Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Posts 332 Posters 10.6m Views 254 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • HomoranH Homoran

    @firebowl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

    @homoran sehr hilfreich für die Einstellung.

    ???

    F Offline
    F Offline
    firebowl
    wrote on last edited by
    #4890

    @homoran War eigentlich für @Android51 gedacht. Mit hilft die Website sehr um zu sehen wie die Sonne steht, vor allem zu anderen Häusern usw.

    1 Reply Last reply
    0
    • B BlizzardT

      @simatec system.adapter.shuttercontrol.0.json
      @Homoran Habe alle Programme auf der CCU deaktiviert und das Problem tritt weiterhin auf, das war es also nicht.
      Wenn ich während der Rolladen das ruterfahren auslöst in die History schaue, dann kommt ein Eintrag vom Adapter Shuttercontrol, aber kurze Zeit später wird der nicht mehr angezeigt, der Befehl für das runterfahren kommt aber definitiv aus dem Adapter...

      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Developer Most Active
      wrote on last edited by
      #4891

      @blizzardt Kann erstmal nichts auffällig auf den ersten Blick erkennen.
      Schalte doch den Adapter mal auf Debug.
      Und dann schaue im Log, was passiert.

      Meine Vermutung ist weiterhin, dass dir da ein Script oder die CCU dazwischen funkt

      • Besuche meine Github Seite
      • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
      • HowTo Restore ioBroker
      B 1 Reply Last reply
      0
      • B BlizzardT

        @simatec system.adapter.shuttercontrol.0.json
        @Homoran Habe alle Programme auf der CCU deaktiviert und das Problem tritt weiterhin auf, das war es also nicht.
        Wenn ich während der Rolladen das ruterfahren auslöst in die History schaue, dann kommt ein Eintrag vom Adapter Shuttercontrol, aber kurze Zeit später wird der nicht mehr angezeigt, der Befehl für das runterfahren kommt aber definitiv aus dem Adapter...

        VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        wrote on last edited by
        #4892

        @blizzardt
        Rollladenhöhe beim runterfahren 0 und 100 beim hochfahren, passt das so? Auch unter Objekte?

        da_WoodyD 1 Reply Last reply
        0
        • VumerV Vumer

          @blizzardt
          Rollladenhöhe beim runterfahren 0 und 100 beim hochfahren, passt das so? Auch unter Objekte?

          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          wrote on last edited by
          #4893

          @vumer im prinzip ja, gibt aber auch geräte die 100 für unten verwenden und umgekehrt.

          gruß vom Woody
          HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

          VumerV 1 Reply Last reply
          0
          • da_WoodyD da_Woody

            @vumer im prinzip ja, gibt aber auch geräte die 100 für unten verwenden und umgekehrt.

            VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            wrote on last edited by
            #4894

            @da_woody
            ab hier

            da_WoodyD 1 Reply Last reply
            0
            • VumerV Vumer

              @da_woody
              ab hier

              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              wrote on last edited by
              #4895

              @vumer was soll ich jetzt sagen? ich bin immer noch der meinung, daß sein noch aktives script in die suppe spuckt.

              gruß vom Woody
              HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

              1 Reply Last reply
              0
              • M Offline
                M Offline
                michael_4358
                wrote on last edited by
                #4896

                hallo

                ich nutzte den shuttercontroll Adapter und habe da folgendes Problem..

                ich habe die automatische Öffnung und Schließung für morgens und Abend eingestellt,
                was auch sehr gut funktioniert.
                nun soll aber die Beschattung schalten, wenn es zu hell ist...
                die Rollade fährt jetzt immer runter wenn die sonne in dem Winkel ist wo es zu hell sein könnte.
                wenn es aber nicht wie eingestellt hell ist.
                fährt die Rollade dennoch runter......

                ich kann den Fehler nicht finden.

                ich hoffe ihr könnt mir helfen

                anbei mal die Datenpunkte und die einstellungen..

                der Adapter is onder aktuellen version.shutter1..png shutter2.png shutter3.png

                VumerV 1 Reply Last reply
                0
                • M michael_4358

                  hallo

                  ich nutzte den shuttercontroll Adapter und habe da folgendes Problem..

                  ich habe die automatische Öffnung und Schließung für morgens und Abend eingestellt,
                  was auch sehr gut funktioniert.
                  nun soll aber die Beschattung schalten, wenn es zu hell ist...
                  die Rollade fährt jetzt immer runter wenn die sonne in dem Winkel ist wo es zu hell sein könnte.
                  wenn es aber nicht wie eingestellt hell ist.
                  fährt die Rollade dennoch runter......

                  ich kann den Fehler nicht finden.

                  ich hoffe ihr könnt mir helfen

                  anbei mal die Datenpunkte und die einstellungen..

                  der Adapter is onder aktuellen version.shutter1..png shutter2.png shutter3.png

                  VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  wrote on last edited by
                  #4897

                  @michael_4358

                  bd6afa25-e819-440f-9e5c-7b493f6823d9-grafik.png

                  M 2 Replies Last reply
                  0
                  • VumerV Vumer

                    @michael_4358

                    bd6afa25-e819-440f-9e5c-7b493f6823d9-grafik.png

                    M Offline
                    M Offline
                    michael_4358
                    wrote on last edited by
                    #4898

                    @vumer said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                    @michael_4358

                    bd6afa25-e819-440f-9e5c-7b493f6823d9-grafik.png

                    alter schwede bin ich blind... das ist alles?

                    in deinem beispiel ist temp/lichtsensor &himmelsrichtung.

                    müssen dann alle werte angeben werden oder nur die, die man davon benutzen möchte?

                    VumerV 1 Reply Last reply
                    0
                    • M michael_4358

                      @vumer said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                      @michael_4358

                      bd6afa25-e819-440f-9e5c-7b493f6823d9-grafik.png

                      alter schwede bin ich blind... das ist alles?

                      in deinem beispiel ist temp/lichtsensor &himmelsrichtung.

                      müssen dann alle werte angeben werden oder nur die, die man davon benutzen möchte?

                      VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      wrote on last edited by
                      #4899

                      @michael_4358

                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#sonnenschutz-einstellungen

                      Der Sonnenschutz löst erst aus wenn ALLE gewählten Auslöser aktiv sind (UND Verknüpfung).

                      Wird eine Steuerung mit mehreren Sensoren gewünscht, muss die entsprechende Kombination in der Sonnenschutzart gewählt werden. Der Lichtsensor ist in denjenigen Auswahlen, wo dieser mit aufgeführt ist, jeweils optional. Ist der Lichtsensor konfiguriert, wird er mit den anderen Parametern UND verknüpft.

                      Der Sonnenschutz wird aufgehoben, sobald eine der Bedingungen (Parameter) nicht mehr erfüllt ist.

                      M 1 Reply Last reply
                      1
                      • VumerV Vumer

                        @michael_4358

                        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#sonnenschutz-einstellungen

                        Der Sonnenschutz löst erst aus wenn ALLE gewählten Auslöser aktiv sind (UND Verknüpfung).

                        Wird eine Steuerung mit mehreren Sensoren gewünscht, muss die entsprechende Kombination in der Sonnenschutzart gewählt werden. Der Lichtsensor ist in denjenigen Auswahlen, wo dieser mit aufgeführt ist, jeweils optional. Ist der Lichtsensor konfiguriert, wird er mit den anderen Parametern UND verknüpft.

                        Der Sonnenschutz wird aufgehoben, sobald eine der Bedingungen (Parameter) nicht mehr erfüllt ist.

                        M Offline
                        M Offline
                        michael_4358
                        wrote on last edited by
                        #4900

                        @vumer said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                        @michael_4358

                        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#sonnenschutz-einstellungen

                        Der Sonnenschutz löst erst aus wenn ALLE gewählten Auslöser aktiv sind (UND Verknüpfung).

                        Wird eine Steuerung mit mehreren Sensoren gewünscht, muss die entsprechende Kombination in der Sonnenschutzart gewählt werden. Der Lichtsensor ist in denjenigen Auswahlen, wo dieser mit aufgeführt ist, jeweils optional. Ist der Lichtsensor konfiguriert, wird er mit den anderen Parametern UND verknüpft.

                        Der Sonnenschutz wird aufgehoben, sobald eine der Bedingungen (Parameter) nicht mehr erfüllt ist.

                        ich danke dir!

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • simatecS simatec

                          @blizzardt Kann erstmal nichts auffällig auf den ersten Blick erkennen.
                          Schalte doch den Adapter mal auf Debug.
                          Und dann schaue im Log, was passiert.

                          Meine Vermutung ist weiterhin, dass dir da ein Script oder die CCU dazwischen funkt

                          B Offline
                          B Offline
                          BlizzardT
                          wrote on last edited by
                          #4901

                          @simatec es scheint ein Problem mit dem Windalarm zu sein, im Log, wenn der Windalarm auf "endet", dann wird der Rollladen auf die alte höhe (0%) gefahren. Hier der Auszug aus dem LOG:

                          95bfc9c9-9e77-48f2-bb07-c013f6b9df7a-image.png

                          Wenn ich den Rollladen nun manuell nach oben fahre, wird sofort wieder der alte Wert von 2% vom Adapter gesetzt und der Rollladen fährt wieder nach unten.

                          046abf5c-8d9e-4de3-b0cb-d8b00522b139-image.png

                          Wo wird denn dieser "alte Wert" festgelegt?

                          Hoffe das hilft um das Problem zu lösen.

                          simatecS 1 Reply Last reply
                          0
                          • B BlizzardT

                            @simatec es scheint ein Problem mit dem Windalarm zu sein, im Log, wenn der Windalarm auf "endet", dann wird der Rollladen auf die alte höhe (0%) gefahren. Hier der Auszug aus dem LOG:

                            95bfc9c9-9e77-48f2-bb07-c013f6b9df7a-image.png

                            Wenn ich den Rollladen nun manuell nach oben fahre, wird sofort wieder der alte Wert von 2% vom Adapter gesetzt und der Rollladen fährt wieder nach unten.

                            046abf5c-8d9e-4de3-b0cb-d8b00522b139-image.png

                            Wo wird denn dieser "alte Wert" festgelegt?

                            Hoffe das hilft um das Problem zu lösen.

                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            Developer Most Active
                            wrote on last edited by
                            #4902

                            @blizzardt Hier wird der Alarm definiert ...
                            da8f9da0-806d-4cb8-b511-12e1f3560ec4-image.png
                            Und hier für die einzelnen Rollläden aktiviert oder deaktiviert
                            7cf71857-35f9-4390-a4d8-bd9d62a4868f-image.png

                            • Besuche meine Github Seite
                            • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                            • HowTo Restore ioBroker
                            B 1 Reply Last reply
                            0
                            • simatecS simatec

                              @blizzardt Hier wird der Alarm definiert ...
                              da8f9da0-806d-4cb8-b511-12e1f3560ec4-image.png
                              Und hier für die einzelnen Rollläden aktiviert oder deaktiviert
                              7cf71857-35f9-4390-a4d8-bd9d62a4868f-image.png

                              B Offline
                              B Offline
                              BlizzardT
                              wrote on last edited by
                              #4903

                              @simatec ja die habe ich auch beide definiert und die Werte hierfür sind die ganze Zeit auf false. Außerdem ist eingestellt, dass beim Eintreten der Alarme der Behang auf 100% fährt.

                              94cbb960-1608-4205-87bc-5a0341fbac76-image.png

                              Warum fährt er dann immer auf 0% wenn die Meldung "Alarm Wind 2 end Set ID: Jalousie Wohnzimmer Höhe value: 0%" kommt? Durch was wird diese Meldung getriggert? Wenn ich das richtig verstehe, sollte diese ja nur getriggert werden wenn der Alarm von aktiv auf inaktiv, also von true auf false wechselt, oder? Und warum fährt er den Rolladen dann immer auf 0% und nicht in die davor gespeicherte Höhe?

                              simatecS 1 Reply Last reply
                              0
                              • B BlizzardT

                                @simatec ja die habe ich auch beide definiert und die Werte hierfür sind die ganze Zeit auf false. Außerdem ist eingestellt, dass beim Eintreten der Alarme der Behang auf 100% fährt.

                                94cbb960-1608-4205-87bc-5a0341fbac76-image.png

                                Warum fährt er dann immer auf 0% wenn die Meldung "Alarm Wind 2 end Set ID: Jalousie Wohnzimmer Höhe value: 0%" kommt? Durch was wird diese Meldung getriggert? Wenn ich das richtig verstehe, sollte diese ja nur getriggert werden wenn der Alarm von aktiv auf inaktiv, also von true auf false wechselt, oder? Und warum fährt er den Rolladen dann immer auf 0% und nicht in die davor gespeicherte Höhe?

                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                Developer Most Active
                                wrote on last edited by
                                #4904

                                @blizzardt Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, was du da genau konfiguriert hast und wo da was bei dir dazwischen funkt.
                                In deiner Config ist der Rollladen in der Automatik auf off.
                                Du sagt dein Windalarm steht die ganze Zeit auf false.
                                Das kann nicht passen, denn laut Log endete der Windalarm.

                                Bitte poste verwertbare Logs und nicht in Screenshots.
                                Des Weiteren wäre zu prüfen, was deine Aktoren da so treiben.

                                Wie ist der Status der Rollläden in shuttercontrol?
                                Ich gehe noch immer davon aus, dass bei dir irgendwelche Scripts vom iobroker oder ccu nebenbei werkeln und die ganze Logik killen.

                                Shuttercontrol automatisiert die Rollläden komplett und ein andere Script oder der Gleichen bringt nur Störungen in das gesamte System.

                                • Besuche meine Github Seite
                                • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                • HowTo Restore ioBroker
                                1 Reply Last reply
                                0
                                • VumerV Vumer

                                  @michael_4358

                                  bd6afa25-e819-440f-9e5c-7b493f6823d9-grafik.png

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  michael_4358
                                  wrote on last edited by
                                  #4905

                                  @vumer said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                  @michael_4358

                                  bd6afa25-e819-440f-9e5c-7b493f6823d9-grafik.png

                                  ich habe das nun so verknüpft...Bildschirmfoto 2022-07-12 um 18.33.27.png
                                  wenn es nun unter 20000 lux ist bleibt der Rollanden unten.. mache ich was falsch oder verstehe ich das immer noch falsch

                                  VumerV 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • M michael_4358

                                    @vumer said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                    @michael_4358

                                    bd6afa25-e819-440f-9e5c-7b493f6823d9-grafik.png

                                    ich habe das nun so verknüpft...Bildschirmfoto 2022-07-12 um 18.33.27.png
                                    wenn es nun unter 20000 lux ist bleibt der Rollanden unten.. mache ich was falsch oder verstehe ich das immer noch falsch

                                    VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    wrote on last edited by
                                    #4906

                                    @michael_4358
                                    also, du hast eingestellt:
                                    Wenn die Sonne zwischen 115° und 145° ist
                                    Und Aussentemperatur über 23°C
                                    Und über 35000 Lux sind
                                    dann gehen die Rolladen in die Beschatung

                                    M 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • VumerV Vumer

                                      @michael_4358
                                      also, du hast eingestellt:
                                      Wenn die Sonne zwischen 115° und 145° ist
                                      Und Aussentemperatur über 23°C
                                      Und über 35000 Lux sind
                                      dann gehen die Rolladen in die Beschatung

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      michael_4358
                                      wrote on last edited by michael_4358
                                      #4907

                                      @vumer

                                      Ja genau.

                                      Aber wenn doch einer der Faktoren nicht passt sollte die Beschattung doch aufhören, oder❓

                                      VumerV 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • M michael_4358

                                        @vumer

                                        Ja genau.

                                        Aber wenn doch einer der Faktoren nicht passt sollte die Beschattung doch aufhören, oder❓

                                        VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        wrote on last edited by
                                        #4908

                                        @michael_4358
                                        ja, wenn weniger als 21,85°C oder weniger als 33.250 Lux

                                        M 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • VumerV Vumer

                                          @michael_4358
                                          ja, wenn weniger als 21,85°C oder weniger als 33.250 Lux

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          michael_4358
                                          wrote on last edited by michael_4358
                                          #4909

                                          @vumer

                                          Rollade bleibt aber unten…

                                          VumerV 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          435

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe