Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.5k Posts 334 Posters 10.8m Views 255 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Uli977U Uli977

    @simatec

    Wenn also die Sollwerte überschritten sind,
    sollte bei diesen Einstellungen das Rollo bei Sonnenstand 185° herunter fahren und bei 205° wieder hoch fahren?
    10d7dfc7-8abd-4ceb-9437-d6c0ca3934cb-image.png

    Hier ist alles aus, weil ich die weitere Zeitliche Steuerung mit Blockly mache
    9749d962-0454-44fc-a299-e644701f4d41-image.png

    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    Developer Most Active
    wrote on last edited by
    #1607

    @Uli977 Sollte so passen ...

    • Besuche meine Github Seite
    • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
    • HowTo Restore ioBroker
    Uli977U 1 Reply Last reply
    0
    • simatecS simatec

      @Uli977 Sollte so passen ...

      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      wrote on last edited by Uli977
      #1608

      @simatec Eine Frage noch...
      Der Datenpunkt Azimut, ist das der aktuelle Stand der Sonne? Dies ist doch dann der Trigger, oder?
      Also 180 Grad (Süden) + Azimut = Gradzahl Sonnenstand...... oder so?!?

      simatecS 1 Reply Last reply
      0
      • Uli977U Uli977

        @simatec Eine Frage noch...
        Der Datenpunkt Azimut, ist das der aktuelle Stand der Sonne? Dies ist doch dann der Trigger, oder?
        Also 180 Grad (Süden) + Azimut = Gradzahl Sonnenstand...... oder so?!?

        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Developer Most Active
        wrote on last edited by
        #1609

        @Uli977 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:

        @simatec Eine Frage noch...
        Der Datenpunkt Azimut, ist das der aktuelle Stand der Sonne? Dies ist doch dann der Trigger, oder?
        Also 180 Grad (Süden) + Azimut = Gradzahl Sonnenstand...... oder so?!?

        Genau Azimut ist der Sonnenstand wonach berechnet wird.

        • Besuche meine Github Seite
        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
        • HowTo Restore ioBroker
        Uli977U 1 Reply Last reply
        0
        • simatecS simatec

          @Uli977 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:

          @simatec Eine Frage noch...
          Der Datenpunkt Azimut, ist das der aktuelle Stand der Sonne? Dies ist doch dann der Trigger, oder?
          Also 180 Grad (Süden) + Azimut = Gradzahl Sonnenstand...... oder so?!?

          Genau Azimut ist der Sonnenstand wonach berechnet wird.

          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          wrote on last edited by
          #1610

          @simatec

          Wenn das Fenster die Position 245 hat und ich ±2° eingebe, hätte das Rollo nicht bei >247 wieder hochfahren müssen?

          da504332-87ef-4fea-b08f-9d80bb182100-image.png

          1dfe5409-ef05-49c2-9c93-30a18a81f351-image.png

          Ist es aber nicht. Es ist korrekt runtergefahren, aber nicht wieder hoch....

          Uli977U 1 Reply Last reply
          0
          • Uli977U Uli977

            @simatec

            Wenn das Fenster die Position 245 hat und ich ±2° eingebe, hätte das Rollo nicht bei >247 wieder hochfahren müssen?

            da504332-87ef-4fea-b08f-9d80bb182100-image.png

            1dfe5409-ef05-49c2-9c93-30a18a81f351-image.png

            Ist es aber nicht. Es ist korrekt runtergefahren, aber nicht wieder hoch....

            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            wrote on last edited by
            #1611

            @simatec

            @Uli977 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:

            @simatec

            Wenn das Fenster die Position 245 hat und ich ±2° eingebe, hätte das Rollo nicht bei >247 wieder hochfahren müssen?

            da504332-87ef-4fea-b08f-9d80bb182100-image.png

            1dfe5409-ef05-49c2-9c93-30a18a81f351-image.png

            Ist es aber nicht. Es ist korrekt runtergefahren, aber nicht wieder hoch....

            Hebe es gerade selber raus gefunden.
            Der Fehler war, dass Elevation bereit unterschritten war.

            1 Reply Last reply
            0
            • RöstkartoffelR Offline
              RöstkartoffelR Offline
              Röstkartoffel
              wrote on last edited by
              #1612

              @simatec
              Hallo simatec.
              Du schreibst im Readme "Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen".
              Da ich Markisen, und zwar ausschließlich Markisen, damit steuern möchte, habe ich deinen Adapter installiert, eingerichtet und jetzt zwei Wochen lang getestet. Die zwei Markisen fahren fast so wie ich es mir vorstelle. Aber da der Adapter wohl hauptsächlich für Rollläden und deren Steuerung der Verdunkelung im Wohn und Schlafbereich gedacht ist, habe ich noch kleinere Schwierigkeiten bei der Umsetzung und ich hoffe, du kannst mir helfen.

              Ich möchte das beide Markisen des Terrassendaches im Automatikmodus nur fahren, wenn die Wohnzimmertür offen ist (DP-State = true).
              Die Markise für das Dach soll als Sonnenschutz auf 0% ausfahren, wenn die Himmelsrichtung 215° +-30 ist und einfahren, wenn die Elevation -0.5° beträgt.
              Die Vertikal-Markise für die Westseite soll auf 25% fahren (also fast ausgefahren), wenn die Elevation 8° beträgt und einfahren bei Elevation -0.5°.

              ich habe folgendes eingestellt:
              0f24e426-2367-4aaa-b729-7a3d0a6aaa39-image.png 3c6d41cc-62fc-4d1a-ad52-caea90773ab4-image.png
              e714ea47-360e-4438-98cd-334d4ddcd811-image.png 038ab875-9acc-4340-b2e7-8e1af4db0905-image.png
              92241a9e-3553-4d9a-97ef-55472c806d56-image.png a7dcedd2-24ce-408e-9bae-f85ad9240c70-image.png

              Testweise habe ich den Trigger Wohnzimmer auf "false" gestellt, damit die Markisen bei geschlossener Tür fahren können (will ja jetzt nicht immer die Tür auf haben). Wenn ich die Tür öffne, fahrt die entsprechende Markise auch wie eingestellt auf 70% und zurück.

              Leider fahren beide Markisen um 21:00 Uhr hoch (ist so auch in den Zeiteinstellungen eingestellt, da ich spätestens um diese Uhrzeit beide Markisen automatisch einfahren möchte), aber die Markisen fahren nicht, wenn Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation) erreicht ist.

              Wo ist mein Denkfehler oder falsche Einstellung?

              NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21

              simatecS 1 Reply Last reply
              0
              • RöstkartoffelR Röstkartoffel

                @simatec
                Hallo simatec.
                Du schreibst im Readme "Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen".
                Da ich Markisen, und zwar ausschließlich Markisen, damit steuern möchte, habe ich deinen Adapter installiert, eingerichtet und jetzt zwei Wochen lang getestet. Die zwei Markisen fahren fast so wie ich es mir vorstelle. Aber da der Adapter wohl hauptsächlich für Rollläden und deren Steuerung der Verdunkelung im Wohn und Schlafbereich gedacht ist, habe ich noch kleinere Schwierigkeiten bei der Umsetzung und ich hoffe, du kannst mir helfen.

                Ich möchte das beide Markisen des Terrassendaches im Automatikmodus nur fahren, wenn die Wohnzimmertür offen ist (DP-State = true).
                Die Markise für das Dach soll als Sonnenschutz auf 0% ausfahren, wenn die Himmelsrichtung 215° +-30 ist und einfahren, wenn die Elevation -0.5° beträgt.
                Die Vertikal-Markise für die Westseite soll auf 25% fahren (also fast ausgefahren), wenn die Elevation 8° beträgt und einfahren bei Elevation -0.5°.

                ich habe folgendes eingestellt:
                0f24e426-2367-4aaa-b729-7a3d0a6aaa39-image.png 3c6d41cc-62fc-4d1a-ad52-caea90773ab4-image.png
                e714ea47-360e-4438-98cd-334d4ddcd811-image.png 038ab875-9acc-4340-b2e7-8e1af4db0905-image.png
                92241a9e-3553-4d9a-97ef-55472c806d56-image.png a7dcedd2-24ce-408e-9bae-f85ad9240c70-image.png

                Testweise habe ich den Trigger Wohnzimmer auf "false" gestellt, damit die Markisen bei geschlossener Tür fahren können (will ja jetzt nicht immer die Tür auf haben). Wenn ich die Tür öffne, fahrt die entsprechende Markise auch wie eingestellt auf 70% und zurück.

                Leider fahren beide Markisen um 21:00 Uhr hoch (ist so auch in den Zeiteinstellungen eingestellt, da ich spätestens um diese Uhrzeit beide Markisen automatisch einfahren möchte), aber die Markisen fahren nicht, wenn Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation) erreicht ist.

                Wo ist mein Denkfehler oder falsche Einstellung?

                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                Developer Most Active
                wrote on last edited by
                #1613

                @Röstkartoffel Ende Sonnenschutz wäre bei dir aktuell 245 °

                • Besuche meine Github Seite
                • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                • HowTo Restore ioBroker
                RöstkartoffelR 1 Reply Last reply
                0
                • simatecS simatec

                  @Röstkartoffel Ende Sonnenschutz wäre bei dir aktuell 245 °

                  RöstkartoffelR Offline
                  RöstkartoffelR Offline
                  Röstkartoffel
                  wrote on last edited by
                  #1614

                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:

                  @Röstkartoffel Ende Sonnenschutz wäre bei dir aktuell 245 °

                  Ja, das ist mir bewusst. Aber die Dach-Markise fährt bei Elevation von 2° wieder aus (gewollt), bei -0,5° aber nicht wieder ein, sondern erst um 21:00 Uhr.
                  Ich habe dann mal testweise folgendes eingestellt:
                  cb657578-612a-47f1-b896-33ac7cb6f45a-image.png

                  jetzt fährt die Markise natürlich nicht bei Elevation 2° aus, dafür aber um 21:00 Uhr.

                  Ich habe deshalb Fragen hierzu:

                  • Auf was reagiert die Einstellung "Extrasteuerung/Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation)", welche ich auf -0,5° gestellt habe?

                  • Ich würde ja auch gerne logisch gedacht unter "Gerät/Haupteinstellung/Steuerung für hochfahren" was eingeben mit Himmelsrichtung oder Elevation, ist aber wohl nicht vorgesehen und daher nicht auswählbar. Was muss ich alternativ einstellen?
                    0bcfe5b8-d17e-49c8-8cfa-9c08a37f3e08-image.png

                  Wie gesagt, es sind Markisen und da benötige ich nur die Beschattung.

                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21

                  simatecS 1 Reply Last reply
                  0
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    wrote on last edited by opossum
                    #1615

                    Hallo, @simatec ,

                    ich habe jetzt angefangen, die Sonnenschutzfunktion zu testen. Habe dazu nur die Himmelsrichtung reingenommen. Das Fenster liegt Richtung Osten, hier die Einstellungen:

                    949a0ff3-8407-4f69-ac46-83298d2d15d5-grafik.png
                    Das Rollo ist richtig heruntergefahren, ich hätte nun aber ein Hochfahren erwartet, wenn der Sonnenstand größer als 145° ist. Das Beschattungsende ist eingestellt in den Extraeinstellungen auf 20°. Aber jetzt ist die Elevation bereits bei 10°, die Rollos fahren aber nicht wieder hoch. Die anderen Adapter habe ich noch nicht angeschlossen bzw. integriert. Installiert ist Version 0.4.3. Habe ich da noch etwas falsch gemacht? Vielen Dank für Deine Hilfe.

                    https://schlepper-petersdorf.jimdofree.com/

                    simatecS 1 Reply Last reply
                    0
                    • RöstkartoffelR Röstkartoffel

                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:

                      @Röstkartoffel Ende Sonnenschutz wäre bei dir aktuell 245 °

                      Ja, das ist mir bewusst. Aber die Dach-Markise fährt bei Elevation von 2° wieder aus (gewollt), bei -0,5° aber nicht wieder ein, sondern erst um 21:00 Uhr.
                      Ich habe dann mal testweise folgendes eingestellt:
                      cb657578-612a-47f1-b896-33ac7cb6f45a-image.png

                      jetzt fährt die Markise natürlich nicht bei Elevation 2° aus, dafür aber um 21:00 Uhr.

                      Ich habe deshalb Fragen hierzu:

                      • Auf was reagiert die Einstellung "Extrasteuerung/Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation)", welche ich auf -0,5° gestellt habe?

                      • Ich würde ja auch gerne logisch gedacht unter "Gerät/Haupteinstellung/Steuerung für hochfahren" was eingeben mit Himmelsrichtung oder Elevation, ist aber wohl nicht vorgesehen und daher nicht auswählbar. Was muss ich alternativ einstellen?
                        0bcfe5b8-d17e-49c8-8cfa-9c08a37f3e08-image.png

                      Wie gesagt, es sind Markisen und da benötige ich nur die Beschattung.

                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      Developer Most Active
                      wrote on last edited by
                      #1616

                      @Röstkartoffel
                      Der Adapter arbeitet exakt andersherum.
                      100 % ist oben und 0 % ist unten.

                      • Besuche meine Github Seite
                      • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                      • HowTo Restore ioBroker
                      RöstkartoffelR 1 Reply Last reply
                      0
                      • opossumO opossum

                        Hallo, @simatec ,

                        ich habe jetzt angefangen, die Sonnenschutzfunktion zu testen. Habe dazu nur die Himmelsrichtung reingenommen. Das Fenster liegt Richtung Osten, hier die Einstellungen:

                        949a0ff3-8407-4f69-ac46-83298d2d15d5-grafik.png
                        Das Rollo ist richtig heruntergefahren, ich hätte nun aber ein Hochfahren erwartet, wenn der Sonnenstand größer als 145° ist. Das Beschattungsende ist eingestellt in den Extraeinstellungen auf 20°. Aber jetzt ist die Elevation bereits bei 10°, die Rollos fahren aber nicht wieder hoch. Die anderen Adapter habe ich noch nicht angeschlossen bzw. integriert. Installiert ist Version 0.4.3. Habe ich da noch etwas falsch gemacht? Vielen Dank für Deine Hilfe.

                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        Developer Most Active
                        wrote on last edited by
                        #1617

                        @opossum
                        Teste mal statt "Himmelrichtung" die Option "Himmelsrichtung und Innentemperatur"
                        Falls dies geht, was es bei mir z.B. tut, muss ich mal schauen,ob da ein Bug ist.

                        • Besuche meine Github Seite
                        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                        • HowTo Restore ioBroker
                        opossumO 1 Reply Last reply
                        0
                        • simatecS simatec

                          @Röstkartoffel
                          Der Adapter arbeitet exakt andersherum.
                          100 % ist oben und 0 % ist unten.

                          RöstkartoffelR Offline
                          RöstkartoffelR Offline
                          Röstkartoffel
                          wrote on last edited by
                          #1618

                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:

                          @Röstkartoffel
                          Der Adapter arbeitet exakt andersherum.
                          100 % ist oben und 0 % ist unten.

                          Ja, ich weiß. Deswegen schrieb ich ja auch: testweise. Und auch genauso fuhren die Markisen. Ich habe das auch wieder zurück gestellt. auf die richtigen Werte.

                          Kannst du trotzdem die beiden oben gestellten Fragen beantworten?

                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21

                          simatecS 1 Reply Last reply
                          0
                          • RöstkartoffelR Röstkartoffel

                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:

                            @Röstkartoffel
                            Der Adapter arbeitet exakt andersherum.
                            100 % ist oben und 0 % ist unten.

                            Ja, ich weiß. Deswegen schrieb ich ja auch: testweise. Und auch genauso fuhren die Markisen. Ich habe das auch wieder zurück gestellt. auf die richtigen Werte.

                            Kannst du trotzdem die beiden oben gestellten Fragen beantworten?

                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            Developer Most Active
                            wrote on last edited by
                            #1619

                            @Röstkartoffel

                            Zu 1. wenn Elevation unter den eingestellten Wert kommt, wird die Sonnenschutzfunktion beendet
                            Zu 2. naja macht dass denn Sinn. Deine Rollläden würden dann morgens erst hochfahren, wenn die Himmelsrichtung stimmt. Sonnenhöhe bzw. Sonnenaufgang sind da wohl für das hochfahren am morgen sinnvoller

                            • Besuche meine Github Seite
                            • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                            • HowTo Restore ioBroker
                            RöstkartoffelR 1 Reply Last reply
                            0
                            • simatecS simatec

                              @Röstkartoffel

                              Zu 1. wenn Elevation unter den eingestellten Wert kommt, wird die Sonnenschutzfunktion beendet
                              Zu 2. naja macht dass denn Sinn. Deine Rollläden würden dann morgens erst hochfahren, wenn die Himmelsrichtung stimmt. Sonnenhöhe bzw. Sonnenaufgang sind da wohl für das hochfahren am morgen sinnvoller

                              RöstkartoffelR Offline
                              RöstkartoffelR Offline
                              Röstkartoffel
                              wrote on last edited by
                              #1620

                              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:

                              @Röstkartoffel

                              Zu 1. wenn Elevation unter den eingestellten Wert kommt, wird die Sonnenschutzfunktion beendet
                              Zu 2. naja macht dass denn Sinn. Deine Rollläden würden dann morgens erst hochfahren, wenn die Himmelsrichtung stimmt. Sonnenhöhe bzw. Sonnenaufgang sind da wohl für das hochfahren am morgen sinnvoller

                              zu 1. Macht es leider mit den ganz oben gezeigten Einstellungen nicht, sondern erst um 21:00 laut Zeitplan.
                              zu 2. Ich habe Markisen. Hochfahren morgens ist sinnlos, sondern dieses soll abends geschehen, wenn die Elevation unterschritten ist. Und diese Einstellung ist nicht möglich, da es die Auswahl dafür nicht gibt.

                              NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • simatecS simatec

                                @opossum
                                Teste mal statt "Himmelrichtung" die Option "Himmelsrichtung und Innentemperatur"
                                Falls dies geht, was es bei mir z.B. tut, muss ich mal schauen,ob da ein Bug ist.

                                opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                wrote on last edited by opossum
                                #1621

                                Hallo, @simatec ,

                                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                                ...

                                Falls dies geht, was es bei mir z.B. tut, muss ich mal schauen,ob da ein Bug ist.

                                Ich habe diese Option Himmelsrichtung und Innentemperatur leider nicht. Die Rollos an der Ostseite sind gefahren, werden aber nicht wieder hochgefahren. Ich habe den Temperatursensor auch noch nicht installiert. Würdest Du mal schauen, ob da irgendwo noch ein Bug versteckt ist? Vielen Dank.

                                EDIT: Jetzt scheint es zu funktionieren, die Rollos sind gearde wieder hochgefahren, eingestellt war 180 +-50, die Sonne steht jetzt auf 230°. Ich beobachte das jetzt mal ein paar Tage und melde mich dann hier wieder.

                                https://schlepper-petersdorf.jimdofree.com/

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  wrote on last edited by
                                  #1622

                                  Hallo, @simatec ,
                                  habe mir das jetzt mal ein paar Tage angeschaut. Die einzelnen Rollos fahren alle wie eingestellt in Abschattung. Haus steht in Nord-Süd-Ausrichtung. Ein Rollo zeigt nach Osten, 4 nach Süden, eines wiederum nach Westen. Das Rollo Richtung Osten fährt zum richtigen Zeitpunkt runter, fährt aber nicht wieder hoch. Die 4 nach Süden gerichteten Rollos fahren korrekt runter, nur eines fährt wieder hoch, die anderen 3 bleiben unten. Das nach Westen gerichtete Rollo fährt richtig runter und auch fährt zum eingestellten Ende durch Azimut wieder hoch.
                                  Kann es sein, wenn mehrere Rollos die gleichen Einstellungen haben, dass dann einige vielleicht kein Funksignal bekommen (Homematic-Problem?) ? Von den 4 nach Süden zeigenden Rollos ist nur eines wieder hochgefahren. Kann man die Einteilung nach Himmelsrichtung "überlappen" lassen oder muss zwischen den einzelnen Sektoren 1° "frei" bleiben, um hier eindeutige Schaltpunkte zu bekommen? Ich decke ja den Bereich 90° bis 270° ab, denkbar wäre hier ja 90°-140° für das Rollo Richtung Osten, 120°-220° für die nach Süden gerichteten Rollos und 180°-270° für das nach Westen gerichtete Rollo.

                                  https://schlepper-petersdorf.jimdofree.com/

                                  simatecS 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • opossumO opossum

                                    Hallo, @simatec ,
                                    habe mir das jetzt mal ein paar Tage angeschaut. Die einzelnen Rollos fahren alle wie eingestellt in Abschattung. Haus steht in Nord-Süd-Ausrichtung. Ein Rollo zeigt nach Osten, 4 nach Süden, eines wiederum nach Westen. Das Rollo Richtung Osten fährt zum richtigen Zeitpunkt runter, fährt aber nicht wieder hoch. Die 4 nach Süden gerichteten Rollos fahren korrekt runter, nur eines fährt wieder hoch, die anderen 3 bleiben unten. Das nach Westen gerichtete Rollo fährt richtig runter und auch fährt zum eingestellten Ende durch Azimut wieder hoch.
                                    Kann es sein, wenn mehrere Rollos die gleichen Einstellungen haben, dass dann einige vielleicht kein Funksignal bekommen (Homematic-Problem?) ? Von den 4 nach Süden zeigenden Rollos ist nur eines wieder hochgefahren. Kann man die Einteilung nach Himmelsrichtung "überlappen" lassen oder muss zwischen den einzelnen Sektoren 1° "frei" bleiben, um hier eindeutige Schaltpunkte zu bekommen? Ich decke ja den Bereich 90° bis 270° ab, denkbar wäre hier ja 90°-140° für das Rollo Richtung Osten, 120°-220° für die nach Süden gerichteten Rollos und 180°-270° für das nach Westen gerichtete Rollo.

                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    Developer Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #1623

                                    @opossum
                                    Das mit dem Funksignal kann durchaus sein.
                                    Deshalb habe ich die Verzögerung eingebaut. Stelle die mal ruhig auf 5-10 Sekunden.
                                    Meine Rollläden fahren alle zeitversetzt.

                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      wrote on last edited by
                                      #1624

                                      Hallo, @simatec ,
                                      steht bei mir auf 10 Sek. Jetzt ist das nach Osten zeigende Rollo wieder hochgefahren, so, wie es soll. Beobachte das weiter.

                                      https://schlepper-petersdorf.jimdofree.com/

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • B Offline
                                        B Offline
                                        bishop
                                        wrote on last edited by
                                        #1625

                                        @simatec

                                        ich habe ein Lichtsensor der mir ein Lx wert von 0-54000 liefert, den kann ich aber nicht so ohne weiteres verwenden oder!?! Da mir gesagt wird der wert muss zwischen 0-100 sein.

                                        Wie kann ich den verwenden?

                                        simatecS 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • B bishop

                                          @simatec

                                          ich habe ein Lichtsensor der mir ein Lx wert von 0-54000 liefert, den kann ich aber nicht so ohne weiteres verwenden oder!?! Da mir gesagt wird der wert muss zwischen 0-100 sein.

                                          Wie kann ich den verwenden?

                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          Developer Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #1626

                                          @bishop
                                          Werde ich fixen. Kannst du einen höheren Wert eingeben?

                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                          • HowTo Restore ioBroker
                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          819

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe