NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
@dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Also heute Abend wurde ich nicht ausgesperrt....
So soll es sein
-
Ja hab ich vorhin gerade gelesen, werde ich mal testen. Danke
-
Nach update von gestern Sonnenschutz ohne Funktion. Rollläden sind nicht runtergefahren bei 28 Grad
-
@Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Nach update von gestern Sonnenschutz ohne Funktion. Rollläden sind nicht runtergefahren bei 28 Grad
Kannst du ein paar mehr Infos geben?
Welche Config haben die betroffenen Rollläden?
Log Ausgabe im Debug-Modus ....Und hast du ein Upload gemacht
-
Vor dem Update hat alles Tadellos funktioniert bis auf das Aussperren. Instanz gelöscht Adapter gelöscht dann neu installiert Upload gemacht und Config eingespielt.
-
@Semie1
Um welche Rollläden handelt es sich und hattest du zu dem Zeitpunkt das Fenster offen oder geschlossen (Trigger) -
Es handelt sich um alle Rollläden und sie waren geschlossen. Nach dem Nachtmodus sind sie hochgefahren und nicht mehr auf Beschattung
-
@Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Instanz gelöscht Adapter gelöscht dann neu installiert Upload gemacht und Config eingespielt.
Ist die alte Konfiguration mit der neuen Adapterversion noch kompatibel?
Oder fehlen darin einige Daten?
Es sind immer wueder neue Konfigurationspunkte dazugekommenen. -
@Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Es handelt sich um alle Rollläden und sie waren geschlossen. Nach dem Nachtmodus sind sie hochgefahren und nicht mehr auf Beschattung
Waren die Fenster geschlossen oder offen?
Dein Trigger ist bei offenen Fenster so eingestellt, dass sie nur hochfahren -
ich habe nur von "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" auf "nur auf "alle Rollläden gestellt. Und Schlafzimmer auf Steuerung für runterfahren und hochfahren geändert sonst ist alles gleich geblieben.
Achso und Rollo Schlafzimmer war oben und ist nach dem lüften heute Morgen auf Nachtmodus beim schließen gefahren. war komisch -
@Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
ich habe nur von "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" auf "nur auf "alle Rollläden gestellt. Und Schlafzimmer auf Steuerung für runterfahren und hochfahren geändert sonst ist alles gleich geblieben.
Achso und Rollo Schlafzimmer war oben und ist nach dem lüften heute Morgen auf Nachtmodus beim schließen gefahren. war komischNochmal die Frage ... waren deine Fenster zum Zeitpunkt des Sonnenschutzes offen??
-
Nein die Fenster die Beschatten mussten waren alle geschlossen die Westseite welches auf war , Schlafzimmer "ist erst ab Mittag dran mit Beschatten
-
Ich habe sie auf Beschattung per Hand gefahren und nun Büro Fenster geöffnet. Rollo fuhr hoch und diesmal wieder
auf Beschattung. Was soll ich noch testen -
Also es hängt mit "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" zusammen, wenn ich daß, auf "auf und ab" stelle fahren sie in Beschattung auch nach dem öffnen. Nun weiß ich aber nicht ob der Aussperrschutz dann noch funktioniert
-
@Semie1
Das ist ja auch Sinn und Zweck dieser Funktion.
Allerdings steige ich da bei dir gerade nicht durch.
Gerade hast du geschrieben, die Fenster waren zu ... Jetzt waren sie doch offen???Also nochmal die Frage ... Waren die betroffenen Fenster zum Beginn der Beschattung offen?
-
Sie waren alle zu beginn der Beschattung geschlossen bis auf das Schlafzimmer das war auf. Ich probier gerade alles aus.
Jedenfalls waren sie heute früh alle geschlossen
-
@simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@Semie1
Das ist ja auch Sinn und Zweck dieser Funktion.Das würde dann doch bedeuten wenn ich im Beschattung bin und mache z.B. das Toilettenfenster auf, fährt es nach dem schließen nicht wieder auf Beschattung. Oder !
-
@Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@Semie1
Das ist ja auch Sinn und Zweck dieser Funktion.Das würde dann doch bedeuten wenn ich im Beschattung bin und mache z.B. das Toilettenfenster auf, fährt es nach dem schließen nicht wieder auf Beschattung. Oder !
Nein, das hat damit nix zu tun.
Hier wird nur bei Beginn der Beschattung und bei Ende geschaut, ob der Rollladen fahren darf zwecks Aussperrschutz.
Aber bei Fenstern braucht man keinen Aussperrschutz. Der wird doch nur bei Türen benötigt ... -
@Semie1
Ich würde an deiner Stelle wie folgt konfigurieren ...{
"enabled": true,
"shutterName": "Rollladen Bad",
"name": "hm-rpc.0.LEQ0205795.1.LEVEL",
"triggerID": "hm-rpc.0.KEQ0847370.1.STATE",
"typeUp": "living",
"typeDown": "living",
"type": "outside temperature and direction",
"heightDownSun": "24",
"direction": "140",
"directionRange": "80",
"tempInside": "",
"tempSensor": "",
"outsideTempSensor": "hm-rpc.0.LEQ0098867.1.TEMPERATURE",
"tempOutside": "17",
"lightSensor": "hm-rpc.0.MEQ0204695.3.TEMPERATURE",
"valueLight": "5",
"heightUp": "100",
"heightDown": "0",
"triggerState": "0",
"triggerDrive": "100",
"triggerChange": "upDown",
"elevation": "",
"autoDrive": "upDown",
"hysteresisOutside": "",
"hysteresisInside": "",
"hysteresisLight": "",
"currentAction": "",
"currentHeight": "",
"triggerHeight": ""
}, -
Wenn ich mir noch eine Funktion wünschen dürfte:
In den individuellen Rollandeneinstellungen - Sonnenschutz - => Die Möglichkeit nach Sonnenhöhe den Sonnenschutz zu aktivieren...Wir haben z.B. einen Dachüberstand, der dafür sorgt, dass im Sommer bei 50 Grad Sonnenhöhe kein direktes Licht einfällt. Im Frühjahr bei 30 Grad Sonnenhöhe entsprechend schon.
Dann noch eine Frage zu den Datenpunkten unter "Control":
shuttercontrol.0.control.autoSleep => Wenn True, dann macht er es Automatisch? Ist das ein Datenpunkt den der Adapter selbst ändert oder rein für mich zur "externen Steuerung" per VIS / Skript?
shuttercontrol.0.control.Holiday => Wenn True, dann nimmt er die alternativen Zeiten in den Zeit-Einstellungen für Wochenende? Ist das ein Datenpunkt den der Adapter selbst ändert oder rein für mich zur "externen Steuerung" per VIS / Skript?