NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
Ich hätte mal eine Frage zum Wert Sonnenhöhe (Elevation): in den einzelnen Rollos. Kann ich hier variieren ? Ich habe ja in den Allgemeineinstellungen bei Elevation 8 stehen, die gilt dann Global ? Möchte ich hier etwas individueller reagieren, weil die Sonne dort vom Nachbarhaus länger zurück gehalten wird, kann ich hier dann bei den einzelnen Rollos noch mal separat eine Elevation eintragen, ist das so richtig ?
Und was gilt hier ?
Fahren die Rollos jetzt mit Sonnen auf und Untergang ? Oder fahren die um 22:00 Uhr und zwischen 5 und 6 ?
Ok,
Zeit Wohnbereich mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang:
Die Rollläden werden nach Sonnenauf- und Sonnenuntergang gesteuert, jedoch fahren nicht vor der frühesten Zeit hoch und nicht nach der spätesten Zeit herunter.Morgens ist klar, wenn Sonneaufgang vor 5 Uhr wäre, würde er nicht fahren sondern dann eben um 5 Uhr.
Abends, nach der spätesten Zeit runter. Das heißt wenn Sonnenuntergang 22:30 wäre, fährt der Rollo nicht mehr weil ich 22 Uhr drin habe ? Oder würde er hier um 22 Uhr fahren auch wenn Sonnenuntergang erst um 22:30 wäre ?
-
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
nein, du trägst einfach deine PV als "Außentemperatur" ein!
Dann beschattest du eben ab 2500°C, ääähm WattOK, danke. Ich muss dann trotzdem "Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelrichtung" auswählen, kann aber den Lichtsensor leer lassen, was man übrigens nur weiß, wenn man das Manual liesst.
Hier wäre es für mich deutlich logischer, wenn die Himmelrichtung per Checkbox auswählen kann und sich dann einfach generische Bedingungen mit Schwellwert und Hysterese dazu definieren kann, die man auch einzeln aktivieren kann. Ob das dann eine Temperatur, Sensor, etc. ist, ist ja völlig egal.Da die Werte der PV-Anlage stark schwanken können wäre wohl eine Entprellung sinnvoll, die geht aber nur in Ausschaltrichtung.
@d3ltoroxp sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Abends, nach der spätesten Zeit runter. Das heißt wenn Sonnenuntergang 22:30 wäre, fährt der Rollo nicht mehr weil ich 22 Uhr drin habe ? Oder würde er hier um 22 Uhr fahren auch wenn Sonnenuntergang erst um 22:30 wäre ?
Es heißt ja nun mal spätestens, d.h. um 22 Uhr gehen die Rollos runter, auch wenn der Sonnenuntergang danach wäre.
-
@tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
was man übrigens nur weiß, wenn man das Manual liesst.
dafür sind Manuals schließlich da!
@tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Hier wäre es für mich deutlich logischer, wenn die Himmelrichtung per Checkbox auswählen kann und sich dann einfach generische Bedingungen mit Schwellwert und Hysterese dazu definieren kann, die man auch einzeln aktivieren kann. Ob das dann eine Temperatur, Sensor, etc. ist, ist ja völlig egal.
und wo ist da der große Unterschied zum bestehenden?
@tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Da die Werte der PV-Anlage stark schwanken können wäre wohl eine Entprellung sinnvoll, die geht aber nur in Ausschaltrichtung.
auch Licht und Temperatur eines Pyranometers schwanken stark.
da muss man halt mit einem gleitenden Mittelwert arbeiten. -
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
dafür sind Manuals schließlich da!
Ja klar "RTFM" gilt immer, bevor man meckert.
Warum ein Lichtsensor optional ist, aber die Temperatur mandatory, erschliesst sich mir trotzdem nicht.
Und die Auswahl, ob man die Himmelsrichtung mit dazu nehmen will, finde über das Dropdown umständlich.
Aber das Modul macht ja was es soll, das sollte nur ein Hinweis bzgl. Benutzerfreundlichkeit sein.Einen gleitenden Mittelwert/Entprellung kann man ich mir natürlich selber berechnen und als Datenpunkt zur Verfügung stellen. Ist nur halt wieder ein Extra-Stück SW.
Wenn es eine Entprellung zum Sonnenschutz aufheben gibt, könnte es die auch fürs Aktivieren geben.
Die Rolläden sollten nicht zu oft hoch und runter fahren, sonst geht das auf die Lebensdauer. -
@tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
aber die Temperatur mandatory,
Ein Parameter muss ja mindestens existieren. Der heisst Außentemperatur.
Was du da einträgst ist deine Sache, kann ja auch ein Lichtsensor sein.@tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Wenn es eine Entprellung zum Sonnenschutz aufheben gibt,
meinst du die Hysterese? Das ist keine Entprellung im engeren Sinne.
Dann kannst du ja analog einfach eine höhere Starttemperatur/Lichtstärke/PV-Leistung e7ntragen und die Hysterese erhöhen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, müsste das dem entsprechen was du anscheinend willst.
ich selber habe noch aus der vor-ioBroker Zeit den gleitenden Mittelwert für das Pyranometer auf der CCU und nutze das jetzt weiter.
-
@bostil ja, sehr gute Idee - hab über sowas auch schon nachgedacht..
Bzw. auch über einen starke Beschattung wenn es draußen richtig warm (alles dunkel ab 8:30) und einer Abstufung für den Rest des Jahres..Hatte an einen Workaround mit einer 2. Instanz gedacht und ggf. ein Script, dass nach Außentemperatur die eine Instanz deaktiviert und die andere aktiviert..
-
Es läuft nun bei mir seit gestern. Schlafzimmer und Küche sind in die Beschattung gefahren, Treppe nicht. Später dann ist Bad in die Beschattung gefahren der Rollo darüber nicht. Hier mal die Settings.
In den DP's steht alles auf true.
Der fährt in Beschattung, der nicht.Das gleiche beim Bad, das fährt
das Rollo darüber nicht.
Könnt ihr was sehen, warum nicht ?
-
@d3ltoroxp sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
In den DP's steht alles auf true.
auch Manu_Mode?
was sagte denn das log zu den Zeiten?
-
@homoran Das meinst du ?
Log muss ich mal beobachten, weiß nicht wann die anderen runter sind...Als ich heim kam waren einige im beschatten und andere nicht.
-
@d3ltoroxp da stehen jetzt drei Rollos auf manueller Steuerung.
da bewegt sich dann nix automatisch! -
@firebowl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Manuelles auslösen des automatischen Schließens möglich?
Klingt jetzt doof, ich versuche mal mein Szenario zu erklären.
Ich mag nicht, dass meine Rollos abends automatisch schließen, wenn wir zu hause sind.
Deshalb hab ich über die Extra-Einstellungen einen Schalter definiert, der die Automatik deaktiviert sobald jemand zu hause ist. Es klappt auch super, dass unsere Rollos wie definiert geschlossen werden wenn wir nicht anwesend sind. Haken dran.
Aktuell schließen wir Abends über eine Homekit Automation unsere Rollos auf die gleichen Werte, wie es die Automatik bei Abwesenheit tut.
Ich würde das aber gern über den ioBroker laufen lassen.
Gibt es eine Möglichkeit über einen Datenpunkt das automatische Schließen manuell zu triggern bzw. könnte so einer eingebaut werden?
Analog zum closeAll oder sunProtect, sowas wie closeToAutoLvl.Gibt's also keine Möglichkeit oder stelle ich mich nur zu doof an?
-
@firebowl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Gibt's also keine Möglichkeit oder stelle ich mich nur zu doof an?
Wie schaltest du denn die Automatik aus, über die control.AutoLiving/AutoSleep ?
Man kann die auch unter shutters.autoDown für jeden Rolladen einzeln einstellen.
Wie schliesst denn das Homekit die Rolladen, nicht nur einfach alles runter ? -
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Ein Parameter muss ja mindestens existieren. Der heisst Außentemperatur.
Was du da einträgst ist deine Sache, kann ja auch ein Lichtsensor sein.Ich will da eigentlich nicht zu sehr darauf rumreiten.
Die möglichen Einstellung für Sonnenschutz sind:- Aus
- Innen & Außentemperatur/Lichtsensor
- Himmelsrichtung (Sonnenposition)
- Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung
- Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung
- Außentemperatur/Lichtsensor
- Innentemperatur
(Also 7 der möglichen 16 Kombinationen)
Der eine Parameter kann also auch nur Himmelsrichtung oder nur Innentemperatur sein.
Nur die Himmelsrichtung ist spezifisch durch die Gradzahl und den +/- Bereich.
Die zusätzlichen Parameter sollten keine festen Namen haben, sondern generisch angelegt sein.
Jeweils einzeln per Checkbox aktivierbar, dann kann sich das (m.E. umständliche) Auswahlfeld als DropDown sparen.Mit Entprellung meine ich nicht die Hysterese. Die kann natürlich auch schon eine verzögernde Wirkung haben.
Ich meine damit eine Verzögerung, genau wie die vorhandene Extra-Sonnenschutzeinstellung mit dem Parameterwert "Verzögerung bis Beschattung beendet wird (Min)",
nur auch für die Aktivierungsrichtung.
Wie empfindlich das wirklich ist, muss ich aber erstmal abwarten.Noch ein Punkt:
Früh morgens kann die Sonne im Osten schon stören, obwohl die PV-Anlage kaum Leistung hat.
Also sind z.B. um 7:30 Uhr 500W ausreichend um eine Beschattung einzuleiten, aber um 11 Uhr 1000 W eigentlich zu wenig.
D.h. ich müsste die aktuelle Leistung noch zeitlich bewerten, also evtl doch erst vorverarbeiten.
Für den Bereich wäre es gut wenn morgens erst mal auf Sonnenschutz gefahren wird und erst später wenn keine Beschattung notwendig ist komplett hoch. Na mal schauen.Noch eine Frage:
Kann man erkennen, ob die Rollladen noch im Sonnenschutz-Automatikbetrieb sind bzw. ob die durch manuelles Verfahren deaktiviert wurde ? -
@tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
@firebowl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Gibt's also keine Möglichkeit oder stelle ich mich nur zu doof an?
Wie schaltest du denn die Automatik aus, über die control.AutoLiving/AutoSleep ?
Man kann die auch unter shutters.autoDown für jeden Rolladen einzeln einstellen.
Wie schliesst denn das Homekit die Rolladen, nicht nur einfach alles runter ?Ich benutze diese Einstellung:
Meine Rolladensteuerung (Bosch) ist nativ im Homekit eingebunden. Im Homekit habe ich in einer Szene die Werte eingestellt auf die beim "gute Nacht" sagen die Rolläden runtergefahren werden (sind die gleichen Werte auf die Shuttercontrol bei Abwesenheit fährt).
-
@tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Noch eine Frage:
Kann man erkennen, ob die Rollladen noch im Sonnenschutz-Automatikbetrieb sind bzw. ob die durch manuelles Verfahren deaktiviert wurde ?Natürlich.
da gibt es einen Datenpunkt je Rollladen, der den aktuellen Status angibt. da steht dann Manu_Mode wenn die Automatik deaktiviert ist. -
@homoran Also wissentlich habe ich dort nichts auf manu_Mode gestellt, kommt das durch manuelles fahren und er stellt sich auf manu_Mode ? Bleibt er in diesem Modus ? Darf ich so gar nicht manuell Rollläden öffnen / schließen ?
-
@d3ltoroxp sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
kommt das durch manuelles fahren und erst stellt sich auf manu_Mode ? Bleibt er in diesem Modus ?
ja und ja
-
@homoran Aber unter all den anderen Punkten Auto down / up usw steht true ?
Wie bekomme ich denn dann den manu_Mode wieder raus ? Ist denke ich gewollt das er in den manu_Mode springt. Aber man greift ja doch immer wieder mal ein und ändert die Position vom Rollo. Könnte er beim nächsten Schaltpunkt nicht einfach wieder in den AutoMode gehen ?
So muss ich ja jeden Tag theoretisch schauen, wer in der Familie den Rollo manuell bewegt hat und dann diesen wieder auf Auto setzten.
-
@d3ltoroxp sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Könnte er beim nächsten Schaltpunkt nicht einfach wieder in den AutoMode gehen ?
Das wärez.B. drei Minutrn später, wenn sich der Azimut ändert?
Genau das soll verhindert werden!
Wenn jemand mit den Einstellungen nicht zufrieden ist, so dass er manuell eingreifen muss, schaltet sich die Automatik bis zum Abend aus. -
@homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
schaltet sich die Automatik bis zum Abend aus.
Ah ok, also muss ich indem Fall nichts weiter tun, am nächsten morgen läuft wieder die Automatik ? Hatte das so verstanden, das ich das irgendwie dann händisch wieder aktivieren muss.