NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
@innriver
Genau, denn es gab noch kein Update -
hmm auch die anderen rollos sind nicht wieder hoch gefahren. diese sind zwar runtegefahren nachdem die Sollwert Temperatur und Himmelsrichtung erreicht wurde, aber nachdem die Hmmelsrichtung größerwar als der angegeben Wert + Bereich der Himmelsrichtung sind die Rollos nicht wieder hochgefahren
Kann es sein das auch zum Runterfahren der Sollwert Außentemperatur UND die Hmmelsrichtung außerhalb der Wertelaut der Einstellungen sein müssen? -
@Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
@Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
dies war aber auch nicht komplett offen bei 100% sondern stand bei 50 % ist es deswegen nicht runter gefahren?
genau das ist der Grund. Laut Doku bewirkt manuelles eingreifen ein deaktivieren der Automatik bis zum nächsten runterfahren.
zu dem anderen Problem müsste ich deine Config sehen
anbei meine Configsystem.adapter.shuttercontrol.0.json
Welcher Rollladen ist denn gefahren und welcher nicht?
-
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
@Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
@Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
dies war aber auch nicht komplett offen bei 100% sondern stand bei 50 % ist es deswegen nicht runter gefahren?
genau das ist der Grund. Laut Doku bewirkt manuelles eingreifen ein deaktivieren der Automatik bis zum nächsten runterfahren.
zu dem anderen Problem müsste ich deine Config sehen
anbei meine Configsystem.adapter.shuttercontrol.0.json
Welcher Rollladen ist denn gefahren und welcher nicht?
runter ist Ankleide und Schlafzimmer nicht gefahren, aber Schlafzimmer ist ja nicht gefahren, weil dieser nicht auf 100 % war.
Nachdem ich die Instanz neugestartet hatte ist auch das Rollo Ankleide laut Sonnenschutzeinstellung runtergefahren.Hochgefahren sind leider alle Rollos die Sonnenschutzeinstellungen haben nicht dies betrifft KücheGarten, Esszimmer, EsszimmerHSE, Kind Links Gaube, Kid Rechts Gaube und Kind rechts seite
Ich teste heute mal nur die Einstellung Hmmelsrichtung, die Rollos auf der Südseite sind auch hon runtergefahren, da doe Sonnenrichtung 80 bereits erreicht hat, mal schauen ob diese dann heute Nachmittag/Abend auch wieder hoch fahren.
-
@Malz1902
Konnte erstmal keinen Fehler feststellen..
Schaue mir nachher mal den Code dazu an -
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
@Malz1902
Konnte erstmal keinen Fehler feststellen..
Schaue mir nachher mal den Code dazu anSuper danke
-
@Malz1902
So ich habe noch einmal geschaut ...
Im Code passt alles. Was ich vermute, dass deine Hysterese zu hoch ist.
Dein Rolladen würde bei einer Hysterese von 10 erst bei einer Temperatur von unter 22,5 Grad hochfahren.
Setze die mal auf 5.Fahren die Rollläden beim erreichen der Himmelsrichtung?
Sonst setze mal autodrive auf hoch und runterStelle mal die Instanz auf debug und poste mal die Logs wenn die Werte erreicht sind und er nicht fahren sollte
-
Habe gerade mal die Version 0.6.0 auf Github gepusht ... Wer testen will, kann hier gerne berichten ...
-
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
@Malz1902
So ich habe noch einmal geschaut ...
Im Code passt alles. Was ich vermute, dass deine Hysterese zu hoch ist.
Dein Rolladen würde bei einer Hysterese von 10 erst bei einer Temperatur von unter 22,5 Grad hochfahren.
Setze die mal auf 5.Fahren die Rollläden beim erreichen der Himmelsrichtung?
Sonst setze mal autodrive auf hoch und runterStelle mal die Instanz auf debug und poste mal die Logs wenn die Werte erreicht sind und er nicht fahren sollte
Habe mal 2 Rollos exemplarisch genommen, beide haben die gleichen Einstellungen.
2020-05-09 09:11:27.924 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Sun Azimut: 98.8° 2020-05-09 09:11:27.927 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Sun Elevation: 29.2° 2020-05-09 09:11:28.930 - debug: shuttercontrol.0 (24124) goldenHourEnd today: 06:40 2020-05-09 09:11:28.933 - debug: shuttercontrol.0 (24124) goldenHour today: 20:22 2020-05-09 09:11:28.934 - debug: shuttercontrol.0 (24124) current day: 6 2020-05-09 09:11:28.935 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Sunrise today: 05:51 2020-05-09 09:11:28.937 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Sunset today: 21:10 2020-05-09 09:11:28.940 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Starting up shutters GoldenHour area: 06:50 2020-05-09 09:11:28.941 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:52 2020-05-09 09:11:28.942 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Starting up shutters Sunrise area: 06:01 2020-05-09 09:11:28.942 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Shutdown shutters Sunset area: 21:40 2020-05-09 09:11:28.975 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Starting up shutters living area: 8:30 2020-05-09 09:11:28.985 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Starting up shutters sleep area: 9:00 2020-05-09 09:11:28.997 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Shutdown shutters living area: 21:40 2020-05-09 09:11:29.009 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Shutdown shutters sleep area: 21:40 2020-05-09 09:12:00.052 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 24180 2020-05-09 09:12:07.282 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2020-05-09 09:12:10.072 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Sunprotect for RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL is active 2020-05-09 09:12:10.074 - info: shuttercontrol.0 (24124) Set ID: RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL value: 25% 2020-05-09 09:12:10.076 - debug: shuttercontrol.0 (24124) save current height: 25% from RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL 2020-05-09 09:12:10.085 - debug: shuttercontrol.0 (24124) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL 2020-05-09 09:12:10.277 - debug: shuttercontrol.0 (24124) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL 2020-05-09 09:12:20.069 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Sunprotect for RolloKuecheGarten00111A4991568A:4.LEVEL is active 2020-05-09 09:12:20.070 - info: shuttercontrol.0 (24124) Set ID: RolloKuecheGarten00111A4991568A:4.LEVEL value: 25% 2020-05-09 09:12:20.072 - debug: shuttercontrol.0 (24124) save current height: 25% from RolloKuecheGarten00111A4991568A:4.LEVEL
Also runtergefahren sind beide sehr gut
2020-05-09 14:17:06.854 - debug: shuttercontrol.0 (6947) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0004117847.temperature 2020-05-09 14:17:42.770 - debug: shuttercontrol.0 (6947) outsidetemperature changed: zigbee.0.00158d00045c07b2.temperature 2020-05-09 14:20:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (6947) Sun Azimut: 200.6° 2020-05-09 14:20:00.028 - debug: shuttercontrol.0 (6947) Sun Elevation: 54.5° 2020-05-09 14:20:00.070 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13785 2020-05-09 14:20:05.750 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2020-05-09 14:20:33.751 - debug: shuttercontrol.0 (6947) outsidetemperature changed: zigbee.0.00158d00045c07b2.temperature 2020-05-09 14:20:42.140 - debug: shuttercontrol.0 (6947) Sunprotect for RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL is not active 2020-05-09 14:20:42.140 - info: shuttercontrol.0 (6947) Set ID: RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL value: 100% 2020-05-09 14:20:42.141 - debug: shuttercontrol.0 (6947) save current height: 100% from RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL
Hochgefharen ist aber nur 1. Hatte die Einstellungen auf nur Himmelsrichtung bei der Sonnenschutzeinstellung.
Mein Beeich für die Himmelsrichtung ist 165 +-85 -
@Malz1902
Aber die Himmelsrichtung kann doch heute noch nicht erreicht sein. Bei 165 Grad +- 85 Grad ist das Maximum erst bei 250 Grad erreicht -
@Malz1902
Was hast du für Aktoren?
Stimmen die Level nch dem fahren der Rollläden zu 100% überein, oder gibt es leichte Abweichungen.
Manche Aktoren setzen z.B. bei 100% nicht exakt den Wert sondern 99,3% oder der gleichen.
Sollte das der Fall sein, musst du in den Extraeinstellungen den Abgleich aktivieren -
Ab sofort ist die Version 0.6.0 auf Github und ab spätestens heute Nacht im latest verfügbar.
Changelog
0.6.0 (10.05.2020)
- (simatec) added sentry.io
- (simatec) added node Support
- (simatec) many small Bugfixes
- (simatec) node 8 support removed
- (5G7K) added new feature for sunprotect
- (5G7K) added more debug logs
-
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
@Malz1902
Aber die Himmelsrichtung kann doch heute noch nicht erreicht sein. Bei 165 Grad +- 85 Grad ist das Maximum erst bei 250 Grad erreichtdas war von gestern
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
@Malz1902
Was hast du für Aktoren?
Stimmen die Level nch dem fahren der Rollläden zu 100% überein, oder gibt es leichte Abweichungen.
Manche Aktoren setzen z.B. bei 100% nicht exakt den Wert sondern 99,3% oder der gleichen.
Sollte das der Fall sein, musst du in den Extraeinstellungen den Abgleich aktivierenvon Homematic Ip HmIP-BROLL, werde das mit den abgleich mal aktivieren
-
Ich glaube ich habe das Problem gefunden liegt an meinem Script. Und zwar haben die HmIP Rollo Aktoren als Datenpunkte 3:LEVEL und 4:LEVEL. Wenn das Rollo fahren soll über Änderungen im ioBroker (VIS, shuttercontrol) so ändert man LEVEL:4, fährt man das Rollo aber manuell über den Schalter, und man stopt nach einer gewissen Zeit, so steht bei Level:4 nicht der aktuelle Level vom Rollo 83 % sondern es steht dort dann entweder 0 % wenn man das Rollo runtergefahren hat und gestoppt hat oder es steht 100 % wenn man das Rollo etwas hoch gefahren hat und gestoppt hat. Und ich hattte ein Script geschrieben, welches Level 4 anpasst wenn Level 3 geändert wurde,, dass führt wohl dazu, dass shutercontroll denkt, man hätte manuell noch etwas nach der Sonnenschutzeinstellung geändert und fährt somit nicht mehr
-
@simatec
Habe gerade eben die aktuellste Version von deinem Git installiert und habe folgenden grafischen Fehler rechts bei den Buttons entdeckt.Grüße
-
Hallo, @simatec ,
habe heute morgen die Version 0.6.0 installiert und eingerichtet. Leider fahren meine Rollos nicht hoch. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe mal meine Konfig hier hinterlegt.
system.adapter.shuttercontrol.0.json
Vielleicht könntest Du mal schauen, was hier bei mir nicht funktioniert bzw. was ich falsch eingerichtet habe.
-
@opossum
Fahre sie mal manuell hoch und beobachte das verhalten heute Abend ... dazu mal bitte den Log auf debug stellen und die Ausgabe nach dem start von shuttercontrol posten -
@Kugelkopf
Wird gefixt... -
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
@opossum
Fahre sie mal manuell hoch ...Danke für Deine Hilfe.
Habe heute morgen mal alle manuell hochgefahren, die Abschattung nach Himmelsrichtung funktioniert bis jetzt. Ost- und Südseite sind sauber gefahren. Werde das weiter beobachten.
Hier das Log nach Umstellung auf debug.shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:46.858 debug (13109) Shutdown shutters sleep area: 20:00 shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:46.858 debug (13109) Shutdown shutters living area: 21:00 shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:46.857 debug (13109) Starting up shutters sleep area: 06:00 shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:46.856 debug (13109) Starting up shutters living area: 07:00 shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:46.853 debug (13109) Shutdown shutters Sunset area: 21:02 shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:46.853 debug (13109) Starting up shutters Sunrise area: 05:15 shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:46.853 debug (13109) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:09 shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:46.853 debug (13109) Starting up shutters GoldenHour area: 06:08 shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:46.852 debug (13109) Sunset today: 21:01 shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:46.852 debug (13109) Sunrise today: 05:14 shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:46.852 debug (13109) current day: 1 shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:46.852 debug (13109) goldenHour today: 20:08 shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:46.851 debug (13109) goldenHourEnd today: 06:07 shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:45.850 debug (13109) Sun Elevation: 48.8° shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:45.849 debug (13109) Sun Azimut: 141.6° shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.873 debug (13109) save current height: 100% from HM-LC-Bl1PBU-FM PEQ0012581:1 Gästezimmer.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.873 debug (13109) save current height: 100% from HM-LC-Bl1PBU-FM PEQ0005393:1 Bad oben.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.873 debug (13109) save current height: 100% from HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1314526:1 Gästebad.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.873 debug (13109) save current height: 100% from HM-LC-Bl1PBU-FM QEQ1999889:1 Küche Rollo.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.873 debug (13109) save current height: 100% from HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1309845:1 Wohnzimmer.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.873 debug (13109) save current height: 50% from HM-LC-Bl1PBU-FM PEQ0011956 Arbeitszimmer.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.872 debug (13109) save current height: 50% from HM-LC-Bl1PBU-FM PEQ0012029 Schlafzimmer.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.872 debug (13109) save current height: 50% from HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1314513:1 Wohnzimmer klein.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.872 debug (13109) save current height: 50% from HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1314418:1 Esszimmer klein.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.872 debug (13109) save current height: 50% from HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1314897:1 Esszimmer gross.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.872 debug (13109) save current height: 50% from HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1314383:1 Hauswirtschaftsraum.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.858 debug (13109) Shutter State: hm-rpc.1.PEQ0012581.1.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.857 debug (13109) Shutter State: hm-rpc.1.PEQ0005393.1.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.857 debug (13109) Shutter State: hm-rpc.1.OEQ1314526.1.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.856 debug (13109) Shutter State: hm-rpc.1.QEQ1999889.1.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.856 debug (13109) Shutter State: hm-rpc.1.OEQ1309845.1.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.856 debug (13109) Shutter State: hm-rpc.1.PEQ0011956.1.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.855 debug (13109) Shutter State: hm-rpc.1.PEQ0012029.1.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.855 debug (13109) Shutter State: hm-rpc.1.OEQ1314513.1.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.854 debug (13109) Shutter State: hm-rpc.1.OEQ1314418.1.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.854 debug (13109) Shutter State: hm-rpc.1.OEQ1314897.1.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.853 debug (13109) Shutter State: hm-rpc.1.OEQ1314383.1.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.853 debug (13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ1987573.1.STATE shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.852 debug (13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ1982487.1.STATE shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.852 debug (13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ1987640.1.STATE shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.852 debug (13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ0965949.1.STATE shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.851 debug (13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ1986754.1.STATE shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.851 debug (13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ1986453.1.STATE shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.850 debug (13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ1980978.1.STATE shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.850 debug (13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ1986620.1.STATE shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.850 debug (13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ1986598.1.STATE shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.849 debug (13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ1986425.1.STATE shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.849 debug (13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ1982854.1.STATE shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.834 info (13109) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4 shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:43.778 debug (13109) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:41.932 debug (13109) statesDB connected shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:41.931 debug (13109) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:41.919 debug (13109) States create System PubSub Client shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:41.918 debug (13109) States create User PubSub Client shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:41.908 debug (13109) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:41.907 debug (13109) objectDB connected shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:41.905 debug (13109) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:41.893 debug (13109) Objects client initialize lua scripts shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:41.889 debug (13109) Objects create User PubSub Client shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:41.889 debug (13109) Objects create System PubSub Client shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:41.887 debug (13109) Objects client ready ... initialize now shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:41.872 debug (13109) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 host.iobrokerprod 2020-05-11 11:25:41.572 info instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 13109 host.iobrokerprod 2020-05-11 11:25:39.064 info instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:38.550 info (1811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:38.549 info (1811) terminating shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:38.549 info (1811) cleaned everything up... shuttercontrol.0 2020-05-11 11:25:38.548 info (1811) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
-
vis für Abschattung auf neuen Post ausgelagert.
https://forum.iobroker.net/topic/33240/shuttercontrol-vis-für-abschattung