Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

    NEWS

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      Malz1902 @simatec last edited by Malz1902

      @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:

      @Malz1902
      So ich habe noch einmal geschaut ...
      Im Code passt alles. Was ich vermute, dass deine Hysterese zu hoch ist.
      Dein Rolladen würde bei einer Hysterese von 10 erst bei einer Temperatur von unter 22,5 Grad hochfahren.
      Setze die mal auf 5.

      Fahren die Rollläden beim erreichen der Himmelsrichtung?
      Sonst setze mal autodrive auf hoch und runter

      Stelle mal die Instanz auf debug und poste mal die Logs wenn die Werte erreicht sind und er nicht fahren sollte

      Habe mal 2 Rollos exemplarisch genommen, beide haben die gleichen Einstellungen.

      
      2020-05-09 09:11:27.924 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Sun Azimut: 98.8°
      2020-05-09 09:11:27.927 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Sun Elevation: 29.2°
      2020-05-09 09:11:28.930 - debug: shuttercontrol.0 (24124) goldenHourEnd today: 06:40
      2020-05-09 09:11:28.933 - debug: shuttercontrol.0 (24124) goldenHour today: 20:22
      2020-05-09 09:11:28.934 - debug: shuttercontrol.0 (24124) current day: 6
      2020-05-09 09:11:28.935 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Sunrise today: 05:51
      2020-05-09 09:11:28.937 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Sunset today: 21:10
      2020-05-09 09:11:28.940 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Starting up shutters GoldenHour area: 06:50
      2020-05-09 09:11:28.941 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:52
      2020-05-09 09:11:28.942 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Starting up shutters Sunrise area: 06:01
      2020-05-09 09:11:28.942 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Shutdown shutters Sunset area: 21:40
      2020-05-09 09:11:28.975 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Starting up shutters living area: 8:30
      2020-05-09 09:11:28.985 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Starting up shutters sleep area: 9:00
      2020-05-09 09:11:28.997 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Shutdown shutters living area: 21:40
      2020-05-09 09:11:29.009 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Shutdown shutters sleep area: 21:40
      2020-05-09 09:12:00.052 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 24180
      2020-05-09 09:12:07.282 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-05-09 09:12:10.072 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Sunprotect for RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL is active
      2020-05-09 09:12:10.074 - info: shuttercontrol.0 (24124) Set ID: RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL value: 25%
      2020-05-09 09:12:10.076 - debug: shuttercontrol.0 (24124) save current height: 25% from RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL
      2020-05-09 09:12:10.085 - debug: shuttercontrol.0 (24124) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL
      2020-05-09 09:12:10.277 - debug: shuttercontrol.0 (24124) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL
      2020-05-09 09:12:20.069 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Sunprotect for RolloKuecheGarten00111A4991568A:4.LEVEL is active
      2020-05-09 09:12:20.070 - info: shuttercontrol.0 (24124) Set ID: RolloKuecheGarten00111A4991568A:4.LEVEL value: 25%
      2020-05-09 09:12:20.072 - debug: shuttercontrol.0 (24124) save current height: 25% from RolloKuecheGarten00111A4991568A:4.LEVEL
      

      Also runtergefahren sind beide sehr gut

      2020-05-09 14:17:06.854 - debug: shuttercontrol.0 (6947) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0004117847.temperature
      2020-05-09 14:17:42.770 - debug: shuttercontrol.0 (6947) outsidetemperature changed: zigbee.0.00158d00045c07b2.temperature
      2020-05-09 14:20:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (6947) Sun Azimut: 200.6°
      2020-05-09 14:20:00.028 - debug: shuttercontrol.0 (6947) Sun Elevation: 54.5°
      2020-05-09 14:20:00.070 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13785
      2020-05-09 14:20:05.750 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-05-09 14:20:33.751 - debug: shuttercontrol.0 (6947) outsidetemperature changed: zigbee.0.00158d00045c07b2.temperature
      2020-05-09 14:20:42.140 - debug: shuttercontrol.0 (6947) Sunprotect for RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL is not active
      2020-05-09 14:20:42.140 - info: shuttercontrol.0 (6947) Set ID: RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL value: 100%
      2020-05-09 14:20:42.141 - debug: shuttercontrol.0 (6947) save current height: 100% from RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL
      

      Hochgefharen ist aber nur 1. Hatte die Einstellungen auf nur Himmelsrichtung bei der Sonnenschutzeinstellung.
      Mein Beeich für die Himmelsrichtung ist 165 +-85

      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Malz1902 last edited by

        @Malz1902
        Aber die Himmelsrichtung kann doch heute noch nicht erreicht sein. Bei 165 Grad +- 85 Grad ist das Maximum erst bei 250 Grad erreicht

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Malz1902 last edited by

          @Malz1902
          Was hast du für Aktoren?
          Stimmen die Level nch dem fahren der Rollläden zu 100% überein, oder gibt es leichte Abweichungen.
          Manche Aktoren setzen z.B. bei 100% nicht exakt den Wert sondern 99,3% oder der gleichen.
          Sollte das der Fall sein, musst du in den Extraeinstellungen den Abgleich aktivieren

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active last edited by

            Ab sofort ist die Version 0.6.0 auf Github und ab spätestens heute Nacht im latest verfügbar.

            Changelog

            0.6.0 (10.05.2020)

            • (simatec) added sentry.io
            • (simatec) added node Support
            • (simatec) many small Bugfixes
            • (simatec) node 8 support removed
            • (5G7K) added new feature for sunprotect
            • (5G7K) added more debug logs
            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • M
              Malz1902 @simatec last edited by

              @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

              @Malz1902
              Aber die Himmelsrichtung kann doch heute noch nicht erreicht sein. Bei 165 Grad +- 85 Grad ist das Maximum erst bei 250 Grad erreicht

              das war von gestern

              @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

              @Malz1902
              Was hast du für Aktoren?
              Stimmen die Level nch dem fahren der Rollläden zu 100% überein, oder gibt es leichte Abweichungen.
              Manche Aktoren setzen z.B. bei 100% nicht exakt den Wert sondern 99,3% oder der gleichen.
              Sollte das der Fall sein, musst du in den Extraeinstellungen den Abgleich aktivieren

              von Homematic Ip HmIP-BROLL, werde das mit den abgleich mal aktivieren

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Malz1902 last edited by

                Ich glaube ich habe das Problem gefunden liegt an meinem Script. Und zwar haben die HmIP Rollo Aktoren als Datenpunkte 3:LEVEL und 4:LEVEL. Wenn das Rollo fahren soll über Änderungen im ioBroker (VIS, shuttercontrol) so ändert man LEVEL:4, fährt man das Rollo aber manuell über den Schalter, und man stopt nach einer gewissen Zeit, so steht bei Level:4 nicht der aktuelle Level vom Rollo 83 % sondern es steht dort dann entweder 0 % wenn man das Rollo runtergefahren hat und gestoppt hat oder es steht 100 % wenn man das Rollo etwas hoch gefahren hat und gestoppt hat. Und ich hattte ein Script geschrieben, welches Level 4 anpasst wenn Level 3 geändert wurde,, dass führt wohl dazu, dass shutercontroll denkt, man hätte manuell noch etwas nach der Sonnenschutzeinstellung geändert und fährt somit nicht mehr

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  Kugelkopf last edited by

                  @simatec
                  Habe gerade eben die aktuellste Version von deinem Git installiert und habe folgenden grafischen Fehler rechts bei den Buttons entdeckt.

                  Bildschirmfoto 2020-05-11 um 01.49.48.png

                  Grüße

                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • opossum
                    opossum last edited by opossum

                    Hallo, @simatec ,

                    habe heute morgen die Version 0.6.0 installiert und eingerichtet. Leider fahren meine Rollos nicht hoch. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe mal meine Konfig hier hinterlegt.

                    system.adapter.shuttercontrol.0.json

                    Vielleicht könntest Du mal schauen, was hier bei mir nicht funktioniert bzw. was ich falsch eingerichtet habe.

                    simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @opossum last edited by

                      @opossum
                      Fahre sie mal manuell hoch und beobachte das verhalten heute Abend ... dazu mal bitte den Log auf debug stellen und die Ausgabe nach dem start von shuttercontrol posten

                      opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Kugelkopf last edited by

                        @Kugelkopf
                        Wird gefixt...

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • opossum
                          opossum @simatec last edited by opossum

                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

                          @opossum
                          Fahre sie mal manuell hoch ...

                          Danke für Deine Hilfe.
                          Habe heute morgen mal alle manuell hochgefahren, die Abschattung nach Himmelsrichtung funktioniert bis jetzt. Ost- und Südseite sind sauber gefahren. Werde das weiter beobachten.
                          Hier das Log nach Umstellung auf debug.

                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:46.858	debug	(13109) Shutdown shutters sleep area: 20:00
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:46.858	debug	(13109) Shutdown shutters living area: 21:00
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:46.857	debug	(13109) Starting up shutters sleep area: 06:00
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:46.856	debug	(13109) Starting up shutters living area: 07:00
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:46.853	debug	(13109) Shutdown shutters Sunset area: 21:02
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:46.853	debug	(13109) Starting up shutters Sunrise area: 05:15
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:46.853	debug	(13109) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:09
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:46.853	debug	(13109) Starting up shutters GoldenHour area: 06:08
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:46.852	debug	(13109) Sunset today: 21:01
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:46.852	debug	(13109) Sunrise today: 05:14
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:46.852	debug	(13109) current day: 1
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:46.852	debug	(13109) goldenHour today: 20:08
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:46.851	debug	(13109) goldenHourEnd today: 06:07
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:45.850	debug	(13109) Sun Elevation: 48.8°
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:45.849	debug	(13109) Sun Azimut: 141.6°
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.873	debug	(13109) save current height: 100% from HM-LC-Bl1PBU-FM PEQ0012581:1 Gästezimmer.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.873	debug	(13109) save current height: 100% from HM-LC-Bl1PBU-FM PEQ0005393:1 Bad oben.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.873	debug	(13109) save current height: 100% from HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1314526:1 Gästebad.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.873	debug	(13109) save current height: 100% from HM-LC-Bl1PBU-FM QEQ1999889:1 Küche Rollo.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.873	debug	(13109) save current height: 100% from HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1309845:1 Wohnzimmer.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.873	debug	(13109) save current height: 50% from HM-LC-Bl1PBU-FM PEQ0011956 Arbeitszimmer.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.872	debug	(13109) save current height: 50% from HM-LC-Bl1PBU-FM PEQ0012029 Schlafzimmer.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.872	debug	(13109) save current height: 50% from HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1314513:1 Wohnzimmer klein.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.872	debug	(13109) save current height: 50% from HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1314418:1 Esszimmer klein.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.872	debug	(13109) save current height: 50% from HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1314897:1 Esszimmer gross.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.872	debug	(13109) save current height: 50% from HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1314383:1 Hauswirtschaftsraum.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.858	debug	(13109) Shutter State: hm-rpc.1.PEQ0012581.1.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.857	debug	(13109) Shutter State: hm-rpc.1.PEQ0005393.1.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.857	debug	(13109) Shutter State: hm-rpc.1.OEQ1314526.1.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.856	debug	(13109) Shutter State: hm-rpc.1.QEQ1999889.1.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.856	debug	(13109) Shutter State: hm-rpc.1.OEQ1309845.1.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.856	debug	(13109) Shutter State: hm-rpc.1.PEQ0011956.1.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.855	debug	(13109) Shutter State: hm-rpc.1.PEQ0012029.1.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.855	debug	(13109) Shutter State: hm-rpc.1.OEQ1314513.1.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.854	debug	(13109) Shutter State: hm-rpc.1.OEQ1314418.1.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.854	debug	(13109) Shutter State: hm-rpc.1.OEQ1314897.1.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.853	debug	(13109) Shutter State: hm-rpc.1.OEQ1314383.1.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.853	debug	(13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ1987573.1.STATE
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.852	debug	(13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ1982487.1.STATE
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.852	debug	(13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ1987640.1.STATE
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.852	debug	(13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ0965949.1.STATE
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.851	debug	(13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ1986754.1.STATE
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.851	debug	(13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ1986453.1.STATE
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.850	debug	(13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ1980978.1.STATE
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.850	debug	(13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ1986620.1.STATE
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.850	debug	(13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ1986598.1.STATE
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.849	debug	(13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ1986425.1.STATE
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.849	debug	(13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ1982854.1.STATE
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.834	info	(13109) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.778	debug	(13109) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:41.932	debug	(13109) statesDB connected
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:41.931	debug	(13109) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:41.919	debug	(13109) States create System PubSub Client
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:41.918	debug	(13109) States create User PubSub Client
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:41.908	debug	(13109) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:41.907	debug	(13109) objectDB connected
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:41.905	debug	(13109) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:41.893	debug	(13109) Objects client initialize lua scripts
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:41.889	debug	(13109) Objects create User PubSub Client
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:41.889	debug	(13109) Objects create System PubSub Client
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:41.887	debug	(13109) Objects client ready ... initialize now
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:41.872	debug	(13109) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          host.iobrokerprod	2020-05-11 11:25:41.572	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 13109
                          host.iobrokerprod	2020-05-11 11:25:39.064	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:38.550	info	(1811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:38.549	info	(1811) terminating
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:38.549	info	(1811) cleaned everything up...
                          shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:38.548	info	(1811) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          
                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • opossum
                            opossum last edited by opossum

                            vis für Abschattung auf neuen Post ausgelagert.

                            https://forum.iobroker.net/topic/33240/shuttercontrol-vis-für-abschattung

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              MartyBr @opossum last edited by

                              @opossum
                              Hallo, wie wertest du die Abschattung-Trigger aus? Ich kenne bei shuttercontrol nur die im Adapter berechneten Werte. Ich würde auch gerne meine eigenen Trigger nutzen.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • opossum
                                opossum last edited by opossum

                                Hallo, @MartyBr
                                vis für Abschattung auf neuen Beitrag ausgelagert, damit das hier übersichtlicher bleibt.
                                https://forum.iobroker.net/topic/33240/shuttercontrol-vis-für-abschattung

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • M
                                  MartyBr @opossum last edited by

                                  @opossum (noch einmal hier: Mich interessiert hier eher die Möglichkeit zur Einstellung Sonnenschutz)

                                  Ich mache es ähnlich. Ich habe 4 Skripte (Ost, Süd, West und HWR), wo ich die Beschattungswerte setze (HWR weil ich dort rigoroser Beschatte).
                                  Ich benutze hier Azimut, Differenztemperatur in Abhängigkeit zur Außentemperatur und Innentemperatur. Das Ganze dann "und"-Verknüpft. Ich bekomme es nur leider nicht dem Adapter untergeschoben.

                                  @simatec
                                  Gibt es eine Möglichkeit, einen Datenpunkt als Trigger für die Beschattung zu nutzen? Vielleicht in einer nächsten Version?
                                  Oder könnenalle Auswahlmöglichkeiten im Sonnenschutz "und"-Verknüpft werden? Das ist für mich die letzte Lücke im Adapter.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • opossum
                                    opossum last edited by opossum

                                    Hallo, @simatec ,

                                    Abschattung West ist gefahren, Abschattung Ost hätte eigentlich schon wieder hochfahren müssen, sind es leider nicht. Hatte ich für Azimut 170° eingestellt (120°+-50°). Muss ich wohl mal länger beobachten (über 24h).
                                    Log:

                                    shuttercontrol.0	2020-05-11 13:36:17.888	debug	(14678) Shutter state changed: HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1309845:1 Wohnzimmer.LEVEL old value = 100 new value = 50
                                    shuttercontrol.0	2020-05-11 13:36:17.500	debug	(14678) system.adapter.admin.0: logging true
                                    shuttercontrol.0	2020-05-11 13:36:02.224	debug	(14678) Shutter state changed: HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1309845:1 Wohnzimmer.LEVEL old value = 100 new value = 100
                                    shuttercontrol.0	2020-05-11 13:36:02.101	debug	(14678) Shutter state changed: HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1309845:1 Wohnzimmer.LEVEL old value = 100 new value = 50
                                    shuttercontrol.0	2020-05-11 13:36:02.056	debug	(14678) save current height: 50% from HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1309845:1 Wohnzimmer.LEVEL
                                    shuttercontrol.0	2020-05-11 13:36:02.055	info	(14678) Set ID: HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1309845:1 Wohnzimmer.LEVEL value: 50%
                                    shuttercontrol.0	2020-05-11 13:36:02.055	debug	(14678) Sunprotect for HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1309845:1 Wohnzimmer.LEVEL is active
                                    
                                    2 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • 2
                                      2hot4you @opossum last edited by 2hot4you

                                      Hallo, @simatec

                                      ich habe ein Problem mit einem Homematic Fenstergriff. Ich bekomme den "Aussperrschutz" nicht konfiguriert.
                                      Die Rolladen fahren abends immer runter, der Adapter ist in der aktuellen Version 0.6.x, auch mit der 0.5 hatte ich das gleiche Problem

                                      anbei meine Konfiguration:
                                      wz2.PNG

                                      wz1.PNG

                                      haben schoon den Sollwert auf true oder false gesetzt, beides keine Veränderung.

                                      wz3.PNG

                                      Wenn die Rolladen unten sind und ich das Fenster öffne, gehen die Rolladen hoch, nach dem schießen der Tür gehen sie wieder runter. Somit geht der Fenstergriff.

                                      Weiterhin habe ich festgestellt, dass die Rolladen auch kurz angesteuert werden, wenn sie zu 100% oben sind, ist das normal ?
                                      Macht es nicht Sinn, hier ein gewisses Delta bei den Prozentwerten zu hinterlegen, somit wird der Moto geschont.

                                      Dann habe ich noch eine Frage zur Sonnenschutz Steuerung über die Himmelsrichtung. Die Jalousien fahren runter, aber nicht mehr hoch. Was muss ich ggfs noch einstellen ?

                                      wz4.PNG

                                      wz5.PNG

                                      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @2hot4you last edited by

                                        @2hot4you
                                        Zu Punkt 1:
                                        71f8ebf1-600a-4bd8-9c4a-e1bbd11351d8-image.png

                                        Zu Punkt 2:
                                        Hast du eventuell während des Sonnenschutzes den Adapter neu gestartet oder ein Update gemacht?
                                        Ich kann keinen Fehler im Code feststellen.

                                        2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @opossum last edited by

                                          @opossum
                                          ja beobachte das mal. Hier gab es einige Änderungen per PR die ich selbe nur im Code mir angeschaut und aufgrund fehlender Hardware und Einstellungen nicht zu 100% testen konnte.

                                          Ansonsten poste mal deine Config, damit ich weiß, wo ich im Code schauen muss

                                          opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • 2
                                            2hot4you @simatec last edited by

                                            @simatec

                                            ich habe die Einstellung geändert, mal sehen was heute Abend passiert.

                                            zu Punkt 2, nein kein Neustart, wann sollten die Rollos eigentlich hoch gehen ?

                                            simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            638
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            325
                                            7247
                                            6487103
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo