      iobroker_Alex @wendy2702 last edited by

      @wendy2702

      Ich habe auch 3x SMC 7000HV und 2x SB 3800 von SMA. Mir nun die RS485 Piggy Packs bestellt und einen RS485 auf TCP-IP_Wandler. Wenn das ganze eingabaut ist würde ich dies gerne mit dem Modbusadapter einbinden. Woher bekomme ich die relevanten Adressen bzw. Einstellungen die der Modbusadapter benötigt? Sind die bei allen SMA-Wechselrichtern gleich oder gibt es da eine Excel-Übersetzungstabelle? Irgendwie hab ich bei SMA auf der Seite nichts sinnvolles gefunden... Vielleicht kann mich wer in die richtige Richtung schubsen.

      Danke!

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by wendy2702

        Gibt es alles bei SMA... zum Beispiel für Sunny Boy

        63FF5ED3-C439-4C82-9F53-FEBB765679AF.png

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ?
          A Former User last edited by

          Es ist nur ein Beispiel wie ich negative Werte bei Grafana ausblende.
          Vieleicht hilft es ja.

          Ich schalte den Modbus Adapter ab, wenn der Inverter offline ist.
          https://forum.iobroker.net/topic/29619/kann-man-adapter-zeitgesteuert-ein-ausschalten

          Anmerkung 2020-03-30 180010.jpg

          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @Guest last edited by

            @Blechsoldat

            Man kann doch einfach z.B. Mit Blockly negative Werte ausblenden.

            Adapter ausschalten nach Zeit finde ich eher ungünstig.

            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ?
              A Former User @wendy2702 last edited by

              @wendy2702
              Das stimmt. Kann man 🙂

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • N
                ntsa86 last edited by

                Ich möchte mich hier mal einklinken.

                Habe einen SMA Tripower 20000 per Modbus/TCP angebunden und erhalte tagsüber auch identische Werte.

                Nacht bekomm ich jedoch keine Minus, sondern sehr hohe positive Werte. Ich lese das Holding Register 30775 aus.

                Habt Ihr eine Idee, wie ich dem zuvorkommen kann?

                VG!9EB9B6BE-DD45-4BE7-8799-0603F4ECABAC.jpeg

                H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  holgerwolf @ntsa86 last edited by

                  @ntsa86 Ich schreibe die Werte in einen anderen Datenpunkt und überprüfe davor die Gültigkeit. Stelle dir gerne morgen das Script hier ein....

                  N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    ntsa86 @holgerwolf last edited by

                    @holgerwolf

                    Gute Idee. Wäre super wenn du deinen Code Schnipsel bereitstellen könntest. Ich mach mir bis morgen auch nochmal selbst Gedanken zur Umsetzung. Danke!

                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • H
                      holgerwolf @ntsa86 last edited by

                      @ntsa86
                      Ggf musst du die Abfrage ändern, da dein STP 20000 ja wohl über 20 kW liefern kann.

                      createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett', {
                      
                         name: 'Leistung_DC_komplett',
                      
                         unit: 'W',
                      
                         type: 'number',
                      
                         def:  0,
                      
                         min:  0
                      
                      });
                      
                      
                      
                      
                      
                      on({id: "modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_AC-Aktuell", change: "ne"}, function (obj) {
                      
                       var value = obj.state.val;
                      
                       var oldValue = obj.oldState.val;
                      
                       if (value < 10000) 
                      
                       {setState("javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett", (getState("modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_AC-Aktuell").val), true)};
                      
                       });
                      
                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        ntsa86 @holgerwolf last edited by

                        @holgerwolf

                        Danke!

                        Hab es heute Morgen ähnlich umgesetzt:

                        iobroker-pverzeugung.PNG

                        Ähnlicher Ansatz. Ich werde mal das jetzt kommende Nacht laufen lassen uns prüfen ob es Abhilfe schafft.
                        Falls nicht werde ich dein Script einsetzen. Besten Dank!

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          orhan77971 last edited by

                          Ich wollte euch gerne folgende Lösung für die Minuswerte zeigen:

                          Im Modbus Eingangsregister gibt es eine Spalte für Formeln "formula"

                          Dort habe ich folgendes eingegeben:

                          x = (x<0) ? 0:x

                          Jetzt kommen immer nur positive Werte bei Stromproduktion und bei keiner Produktion wird der Wert 0 angezeigt.

                          Ich bin durch probieren auf die Lösung gekommen. Grüße

                          P J D 3 Replies Last reply Reply Quote 5
                          • P
                            phoenix_83 @orhan77971 last edited by

                            @orhan77971
                            cool! das werde ich gleich mal testen.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J
                              jt @orhan77971 last edited by

                              Hallo zuammen,

                              ich habe es in der Notation, wie hier dokumentiert
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus#formula
                              umgesetzt
                              x < 0 ? 0 : x

                              Die Notation von @orhan77971 ist anders. Aber vllt. geht es auch so.

                              Das klappt auch.

                              VG

                              1 Reply Last reply Reply Quote 3
                              • M
                                Maxtor62 @wendy2702 last edited by

                                @wendy2702
                                Hi, eine URL wäre hilfreich. Danke Dir.

                                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Maxtor62 last edited by

                                  @maxtor62 wofür, wohin?

                                  Stehe gerade auf dem Schlauch

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Maxtor62 @wendy2702 last edited by

                                    @wendy2702
                                    Sorry, hatte erst später gesehen, dass der Post schon über zwei Jahre alt ist.

                                    Am 30.März 2020
                                    sma-sc.png

                                    Da wäre die URL zu der Seite hilfreich gewesen.

                                    Alles gut.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      den21 @orhan77971 last edited by

                                      @orhan77971 1000 DANK, hat bei mir super geholfen!!!!

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate
                                      FAQ Cloud / IOT
                                      HowTo: Node.js-Update
                                      HowTo: Backup/Restore
                                      Downloads
                                      BLOG

                                      862
                                      Online

                                      31.6k
                                      Users

                                      79.4k
                                      Topics

                                      1.3m
                                      Posts

                                      modbus sma
                                      11
                                      25
                                      4201
                                      Loading More Posts
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      The ioBroker Community 2014-2023
                                      logo