Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus Adapter mit SMA Wechselrichter, Minuswerte

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Modbus Adapter mit SMA Wechselrichter, Minuswerte

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
smamodbus
25 Beiträge 11 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 11 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • ? Offline
    ? Offline
    Ein ehemaliger Benutzer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #11

    Es ist nur ein Beispiel wie ich negative Werte bei Grafana ausblende.
    Vieleicht hilft es ja.

    Ich schalte den Modbus Adapter ab, wenn der Inverter offline ist.
    https://forum.iobroker.net/topic/29619/kann-man-adapter-zeitgesteuert-ein-ausschalten

    Anmerkung 2020-03-30 180010.jpg

    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • ? Ein ehemaliger Benutzer

      Es ist nur ein Beispiel wie ich negative Werte bei Grafana ausblende.
      Vieleicht hilft es ja.

      Ich schalte den Modbus Adapter ab, wenn der Inverter offline ist.
      https://forum.iobroker.net/topic/29619/kann-man-adapter-zeitgesteuert-ein-ausschalten

      Anmerkung 2020-03-30 180010.jpg

      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #12

      @Blechsoldat

      Man kann doch einfach z.B. Mit Blockly negative Werte ausblenden.

      Adapter ausschalten nach Zeit finde ich eher ungünstig.

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W wendy2702

        @Blechsoldat

        Man kann doch einfach z.B. Mit Blockly negative Werte ausblenden.

        Adapter ausschalten nach Zeit finde ich eher ungünstig.

        ? Offline
        ? Offline
        Ein ehemaliger Benutzer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #13

        @wendy2702
        Das stimmt. Kann man :)

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • N Offline
          N Offline
          ntsa86
          schrieb am zuletzt editiert von
          #14

          Ich möchte mich hier mal einklinken.

          Habe einen SMA Tripower 20000 per Modbus/TCP angebunden und erhalte tagsüber auch identische Werte.

          Nacht bekomm ich jedoch keine Minus, sondern sehr hohe positive Werte. Ich lese das Holding Register 30775 aus.

          Habt Ihr eine Idee, wie ich dem zuvorkommen kann?

          VG!9EB9B6BE-DD45-4BE7-8799-0603F4ECABAC.jpeg

          H 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • N ntsa86

            Ich möchte mich hier mal einklinken.

            Habe einen SMA Tripower 20000 per Modbus/TCP angebunden und erhalte tagsüber auch identische Werte.

            Nacht bekomm ich jedoch keine Minus, sondern sehr hohe positive Werte. Ich lese das Holding Register 30775 aus.

            Habt Ihr eine Idee, wie ich dem zuvorkommen kann?

            VG!9EB9B6BE-DD45-4BE7-8799-0603F4ECABAC.jpeg

            H Online
            H Online
            holgerwolf
            schrieb am zuletzt editiert von
            #15

            @ntsa86 Ich schreibe die Werte in einen anderen Datenpunkt und überprüfe davor die Gültigkeit. Stelle dir gerne morgen das Script hier ein....

            N 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • H holgerwolf

              @ntsa86 Ich schreibe die Werte in einen anderen Datenpunkt und überprüfe davor die Gültigkeit. Stelle dir gerne morgen das Script hier ein....

              N Offline
              N Offline
              ntsa86
              schrieb am zuletzt editiert von
              #16

              @holgerwolf

              Gute Idee. Wäre super wenn du deinen Code Schnipsel bereitstellen könntest. Ich mach mir bis morgen auch nochmal selbst Gedanken zur Umsetzung. Danke!

              H 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • N ntsa86

                @holgerwolf

                Gute Idee. Wäre super wenn du deinen Code Schnipsel bereitstellen könntest. Ich mach mir bis morgen auch nochmal selbst Gedanken zur Umsetzung. Danke!

                H Online
                H Online
                holgerwolf
                schrieb am zuletzt editiert von
                #17

                @ntsa86
                Ggf musst du die Abfrage ändern, da dein STP 20000 ja wohl über 20 kW liefern kann.

                createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett', {
                
                   name: 'Leistung_DC_komplett',
                
                   unit: 'W',
                
                   type: 'number',
                
                   def:  0,
                
                   min:  0
                
                });
                
                
                
                
                
                on({id: "modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_AC-Aktuell", change: "ne"}, function (obj) {
                
                 var value = obj.state.val;
                
                 var oldValue = obj.oldState.val;
                
                 if (value < 10000) 
                
                 {setState("javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett", (getState("modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_AC-Aktuell").val), true)};
                
                 });
                
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • H holgerwolf

                  @ntsa86
                  Ggf musst du die Abfrage ändern, da dein STP 20000 ja wohl über 20 kW liefern kann.

                  createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett', {
                  
                     name: 'Leistung_DC_komplett',
                  
                     unit: 'W',
                  
                     type: 'number',
                  
                     def:  0,
                  
                     min:  0
                  
                  });
                  
                  
                  
                  
                  
                  on({id: "modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_AC-Aktuell", change: "ne"}, function (obj) {
                  
                   var value = obj.state.val;
                  
                   var oldValue = obj.oldState.val;
                  
                   if (value < 10000) 
                  
                   {setState("javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett", (getState("modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_AC-Aktuell").val), true)};
                  
                   });
                  
                  N Offline
                  N Offline
                  ntsa86
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #18

                  @holgerwolf

                  Danke!

                  Hab es heute Morgen ähnlich umgesetzt:

                  iobroker-pverzeugung.PNG

                  Ähnlicher Ansatz. Ich werde mal das jetzt kommende Nacht laufen lassen uns prüfen ob es Abhilfe schafft.
                  Falls nicht werde ich dein Script einsetzen. Besten Dank!

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • O Offline
                    O Offline
                    orhan77971
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #19

                    Ich wollte euch gerne folgende Lösung für die Minuswerte zeigen:

                    Im Modbus Eingangsregister gibt es eine Spalte für Formeln "formula"

                    Dort habe ich folgendes eingegeben:

                    x = (x<0) ? 0:x

                    Jetzt kommen immer nur positive Werte bei Stromproduktion und bei keiner Produktion wird der Wert 0 angezeigt.

                    Ich bin durch probieren auf die Lösung gekommen. Grüße

                    P J D 3 Antworten Letzte Antwort
                    5
                    • O orhan77971

                      Ich wollte euch gerne folgende Lösung für die Minuswerte zeigen:

                      Im Modbus Eingangsregister gibt es eine Spalte für Formeln "formula"

                      Dort habe ich folgendes eingegeben:

                      x = (x<0) ? 0:x

                      Jetzt kommen immer nur positive Werte bei Stromproduktion und bei keiner Produktion wird der Wert 0 angezeigt.

                      Ich bin durch probieren auf die Lösung gekommen. Grüße

                      P Offline
                      P Offline
                      phoenix_83
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #20

                      @orhan77971
                      cool! das werde ich gleich mal testen.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • O orhan77971

                        Ich wollte euch gerne folgende Lösung für die Minuswerte zeigen:

                        Im Modbus Eingangsregister gibt es eine Spalte für Formeln "formula"

                        Dort habe ich folgendes eingegeben:

                        x = (x<0) ? 0:x

                        Jetzt kommen immer nur positive Werte bei Stromproduktion und bei keiner Produktion wird der Wert 0 angezeigt.

                        Ich bin durch probieren auf die Lösung gekommen. Grüße

                        J Offline
                        J Offline
                        jt
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #21

                        Hallo zuammen,

                        ich habe es in der Notation, wie hier dokumentiert
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus#formula
                        umgesetzt
                        x < 0 ? 0 : x

                        Die Notation von @orhan77971 ist anders. Aber vllt. geht es auch so.

                        Das klappt auch.

                        VG

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        3
                        • wendy2702W wendy2702

                          Gibt es alles bei SMA... zum Beispiel für Sunny Boy

                          63FF5ED3-C439-4C82-9F53-FEBB765679AF.png

                          M Offline
                          M Offline
                          Maxtor62
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #22

                          @wendy2702
                          Hi, eine URL wäre hilfreich. Danke Dir.

                          Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden

                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Maxtor62

                            @wendy2702
                            Hi, eine URL wäre hilfreich. Danke Dir.

                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #23

                            @maxtor62 wofür, wohin?

                            Stehe gerade auf dem Schlauch

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              @maxtor62 wofür, wohin?

                              Stehe gerade auf dem Schlauch

                              M Offline
                              M Offline
                              Maxtor62
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #24

                              @wendy2702
                              Sorry, hatte erst später gesehen, dass der Post schon über zwei Jahre alt ist.

                              Am 30.März 2020
                              sma-sc.png

                              Da wäre die URL zu der Seite hilfreich gewesen.

                              Alles gut.

                              Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • O orhan77971

                                Ich wollte euch gerne folgende Lösung für die Minuswerte zeigen:

                                Im Modbus Eingangsregister gibt es eine Spalte für Formeln "formula"

                                Dort habe ich folgendes eingegeben:

                                x = (x<0) ? 0:x

                                Jetzt kommen immer nur positive Werte bei Stromproduktion und bei keiner Produktion wird der Wert 0 angezeigt.

                                Ich bin durch probieren auf die Lösung gekommen. Grüße

                                D Offline
                                D Offline
                                den21
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #25

                                @orhan77971 1000 DANK, hat bei mir super geholfen!!!!

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                595

                                Online

                                32.4k

                                Benutzer

                                81.6k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe