Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus Adapter mit SMA Wechselrichter, Minuswerte

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.6k

Modbus Adapter mit SMA Wechselrichter, Minuswerte

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
smamodbus
25 Beiträge 11 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 11 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • N ntsa86

    Ich möchte mich hier mal einklinken.

    Habe einen SMA Tripower 20000 per Modbus/TCP angebunden und erhalte tagsüber auch identische Werte.

    Nacht bekomm ich jedoch keine Minus, sondern sehr hohe positive Werte. Ich lese das Holding Register 30775 aus.

    Habt Ihr eine Idee, wie ich dem zuvorkommen kann?

    VG!9EB9B6BE-DD45-4BE7-8799-0603F4ECABAC.jpeg

    H Offline
    H Offline
    holgerwolf
    schrieb am zuletzt editiert von
    #15

    @ntsa86 Ich schreibe die Werte in einen anderen Datenpunkt und überprüfe davor die Gültigkeit. Stelle dir gerne morgen das Script hier ein....

    N 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H holgerwolf

      @ntsa86 Ich schreibe die Werte in einen anderen Datenpunkt und überprüfe davor die Gültigkeit. Stelle dir gerne morgen das Script hier ein....

      N Offline
      N Offline
      ntsa86
      schrieb am zuletzt editiert von
      #16

      @holgerwolf

      Gute Idee. Wäre super wenn du deinen Code Schnipsel bereitstellen könntest. Ich mach mir bis morgen auch nochmal selbst Gedanken zur Umsetzung. Danke!

      H 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • N ntsa86

        @holgerwolf

        Gute Idee. Wäre super wenn du deinen Code Schnipsel bereitstellen könntest. Ich mach mir bis morgen auch nochmal selbst Gedanken zur Umsetzung. Danke!

        H Offline
        H Offline
        holgerwolf
        schrieb am zuletzt editiert von
        #17

        @ntsa86
        Ggf musst du die Abfrage ändern, da dein STP 20000 ja wohl über 20 kW liefern kann.

        createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett', {
        
           name: 'Leistung_DC_komplett',
        
           unit: 'W',
        
           type: 'number',
        
           def:  0,
        
           min:  0
        
        });
        
        
        
        
        
        on({id: "modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_AC-Aktuell", change: "ne"}, function (obj) {
        
         var value = obj.state.val;
        
         var oldValue = obj.oldState.val;
        
         if (value < 10000) 
        
         {setState("javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett", (getState("modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_AC-Aktuell").val), true)};
        
         });
        
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • H holgerwolf

          @ntsa86
          Ggf musst du die Abfrage ändern, da dein STP 20000 ja wohl über 20 kW liefern kann.

          createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett', {
          
             name: 'Leistung_DC_komplett',
          
             unit: 'W',
          
             type: 'number',
          
             def:  0,
          
             min:  0
          
          });
          
          
          
          
          
          on({id: "modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_AC-Aktuell", change: "ne"}, function (obj) {
          
           var value = obj.state.val;
          
           var oldValue = obj.oldState.val;
          
           if (value < 10000) 
          
           {setState("javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett", (getState("modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_AC-Aktuell").val), true)};
          
           });
          
          N Offline
          N Offline
          ntsa86
          schrieb am zuletzt editiert von
          #18

          @holgerwolf

          Danke!

          Hab es heute Morgen ähnlich umgesetzt:

          iobroker-pverzeugung.PNG

          Ähnlicher Ansatz. Ich werde mal das jetzt kommende Nacht laufen lassen uns prüfen ob es Abhilfe schafft.
          Falls nicht werde ich dein Script einsetzen. Besten Dank!

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • O Offline
            O Offline
            orhan77971
            schrieb am zuletzt editiert von
            #19

            Ich wollte euch gerne folgende Lösung für die Minuswerte zeigen:

            Im Modbus Eingangsregister gibt es eine Spalte für Formeln "formula"

            Dort habe ich folgendes eingegeben:

            x = (x<0) ? 0:x

            Jetzt kommen immer nur positive Werte bei Stromproduktion und bei keiner Produktion wird der Wert 0 angezeigt.

            Ich bin durch probieren auf die Lösung gekommen. Grüße

            P J D 3 Antworten Letzte Antwort
            5
            • O orhan77971

              Ich wollte euch gerne folgende Lösung für die Minuswerte zeigen:

              Im Modbus Eingangsregister gibt es eine Spalte für Formeln "formula"

              Dort habe ich folgendes eingegeben:

              x = (x<0) ? 0:x

              Jetzt kommen immer nur positive Werte bei Stromproduktion und bei keiner Produktion wird der Wert 0 angezeigt.

              Ich bin durch probieren auf die Lösung gekommen. Grüße

              P Offline
              P Offline
              phoenix_83
              schrieb am zuletzt editiert von
              #20

              @orhan77971
              cool! das werde ich gleich mal testen.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • O orhan77971

                Ich wollte euch gerne folgende Lösung für die Minuswerte zeigen:

                Im Modbus Eingangsregister gibt es eine Spalte für Formeln "formula"

                Dort habe ich folgendes eingegeben:

                x = (x<0) ? 0:x

                Jetzt kommen immer nur positive Werte bei Stromproduktion und bei keiner Produktion wird der Wert 0 angezeigt.

                Ich bin durch probieren auf die Lösung gekommen. Grüße

                J Offline
                J Offline
                jt
                schrieb am zuletzt editiert von
                #21

                Hallo zuammen,

                ich habe es in der Notation, wie hier dokumentiert
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus#formula
                umgesetzt
                x < 0 ? 0 : x

                Die Notation von @orhan77971 ist anders. Aber vllt. geht es auch so.

                Das klappt auch.

                VG

                1 Antwort Letzte Antwort
                3
                • wendy2702W wendy2702

                  Gibt es alles bei SMA... zum Beispiel für Sunny Boy

                  63FF5ED3-C439-4C82-9F53-FEBB765679AF.png

                  M Offline
                  M Offline
                  Maxtor62
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #22

                  @wendy2702
                  Hi, eine URL wäre hilfreich. Danke Dir.

                  Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden

                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Maxtor62

                    @wendy2702
                    Hi, eine URL wäre hilfreich. Danke Dir.

                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #23

                    @maxtor62 wofür, wohin?

                    Stehe gerade auf dem Schlauch

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wendy2702W wendy2702

                      @maxtor62 wofür, wohin?

                      Stehe gerade auf dem Schlauch

                      M Offline
                      M Offline
                      Maxtor62
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #24

                      @wendy2702
                      Sorry, hatte erst später gesehen, dass der Post schon über zwei Jahre alt ist.

                      Am 30.März 2020
                      sma-sc.png

                      Da wäre die URL zu der Seite hilfreich gewesen.

                      Alles gut.

                      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • O orhan77971

                        Ich wollte euch gerne folgende Lösung für die Minuswerte zeigen:

                        Im Modbus Eingangsregister gibt es eine Spalte für Formeln "formula"

                        Dort habe ich folgendes eingegeben:

                        x = (x<0) ? 0:x

                        Jetzt kommen immer nur positive Werte bei Stromproduktion und bei keiner Produktion wird der Wert 0 angezeigt.

                        Ich bin durch probieren auf die Lösung gekommen. Grüße

                        D Offline
                        D Offline
                        den21
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #25

                        @orhan77971 1000 DANK, hat bei mir super geholfen!!!!

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        354

                        Online

                        32.5k

                        Benutzer

                        81.6k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe