      @simps said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:

      Anbei ein Debug-Log, ist das ausreichend?

      Eigentlich nicht. Da ist ja nicht mal drin dass der Adapter ein korrekte Antwort vom CUL nach dem Setzen des T- oder S-Modes bekommen hat. Aber: (s.u.)

      Derzeit hängt er in folgender Schleife fest

      wireless-mbus.0
      10401	2022-04-04 08:36:08.180	info	starting. Version 0.7.8 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#ece83640b64ef90971e96e03b229f236dd2d2b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
      host.pii
      2022-04-04 08:36:06.752	info	instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 10401
      host.pii
      2022-04-04 08:35:36.646	info	Restart adapter system.adapter.wireless-mbus.0 because enabled
      host.pii
      2022-04-04 08:35:36.645	info	instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code NaN ()
      host.pii
      2022-04-04 08:35:36.645	warn	instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated due to SIGABRT
      host.pii
      2022-04-04 08:35:36.641	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
      
      wireless-mbus.0
      10027	2022-04-04 08:24:50.165	info	starting. Version 0.7.8 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#ece83640b64ef90971e96e03b229f236dd2d2b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
      host.pii
      2022-04-04 08:24:48.732	info	instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 10027
      host.pii
      2022-04-04 08:24:18.631	info	Restart adapter system.adapter.wireless-mbus.0 because enabled
      host.pii
      2022-04-04 08:24:18.631	info	instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code NaN ()
      host.pii
      2022-04-04 08:24:18.630	warn	instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated due to SIGABRT
      host.pii
      2022-04-04 08:24:18.630	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
      

      Wenn das wirklich eine Schleife ist, sollte es dich nicht wundern wenn der Adapter nichts empfängt, da er offensichtlich ununterbrochen neu gestartet wird. Die Fehlermeldung deutet auf ein Memoryleak hin, aber ich weiß nicht wirklich woher das kommen soll. Insbesondere da ja offensichtlich die meisten keine Probleme mit überfülltem Speicher haben. (Und es ja scheinbar quasi direkt nach dem Adapter Start bereits auftritt.) Weiter oben im Thread hatte jemand anderes schon dasselbe oder wenigstens ein ähnliches Problem was bisher nicht gelöst ist.

      Wenn du etwas experimentieren willst kannst du mal versuchen andere Adapter / Skripte zu stoppen und gucken ob es hilft.

      "Adapter aus der Beta installiert" führt natürlich dann zu einer Instanz. Nur der Github-Link nicht.

      Wie ich geschrieben habe, ist der Unterschied dass ioBroker nicht automatisch eine Instanz anlegt wenn du den Adapter aus dem Git Repository installierst, das müsstest du halt "manuell" machen. Ist aber ja auch egal, der du am Ende sowieso mit dem selben Stand wie aus dem "beta Repository" raus kommst.

      Derzeit läuft er auf /dev/ttyAMA0 wenn ich den Port wechsle auf /dev/ttyUSB0 kommt:

      wireless-mbus.0
      10849	2022-04-04 08:47:42.147	error	CUL: Error setting wMBus mode: Timeout waiting for response
      
      wireless-mbus.0
      10849	2022-04-04 08:47:42.144	error	CUL: Message response timeout
      

      Das bedeutet, das er auf dem ttyUSB0 nicht ansprechbar ist oder?

      Im Grunde ja. Welches der richtige Port musst du schon selber wissen / rausfinden. (Zb. in dmesg nach dem Verbinden des CULs gucken...) Auf Dauer würde ich dir aber empfehlen, einen Symlink durch udev anlegen zu lassen, damit du nicht auf die ttyUSB Nummerierung vertrauen musst. Wenn du mehr als ein Serialdevice hast, kann die sich (am RPi) nämlich je nach Neustart ändern. (Dazu gibt's keine Anleitung von mir - aber mehr als genug quer durchs Internet verteilt...)

      Mal geraten: /dev/ttyAMA0 klingt (in meiner Erinnerung) für den Raspi eher unplausibel - ist je nach Config glaube ich ein Debug Port. Evtl. kommen da Berge von anderen Daten/Müll an. Der Adapter sammelt alles auf (weil er darauf wartet ein vollständiges Telegramm oder eine Antwort auf einen Befehl zu bekommen und schreibt ruckzuck den RAM voll. Vor dem Hintergrund sollte ich mal noch ein Limit für den Puffer einbauen, das ist bisher nämlich noch nicht der Fall...
      Wenn ich da richtig gereaten hätte, dann gäbe es kein Problem außer dass du den korrekten Port auswählen musst...

      Und es "funkt" auf jeden Fall 🙂 Ich habe hier Test-Heizkostenverteiler verschiedener Marken als Testgeräte, auf der richtigen Frequenz und im richtigen OMS WMBUS Format, einige sind AES verschlüsselt, andere nicht, aber keiner kommt an in den Objekten.

      Das ist schon mal gut - aber natürlich musst du trotzdem darauf warten dass die Geräte auch tatsächlich was versenden. Gerade Heizkostenverteiler sind nicht gerade die Geräte die am häufigsten Senden... (kenne aber natürlich deine konkreten Geräte und deren Konfiguration aber nicht.)

      M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • M
        marsmännchen @lvogt last edited by marsmännchen

        Ich habe scheinbar das gleiche Problem.
        Ich versuchte schon lange mit dem Git-Projekt https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
        eine Verbindung mit MQTT zum IoBroker zu bekommen.
        Ich hatte es schon geschafft wunderschöne Werte per Shell von Diehl zu bekommen. Jedoch habe ich es nie geschafft es per MQTT zu versenden.
        Jetzt versuche ich es wieder mal mit dem wireless-mbus Adapter.
        Meine Hardware:
        Ein selbst gebauter CUL mit ArduinoNano mit einem TI-CC1101. Die Firmware ist die von wmbusmeters: https://weetmuts.github.io/wmbusmeterswiki/nanoCUL.html
        Wenn ich dmesg:

        [    6.798812] usb 1-1.3: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
        
        

        wenn ich ls -l /dev/ttyUSB*

        crw-rw---- 1 root dialout 188, 0  6. Apr 19:41 /dev/ttyUSB0
        
        

        Aber leider habe ich mit der Konfiguration:
        cul01.JPG

        Die Fehlermeldung:

        wireless-mbus.0
        2022-04-06 20:09:23.651	error	CUL: Error setting wMBus mode: Timeout waiting for response
        
        wireless-mbus.0
        2022-04-06 20:09:23.650	error	CUL: Message response timeout
        
        wireless-mbus.0
        2022-04-06 20:09:20.732	debug	connected set to true
        
        wireless-mbus.0
        2022-04-06 20:09:20.690	debug	connected set to true
        
        wireless-mbus.0
        2022-04-06 20:09:20.640	debug	Created device of type: CUL (untested)
        
        wireless-mbus.0
        2022-04-06 20:09:20.561	info	starting. Version 0.7.8 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#ece83640b64ef90971e96e03b229f236dd2d2b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
        

        Muss man etwas in Raspi-Config für den Adapter ändern?
        cul02.JPG
        Oder ist das ein Problem der Firmware?
        Vielleicht hat jemand einen Tipp wie ich da weitermachen kann.
        Gruß
        Patrick

        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          lvogt @marsmännchen last edited by

          @marsmännchen
          Wenn du die Firmware verwendet hast, die du verlinkst, dann musst du 38400 als Baudrate verwenden.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by hg6806

            Leider bekomme ich noch immer keine Daten.
            NanoCUL iPerl Wasserzähler.

            Ich habe parallel wmbusmeters erfolgreich laufen und dies vorher per

             sudo systemctl stop wmbusmeters.service
            
             sudo systemctl stop wmbusmeters
            
            

            gestoppt. Müsste doch ausreichen, oder?

            Nach dem Starten sieht es auch gut aus:

            
            wireless-mbus.0
            2022-04-07 11:33:27.659	debug	connected set to true
            
            wireless-mbus.0
            2022-04-07 11:33:27.656	debug	connected set to true
            
            wireless-mbus.0
            2022-04-07 11:33:27.580	debug	CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSI
            
            wireless-mbus.0
            2022-04-07 11:33:27.555	debug	Created device of type: CUL (untested)
            
            wireless-mbus.0
            2022-04-07 11:33:27.402	info	starting. Version 0.7.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
            
            wireless-mbus.0
            2022-04-07 11:33:26.164	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            
            wireless-mbus.0
            2022-04-07 11:33:26.028	debug	States create User PubSub Client
            
            wireless-mbus.0
            2022-04-07 11:33:26.026	debug	States create System PubSub Client
            
            wireless-mbus.0
            2022-04-07 11:33:25.948	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            
            wireless-mbus.0
            2022-04-07 11:33:25.796	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            
            wireless-mbus.0
            2022-04-07 11:33:25.778	debug	Objects client initialize lua scripts
            
            wireless-mbus.0
            2022-04-07 11:33:25.392	debug	Objects create User PubSub Client
            
            wireless-mbus.0
            2022-04-07 11:33:25.389	debug	Objects create System PubSub Client
            
            wireless-mbus.0
            2022-04-07 11:33:25.327	debug	Objects client ready ... initialize now
            
            wireless-mbus.0
            2022-04-07 11:33:25.161	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            
            wireless-mbus.0
            2022-04-07 11:33:17.472	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            
            wireless-mbus.0
            2022-04-07 11:33:17.470	info	terminating
            
            wireless-mbus.0
            2022-04-07 11:33:17.467	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            
            

            Aber es kommen einfach keine Daten. Da müssten alle 1-3h Daten kommen.

            Ich habe folgende Firmware geflashed:
            https://github.com/smarthomeagentur/culfw1/releases/tag/180dcb5

            Datenpunkte werden angelegt, connected is auch:

            eab4beef-b2da-4e28-a94f-270a5cec73f5-image.png

            Hier sind die Settings:

            ab3d79c5-9841-4bf2-8df1-f40e10e5791e-image.png

            Als "Geräte Adresse" habe ich die ID eingetragen. Ist das überhaupt richtig?

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Michi_Pi @hg6806 last edited by

              @hg6806 verwende mal eine andere baudrate, ich musste die 57600 einstellen.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • hg6806
                hg6806 Most Active last edited by hg6806

                Es läuft jetzt.
                Nach einiger Zeit kam dann vom Wasserzähler eine Übermittlung.
                Im Adapter wurde dann angezeigt, dass von SEN-xxxxx des AES Key fehlt.
                Somit hatte ich dann auch den Gerätenamen, denn ich eins drüber dann korrigiert habe.

                @Michi_Pi und zwar bei mir auf 9600

                M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • M
                  marsmännchen @hg6806 last edited by marsmännchen

                  Bei mir leider immer noch der selbe Error.
                  Hab versucht 9600,38400,57600 bei allem der gleiche Fehler.
                  Einzig wenn ich den Port auf /dev/ttyAMA0 stelle dann kommt nur:

                  wireless-mbus.0
                  2022-04-07 18:49:03.180	debug	connected set to true
                  
                  wireless-mbus.0
                  2022-04-07 18:49:03.178	debug	connected set to true
                  
                  wireless-mbus.0
                  2022-04-07 18:49:03.163	debug	Created device of type: CUL (untested)
                  
                  wireless-mbus.0
                  2022-04-07 18:49:03.098	info	starting. Version 0.7.8 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#ece83640b64ef90971e96e03b229f236dd2d2b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                  

                  Ohne dem Error, aber auch ohne Werte. Mein ArduinoNano hängt aber am USB Port.
                  Und außerdem, wenn ich im Adapter die Baudrate ändere und dann Speichern&Schliessen klicke, reicht das aus, oder sollte ich dann noch etwas neu starten?
                  Muss ich die Geräteadresse eintragen? Bei wmbusmaster hatte ich keine in Verwendung, und AES Schlüssel brauch ich scheinbar auch nicht.
                  Sorry die dummen Fragen, ich will mir nur nicht irgendeinen Fehler einbauen.

                  hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    lvogt @hg6806 last edited by

                    @hg6806 said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:

                    Es läuft jetzt.

                    Hattest du jetzt noch was geändert oder einfach nur gewartet? Aber schön das es funktioniert.

                    @marsmännchen said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:

                    Bei mir leider immer noch der selbe Error.
                    Hab versucht 9600,38400,57600 bei allem der gleiche Fehler.
                    Einzig wenn ich den Port auf /dev/ttyAMA0 stelle dann kommt nur:

                    Da kommt zwar der Fehler nicht - aber auc keine Erfolgsmeldung die eigentlich kommen müsste... Kombiniert damit dass der Port eigentlich keinen Sinn ergibt dürfte das wohl nicht der richtige Weg sein...

                    Und außerdem, wenn ich im Adapter die Baudrate ändere und dann Speichern&Schliessen klicke, reicht das aus, oder sollte ich dann noch etwas neu starten?

                    Nein, wenn man die Einstellungen ändert, startet ioBroker einen Adapter sowieso immer neu.

                    Muss ich die Geräteadresse eintragen? Bei wmbusmaster hatte ich keine in Verwendung, und AES Schlüssel brauch ich scheinbar auch nicht.

                    Nein die sind nur nötig wenn man AES Schlüssel braucht - und auch dann ist es einfacher da erst was einzutragen wenn man mal ein verschlüsseltes Telegramm empfangen hat (das taucht dann im (Debug) Log auf)

                    In meinem Augen ist das Problem immer noch wahlweise falscher Port / falsche Baudrate oder eine "merkwürdige" Firmware (aber ich denke wenn wmbusmeters funktioniert dann sollte die Firmware ok sein - aber ka 🤷 )

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active @marsmännchen last edited by

                      @marsmännchen
                      Schau doch erst einmal per

                       ls -la /dev/serial/by-id
                      

                      wo der Stick hängt.

                      Hast du auch einen nanoCUL und iPerl? Und hat es mit wmbusmeters funktioniert?
                      Dann sollte es jetzt auch funktionieren.
                      Geräteadresse ist immer xxx-ID, Bei meinem iPerl ist es SEN-xxxxxxx

                      Es dauert auch manchmal Stunden bis der Wasserzähler überhaupt was sendet.
                      Ich weiß jetzt gar nicht wie die Stadtwerke das machen. Ob die einen Impuls aussenden können, der den Wasserzähler anregt was auszusenden.
                      Ich finde es sowieso spannend dass die überhaupt was empfangen können.
                      Der Wasserzähler ist im Betonkeller verbaut, auf dem Lichtschacht ist ein feinmaschiges Edelstahlgitter gelegt. Das Haus ist bis zur Strasse bzw. Wendehammer nochmal 15m entfernt.

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        marsmännchen @hg6806 last edited by

                        @hg6806

                         ls -l /dev/ttyUSB*
                        

                        Habe ich immer wieder mal gemacht, da findet er auch den cul:

                        crw-rw---- 1 root dialout 188, 0  6. Apr 19:41 /dev/ttyUSB0
                        

                        Ich hab keinen bestimmten stick. Meine Hardware besteht aus einem ArduinoNano und dem TI-CC1101.
                        Auf einem anderen Raspberry habe ich wmbusmeters installiert, dort hat der Wasserzähler alle 15sec seinen Wert gesendet.(Oder wmbusmeters hat ihn alle 15sec. abgefragt,keine Ahnung) Zumindest habe ich alle 15 sec in der Console den aktuellen Zählerstand gesehen.
                        Muss man auf dem Raspberry noch irgendetwas extra installieren damit der Adapter funktioniert? Mosquitto oder sowas?

                        hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • hg6806
                          hg6806 Most Active @marsmännchen last edited by hg6806

                          @marsmännchen

                          Der Stick findet sich bei mir aber wie folgt:

                          lrwxrwxrwx 1 root root  13  3. Apr 09:42 usb-SHA_CUL868-if00 -> ../../ttyACM0
                          
                          

                          Welchen Wasserzähler hast du?

                          Bei 15 Sk. sollte das Try/error Spiel ja recht einfach sein.

                          Und nein, sonst muss nichts anderes installiert sein. Auch kein Mosquitto.

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            marsmännchen @hg6806 last edited by

                            @hg6806 sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:

                            @marsmännchen

                            Der Stick findet sich bei mir aber wie folgt:

                            lrwxrwxrwx 1 root root  13  3. Apr 09:42 usb-SHA_CUL868-if00 -> ../../ttyACM0
                            
                            

                            Interressant, das wäre mal ein Ansatz dem ich nachgehen sollte.
                            Was aber im widerspruch zum funktionierenden wmbusmeters am anderen Raspberry steht, wo es genauso angezeigt wird. Liegt vielleicht nur an der Hardware.
                            Try/Error besteht bei mir darin alle Baudraten einmal ausprobiert zu haben. Mehr Try's sind mir bis jetzt noch nicht eingefallen

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • H
                              HKF8770 @lvogt last edited by

                              @lvogt 2022-04-10 16:26:07.921 -

                              Habe den Adapter auf debug gestellt und bekomme das folgende.

                              info: wireless-mbus.0 (8517) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-04-10 16:26:07.925 - info: wireless-mbus.0 (8517) terminating
                              2022-04-10 16:26:07.927 - info: wireless-mbus.0 (8517) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-04-10 16:26:08.497 - info: host.iobrokerserver instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-04-10 16:26:11.038 - info: host.iobrokerserver instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 9481
                              2022-04-10 16:26:12.370 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2022-04-10 16:26:12.442 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Objects client ready ... initialize now
                              2022-04-10 16:26:12.445 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Objects create System PubSub Client
                              2022-04-10 16:26:12.446 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Objects create User PubSub Client
                              2022-04-10 16:26:12.531 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Objects client initialize lua scripts
                              2022-04-10 16:26:12.538 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2022-04-10 16:26:12.577 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2022-04-10 16:26:12.595 - debug: wireless-mbus.0 (9481) States create System PubSub Client
                              2022-04-10 16:26:12.597 - debug: wireless-mbus.0 (9481) States create User PubSub Client
                              2022-04-10 16:26:12.647 - debug: wireless-mbus.0 (9481) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2022-04-10 16:26:12.973 - warn: wireless-mbus.0 (9481) Object wireless-mbus.0.info.rawdata is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                              2022-04-10 16:26:12.975 - warn: wireless-mbus.0 (9481) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              2022-04-10 16:26:12.989 - info: wireless-mbus.0 (9481) starting. Version 0.7.6 (non-npm: Apollon77/ioBroker.wireless-mbus#9054a4b6bf7ce4bf92f0804e60323dbece905460) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                              2022-04-10 16:26:13.079 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Created device of type: IMST iM871A
                              2022-04-10 16:26:13.102 - debug: wireless-mbus.0 (9481) IMST: Receiver mode set to CA mode
                              2022-04-10 16:26:13.104 - debug: wireless-mbus.0 (9481) connected set to true
                              2022-04-10 16:26:13.105 - debug: wireless-mbus.0 (9481) connected set to true

                              Wenn ich in das Feld "wireless-mbus.0.info.rawdata" gehe sieht das so aus

                              55a86327-7085-4657-a8b7-bf888b7d2204-image.png

                              Ist also der Wert true / false.

                              Das Gerät ist eine Zenner Wasseruhr

                              https://www.energie-zaehler.com/epages/61422236.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61422236/Products/ETW-MM-DN20130-wMBUS

                              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                lvogt @HKF8770 last edited by

                                @hkf8770

                                Damit ich es nicht falsch einsortiere: Bei dir ging es nur um den "VIFExt 0x13" Fehler, ja?

                                Falls ja, dann wäre natürlich auch Logauszug bei dem der Fehler auftaucht nötig...
                                Das Handbuch des verlinkten Zählers gibt natürlich keine exakte Telegrammcodierung an, behauptet aber dem OMS 4.0.2 Standard zu folgen. Die VIF Extension ist aber definitiv nicht Teil des Standards - evtl. aber nur eine "Zenner interne" Zusatzinformation. Dem Handbuch nach scheint es aber sowieso nur mit Vormonatswerten zusammen zu hängen und ist damit für dich vermutlich sowieso uninteressant...

                                2022-04-10 16:26:12.989 - info: wireless-mbus.0 (9481) starting. Version 0.7.6 (non-npm: Apollon77/ioBroker.wireless-mbus#9054a4b6bf7ce4bf92f0804e60323dbece905460) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21

                                Kurzer Hinweis: Wie auch immer du dazu kommst: Du hast den Adapter weder aus dem "unstable / beta" Repository installiert, noch aus meinem Github Repository, sondern aus einem (nicht mehr aktuellen) Fork von Apollon. Wenn du die aktuelle Version hättest - wäre zB auch der (unwichtige) Hinweis auf den rawdata State nicht mehr da gewesen...

                                H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • H
                                  HKF8770 @lvogt last edited by

                                  @lvogt ...woher ich den hatte von appollo kann ich nicht mehr sagen, ist aber auf deinen nun upgedatet. Jetzt habe ich die unrealistischen daten auch weg. Das 4-8 ist jetzt 1,828 m², das könnte der Vormonat sein. Da der erst 20 tage eingebaut ist, wird der 5-8 in einem Weilchen kommen ad7e40e9-e21b-43ef-b441-2feb2e06b91d-image.png

                                  Echt super Adapter.

                                  Blöde Frage. Ich nutze jetzt den C1 Modus bei der Abfrage.
                                  Das muss ich ja im Adapter einstellen.

                                  6437ad36-80b6-469f-b56a-d9f9e118bebf-image.png

                                  Wenn ich jetzt weitere Geräte kaufen die auf T1 senden, bedeutet dass das ich einen weitere Instanz installieren muss, also wireless-mbus.1.

                                  Kann der dann auf den gleichen USB Stick zugreifen, oder benötige ich 2 Sticks?

                                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    lvogt @HKF8770 last edited by lvogt

                                    @hkf8770 said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:

                                    Wenn ich jetzt weitere Geräte kaufen die auf T1 senden, bedeutet dass das ich einen weitere Instanz installieren muss, also wireless-mbus.1.
                                    Kann der dann auf den gleichen USB Stick zugreifen, oder benötige ich 2 Sticks?

                                    Wenn du zwei Instanzen erzeugst braucht auch jede einen echten Stick, den sie anspricht.

                                    Der AMBER Stick hat einen Mode der gleichzeitig C und T empfängt - aber im reinen C-Mode hatte ich auch schon mal öfter das Problem dass der Stick(!) irgendwann crasht und vom Strom bzw. USB getrennt werden muss (ob das Problem auch den gemischten Mode betrifft erinnere ich mich nicht mehr...)

                                    Als Kompromis könnte man überlegen ob man den Tag über mal ne Weile im C Mode und dann wieder ne Weile im T Mode lauscht. Aber das kann der Adapter selber nicht - könnte man aber "von außen" über ein kleines Script einbauen. Man müsste halt nur den Mode in der Config setzen und ioBroker würde den Adapter dann ja sowieso neustarten.

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      marsmännchen @lvogt last edited by

                                      Ok, ich gebe auf mit meiner ArduinoUno TI-CC1101 combo.
                                      Ich kann mir mein Problem nur mit der nicht unterstützten Hardware erklären. Mit wmbusmeter gehts, mit dem Adapter eben nicht.
                                      Ist es erlaubt das mir jemand eine Kaufempfehlung gibt für einen CUL Stick der die Anforderungen erfüllt, und wo er ihn gekauft hat?
                                      MfG
                                      Patrick

                                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • L
                                        lvogt @marsmännchen last edited by

                                        @marsmännchen
                                        Du könntest noch ein paar Infos con wbusmeters posten, vl können wir dann weiter helfen.
                                        Also zb die Konfiguration und mal einen Aufruf auf mit Ausgabe von wbusmeters wenn auch Daten ankommen.
                                        Ob das wirklich hilft weiß ich natürlich nicht...

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          marsmännchen @lvogt last edited by

                                          Vielen Dank für die Hilfe, ich hab das schon abgebrochen, und wmbusmeters deinstalliert. Ich warte jetzt erst mal auf :
                                          "eQ3 INNOGY RWE SmartHome USB Empfangseinheit Stromzähler Empfangs Einheit iM871A"
                                          Wenn's damit nicht geht bau ich mir einen Durchflussmesser in die Leitung der in die Wago PFC200 geht. Damit geht's dann sicher. Die Konstellation vom Smartmeter Adapter - Landis+Gyr E450 - Hichi USB Lesekopf hat auch nie funktioniert, musste dann auch auf Eigenbau umsteigen.
                                          Aber mal abwarten ob das mit dem iM871A was bringt.
                                          Danke trotzdem:👍 👍

                                          G Michael Uray M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • G
                                            gizmodlx @marsmännchen last edited by gizmodlx

                                            @marsmännchen said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:

                                            Vielen Dank für die Hilfe, ich hab das schon abgebrochen, und wmbusmeters deinstalliert. Ich warte jetzt erst mal auf :
                                            "eQ3 INNOGY RWE SmartHome USB Empfangseinheit Stromzähler Empfangs Einheit iM871A"

                                            Also da hatten wir wohl die gleiche Idee. Leider hat der Stick von RWE eine andere USB PID (87ED) als der originale iMST iM871A. Und damit wird er (zumindest bei mir) leider nicht erkannt. Hab auch die originale Firmware von iMST drüber geflasht - hat aber auch nicht geholfen. Wenn du damit weiterkommst, sag bitte mal Bescheid 🙂

                                            Bin drauf und dran mir einen DVB-T Stick in Verbindung mit rtl-wmbus zuzulegen. Da lassen sich sogar alle Modi (C, T und S) gleichzeitig abfragen. @Ivogt: Wäre es möglich den rtl-wmbus auch in deinem Adapter unterstützten?

                                            M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            mbus wireless wm-bus wmbus
                                            62
                                            553
                                            141327
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo