Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Test Adapter wireless-mbus v0.10.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
mbuswirelesswm-buswmbus
568 Beiträge 64 Kommentatoren 190.2k Aufrufe 50 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    #240

    Es läuft jetzt.
    Nach einiger Zeit kam dann vom Wasserzähler eine Übermittlung.
    Im Adapter wurde dann angezeigt, dass von SEN-xxxxx des AES Key fehlt.
    Somit hatte ich dann auch den Gerätenamen, denn ich eins drüber dann korrigiert habe.

    @Michi_Pi und zwar bei mir auf 9600

    M L 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • hg6806H hg6806

      Es läuft jetzt.
      Nach einiger Zeit kam dann vom Wasserzähler eine Übermittlung.
      Im Adapter wurde dann angezeigt, dass von SEN-xxxxx des AES Key fehlt.
      Somit hatte ich dann auch den Gerätenamen, denn ich eins drüber dann korrigiert habe.

      @Michi_Pi und zwar bei mir auf 9600

      M Offline
      M Offline
      marsmännchen
      schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
      #241

      Bei mir leider immer noch der selbe Error.
      Hab versucht 9600,38400,57600 bei allem der gleiche Fehler.
      Einzig wenn ich den Port auf /dev/ttyAMA0 stelle dann kommt nur:

      wireless-mbus.0
      2022-04-07 18:49:03.180	debug	connected set to true
      
      wireless-mbus.0
      2022-04-07 18:49:03.178	debug	connected set to true
      
      wireless-mbus.0
      2022-04-07 18:49:03.163	debug	Created device of type: CUL (untested)
      
      wireless-mbus.0
      2022-04-07 18:49:03.098	info	starting. Version 0.7.8 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#ece83640b64ef90971e96e03b229f236dd2d2b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
      

      Ohne dem Error, aber auch ohne Werte. Mein ArduinoNano hängt aber am USB Port.
      Und außerdem, wenn ich im Adapter die Baudrate ändere und dann Speichern&Schliessen klicke, reicht das aus, oder sollte ich dann noch etwas neu starten?
      Muss ich die Geräteadresse eintragen? Bei wmbusmaster hatte ich keine in Verwendung, und AES Schlüssel brauch ich scheinbar auch nicht.
      Sorry die dummen Fragen, ich will mir nur nicht irgendeinen Fehler einbauen.

      Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
      Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.

      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • hg6806H hg6806

        Es läuft jetzt.
        Nach einiger Zeit kam dann vom Wasserzähler eine Übermittlung.
        Im Adapter wurde dann angezeigt, dass von SEN-xxxxx des AES Key fehlt.
        Somit hatte ich dann auch den Gerätenamen, denn ich eins drüber dann korrigiert habe.

        @Michi_Pi und zwar bei mir auf 9600

        L Offline
        L Offline
        lvogt
        schrieb am zuletzt editiert von
        #242

        @hg6806 said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:

        Es läuft jetzt.

        Hattest du jetzt noch was geändert oder einfach nur gewartet? Aber schön das es funktioniert.

        @marsmännchen said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:

        Bei mir leider immer noch der selbe Error.
        Hab versucht 9600,38400,57600 bei allem der gleiche Fehler.
        Einzig wenn ich den Port auf /dev/ttyAMA0 stelle dann kommt nur:

        Da kommt zwar der Fehler nicht - aber auc keine Erfolgsmeldung die eigentlich kommen müsste... Kombiniert damit dass der Port eigentlich keinen Sinn ergibt dürfte das wohl nicht der richtige Weg sein...

        Und außerdem, wenn ich im Adapter die Baudrate ändere und dann Speichern&Schliessen klicke, reicht das aus, oder sollte ich dann noch etwas neu starten?

        Nein, wenn man die Einstellungen ändert, startet ioBroker einen Adapter sowieso immer neu.

        Muss ich die Geräteadresse eintragen? Bei wmbusmaster hatte ich keine in Verwendung, und AES Schlüssel brauch ich scheinbar auch nicht.

        Nein die sind nur nötig wenn man AES Schlüssel braucht - und auch dann ist es einfacher da erst was einzutragen wenn man mal ein verschlüsseltes Telegramm empfangen hat (das taucht dann im (Debug) Log auf)

        In meinem Augen ist das Problem immer noch wahlweise falscher Port / falsche Baudrate oder eine "merkwürdige" Firmware (aber ich denke wenn wmbusmeters funktioniert dann sollte die Firmware ok sein - aber ka 🤷 )

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M marsmännchen

          Bei mir leider immer noch der selbe Error.
          Hab versucht 9600,38400,57600 bei allem der gleiche Fehler.
          Einzig wenn ich den Port auf /dev/ttyAMA0 stelle dann kommt nur:

          wireless-mbus.0
          2022-04-07 18:49:03.180	debug	connected set to true
          
          wireless-mbus.0
          2022-04-07 18:49:03.178	debug	connected set to true
          
          wireless-mbus.0
          2022-04-07 18:49:03.163	debug	Created device of type: CUL (untested)
          
          wireless-mbus.0
          2022-04-07 18:49:03.098	info	starting. Version 0.7.8 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#ece83640b64ef90971e96e03b229f236dd2d2b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
          

          Ohne dem Error, aber auch ohne Werte. Mein ArduinoNano hängt aber am USB Port.
          Und außerdem, wenn ich im Adapter die Baudrate ändere und dann Speichern&Schliessen klicke, reicht das aus, oder sollte ich dann noch etwas neu starten?
          Muss ich die Geräteadresse eintragen? Bei wmbusmaster hatte ich keine in Verwendung, und AES Schlüssel brauch ich scheinbar auch nicht.
          Sorry die dummen Fragen, ich will mir nur nicht irgendeinen Fehler einbauen.

          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #243

          @marsmännchen
          Schau doch erst einmal per

           ls -la /dev/serial/by-id
          

          wo der Stick hängt.

          Hast du auch einen nanoCUL und iPerl? Und hat es mit wmbusmeters funktioniert?
          Dann sollte es jetzt auch funktionieren.
          Geräteadresse ist immer xxx-ID, Bei meinem iPerl ist es SEN-xxxxxxx

          Es dauert auch manchmal Stunden bis der Wasserzähler überhaupt was sendet.
          Ich weiß jetzt gar nicht wie die Stadtwerke das machen. Ob die einen Impuls aussenden können, der den Wasserzähler anregt was auszusenden.
          Ich finde es sowieso spannend dass die überhaupt was empfangen können.
          Der Wasserzähler ist im Betonkeller verbaut, auf dem Lichtschacht ist ein feinmaschiges Edelstahlgitter gelegt. Das Haus ist bis zur Strasse bzw. Wendehammer nochmal 15m entfernt.

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • hg6806H hg6806

            @marsmännchen
            Schau doch erst einmal per

             ls -la /dev/serial/by-id
            

            wo der Stick hängt.

            Hast du auch einen nanoCUL und iPerl? Und hat es mit wmbusmeters funktioniert?
            Dann sollte es jetzt auch funktionieren.
            Geräteadresse ist immer xxx-ID, Bei meinem iPerl ist es SEN-xxxxxxx

            Es dauert auch manchmal Stunden bis der Wasserzähler überhaupt was sendet.
            Ich weiß jetzt gar nicht wie die Stadtwerke das machen. Ob die einen Impuls aussenden können, der den Wasserzähler anregt was auszusenden.
            Ich finde es sowieso spannend dass die überhaupt was empfangen können.
            Der Wasserzähler ist im Betonkeller verbaut, auf dem Lichtschacht ist ein feinmaschiges Edelstahlgitter gelegt. Das Haus ist bis zur Strasse bzw. Wendehammer nochmal 15m entfernt.

            M Offline
            M Offline
            marsmännchen
            schrieb am zuletzt editiert von
            #244

            @hg6806

             ls -l /dev/ttyUSB*
            

            Habe ich immer wieder mal gemacht, da findet er auch den cul:

            crw-rw---- 1 root dialout 188, 0  6. Apr 19:41 /dev/ttyUSB0
            

            Ich hab keinen bestimmten stick. Meine Hardware besteht aus einem ArduinoNano und dem TI-CC1101.
            Auf einem anderen Raspberry habe ich wmbusmeters installiert, dort hat der Wasserzähler alle 15sec seinen Wert gesendet.(Oder wmbusmeters hat ihn alle 15sec. abgefragt,keine Ahnung) Zumindest habe ich alle 15 sec in der Console den aktuellen Zählerstand gesehen.
            Muss man auf dem Raspberry noch irgendetwas extra installieren damit der Adapter funktioniert? Mosquitto oder sowas?

            Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
            Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.

            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M marsmännchen

              @hg6806

               ls -l /dev/ttyUSB*
              

              Habe ich immer wieder mal gemacht, da findet er auch den cul:

              crw-rw---- 1 root dialout 188, 0  6. Apr 19:41 /dev/ttyUSB0
              

              Ich hab keinen bestimmten stick. Meine Hardware besteht aus einem ArduinoNano und dem TI-CC1101.
              Auf einem anderen Raspberry habe ich wmbusmeters installiert, dort hat der Wasserzähler alle 15sec seinen Wert gesendet.(Oder wmbusmeters hat ihn alle 15sec. abgefragt,keine Ahnung) Zumindest habe ich alle 15 sec in der Console den aktuellen Zählerstand gesehen.
              Muss man auf dem Raspberry noch irgendetwas extra installieren damit der Adapter funktioniert? Mosquitto oder sowas?

              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von hg6806
              #245

              @marsmännchen

              Der Stick findet sich bei mir aber wie folgt:

              lrwxrwxrwx 1 root root  13  3. Apr 09:42 usb-SHA_CUL868-if00 -> ../../ttyACM0
              
              

              Welchen Wasserzähler hast du?

              Bei 15 Sk. sollte das Try/error Spiel ja recht einfach sein.

              Und nein, sonst muss nichts anderes installiert sein. Auch kein Mosquitto.

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • hg6806H hg6806

                @marsmännchen

                Der Stick findet sich bei mir aber wie folgt:

                lrwxrwxrwx 1 root root  13  3. Apr 09:42 usb-SHA_CUL868-if00 -> ../../ttyACM0
                
                

                Welchen Wasserzähler hast du?

                Bei 15 Sk. sollte das Try/error Spiel ja recht einfach sein.

                Und nein, sonst muss nichts anderes installiert sein. Auch kein Mosquitto.

                M Offline
                M Offline
                marsmännchen
                schrieb am zuletzt editiert von
                #246

                @hg6806 sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:

                @marsmännchen

                Der Stick findet sich bei mir aber wie folgt:

                lrwxrwxrwx 1 root root  13  3. Apr 09:42 usb-SHA_CUL868-if00 -> ../../ttyACM0
                
                

                Interressant, das wäre mal ein Ansatz dem ich nachgehen sollte.
                Was aber im widerspruch zum funktionierenden wmbusmeters am anderen Raspberry steht, wo es genauso angezeigt wird. Liegt vielleicht nur an der Hardware.
                Try/Error besteht bei mir darin alle Baudraten einmal ausprobiert zu haben. Mehr Try's sind mir bis jetzt noch nicht eingefallen

                Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L lvogt

                  Ich habe vorhin v0.7.8 veröffentlicht. Hauptsächliche Änderung ist, dass die Warnung über den Defaultwert des States beim Adapterstart nun verschwunden sein sollte und das kritische Probleme bei der Kommunikation mit dem "USB Stick" nun auch als ERROR geloggt werden sollten.

                  ⚠ Kurze Warnung: Dadurch musste ich natürlich in den entsprechenden Klassen für die Kommunikation mit den USB Sticks kleine Änderungen machen. Diese Klassen haben aber leider null Testabdeckung... Also falls mit der neuen Version plötzlich "gar nichts" mehr gehen sollte, bitte melden!


                  @hkf8770 said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:

                  @hkf8770

                  O.K., hab da folgende Informationen und auch den Fehler im debug log

                  56800d80-8718-4174-95ca-baa49e4a8318-image.png

                  Der entscheidenden Teil fehlt aber leider in deinem Screenshot(!). Die Rohdaten des Telegramms sind unvollständig da dein Screenshot da abgeschnitten ist. Logauszüge immer besser auch als Text posten. Das sollte die eigentlich weniger Arbeit machen wenn du dir den Screenshot sparst und "der Empfänger" muss nicht anfangen (fehleranfällig!) von Hand was abzutippen...

                  Alternativ würde vl. das genaue Modell des Wasserzählers vl. auch schon helfen - zumindest falls der Hersteller nett genug ist was zu den verwendenten Telegrammen im Handbuch zu schreiben.

                  H Offline
                  H Offline
                  HKF8770
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #247

                  @lvogt 2022-04-10 16:26:07.921 -

                  Habe den Adapter auf debug gestellt und bekomme das folgende.

                  info: wireless-mbus.0 (8517) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-04-10 16:26:07.925 - info: wireless-mbus.0 (8517) terminating
                  2022-04-10 16:26:07.927 - info: wireless-mbus.0 (8517) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-04-10 16:26:08.497 - info: host.iobrokerserver instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-04-10 16:26:11.038 - info: host.iobrokerserver instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 9481
                  2022-04-10 16:26:12.370 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2022-04-10 16:26:12.442 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Objects client ready ... initialize now
                  2022-04-10 16:26:12.445 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Objects create System PubSub Client
                  2022-04-10 16:26:12.446 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Objects create User PubSub Client
                  2022-04-10 16:26:12.531 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Objects client initialize lua scripts
                  2022-04-10 16:26:12.538 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2022-04-10 16:26:12.577 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2022-04-10 16:26:12.595 - debug: wireless-mbus.0 (9481) States create System PubSub Client
                  2022-04-10 16:26:12.597 - debug: wireless-mbus.0 (9481) States create User PubSub Client
                  2022-04-10 16:26:12.647 - debug: wireless-mbus.0 (9481) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2022-04-10 16:26:12.973 - warn: wireless-mbus.0 (9481) Object wireless-mbus.0.info.rawdata is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                  2022-04-10 16:26:12.975 - warn: wireless-mbus.0 (9481) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2022-04-10 16:26:12.989 - info: wireless-mbus.0 (9481) starting. Version 0.7.6 (non-npm: Apollon77/ioBroker.wireless-mbus#9054a4b6bf7ce4bf92f0804e60323dbece905460) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                  2022-04-10 16:26:13.079 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Created device of type: IMST iM871A
                  2022-04-10 16:26:13.102 - debug: wireless-mbus.0 (9481) IMST: Receiver mode set to CA mode
                  2022-04-10 16:26:13.104 - debug: wireless-mbus.0 (9481) connected set to true
                  2022-04-10 16:26:13.105 - debug: wireless-mbus.0 (9481) connected set to true

                  Wenn ich in das Feld "wireless-mbus.0.info.rawdata" gehe sieht das so aus

                  55a86327-7085-4657-a8b7-bf888b7d2204-image.png

                  Ist also der Wert true / false.

                  Das Gerät ist eine Zenner Wasseruhr

                  https://www.energie-zaehler.com/epages/61422236.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61422236/Products/ETW-MM-DN20130-wMBUS

                  Freddy

                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H HKF8770

                    @lvogt 2022-04-10 16:26:07.921 -

                    Habe den Adapter auf debug gestellt und bekomme das folgende.

                    info: wireless-mbus.0 (8517) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-04-10 16:26:07.925 - info: wireless-mbus.0 (8517) terminating
                    2022-04-10 16:26:07.927 - info: wireless-mbus.0 (8517) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-04-10 16:26:08.497 - info: host.iobrokerserver instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-04-10 16:26:11.038 - info: host.iobrokerserver instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 9481
                    2022-04-10 16:26:12.370 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2022-04-10 16:26:12.442 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Objects client ready ... initialize now
                    2022-04-10 16:26:12.445 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Objects create System PubSub Client
                    2022-04-10 16:26:12.446 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Objects create User PubSub Client
                    2022-04-10 16:26:12.531 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Objects client initialize lua scripts
                    2022-04-10 16:26:12.538 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2022-04-10 16:26:12.577 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2022-04-10 16:26:12.595 - debug: wireless-mbus.0 (9481) States create System PubSub Client
                    2022-04-10 16:26:12.597 - debug: wireless-mbus.0 (9481) States create User PubSub Client
                    2022-04-10 16:26:12.647 - debug: wireless-mbus.0 (9481) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2022-04-10 16:26:12.973 - warn: wireless-mbus.0 (9481) Object wireless-mbus.0.info.rawdata is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                    2022-04-10 16:26:12.975 - warn: wireless-mbus.0 (9481) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    2022-04-10 16:26:12.989 - info: wireless-mbus.0 (9481) starting. Version 0.7.6 (non-npm: Apollon77/ioBroker.wireless-mbus#9054a4b6bf7ce4bf92f0804e60323dbece905460) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                    2022-04-10 16:26:13.079 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Created device of type: IMST iM871A
                    2022-04-10 16:26:13.102 - debug: wireless-mbus.0 (9481) IMST: Receiver mode set to CA mode
                    2022-04-10 16:26:13.104 - debug: wireless-mbus.0 (9481) connected set to true
                    2022-04-10 16:26:13.105 - debug: wireless-mbus.0 (9481) connected set to true

                    Wenn ich in das Feld "wireless-mbus.0.info.rawdata" gehe sieht das so aus

                    55a86327-7085-4657-a8b7-bf888b7d2204-image.png

                    Ist also der Wert true / false.

                    Das Gerät ist eine Zenner Wasseruhr

                    https://www.energie-zaehler.com/epages/61422236.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61422236/Products/ETW-MM-DN20130-wMBUS

                    L Offline
                    L Offline
                    lvogt
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #248

                    @hkf8770

                    Damit ich es nicht falsch einsortiere: Bei dir ging es nur um den "VIFExt 0x13" Fehler, ja?

                    Falls ja, dann wäre natürlich auch Logauszug bei dem der Fehler auftaucht nötig...
                    Das Handbuch des verlinkten Zählers gibt natürlich keine exakte Telegrammcodierung an, behauptet aber dem OMS 4.0.2 Standard zu folgen. Die VIF Extension ist aber definitiv nicht Teil des Standards - evtl. aber nur eine "Zenner interne" Zusatzinformation. Dem Handbuch nach scheint es aber sowieso nur mit Vormonatswerten zusammen zu hängen und ist damit für dich vermutlich sowieso uninteressant...

                    2022-04-10 16:26:12.989 - info: wireless-mbus.0 (9481) starting. Version 0.7.6 (non-npm: Apollon77/ioBroker.wireless-mbus#9054a4b6bf7ce4bf92f0804e60323dbece905460) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21

                    Kurzer Hinweis: Wie auch immer du dazu kommst: Du hast den Adapter weder aus dem "unstable / beta" Repository installiert, noch aus meinem Github Repository, sondern aus einem (nicht mehr aktuellen) Fork von Apollon. Wenn du die aktuelle Version hättest - wäre zB auch der (unwichtige) Hinweis auf den rawdata State nicht mehr da gewesen...

                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L lvogt

                      @hkf8770

                      Damit ich es nicht falsch einsortiere: Bei dir ging es nur um den "VIFExt 0x13" Fehler, ja?

                      Falls ja, dann wäre natürlich auch Logauszug bei dem der Fehler auftaucht nötig...
                      Das Handbuch des verlinkten Zählers gibt natürlich keine exakte Telegrammcodierung an, behauptet aber dem OMS 4.0.2 Standard zu folgen. Die VIF Extension ist aber definitiv nicht Teil des Standards - evtl. aber nur eine "Zenner interne" Zusatzinformation. Dem Handbuch nach scheint es aber sowieso nur mit Vormonatswerten zusammen zu hängen und ist damit für dich vermutlich sowieso uninteressant...

                      2022-04-10 16:26:12.989 - info: wireless-mbus.0 (9481) starting. Version 0.7.6 (non-npm: Apollon77/ioBroker.wireless-mbus#9054a4b6bf7ce4bf92f0804e60323dbece905460) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21

                      Kurzer Hinweis: Wie auch immer du dazu kommst: Du hast den Adapter weder aus dem "unstable / beta" Repository installiert, noch aus meinem Github Repository, sondern aus einem (nicht mehr aktuellen) Fork von Apollon. Wenn du die aktuelle Version hättest - wäre zB auch der (unwichtige) Hinweis auf den rawdata State nicht mehr da gewesen...

                      H Offline
                      H Offline
                      HKF8770
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #249

                      @lvogt ...woher ich den hatte von appollo kann ich nicht mehr sagen, ist aber auf deinen nun upgedatet. Jetzt habe ich die unrealistischen daten auch weg. Das 4-8 ist jetzt 1,828 m², das könnte der Vormonat sein. Da der erst 20 tage eingebaut ist, wird der 5-8 in einem Weilchen kommen ad7e40e9-e21b-43ef-b441-2feb2e06b91d-image.png

                      Echt super Adapter.

                      Blöde Frage. Ich nutze jetzt den C1 Modus bei der Abfrage.
                      Das muss ich ja im Adapter einstellen.

                      6437ad36-80b6-469f-b56a-d9f9e118bebf-image.png

                      Wenn ich jetzt weitere Geräte kaufen die auf T1 senden, bedeutet dass das ich einen weitere Instanz installieren muss, also wireless-mbus.1.

                      Kann der dann auf den gleichen USB Stick zugreifen, oder benötige ich 2 Sticks?

                      Freddy

                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • H HKF8770

                        @lvogt ...woher ich den hatte von appollo kann ich nicht mehr sagen, ist aber auf deinen nun upgedatet. Jetzt habe ich die unrealistischen daten auch weg. Das 4-8 ist jetzt 1,828 m², das könnte der Vormonat sein. Da der erst 20 tage eingebaut ist, wird der 5-8 in einem Weilchen kommen ad7e40e9-e21b-43ef-b441-2feb2e06b91d-image.png

                        Echt super Adapter.

                        Blöde Frage. Ich nutze jetzt den C1 Modus bei der Abfrage.
                        Das muss ich ja im Adapter einstellen.

                        6437ad36-80b6-469f-b56a-d9f9e118bebf-image.png

                        Wenn ich jetzt weitere Geräte kaufen die auf T1 senden, bedeutet dass das ich einen weitere Instanz installieren muss, also wireless-mbus.1.

                        Kann der dann auf den gleichen USB Stick zugreifen, oder benötige ich 2 Sticks?

                        L Offline
                        L Offline
                        lvogt
                        schrieb am zuletzt editiert von lvogt
                        #250

                        @hkf8770 said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:

                        Wenn ich jetzt weitere Geräte kaufen die auf T1 senden, bedeutet dass das ich einen weitere Instanz installieren muss, also wireless-mbus.1.
                        Kann der dann auf den gleichen USB Stick zugreifen, oder benötige ich 2 Sticks?

                        Wenn du zwei Instanzen erzeugst braucht auch jede einen echten Stick, den sie anspricht.

                        Der AMBER Stick hat einen Mode der gleichzeitig C und T empfängt - aber im reinen C-Mode hatte ich auch schon mal öfter das Problem dass der Stick(!) irgendwann crasht und vom Strom bzw. USB getrennt werden muss (ob das Problem auch den gemischten Mode betrifft erinnere ich mich nicht mehr...)

                        Als Kompromis könnte man überlegen ob man den Tag über mal ne Weile im C Mode und dann wieder ne Weile im T Mode lauscht. Aber das kann der Adapter selber nicht - könnte man aber "von außen" über ein kleines Script einbauen. Man müsste halt nur den Mode in der Config setzen und ioBroker würde den Adapter dann ja sowieso neustarten.

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L lvogt

                          @hkf8770 said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:

                          Wenn ich jetzt weitere Geräte kaufen die auf T1 senden, bedeutet dass das ich einen weitere Instanz installieren muss, also wireless-mbus.1.
                          Kann der dann auf den gleichen USB Stick zugreifen, oder benötige ich 2 Sticks?

                          Wenn du zwei Instanzen erzeugst braucht auch jede einen echten Stick, den sie anspricht.

                          Der AMBER Stick hat einen Mode der gleichzeitig C und T empfängt - aber im reinen C-Mode hatte ich auch schon mal öfter das Problem dass der Stick(!) irgendwann crasht und vom Strom bzw. USB getrennt werden muss (ob das Problem auch den gemischten Mode betrifft erinnere ich mich nicht mehr...)

                          Als Kompromis könnte man überlegen ob man den Tag über mal ne Weile im C Mode und dann wieder ne Weile im T Mode lauscht. Aber das kann der Adapter selber nicht - könnte man aber "von außen" über ein kleines Script einbauen. Man müsste halt nur den Mode in der Config setzen und ioBroker würde den Adapter dann ja sowieso neustarten.

                          M Offline
                          M Offline
                          marsmännchen
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #251

                          Ok, ich gebe auf mit meiner ArduinoUno TI-CC1101 combo.
                          Ich kann mir mein Problem nur mit der nicht unterstützten Hardware erklären. Mit wmbusmeter gehts, mit dem Adapter eben nicht.
                          Ist es erlaubt das mir jemand eine Kaufempfehlung gibt für einen CUL Stick der die Anforderungen erfüllt, und wo er ihn gekauft hat?
                          MfG
                          Patrick

                          Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                          Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.

                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M marsmännchen

                            Ok, ich gebe auf mit meiner ArduinoUno TI-CC1101 combo.
                            Ich kann mir mein Problem nur mit der nicht unterstützten Hardware erklären. Mit wmbusmeter gehts, mit dem Adapter eben nicht.
                            Ist es erlaubt das mir jemand eine Kaufempfehlung gibt für einen CUL Stick der die Anforderungen erfüllt, und wo er ihn gekauft hat?
                            MfG
                            Patrick

                            L Offline
                            L Offline
                            lvogt
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #252

                            @marsmännchen
                            Du könntest noch ein paar Infos con wbusmeters posten, vl können wir dann weiter helfen.
                            Also zb die Konfiguration und mal einen Aufruf auf mit Ausgabe von wbusmeters wenn auch Daten ankommen.
                            Ob das wirklich hilft weiß ich natürlich nicht...

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • L lvogt

                              @marsmännchen
                              Du könntest noch ein paar Infos con wbusmeters posten, vl können wir dann weiter helfen.
                              Also zb die Konfiguration und mal einen Aufruf auf mit Ausgabe von wbusmeters wenn auch Daten ankommen.
                              Ob das wirklich hilft weiß ich natürlich nicht...

                              M Offline
                              M Offline
                              marsmännchen
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #253

                              Vielen Dank für die Hilfe, ich hab das schon abgebrochen, und wmbusmeters deinstalliert. Ich warte jetzt erst mal auf :
                              "eQ3 INNOGY RWE SmartHome USB Empfangseinheit Stromzähler Empfangs Einheit iM871A"
                              Wenn's damit nicht geht bau ich mir einen Durchflussmesser in die Leitung der in die Wago PFC200 geht. Damit geht's dann sicher. Die Konstellation vom Smartmeter Adapter - Landis+Gyr E450 - Hichi USB Lesekopf hat auch nie funktioniert, musste dann auch auf Eigenbau umsteigen.
                              Aber mal abwarten ob das mit dem iM871A was bringt.
                              Danke trotzdem:👍 👍

                              Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                              Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.

                              G Michael UrayM M 3 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • M marsmännchen

                                Vielen Dank für die Hilfe, ich hab das schon abgebrochen, und wmbusmeters deinstalliert. Ich warte jetzt erst mal auf :
                                "eQ3 INNOGY RWE SmartHome USB Empfangseinheit Stromzähler Empfangs Einheit iM871A"
                                Wenn's damit nicht geht bau ich mir einen Durchflussmesser in die Leitung der in die Wago PFC200 geht. Damit geht's dann sicher. Die Konstellation vom Smartmeter Adapter - Landis+Gyr E450 - Hichi USB Lesekopf hat auch nie funktioniert, musste dann auch auf Eigenbau umsteigen.
                                Aber mal abwarten ob das mit dem iM871A was bringt.
                                Danke trotzdem:👍 👍

                                G Offline
                                G Offline
                                gizmodlx
                                schrieb am zuletzt editiert von gizmodlx
                                #254

                                @marsmännchen said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:

                                Vielen Dank für die Hilfe, ich hab das schon abgebrochen, und wmbusmeters deinstalliert. Ich warte jetzt erst mal auf :
                                "eQ3 INNOGY RWE SmartHome USB Empfangseinheit Stromzähler Empfangs Einheit iM871A"

                                Also da hatten wir wohl die gleiche Idee. Leider hat der Stick von RWE eine andere USB PID (87ED) als der originale iMST iM871A. Und damit wird er (zumindest bei mir) leider nicht erkannt. Hab auch die originale Firmware von iMST drüber geflasht - hat aber auch nicht geholfen. Wenn du damit weiterkommst, sag bitte mal Bescheid 🙂

                                Bin drauf und dran mir einen DVB-T Stick in Verbindung mit rtl-wmbus zuzulegen. Da lassen sich sogar alle Modi (C, T und S) gleichzeitig abfragen. @Ivogt: Wäre es möglich den rtl-wmbus auch in deinem Adapter unterstützten?

                                M L 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • G gizmodlx

                                  @marsmännchen said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:

                                  Vielen Dank für die Hilfe, ich hab das schon abgebrochen, und wmbusmeters deinstalliert. Ich warte jetzt erst mal auf :
                                  "eQ3 INNOGY RWE SmartHome USB Empfangseinheit Stromzähler Empfangs Einheit iM871A"

                                  Also da hatten wir wohl die gleiche Idee. Leider hat der Stick von RWE eine andere USB PID (87ED) als der originale iMST iM871A. Und damit wird er (zumindest bei mir) leider nicht erkannt. Hab auch die originale Firmware von iMST drüber geflasht - hat aber auch nicht geholfen. Wenn du damit weiterkommst, sag bitte mal Bescheid 🙂

                                  Bin drauf und dran mir einen DVB-T Stick in Verbindung mit rtl-wmbus zuzulegen. Da lassen sich sogar alle Modi (C, T und S) gleichzeitig abfragen. @Ivogt: Wäre es möglich den rtl-wmbus auch in deinem Adapter unterstützten?

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  marsmännchen
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #255

                                  @gizmodlx
                                  Na toll 😩
                                  Das wird ja immer besser!
                                  ICH HASSE FUNK!!

                                  Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                                  Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • G gizmodlx

                                    @marsmännchen said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:

                                    Vielen Dank für die Hilfe, ich hab das schon abgebrochen, und wmbusmeters deinstalliert. Ich warte jetzt erst mal auf :
                                    "eQ3 INNOGY RWE SmartHome USB Empfangseinheit Stromzähler Empfangs Einheit iM871A"

                                    Also da hatten wir wohl die gleiche Idee. Leider hat der Stick von RWE eine andere USB PID (87ED) als der originale iMST iM871A. Und damit wird er (zumindest bei mir) leider nicht erkannt. Hab auch die originale Firmware von iMST drüber geflasht - hat aber auch nicht geholfen. Wenn du damit weiterkommst, sag bitte mal Bescheid 🙂

                                    Bin drauf und dran mir einen DVB-T Stick in Verbindung mit rtl-wmbus zuzulegen. Da lassen sich sogar alle Modi (C, T und S) gleichzeitig abfragen. @Ivogt: Wäre es möglich den rtl-wmbus auch in deinem Adapter unterstützten?

                                    L Offline
                                    L Offline
                                    lvogt
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #256

                                    @gizmodlx
                                    Ich habe mit einem solchen Stick damals deb Adapter getestet. Das geht also schon.
                                    Ich weiß leider nicht mehr genau was man tun musste. Ich glaube man muss udev händisch mitteilen welchen (standard) Treiber das Gerät verwenden soll. Lässt sich bestimmt auch in eine udev Regel gießen...

                                    rtl-wmbus ließe sich schon einbauen. Ist aber halt ein ziemlicher CPU Fresser...

                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • L lvogt

                                      @gizmodlx
                                      Ich habe mit einem solchen Stick damals deb Adapter getestet. Das geht also schon.
                                      Ich weiß leider nicht mehr genau was man tun musste. Ich glaube man muss udev händisch mitteilen welchen (standard) Treiber das Gerät verwenden soll. Lässt sich bestimmt auch in eine udev Regel gießen...

                                      rtl-wmbus ließe sich schon einbauen. Ist aber halt ein ziemlicher CPU Fresser...

                                      G Offline
                                      G Offline
                                      gizmodlx
                                      schrieb am zuletzt editiert von gizmodlx
                                      #257

                                      @lvogt said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:

                                      @gizmodlx
                                      Ich habe mit einem solchen Stick damals deb Adapter getestet. Das geht also schon.
                                      Ich weiß leider nicht mehr genau was man tun musste. Ich glaube man muss udev händisch mitteilen welchen (standard) Treiber das Gerät verwenden soll. Lässt sich bestimmt auch in eine udev Regel gießen...

                                      Hmm...da muss ich mich erst mal selbst schlau machen. Sagt mir alles so leider wenig.

                                      rtl-wmbus ließe sich schon einbauen. Ist aber halt ein ziemlicher CPU Fresser...

                                      wmbusmeters spricht den rtl-wmbus wohl direkt über dessen Kommandozeile an. Das wäre echt klasse, wenn das dein Adapter auch unterstützen würde. Für die CPU-Auslastung gibt es wohl auch mehrere Ansätze, diese zu begrenzen: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters/issues/290

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Offline
                                        M Offline
                                        marsmännchen
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #258

                                        So, da bin ich wieder mit meinem tollen iM871A.
                                        Angesteckt, dann lsusb:

                                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                        Bus 001 Device 005: ID 10c4:87ed Silicon Labs IMST USB-Stick for Smart Meter
                                        Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                                        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                        
                                        

                                        Danach ls -l /dev/ttyS*:

                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 15. Apr 17:43 /dev/ttyS0
                                        

                                        Der Stick lässt sich auch im Adapter auswählen:
                                        wmbus1.JPG

                                        Und trotzdem:

                                        wireless-mbus.0
                                        2022-04-15 17:50:49.238	error	IMST: Error setting wMBus mode: T
                                        
                                        wireless-mbus.0
                                        2022-04-15 17:50:49.237	error	IMST: Error setting link mode 3
                                        
                                        wireless-mbus.0
                                        2022-04-15 17:50:49.235	error	IMST: Message response timeout
                                        
                                        wireless-mbus.0
                                        2022-04-15 17:50:46.279	debug	connected set to true
                                        
                                        wireless-mbus.0
                                        2022-04-15 17:50:46.239	debug	connected set to true
                                        
                                        wireless-mbus.0
                                        2022-04-15 17:50:46.226	debug	Created device of type: IMST iM871A
                                        

                                        Und das bei allen Baudraten.

                                        Hat jemand eine Idee dazu?
                                        MfG
                                        Patrick

                                        Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                                        Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.

                                        Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • L Offline
                                          L Offline
                                          lvogt
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #259

                                          @marsmännchen Falscher Port. Was bringt dich dazu von ttyS0 auszugehen ? Das musste ein ttyUSBx Port werden.

                                          Aber wie gesagt muss man evtl erst dem Kernel mitteilen welcher Treiber verwendet werden soll.

                                          Stick entfernen - kurz warten - Stick einstecken - die letzten ~30 Zeilen der Ausgabe von dmesg posten. Dann kann ich dir vielleicht helfen

                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          643

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe