NEWS
Ethernet Relais mit ioBroker lesen und schalten
-
Hallo zusammen !
Ich habe seit geraumer Zeit iobroker im Einsatz, muss aber gestehen, dass dieses Tool doch sehr mächtig und für mich nur sehr schwer zu verstehen ist.Ich haben folgendes Anliegen:
Ich habe folgendes Ethernet Relais erworben:http://denkovi.com/snmp-eight-relay-board-for-temperature-measurement-lm35dz
Das Relais funktioniert. Ich kann also über die Ip Adresse im Browser auf die Funktionen zugreifen. Auch per Software, App funktioniert das.
Im Grunde hätte ich gedacht, dass ich lediglich über Befehle wie http://ip-adresse/port1/ein bzw. aus die einzelnen relais schalten kann. Nach meinen Recherchen wohl aber nicht möglich.
Ich habe dann etwas gesurft. Dort wurden auf mysensors hingewiesen. Auch das habe ich versucht = port vom ethernet board hinterlegt. Aber es werden im Objekt keine Daten oder ähnliches vom Relais angezeigt.
Meine Frage:
Wie kann ich das Relais in iobroker einbinden und darüber steuern.Ich wäre für Hilfe sehr dankbar. Ich hoffe jemand hat eine "einfache" Idee. Nochmals: ich bin noch absoluter Anfänger...
Gruß, Jörg aus Papenburg
-
Hi,
schönes Board, wenn auch für viel $...
Mit einem ESP und 8-fach Relais wärst du wohl bei 10-20 € gelandet und hättest es mit ESPEasy, ESPurna oder Tasmota einfacher ;)
Dein Board kann aber per Node-Red gesteuert werden. Deswegen würde ich mal den Node-Red-Adapter installieren und mir die Beispiele des Boards dafür anschauen. Dann kannst du auch mit der VIS bspw. über den ioBroker/Node-Red die Relais schalten oder Sensoren etc. abfragen . -
Hey SBorg,
hey Wendy2702,danke für Eure Hinweise.
Das mit red-Note und snmp habe ich gesehen.
red-note = steige ich überhaupt nicht durch...snmp = ich habe einfach mal versucht einen OID in einem blocky script auszuführen. es tut sich nix. das mit dem OID wäre der einfachste weg. Im Grunde muss nur jeder Port ein und ausschalten... (Bewässerung).
Habt ihr eine Idee?
Nochmals danke für die Hilfe, das ist alles nicht selbstverständig. Und Leute wie ich sind auf Euch angewiesen. Bin für jede Erkärung (wenn möglich für doofe wie mich) dankbar.Gruß, Jörg
 -
Bevor wir mit iobroker weitermachen würde ich mal sicherstellen das du das Teil ansprechen kannst.
Hast ein Linux System?
Dann mal das aus der Docu testen:
11.4.2. Linux Usually most of Linux OS come with snmp tool installed. To check out if snmp is installed, just open one terminal and type: snmpget -v1 -c 000000000000 192.168.1.11 .1.3.6.1.4.1.19865.1.1.1.0 (Of course with your network settings) If you get some message like this: "snmp is not function" or "snmp not found", it seems that snmp is not installed and you have to follow the hints that the command line gives you. After that repeat step 1. Create bash file for example ON.vim and enter the following commands in it: #!/bin/bash snmpset -v1 -c private 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0 i 0 sleep 5s snmpset -v1 -c private 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0 i 1 Save the file Run it. In this way you will be able to set Relay 1 ON for 5 seconds and the Turn it OFF 11.4.3. Example commands o SNMPGET examples Get DAEnetIP2 IP address snmpget -v1 -c 000000000000 172.16.100.2 Denkovi.DAEnetIP2.Configuration.cfgIP.0 snmpget -v1 -c 000000000000 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.1.1.0 Get the MAC Address snmpget -v1 -c 000000000000 172.16.100.2 Denkovi.DAEnetIP2.Configuration.cfgMAC.0 snmpget -v1 -c 000000000000 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.1.2.0 Get P6.1 - This will read analog input 1 level. The rsult is from 0 up to 1023. snmpget -v1 -c 000000000000 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.3.1.0 Get P6.8 This will read analog input 8 level. The rsult is from 0 up to 1023. snmpget -v1 -c 000000000000 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.3.8.0 Get the whole P6 (This will return a byte number. Each bit is converted analog input value. This can be used for digital inputs reading of P6) snmpget -v1 -c 000000000000 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.3.33.0 Get P3.1 - This will read digital output P3.1 level snmpget -v1 -c 000000000000 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.1.1.0 DAEnetIP2 Eight Relay Module LM35DZ User Manual 13 Aug 2018 -36- DAEnetIP2 Eight Relay Module LM35DZ User Manual 13 Aug 2018 Get P3.8 - This will read digital output P3.8 level snmpget -v1 -c 000000000000 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.1.8.0 Get the whole P3 snmpget -v1 -c 000000000000 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.1.33.0 Get P5.1 - This will read digital output P5.1 level snmpget -v1 -c 000000000000 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0 Get P5.8 - This will read digital output P5.8 level snmpget -v1 -c 000000000000 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.8.0 Get the whole P5 snmpget -v1 -c 000000000000 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.33.0 o SNMPSET examples Set DAEnetIP2 IP address snmpset -v1 -c private 172.16.100.2 Denkovi.DAEnetIP2.Configuration.cfgIP.0 a 172.16.100.3 snmpget -v1 -c private 172.16.100.3 .1.3.6.1.4.1.19865.1.1.1.0 a 172.16.100.3 Set P3.1 - This will set pin 1 from digital output port P3 in '0' (Low level) snmpset -v1 -c private 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.1.1.0 i 0 Set P3.8 - This will set pin 1 from digital output port P3 in '1' (High level) snmpset -v1 -c private 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.1.8.0 i 1 Set the whole P3 - This will set all the 8 pins from digital output port P3 in '1' snmpset -v1 -c private 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.1.33.0 i 255 Set P5.1 - This will set pin 1 from digital output port P5 in '0' (Low level) snmpset -v1 -c private 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0 i 0 Set P5.8 - This will set pin 1 from digital output port P5 in '1' (High level) snmpset -v1 -c private 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.8.0 i 1 Set the whole P5 - This will set all the 8 pins from digital output port P5 in '1' snmpset -v1 -c private 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.33.0 i 255 -
Hallo zusammen !
Ich habe seit geraumer Zeit iobroker im Einsatz, muss aber gestehen, dass dieses Tool doch sehr mächtig und für mich nur sehr schwer zu verstehen ist.Ich haben folgendes Anliegen:
Ich habe folgendes Ethernet Relais erworben:http://denkovi.com/snmp-eight-relay-board-for-temperature-measurement-lm35dz
Das Relais funktioniert. Ich kann also über die Ip Adresse im Browser auf die Funktionen zugreifen. Auch per Software, App funktioniert das.
Im Grunde hätte ich gedacht, dass ich lediglich über Befehle wie http://ip-adresse/port1/ein bzw. aus die einzelnen relais schalten kann. Nach meinen Recherchen wohl aber nicht möglich.
Ich habe dann etwas gesurft. Dort wurden auf mysensors hingewiesen. Auch das habe ich versucht = port vom ethernet board hinterlegt. Aber es werden im Objekt keine Daten oder ähnliches vom Relais angezeigt.
Meine Frage:
Wie kann ich das Relais in iobroker einbinden und darüber steuern.Ich wäre für Hilfe sehr dankbar. Ich hoffe jemand hat eine "einfache" Idee. Nochmals: ich bin noch absoluter Anfänger...
Gruß, Jörg aus Papenburg
-
sooooo !
da bin ich wieder.
ja, habe zugriff; habe das über ein snmp tool getestet:----------------------- New Test -----------------------
Paessler SNMP Tester 5.2.3 Computername: PC-BUERO Interface: 192.168.178.24
19.03.2019 22:10:37 (17 ms) : Device: 192.168.178.45
19.03.2019 22:10:37 (25 ms) : SNMP V1
19.03.2019 22:10:37 (34 ms) : Custom OID .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0
19.03.2019 22:10:40 (3005 ms) : SNMP Datatype: ASN_INTEGER
19.03.2019 22:10:40 (3015 ms) : -------
19.03.2019 22:10:40 (3025 ms) : Value: 0
19.03.2019 22:10:40 (3034 ms) : Doneich kann also eine OID erfassen.
Frage:
wie stellt man denn jetzt wohl den channel auf ein oder aus.
Sorry, aber die Anleitung auf Seite 28 verstehe ich nicht....http://denkovi.com/Documents/DAEnetIP2-and-peripheral-with-LM35/Current-Version/UserManual.pdf
dankeschön und irgendwann einen gute nacht !
jörg
-
sooooo !
da bin ich wieder.
ja, habe zugriff; habe das über ein snmp tool getestet:----------------------- New Test -----------------------
Paessler SNMP Tester 5.2.3 Computername: PC-BUERO Interface: 192.168.178.24
19.03.2019 22:10:37 (17 ms) : Device: 192.168.178.45
19.03.2019 22:10:37 (25 ms) : SNMP V1
19.03.2019 22:10:37 (34 ms) : Custom OID .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0
19.03.2019 22:10:40 (3005 ms) : SNMP Datatype: ASN_INTEGER
19.03.2019 22:10:40 (3015 ms) : -------
19.03.2019 22:10:40 (3025 ms) : Value: 0
19.03.2019 22:10:40 (3034 ms) : Doneich kann also eine OID erfassen.
Frage:
wie stellt man denn jetzt wohl den channel auf ein oder aus.
Sorry, aber die Anleitung auf Seite 28 verstehe ich nicht....http://denkovi.com/Documents/DAEnetIP2-and-peripheral-with-LM35/Current-Version/UserManual.pdf
dankeschön und irgendwann einen gute nacht !
jörg
-
Probier doch erstmal per commandline auf dem Pi ein Relais zu schalten.
Seite 36 aus der Anleitung.
Musst natürlich die IP Adresse anpassen.
Z.B.:
snmpset -v1 -c private 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0 i 0Um das über Blockly zu testen den Befehl wenn er den funktioniert mal in einen exec block packen und auslösen.