Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    3
    1
    81

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    134

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    861

Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
blocklyjavascript
42 Posts 10 Posters 7.6k Views 15 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • L lesiflo

    Hi,
    ich steuere nicht nach Temperatur sondern nach Zeit und PV-Strom. Hier mal mein Blockly als Anregung.
    Zum Schalten verwende ich eine Homematic Steckdose mit Leistungsmessung. Damit kann ich mir
    auch die Laufzeit ausgeben lassen. Der Pool sollte ja pro Tag 2-3 Mal umgewälzt werden. Solange
    die Zeit nicht erreicht ist läuft die Pumpe weiter.

    PV_Zeit.JPG
    Zeit.JPG

    Umwälzung.JPG

    Und hier noch die Anzeige aus der vis

    Pool.JPG

    G Offline
    G Offline
    GeorgS
    wrote on last edited by
    #3

    @lesiflo würdest du dein Script und VIS Teilen?

    grüße
    Georg

    Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly

    L 1 Reply Last reply
    0
    • G GeorgS

      @lesiflo würdest du dein Script und VIS Teilen?

      L Online
      L Online
      lesiflo
      Most Active
      wrote on last edited by
      #4

      @GeorgS

      Hier sind sie:
      Blockly: Poolpumpe.txt
      VIS: Pool_Vis.txt

      G 1 Reply Last reply
      0
      • L lesiflo

        @GeorgS

        Hier sind sie:
        Blockly: Poolpumpe.txt
        VIS: Pool_Vis.txt

        G Offline
        G Offline
        GeorgS
        wrote on last edited by
        #5

        @lesiflo DANKE

        grüße
        Georg

        Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly

        1 Reply Last reply
        0
        • SmarthomeMFS Offline
          SmarthomeMFS Offline
          SmarthomeMF
          wrote on last edited by
          #6

          @lesiflo sagte in Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit:

          Hier sind sie:
          Blockly: Poolpumpe.txt
          VIS: Pool_Vis.txt

          Hallo und danke das du das zur verfügung stellst.
          Blockly habe ich schon selber geschrieben und lief auch schon das letzte Jahr ganz gut.
          Bin aber noch an deiner VIS interessiert....
          Was ist der Text kann das nicht importieren!!
          Widget oder View?
          Danke

          Max

          ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
          Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …

          sigi234S 1 Reply Last reply
          0
          • SmarthomeMFS SmarthomeMF

            @lesiflo sagte in Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit:

            Hier sind sie:
            Blockly: Poolpumpe.txt
            VIS: Pool_Vis.txt

            Hallo und danke das du das zur verfügung stellst.
            Blockly habe ich schon selber geschrieben und lief auch schon das letzte Jahr ganz gut.
            Bin aber noch an deiner VIS interessiert....
            Was ist der Text kann das nicht importieren!!
            Widget oder View?
            Danke

            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            Forum Testing Most Active
            wrote on last edited by
            #7

            @SmarthomeMF sagte in Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit:

            Widget oder View?

            Widget

            Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Immer Daten sichern!

            1 Reply Last reply
            0
            • SmarthomeMFS Offline
              SmarthomeMFS Offline
              SmarthomeMF
              wrote on last edited by
              #8

              Danke
              Hab den Fehler gefunden!!
              Der Google Chrom ist mir mit dem Übersetzer rein gefahren und dann passte der Code nicht mehr.
              Danke

              Max

              ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
              Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …

              1 Reply Last reply
              0
              • SmarthomeMFS Offline
                SmarthomeMFS Offline
                SmarthomeMF
                wrote on last edited by
                #9

                Hier meine VIS zum Pool
                Alles aus
                01 Pool alles aus.PNG
                Poolheizung an
                02 Pooheizung an.PNG
                Poolpumpe an und Heizung aus
                03 Poolpumpe an.PNG
                Strömungspumpe an
                04 Strömungspumoe an.PNG
                Poolpumpe an und Heizung an
                05 Heizung an.PNG
                Ausgleichsbecken läuft über
                06 Ausgleichsbecken voll.PNG
                LED im Pool an
                07 LED An.PNG

                Max

                ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …

                1 Reply Last reply
                1
                • L lesiflo

                  Hi,
                  ich steuere nicht nach Temperatur sondern nach Zeit und PV-Strom. Hier mal mein Blockly als Anregung.
                  Zum Schalten verwende ich eine Homematic Steckdose mit Leistungsmessung. Damit kann ich mir
                  auch die Laufzeit ausgeben lassen. Der Pool sollte ja pro Tag 2-3 Mal umgewälzt werden. Solange
                  die Zeit nicht erreicht ist läuft die Pumpe weiter.

                  PV_Zeit.JPG
                  Zeit.JPG

                  Umwälzung.JPG

                  Und hier noch die Anzeige aus der vis

                  Pool.JPG

                  H Offline
                  H Offline
                  highline
                  wrote on last edited by highline
                  #10

                  @lesiflo said in Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit:

                  Hi,
                  ich steuere nicht nach Temperatur sondern nach Zeit und PV-Strom. Hier mal mein Blockly als Anregung.
                  Zum Schalten verwende ich eine Homematic Steckdose mit Leistungsmessung. Damit kann ich mir
                  auch die Laufzeit ausgeben lassen. Der Pool sollte ja pro Tag 2-3 Mal umgewälzt werden. Solange
                  die Zeit nicht erreicht ist läuft die Pumpe weiter.

                  PV_Zeit.JPG
                  Zeit.JPG

                  Umwälzung.JPG

                  Und hier noch die Anzeige aus der vis

                  Pool.JPG

                  Vielen Dank fürs teilen!!! Das ist genau das was ich auch vor habe. Leider bin ich Anfänger mit noch wenig Erfahrung. Das Script kann ich jedoch weitestgehend nachvollziehen. Trotzdem meine Anfängerfrage zu den Objekten: Wie und wo kann ich die Objekte "Betriebsstunden Poolpumpe 1 Std TIME_ON_SUM", "Start_1", "Start_2", "Laufzeit_1" und "Laufzeit_2" anlegen?

                  Highline

                  L 1 Reply Last reply
                  0
                  • H highline

                    @lesiflo said in Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit:

                    Hi,
                    ich steuere nicht nach Temperatur sondern nach Zeit und PV-Strom. Hier mal mein Blockly als Anregung.
                    Zum Schalten verwende ich eine Homematic Steckdose mit Leistungsmessung. Damit kann ich mir
                    auch die Laufzeit ausgeben lassen. Der Pool sollte ja pro Tag 2-3 Mal umgewälzt werden. Solange
                    die Zeit nicht erreicht ist läuft die Pumpe weiter.

                    PV_Zeit.JPG
                    Zeit.JPG

                    Umwälzung.JPG

                    Und hier noch die Anzeige aus der vis

                    Pool.JPG

                    Vielen Dank fürs teilen!!! Das ist genau das was ich auch vor habe. Leider bin ich Anfänger mit noch wenig Erfahrung. Das Script kann ich jedoch weitestgehend nachvollziehen. Trotzdem meine Anfängerfrage zu den Objekten: Wie und wo kann ich die Objekte "Betriebsstunden Poolpumpe 1 Std TIME_ON_SUM", "Start_1", "Start_2", "Laufzeit_1" und "Laufzeit_2" anlegen?

                    Highline

                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    Most Active
                    wrote on last edited by lesiflo
                    #11

                    @highline

                    TIME_ON_SUM wird nicht angelegt sonder ist ein Objekt welches aus Homematic kommt. Wie ich ja sagte
                    benutze ich zur Schaltung der Pumpe eine Schaltsteckdose von Homematic. Falls du auch Homematic dafür
                    einsetzen möchtest kann ich es dir gerne genauer beschreiben wie das umgesetzt wird.
                    Start_1, Start_2, Laufzeit_1 und Laufzeit_2 werden als eigene Variablen vom Typ Zeichenkette im iobroker angelegt.

                    Variablen_Pool.JPG

                    H 1 Reply Last reply
                    0
                    • L lesiflo

                      @highline

                      TIME_ON_SUM wird nicht angelegt sonder ist ein Objekt welches aus Homematic kommt. Wie ich ja sagte
                      benutze ich zur Schaltung der Pumpe eine Schaltsteckdose von Homematic. Falls du auch Homematic dafür
                      einsetzen möchtest kann ich es dir gerne genauer beschreiben wie das umgesetzt wird.
                      Start_1, Start_2, Laufzeit_1 und Laufzeit_2 werden als eigene Variablen vom Typ Zeichenkette im iobroker angelegt.

                      Variablen_Pool.JPG

                      H Offline
                      H Offline
                      highline
                      wrote on last edited by highline
                      #12

                      @lesiflo nein ich wollte über Alexa einfach eine FritzPowerline-Steckdose schalten lassen, an der die Pumpe angeschlossen ist. Die Schaltung der Pumpe in Anhängigkeit von der PV-Leistung funktioniert schon, nur das Problem der Mindestlaufzeit (2-3 mal umwälzen pro Tag) wollte ich jetzt noch lösen, bzw auch das Thema der maximalen Laufzeit.

                      L 1 Reply Last reply
                      0
                      • H highline

                        @lesiflo nein ich wollte über Alexa einfach eine FritzPowerline-Steckdose schalten lassen, an der die Pumpe angeschlossen ist. Die Schaltung der Pumpe in Anhängigkeit von der PV-Leistung funktioniert schon, nur das Problem der Mindestlaufzeit (2-3 mal umwälzen pro Tag) wollte ich jetzt noch lösen, bzw auch das Thema der maximalen Laufzeit.

                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        Most Active
                        wrote on last edited by
                        #13

                        @highline
                        Ok, dann wird das mit der Berechnung der Zeiten etwas komplizierter. Das ist halt das schöne an HM, das
                        es dafür Objekte gibt. Du musst dir dann wohl die Zeiten selbst berechnen. Wie das geht kann ich dir leider
                        nicht sagen, habe ich so noch nicht gemacht. Aber eventuell hat das ja schon mal jemand anderes hier im Forum gemacht. Einfach mal nach "Laufzeitberechnung" oder so was ähnlichem suchen.

                        H 1 Reply Last reply
                        0
                        • L lesiflo

                          @highline
                          Ok, dann wird das mit der Berechnung der Zeiten etwas komplizierter. Das ist halt das schöne an HM, das
                          es dafür Objekte gibt. Du musst dir dann wohl die Zeiten selbst berechnen. Wie das geht kann ich dir leider
                          nicht sagen, habe ich so noch nicht gemacht. Aber eventuell hat das ja schon mal jemand anderes hier im Forum gemacht. Einfach mal nach "Laufzeitberechnung" oder so was ähnlichem suchen.

                          H Offline
                          H Offline
                          highline
                          wrote on last edited by
                          #14

                          @lesiflo Danke Dir, ich schaue mal weiter.

                          L 1 Reply Last reply
                          0
                          • H highline

                            @lesiflo Danke Dir, ich schaue mal weiter.

                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            Most Active
                            wrote on last edited by lesiflo
                            #15

                            @highline
                            Such mal nach "Laufzeit", da gibt es jede Menge Einträge. So auch diesen hier, den 2ten Post:
                            https://forum.iobroker.net/topic/13479/blockly-laufzeit

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              wrote on last edited by
                              #16

                              @lesiflo

                              ich bin ebenfalls gerade dabei meine Poolpumpensteuerung zu überarbeiten und ähnlich deinem Beispiel zu gestalten.
                              Dazu habe ich jetzt auch CuxD State Monitor Device angelegt um die Pumpenlaufzeit zu tracken.

                              Schaut soweit auch ganz gut aus auf der CCU.
                              cuxdhm.PNG

                              Allerdings wird kein Datenpunkt für TIME_ON_SUM angelegt und an iobroker übergeben...
                              Muss ich dazu selbst ein Programm auf der CCU erstellen, welches den Wert in eine Systemvariable schreibt, oder hab ich etwas übersehen ?

                              In iobroker hab ich aktuell nur folgende Werte:
                              cuxd.PNG

                              Besten Dank für deine Hilfe !

                              L 1 Reply Last reply
                              0
                              • Q Qlink

                                @lesiflo

                                ich bin ebenfalls gerade dabei meine Poolpumpensteuerung zu überarbeiten und ähnlich deinem Beispiel zu gestalten.
                                Dazu habe ich jetzt auch CuxD State Monitor Device angelegt um die Pumpenlaufzeit zu tracken.

                                Schaut soweit auch ganz gut aus auf der CCU.
                                cuxdhm.PNG

                                Allerdings wird kein Datenpunkt für TIME_ON_SUM angelegt und an iobroker übergeben...
                                Muss ich dazu selbst ein Programm auf der CCU erstellen, welches den Wert in eine Systemvariable schreibt, oder hab ich etwas übersehen ?

                                In iobroker hab ich aktuell nur folgende Werte:
                                cuxd.PNG

                                Besten Dank für deine Hilfe !

                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                Most Active
                                wrote on last edited by lesiflo
                                #17

                                @Qlink
                                Hi,
                                kann ich dir leider auch nicht sagen? Ein Programm musst du dafür nicht erstellen. Normalerweise werden die Variablen automatisch an iobroker übergeben.
                                Bei mir sieht das so aus:
                                HM Geräte
                                PP_HM.JPG

                                Iobroker Objekte
                                PP_IO.JPG

                                Eventuell mal den hm-rpc Adapter restarten oder einen Upload machen.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  wrote on last edited by Qlink
                                  #18

                                  hmm, bei mir schauts eigentlich ähnlich aus... einziger Unterschied der mir auffällt, du verwendest noch eine relativ alte Version (1.5) und ich habe eine neuere Version im Einsatz (2.2)
                                  Es sind aber eigentlich nur Funktionen hinzugekommen, aber nicht entfernt worden...
                                  cuxdhm2.PNG

                                  Wie ist bei dir der CuxD rpc Adapter konfiguriert ?

                                  Bei mir siehts so aus:

                                  cuxdadapt.PNG

                                  rpc adapter neu starten, neu synchronisieren, kompletten iobroker server neu starten, hätte ich alles schon probiert ... :(

                                  L 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Q Qlink

                                    hmm, bei mir schauts eigentlich ähnlich aus... einziger Unterschied der mir auffällt, du verwendest noch eine relativ alte Version (1.5) und ich habe eine neuere Version im Einsatz (2.2)
                                    Es sind aber eigentlich nur Funktionen hinzugekommen, aber nicht entfernt worden...
                                    cuxdhm2.PNG

                                    Wie ist bei dir der CuxD rpc Adapter konfiguriert ?

                                    Bei mir siehts so aus:

                                    cuxdadapt.PNG

                                    rpc adapter neu starten, neu synchronisieren, kompletten iobroker server neu starten, hätte ich alles schon probiert ... :(

                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #19

                                    @Qlink

                                    Bei mir steht Protokoll auf BIN-RPC, ansonsten bis auf die IP gleiche Einstellungen.

                                    1 Reply Last reply
                                    1
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      wrote on last edited by
                                      #20

                                      aaargh und genau das war auch das Problem.
                                      umgestellt auf BIN-RPC und schon sind alle DPs da :)

                                      Vielen Dank

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        wrote on last edited by
                                        #21

                                        @lesiflo

                                        mir ist noch nicht ganz klar wieso du in deinem Script TIME_ON_SUM verwendest... Der Wert wird doch ständig addiert, außer man macht zu einem definierten Zeitpunkt ein SUM_RESET.

                                        Müsstest du nicht anstatt TIME_ON_SUM den Wert von TIME_ON_24H für dein Script nehmen ?
                                        Der betrachtet ja immer nur die letzten 24h der Poolpumpe und dein Script ist ja ebenfalls pro Tag angedacht, falls ich es richtig interpretiere ...

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          Most Active
                                          wrote on last edited by lesiflo
                                          #22

                                          Hi,
                                          genau das mit dem Reset auf die Variable TIME_ON_SUM mache ich jeden Abend um 23:00 Uhr in HM. Das mit der Variablen TIME_ON_24H könnte auch klappen, habe ich aber so nicht ausprobiert. So wie ich es jetzt mache geht es aber ohne Probleme. Den Reset von TIME_ON_SUM kannst du aber auch leicht in das Blockly Script einbauen.

                                          M 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          330

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe