  5. Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    358

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
blocklyjavascript
42 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 15 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • G GeorgS

    @lesiflo würdest du dein Script und VIS Teilen?

    L Offline
    L Offline
    lesiflo
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4

    @GeorgS

    Hier sind sie:
    Blockly: Poolpumpe.txt
    VIS: Pool_Vis.txt

    G 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L lesiflo

      @GeorgS

      Hier sind sie:
      Blockly: Poolpumpe.txt
      VIS: Pool_Vis.txt

      G Offline
      G Offline
      GeorgS
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      @lesiflo DANKE

      grüße
      Georg

      Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • SmarthomeMFS Offline
        SmarthomeMFS Offline
        SmarthomeMF
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        @lesiflo sagte in Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit:

        Hier sind sie:
        Blockly: Poolpumpe.txt
        VIS: Pool_Vis.txt

        Hallo und danke das du das zur verfügung stellst.
        Blockly habe ich schon selber geschrieben und lief auch schon das letzte Jahr ganz gut.
        Bin aber noch an deiner VIS interessiert....
        Was ist der Text kann das nicht importieren!!
        Widget oder View?
        Danke

        Max

        ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
        Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …

        sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • SmarthomeMFS SmarthomeMF

          @lesiflo sagte in Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit:

          Hier sind sie:
          Blockly: Poolpumpe.txt
          VIS: Pool_Vis.txt

          Hallo und danke das du das zur verfügung stellst.
          Blockly habe ich schon selber geschrieben und lief auch schon das letzte Jahr ganz gut.
          Bin aber noch an deiner VIS interessiert....
          Was ist der Text kann das nicht importieren!!
          Widget oder View?
          Danke

          sigi234S Offline
          sigi234S Offline
          sigi234
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          @SmarthomeMF sagte in Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit:

          Widget oder View?

          Widget

          Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Immer Daten sichern!

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • SmarthomeMFS Offline
            SmarthomeMFS Offline
            SmarthomeMF
            schrieb am zuletzt editiert von
            #8

            Danke
            Hab den Fehler gefunden!!
            Der Google Chrom ist mir mit dem Übersetzer rein gefahren und dann passte der Code nicht mehr.
            Danke

            Max

            ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
            Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • SmarthomeMFS Offline
              SmarthomeMFS Offline
              SmarthomeMF
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              Hier meine VIS zum Pool
              Alles aus
              01 Pool alles aus.PNG
              Poolheizung an
              02 Pooheizung an.PNG
              Poolpumpe an und Heizung aus
              03 Poolpumpe an.PNG
              Strömungspumpe an
              04 Strömungspumoe an.PNG
              Poolpumpe an und Heizung an
              05 Heizung an.PNG
              Ausgleichsbecken läuft über
              06 Ausgleichsbecken voll.PNG
              LED im Pool an
              07 LED An.PNG

              Max

              ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
              Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …

              1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • L lesiflo

                Hi,
                ich steuere nicht nach Temperatur sondern nach Zeit und PV-Strom. Hier mal mein Blockly als Anregung.
                Zum Schalten verwende ich eine Homematic Steckdose mit Leistungsmessung. Damit kann ich mir
                auch die Laufzeit ausgeben lassen. Der Pool sollte ja pro Tag 2-3 Mal umgewälzt werden. Solange
                die Zeit nicht erreicht ist läuft die Pumpe weiter.

                PV_Zeit.JPG
                Zeit.JPG

                Umwälzung.JPG

                Und hier noch die Anzeige aus der vis

                Pool.JPG

                H Offline
                H Offline
                highline
                schrieb am zuletzt editiert von highline
                #10

                @lesiflo said in Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit:

                Hi,
                ich steuere nicht nach Temperatur sondern nach Zeit und PV-Strom. Hier mal mein Blockly als Anregung.
                Zum Schalten verwende ich eine Homematic Steckdose mit Leistungsmessung. Damit kann ich mir
                auch die Laufzeit ausgeben lassen. Der Pool sollte ja pro Tag 2-3 Mal umgewälzt werden. Solange
                die Zeit nicht erreicht ist läuft die Pumpe weiter.

                PV_Zeit.JPG
                Zeit.JPG

                Umwälzung.JPG

                Und hier noch die Anzeige aus der vis

                Pool.JPG

                Vielen Dank fürs teilen!!! Das ist genau das was ich auch vor habe. Leider bin ich Anfänger mit noch wenig Erfahrung. Das Script kann ich jedoch weitestgehend nachvollziehen. Trotzdem meine Anfängerfrage zu den Objekten: Wie und wo kann ich die Objekte "Betriebsstunden Poolpumpe 1 Std TIME_ON_SUM", "Start_1", "Start_2", "Laufzeit_1" und "Laufzeit_2" anlegen?

                Highline

                L 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • H highline

                  @lesiflo said in Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit:

                  Hi,
                  ich steuere nicht nach Temperatur sondern nach Zeit und PV-Strom. Hier mal mein Blockly als Anregung.
                  Zum Schalten verwende ich eine Homematic Steckdose mit Leistungsmessung. Damit kann ich mir
                  auch die Laufzeit ausgeben lassen. Der Pool sollte ja pro Tag 2-3 Mal umgewälzt werden. Solange
                  die Zeit nicht erreicht ist läuft die Pumpe weiter.

                  PV_Zeit.JPG
                  Zeit.JPG

                  Umwälzung.JPG

                  Und hier noch die Anzeige aus der vis

                  Pool.JPG

                  Vielen Dank fürs teilen!!! Das ist genau das was ich auch vor habe. Leider bin ich Anfänger mit noch wenig Erfahrung. Das Script kann ich jedoch weitestgehend nachvollziehen. Trotzdem meine Anfängerfrage zu den Objekten: Wie und wo kann ich die Objekte "Betriebsstunden Poolpumpe 1 Std TIME_ON_SUM", "Start_1", "Start_2", "Laufzeit_1" und "Laufzeit_2" anlegen?

                  Highline

                  L Offline
                  L Offline
                  lesiflo
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                  #11

                  @highline

                  TIME_ON_SUM wird nicht angelegt sonder ist ein Objekt welches aus Homematic kommt. Wie ich ja sagte
                  benutze ich zur Schaltung der Pumpe eine Schaltsteckdose von Homematic. Falls du auch Homematic dafür
                  einsetzen möchtest kann ich es dir gerne genauer beschreiben wie das umgesetzt wird.
                  Start_1, Start_2, Laufzeit_1 und Laufzeit_2 werden als eigene Variablen vom Typ Zeichenkette im iobroker angelegt.

                  Variablen_Pool.JPG

                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L lesiflo

                    @highline

                    TIME_ON_SUM wird nicht angelegt sonder ist ein Objekt welches aus Homematic kommt. Wie ich ja sagte
                    benutze ich zur Schaltung der Pumpe eine Schaltsteckdose von Homematic. Falls du auch Homematic dafür
                    einsetzen möchtest kann ich es dir gerne genauer beschreiben wie das umgesetzt wird.
                    Start_1, Start_2, Laufzeit_1 und Laufzeit_2 werden als eigene Variablen vom Typ Zeichenkette im iobroker angelegt.

                    Variablen_Pool.JPG

                    H Offline
                    H Offline
                    highline
                    schrieb am zuletzt editiert von highline
                    #12

                    @lesiflo nein ich wollte über Alexa einfach eine FritzPowerline-Steckdose schalten lassen, an der die Pumpe angeschlossen ist. Die Schaltung der Pumpe in Anhängigkeit von der PV-Leistung funktioniert schon, nur das Problem der Mindestlaufzeit (2-3 mal umwälzen pro Tag) wollte ich jetzt noch lösen, bzw auch das Thema der maximalen Laufzeit.

                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • H highline

                      @lesiflo nein ich wollte über Alexa einfach eine FritzPowerline-Steckdose schalten lassen, an der die Pumpe angeschlossen ist. Die Schaltung der Pumpe in Anhängigkeit von der PV-Leistung funktioniert schon, nur das Problem der Mindestlaufzeit (2-3 mal umwälzen pro Tag) wollte ich jetzt noch lösen, bzw auch das Thema der maximalen Laufzeit.

                      L Offline
                      L Offline
                      lesiflo
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      @highline
                      Ok, dann wird das mit der Berechnung der Zeiten etwas komplizierter. Das ist halt das schöne an HM, das
                      es dafür Objekte gibt. Du musst dir dann wohl die Zeiten selbst berechnen. Wie das geht kann ich dir leider
                      nicht sagen, habe ich so noch nicht gemacht. Aber eventuell hat das ja schon mal jemand anderes hier im Forum gemacht. Einfach mal nach "Laufzeitberechnung" oder so was ähnlichem suchen.

                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L lesiflo

                        @highline
                        Ok, dann wird das mit der Berechnung der Zeiten etwas komplizierter. Das ist halt das schöne an HM, das
                        es dafür Objekte gibt. Du musst dir dann wohl die Zeiten selbst berechnen. Wie das geht kann ich dir leider
                        nicht sagen, habe ich so noch nicht gemacht. Aber eventuell hat das ja schon mal jemand anderes hier im Forum gemacht. Einfach mal nach "Laufzeitberechnung" oder so was ähnlichem suchen.

                        H Offline
                        H Offline
                        highline
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @lesiflo Danke Dir, ich schaue mal weiter.

                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • H highline

                          @lesiflo Danke Dir, ich schaue mal weiter.

                          L Offline
                          L Offline
                          lesiflo
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                          #15

                          @highline
                          Such mal nach "Laufzeit", da gibt es jede Menge Einträge. So auch diesen hier, den 2ten Post:
                          https://forum.iobroker.net/topic/13479/blockly-laufzeit

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #16

                            @lesiflo

                            ich bin ebenfalls gerade dabei meine Poolpumpensteuerung zu überarbeiten und ähnlich deinem Beispiel zu gestalten.
                            Dazu habe ich jetzt auch CuxD State Monitor Device angelegt um die Pumpenlaufzeit zu tracken.

                            Schaut soweit auch ganz gut aus auf der CCU.
                            cuxdhm.PNG

                            Allerdings wird kein Datenpunkt für TIME_ON_SUM angelegt und an iobroker übergeben...
                            Muss ich dazu selbst ein Programm auf der CCU erstellen, welches den Wert in eine Systemvariable schreibt, oder hab ich etwas übersehen ?

                            In iobroker hab ich aktuell nur folgende Werte:
                            cuxd.PNG

                            Besten Dank für deine Hilfe !

                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Q Qlink

                              @lesiflo

                              ich bin ebenfalls gerade dabei meine Poolpumpensteuerung zu überarbeiten und ähnlich deinem Beispiel zu gestalten.
                              Dazu habe ich jetzt auch CuxD State Monitor Device angelegt um die Pumpenlaufzeit zu tracken.

                              Schaut soweit auch ganz gut aus auf der CCU.
                              cuxdhm.PNG

                              Allerdings wird kein Datenpunkt für TIME_ON_SUM angelegt und an iobroker übergeben...
                              Muss ich dazu selbst ein Programm auf der CCU erstellen, welches den Wert in eine Systemvariable schreibt, oder hab ich etwas übersehen ?

                              In iobroker hab ich aktuell nur folgende Werte:
                              cuxd.PNG

                              Besten Dank für deine Hilfe !

                              L Offline
                              L Offline
                              lesiflo
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                              #17

                              @Qlink
                              Hi,
                              kann ich dir leider auch nicht sagen? Ein Programm musst du dafür nicht erstellen. Normalerweise werden die Variablen automatisch an iobroker übergeben.
                              Bei mir sieht das so aus:
                              HM Geräte
                              PP_HM.JPG

                              Iobroker Objekte
                              PP_IO.JPG

                              Eventuell mal den hm-rpc Adapter restarten oder einen Upload machen.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                                #18

                                hmm, bei mir schauts eigentlich ähnlich aus... einziger Unterschied der mir auffällt, du verwendest noch eine relativ alte Version (1.5) und ich habe eine neuere Version im Einsatz (2.2)
                                Es sind aber eigentlich nur Funktionen hinzugekommen, aber nicht entfernt worden...
                                cuxdhm2.PNG

                                Wie ist bei dir der CuxD rpc Adapter konfiguriert ?

                                Bei mir siehts so aus:

                                cuxdadapt.PNG

                                rpc adapter neu starten, neu synchronisieren, kompletten iobroker server neu starten, hätte ich alles schon probiert ... :(

                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Q Qlink

                                  hmm, bei mir schauts eigentlich ähnlich aus... einziger Unterschied der mir auffällt, du verwendest noch eine relativ alte Version (1.5) und ich habe eine neuere Version im Einsatz (2.2)
                                  Es sind aber eigentlich nur Funktionen hinzugekommen, aber nicht entfernt worden...
                                  cuxdhm2.PNG

                                  Wie ist bei dir der CuxD rpc Adapter konfiguriert ?

                                  Bei mir siehts so aus:

                                  cuxdadapt.PNG

                                  rpc adapter neu starten, neu synchronisieren, kompletten iobroker server neu starten, hätte ich alles schon probiert ... :(

                                  L Offline
                                  L Offline
                                  lesiflo
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #19

                                  @Qlink

                                  Bei mir steht Protokoll auf BIN-RPC, ansonsten bis auf die IP gleiche Einstellungen.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #20

                                    aaargh und genau das war auch das Problem.
                                    umgestellt auf BIN-RPC und schon sind alle DPs da :)

                                    Vielen Dank

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #21

                                      @lesiflo

                                      mir ist noch nicht ganz klar wieso du in deinem Script TIME_ON_SUM verwendest... Der Wert wird doch ständig addiert, außer man macht zu einem definierten Zeitpunkt ein SUM_RESET.

                                      Müsstest du nicht anstatt TIME_ON_SUM den Wert von TIME_ON_24H für dein Script nehmen ?
                                      Der betrachtet ja immer nur die letzten 24h der Poolpumpe und dein Script ist ja ebenfalls pro Tag angedacht, falls ich es richtig interpretiere ...

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • L Offline
                                        L Offline
                                        lesiflo
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                        #22

                                        Hi,
                                        genau das mit dem Reset auf die Variable TIME_ON_SUM mache ich jeden Abend um 23:00 Uhr in HM. Das mit der Variablen TIME_ON_24H könnte auch klappen, habe ich aber so nicht ausprobiert. So wie ich es jetzt mache geht es aber ohne Probleme. Den Reset von TIME_ON_SUM kannst du aber auch leicht in das Blockly Script einbauen.

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #23

                                          Alles klar. Verstehe.

                                          Ich habe eine weitere Frage:

                                          Verstehe ich es richtig, dass bei dir der "Auto" Modus nur dann greift, wenn die Sonne scheint ?

                                          Wenn keine Sonne scheint musst du immer manuell per vis auf "Zeit" Modus umschalten ?

                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          582

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe