[Projekt] Comfoair CA350 - Adapter
-
Hallo,
ich habe mal einen Teil des Debug Logs angehängt. Vielleicht kannst du damit etwas anfangen: (danach kommen nur noch immer ähnliche Meldungen):
comfoair.0 2019-04-10 08:27:26.965 debug Connection closed comfoair.0 2019-04-10 08:27:26.965 debug Verarbeite Daten comfoair.0 2019-04-10 08:27:26.965 debug ACK erhalten und Checksumme ok comfoair.0 2019-04-10 08:27:26.965 debug Checksumme berechnet: 75 comfoair.0 2019-04-10 08:27:26.964 debug Checksumme aus Datensatz: 75 comfoair.0 2019-04-10 08:27:26.964 debug ACK: 7, 243 comfoair.0 2019-04-10 08:27:26.964 debug Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15 comfoair.0 2019-04-10 08:27:26.963 debug Received: 07f307f0009c01014b070f comfoair.0 2019-04-10 08:27:26.876 debug outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15 comfoair.0 2019-04-10 08:27:26.876 debug out 07f0009b01034c070f comfoair.0 2019-04-10 08:27:26.876 debug 7,240,0,155,1,3,76,7,15 comfoair.0 2019-04-10 08:27:26.875 debug Connected comfoair.0 2019-04-10 08:27:24.962 debug Connection closed comfoair.0 2019-04-10 08:27:24.962 debug Verarbeite Daten comfoair.0 2019-04-10 08:27:24.962 debug ACK erhalten und Checksumme ok comfoair.0 2019-04-10 08:27:24.961 debug Checksumme berechnet: 75 comfoair.0 2019-04-10 08:27:24.961 debug Checksumme aus Datensatz: 75 comfoair.0 2019-04-10 08:27:24.961 debug ACK: 7, 243 comfoair.0 2019-04-10 08:27:24.960 debug Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15 comfoair.0 2019-04-10 08:27:24.959 debug Received: 07f307f0009c01014b070f comfoair.0 2019-04-10 08:27:24.875 debug outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15 comfoair.0 2019-04-10 08:27:24.875 debug out 07f0009b01034c070f comfoair.0 2019-04-10 08:27:24.874 debug 7,240,0,155,1,3,76,7,15 comfoair.0 2019-04-10 08:27:24.873 debug Connected comfoair.0 2019-04-10 08:27:22.962 debug Connection closed comfoair.0 2019-04-10 08:27:22.962 debug Verarbeite Daten comfoair.0 2019-04-10 08:27:22.962 debug ACK erhalten und Checksumme ok comfoair.0 2019-04-10 08:27:22.962 debug Checksumme berechnet: 75 comfoair.0 2019-04-10 08:27:22.962 debug Checksumme aus Datensatz: 75 comfoair.0 2019-04-10 08:27:22.961 debug ACK: 7, 243 comfoair.0 2019-04-10 08:27:22.961 debug Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15 comfoair.0 2019-04-10 08:27:22.960 debug Received: 07f307f0009c01014b070f comfoair.0 2019-04-10 08:27:22.873 debug outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15 comfoair.0 2019-04-10 08:27:22.873 debug out 07f0009b01034c070f comfoair.0 2019-04-10 08:27:22.872 debug 7,240,0,155,1,3,76,7,15 comfoair.0 2019-04-10 08:27:22.871 debug Connected comfoair.0 2019-04-10 08:27:20.954 debug Connection closed comfoair.0 2019-04-10 08:27:20.954 debug Verarbeite Daten comfoair.0 2019-04-10 08:27:20.953 debug ACK erhalten und Checksumme ok comfoair.0 2019-04-10 08:27:20.953 debug Checksumme berechnet: 75 comfoair.0 2019-04-10 08:27:20.953 debug Checksumme aus Datensatz: 75 comfoair.0 2019-04-10 08:27:20.953 debug ACK: 7, 243 comfoair.0 2019-04-10 08:27:20.952 debug Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15 comfoair.0 2019-04-10 08:27:20.951 debug Received: 07f307f0009c01014b070f comfoair.0 2019-04-10 08:27:20.869 debug outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15 comfoair.0 2019-04-10 08:27:20.868 debug out 07f0009b01034c070f comfoair.0 2019-04-10 08:27:20.868 debug 7,240,0,155,1,3,76,7,15 comfoair.0 2019-04-10 08:27:20.867 debug Connected comfoair.0 2019-04-10 08:27:20.451 debug Connection closed comfoair.0 2019-04-10 08:27:20.451 debug Verarbeite Daten comfoair.0 2019-04-10 08:27:20.451 debug ACK erhalten und Checksumme ok comfoair.0 2019-04-10 08:27:20.450 debug Checksumme berechnet: 75 comfoair.0 2019-04-10 08:27:20.450 debug Checksumme aus Datensatz: 75 comfoair.0 2019-04-10 08:27:20.450 debug ACK: 7, 243 comfoair.0 2019-04-10 08:27:20.450 debug Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15 comfoair.0 2019-04-10 08:27:20.449 debug Received: 07f307f0009c01014b070f comfoair.0 2019-04-10 08:27:20.403 debug outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15 comfoair.0 2019-04-10 08:27:20.403 debug out 07f0009b01034c070f comfoair.0 2019-04-10 08:27:20.403 debug 7,240,0,155,1,3,76,7,15 comfoair.0 2019-04-10 08:27:20.403 debug Connected comfoair.0 2019-04-10 08:27:20.402 warn Fehler, kann nicht umschalten comfoair.0 2019-04-10 08:27:20.401 warn Noch nicht im Adapter-only Modus comfoair.0 2019-04-10 08:27:19.451 debug Connection closed comfoair.0 2019-04-10 08:27:19.451 debug Verarbeite Daten comfoair.0 2019-04-10 08:27:19.451 debug ACK erhalten und Checksumme ok comfoair.0 2019-04-10 08:27:19.451 debug Checksumme berechnet: 75 comfoair.0 2019-04-10 08:27:19.451 debug Checksumme aus Datensatz: 75 comfoair.0 2019-04-10 08:27:19.450 debug ACK: 7, 243 comfoair.0 2019-04-10 08:27:19.450 debug Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15 comfoair.0 2019-04-10 08:27:19.449 debug Received: 07f307f0009c01014b070f comfoair.0 2019-04-10 08:27:19.369 debug outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15 comfoair.0 2019-04-10 08:27:19.369 debug out 07f0009b01034c070f comfoair.0 2019-04-10 08:27:19.368 debug 7,240,0,155,1,3,76,7,15 comfoair.0 2019-04-10 08:27:19.367 debug Connected comfoair.0 2019-04-10 08:27:19.363 warn Noch nicht im Adapter-only Modus comfoair.0 2019-04-10 08:27:18.952 debug Connection closed comfoair.0 2019-04-10 08:27:18.952 debug Verarbeite Daten comfoair.0 2019-04-10 08:27:18.951 debug ACK erhalten und Checksumme ok comfoair.0 2019-04-10 08:27:18.951 debug Checksumme berechnet: 75 comfoair.0 2019-04-10 08:27:18.951 debug Checksumme aus Datensatz: 75 comfoair.0 2019-04-10 08:27:18.951 debug ACK: 7, 243 comfoair.0 2019-04-10 08:27:18.951 debug Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15 comfoair.0 2019-04-10 08:27:18.950 debug Received: 07f307f0009c01014b070f comfoair.0 2019-04-10 08:27:18.868 debug outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15 comfoair.0 2019-04-10 08:27:18.867 debug out 07f0009b01034c070f comfoair.0 2019-04-10 08:27:18.867 debug 7,240,0,155,1,3,76,7,15 comfoair.0 2019-04-10 08:27:18.866 debug Connected comfoair.0 2019-04-10 08:27:18.454 debug Connection closed comfoair.0 2019-04-10 08:27:18.454 debug Verarbeite Daten comfoair.0 2019-04-10 08:27:18.454 debug ACK erhalten und Checksumme ok comfoair.0 2019-04-10 08:27:18.454 debug Checksumme berechnet: 75 comfoair.0 2019-04-10 08:27:18.453 debug Checksumme aus Datensatz: 75 comfoair.0 2019-04-10 08:27:18.452 debug ACK: 7, 243 comfoair.0 2019-04-10 08:27:18.452 debug Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15 comfoair.0 2019-04-10 08:27:18.451 debug Received: 07f307f0009c01014b070f comfoair.0 2019-04-10 08:27:18.368 debug outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15 comfoair.0 2019-04-10 08:27:18.368 debug out 07f0009b01034c070f comfoair.0 2019-04-10 08:27:18.367 debug 7,240,0,155,1,3,76,7,15 comfoair.0 2019-04-10 08:27:18.367 debug Connected comfoair.0 2019-04-10 08:27:18.362 warn Noch nicht im Adapter-only Modus comfoair.0 2019-04-10 08:27:17.481 debug Connection closed comfoair.0 2019-04-10 08:27:17.481 debug Verarbeite Daten comfoair.0 2019-04-10 08:27:17.481 debug ACK erhalten und Checksumme ok comfoair.0 2019-04-10 08:27:17.481 debug Checksumme berechnet: 75 comfoair.0 2019-04-10 08:27:17.481 debug Checksumme aus Datensatz: 75 comfoair.0 2019-04-10 08:27:17.481 debug ACK: 7, 243 comfoair.0 2019-04-10 08:27:17.481 debug Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15 comfoair.0 2019-04-10 08:27:17.480 debug Received: 07f307f0009c01014b070f comfoair.0 2019-04-10 08:27:17.365 debug outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15 comfoair.0 2019-04-10 08:27:17.365 debug out 07f0009b01034c070f comfoair.0 2019-04-10 08:27:17.365 debug 7,240,0,155,1,3,76,7,15 comfoair.0 2019-04-10 08:27:17.364 debug Connected comfoair.0 2019-04-10 08:27:17.359 warn Noch nicht im Adapter-only Modus comfoair.0 2019-04-10 08:27:16.955 debug Connection closed comfoair.0 2019-04-10 08:27:16.955 debug Verarbeite Daten comfoair.0 2019-04-10 08:27:16.955 debug ACK erhalten und Checksumme ok comfoair.0 2019-04-10 08:27:16.955 debug Checksumme berechnet: 75 comfoair.0 2019-04-10 08:27:16.955 debug Checksumme aus Datensatz: 75 comfoair.0 2019-04-10 08:27:16.955 debug ACK: 7, 243 comfoair.0 2019-04-10 08:27:16.954 debug Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15 comfoair.0 2019-04-10 08:27:16.954 debug Received: 07f307f0009c01014b070f comfoair.0 2019-04-10 08:27:16.869 debug outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15 comfoair.0 2019-04-10 08:27:16.869 debug out 07f0009b01034c070f comfoair.0 2019-04-10 08:27:16.869 debug 7,240,0,155,1,3,76,7,15 comfoair.0 2019-04-10 08:27:16.868 debug Connected comfoair.0 2019-04-10 08:27:16.366 debug [START] Started Adapter with: 10.40.202.12 comfoair.0 2019-04-10 08:27:16.366 info [INFO] Configured polling interval: 300000 comfoair.0 2019-04-10 08:27:16.366 info Schalte CCEase aus! Einschalten über control.rs232mode! Readme lesen! comfoair.0 2019-04-10 08:27:16.366 info [START] Starting comfoair adapter comfoair.0 2019-04-10 08:27:16.366 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.comfoair, node: v8.15.0 comfoair.0 2019-04-10 08:27:09.852 info [END] Stopping comfoair adapter...
So sieht ein Debug Log aus der Version 0.1.4 aus:
comfoair.0 2019-04-10 13:12:01.455 debug Connection closed comfoair.0 2019-04-10 13:12:00.464 debug stateChange comfoair.0.status.bypass {"val":0,"ack":true,"ts":1554894720452,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554867055925} comfoair.0 2019-04-10 13:12:00.454 debug 14 : lese Status Bypass comfoair.0 2019-04-10 13:12:00.453 debug Verarbeite Daten comfoair.0 2019-04-10 13:12:00.453 debug ACK erhalten und Checksumme ok comfoair.0 2019-04-10 13:12:00.453 debug Checksumme berechnet: 193 comfoair.0 2019-04-10 13:12:00.453 debug Checksumme aus Datensatz: 193 comfoair.0 2019-04-10 13:12:00.453 debug ACK: 7, 243 comfoair.0 2019-04-10 13:12:00.453 debug Received arr: 7,243,7,240,0,14,4,0,2,0,0,193,7,15 comfoair.0 2019-04-10 13:12:00.453 debug Received: 07f307f0000e0400020000c1070f comfoair.0 2019-04-10 13:12:00.368 debug outarr: 7,240,0,13,0,186,7,15 comfoair.0 2019-04-10 13:12:00.368 debug out 07f0000d00ba070f comfoair.0 2019-04-10 13:12:00.367 debug 7,240,0,13,0,186,7,15 comfoair.0 2019-04-10 13:12:00.366 debug Connected comfoair.0 2019-04-10 13:12:00.362 debug 7,240,0,13,0,186,7,15 comfoair.0 2019-04-10 13:11:59.444 debug Connection closed comfoair.0 2019-04-10 13:11:58.463 debug ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch comfoair.0 2019-04-10 13:11:58.463 debug Checksumme berechnet: 109 comfoair.0 2019-04-10 13:11:58.463 debug Checksumme aus Datensatz: 159 comfoair.0 2019-04-10 13:11:58.463 debug ACK: 0, 0 comfoair.0 2019-04-10 13:11:58.463 debug Received arr: 0,0,0,0,64,77,77,207,0,0,23,159,7,15 comfoair.0 2019-04-10 13:11:58.462 debug Received: 00000000404d4dcf0000179f070f comfoair.0 2019-04-10 13:11:58.441 debug ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch comfoair.0 2019-04-10 13:11:58.441 debug Checksumme berechnet: 243 comfoair.0 2019-04-10 13:11:58.441 debug Checksumme aus Datensatz: 0 comfoair.0 2019-04-10 13:11:58.441 debug ACK: 7, 243 comfoair.0 2019-04-10 13:11:58.441 debug Received arr: 7,243,7,240,0,222,20,0,37,134,0,245,180,0,0,236 comfoair.0 2019-04-10 13:11:58.440 debug Received: 07f307f000de1400258600f5b40000ec comfoair.0 2019-04-10 13:11:58.366 debug outarr: 7,240,0,221,0,138,7,15 comfoair.0 2019-04-10 13:11:58.366 debug out 07f000dd008a070f comfoair.0 2019-04-10 13:11:58.365 debug 7,240,0,221,0,138,7,15 comfoair.0 2019-04-10 13:11:58.364 debug Connected comfoair.0 2019-04-10 13:11:58.358 debug 7,240,0,221,0,138,7,15 comfoair.0 2019-04-10 13:11:57.459 debug Connection closed comfoair.0 2019-04-10 13:11:56.503 debug stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ZUL3 {"val":70,"ack":true,"ts":1554894716473,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554519233572} comfoair.0 2019-04-10 13:11:56.503 debug stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ABL3 {"val":70,"ack":true,"ts":1554894716473,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554737834635} comfoair.0 2019-04-10 13:11:56.503 debug stateChange comfoair.0.status.statstufe {"val":2,"ack":true,"ts":1554894716471,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554894668527} comfoair.0 2019-04-10 13:11:56.503 debug stateChange comfoair.0.status.ventZUL {"val":35,"ack":true,"ts":1554894716471,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554894716471} comfoair.0 2019-04-10 13:11:56.502 debug stateChange comfoair.0.status.ventABL {"val":35,"ack":true,"ts":1554894716469,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554894716469} comfoair.0 2019-04-10 13:11:56.502 debug stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ZUL2 {"val":50,"ack":true,"ts":1554894716463,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1553704160275} comfoair.0 2019-04-10 13:11:56.502 debug stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ZUL1 {"val":35,"ack":true,"ts":1554894716463,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1553704160271} comfoair.0 2019-04-10 13:11:56.499 debug stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ZULabw {"val":0,"ack":true,"ts":1554894716462,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1553875318970} comfoair.0 2019-04-10 13:11:56.468 debug stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ABL2 {"val":50,"ack":true,"ts":1554894716460,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1553704160269} comfoair.0 2019-04-10 13:11:56.468 debug stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ABL1 {"val":35,"ack":true,"ts":1554894716456,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1553704160267} comfoair.0 2019-04-10 13:11:56.468 debug stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ABLabw {"val":15,"ack":true,"ts":1554894716452,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1553704160242} comfoair.0 2019-04-10 13:11:56.468 debug 206 : lese Ventilatorstatus comfoair.0 2019-04-10 13:11:56.468 debug Verarbeite Daten comfoair.0 2019-04-10 13:11:56.468 debug ACK erhalten und Checksumme ok comfoair.0 2019-04-10 13:11:56.467 debug Checksumme berechnet: 23 comfoair.0 2019-04-10 13:11:56.467 debug Checksumme aus Datensatz: 23 comfoair.0 2019-04-10 13:11:56.467 debug ACK: 7, 243 comfoair.0 2019-04-10 13:11:56.467 debug Received arr: 7,243,7,240,0,206,14,15,35,50,0,35,50,35,35,2,1,70,70,0,0,23,7,15 comfoair.0 2019-04-10 13:11:56.466 debug Received: 07f307f000ce0e0f2332002332232302014646000017070f comfoair.0 2019-04-10 13:11:56.362 debug outarr: 7,240,0,205,0,122,7,15 comfoair.0 2019-04-10 13:11:56.362 debug out 07f000cd007a070f comfoair.0 2019-04-10 13:11:56.361 debug 7,240,0,205,0,122,7,15 comfoair.0 2019-04-10 13:11:56.361 debug Connected comfoair.0 2019-04-10 13:11:56.356 debug 7,240,0,205,0,122,7,15 comfoair.0 2019-04-10 13:11:55.459 debug Connection closed comfoair.0 2019-04-10 13:11:54.493 debug stateChange comfoair.0.temperature.FOL {"val":18,"ack":true,"ts":1554894714473,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554894714471} comfoair.0 2019-04-10 13:11:54.493 debug stateChange comfoair.0.temperature.FOL {"val":18,"ack":true,"ts":1554894714471,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554894714471} comfoair.0 2019-04-10 13:11:54.492 debug stateChange comfoair.0.temperature.ABL {"val":20.5,"ack":true,"ts":1554894714464,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554848148281} comfoair.0 2019-04-10 13:11:54.492 debug stateChange comfoair.0.temperature.ZUL {"val":21.5,"ack":true,"ts":1554894714463,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554878172726} comfoair.0 2019-04-10 13:11:54.492 debug stateChange comfoair.0.temperature.AUL {"val":15.5,"ack":true,"ts":1554894714459,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554894654464} comfoair.0 2019-04-10 13:11:54.492 debug stateChange comfoair.0.temperature.statcomfort {"val":21,"ack":true,"ts":1554894714454,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554103122720} comfoair.0 2019-04-10 13:11:54.492 debug 210 : lese Temperaturwerte comfoair.0 2019-04-10 13:11:54.492 debug Verarbeite Daten comfoair.0 2019-04-10 13:11:54.492 debug ACK erhalten und Checksumme ok comfoair.0 2019-04-10 13:11:54.492 debug Checksumme berechnet: 46 comfoair.0 2019-04-10 13:11:54.491 debug Checksumme aus Datensatz: 46 comfoair.0 2019-04-10 13:11:54.491 debug ACK: 7, 243 comfoair.0 2019-04-10 13:11:54.491 debug Received arr: 7,243,7,240,0,210,9,82,71,83,81,76,15,90,90,90,46,7,15 comfoair.0 2019-04-10 13:11:54.490 debug Received: 07f307f000d209524753514c0f5a5a5a2e070f comfoair.0 2019-04-10 13:11:54.370 debug outarr: 7,240,0,209,0,126,7,15 comfoair.0 2019-04-10 13:11:54.370 debug out 07f000d1007e070f comfoair.0 2019-04-10 13:11:54.370 debug 7,240,0,209,0,126,7,15 comfoair.0 2019-04-10 13:11:54.369 debug Connected comfoair.0 2019-04-10 13:11:54.353 debug 7,240,0,209,0,126,7,15 comfoair.0 2019-04-10 13:11:52.366 debug [START] Started Adapter with: 10.40.202.12 comfoair.0 2019-04-10 13:11:52.366 debug [INFO] Configured polling interval: 300000 comfoair.0 2019-04-10 13:11:52.366 info [START] Starting comfoair adapter comfoair.0 2019-04-10 13:11:52.366 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.comfoair, node: v8.15.0
Gruß Nitramius
-
Hallo Nitramius
Danke für die Logs. In der aktuellen Version klappt die Kommunikation eigentlich bestens, nur kommt auf den Befehl in den PC-Master Modus zu wechseln die Antwort zurück, dass die Comfoair in den PC-Only Modus gewechselt habt, und das jedes Mal.
Für die Steuerung sollte das eigentlich keine Rolle spielen, nur werde ich das dem Adapter noch beibringen müssen, was aber keine grosse Sache sein sollte.
Ich glaube, ich konnte das schon klären. Hab die Korrektur auf Github hochgeladen. Wenn du den Adapter von Github aktualisierst, sollte es eigentlich funktionieren und er sollte auch die Antwort deiner Steuerung als 'CCEase ausgeschaltet' erkennen.Grüsse
forelleblau -
Hallo forelleblau,
Besten Dank! gleich mal ausprobiert - soweit scheint wieder alles zu funktionieren
Den Enthalpietauscher scheint er bei mir nicht zu erkennen, aber da vermute ich eher ein Problem bei der Lüftung
comfoair.0 2019-04-12 10:07:45.284 debug system.adapter.admin.0: logging true comfoair.0 2019-04-12 10:03:44.366 debug Connection closed comfoair.0 2019-04-12 10:03:43.381 debug ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch comfoair.0 2019-04-12 10:03:43.381 debug Checksumme berechnet: 173 comfoair.0 2019-04-12 10:03:43.381 debug Checksumme aus Datensatz: 153 comfoair.0 2019-04-12 10:03:43.381 debug ACK: 0, 0 comfoair.0 2019-04-12 10:03:43.380 debug Received arr: 0,0,0,0,0,0,0,0,153,7,15 comfoair.0 2019-04-12 10:03:43.380 debug Received: 000000000000000099070f comfoair.0 2019-04-12 10:03:43.363 debug ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch comfoair.0 2019-04-12 10:03:43.363 debug Checksumme berechnet: 152 comfoair.0 2019-04-12 10:03:43.362 debug Checksumme aus Datensatz: 0 comfoair.0 2019-04-12 10:03:43.362 debug ACK: 7, 243 comfoair.0 2019-04-12 10:03:43.362 debug Received arr: 7,243,7,240,0,218,17,0,0,0,0,0,0,0,0,1 comfoair.0 2019-04-12 10:03:43.361 debug Received: 07f307f000da11000000000000000001 comfoair.0 2019-04-12 10:03:43.278 debug outarr: 7,240,0,217,0,134,7,15 comfoair.0 2019-04-12 10:03:43.278 debug out 07f000d90086070f comfoair.0 2019-04-12 10:03:43.278 debug 7,240,0,217,0,134,7,15 comfoair.0 2019-04-12 10:03:43.277 debug Connected comfoair.0 2019-04-12 10:03:43.275 debug callcomfoair mit: 7,240,0,217,0,134,7,15 comfoair.0 2019-04-12 10:03:41.370 debug stateChange comfoair.0.status.filterw {"val":16,"ack":true,"ts":1555056221365,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055352220} comfoair.0 2019-04-12 10:03:41.364 debug Connection closed comfoair.0 2019-04-12 10:03:41.362 debug Verarbeite Daten comfoair.0 2019-04-12 10:03:41.362 debug ACK erhalten und Checksumme ok comfoair.0 2019-04-12 10:03:41.362 debug Checksumme berechnet: 243 comfoair.0 2019-04-12 10:03:41.362 debug Checksumme aus Datensatz: 243 comfoair.0 2019-04-12 10:03:41.362 debug ACK: 7, 243 comfoair.0 2019-04-12 10:03:41.361 debug Received arr: 7,243,7,240,0,202,8,0,30,0,30,16,10,30,0,243,7,15 comfoair.0 2019-04-12 10:03:41.361 debug Received: 07f307f000ca08001e001e100a1e00f3070f comfoair.0 2019-04-12 10:03:41.276 debug outarr: 7,240,0,201,0,118,7,15 comfoair.0 2019-04-12 10:03:41.276 debug out 07f000c90076070f comfoair.0 2019-04-12 10:03:41.275 debug 7,240,0,201,0,118,7,15 comfoair.0 2019-04-12 10:03:41.275 debug Connected comfoair.0 2019-04-12 10:03:41.273 debug callcomfoair mit: 7,240,0,201,0,118,7,15 comfoair.0 2019-04-12 10:03:39.370 debug stateChange comfoair.0.status.bypass {"val":0,"ack":true,"ts":1555056219364,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055350220} comfoair.0 2019-04-12 10:03:39.364 debug Connection closed comfoair.0 2019-04-12 10:03:39.362 debug 14 : lese Status Bypass comfoair.0 2019-04-12 10:03:39.362 debug Verarbeite Daten comfoair.0 2019-04-12 10:03:39.362 debug ACK erhalten und Checksumme ok comfoair.0 2019-04-12 10:03:39.361 debug Checksumme berechnet: 193 comfoair.0 2019-04-12 10:03:39.361 debug Checksumme aus Datensatz: 193 comfoair.0 2019-04-12 10:03:39.361 debug ACK: 7, 243 comfoair.0 2019-04-12 10:03:39.361 debug Received arr: 7,243,7,240,0,14,4,0,2,0,0,193,7,15 comfoair.0 2019-04-12 10:03:39.360 debug Received: 07f307f0000e0400020000c1070f comfoair.0 2019-04-12 10:03:39.273 debug outarr: 7,240,0,13,0,186,7,15 comfoair.0 2019-04-12 10:03:39.273 debug out 07f0000d00ba070f comfoair.0 2019-04-12 10:03:39.273 debug 7,240,0,13,0,186,7,15 comfoair.0 2019-04-12 10:03:39.272 debug Connected comfoair.0 2019-04-12 10:03:39.270 debug callcomfoair mit: 7,240,0,13,0,186,7,15 comfoair.0 2019-04-12 10:03:38.370 debug Connection closed comfoair.0 2019-04-12 10:03:37.382 debug ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch comfoair.0 2019-04-12 10:03:37.381 debug Checksumme berechnet: 154 comfoair.0 2019-04-12 10:03:37.381 debug Checksumme aus Datensatz: 249 comfoair.0 2019-04-12 10:03:37.381 debug ACK: 0, 0 comfoair.0 2019-04-12 10:03:37.380 debug Received arr: 0,0,0,0,64,77,77,252,0,0,23,249,7,15 comfoair.0 2019-04-12 10:03:37.380 debug Received: 00000000404d4dfc000017f9070f comfoair.0 2019-04-12 10:03:37.367 debug ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch comfoair.0 2019-04-12 10:03:37.366 debug Checksumme berechnet: 32 comfoair.0 2019-04-12 10:03:37.363 debug Checksumme aus Datensatz: 0 comfoair.0 2019-04-12 10:03:37.363 debug ACK: 7, 243 comfoair.0 2019-04-12 10:03:37.363 debug Received arr: 7,243,7,240,0,222,20,0,37,134,0,245,225,0,0,236 comfoair.0 2019-04-12 10:03:37.362 debug Received: 07f307f000de1400258600f5e10000ec comfoair.0 2019-04-12 10:03:37.274 debug outarr: 7,240,0,221,0,138,7,15 comfoair.0 2019-04-12 10:03:37.273 debug out 07f000dd008a070f comfoair.0 2019-04-12 10:03:37.273 debug 7,240,0,221,0,138,7,15 comfoair.0 2019-04-12 10:03:37.272 debug Connected comfoair.0 2019-04-12 10:03:37.268 debug callcomfoair mit: 7,240,0,221,0,138,7,15 comfoair.0 2019-04-12 10:03:35.399 debug stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ZUL3 {"val":70,"ack":true,"ts":1555056215392,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055346244} comfoair.0 2019-04-12 10:03:35.398 debug stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ABL3 {"val":70,"ack":true,"ts":1555056215391,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055346243} comfoair.0 2019-04-12 10:03:35.394 debug stateChange comfoair.0.status.statstufe {"val":1,"ack":true,"ts":1555056215388,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055656849} comfoair.0 2019-04-12 10:03:35.392 debug stateChange comfoair.0.status.ventZUL {"val":35,"ack":true,"ts":1555056215379,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055887348} comfoair.0 2019-04-12 10:03:35.391 debug stateChange comfoair.0.status.ventABL {"val":0,"ack":true,"ts":1555056215379,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055887347} comfoair.0 2019-04-12 10:03:35.391 debug stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ZUL2 {"val":50,"ack":true,"ts":1555056215378,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055346233} comfoair.0 2019-04-12 10:03:35.388 debug stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ZUL1 {"val":35,"ack":true,"ts":1555056215377,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055346232} comfoair.0 2019-04-12 10:03:35.387 debug stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ZULabw {"val":0,"ack":true,"ts":1555056215377,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055346231} comfoair.0 2019-04-12 10:03:35.378 debug stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ABL2 {"val":50,"ack":true,"ts":1555056215374,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055346229} comfoair.0 2019-04-12 10:03:35.376 debug stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ABL1 {"val":0,"ack":true,"ts":1555056215368,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055718368} comfoair.0 2019-04-12 10:03:35.375 debug stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ABLabw {"val":15,"ack":true,"ts":1555056215363,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055346220} comfoair.0 2019-04-12 10:03:35.367 debug Connection closed comfoair.0 2019-04-12 10:03:35.362 debug 206 : lese Ventilatorstatus comfoair.0 2019-04-12 10:03:35.361 debug Verarbeite Daten comfoair.0 2019-04-12 10:03:35.361 debug ACK erhalten und Checksumme ok comfoair.0 2019-04-12 10:03:35.361 debug Checksumme berechnet: 209 comfoair.0 2019-04-12 10:03:35.361 debug Checksumme aus Datensatz: 209 comfoair.0 2019-04-12 10:03:35.361 debug ACK: 7, 243 comfoair.0 2019-04-12 10:03:35.360 debug Received arr: 7,243,7,240,0,206,14,15,0,50,0,35,50,0,35,2,1,70,70,0,0,209,7,15 comfoair.0 2019-04-12 10:03:35.360 debug Received: 07f307f000ce0e0f00320023320023020146460000d1070f comfoair.0 2019-04-12 10:03:35.267 debug outarr: 7,240,0,205,0,122,7,15 comfoair.0 2019-04-12 10:03:35.267 debug out 07f000cd007a070f comfoair.0 2019-04-12 10:03:35.267 debug 7,240,0,205,0,122,7,15 comfoair.0 2019-04-12 10:03:35.266 debug Connected comfoair.0 2019-04-12 10:03:35.264 debug callcomfoair mit: 7,240,0,205,0,122,7,15 comfoair.0 2019-04-12 10:03:33.372 debug stateChange comfoair.0.temperature.FOL {"val":16,"ack":true,"ts":1555056213365,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555056213364} comfoair.0 2019-04-12 10:03:33.372 debug stateChange comfoair.0.temperature.FOL {"val":16,"ack":true,"ts":1555056213364,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555056213364} comfoair.0 2019-04-12 10:03:33.370 debug stateChange comfoair.0.temperature.ABL {"val":20,"ack":true,"ts":1555056213364,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055344230} comfoair.0 2019-04-12 10:03:33.365 debug stateChange comfoair.0.temperature.ZUL {"val":17,"ack":true,"ts":1555056213361,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555056213361} comfoair.0 2019-04-12 10:03:33.361 debug stateChange comfoair.0.temperature.AUL {"val":13,"ack":true,"ts":1555056213357,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555056213357} comfoair.0 2019-04-12 10:03:33.360 debug stateChange comfoair.0.temperature.statcomfort {"val":20,"ack":true,"ts":1555056213353,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055946262} comfoair.0 2019-04-12 10:03:33.355 debug Connection closed comfoair.0 2019-04-12 10:03:33.352 debug 210 : lese Temperaturwerte comfoair.0 2019-04-12 10:03:33.351 debug Verarbeite Daten comfoair.0 2019-04-12 10:03:33.351 debug ACK erhalten und Checksumme ok comfoair.0 2019-04-12 10:03:33.351 debug Checksumme berechnet: 25 comfoair.0 2019-04-12 10:03:33.351 debug Checksumme aus Datensatz: 25 comfoair.0 2019-04-12 10:03:33.350 debug ACK: 7, 243 comfoair.0 2019-04-12 10:03:33.350 debug Received arr: 7,243,7,240,0,210,9,80,66,74,80,72,15,90,90,90,25,7,15 comfoair.0 2019-04-12 10:03:33.350 debug Received: 07f307f000d20950424a50480f5a5a5a19070f comfoair.0 2019-04-12 10:03:33.264 debug outarr: 7,240,0,209,0,126,7,15 comfoair.0 2019-04-12 10:03:33.264 debug out 07f000d1007e070f comfoair.0 2019-04-12 10:03:33.264 debug 7,240,0,209,0,126,7,15 comfoair.0 2019-04-12 10:03:33.263 debug Connected comfoair.0 2019-04-12 10:03:33.261 debug callcomfoair mit: 7,240,0,209,0,126,7,15 comfoair.0 2019-04-12 10:01:56.366 debug system.adapter.admin.0: logging false comfoair.0 2019-04-12 09:59:08.069 debug system.adapter.admin.0: logging true comfoair.0 2019-04-12 09:59:07.264 debug Connection closed comfoair.0 2019-04-12 09:59:06.266 debug stateChange comfoair.0.temperature.statcomfort {"val":20,"ack":true,"ts":1555055946262,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055946262} comfoair.0 2019-04-12 09:59:06.261 debug ACK erhalten comfoair.0 2019-04-12 09:59:06.261 debug Received arr: 7,243 comfoair.0 2019-04-12 09:59:06.260 debug Received: 07f3 comfoair.0 2019-04-12 09:59:06.187 debug outarr: 7,240,0,211,1,80,209,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:59:06.186 debug out 07f000d30150d1070f comfoair.0 2019-04-12 09:59:06.186 debug 7,240,0,211,1,80,209,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:59:06.186 debug Connected comfoair.0 2019-04-12 09:59:06.183 debug ack is not set! comfoair.0 2019-04-12 09:59:06.182 debug Setze Komforttemperatur auf: 20°C comfoair.0 2019-04-12 09:59:06.180 debug id=control.comfort comfoair.0 2019-04-12 09:59:06.179 debug stateChange comfoair.0.control.comfort {"val":20,"ack":false,"ts":1555055946173,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1555055946173} comfoair.0 2019-04-12 09:59:05.621 debug system.adapter.admin.0: logging false comfoair.0 2019-04-12 09:58:45.345 debug Connection closed comfoair.0 2019-04-12 09:58:44.361 debug ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch comfoair.0 2019-04-12 09:58:44.361 debug Checksumme berechnet: 173 comfoair.0 2019-04-12 09:58:44.360 debug Checksumme aus Datensatz: 153 comfoair.0 2019-04-12 09:58:44.360 debug ACK: 0, 0 comfoair.0 2019-04-12 09:58:44.360 debug Received arr: 0,0,0,0,0,0,0,0,153,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:44.360 debug Received: 000000000000000099070f comfoair.0 2019-04-12 09:58:44.341 debug ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch comfoair.0 2019-04-12 09:58:44.341 debug Checksumme berechnet: 152 comfoair.0 2019-04-12 09:58:44.340 debug Checksumme aus Datensatz: 0 comfoair.0 2019-04-12 09:58:44.340 debug ACK: 7, 243 comfoair.0 2019-04-12 09:58:44.340 debug Received arr: 7,243,7,240,0,218,17,0,0,0,0,0,0,0,0,1 comfoair.0 2019-04-12 09:58:44.340 debug Received: 07f307f000da11000000000000000001 comfoair.0 2019-04-12 09:58:44.262 debug outarr: 7,240,0,217,0,134,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:44.262 debug out 07f000d90086070f comfoair.0 2019-04-12 09:58:44.261 debug 7,240,0,217,0,134,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:44.261 debug Connected comfoair.0 2019-04-12 09:58:44.258 debug callcomfoair mit: 7,240,0,217,0,134,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:42.361 debug stateChange comfoair.0.status.filterw {"val":16,"ack":true,"ts":1555055922352,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055352220} comfoair.0 2019-04-12 09:58:42.352 debug Connection closed comfoair.0 2019-04-12 09:58:42.351 debug Verarbeite Daten comfoair.0 2019-04-12 09:58:42.351 debug ACK erhalten und Checksumme ok comfoair.0 2019-04-12 09:58:42.351 debug Checksumme berechnet: 243 comfoair.0 2019-04-12 09:58:42.350 debug Checksumme aus Datensatz: 243 comfoair.0 2019-04-12 09:58:42.350 debug ACK: 7, 243 comfoair.0 2019-04-12 09:58:42.350 debug Received arr: 7,243,7,240,0,202,8,0,30,0,30,16,10,30,0,243,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:42.349 debug Received: 07f307f000ca08001e001e100a1e00f3070f comfoair.0 2019-04-12 09:58:42.260 debug outarr: 7,240,0,201,0,118,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:42.259 debug out 07f000c90076070f comfoair.0 2019-04-12 09:58:42.259 debug 7,240,0,201,0,118,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:42.258 debug Connected comfoair.0 2019-04-12 09:58:42.256 debug callcomfoair mit: 7,240,0,201,0,118,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:40.350 debug stateChange comfoair.0.status.bypass {"val":0,"ack":true,"ts":1555055920342,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055350220} comfoair.0 2019-04-12 09:58:40.342 debug Connection closed comfoair.0 2019-04-12 09:58:40.341 debug 14 : lese Status Bypass comfoair.0 2019-04-12 09:58:40.341 debug Verarbeite Daten comfoair.0 2019-04-12 09:58:40.341 debug ACK erhalten und Checksumme ok comfoair.0 2019-04-12 09:58:40.340 debug Checksumme berechnet: 193 comfoair.0 2019-04-12 09:58:40.340 debug Checksumme aus Datensatz: 193 comfoair.0 2019-04-12 09:58:40.340 debug ACK: 7, 243 comfoair.0 2019-04-12 09:58:40.340 debug Received arr: 7,243,7,240,0,14,4,0,2,0,0,193,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:40.339 debug Received: 07f307f0000e0400020000c1070f comfoair.0 2019-04-12 09:58:40.257 debug outarr: 7,240,0,13,0,186,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:40.256 debug out 07f0000d00ba070f comfoair.0 2019-04-12 09:58:40.256 debug 7,240,0,13,0,186,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:40.255 debug Connected comfoair.0 2019-04-12 09:58:40.253 debug callcomfoair mit: 7,240,0,13,0,186,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:39.344 debug Connection closed comfoair.0 2019-04-12 09:58:38.361 debug ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch comfoair.0 2019-04-12 09:58:38.360 debug Checksumme berechnet: 154 comfoair.0 2019-04-12 09:58:38.360 debug Checksumme aus Datensatz: 249 comfoair.0 2019-04-12 09:58:38.360 debug ACK: 0, 0 comfoair.0 2019-04-12 09:58:38.360 debug Received arr: 0,0,0,0,64,77,77,252,0,0,23,249,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:38.359 debug Received: 00000000404d4dfc000017f9070f comfoair.0 2019-04-12 09:58:38.341 debug ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch comfoair.0 2019-04-12 09:58:38.341 debug Checksumme berechnet: 32 comfoair.0 2019-04-12 09:58:38.340 debug Checksumme aus Datensatz: 0 comfoair.0 2019-04-12 09:58:38.340 debug ACK: 7, 243 comfoair.0 2019-04-12 09:58:38.340 debug Received arr: 7,243,7,240,0,222,20,0,37,134,0,245,225,0,0,236 comfoair.0 2019-04-12 09:58:38.339 debug Received: 07f307f000de1400258600f5e10000ec comfoair.0 2019-04-12 09:58:38.256 debug outarr: 7,240,0,221,0,138,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:38.256 debug out 07f000dd008a070f comfoair.0 2019-04-12 09:58:38.255 debug 7,240,0,221,0,138,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:38.255 debug Connected comfoair.0 2019-04-12 09:58:38.251 debug callcomfoair mit: 7,240,0,221,0,138,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:37.334 debug Connection closed comfoair.0 2019-04-12 09:58:36.351 debug ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch comfoair.0 2019-04-12 09:58:36.350 debug Checksumme berechnet: 173 comfoair.0 2019-04-12 09:58:36.350 debug Checksumme aus Datensatz: 209 comfoair.0 2019-04-12 09:58:36.350 debug ACK: 1, 70 comfoair.0 2019-04-12 09:58:36.350 debug Received arr: 1,70,70,0,0,209,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:36.349 debug Received: 0146460000d1070f comfoair.0 2019-04-12 09:58:36.331 debug ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch comfoair.0 2019-04-12 09:58:36.331 debug Checksumme berechnet: 31 comfoair.0 2019-04-12 09:58:36.331 debug Checksumme aus Datensatz: 0 comfoair.0 2019-04-12 09:58:36.330 debug ACK: 7, 243 comfoair.0 2019-04-12 09:58:36.330 debug Received arr: 7,243,7,240,0,206,14,15,0,50,0,35,50,0,35,2 comfoair.0 2019-04-12 09:58:36.329 debug Received: 07f307f000ce0e0f0032002332002302 comfoair.0 2019-04-12 09:58:36.252 debug outarr: 7,240,0,205,0,122,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:36.252 debug out 07f000cd007a070f comfoair.0 2019-04-12 09:58:36.252 debug 7,240,0,205,0,122,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:36.251 debug Connected comfoair.0 2019-04-12 09:58:36.249 debug callcomfoair mit: 7,240,0,205,0,122,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:34.367 debug stateChange comfoair.0.temperature.FOL {"val":15.5,"ack":true,"ts":1555055914355,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055643222} comfoair.0 2019-04-12 09:58:34.367 debug stateChange comfoair.0.temperature.FOL {"val":15.5,"ack":true,"ts":1555055914354,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055643222} comfoair.0 2019-04-12 09:58:34.366 debug stateChange comfoair.0.temperature.ABL {"val":20,"ack":true,"ts":1555055914353,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055344230} comfoair.0 2019-04-12 09:58:34.357 debug stateChange comfoair.0.temperature.ZUL {"val":20,"ack":true,"ts":1555055914350,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055885324} comfoair.0 2019-04-12 09:58:34.352 debug stateChange comfoair.0.temperature.AUL {"val":12.5,"ack":true,"ts":1555055914346,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055885323} comfoair.0 2019-04-12 09:58:34.352 debug stateChange comfoair.0.temperature.statcomfort {"val":21,"ack":true,"ts":1555055914343,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055344221} comfoair.0 2019-04-12 09:58:34.344 debug Connection closed comfoair.0 2019-04-12 09:58:34.342 debug 210 : lese Temperaturwerte comfoair.0 2019-04-12 09:58:34.341 debug Verarbeite Daten comfoair.0 2019-04-12 09:58:34.341 debug ACK erhalten und Checksumme ok comfoair.0 2019-04-12 09:58:34.341 debug Checksumme berechnet: 31 comfoair.0 2019-04-12 09:58:34.341 debug Checksumme aus Datensatz: 31 comfoair.0 2019-04-12 09:58:34.341 debug ACK: 7, 243 comfoair.0 2019-04-12 09:58:34.340 debug Received arr: 7,243,7,240,0,210,9,82,65,80,80,71,15,90,90,90,31,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:34.340 debug Received: 07f307f000d20952415050470f5a5a5a1f070f comfoair.0 2019-04-12 09:58:34.252 debug outarr: 7,240,0,209,0,126,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:34.252 debug out 07f000d1007e070f comfoair.0 2019-04-12 09:58:34.252 debug 7,240,0,209,0,126,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:34.250 debug Connected comfoair.0 2019-04-12 09:58:34.246 debug callcomfoair mit: 7,240,0,209,0,126,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:33.845 debug stateChange comfoair.0.status.rs232mode {"val":1,"ack":true,"ts":1555055913840,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055341704} comfoair.0 2019-04-12 09:58:33.833 debug Connection closed comfoair.0 2019-04-12 09:58:33.831 info CC-Ease ausgeschaltet comfoair.0 2019-04-12 09:58:33.831 debug Verarbeite Daten comfoair.0 2019-04-12 09:58:33.831 debug ACK erhalten und Checksumme ok comfoair.0 2019-04-12 09:58:33.830 debug Checksumme berechnet: 75 comfoair.0 2019-04-12 09:58:33.830 debug Checksumme aus Datensatz: 75 comfoair.0 2019-04-12 09:58:33.830 debug ACK: 7, 243 comfoair.0 2019-04-12 09:58:33.830 debug Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:33.829 debug Received: 07f307f0009c01014b070f comfoair.0 2019-04-12 09:58:33.749 debug outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:33.748 debug out 07f0009b01034c070f comfoair.0 2019-04-12 09:58:33.748 debug 7,240,0,155,1,3,76,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:33.748 debug Connected comfoair.0 2019-04-12 09:58:32.342 debug Connection closed comfoair.0 2019-04-12 09:58:32.341 debug Kein Enthalpietauscher comfoair.0 2019-04-12 09:58:32.341 debug Verarbeite Daten comfoair.0 2019-04-12 09:58:32.341 debug ACK erhalten und Checksumme ok comfoair.0 2019-04-12 09:58:32.341 debug Checksumme berechnet: 165 comfoair.0 2019-04-12 09:58:32.340 debug Checksumme aus Datensatz: 165 comfoair.0 2019-04-12 09:58:32.340 debug ACK: 7, 243 comfoair.0 2019-04-12 09:58:32.340 debug Received arr: 7,243,7,240,0,214,11,0,1,2,2,0,0,16,0,0,2,0,165,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:32.339 debug Received: 07f307f000d60b0001020200001000000200a5070f comfoair.0 2019-04-12 09:58:32.248 debug outarr: 7,240,0,213,0,130,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:32.248 debug out 07f000d50082070f comfoair.0 2019-04-12 09:58:32.247 debug 7,240,0,213,0,130,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:32.246 debug Connected comfoair.0 2019-04-12 09:58:32.243 info CC-Ease ausgeschaltet, Starte Adapterbetrieb comfoair.0 2019-04-12 09:58:31.854 debug stateChange comfoair.0.status.rs232mode {"val":1,"ack":true,"ts":1555055911837,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055341704} comfoair.0 2019-04-12 09:58:31.838 debug Connection closed comfoair.0 2019-04-12 09:58:31.836 info CC-Ease ausgeschaltet comfoair.0 2019-04-12 09:58:31.835 debug Verarbeite Daten comfoair.0 2019-04-12 09:58:31.832 debug ACK erhalten und Checksumme ok comfoair.0 2019-04-12 09:58:31.832 debug Checksumme berechnet: 75 comfoair.0 2019-04-12 09:58:31.831 debug Checksumme aus Datensatz: 75 comfoair.0 2019-04-12 09:58:31.831 debug ACK: 7, 243 comfoair.0 2019-04-12 09:58:31.831 debug Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:31.830 debug Received: 07f307f0009c01014b070f comfoair.0 2019-04-12 09:58:31.748 debug outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:31.748 debug out 07f0009b01034c070f comfoair.0 2019-04-12 09:58:31.747 debug 7,240,0,155,1,3,76,7,15 comfoair.0 2019-04-12 09:58:31.747 debug Connected comfoair.0 2019-04-12 09:58:31.240 debug [START] Started Adapter with: 10.40.202.12 comfoair.0 2019-04-12 09:58:31.240 info [INFO] Configured polling interval: 300000 comfoair.0 2019-04-12 09:58:31.238 info Schalte CCEase aus! Einschalten über control.rs232mode! Readme lesen! comfoair.0 2019-04-12 09:58:31.238 info [START] Starting comfoair adapter
sg Nitramius
-
@Nitramius sagte in [Projekt] Comfoair CA350 - Adapter:
comfoair.0 2019-04-12 09:58:32.340 debug Received arr: 7,243,7,240,0,214,11,0,1,2,2,0,0,16,0,0,2,0,165,7,15
comfoair.0 2019-04-12 09:58:32.339 debug Received: 07f307f000d60b0001020200001000000200a5070fHallo Nitramius
Die beiden Zeilen oben sind die Antwort deiner Comfoair auf die Statusabfrage, die auch Auskunft zum Tauscher gibt.
Die stellt mich vor 2 Probleme:- Deine Antwort enthält 11 Datensätze (wie in der Protokollbeschreibung), die Antwort meiner Comfair aber nur 10, also gibt es da unterschiedliche Versionen.
- Gemäss deiner Antwort hast du zwar einen Tauscher, der hat aber keinen Fühler (das steckt in der 2 an der 5.letzten Stelle).
Zeigt dir denn deine ccEase oder deine aktuelle Lösung die Werte an (also liefert sie die Lüftungssteuerung wie in der Protokollbeschreibung)?
Wenn du weisst, dass die Werte vorhanden sind, kann ich anstelle der automatischen Erkennung eine Lösung über eine Checkbox in der Instanzen-Config machen: Wird ein Hacken gesetzt, werden die Objekte angelegt und die Werte abgefragt. Das sollte dann klappen.
Lieber Gruss
Marcel -
Hallo
Nachdem die letzte Version leider nicht das gebracht hat, was ich mir erhofft hatte, hier nun die nächste V 0.3.0.
Sie bietet:
Neu 3 verschiedene Verbindungsmodi, die in der Config ausgewählt werden können (nur 1 Modus wählen bitte)- Nur Adapter: Für alle, die die CCEase nicht brauchen respektive risikolos vollen Zugriff auf die Lüftung wollen. Am besten die CC Ease abklemmen, wenn sie dran bleibt, wird sie vom Adapter ausgeschaltet. Alle Adapterfunktionen verfügbar.
- Abhör Modus: Für alle die die CC Ease brauchen und trotzdem gewisse Werte im ioBroker zur Verfügung haben möchten. Der Adapter hört nur zu und fängt die verfügbaren Daten aus der Kommunikation zwischen der Lüftung der der CCEase ab. Keine Kommunikation vom Adapter zur Lüftung, daher kein Fehlerrisiko für die serielle Schnittstelle. Es sind Temperatur- und Ventilationswerte (aktuelle Stufe, Levels der Stufen) verfügbar, read only.
- Parallelbetrieb, risikooptimiert: Alle Adapter-Funktionen verfügbar, CCEase ebenfalls verfügbar. Grundsätzlich hört der Adapter zu wie im Abhör Modus. Wird ein Befehl gesendet (inkl. Abfragen der übrigen Werte) wird die Serielle Schnittstelle zuerst in den PC-Master Modus versetzt (damit die CC-Ease ausgeschaltet). Ist der Befehl ausgeführt / sind alle Werte abgefragt wird die Schnittstelle in den PC-Logmodus versetzt und die CCEase damit wieder eingeschaltet. Für alle die alles brauchen. Die Anwendung dieses Modus geschieht auf eigenes Risiko.
Als neue Funktionen sind zudem die Abfrage der Enthalpietauscherwerte, die Möglichkeit die Filter-Timer Laufzeit zu setzen (10/16/26 Wochen) und ein Auslöser für den Selbsttest der Anlage eingeflossen.
Hoffe, dass es bei euch im gewünschten Modus funktioniert.
Herzliche Grüsse
Forelleblau
-
Hallo
Erst einmal Danke für die Modulentwicklung. Ich habe seit neustem ioBroker im Einsatz und kenne mich noch nicht so gut aus. Bei mir zu Hause habe ich die ComfoAir 350 installiert und bis anhin die Lüftung (Stufe 1-3) über KNX Aktoren gesteuert. Nur Zeitgesteuert! Jetzt möchte ich gerne einen Schritt weitergehen und weiter Infos wie Temperatur, etc. auslesen und verwenden. Wie im diesem Thread (https://github.com/forelleblau/ioBroker.comfoair/issues/2) beschrieben, habe ich mir den USR-TCP232-302 für die Lan2Ser Verbindung zugelegt. Bei mir war der Rechner zu weit weg von der Lüftung. In den letzten paar Tagen hatte ich Zeit mich der Installation zu widmen. Das ging so weit prima und die Werte sehe ich auch im ioBroker. Ich muss noch erwähnen, dass ich die CCEase parallel angeschlossen habe. Die Serielle Schnittstelle vom USR-TCP232-302 ist am selben Ort angeschlossen wie die CCEase. Nur die drei Drähte (Rx, Tx, GND).
Nun zu meinen ersten Erfahrungen:
Leider hatte ich zu Beginn zwei, drei Mal eine Störungen bei den Temperaturfühler (A1 bis A4, weiss nicht mehr genau welcher). Nach einem Neustart der Lüftung waren die Fehler verschwunden. Jedoch habe ich seit 2 Tagen immer wieder (ca. 20 Min. nach Neustart) im ioBroker die Störung A16. Auf der CCEase steht jedoch A5 (Hinweis auf Störung des Bypassmotors.). Im technischen Handbuch zur ComfoAir 350 habe ich die Störung mit Code A16 leider nicht gefunden. Weiss jemand was A16 bedeutet?
Ich hätte da noch eine weitere Frage:
Wo kann ich den Modus „PC-Master“ bzw. PC „Logmodus“ im Modul umschalten bzw. ablesen welcher Modus gerade eingestellt ist? Habe das irgendwie nicht gefunden oder wird der Modus automatisch umgestellt, sobald ein neuer Wert geschrieben wird?
Würde mich über Feedback freuen.
Liebe Grüsse
Patrik -
Hallo Patrik
Danke für deine Rückmeldung
Leider muss ich dir sagen, dass ich mit dem selben Fehler (A5) kämpfe. Nur ist es bei mir sogar so, dass ich ihn nur auf der ccEase habe, nicht aber in der Fehlerliste des ioBroker. Ich bin noch nicht dazugekommen, das genauer anzuschauen. Mir ist aber aufgefallen, dass die Statusmeldung der Lüftung zum Bypass vom Adapter nicht sauber verabeitet wird, resp. einen Fehler verursacht.
Den gewünschten Modus stellt man auf der config-Seite ein (Schraubeschlüssel auf der Instanzen - Seite.
Wenn du nur Temperaturen auslesen willst via ioBroker, dann kannst du sonst die neuste Version von Github installieren und dort den Abhör-Modus wählen. Dann werden von ioBroker keine Befehle an die Lüftung geschickt und somit auch keine Fehler produziert (hoffentlich).
Wie im Readme erwähnt, ist ein Parallelbetrieb (cc-Ease und ioBroker) nicht empfohlen, da es zu Probelmen und im schlimmsten Fall schäden kommen kann, wenn 2 Sender die serielle Schnittstelle der Lüftung gleichzeitig bedienen. Ein Parallelbetrieb erfolgt immer auf eigene Gefahr!Grüsse
Marcel -
@maraguma
Hallo Patrik
Also ich hab mich mal um das Bypassproblem gekümmert, das ich ja selbst auch hatte (A5 ca. 20 min nach Neustart). Die Anzeige von A16 ist ein Fehler in der Version die du aktuell installiert hast - das ist A5.
Ich habe die aktuelle Version 0.3.2 seit Freitag Abend am laufen, auf 'Abhör- Modus' und es läuft alles tadellos.
Könntest du diese Version (0.3.2) entweder aus dem latest-Repo oder direkt von Github:https://github.com/forelleblau/ioBroker.comfoair
Installieren und berichten, ob alles funktioniert. Wenn's klappt könnte ich diese Version dann für das stabel - Repo anmelden.
Die Verschiedenen Modi, die im Readme beschrieben sind, kann du dann beim Instellieren auf der Konfigurationsseite anwählen (nur 1 gleichzeitig bitte).
Wäre dir sehr dankbar fürs testen, bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Herzliche Grüsse
forelleblau
-
Hallo alle
Gilt natürlich für alle: bin froh wenn jemand die Version 0.3.2 testen könnte, damit ich sie danach für das stable - repo anmelden kann.
Herzlichen Dank
forelleblau -
Hallo zusammen,
Ich überlege unsere ComfoAir 350 an iobroker anzubinden.
Habe eine Frage bezüglich des Bypasses.
Wird die Bypass Stellung nur angezeigt oder kann sie mittels des Adapters auch gesteuert werden?Würde mich auch zum Testen zur Verfügung stellen.
Müsste mir nur noch einen RS-232 to LAN Adapter zulegen.
Könnt ich was empfehlen?Gruß
Alex -
Hallo Alex
Der Bypass kann nicht direkt angesteuert werden. Die Stellung kann nur über das Setzen der Komforttemperatur beeinflusst werden.Ich nutzt einen USR-TCP232-302 (seriell zu lan). Funktioniert seit Jahren tadellos.
Gruss Marcel
-
Hallo Marcel
War die letzten Tag durch das schöne Wetter nicht so aktiv Habe nun die 0.3.2 installiert und werde sie in den nächsten Tagen testen. Melde mich sobald ich ein wenig Erfahrung damit habe. Danke by the way für das Update.
Bezüglich der A16 bzw. A5 Störung habe ich noch ein Update (Bin ja auch selber verantwortlich dafür wenn es beim "rumspielen" zu Störungen kommt!). Der Fehler ging dann leider nicht mehr weg, obwohl ich die Lüftung mehrere Male vom Strom getrennt hatte. Der Hersteller-Support konnte mir dann glücklicherweise per Telefon weiterhelfen. Diese Störung könne bei einem plötzlichen Stromausfall schon mal passieren. Scheinbar kein grösseres Problem.
Info zur Störungsbehebung: Im Menü P57 hatte sich der Links / Rechts Modus auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Standard ist "LI" für Links und ich habe eine "rE" (Rechts) gerichtete ComfoAir. Falls Interesse, habe ich im Anhang die A5 Störungsbehebung dokumentiert inkl. wie die Störung quittiert wird.
Noch zur Info: Der Support hat mir ausdrücklich davon abgeraten irgendwelche Änderungen in den Optionen vorzunehmen ohne direkte Anweisung durch eine Fachperson!!! (Folgen der Anleitung auf eigene Gefahr!)@deanisia_vega: Wie Marcel schon erwähnt hat, kann der Bypass nicht direkt gesteuert werden. Das hat mir der Support am Telefon bestätigt. Hatte dieselbe Frage
Werde das mit dem Parallelbetrieb sicher auch nochmal anschauen. Ich lasse die ersten Tage mal auf Abhören und werde ggf. später dann umschalten.
Beste Grüsse
Patrik -
Hallo Patrik
Danke für die vielen Infos. V032 ist seit heute als stable publiziert, bin aber froh um jeden Tester.
Herzliche Grüsse
Marcel -
Hallo Marcel
Mir ist etwas aufgefallen, bin mir aber nicht sicher ob ich es falsch in Erinnerung habe. In der vorherigen Version war beim Parameter "statstufe" die Werte 1-4. Wobei folgende Werte meiner Ansicht nach gültig waren:
1 = Abwesend
2 = Stufe 1
3 = Stufe 2
4 = Stufe 3Neu ist Abwesend = 0 und Stufe 1-3 = 1-3. Falls dem so ist, müsste beim Parameter setvent unter Name "Stufe (1_Abw - 4_hoch)" angepasst werden.
Noch was. A16 ist nun weg und es wird korrekt A5 angegeben. Ich sehe das nun unter Parameter "letzter Fehler A" korrekt.
Herzliche Grüsse
Patrik -
Hallo, würde der Adapter auch mit der RS232-Schnittstelle einer Comfoair 200 funktionieren?
Viele Grüße
Lukas -
Hatte die Tage den Zehnder Support wegen der Funktion von den Bypass abgeschrieben.
Falls es jemanden interessiert, hier die Antwort.Anbei finden Sie einige Details zur Funktionsweise des integrierten
Bypass:Wenn die Außentemperatur unter 12°C sinkt, blockiert der Bypass und das
Lüftungsgerät arbeitet über das Kreuzstromprinzip und somit ist die
Wärmerückgewinnung aktiv.Damit der Bypass öffnet, müssen mehrere Parameter übereinstimmen, die
das Gerät intern misst.- Die Außentemperatur muss 2°C kleiner sein als die Abluft
- Die Komforttemperatur muss kleiner eingestellt sein als die Abluft
- Die Außentemperatur muss größer sein als 13°C
Erst wenn all diese Werte erreicht sind, öffnet der Bypass.
Grundsätzlich muss das Gerät erst von Winter- auf Sommerbetrieb
umschalten, was durch langfristige Parametervergleiche gemacht wird. Im
Winterbetrieb ist die Bypassfunktion nicht möglich, da die Luft sonst zu
kalt eingeblasen werden würde.Empfehlung zur Einstellung der Komforttemperatur:
Im Sommer: 20°C
Im Winter: 24°CDies verhindert das öffnen und schließen in der Übergangszeit.
-
@eierbeidel Hallo Lukas. Ich hab zur Comfoair nichts gefunden bezüglich Schnittstelle. Du kannst ja den Adapter einmal im Abhör - Modus laufen lassen, das Log auf debug stellen und schauen was reinkommt.
Wenn der Adapter versteht, was deine CA200 sendet, versteht die CA200 vielleicht auch das Selbe wie eine CA350.
Grüsse forelleblau -
Tach zusammen,
bräuchte etwas Hilfe beim Verbinder der ComfoAir 350. Bekomme leider keine Verbindung hin.
Als RS232 to LAN setzte ich einen MOXA NPort 5230 ein, den ich an die gleiche Schnittstelle wie die ComfoSense angeschlossen habe. Mit 3 Drähte (Rx, Tx, GND).
Die Bedieneinheit ComfoSense, die an die gleiche Schnittstelle wie die CCEase angeschlossen wird, habe ich schon abgeklemmt. Habe auch schon verschieden Verbindungsmodies ausprobiert.
Alle bis jetzt leider ohne Erfolg.Folgendes ist beim MOXA einsgestellt für den RS232 Port:
Diese Fehlermeldungen kommen immer wieder.
host.raspberrypi 2019-07-10 17:38:03.313 info Restart adapter system.adapter.comfoair.0 because enabled host.raspberrypi 2019-07-10 17:38:03.312 error instance system.adapter.comfoair.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host.raspberrypi 2019-07-10 17:38:02.054 info instance system.adapter.comfoair.0 started with pid 3142 comfoair.0 2019-07-10 17:37:52.999 warn callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001 comfoair.0 2019-07-10 17:37:50.998 warn callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001 comfoair.0 2019-07-10 17:37:48.996 warn callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001 comfoair.0 2019-07-10 17:37:46.998 warn callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001 comfoair.0 2019-07-10 17:37:44.994 warn callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001 comfoair.0 2019-07-10 17:37:42.991 warn callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001 comfoair.0 2019-07-10 17:37:40.988 warn callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001 host.raspberrypi 2019-07-10 17:37:32.035 info Restart adapter system.adapter.comfoair.0 because enabled host.raspberrypi 2019-07-10 17:37:32.032 error instance system.adapter.comfoair.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host.raspberrypi 2019-07-10 17:37:30.694 info instance system.adapter.comfoair.0 started with pid 2497
Gruß
Alex -
Hallo Alex
Bei deinen Einstellungen zur Seriellen Schnittstelle ist mindestens die BAUD-Rate falsch ,da müsste 9600 stehen. Die Anderen Einstellungen kann ich nicht beurteilen, da ich das bei mir gar nicht wählen kann. Du findest alle meine Einstellungen hier im Verlauf:
https://github.com/forelleblau/ioBroker.comfoair/issues/2
Es hat aber andere, die einen Moxa im Einsatz haben s. weiter oben in dieser Unterhaltung (da war es glaub 'max connections' die höher gestetzt werden mussten).Herzliche Grüsse
Marcel -
@cbund
Hallo cbund,
du hattest geschrieben, dass du auch einen Moxa RS232 Adapter hast.
Kannst du bitte deine Einstellungen posten.Danke
Gruß
Alex