    [Projekt] Comfoair CA350 - Adapter

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • F
      forelleblau last edited by

      Hallo
      Danke für die Infos. Das Abfragen der Werte (was beim Starten als erstes gemacht wird) scheint reibungslos zu klappen.
      Dann hast du versucht, die Lüfterstufe auf 1 zu setzen, das hat dann den Verbindungsfehler verursacht.
      Du hast etwas von Delimitern erwähnt. Ich habe bei meinem rs232toLan Adapter nichts solches eingestellt (kann ich gar nicht). Kann es ev. daran liegen? Ebenso scheint mir, dass die Connection die für das Auslesen der Fehlerstati aufgebaut wurde, beim Setzen der Ventilatorstufe noch nicht beendet war. Hast du ev. die Anzahl Verbindungen auf 1 limitiert?

      Herzliche Grüsse Forelleblau

      cbund 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cbund
        cbund @forelleblau last edited by

        @forelleblau
        Danke das war es. Denke der Fehler am Anfang war die Portfreigabe, dann die zu kurze Intervallzeit und nun der Delimiter.
        Läuft. Dankeschön.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • N
          Nitramius last edited by

          Hallo,

          ich bin hier meistens stiller Mitleser, aber herzlichen Dank für diesen Adapter! Hat bei mir auf Anhieb funktioniert und damit die Krücke über FHEM+FHEM-Adapter abgelöst.
          Ich habe die Lüftung über einen USR-WIFI232-602 RS232 zu WiFi WLAN Adapter angebunden, was tadellos funktioniert hat. Allerdings ist das Konfigurieren dieses RS232 Adapter - sagen wir mal - gewöhnungsbedüftig 😉

          Hier ein Teil meiner VIS (im Aufbau begriffen):
          153f4731-77e0-40b2-a78b-23fa67555846-grafik.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • F
            forelleblau last edited by

            hallo
            es freut mich, wenn's funktioniert und der Adapter genutzt wird! Die Visualisierung sieht toll aus. Ich muss mich mal ins Thema 'vis im Adapter' einlesen.
            herzliche Grüsse
            forelleblau

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • N
              Nitramius last edited by Nitramius

              Vermutlich kennst du es schon - falls nicht, gibt es unter Protokollbeschreibung_ComfoAir eine ziemlich gute Beschreibung des Comfoair Protokols.

              Ich habe übrigens die ComfoAir 550 mit Enthalpie im Einsatz.

              Es wäre cool eventuell noch ein paar Werte mehr auslesen /setzen zu können:
              z.B.:

              Enthalpie Sensor Temperatur (°C*)
              Enthalpie Sensor Feuchtigkeit (%)
              Enthalpie Koeffizient (%)
              RS232 Modus setzen

              Wobei ich gar nicht weiß, ob diese Werte von der Anlage überhaupt geliefert werden...
              lg Martin

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                forelleblau last edited by

                Hallo Martin

                Danke für den Link, aber ja kenn ich schon, war die Basis für den Adapter. Die 'Mehrwerte' sind kein Problem, wenn's nur auslesen ist ohnehin nicht. Für die Enthalpie-Werte habe ich selber einfach keine Verwendung (keinen Enthalpietauscher), darum sind sie noch nicht drin.
                Den RS232 Mode solltest du eigentlich setzen können (resp. zwischen PC Master und PCLogmodus) wechseln können. Mehr hab ich nicht drin. Mit Version 0.1.4 (aktuellste stable) solltest du ein Objekt control.rs232mode haben.
                Der RS232 Modus resp. die Frage des Parallelbetriebs ist aber meine aktuelle Knacknuss. Zusammen mit einem anderen User bin ich am testen, ob es eine sichere Variante für den Parallelbetrieb (Adapter und CCEase) gibt. Er hat sein System im Moment seit mehrere Tagen im PCLogmodus was offensichtlich fehlerfrei funktioniert. Hatte auch schon einen 'safe-mode' realisiert, der vor jedem Befehl von PC Logmodus auf PC MAster umstellt und danach wieder zurück. Im Moment ist mein Plan, dass der Adapter bei der Installation auf PCMaster geht, und danach die Möglichkeit besteht zwischen 'Adapter' und 'CCEase' umzuschalten. Ev mit der Möglichkeit, den von der CCEase erzeugten Datenstrom zu lesen und in einzelne 'Werte' aufzuteilen. So wären die Werte immer aktuell und das Umschalten des Modus müsste nur für das Senden von Steuerbefehlen erfolgen. Wie ich den Stream kontinuierlich auslesen und über Delimiter in lesbare Häppchen aufteilen kann habe ich aber noch nicht rausgefunden.
                Wenn du also Erfahrungen mit den einzelnen RS232 Modes hast oder mir beim Datanstrom-Auslesen helfen kann, wären das willkommen Beiträge.
                Liebe Grüsse
                Marcel

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • F
                  forelleblau last edited by

                  Hallo alle
                  Es gibt nun auf Github und wohl ab morgen im latest repo eine Version 0.2.0. die Neuerungen im Bereich rs232-Modus und Zubehör bietet.
                  Beim Starten geht der Adapter neu in den PC-Master Modus und schaltet die CC-Ease aus. Läuft der Adapter einmal, kann man dann wählen zwischen CC-Ease only, Adapter only oder Paralellbetrieb (=PCLogmodus).
                  Dazu schaut sich der Adapter noch um, ob es neben der Standardlüftung noch Zubehör gibt, aktuell prüft er einmal, ob ein Enthalpietauscher da ist, und wenn ja werden diese Werte angezeigt. @Nitramius : könntest du das mit dem Tauscher einmal testen, bitte. Da ich keinen solchen habe, kriege ich nur die Meldung "Kein Enthalpietauscher". Wenns funktioniert, solltest du dann die gewünschten Werte haben.

                  Herzliche Grüsse
                  forelleblau

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    Nitramius last edited by

                    Guten Morgen forelleblau,

                    cool - du hast ja schon was Neues eingebaut 🙂
                    Ich war die Tage mit meinem Rainyman Projekt beschäftigt ☂

                    Leider funktioniert bei mir der Adapter nun gar nicht mehr.
                    Ich muss dazu sagen, dass bei mir die CC-Ease nicht angeschlossen ist um Probleme zu vermeiden.

                    Hier das Log nach dem Starten:

                    comfoair.0	2019-04-09 08:14:14.866	warn	Fehler, kann nicht umschalten
                    comfoair.0	2019-04-09 08:14:14.865	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                    comfoair.0	2019-04-09 08:14:13.862	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                    comfoair.0	2019-04-09 08:14:12.859	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                    comfoair.0	2019-04-09 08:14:11.857	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                    comfoair.0	2019-04-09 08:14:10.853	info	Umschalten auf Adapter only
                    comfoair.0	2019-04-09 08:13:15.200	warn	Fehler, kann nicht umschalten
                    comfoair.0	2019-04-09 08:13:15.199	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                    comfoair.0	2019-04-09 08:13:14.197	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                    comfoair.0	2019-04-09 08:13:13.193	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                    comfoair.0	2019-04-09 08:13:12.189	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                    comfoair.0	2019-04-09 08:13:11.187	info	[INFO] Configured polling interval: 300000
                    comfoair.0	2019-04-09 08:13:11.185	info	Schalte CCEase aus! Einschalten über control.rs232mode! Readme lesen!
                    comfoair.0	2019-04-09 08:13:11.184	info	[START] Starting comfoair adapter
                    comfoair.0	2019-04-09 08:13:11.139	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.comfoair, node: v8.15.0
                    comfoair.0	2019-04-09 08:12:36.883	info	terminating
                    comfoair.0	2019-04-09 08:12:36.876	info	[END] Stopping comfoair adapter...
                    comfoair.0	2019-04-09 08:12:36.874	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1177:10)
                    comfoair.0	2019-04-09 08:12:36.874	error	at Socket.emit (events.js:208:7)
                    comfoair.0	2019-04-09 08:12:36.874	error	at emitNone (events.js:111:20)
                    comfoair.0	2019-04-09 08:12:36.874	error	at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                    comfoair.0	2019-04-09 08:12:36.874	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.comfoair/main.js:362:18)
                    comfoair.0	2019-04-09 08:12:36.874	error	at new Buffer (buffer.js:158:17)
                    comfoair.0	2019-04-09 08:12:36.874	error	at Function.Buffer.from (buffer.js:183:11)
                    comfoair.0	2019-04-09 08:12:36.874	error	TypeError: First argument must be a string, Buffer, ArrayBuffer, Array, or array-like object.
                    comfoair.0	2019-04-09 08:12:36.873	error	uncaught exception: First argument must be a string, Buffer, ArrayBuffer, Array, or array-like object.
                    comfoair.0	2019-04-09 08:09:18.230	warn	Fehler, kann nicht umschalten
                    comfoair.0	2019-04-09 08:09:18.230	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                    comfoair.0	2019-04-09 08:09:17.227	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                    comfoair.0	2019-04-09 08:09:16.224	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                    comfoair.0	2019-04-09 08:09:15.220	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                    comfoair.0	2019-04-09 08:09:14.217	info	[INFO] Configured polling interval: 300000
                    

                    SG Nitramius

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      forelleblau last edited by

                      Hallo Martin

                      Schade, dass es nicht klappt. Da der Adapter anderswo läuft, vermute ich, dass es mit der Enthalpietauscher - Abfrage zusammenhängt. Könntest du mir ein debug-log zur Verfügung stellen?
                      Kleinere unkritischer Fehler wäre übrigens in der akutellen Version 0.2.1 schon behoben.
                      Danke und Grüsse
                      Marcel

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        Nitramius last edited by Nitramius

                        Hallo,

                        ich habe mal einen Teil des Debug Logs angehängt. Vielleicht kannst du damit etwas anfangen: (danach kommen nur noch immer ähnliche Meldungen):

                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:26.965	debug	Connection closed
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:26.965	debug	Verarbeite Daten
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:26.965	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:26.965	debug	Checksumme berechnet: 75
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:26.964	debug	Checksumme aus Datensatz: 75
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:26.964	debug	ACK: 7, 243
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:26.964	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:26.963	debug	Received: 07f307f0009c01014b070f
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:26.876	debug	outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:26.876	debug	out 07f0009b01034c070f
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:26.876	debug	7,240,0,155,1,3,76,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:26.875	debug	Connected
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:24.962	debug	Connection closed
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:24.962	debug	Verarbeite Daten
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:24.962	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:24.961	debug	Checksumme berechnet: 75
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:24.961	debug	Checksumme aus Datensatz: 75
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:24.961	debug	ACK: 7, 243
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:24.960	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:24.959	debug	Received: 07f307f0009c01014b070f
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:24.875	debug	outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:24.875	debug	out 07f0009b01034c070f
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:24.874	debug	7,240,0,155,1,3,76,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:24.873	debug	Connected
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:22.962	debug	Connection closed
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:22.962	debug	Verarbeite Daten
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:22.962	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:22.962	debug	Checksumme berechnet: 75
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:22.962	debug	Checksumme aus Datensatz: 75
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:22.961	debug	ACK: 7, 243
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:22.961	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:22.960	debug	Received: 07f307f0009c01014b070f
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:22.873	debug	outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:22.873	debug	out 07f0009b01034c070f
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:22.872	debug	7,240,0,155,1,3,76,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:22.871	debug	Connected
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.954	debug	Connection closed
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.954	debug	Verarbeite Daten
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.953	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.953	debug	Checksumme berechnet: 75
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.953	debug	Checksumme aus Datensatz: 75
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.953	debug	ACK: 7, 243
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.952	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.951	debug	Received: 07f307f0009c01014b070f
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.869	debug	outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.868	debug	out 07f0009b01034c070f
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.868	debug	7,240,0,155,1,3,76,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.867	debug	Connected
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.451	debug	Connection closed
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.451	debug	Verarbeite Daten
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.451	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.450	debug	Checksumme berechnet: 75
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.450	debug	Checksumme aus Datensatz: 75
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.450	debug	ACK: 7, 243
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.450	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.449	debug	Received: 07f307f0009c01014b070f
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.403	debug	outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.403	debug	out 07f0009b01034c070f
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.403	debug	7,240,0,155,1,3,76,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.403	debug	Connected
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.402	warn	Fehler, kann nicht umschalten
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.401	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:19.451	debug	Connection closed
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:19.451	debug	Verarbeite Daten
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:19.451	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:19.451	debug	Checksumme berechnet: 75
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:19.451	debug	Checksumme aus Datensatz: 75
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:19.450	debug	ACK: 7, 243
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:19.450	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:19.449	debug	Received: 07f307f0009c01014b070f
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:19.369	debug	outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:19.369	debug	out 07f0009b01034c070f
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:19.368	debug	7,240,0,155,1,3,76,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:19.367	debug	Connected
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:19.363	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.952	debug	Connection closed
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.952	debug	Verarbeite Daten
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.951	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.951	debug	Checksumme berechnet: 75
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.951	debug	Checksumme aus Datensatz: 75
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.951	debug	ACK: 7, 243
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.951	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.950	debug	Received: 07f307f0009c01014b070f
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.868	debug	outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.867	debug	out 07f0009b01034c070f
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.867	debug	7,240,0,155,1,3,76,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.866	debug	Connected
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.454	debug	Connection closed
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.454	debug	Verarbeite Daten
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.454	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.454	debug	Checksumme berechnet: 75
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.453	debug	Checksumme aus Datensatz: 75
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.452	debug	ACK: 7, 243
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.452	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.451	debug	Received: 07f307f0009c01014b070f
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.368	debug	outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.368	debug	out 07f0009b01034c070f
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.367	debug	7,240,0,155,1,3,76,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.367	debug	Connected
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.362	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:17.481	debug	Connection closed
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:17.481	debug	Verarbeite Daten
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:17.481	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:17.481	debug	Checksumme berechnet: 75
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:17.481	debug	Checksumme aus Datensatz: 75
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:17.481	debug	ACK: 7, 243
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:17.481	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:17.480	debug	Received: 07f307f0009c01014b070f
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:17.365	debug	outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:17.365	debug	out 07f0009b01034c070f
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:17.365	debug	7,240,0,155,1,3,76,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:17.364	debug	Connected
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:17.359	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.955	debug	Connection closed
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.955	debug	Verarbeite Daten
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.955	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.955	debug	Checksumme berechnet: 75
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.955	debug	Checksumme aus Datensatz: 75
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.955	debug	ACK: 7, 243
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.954	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.954	debug	Received: 07f307f0009c01014b070f
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.869	debug	outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.869	debug	out 07f0009b01034c070f
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.869	debug	7,240,0,155,1,3,76,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.868	debug	Connected
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.366	debug	[START] Started Adapter with: 10.40.202.12
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.366	info	[INFO] Configured polling interval: 300000
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.366	info	Schalte CCEase aus! Einschalten über control.rs232mode! Readme lesen!
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.366	info	[START] Starting comfoair adapter
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.366	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.comfoair, node: v8.15.0
                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:09.852	info	[END] Stopping comfoair adapter...
                        

                        So sieht ein Debug Log aus der Version 0.1.4 aus:

                        comfoair.0	2019-04-10 13:12:01.455	debug	Connection closed
                        comfoair.0	2019-04-10 13:12:00.464	debug	stateChange comfoair.0.status.bypass {"val":0,"ack":true,"ts":1554894720452,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554867055925}
                        comfoair.0	2019-04-10 13:12:00.454	debug	14 : lese Status Bypass
                        comfoair.0	2019-04-10 13:12:00.453	debug	Verarbeite Daten
                        comfoair.0	2019-04-10 13:12:00.453	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                        comfoair.0	2019-04-10 13:12:00.453	debug	Checksumme berechnet: 193
                        comfoair.0	2019-04-10 13:12:00.453	debug	Checksumme aus Datensatz: 193
                        comfoair.0	2019-04-10 13:12:00.453	debug	ACK: 7, 243
                        comfoair.0	2019-04-10 13:12:00.453	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,14,4,0,2,0,0,193,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 13:12:00.453	debug	Received: 07f307f0000e0400020000c1070f
                        comfoair.0	2019-04-10 13:12:00.368	debug	outarr: 7,240,0,13,0,186,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 13:12:00.368	debug	out 07f0000d00ba070f
                        comfoair.0	2019-04-10 13:12:00.367	debug	7,240,0,13,0,186,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 13:12:00.366	debug	Connected
                        comfoair.0	2019-04-10 13:12:00.362	debug	7,240,0,13,0,186,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:59.444	debug	Connection closed
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.463	debug	ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.463	debug	Checksumme berechnet: 109
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.463	debug	Checksumme aus Datensatz: 159
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.463	debug	ACK: 0, 0
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.463	debug	Received arr: 0,0,0,0,64,77,77,207,0,0,23,159,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.462	debug	Received: 00000000404d4dcf0000179f070f
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.441	debug	ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.441	debug	Checksumme berechnet: 243
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.441	debug	Checksumme aus Datensatz: 0
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.441	debug	ACK: 7, 243
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.441	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,222,20,0,37,134,0,245,180,0,0,236
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.440	debug	Received: 07f307f000de1400258600f5b40000ec
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.366	debug	outarr: 7,240,0,221,0,138,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.366	debug	out 07f000dd008a070f
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.365	debug	7,240,0,221,0,138,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.364	debug	Connected
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.358	debug	7,240,0,221,0,138,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:57.459	debug	Connection closed
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.503	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ZUL3 {"val":70,"ack":true,"ts":1554894716473,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554519233572}
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.503	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ABL3 {"val":70,"ack":true,"ts":1554894716473,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554737834635}
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.503	debug	stateChange comfoair.0.status.statstufe {"val":2,"ack":true,"ts":1554894716471,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554894668527}
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.503	debug	stateChange comfoair.0.status.ventZUL {"val":35,"ack":true,"ts":1554894716471,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554894716471}
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.502	debug	stateChange comfoair.0.status.ventABL {"val":35,"ack":true,"ts":1554894716469,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554894716469}
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.502	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ZUL2 {"val":50,"ack":true,"ts":1554894716463,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1553704160275}
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.502	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ZUL1 {"val":35,"ack":true,"ts":1554894716463,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1553704160271}
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.499	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ZULabw {"val":0,"ack":true,"ts":1554894716462,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1553875318970}
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.468	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ABL2 {"val":50,"ack":true,"ts":1554894716460,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1553704160269}
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.468	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ABL1 {"val":35,"ack":true,"ts":1554894716456,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1553704160267}
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.468	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ABLabw {"val":15,"ack":true,"ts":1554894716452,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1553704160242}
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.468	debug	206 : lese Ventilatorstatus
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.468	debug	Verarbeite Daten
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.468	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.467	debug	Checksumme berechnet: 23
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.467	debug	Checksumme aus Datensatz: 23
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.467	debug	ACK: 7, 243
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.467	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,206,14,15,35,50,0,35,50,35,35,2,1,70,70,0,0,23,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.466	debug	Received: 07f307f000ce0e0f2332002332232302014646000017070f
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.362	debug	outarr: 7,240,0,205,0,122,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.362	debug	out 07f000cd007a070f
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.361	debug	7,240,0,205,0,122,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.361	debug	Connected
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.356	debug	7,240,0,205,0,122,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:55.459	debug	Connection closed
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.493	debug	stateChange comfoair.0.temperature.FOL {"val":18,"ack":true,"ts":1554894714473,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554894714471}
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.493	debug	stateChange comfoair.0.temperature.FOL {"val":18,"ack":true,"ts":1554894714471,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554894714471}
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.492	debug	stateChange comfoair.0.temperature.ABL {"val":20.5,"ack":true,"ts":1554894714464,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554848148281}
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.492	debug	stateChange comfoair.0.temperature.ZUL {"val":21.5,"ack":true,"ts":1554894714463,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554878172726}
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.492	debug	stateChange comfoair.0.temperature.AUL {"val":15.5,"ack":true,"ts":1554894714459,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554894654464}
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.492	debug	stateChange comfoair.0.temperature.statcomfort {"val":21,"ack":true,"ts":1554894714454,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554103122720}
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.492	debug	210 : lese Temperaturwerte
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.492	debug	Verarbeite Daten
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.492	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.492	debug	Checksumme berechnet: 46
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.491	debug	Checksumme aus Datensatz: 46
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.491	debug	ACK: 7, 243
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.491	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,210,9,82,71,83,81,76,15,90,90,90,46,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.490	debug	Received: 07f307f000d209524753514c0f5a5a5a2e070f
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.370	debug	outarr: 7,240,0,209,0,126,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.370	debug	out 07f000d1007e070f
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.370	debug	7,240,0,209,0,126,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.369	debug	Connected
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.353	debug	7,240,0,209,0,126,7,15
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:52.366	debug	[START] Started Adapter with: 10.40.202.12
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:52.366	debug	[INFO] Configured polling interval: 300000
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:52.366	info	[START] Starting comfoair adapter
                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:52.366	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.comfoair, node: v8.15.0
                        

                        Gruß Nitramius

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • F
                          forelleblau last edited by forelleblau

                          Hallo Nitramius

                          Danke für die Logs. In der aktuellen Version klappt die Kommunikation eigentlich bestens, nur kommt auf den Befehl in den PC-Master Modus zu wechseln die Antwort zurück, dass die Comfoair in den PC-Only Modus gewechselt habt, und das jedes Mal.
                          Für die Steuerung sollte das eigentlich keine Rolle spielen, nur werde ich das dem Adapter noch beibringen müssen, was aber keine grosse Sache sein sollte.
                          Ich glaube, ich konnte das schon klären. Hab die Korrektur auf Github hochgeladen. Wenn du den Adapter von Github aktualisierst, sollte es eigentlich funktionieren und er sollte auch die Antwort deiner Steuerung als 'CCEase ausgeschaltet' erkennen.

                          Grüsse
                          forelleblau

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            Nitramius last edited by Nitramius

                            Hallo forelleblau,

                            Besten Dank! gleich mal ausprobiert - soweit scheint wieder alles zu funktionieren👍 😃

                            Den Enthalpietauscher scheint er bei mir nicht zu erkennen, aber da vermute ich eher ein Problem bei der Lüftung 🤔

                            comfoair.0	2019-04-12 10:07:45.284	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:44.366	debug	Connection closed
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.381	debug	ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.381	debug	Checksumme berechnet: 173
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.381	debug	Checksumme aus Datensatz: 153
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.381	debug	ACK: 0, 0
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.380	debug	Received arr: 0,0,0,0,0,0,0,0,153,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.380	debug	Received: 000000000000000099070f
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.363	debug	ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.363	debug	Checksumme berechnet: 152
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.362	debug	Checksumme aus Datensatz: 0
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.362	debug	ACK: 7, 243
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.362	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,218,17,0,0,0,0,0,0,0,0,1
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.361	debug	Received: 07f307f000da11000000000000000001
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.278	debug	outarr: 7,240,0,217,0,134,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.278	debug	out 07f000d90086070f
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.278	debug	7,240,0,217,0,134,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.277	debug	Connected
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.275	debug	callcomfoair mit: 7,240,0,217,0,134,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:41.370	debug	stateChange comfoair.0.status.filterw {"val":16,"ack":true,"ts":1555056221365,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055352220}
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:41.364	debug	Connection closed
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:41.362	debug	Verarbeite Daten
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:41.362	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:41.362	debug	Checksumme berechnet: 243
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:41.362	debug	Checksumme aus Datensatz: 243
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:41.362	debug	ACK: 7, 243
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:41.361	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,202,8,0,30,0,30,16,10,30,0,243,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:41.361	debug	Received: 07f307f000ca08001e001e100a1e00f3070f
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:41.276	debug	outarr: 7,240,0,201,0,118,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:41.276	debug	out 07f000c90076070f
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:41.275	debug	7,240,0,201,0,118,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:41.275	debug	Connected
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:41.273	debug	callcomfoair mit: 7,240,0,201,0,118,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:39.370	debug	stateChange comfoair.0.status.bypass {"val":0,"ack":true,"ts":1555056219364,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055350220}
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:39.364	debug	Connection closed
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:39.362	debug	14 : lese Status Bypass
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:39.362	debug	Verarbeite Daten
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:39.362	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:39.361	debug	Checksumme berechnet: 193
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:39.361	debug	Checksumme aus Datensatz: 193
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:39.361	debug	ACK: 7, 243
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:39.361	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,14,4,0,2,0,0,193,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:39.360	debug	Received: 07f307f0000e0400020000c1070f
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:39.273	debug	outarr: 7,240,0,13,0,186,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:39.273	debug	out 07f0000d00ba070f
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:39.273	debug	7,240,0,13,0,186,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:39.272	debug	Connected
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:39.270	debug	callcomfoair mit: 7,240,0,13,0,186,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:38.370	debug	Connection closed
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.382	debug	ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.381	debug	Checksumme berechnet: 154
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.381	debug	Checksumme aus Datensatz: 249
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.381	debug	ACK: 0, 0
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.380	debug	Received arr: 0,0,0,0,64,77,77,252,0,0,23,249,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.380	debug	Received: 00000000404d4dfc000017f9070f
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.367	debug	ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.366	debug	Checksumme berechnet: 32
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.363	debug	Checksumme aus Datensatz: 0
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.363	debug	ACK: 7, 243
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.363	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,222,20,0,37,134,0,245,225,0,0,236
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.362	debug	Received: 07f307f000de1400258600f5e10000ec
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.274	debug	outarr: 7,240,0,221,0,138,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.273	debug	out 07f000dd008a070f
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.273	debug	7,240,0,221,0,138,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.272	debug	Connected
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.268	debug	callcomfoair mit: 7,240,0,221,0,138,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.399	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ZUL3 {"val":70,"ack":true,"ts":1555056215392,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055346244}
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.398	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ABL3 {"val":70,"ack":true,"ts":1555056215391,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055346243}
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.394	debug	stateChange comfoair.0.status.statstufe {"val":1,"ack":true,"ts":1555056215388,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055656849}
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.392	debug	stateChange comfoair.0.status.ventZUL {"val":35,"ack":true,"ts":1555056215379,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055887348}
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.391	debug	stateChange comfoair.0.status.ventABL {"val":0,"ack":true,"ts":1555056215379,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055887347}
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.391	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ZUL2 {"val":50,"ack":true,"ts":1555056215378,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055346233}
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.388	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ZUL1 {"val":35,"ack":true,"ts":1555056215377,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055346232}
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.387	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ZULabw {"val":0,"ack":true,"ts":1555056215377,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055346231}
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.378	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ABL2 {"val":50,"ack":true,"ts":1555056215374,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055346229}
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.376	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ABL1 {"val":0,"ack":true,"ts":1555056215368,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055718368}
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.375	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ABLabw {"val":15,"ack":true,"ts":1555056215363,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055346220}
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.367	debug	Connection closed
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.362	debug	206 : lese Ventilatorstatus
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.361	debug	Verarbeite Daten
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.361	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.361	debug	Checksumme berechnet: 209
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.361	debug	Checksumme aus Datensatz: 209
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.361	debug	ACK: 7, 243
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.360	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,206,14,15,0,50,0,35,50,0,35,2,1,70,70,0,0,209,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.360	debug	Received: 07f307f000ce0e0f00320023320023020146460000d1070f
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.267	debug	outarr: 7,240,0,205,0,122,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.267	debug	out 07f000cd007a070f
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.267	debug	7,240,0,205,0,122,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.266	debug	Connected
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.264	debug	callcomfoair mit: 7,240,0,205,0,122,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.372	debug	stateChange comfoair.0.temperature.FOL {"val":16,"ack":true,"ts":1555056213365,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555056213364}
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.372	debug	stateChange comfoair.0.temperature.FOL {"val":16,"ack":true,"ts":1555056213364,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555056213364}
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.370	debug	stateChange comfoair.0.temperature.ABL {"val":20,"ack":true,"ts":1555056213364,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055344230}
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.365	debug	stateChange comfoair.0.temperature.ZUL {"val":17,"ack":true,"ts":1555056213361,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555056213361}
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.361	debug	stateChange comfoair.0.temperature.AUL {"val":13,"ack":true,"ts":1555056213357,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555056213357}
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.360	debug	stateChange comfoair.0.temperature.statcomfort {"val":20,"ack":true,"ts":1555056213353,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055946262}
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.355	debug	Connection closed
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.352	debug	210 : lese Temperaturwerte
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.351	debug	Verarbeite Daten
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.351	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.351	debug	Checksumme berechnet: 25
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.351	debug	Checksumme aus Datensatz: 25
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.350	debug	ACK: 7, 243
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.350	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,210,9,80,66,74,80,72,15,90,90,90,25,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.350	debug	Received: 07f307f000d20950424a50480f5a5a5a19070f
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.264	debug	outarr: 7,240,0,209,0,126,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.264	debug	out 07f000d1007e070f
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.264	debug	7,240,0,209,0,126,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.263	debug	Connected
                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.261	debug	callcomfoair mit: 7,240,0,209,0,126,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 10:01:56.366	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                            comfoair.0	2019-04-12 09:59:08.069	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                            comfoair.0	2019-04-12 09:59:07.264	debug	Connection closed
                            comfoair.0	2019-04-12 09:59:06.266	debug	stateChange comfoair.0.temperature.statcomfort {"val":20,"ack":true,"ts":1555055946262,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055946262}
                            comfoair.0	2019-04-12 09:59:06.261	debug	ACK erhalten
                            comfoair.0	2019-04-12 09:59:06.261	debug	Received arr: 7,243
                            comfoair.0	2019-04-12 09:59:06.260	debug	Received: 07f3
                            comfoair.0	2019-04-12 09:59:06.187	debug	outarr: 7,240,0,211,1,80,209,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:59:06.186	debug	out 07f000d30150d1070f
                            comfoair.0	2019-04-12 09:59:06.186	debug	7,240,0,211,1,80,209,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:59:06.186	debug	Connected
                            comfoair.0	2019-04-12 09:59:06.183	debug	ack is not set!
                            comfoair.0	2019-04-12 09:59:06.182	debug	Setze Komforttemperatur auf: 20°C
                            comfoair.0	2019-04-12 09:59:06.180	debug	id=control.comfort
                            comfoair.0	2019-04-12 09:59:06.179	debug	stateChange comfoair.0.control.comfort {"val":20,"ack":false,"ts":1555055946173,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1555055946173}
                            comfoair.0	2019-04-12 09:59:05.621	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:45.345	debug	Connection closed
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.361	debug	ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.361	debug	Checksumme berechnet: 173
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.360	debug	Checksumme aus Datensatz: 153
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.360	debug	ACK: 0, 0
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.360	debug	Received arr: 0,0,0,0,0,0,0,0,153,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.360	debug	Received: 000000000000000099070f
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.341	debug	ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.341	debug	Checksumme berechnet: 152
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.340	debug	Checksumme aus Datensatz: 0
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.340	debug	ACK: 7, 243
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.340	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,218,17,0,0,0,0,0,0,0,0,1
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.340	debug	Received: 07f307f000da11000000000000000001
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.262	debug	outarr: 7,240,0,217,0,134,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.262	debug	out 07f000d90086070f
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.261	debug	7,240,0,217,0,134,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.261	debug	Connected
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.258	debug	callcomfoair mit: 7,240,0,217,0,134,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:42.361	debug	stateChange comfoair.0.status.filterw {"val":16,"ack":true,"ts":1555055922352,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055352220}
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:42.352	debug	Connection closed
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:42.351	debug	Verarbeite Daten
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:42.351	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:42.351	debug	Checksumme berechnet: 243
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:42.350	debug	Checksumme aus Datensatz: 243
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:42.350	debug	ACK: 7, 243
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:42.350	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,202,8,0,30,0,30,16,10,30,0,243,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:42.349	debug	Received: 07f307f000ca08001e001e100a1e00f3070f
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:42.260	debug	outarr: 7,240,0,201,0,118,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:42.259	debug	out 07f000c90076070f
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:42.259	debug	7,240,0,201,0,118,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:42.258	debug	Connected
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:42.256	debug	callcomfoair mit: 7,240,0,201,0,118,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:40.350	debug	stateChange comfoair.0.status.bypass {"val":0,"ack":true,"ts":1555055920342,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055350220}
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:40.342	debug	Connection closed
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:40.341	debug	14 : lese Status Bypass
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:40.341	debug	Verarbeite Daten
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:40.341	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:40.340	debug	Checksumme berechnet: 193
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:40.340	debug	Checksumme aus Datensatz: 193
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:40.340	debug	ACK: 7, 243
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:40.340	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,14,4,0,2,0,0,193,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:40.339	debug	Received: 07f307f0000e0400020000c1070f
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:40.257	debug	outarr: 7,240,0,13,0,186,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:40.256	debug	out 07f0000d00ba070f
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:40.256	debug	7,240,0,13,0,186,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:40.255	debug	Connected
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:40.253	debug	callcomfoair mit: 7,240,0,13,0,186,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:39.344	debug	Connection closed
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.361	debug	ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.360	debug	Checksumme berechnet: 154
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.360	debug	Checksumme aus Datensatz: 249
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.360	debug	ACK: 0, 0
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.360	debug	Received arr: 0,0,0,0,64,77,77,252,0,0,23,249,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.359	debug	Received: 00000000404d4dfc000017f9070f
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.341	debug	ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.341	debug	Checksumme berechnet: 32
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.340	debug	Checksumme aus Datensatz: 0
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.340	debug	ACK: 7, 243
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.340	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,222,20,0,37,134,0,245,225,0,0,236
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.339	debug	Received: 07f307f000de1400258600f5e10000ec
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.256	debug	outarr: 7,240,0,221,0,138,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.256	debug	out 07f000dd008a070f
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.255	debug	7,240,0,221,0,138,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.255	debug	Connected
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.251	debug	callcomfoair mit: 7,240,0,221,0,138,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:37.334	debug	Connection closed
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.351	debug	ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.350	debug	Checksumme berechnet: 173
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.350	debug	Checksumme aus Datensatz: 209
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.350	debug	ACK: 1, 70
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.350	debug	Received arr: 1,70,70,0,0,209,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.349	debug	Received: 0146460000d1070f
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.331	debug	ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.331	debug	Checksumme berechnet: 31
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.331	debug	Checksumme aus Datensatz: 0
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.330	debug	ACK: 7, 243
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.330	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,206,14,15,0,50,0,35,50,0,35,2
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.329	debug	Received: 07f307f000ce0e0f0032002332002302
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.252	debug	outarr: 7,240,0,205,0,122,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.252	debug	out 07f000cd007a070f
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.252	debug	7,240,0,205,0,122,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.251	debug	Connected
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.249	debug	callcomfoair mit: 7,240,0,205,0,122,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.367	debug	stateChange comfoair.0.temperature.FOL {"val":15.5,"ack":true,"ts":1555055914355,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055643222}
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.367	debug	stateChange comfoair.0.temperature.FOL {"val":15.5,"ack":true,"ts":1555055914354,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055643222}
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.366	debug	stateChange comfoair.0.temperature.ABL {"val":20,"ack":true,"ts":1555055914353,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055344230}
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.357	debug	stateChange comfoair.0.temperature.ZUL {"val":20,"ack":true,"ts":1555055914350,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055885324}
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.352	debug	stateChange comfoair.0.temperature.AUL {"val":12.5,"ack":true,"ts":1555055914346,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055885323}
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.352	debug	stateChange comfoair.0.temperature.statcomfort {"val":21,"ack":true,"ts":1555055914343,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055344221}
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.344	debug	Connection closed
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.342	debug	210 : lese Temperaturwerte
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.341	debug	Verarbeite Daten
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.341	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.341	debug	Checksumme berechnet: 31
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.341	debug	Checksumme aus Datensatz: 31
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.341	debug	ACK: 7, 243
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.340	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,210,9,82,65,80,80,71,15,90,90,90,31,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.340	debug	Received: 07f307f000d20952415050470f5a5a5a1f070f
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.252	debug	outarr: 7,240,0,209,0,126,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.252	debug	out 07f000d1007e070f
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.252	debug	7,240,0,209,0,126,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.250	debug	Connected
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.246	debug	callcomfoair mit: 7,240,0,209,0,126,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:33.845	debug	stateChange comfoair.0.status.rs232mode {"val":1,"ack":true,"ts":1555055913840,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055341704}
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:33.833	debug	Connection closed
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:33.831	info	CC-Ease ausgeschaltet
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:33.831	debug	Verarbeite Daten
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:33.831	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:33.830	debug	Checksumme berechnet: 75
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:33.830	debug	Checksumme aus Datensatz: 75
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:33.830	debug	ACK: 7, 243
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:33.830	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:33.829	debug	Received: 07f307f0009c01014b070f
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:33.749	debug	outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:33.748	debug	out 07f0009b01034c070f
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:33.748	debug	7,240,0,155,1,3,76,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:33.748	debug	Connected
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:32.342	debug	Connection closed
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:32.341	debug	Kein Enthalpietauscher
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:32.341	debug	Verarbeite Daten
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:32.341	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:32.341	debug	Checksumme berechnet: 165
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:32.340	debug	Checksumme aus Datensatz: 165
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:32.340	debug	ACK: 7, 243
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:32.340	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,214,11,0,1,2,2,0,0,16,0,0,2,0,165,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:32.339	debug	Received: 07f307f000d60b0001020200001000000200a5070f
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:32.248	debug	outarr: 7,240,0,213,0,130,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:32.248	debug	out 07f000d50082070f
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:32.247	debug	7,240,0,213,0,130,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:32.246	debug	Connected
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:32.243	info	CC-Ease ausgeschaltet, Starte Adapterbetrieb
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.854	debug	stateChange comfoair.0.status.rs232mode {"val":1,"ack":true,"ts":1555055911837,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055341704}
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.838	debug	Connection closed
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.836	info	CC-Ease ausgeschaltet
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.835	debug	Verarbeite Daten
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.832	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.832	debug	Checksumme berechnet: 75
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.831	debug	Checksumme aus Datensatz: 75
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.831	debug	ACK: 7, 243
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.831	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.830	debug	Received: 07f307f0009c01014b070f
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.748	debug	outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.748	debug	out 07f0009b01034c070f
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.747	debug	7,240,0,155,1,3,76,7,15
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.747	debug	Connected
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.240	debug	[START] Started Adapter with: 10.40.202.12
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.240	info	[INFO] Configured polling interval: 300000
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.238	info	Schalte CCEase aus! Einschalten über control.rs232mode! Readme lesen!
                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.238	info	[START] Starting comfoair adapter
                            

                            sg Nitramius

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • F
                              forelleblau last edited by

                              @Nitramius sagte in [Projekt] Comfoair CA350 - Adapter:

                              comfoair.0 2019-04-12 09:58:32.340 debug Received arr: 7,243,7,240,0,214,11,0,1,2,2,0,0,16,0,0,2,0,165,7,15
                              comfoair.0 2019-04-12 09:58:32.339 debug Received: 07f307f000d60b0001020200001000000200a5070f

                              Hallo Nitramius

                              Die beiden Zeilen oben sind die Antwort deiner Comfoair auf die Statusabfrage, die auch Auskunft zum Tauscher gibt.
                              Die stellt mich vor 2 Probleme:

                              1. Deine Antwort enthält 11 Datensätze (wie in der Protokollbeschreibung), die Antwort meiner Comfair aber nur 10, also gibt es da unterschiedliche Versionen.
                              2. Gemäss deiner Antwort hast du zwar einen Tauscher, der hat aber keinen Fühler (das steckt in der 2 an der 5.letzten Stelle).

                              Zeigt dir denn deine ccEase oder deine aktuelle Lösung die Werte an (also liefert sie die Lüftungssteuerung wie in der Protokollbeschreibung)?

                              Wenn du weisst, dass die Werte vorhanden sind, kann ich anstelle der automatischen Erkennung eine Lösung über eine Checkbox in der Instanzen-Config machen: Wird ein Hacken gesetzt, werden die Objekte angelegt und die Werte abgefragt. Das sollte dann klappen.

                              Lieber Gruss
                              Marcel

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • F
                                forelleblau last edited by

                                Hallo
                                Nachdem die letzte Version leider nicht das gebracht hat, was ich mir erhofft hatte, hier nun die nächste V 0.3.0.
                                Sie bietet:
                                Neu 3 verschiedene Verbindungsmodi, die in der Config ausgewählt werden können (nur 1 Modus wählen bitte)

                                • Nur Adapter: Für alle, die die CCEase nicht brauchen respektive risikolos vollen Zugriff auf die Lüftung wollen. Am besten die CC Ease abklemmen, wenn sie dran bleibt, wird sie vom Adapter ausgeschaltet. Alle Adapterfunktionen verfügbar.
                                • Abhör Modus: Für alle die die CC Ease brauchen und trotzdem gewisse Werte im ioBroker zur Verfügung haben möchten. Der Adapter hört nur zu und fängt die verfügbaren Daten aus der Kommunikation zwischen der Lüftung der der CCEase ab. Keine Kommunikation vom Adapter zur Lüftung, daher kein Fehlerrisiko für die serielle Schnittstelle. Es sind Temperatur- und Ventilationswerte (aktuelle Stufe, Levels der Stufen) verfügbar, read only.
                                • Parallelbetrieb, risikooptimiert: Alle Adapter-Funktionen verfügbar, CCEase ebenfalls verfügbar. Grundsätzlich hört der Adapter zu wie im Abhör Modus. Wird ein Befehl gesendet (inkl. Abfragen der übrigen Werte) wird die Serielle Schnittstelle zuerst in den PC-Master Modus versetzt (damit die CC-Ease ausgeschaltet). Ist der Befehl ausgeführt / sind alle Werte abgefragt wird die Schnittstelle in den PC-Logmodus versetzt und die CCEase damit wieder eingeschaltet. Für alle die alles brauchen. Die Anwendung dieses Modus geschieht auf eigenes Risiko.

                                Als neue Funktionen sind zudem die Abfrage der Enthalpietauscherwerte, die Möglichkeit die Filter-Timer Laufzeit zu setzen (10/16/26 Wochen) und ein Auslöser für den Selbsttest der Anlage eingeflossen.

                                Hoffe, dass es bei euch im gewünschten Modus funktioniert.

                                Herzliche Grüsse

                                Forelleblau

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  maraguma last edited by

                                  Hallo

                                  Erst einmal Danke für die Modulentwicklung. Ich habe seit neustem ioBroker im Einsatz und kenne mich noch nicht so gut aus. Bei mir zu Hause habe ich die ComfoAir 350 installiert und bis anhin die Lüftung (Stufe 1-3) über KNX Aktoren gesteuert. Nur Zeitgesteuert! Jetzt möchte ich gerne einen Schritt weitergehen und weiter Infos wie Temperatur, etc. auslesen und verwenden. Wie im diesem Thread (https://github.com/forelleblau/ioBroker.comfoair/issues/2) beschrieben, habe ich mir den USR-TCP232-302 für die Lan2Ser Verbindung zugelegt. Bei mir war der Rechner zu weit weg von der Lüftung. In den letzten paar Tagen hatte ich Zeit mich der Installation zu widmen. Das ging so weit prima und die Werte sehe ich auch im ioBroker. Ich muss noch erwähnen, dass ich die CCEase parallel angeschlossen habe. Die Serielle Schnittstelle vom USR-TCP232-302 ist am selben Ort angeschlossen wie die CCEase. Nur die drei Drähte (Rx, Tx, GND).

                                  Nun zu meinen ersten Erfahrungen:

                                  Leider hatte ich zu Beginn zwei, drei Mal eine Störungen bei den Temperaturfühler (A1 bis A4, weiss nicht mehr genau welcher). Nach einem Neustart der Lüftung waren die Fehler verschwunden. Jedoch habe ich seit 2 Tagen immer wieder (ca. 20 Min. nach Neustart) im ioBroker die Störung A16. Auf der CCEase steht jedoch A5 (Hinweis auf Störung des Bypassmotors.). Im technischen Handbuch zur ComfoAir 350 habe ich die Störung mit Code A16 leider nicht gefunden. Weiss jemand was A16 bedeutet?

                                  Ich hätte da noch eine weitere Frage:

                                  Wo kann ich den Modus „PC-Master“ bzw. PC „Logmodus“ im Modul umschalten bzw. ablesen welcher Modus gerade eingestellt ist? Habe das irgendwie nicht gefunden oder wird der Modus automatisch umgestellt, sobald ein neuer Wert geschrieben wird?

                                  Würde mich über Feedback freuen.

                                  Liebe Grüsse
                                  Patrik

                                  Thomas1305 created this issue in forelleblau/ioBroker.comfoair

                                  closed Is it possible to use the RS232 interface on the raspberry? #2

                                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • F
                                    forelleblau @maraguma last edited by

                                    Hallo Patrik
                                    Danke für deine Rückmeldung
                                    Leider muss ich dir sagen, dass ich mit dem selben Fehler (A5) kämpfe. Nur ist es bei mir sogar so, dass ich ihn nur auf der ccEase habe, nicht aber in der Fehlerliste des ioBroker. Ich bin noch nicht dazugekommen, das genauer anzuschauen. Mir ist aber aufgefallen, dass die Statusmeldung der Lüftung zum Bypass vom Adapter nicht sauber verabeitet wird, resp. einen Fehler verursacht.
                                    Den gewünschten Modus stellt man auf der config-Seite ein (Schraubeschlüssel auf der Instanzen - Seite.
                                    Wenn du nur Temperaturen auslesen willst via ioBroker, dann kannst du sonst die neuste Version von Github installieren und dort den Abhör-Modus wählen. Dann werden von ioBroker keine Befehle an die Lüftung geschickt und somit auch keine Fehler produziert (hoffentlich).
                                    Wie im Readme erwähnt, ist ein Parallelbetrieb (cc-Ease und ioBroker) nicht empfohlen, da es zu Probelmen und im schlimmsten Fall schäden kommen kann, wenn 2 Sender die serielle Schnittstelle der Lüftung gleichzeitig bedienen. Ein Parallelbetrieb erfolgt immer auf eigene Gefahr!

                                    Grüsse
                                    Marcel

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • F
                                      forelleblau last edited by forelleblau

                                      @maraguma
                                      Hallo Patrik
                                      Also ich hab mich mal um das Bypassproblem gekümmert, das ich ja selbst auch hatte (A5 ca. 20 min nach Neustart). Die Anzeige von A16 ist ein Fehler in der Version die du aktuell installiert hast - das ist A5.
                                      Ich habe die aktuelle Version 0.3.2 seit Freitag Abend am laufen, auf 'Abhör- Modus' und es läuft alles tadellos.
                                      Könntest du diese Version (0.3.2) entweder aus dem latest-Repo oder direkt von Github:

                                      https://github.com/forelleblau/ioBroker.comfoair

                                      Installieren und berichten, ob alles funktioniert. Wenn's klappt könnte ich diese Version dann für das stabel - Repo anmelden.

                                      Die Verschiedenen Modi, die im Readme beschrieben sind, kann du dann beim Instellieren auf der Konfigurationsseite anwählen (nur 1 gleichzeitig bitte).

                                      Wäre dir sehr dankbar fürs testen, bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

                                      Herzliche Grüsse

                                      forelleblau

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • F
                                        forelleblau last edited by

                                        Hallo alle

                                        Gilt natürlich für alle: bin froh wenn jemand die Version 0.3.2 testen könnte, damit ich sie danach für das stable - repo anmelden kann.

                                        Herzlichen Dank
                                        forelleblau

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          deanisia_vega last edited by

                                          Hallo zusammen,

                                          Ich überlege unsere ComfoAir 350 an iobroker anzubinden.
                                          Habe eine Frage bezüglich des Bypasses.
                                          Wird die Bypass Stellung nur angezeigt oder kann sie mittels des Adapters auch gesteuert werden?

                                          Würde mich auch zum Testen zur Verfügung stellen.

                                          Müsste mir nur noch einen RS-232 to LAN Adapter zulegen.
                                          Könnt ich was empfehlen?

                                          Gruß
                                          Alex

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • F
                                            forelleblau last edited by

                                            Hallo Alex
                                            Der Bypass kann nicht direkt angesteuert werden. Die Stellung kann nur über das Setzen der Komforttemperatur beeinflusst werden.

                                            Ich nutzt einen USR-TCP232-302 (seriell zu lan). Funktioniert seit Jahren tadellos.

                                            Gruss Marcel

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            516
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            25
                                            153
                                            15119
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo