  4. [Projekt] Comfoair CA350 - Adapter

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    331

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[Projekt] Comfoair CA350 - Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
153 Beiträge 25 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 24 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F Offline
    F Offline
    forelleblau
    schrieb am zuletzt editiert von
    #22

    Hallo
    Nachdem die letzte Version leider nicht das gebracht hat, was ich mir erhofft hatte, hier nun die nächste V 0.3.0.
    Sie bietet:
    Neu 3 verschiedene Verbindungsmodi, die in der Config ausgewählt werden können (nur 1 Modus wählen bitte)

    • Nur Adapter: Für alle, die die CCEase nicht brauchen respektive risikolos vollen Zugriff auf die Lüftung wollen. Am besten die CC Ease abklemmen, wenn sie dran bleibt, wird sie vom Adapter ausgeschaltet. Alle Adapterfunktionen verfügbar.
    • Abhör Modus: Für alle die die CC Ease brauchen und trotzdem gewisse Werte im ioBroker zur Verfügung haben möchten. Der Adapter hört nur zu und fängt die verfügbaren Daten aus der Kommunikation zwischen der Lüftung der der CCEase ab. Keine Kommunikation vom Adapter zur Lüftung, daher kein Fehlerrisiko für die serielle Schnittstelle. Es sind Temperatur- und Ventilationswerte (aktuelle Stufe, Levels der Stufen) verfügbar, read only.
    • Parallelbetrieb, risikooptimiert: Alle Adapter-Funktionen verfügbar, CCEase ebenfalls verfügbar. Grundsätzlich hört der Adapter zu wie im Abhör Modus. Wird ein Befehl gesendet (inkl. Abfragen der übrigen Werte) wird die Serielle Schnittstelle zuerst in den PC-Master Modus versetzt (damit die CC-Ease ausgeschaltet). Ist der Befehl ausgeführt / sind alle Werte abgefragt wird die Schnittstelle in den PC-Logmodus versetzt und die CCEase damit wieder eingeschaltet. Für alle die alles brauchen. Die Anwendung dieses Modus geschieht auf eigenes Risiko.

    Als neue Funktionen sind zudem die Abfrage der Enthalpietauscherwerte, die Möglichkeit die Filter-Timer Laufzeit zu setzen (10/16/26 Wochen) und ein Auslöser für den Selbsttest der Anlage eingeflossen.

    Hoffe, dass es bei euch im gewünschten Modus funktioniert.

    Herzliche Grüsse

    Forelleblau

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Offline
      M Offline
      maraguma
      schrieb am zuletzt editiert von
      #23

      Hallo

      Erst einmal Danke für die Modulentwicklung. Ich habe seit neustem ioBroker im Einsatz und kenne mich noch nicht so gut aus. Bei mir zu Hause habe ich die ComfoAir 350 installiert und bis anhin die Lüftung (Stufe 1-3) über KNX Aktoren gesteuert. Nur Zeitgesteuert! Jetzt möchte ich gerne einen Schritt weitergehen und weiter Infos wie Temperatur, etc. auslesen und verwenden. Wie im diesem Thread (https://github.com/forelleblau/ioBroker.comfoair/issues/2) beschrieben, habe ich mir den USR-TCP232-302 für die Lan2Ser Verbindung zugelegt. Bei mir war der Rechner zu weit weg von der Lüftung. In den letzten paar Tagen hatte ich Zeit mich der Installation zu widmen. Das ging so weit prima und die Werte sehe ich auch im ioBroker. Ich muss noch erwähnen, dass ich die CCEase parallel angeschlossen habe. Die Serielle Schnittstelle vom USR-TCP232-302 ist am selben Ort angeschlossen wie die CCEase. Nur die drei Drähte (Rx, Tx, GND).

      Nun zu meinen ersten Erfahrungen:

      Leider hatte ich zu Beginn zwei, drei Mal eine Störungen bei den Temperaturfühler (A1 bis A4, weiss nicht mehr genau welcher). Nach einem Neustart der Lüftung waren die Fehler verschwunden. Jedoch habe ich seit 2 Tagen immer wieder (ca. 20 Min. nach Neustart) im ioBroker die Störung A16. Auf der CCEase steht jedoch A5 (Hinweis auf Störung des Bypassmotors.). Im technischen Handbuch zur ComfoAir 350 habe ich die Störung mit Code A16 leider nicht gefunden. Weiss jemand was A16 bedeutet?

      Ich hätte da noch eine weitere Frage:

      Wo kann ich den Modus „PC-Master“ bzw. PC „Logmodus“ im Modul umschalten bzw. ablesen welcher Modus gerade eingestellt ist? Habe das irgendwie nicht gefunden oder wird der Modus automatisch umgestellt, sobald ein neuer Wert geschrieben wird?

      Würde mich über Feedback freuen.

      Liebe Grüsse
      Patrik

      F 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M maraguma

        Hallo

        Erst einmal Danke für die Modulentwicklung. Ich habe seit neustem ioBroker im Einsatz und kenne mich noch nicht so gut aus. Bei mir zu Hause habe ich die ComfoAir 350 installiert und bis anhin die Lüftung (Stufe 1-3) über KNX Aktoren gesteuert. Nur Zeitgesteuert! Jetzt möchte ich gerne einen Schritt weitergehen und weiter Infos wie Temperatur, etc. auslesen und verwenden. Wie im diesem Thread (https://github.com/forelleblau/ioBroker.comfoair/issues/2) beschrieben, habe ich mir den USR-TCP232-302 für die Lan2Ser Verbindung zugelegt. Bei mir war der Rechner zu weit weg von der Lüftung. In den letzten paar Tagen hatte ich Zeit mich der Installation zu widmen. Das ging so weit prima und die Werte sehe ich auch im ioBroker. Ich muss noch erwähnen, dass ich die CCEase parallel angeschlossen habe. Die Serielle Schnittstelle vom USR-TCP232-302 ist am selben Ort angeschlossen wie die CCEase. Nur die drei Drähte (Rx, Tx, GND).

        Nun zu meinen ersten Erfahrungen:

        Leider hatte ich zu Beginn zwei, drei Mal eine Störungen bei den Temperaturfühler (A1 bis A4, weiss nicht mehr genau welcher). Nach einem Neustart der Lüftung waren die Fehler verschwunden. Jedoch habe ich seit 2 Tagen immer wieder (ca. 20 Min. nach Neustart) im ioBroker die Störung A16. Auf der CCEase steht jedoch A5 (Hinweis auf Störung des Bypassmotors.). Im technischen Handbuch zur ComfoAir 350 habe ich die Störung mit Code A16 leider nicht gefunden. Weiss jemand was A16 bedeutet?

        Ich hätte da noch eine weitere Frage:

        Wo kann ich den Modus „PC-Master“ bzw. PC „Logmodus“ im Modul umschalten bzw. ablesen welcher Modus gerade eingestellt ist? Habe das irgendwie nicht gefunden oder wird der Modus automatisch umgestellt, sobald ein neuer Wert geschrieben wird?

        Würde mich über Feedback freuen.

        Liebe Grüsse
        Patrik

        F Offline
        F Offline
        forelleblau
        schrieb am zuletzt editiert von
        #24

        Hallo Patrik
        Danke für deine Rückmeldung
        Leider muss ich dir sagen, dass ich mit dem selben Fehler (A5) kämpfe. Nur ist es bei mir sogar so, dass ich ihn nur auf der ccEase habe, nicht aber in der Fehlerliste des ioBroker. Ich bin noch nicht dazugekommen, das genauer anzuschauen. Mir ist aber aufgefallen, dass die Statusmeldung der Lüftung zum Bypass vom Adapter nicht sauber verabeitet wird, resp. einen Fehler verursacht.
        Den gewünschten Modus stellt man auf der config-Seite ein (Schraubeschlüssel auf der Instanzen - Seite.
        Wenn du nur Temperaturen auslesen willst via ioBroker, dann kannst du sonst die neuste Version von Github installieren und dort den Abhör-Modus wählen. Dann werden von ioBroker keine Befehle an die Lüftung geschickt und somit auch keine Fehler produziert (hoffentlich).
        Wie im Readme erwähnt, ist ein Parallelbetrieb (cc-Ease und ioBroker) nicht empfohlen, da es zu Probelmen und im schlimmsten Fall schäden kommen kann, wenn 2 Sender die serielle Schnittstelle der Lüftung gleichzeitig bedienen. Ein Parallelbetrieb erfolgt immer auf eigene Gefahr!

        Grüsse
        Marcel

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • F Offline
          F Offline
          forelleblau
          schrieb am zuletzt editiert von forelleblau
          #25

          @maraguma
          Hallo Patrik
          Also ich hab mich mal um das Bypassproblem gekümmert, das ich ja selbst auch hatte (A5 ca. 20 min nach Neustart). Die Anzeige von A16 ist ein Fehler in der Version die du aktuell installiert hast - das ist A5.
          Ich habe die aktuelle Version 0.3.2 seit Freitag Abend am laufen, auf 'Abhör- Modus' und es läuft alles tadellos.
          Könntest du diese Version (0.3.2) entweder aus dem latest-Repo oder direkt von Github:

          https://github.com/forelleblau/ioBroker.comfoair

          Installieren und berichten, ob alles funktioniert. Wenn's klappt könnte ich diese Version dann für das stabel - Repo anmelden.

          Die Verschiedenen Modi, die im Readme beschrieben sind, kann du dann beim Instellieren auf der Konfigurationsseite anwählen (nur 1 gleichzeitig bitte).

          Wäre dir sehr dankbar fürs testen, bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

          Herzliche Grüsse

          forelleblau

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F Offline
            F Offline
            forelleblau
            schrieb am zuletzt editiert von
            #26

            Hallo alle

            Gilt natürlich für alle: bin froh wenn jemand die Version 0.3.2 testen könnte, damit ich sie danach für das stable - repo anmelden kann.

            Herzlichen Dank
            forelleblau

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D Offline
              D Offline
              deanisia_vega
              schrieb am zuletzt editiert von
              #27

              Hallo zusammen,

              Ich überlege unsere ComfoAir 350 an iobroker anzubinden.
              Habe eine Frage bezüglich des Bypasses.
              Wird die Bypass Stellung nur angezeigt oder kann sie mittels des Adapters auch gesteuert werden?

              Würde mich auch zum Testen zur Verfügung stellen.

              Müsste mir nur noch einen RS-232 to LAN Adapter zulegen.
              Könnt ich was empfehlen?

              Gruß
              Alex

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • F Offline
                F Offline
                forelleblau
                schrieb am zuletzt editiert von
                #28

                Hallo Alex
                Der Bypass kann nicht direkt angesteuert werden. Die Stellung kann nur über das Setzen der Komforttemperatur beeinflusst werden.

                Ich nutzt einen USR-TCP232-302 (seriell zu lan). Funktioniert seit Jahren tadellos.

                Gruss Marcel

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  maraguma
                  schrieb am zuletzt editiert von maraguma
                  #29

                  Hallo Marcel

                  War die letzten Tag durch das schöne Wetter nicht so aktiv ;-) Habe nun die 0.3.2 installiert und werde sie in den nächsten Tagen testen. Melde mich sobald ich ein wenig Erfahrung damit habe. Danke by the way für das Update.

                  Bezüglich der A16 bzw. A5 Störung habe ich noch ein Update (Bin ja auch selber verantwortlich dafür wenn es beim "rumspielen" zu Störungen kommt!). Der Fehler ging dann leider nicht mehr weg, obwohl ich die Lüftung mehrere Male vom Strom getrennt hatte. Der Hersteller-Support konnte mir dann glücklicherweise per Telefon weiterhelfen. Diese Störung könne bei einem plötzlichen Stromausfall schon mal passieren. Scheinbar kein grösseres Problem.

                  Info zur Störungsbehebung: Im Menü P57 hatte sich der Links / Rechts Modus auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Standard ist "LI" für Links und ich habe eine "rE" (Rechts) gerichtete ComfoAir. Falls Interesse, habe ich im Anhang die A5 Störungsbehebung dokumentiert inkl. wie die Störung quittiert wird.
                  Noch zur Info: Der Support hat mir ausdrücklich davon abgeraten irgendwelche Änderungen in den Optionen vorzunehmen ohne direkte Anweisung durch eine Fachperson!!! (Folgen der Anleitung auf eigene Gefahr!)

                  @deanisia_vega: Wie Marcel schon erwähnt hat, kann der Bypass nicht direkt gesteuert werden. Das hat mir der Support am Telefon bestätigt. Hatte dieselbe Frage ;-)

                  Werde das mit dem Parallelbetrieb sicher auch nochmal anschauen. Ich lasse die ersten Tage mal auf Abhören und werde ggf. später dann umschalten.

                  Beste Grüsse
                  Patrik

                  Zehnder ComfoAir 350 - Störung A5 - v1.pdf

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F Offline
                    F Offline
                    forelleblau
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #30

                    Hallo Patrik

                    Danke für die vielen Infos. V032 ist seit heute als stable publiziert, bin aber froh um jeden Tester.
                    Herzliche Grüsse
                    Marcel

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Offline
                      M Offline
                      maraguma
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #31

                      Hallo Marcel

                      Mir ist etwas aufgefallen, bin mir aber nicht sicher ob ich es falsch in Erinnerung habe. In der vorherigen Version war beim Parameter "statstufe" die Werte 1-4. Wobei folgende Werte meiner Ansicht nach gültig waren:

                      1 = Abwesend
                      2 = Stufe 1
                      3 = Stufe 2
                      4 = Stufe 3

                      Neu ist Abwesend = 0 und Stufe 1-3 = 1-3. Falls dem so ist, müsste beim Parameter setvent unter Name "Stufe (1_Abw - 4_hoch)" angepasst werden.

                      Noch was. A16 ist nun weg und es wird korrekt A5 angegeben. Ich sehe das nun unter Parameter "letzter Fehler A" korrekt.

                      Herzliche Grüsse
                      Patrik

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • E Offline
                        E Offline
                        eierbeidel
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #32

                        Hallo, würde der Adapter auch mit der RS232-Schnittstelle einer Comfoair 200 funktionieren?
                        Viele Grüße
                        Lukas

                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D Offline
                          D Offline
                          deanisia_vega
                          schrieb am zuletzt editiert von deanisia_vega
                          #33

                          Hatte die Tage den Zehnder Support wegen der Funktion von den Bypass abgeschrieben.
                          Falls es jemanden interessiert, hier die Antwort.

                          Anbei finden Sie einige Details zur Funktionsweise des integrierten
                          Bypass:

                          Wenn die Außentemperatur unter 12°C sinkt, blockiert der Bypass und das
                          Lüftungsgerät arbeitet über das Kreuzstromprinzip und somit ist die
                          Wärmerückgewinnung aktiv.

                          Damit der Bypass öffnet, müssen mehrere Parameter übereinstimmen, die
                          das Gerät intern misst.

                          • Die Außentemperatur muss 2°C kleiner sein als die Abluft
                          • Die Komforttemperatur muss kleiner eingestellt sein als die Abluft
                          • Die Außentemperatur muss größer sein als 13°C

                          Erst wenn all diese Werte erreicht sind, öffnet der Bypass.
                          Grundsätzlich muss das Gerät erst von Winter- auf Sommerbetrieb
                          umschalten, was durch langfristige Parametervergleiche gemacht wird. Im
                          Winterbetrieb ist die Bypassfunktion nicht möglich, da die Luft sonst zu
                          kalt eingeblasen werden würde.

                          Empfehlung zur Einstellung der Komforttemperatur:
                          Im Sommer: 20°C
                          Im Winter: 24°C

                          Dies verhindert das öffnen und schließen in der Übergangszeit.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • E eierbeidel

                            Hallo, würde der Adapter auch mit der RS232-Schnittstelle einer Comfoair 200 funktionieren?
                            Viele Grüße
                            Lukas

                            F Offline
                            F Offline
                            forelleblau
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #34

                            @eierbeidel Hallo Lukas. Ich hab zur Comfoair nichts gefunden bezüglich Schnittstelle. Du kannst ja den Adapter einmal im Abhör - Modus laufen lassen, das Log auf debug stellen und schauen was reinkommt.
                            Wenn der Adapter versteht, was deine CA200 sendet, versteht die CA200 vielleicht auch das Selbe wie eine CA350.
                            Grüsse forelleblau

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D Offline
                              D Offline
                              deanisia_vega
                              schrieb am zuletzt editiert von deanisia_vega
                              #35

                              Tach zusammen,

                              bräuchte etwas Hilfe beim Verbinder der ComfoAir 350. Bekomme leider keine Verbindung hin.

                              Als RS232 to LAN setzte ich einen MOXA NPort 5230 ein, den ich an die gleiche Schnittstelle wie die ComfoSense angeschlossen habe. Mit 3 Drähte (Rx, Tx, GND).
                              Die Bedieneinheit ComfoSense, die an die gleiche Schnittstelle wie die CCEase angeschlossen wird, habe ich schon abgeklemmt. Habe auch schon verschieden Verbindungsmodies ausprobiert.
                              Alle bis jetzt leider ohne Erfolg.

                              Folgendes ist beim MOXA einsgestellt für den RS232 Port:

                              Bildschirmfoto 2019-07-10 um 17.49.01.png

                              Bildschirmfoto 2019-07-10 um 18.12.35.png

                              Diese Fehlermeldungen kommen immer wieder.

                              host.raspberrypi	2019-07-10 17:38:03.313	info	Restart adapter system.adapter.comfoair.0 because enabled
                              host.raspberrypi	2019-07-10 17:38:03.312	error	instance system.adapter.comfoair.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              host.raspberrypi	2019-07-10 17:38:02.054	info	instance system.adapter.comfoair.0 started with pid 3142
                              comfoair.0	2019-07-10 17:37:52.999	warn	callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001
                              comfoair.0	2019-07-10 17:37:50.998	warn	callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001
                              comfoair.0	2019-07-10 17:37:48.996	warn	callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001
                              comfoair.0	2019-07-10 17:37:46.998	warn	callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001
                              comfoair.0	2019-07-10 17:37:44.994	warn	callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001
                              comfoair.0	2019-07-10 17:37:42.991	warn	callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001
                              comfoair.0	2019-07-10 17:37:40.988	warn	callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001
                              host.raspberrypi	2019-07-10 17:37:32.035	info	Restart adapter system.adapter.comfoair.0 because enabled
                              host.raspberrypi	2019-07-10 17:37:32.032	error	instance system.adapter.comfoair.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              host.raspberrypi	2019-07-10 17:37:30.694	info	instance system.adapter.comfoair.0 started with pid 2497
                              

                              Gruß
                              Alex

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • F Offline
                                F Offline
                                forelleblau
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #36

                                Hallo Alex

                                Bei deinen Einstellungen zur Seriellen Schnittstelle ist mindestens die BAUD-Rate falsch ,da müsste 9600 stehen. Die Anderen Einstellungen kann ich nicht beurteilen, da ich das bei mir gar nicht wählen kann. Du findest alle meine Einstellungen hier im Verlauf:
                                https://github.com/forelleblau/ioBroker.comfoair/issues/2
                                Es hat aber andere, die einen Moxa im Einsatz haben s. weiter oben in dieser Unterhaltung (da war es glaub 'max connections' die höher gestetzt werden mussten).

                                Herzliche Grüsse
                                Marcel

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • cbundC cbund

                                  Hallo,

                                  Ich habe einen Moxa Umsetzer. Verbindung steht. Kommen allerdings nur die Temperaturen und die Wochen Filter an. Rest bleibt leer.

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  deanisia_vega
                                  schrieb am zuletzt editiert von deanisia_vega
                                  #37

                                  @cbund
                                  Hallo cbund,
                                  du hattest geschrieben, dass du auch einen Moxa RS232 Adapter hast.
                                  Kannst du bitte deine Einstellungen posten.

                                  Danke

                                  Gruß
                                  Alex

                                  cbundC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • D deanisia_vega

                                    @cbund
                                    Hallo cbund,
                                    du hattest geschrieben, dass du auch einen Moxa RS232 Adapter hast.
                                    Kannst du bitte deine Einstellungen posten.

                                    Danke

                                    Gruß
                                    Alex

                                    cbundC Offline
                                    cbundC Offline
                                    cbund
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #38

                                    @deanisia_vega ist eine Moxa Nport Express
                                    Op_Mode ist TCP Server
                                    Port 7001
                                    IP vom Broker
                                    Inactivity Time 0 ms
                                    TCP Alive 7min
                                    Delimiter 1 leer
                                    Delimiter 2 leer
                                    Force Transmit 10ms
                                    Serial Port
                                    Baud 9600
                                    Parity None
                                    Databit 8
                                    Stop bit 1
                                    Flow None
                                    Uart FIFO Enable

                                    Häufig war der Fehler bei mir das Abfrageintervall. Unter 30000ms geht es nicht. Version habe ich 0.3.2

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D deanisia_vega

                                      @cbund
                                      Hallo cbund,
                                      du hattest geschrieben, dass du auch einen Moxa RS232 Adapter hast.
                                      Kannst du bitte deine Einstellungen posten.

                                      Danke

                                      Gruß
                                      Alex

                                      cbundC Offline
                                      cbundC Offline
                                      cbund
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #39

                                      @deanisia_vega Nachtrag Zugriff und Einstellung mache ich über Putty nicht über die Software. Moxa ist da recht komplex.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D Offline
                                        D Offline
                                        deanisia_vega
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #40

                                        Danke euch für die Hilfestellung.
                                        Habe die Kommunikation mit den Einstellungen im den Moxa soweit hinbekommen.
                                        Leider brach die Kommunikation nach einigen Stunden ab und es wurden keine neuen Daten mehr übermittelt.
                                        Auch diverse Einstellungen haben keine Besserung gebracht.
                                        Da ich vermutet habe, dass es eventuell am Moxa liegt, habe ich mir einen USP-TCP232-302 bestellt.
                                        Mit dem bricht die Kommunikation aber leider auch nach einigen Stunden ab.
                                        Erst nach Aktualisierung von „comfoair“ in den Instanzen, werden wieder Daten gesendet.
                                        Im Log konnte ich nichts auffälliges finden.
                                        Woran kann es liegen?

                                        cbundC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D deanisia_vega

                                          Danke euch für die Hilfestellung.
                                          Habe die Kommunikation mit den Einstellungen im den Moxa soweit hinbekommen.
                                          Leider brach die Kommunikation nach einigen Stunden ab und es wurden keine neuen Daten mehr übermittelt.
                                          Auch diverse Einstellungen haben keine Besserung gebracht.
                                          Da ich vermutet habe, dass es eventuell am Moxa liegt, habe ich mir einen USP-TCP232-302 bestellt.
                                          Mit dem bricht die Kommunikation aber leider auch nach einigen Stunden ab.
                                          Erst nach Aktualisierung von „comfoair“ in den Instanzen, werden wieder Daten gesendet.
                                          Im Log konnte ich nichts auffälliges finden.
                                          Woran kann es liegen?

                                          cbundC Offline
                                          cbundC Offline
                                          cbund
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #41

                                          @deanisia_vega hast du die cc easy abgeklemmt. Parallel auf rs232 macht Probleme. Sonst war bei mir oft der Fehler zu kurze abfragezeit. Wenn ich dann Werte gesendet habe ist der Adapter weggewesen. Wie wäre es mit Automatisiertem Neustart. Ich habe ein script das checkt alle Adapter und sendet einen Fehler auf telegram. Zb den luxtronik hp control trigger ich jede Minute dann verschieben sich die temperaturen nicht.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          355

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe