NEWS
Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
-
@cash DANKE für deine Mühen ....
Dann hoffe ich mal, dass mir @foxriver76 helfen kann.Wie gesagst ich habe für die HMIP eine extra hm-rpc.1 und eine eigene Javascript Instanz für das Script.
Bedienung des HMIP Gerät funktioniert aber (ist aktuell nur ein HMIP Zwischenstecker Dimmer) -
@TG70 Rega korrekt konfiguriert für die hm-rpc Instanz? Ohne Rega keine Alarm dps
-
@foxriver76 ... Hi Danke für deine schnelle Rückmeldung.
Ja gute Frage - hab eine neue Rega Instanz für die HMIP erstellt. -
@TG70 Zeig mal die Konfig von der Rega Instanz
-
Zeig mal die Konfig der Rega
-
@cash Da steht hm-ip wäre die hm-rpc.2, diegezeigte hm-rpc Konfig ist allerdings die 1?
-
@foxriver76 Logo. Bei mir ist es 2 bei @TG70 sollte es die 1 sein.
-
@cash Lol, nicht gecheckt, dass das Bild jetzt von dir kam, da ich TG70 nach der Konfig gefragt hatte
-
Ich habe den Fehler gefunden. Einfach und fast peinlich .
So war die REGA vorher - rotwerd
Jetzt gibt es auch den Datenpunkt
Starte mal alles neu, ob sich dann was tut.
-
@TG70 Top
-
Perfekt das wars ... jetzt läuft alles... Vielen Dank an Alle die mir geholfen haben
-
Hallo,
jetzt brauch ich doch eure Hilfe, ich bekomme es einfach nicht hin.Habe bei mir alles mal upgedatet, von JS-Controller 1.x auf die neue 2.2.9.
CCU3 auf aktuelle Firmware und auch aktuelles Cuxd installiert.
Auch alle Adapter mal aktualisiert, läuft auch alles, nur seit dem läuft das Script nicht mehr, genau wie hier schon berichtet:https://forum.iobroker.net/post/379163
Leider wurde das Thema nicht abgeschlossen.
Jetzt habe ich auch das Script mal auf den neuesten Stand, also V1.71 gebracht.
Bekomme jetzt folgenden Fehler im Log:
javascript.0 2020-04-16 09:01:37.439 error (9088) at Script.runInContext (vm.js:133:20) javascript.0 2020-04-16 09:01:37.439 error (9088) at script.js.common.Homematic.Servicemeldung:2165:5 javascript.0 2020-04-16 09:01:37.438 error (9088) at Servicemeldung (script.js.common.Homematic.Servicemeldung:808:21) javascript.0 2020-04-16 09:01:37.438 error (9088) at Object.result.each (C:\iobroker\Iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:868:29) javascript.0 2020-04-16 09:01:37.438 error (9088) at script.js.common.Homematic.Servicemeldung:809:74 javascript.0 2020-04-16 09:01:37.438 error (9088) TypeError: Cannot read property 'common' of null javascript.0 2020-04-16 09:01:37.438 error (9088) ^ javascript.0 2020-04-16 09:01:37.438 error (9088) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name; javascript.0 2020-04-16 09:01:37.438 error (9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: script.js.common.Homematic.Servicemeldung:809 javascript.0 2020-04-16 09:01:37.438 warn (9088) Object "hm-rpc.0.00091569A37649" does not exist javascript.0 2020-04-16 09:01:37.438 info (9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT. javascript.0 2020-04-16 09:01:37.438 warn (9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: [Script wird gestoppt] LOWBAT: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.LOWBAT_ALARM javascript.0 2020-04-16 09:01:37.438 info (9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true. javascript.0 2020-04-16 09:01:37.113 info (9088) Start javascript script.js.common.Homematic.Servicemeldung javascript.0 2020-04-16 09:01:34.452 info (9088) Stop script script.js.common.Homematic.Servicemeldung
In Script gibt es ja jetzt die Option Cuxd ausschließen, das habe ich jetzt auf 9 gelassen.
Allerdings hätte ich aber Cuxd auf der CCU3 installiert:Komisch ist das ich die Cuxd Geräte aber nicht im Iobroker unter Objekte finde,:
Ob das vor dem Update auch schon so war oder jetzt erst kann ich nicht sagen.
Dann kommt ja im Log noch der Fehler "Object "hm-rpc.0.00091569A37649" does not exist "
Das ist ein HM-IP-Bewegungsmelder, diesen gibt es auch nicht in der hm-rpc.0 Instanz, sondern nur in der hm-rpc.1 Instanz:
Hoffe es kann mir hier ein Profi unter die Arme greifen
Schonmal danke im Voraus. -
@nik82 said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
Script wird gestoppt] LOWBAT: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.LOWBAT_ALARM
Das passt so schonmal nicht... Hast Du cuxd auf Instanz 0?
-
Danke für die schnelle Rückantwort.
Sorry für die saudumme Frage, aber wie sehe ich das auf welcher Instanz Cuxd ist, stehe da jetzt echt gerade auf dem Schlauch.
Ich habe Cuxd nur auf der CCU3 installiert und dort ein Gerät installiert:
mehr habe ich mit Cuxd nicht gemacht, im Iobroker habe ich jediglich die Homematic Adapter drin.
-
Zeig mal Einstellungen Rega Adapter. Dort muss jede Hm Instanz sauber zugeordnet werden. Danach am Besten alls Objekte der Adapter löschen und die Instanzen neu starten.
-
Achso, stimmt sehe gerade das ich im Rega-Adapter den Cuxd gar nicht aktiviert habe:
Muss ich den aktivieren?
Ich kann aber dann keine Instanz auswählen, und speichern geht nicht ohne das ich eine Instanz auswähle:Zur Info, habe zwei RPC Instanzen:
Dabei ist
hm-rpc.0 für die "normalen" HM Geräte
und
hm-rpc.1 für die "IP" HM Geräte. -
@nik82 sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
Ich kann aber dann keine Instanz auswählen
Musst du hinzufügen! Adapter HomeMatic RPC - Plus Icon
-
Also muss ich eine dritte RPC Instanz anlegen und dort den Cuxd zuordnen.
Aber grundsätzliche Frage: Warum habe ich das vorher nicht gebraucht, läuft das Script jetzt anders?
Vorher hatte ich auch keinerlei Cuxd Instanzen im Iobroker und Script lief trotzdem einfwandfrei? -
@nik82 Wenn Du die cuxd Geräte in ioBroker nicht willst brauchst Du es natürlich nicht aber Du musst die cuxd-Geräte aus dem Objekten löschen die dort fälschlierweise vorhanden sind. Wie schon geschrieben am Besten alle Objekte einmal löschen und die Instanzen neu starten
-
So habe jetzt die kompletten Objekte gelöscht, musste natürlich all meine History Einstellungen neu machen.
Hat leider nichts gebracht, bekomme immer noch folgenden Fehler:javascript.0 2020-04-16 14:16:04.085 error (9088) at Script.runInContext (vm.js:133:20) javascript.0 2020-04-16 14:16:04.085 error (9088) at script.js.common.Homematic.Servicemeldung:2166:5 javascript.0 2020-04-16 14:16:04.085 error (9088) at Servicemeldung (script.js.common.Homematic.Servicemeldung:809:21) javascript.0 2020-04-16 14:16:04.085 error (9088) at Object.result.each (C:\iobroker\Iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:868:29) javascript.0 2020-04-16 14:16:04.085 error (9088) at script.js.common.Homematic.Servicemeldung:810:74 javascript.0 2020-04-16 14:16:04.085 error (9088) TypeError: Cannot read property 'common' of null javascript.0 2020-04-16 14:16:04.085 error (9088) ^ javascript.0 2020-04-16 14:16:04.085 error (9088) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name; javascript.0 2020-04-16 14:16:04.085 error (9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: script.js.common.Homematic.Servicemeldung:810 javascript.0 2020-04-16 14:16:04.084 warn (9088) Object "hm-rpc.0.00091569A37649" does not exist javascript.0 2020-04-16 14:16:04.084 info (9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT. javascript.0 2020-04-16 14:16:04.084 warn (9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.CUX2801001.0.LOWBAT_ALARM existiert nicht. javascript.0 2020-04-16 14:16:04.084 info (9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true. javascript.0 2020-04-16 14:16:03.766 info (9088) Start javascript script.js.common.Homematic.Servicemeldung javascript.0 2020-04-16 14:15:59.870 info (9088) Stop script script.js.common.Homematic.Servicemeldung
Noch eine Idee was ich machen kann?