Da bin ich bei Dir, 26K zu 29K macht wirklich keinen Unterschied. Stromversorgung ist ein guter Hinweis, ich häng auch mal das Oszi dran.
Hab gestern nochmal mit älterer Sonoff SW, anderer Konfig, u.a. rumgespielt, keine Verbesserung.
Gruß Martin -
Es ist nicht verwunderlich, dass es zu solchen Resets kommt. Der Hersteller hat nämlich direkt an dem RESET Pin eine ca. 50mm lange Leitung (=feine Antenne) ohne jegliches Filter angeschlossen. Wie mag er nur durch die CE Konformitätsprüfung gekommen sein?
Abhilfe schafft ein simples RC-Filter direkt an der Durchkontaktierung zum RESET-Pin (Rückseite der Leiterplatte, ist mit "RES" beschriftet).
Dazu muss man nur die lange RESET-Leitung ganz nahe an der Durchkontaktierung unterbrechen und das RC-Filter (1k/10n) reinflicken.
-
@mattzz
Die LEDs sind bei allen Obi WLAN Steckdosen der Generation II die ich habe "active high". Die Anoden sind an den ESP8266 Pins und die Kathoden über einen Widerstand an GND. -
Noch ein Hinweis: Bei induktiven Lasten (z.B. Motoren) wird das Reset-Problem v.a. beim Ausschalten auftreten, bei kapazitiven Lasten (z.B. Fernseher im Einschaltmoment) und galvanischen Lasten (z.B. Heizkörpern) dagegen beim Einschalten.
-
Noch zwei Bilder wo die Unterbrechung zu machen ist und wie das RC-Glied eingefügt werden muss.
-
Hallo,
ich hatte das selbe Problem und die Modifikation gemacht (allerdings mit 2k und 4,7nF, hatte keine anderen Werte hier), scheint zu funktionieren (man müsste den Pullup Widerstand kennen um zu sagen ob das eine zuverlässige Lösung ist).Ich hatte direkt einen Trafo an die Dose angeschlossen, das Problem gab es sowohl beim Ein- wie auch beim Ausschalten.
Danke für den Tipp
-
Habe mir aufgrund dieses Posts hier auch mal zwei dieser Steckdosen zugelegt.
Kabel waren schnell angelötet. Aufgespielt habe ich mal ESP Easy, was auch super läuft.
Vor habe ich, damit Lüfter mit einem 12V Netzteil an und aus schalten zu können, damit diverse Geräte, die wir auf dem Dachboden betreiben, im Sommer nicht zu heiß werden.
Aber auch mit diesen Lüftern hat sich das Gerät beim Schaltvorgang immer mal wieder abgewürgt und es hat einige Zeit gedauert, bis man wieder Zugriff hatte.
Habe jetzt einfach wie von AWM gezeigt die Leiterbahn vom Reset unterbrochen und das scheint das Problem gelöst zu haben.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob da jetzt noch großartig irgendwas drangelötet werden muss. Wenn man den ESP neu flashen will, kann man doch auch einfach die Stromzufuhr unterbrechen, oder? Müsste also eigentlich reichen, wenn man mit der Software seines Vertrauens einen Upload anstößt, GPIO0 auf GND verbindet und kurz den 3,3V Stecker vom Serial Adapter zum ESP raus zieht und wieder rein steckt.
-
Das Problem des Eigenlebens der Steckdosen habe ich leider auch nicht in den Griff bekommen, habe mich daher von diesen getrennt. Auch das Gebastel an der Platine mit verschiedenen C's und R's und die Löterei hab ich hinter mir - alles negativ.
Selbst bin ich für ein paar wenige Euros mehr auf die Klas Remo Steckdosen ausgewichen und seitdem ist Ruhe. -
@brokinger Wie gesagt ist alles okay, seitdem ich die Leiterbahn des Reset/S2 Buttons unterbrochen habe mit einem Cuttermesser. Da noch Widerstände und Kondensatoren dran zu löten ist unnötig. Den Reset Button braucht man nur zum Flashen und dafür kann man auch kurz den Strom trennen. Und dann kommt Flashen auch nie oder zumindest nur sehr selten vor. Von daher völlig okay für die Steckdosen, die ich jetzt habe.
-
Sorry fürs nochmal hochholen des alten Threads.
Aber aus aktuellem Anlass:
Billiger, einfacher und lokaler kann man zu Weihnachten keine Smart Home Dose fertigmachen.
Die Teile gibt es immer noch bei OBI und laufen mit Tasmota wie ein Uhrwerk.
Einsatzorte: Weihnachtsbaum, Weihnachtsbeleuchtung und mit Schutz vor Feuchtigkeit auch im Außenbereich.Wie komme ich darauf?
Ich hab beim Kumpel ausgeholfen mit einer Dose.
Und bei OBI stachen die mir gestern ins Auge.
9,99€ eine Steckdose.Ist nur als Tipp gedacht mein Post hier......