      @blackforst auf dem C6015 läuft doch TC3...
      versucht die CX5120 sich eventuell auf das TC3 vom C6015 per ADS zu verbinden?
      Trag im Adapter mal eine andere Adapter-NetID ein und versucht dich auf diese zu verbinden.

      Übrigens hatte ich auch dauernd Probleme mit der Verbindung, ich hatte zu viele Variablen und habe sie aus der PLC taktend aktualisiert. Nachdem ich die Variablen zusammengestrichen hatte und die Taktung entfernt hatte lief alles glatt

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        blackforst @T.Spooner last edited by

        @t-spooner auf dem C6015 ist TC3 drauf aber nicht in Verwendung, Habe da eigentlich nichts mit ADS am laufen. Hab jetzt mal ne andere Dapter AMS-Net-ID verwendet (192.168.178.254.1.1) hat aber keine Verbesserung gebracht. Hab das ganze auch schonmal mit einem Docker mit ioBroker auf einem QNAP NAS versucht und auch da gescheitert. Auf dem Raspberry bekomm ich auch keine Verbindung mehr hin und mit einer anderen Steuerung und Variablenliste hab ich es auch schon versucht. Irgendwie ist da der Wurm drin.

        T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T.Spooner
          T.Spooner @blackforst last edited by

          @blackforst bist Du dem Ganzen noch etwas näher gekommen?
          Hier scheint es ja einige zu geben, die das Problem haben

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            blackforst @T.Spooner last edited by

            @t-spooner Ich werde jetzt das ganze nochmals komplett von null auf beginnen und unter verschiedenen Szenarien testen. Hat jemand den ioBroker auch direkt mal auf einem Beckhoff-System zum laufen gebracht wo auch die SPS drauf läuft? Gibt man dort überall die selbe Ziel IP-Adresse, Ziel AMS-Net-ID und Adapter AMS-Net ID an?

            T.Spooner G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • T.Spooner
              T.Spooner @blackforst last edited by

              @blackforst probier es mal mit die Remote Route auf "keine/Server" (none/Server) zu stellen. Das Zielsystem sollte egal sein

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                blackforst @T.Spooner last edited by

                @t-spooner Unbenannt.jpg Unbenannt1.jpg Unbenannt3.jpg Ja, so hat es funktioniert. Konnte jetzt auch von verschiedenen Beckhoff Steuerungen C6015 und CX5120 auf das NAS Kommunikation aufbauen. Habe hier jeweils eine Instanz pro SPS erstellen können. Was jetzt noch ein Problem ist, ist die direkte Verbindung auf einer Steuerung wo SPS und ioBroker beides darauf läuft. Hier habe ich einen C6015 mit Win 10. Hier bekomme ich aber keine Verbindung zustande. Versucht hab ich es mit der IP im Netzwerk und der local host 127.0.0.1.2024-01-06 19_32_38-192.168.178.37 - Remotedesktopverbindung.png 2024-01-06 19_34_06-192.168.178.37 - Remotedesktopverbindung.png

                T.Spooner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • T.Spooner
                  T.Spooner @blackforst last edited by T.Spooner

                  @blackforst Du hast ja 2 ADS-Geräte auf einem Rechner laufen:
                  Einmal die SPS und einmal den Adapter, diese haben zwar die gleiche IP, aber unterschiedliche NetID's. Versuche es mal mit unterschiedlichen NetID's

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T.Spooner
                    T.Spooner @blackforst last edited by

                    @blackforst hast Du es mal versucht?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      blackforst last edited by

                      @T-Spooner ich hab jetzt nochmals alles platt gemacht und neu gestartet. Aber auf dem C6015 mit TC3 XAE 4024.54, iobroker 6.12.0, Windows 10, AMS-Net-ID 192.168.178.1.1 und IP-Adresse im Netzwerk 192.168.178 will das ganze nicht so wirklich.
                      Folgende Varianten hab ich probiert:
                      3bf00ff6-882b-44e5-a649-7bcf5a85556c-image.png
                      Lokal kann ich die 192.168.178.37 und 127.0.0.1 anpingen.
                      Das Routing sollte ja auch passen:
                      72e076c1-bea5-471e-89f5-613d1d4bb148-image.png
                      Hast du da eine Idee bzw. kannst du oder jemand aus dem Forum die Gegenprobe machen auf einem TwinCAT-System. Habe die Befürchtung Beckhoff oder iobroker unterstüzt die lokale Verbindung nicht.
                      f64044a2-694e-4871-b89e-f59209838c16-image.png

                      T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T.Spooner
                        T.Spooner @blackforst last edited by

                        @blackforst probiere doch mal IP 192.168.178.37 Ziel AMS-NEt-ID 192.168.178.37.1.1 Adapter AMS-Net-ID 192.168.178.37.2.1

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          blackforst last edited by

                          👍 MEGA!!! Das es ne zweite Instanz auf dem Rechner ist hatte ich jetzt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.

                          T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T.Spooner
                            T.Spooner @blackforst last edited by

                            @blackforst funktioniert es?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              blackforst last edited by

                              Ja, es hat auf anhieb funktioniert.
                              f9c9e24e-522b-4dd3-8a07-75c7060f1c8a-image.png
                              An meinem raspberry pi 2 habe ich nämlich wieder Probleme. Da läuft der Adapter einfach nicht stabil.
                              e2577d26-f4e6-485a-9451-88dead2d8323-image.png
                              Bin mir nicht sicher ob es etwas mit dem swap zu tun hat. Oder ob die SD-Karte vielleicht schon am Ende ist.
                              b6529c9c-b2f3-44fe-b665-f9b035aba681-image.png

                              T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T.Spooner
                                T.Spooner @blackforst last edited by

                                @blackforst hast du den C6015 und dem RaspberryPi gleichzeitig laufen? wenn ja bzw nein ;-), mit welchen Adaptereinstellungen?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  d0mme88 last edited by d0mme88

                                  Hallo zusammen
                                  Ich habe einen pi mit dem Adapter Beckhoff ADS bei mir am laufen.

                                  Nun habe ich irgendwie mist auf der Beckhoff (Twincat 3.1) gemacht und die Route ist weg.
                                  Der Adapter gibt jetzt natürlich immer einen Fehler Timeout aus.

                                  Wollte die Route nun wieder hinzufügen aber irgendwie scheint es nicht zu klappen.
                                  Habe schon verschiedene Varianten der AMS-Net-ID ausgetestet.

                                  Zudem wollte ich, da der aktuelle PI immer wieder rumzickt, parallel einen neuen aufsetzen. Auch hier keine Verbindung. Habe die Adapter aber immer abwechselnd aktiv um nicht zwei Verbindungen gleichzeitig zu haben.

                                  Was genau muss ich nochmal bei der Route eintragen?
                                  @T-Spooner hast du einen Tipp?

                                  2024-01-29 10_42_00-Window.png

                                  Gruß domme`

                                  Hier noch die Einstellungen im IO-Broker
                                  2024-01-29 10_56_38-Window.png

                                  T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T.Spooner
                                    T.Spooner @d0mme88 last edited by T.Spooner

                                    @d0mme88
                                    Hallo,
                                    sorry für die späte Antwort.
                                    Ich fange mal im Routing vom Twincat an:

                                    • Route Name (Target): ist ein beliebiger Name
                                    • AmsNetId: das ist die NetId vom ioBroker (ich nehme immer die IP-Adresse und setze das .1.1 dahinter, das ist übersichtlicher)
                                    • Adress Info: das ist die IP vom ioBroker
                                    • es muss IP Adress ausgewählt sein
                                    • Target Route passt auch und die Remote Route auch

                                    Im Adapter

                                    • Ziel IP-Adresse ist die Adresse vom Rechner mit dem Twincat
                                    • Ziel AMS-Net-ID ist die NetId vom Rechner mit Twincat(es wird da normal automatisch die IP-Adresse mit .1.1 generiert)
                                    • Ziel TCP Port bleibt unverändert
                                    • Ziel Variablentabelle ist der Name in der GVL in der die Variablen stehen, bei mir sieht das so aus:
                                      6091db44-6ea1-4fac-9f4f-7d141e519372-grafik.png

                                    4d7e3f4f-407c-49d4-8144-ef700a4c3f55-grafik.png

                                    • Bei Adapter AMS-Net_ID muss die Net-Id eingetragen werden, die der Adapter haben soll, also der Eintrag von AMSNetID im TwinCat Routing (idealerweise IP des ioBrokers + .1.1)
                                    • der Adapter AMS Port bleibt auf 32905

                                    Schreib mal ob es geklappt hat und eventuell was das Problem war
                                    Gruß

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • G
                                      Geni @blackforst last edited by

                                      Hallo zusammen,
                                      zuerst einmal ganz herzlichen Dank für die Entwicklung des ADS-Adapter's und dem ganzen Support hier. Hut ab!!!

                                      Konnte damit problemlos eine Heizungs-Visualisierung mit einer CX9020 realisieren, die bisher auch wunderbar läuft.

                                      In einem zweiten Schritt möchte ich auch noch die alte Visualisierung der Storensteuerung (Indusoft) ablösen. Diese läuft bei mir separat auf einer BC9120. Habe dazu eine zweite Instanz eingerichtet und es scheint auch eine Verbindung mit dem Gerät zu geben. Selbst die Variablen wurden eingelesen, aber ich erhalte wechselseitig einfach keine Wert-Übertragungen der Variablen.
                                      Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht, dass es mit einer BC nicht ganz klappt?
                                      Der ioBroker läuft auf einem Pi 4. Arbeite mit TC2.

                                      ioBroker_Instanzen.JPG
                                      ioBroker_Objekte.JPG

                                      Hier noch das Fehlerprotokoll:

                                      ioBroker_Protokoll.JPG

                                      Gruss Geni

                                      T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T.Spooner
                                        T.Spooner @Geni last edited by

                                        @geni Kannst Du die Adaptereinstellungen (beide) mal posten?

                                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • G
                                          Geni @T.Spooner last edited by

                                          @t-spooner
                                          Natürlich gerne.
                                          CX9020:
                                          Adaptereinstellung O.JPG

                                          BC9120:
                                          Adaptereinstellung 1.JPG
                                          Für die BC9120 muss ich die SPS Laufzeit Version "TwinCat 2 <= v2.11.2240" auswählen, damit das Gerät verbunden wird.
                                          Nur mit "TwinCat 2" wie bei der CX, erhalte ich hier kein Verbindung:
                                          Instanz ohne Files.JPG

                                          Wie schon Patrick einmal vermerkt hat, verschwindet jeweils der ausgewählte File-Namen, sobald man die Seite Instanzeinstellungen schliesst, denke aber, dass er trotzdem gespeichert bleibt.
                                          Arbeite mit TC-Version 2.11 (Build 2312).

                                          T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T.Spooner
                                            T.Spooner @Geni last edited by

                                            @geni Ich weiß nicht ob das Funktioniert mit 2 Adaptern, aber gib doch einem Adapter mal eine andere NetID, beide stehen nämlich auf 192.168.0.120.1.1. Das geht auf keinen Fall

                                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            956
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            beckhoff
                                            38
                                            227
                                            37870
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo