Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Modbus adapter

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
978 Posts 140 Posters 381.9k Views 64 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • ChristianMC Offline
    ChristianMC Offline
    ChristianM
    wrote on last edited by
    #541

    So hab ich es eingestellt. Screenshot_2020-05-05 instances - ioBroker.png

    1 Reply Last reply
    0
    • L Offline
      L Offline
      lstorm
      wrote on last edited by
      #542

      Hallo zusammen,
      mittlerweile habe ich meine SDM630 einigermaßen stabil laufen. Es fehlen in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder 2 Minuten Daten. Nun habe ich von solch einem Moment mal den Log im Debugmode mitgeschnitten.
      Vielleicht hat von euch noch einer eine Idee. Ich hab übrigens mittlerweile die Version 3.0.4 laufen.

      Der Log beinhaltet den Moment wo noch Daten kommen bis zu dem Moment, wo er wohl den Adater komplett neu startet und dann auch wieder Daten kommen.

      modbus.0	2020-06-05 17:15:17.317	debug	(3203) Poll inputRegs DevID(1) address 334 - 48 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:15:17.125	debug	(3203) Poll inputRegs DevID(1) address 224 - 46 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:15:17.050	debug	(3203) Poll inputRegs DevID(1) address 200 - 8 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:15:16.984	debug	(3203) Poll inputRegs DevID(1) address 100 - 8 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:15:16.895	debug	(3203) Poll inputRegs DevID(1) address 80 - 8 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:15:16.563	debug	(3203) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:15:16.558	debug	(3203) Poll device 1
      modbus.0	2020-06-05 17:15:16.553	info	(3203) Connected to slave
      modbus.0	2020-06-05 17:15:16.525	debug	(3203) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
      modbus.0	2020-06-05 17:15:13.713	info	(3203) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
      modbus.0	2020-06-05 17:14:39.180	info	(3182) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      modbus.0	2020-06-05 17:14:39.176	info	(3182) terminating
      modbus.0	2020-06-05 17:14:39.168	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
      modbus.0	2020-06-05 17:14:39.166	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
      modbus.0	2020-06-05 17:14:39.151	error	(3182) Error: Reconnect did not help, restart adapter at pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:254:23) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker
      modbus.0	2020-06-05 17:14:39.147	error	(3182) uncaught exception: Reconnect did not help, restart adapter
      modbus.0	2020-06-05 17:14:39.139	warn	(3182) Poll error count: 13 code: "App Timeout"
      modbus.0	2020-06-05 17:14:35.407	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:14:35.405	debug	(3182) Poll device 1
      modbus.0	2020-06-05 17:14:35.403	info	(3182) Connected to slave
      modbus.0	2020-06-05 17:14:35.397	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
      modbus.0	2020-06-05 17:14:33.401	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
      modbus.0	2020-06-05 17:14:33.399	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
      modbus.0	2020-06-05 17:14:33.393	info	(3182) Disconnected from slave
      modbus.0	2020-06-05 17:14:33.387	warn	(3182) Poll error count: 12 code: "App Timeout"
      modbus.0	2020-06-05 17:14:28.939	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:14:28.937	debug	(3182) Poll device 1
      modbus.0	2020-06-05 17:14:28.934	info	(3182) Connected to slave
      modbus.0	2020-06-05 17:14:28.928	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
      modbus.0	2020-06-05 17:14:26.930	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
      modbus.0	2020-06-05 17:14:26.928	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
      modbus.0	2020-06-05 17:14:26.923	info	(3182) Disconnected from slave
      modbus.0	2020-06-05 17:14:26.919	warn	(3182) Poll error count: 11 code: "App Timeout"
      modbus.0	2020-06-05 17:14:23.186	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:14:23.185	debug	(3182) Poll device 1
      modbus.0	2020-06-05 17:14:23.182	info	(3182) Connected to slave
      modbus.0	2020-06-05 17:14:23.175	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
      modbus.0	2020-06-05 17:14:21.178	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
      modbus.0	2020-06-05 17:14:21.176	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
      modbus.0	2020-06-05 17:14:21.170	info	(3182) Disconnected from slave
      modbus.0	2020-06-05 17:14:21.167	warn	(3182) Poll error count: 10 code: "App Timeout"
      modbus.0	2020-06-05 17:14:16.719	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:14:16.717	debug	(3182) Poll device 1
      modbus.0	2020-06-05 17:14:16.715	info	(3182) Connected to slave
      modbus.0	2020-06-05 17:14:16.707	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
      modbus.0	2020-06-05 17:14:14.712	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
      modbus.0	2020-06-05 17:14:14.710	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
      modbus.0	2020-06-05 17:14:14.703	info	(3182) Disconnected from slave
      modbus.0	2020-06-05 17:14:14.699	warn	(3182) Poll error count: 9 code: "App Timeout"
      modbus.0	2020-06-05 17:14:10.965	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:14:10.964	debug	(3182) Poll device 1
      modbus.0	2020-06-05 17:14:10.961	info	(3182) Connected to slave
      modbus.0	2020-06-05 17:14:10.955	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
      modbus.0	2020-06-05 17:14:08.960	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
      modbus.0	2020-06-05 17:14:08.958	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
      modbus.0	2020-06-05 17:14:08.950	info	(3182) Disconnected from slave
      modbus.0	2020-06-05 17:14:08.946	warn	(3182) Poll error count: 8 code: "App Timeout"
      modbus.0	2020-06-05 17:14:04.499	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:14:04.497	debug	(3182) Poll device 1
      modbus.0	2020-06-05 17:14:04.495	info	(3182) Connected to slave
      modbus.0	2020-06-05 17:14:04.488	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
      modbus.0	2020-06-05 17:14:02.491	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
      modbus.0	2020-06-05 17:14:02.490	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
      modbus.0	2020-06-05 17:14:02.484	info	(3182) Disconnected from slave
      modbus.0	2020-06-05 17:14:02.481	warn	(3182) Poll error count: 7 code: "App Timeout"
      modbus.0	2020-06-05 17:13:58.745	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:13:58.744	debug	(3182) Poll device 1
      modbus.0	2020-06-05 17:13:58.741	info	(3182) Connected to slave
      modbus.0	2020-06-05 17:13:58.734	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
      modbus.0	2020-06-05 17:13:56.739	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
      modbus.0	2020-06-05 17:13:56.737	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
      modbus.0	2020-06-05 17:13:56.731	info	(3182) Disconnected from slave
      modbus.0	2020-06-05 17:13:56.727	warn	(3182) Poll error count: 6 code: "App Timeout"
      modbus.0	2020-06-05 17:13:52.281	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:13:52.279	debug	(3182) Poll device 1
      modbus.0	2020-06-05 17:13:52.277	info	(3182) Connected to slave
      modbus.0	2020-06-05 17:13:52.271	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
      modbus.0	2020-06-05 17:13:50.275	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
      modbus.0	2020-06-05 17:13:50.274	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
      modbus.0	2020-06-05 17:13:50.269	info	(3182) Disconnected from slave
      modbus.0	2020-06-05 17:13:49.269	warn	(3182) Poll error count: 5 code: {"err":"timeout"}
      modbus.0	2020-06-05 17:13:49.268	error	(3182) Request timed out.
      modbus.0	2020-06-05 17:13:49.266	warn	(3182) Error: undefined
      modbus.0	2020-06-05 17:13:46.526	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:13:46.525	debug	(3182) Poll device 1
      modbus.0	2020-06-05 17:13:45.521	warn	(3182) Poll error count: 4 code: "App Timeout"
      modbus.0	2020-06-05 17:13:39.263	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:13:39.261	debug	(3182) Poll device 1
      modbus.0	2020-06-05 17:13:39.259	info	(3182) Connected to slave
      modbus.0	2020-06-05 17:13:39.253	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
      modbus.0	2020-06-05 17:13:37.257	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
      modbus.0	2020-06-05 17:13:37.255	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
      modbus.0	2020-06-05 17:13:37.249	info	(3182) Disconnected from slave
      modbus.0	2020-06-05 17:13:36.249	warn	(3182) Poll error count: 3 code: {"err":"timeout"}
      modbus.0	2020-06-05 17:13:36.248	error	(3182) Request timed out.
      modbus.0	2020-06-05 17:13:36.247	warn	(3182) Error: undefined
      modbus.0	2020-06-05 17:13:35.320	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:13:35.318	debug	(3182) Poll device 1
      modbus.0	2020-06-05 17:13:34.315	warn	(3182) Poll error count: 2 code: "App Timeout"
      modbus.0	2020-06-05 17:13:26.243	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:13:26.242	debug	(3182) Poll device 1
      modbus.0	2020-06-05 17:13:26.239	info	(3182) Connected to slave
      modbus.0	2020-06-05 17:13:26.231	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
      modbus.0	2020-06-05 17:13:24.238	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
      modbus.0	2020-06-05 17:13:24.236	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
      modbus.0	2020-06-05 17:13:24.227	info	(3182) Disconnected from slave
      modbus.0	2020-06-05 17:13:24.115	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:13:24.113	debug	(3182) Poll device 1
      modbus.0	2020-06-05 17:13:23.223	error	(3182) Request timed out.
      modbus.0	2020-06-05 17:13:23.220	warn	(3182) Error: undefined
      modbus.0	2020-06-05 17:13:23.109	warn	(3182) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      modbus.0	2020-06-05 17:13:13.216	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 80 - 8 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:13:12.907	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:13:12.906	debug	(3182) Poll device 1
      modbus.0	2020-06-05 17:13:11.741	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 334 - 48 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:13:11.561	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 224 - 46 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:13:11.490	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 200 - 8 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:13:11.434	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 100 - 8 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:13:11.376	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 80 - 8 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:13:11.074	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:13:11.072	debug	(3182) Poll device 1
      modbus.0	2020-06-05 17:13:09.910	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 334 - 48 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:13:09.728	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 224 - 46 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:13:09.655	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 200 - 8 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:13:09.598	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 100 - 8 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:13:09.540	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 80 - 8 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:13:09.230	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
      modbus.0	2020-06-05 17:13:09.228	debug	(3182) Poll device 1
      
      1 Reply Last reply
      0
      • M Offline
        M Offline
        Mehmet Tarhan
        wrote on last edited by Mehmet Tarhan
        #543

        Edit: Hab eine Verbindung herstellen können. Mit anderem Programm. Wollte nur die richtige Konfiguration wissen und die Kommunikation zwischen Adapter und ESP.

        Schöne Grüße
        ############

        Hallo Leute,

        ich versuche seit Tagen mit meinem NodeMcu esp8266 Board eine Verbindung zu herstellen über ModBus. Leider haut es nicht hin. Habe alles mögliche ausprobiert. Iobroker-Modbus adapter ist Master und NodeMcu als Sk eingestellt.
        Eigentlich will ich meine Garage damit steuern mit rs485. Die Garage ist weit weg, mit Wlan ist unmöglich, bricht immer wieder ab. Ich hab mich noch nie mit Modbus befasst. Bin sehr dankbar für alle mögliche Tips oder Hinweise

        Gruss Memo.

        Hier ist das Programm mit Arduino-IDE geschrieben für Esp8266.

        /*
          Modbus-Arduino Beispiel - Lampe (Modbus Serial)
          Copyright by André Sarmento Barbosa
          http://github.com/andresarmento/modbus-arduino
        */
         
        #include <ModbusRTU.h>
        
        #define SLAVE_ID 1
        
        
        // Modbus registriert Offsets (0-9999)
        const  int LAMP1_COIL = 100 ;
        // Verwendete Pins
        const  int ledPin = 0 ;
        
        // ModbusSerial Objekt
        ModbusRTU mb;
        
        void  setup () {
            // Modbus Serial konfigurieren (Port, Geschwindigkeit, Byte-Format)
            Serial.begin(9600, SERIAL_8N1);
            mb.begin(&Serial);
            // Setze die Slave ID (1-247)
            mb.slave(SLAVE_ID);  
            
            // LEDPin-Modus einstellen
            pinMode (ledPin, OUTPUT);
            // LAMP1_COIL-Register hinzufügen - Verwenden Sie addCoil () für digitale Ausgänge
            mb. addCoil (LAMP1_COIL);
        }
        
        void  loop () {
           // Einmal in loop () aufrufen - alles Magie hier
           mb. task ();
           
           // füge ledPin an das LAMP1_COIL Register an     
           digitalWrite (ledPin, mb. Coil (LAMP1_COIL));
        }
        

        Und hier ist mein Steckboard mit NodeMcu
        20200606_175133[5172].jpg

        Modbus Konfiguration
        1591459897359-a5bce96d-0ebe-4934-8b18-08931858c3f5-image.png

        1591460387742-39128049-bee8-48d7-95d8-45dd40d5e99d-image.png

        Iobroker Log
        1591460681851-f4e5d098-ff7c-4387-a1c4-6ecfb08013b6-image.png

        1 Reply Last reply
        0
        • L Offline
          L Offline
          Leo84
          wrote on last edited by
          #544

          Hallo,
          ich bin neu hier und erstmal Danke für den klasse Modbus Adapter!
          Ich habe meine Heizung ETA PC40 per Modbus TCP angebunden und kann hier auch mehrere Register auslesen.
          Allerdings kann ich nur ca. 10 Register auslesen, wenn ich mehr versuche zu lesen bricht der Modbus zusammen und er wird rot.
          Dann immer wieder gelb grün und sofort wieder rot.
          Sobald ich die auszulesenden Register reduziere werd der Bus wieder Grün.

          Ich habe das ganze auch mit Node Red getestet, hier kann ich ohne Probleme wesentlich mehr Register auslesen. Ich habe auch die Zeiten geändert, leider alles ohne Erfolg.
          Habt ihr noch einen Rat?

          Vielen Dank für eure Hilfe.
          Modbus.jpg
          Register.jpg

          1 Reply Last reply
          0
          • P Offline
            P Offline
            peterfido
            wrote on last edited by
            #545

            Hallo,

            ich nutze auch Node-Red für Modbus. Mit dem Modus Adapter kam ich auf keinen grünen Zweig.

            Allerdings klappte es bei Node-Red auch nicht auf Anhieb. Ich musste mehrere USB-RS 485 Adapter probieren, bis endlich einer durchlief. Allerdings klappt es auch mit diesem Stick nicht per Modbus Adapter.

            Somit spricht für mich nichts dagegen bei Node-Red zu bleiben.

            Wenn der Umbau weitergeht, will ich den Modbus per TCP anbinden. Dann probiere ich es nochmal mit dem Modbus Adapter. Das dauert allerdings noch etwas.

            Gruß

            Peterfido


            Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
            ioBroker: Debian (VM)
            CCU: Debmatic (VM)
            Influx: Debian (VM)
            Grafana: Debian (VM)
            eBus: Debian (VM)
            Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

            1 Reply Last reply
            0
            • BluefoxB Bluefox

              48_modbus.png
              Hallo!

              Ich habe einen neuen Adapter gefertigt: modbus.

              Kann das jemand testen?

              Es geht momentan nur TCP. Master und Slave

              C Offline
              C Offline
              cmoehler
              wrote on last edited by
              #546

              @Bluefox

              Re: Modbus adapter

              Hallo Zusammen,

              vielen Dank für diesen tollen Adapter 👍

              Da ich bei meinem CELSA WECM80-E M das RegSet1 verwende, bin ich leider auch mit Signed 64 bit (Big Endian) Werten konfrontiert.

              Leider habe ich im Adapter aber nur Unsigned 64 als Auswahlmöglichkeit gefunden. Oder habe ich da etwas übersehen 🤔 ?

              Falls nicht, könnte man das dann eventuell noch implementieren? Ansonsten müsste ich halt, vor dem weiterverarbeiten der entsprechenden Werte, selbst von UINT64 nach INT64 umwandeln, was aber unschön wäre da in den Objekten dann ja, bei negatieven Werten, riesige Zahlen stehen würden.

              Vielen Dank für eure Antworten.

              C 1 Reply Last reply
              0
              • C cmoehler

                @Bluefox

                Re: Modbus adapter

                Hallo Zusammen,

                vielen Dank für diesen tollen Adapter 👍

                Da ich bei meinem CELSA WECM80-E M das RegSet1 verwende, bin ich leider auch mit Signed 64 bit (Big Endian) Werten konfrontiert.

                Leider habe ich im Adapter aber nur Unsigned 64 als Auswahlmöglichkeit gefunden. Oder habe ich da etwas übersehen 🤔 ?

                Falls nicht, könnte man das dann eventuell noch implementieren? Ansonsten müsste ich halt, vor dem weiterverarbeiten der entsprechenden Werte, selbst von UINT64 nach INT64 umwandeln, was aber unschön wäre da in den Objekten dann ja, bei negatieven Werten, riesige Zahlen stehen würden.

                Vielen Dank für eure Antworten.

                C Offline
                C Offline
                cmoehler
                wrote on last edited by cmoehler
                #547

                @cmoehler

                Ich antworte mir mal selbst:

                doublebe - Double ist wohl der richtige Typ ... habe ich wohl übersehen 😬

                Allerdings erhalte ich ich bei Double leider immer 0 zurück. Da mache ich wohl immer noch etwas falsch ... aber was ??? 🙄

                Falls mir jemand auf die Sprünge helfen kann, schon einmal vielen Dank im Voraus.

                Hier noch die Definition im Adapter und die entsprechenden Objekte:

                definition modbus (2 x gleichen Register mit unterschiedlichem Datentyp):
                iobroker.modbus 64bit definition.png
                inhalt der beiden Objekte:
                iobroker.modbus 64bit object relult.png

                QModMaster
                qmodmaster1.png

                O 1 Reply Last reply
                0
                • C cmoehler

                  @cmoehler

                  Ich antworte mir mal selbst:

                  doublebe - Double ist wohl der richtige Typ ... habe ich wohl übersehen 😬

                  Allerdings erhalte ich ich bei Double leider immer 0 zurück. Da mache ich wohl immer noch etwas falsch ... aber was ??? 🙄

                  Falls mir jemand auf die Sprünge helfen kann, schon einmal vielen Dank im Voraus.

                  Hier noch die Definition im Adapter und die entsprechenden Objekte:

                  definition modbus (2 x gleichen Register mit unterschiedlichem Datentyp):
                  iobroker.modbus 64bit definition.png
                  inhalt der beiden Objekte:
                  iobroker.modbus 64bit object relult.png

                  QModMaster
                  qmodmaster1.png

                  O Offline
                  O Offline
                  onkel-ede
                  wrote on last edited by
                  #548

                  Hallo zusammen,
                  ich habe 2 Instanzen des Modbus-Adapter im Einsatz (1xWechselrichter PV-Anlage, 1x Batteriewechselrichter).
                  Läuft seit ca. 1 Jahr alles prima.
                  Habe nach Neuinstallation des gesamten Systems Probleme, deren Ursache (Zeitpunkt/Versionen) ich leider nicht mehr nachvollziehen kann.
                  Ich berechne den Gesamtverbrauch des Hauses mit:
                  b707902b-09bd-4a81-880a-97b8cde222cf-image.png
                  Alle Werte aus dem Adapter in kWh, da quasi Zählerstände.
                  Ich ziehe vom PV-Ertrag die Batterieladung und die Netzeinspeisung ab und addiere die Batteieentladung und den Netzbezug auf.
                  Funktioniert auch tadellos.
                  Der Adapter setzt die Werte für PV-Ertrag, Batterie(ent-)ladung um Mitternacht auf "0", weshalb meine Berechnung durcheinanderkommt.
                  PV-Ertrag:
                  22e3f1d2-90d5-4547-8010-e71265e7d3f9-image.png
                  Batterieladung:
                  208f0b95-d0f1-4471-965e-252ca34083f4-image.png
                  Batterie-Entladung:
                  fced1db1-db98-4609-94fd-656b76a99b37-image.png
                  Die "0"-Werte machen ja bei dem "Zählerstand" keinen Sinn. Kann ich in den Einstellungen des Adapters verhindern, dass die "0"-Werte geschrieben werden?
                  Viele Grüße
                  onkel-ede

                  O 1 Reply Last reply
                  0
                  • O onkel-ede

                    Hallo zusammen,
                    ich habe 2 Instanzen des Modbus-Adapter im Einsatz (1xWechselrichter PV-Anlage, 1x Batteriewechselrichter).
                    Läuft seit ca. 1 Jahr alles prima.
                    Habe nach Neuinstallation des gesamten Systems Probleme, deren Ursache (Zeitpunkt/Versionen) ich leider nicht mehr nachvollziehen kann.
                    Ich berechne den Gesamtverbrauch des Hauses mit:
                    b707902b-09bd-4a81-880a-97b8cde222cf-image.png
                    Alle Werte aus dem Adapter in kWh, da quasi Zählerstände.
                    Ich ziehe vom PV-Ertrag die Batterieladung und die Netzeinspeisung ab und addiere die Batteieentladung und den Netzbezug auf.
                    Funktioniert auch tadellos.
                    Der Adapter setzt die Werte für PV-Ertrag, Batterie(ent-)ladung um Mitternacht auf "0", weshalb meine Berechnung durcheinanderkommt.
                    PV-Ertrag:
                    22e3f1d2-90d5-4547-8010-e71265e7d3f9-image.png
                    Batterieladung:
                    208f0b95-d0f1-4471-965e-252ca34083f4-image.png
                    Batterie-Entladung:
                    fced1db1-db98-4609-94fd-656b76a99b37-image.png
                    Die "0"-Werte machen ja bei dem "Zählerstand" keinen Sinn. Kann ich in den Einstellungen des Adapters verhindern, dass die "0"-Werte geschrieben werden?
                    Viele Grüße
                    onkel-ede

                    O Offline
                    O Offline
                    onkel-ede
                    wrote on last edited by
                    #549

                    Ich habe es erstmal so gelöst, indem ich eigene Datenpunkte angelegt habe, in die ich die Werte bereinigt schreibe. Also wenn Wert > 0, dann schriebe in Datenpunkt.
                    Mit diesen Datenpunkten berechne ich dann den Gesamtverbrauch des Hauses.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • U Umsteiger

                      Hallo,

                      Ich bin ein umsteiger von OpenHab zu IoBroker.

                      Habe mit dem Modbus ähnliche probleme wie @TimoS .

                      Ich kann mit dem Adapter die Werte (Holding und Eingangsregister) aus mein Lüftungsgerät auslesen. Kann aber nicht ins Holding schreiben.

                      modbus.0	2019-12-21 13:42:24.032	warn	(7404) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                      modbus.0	2019-12-21 13:42:23.189	error	(7404) Cannot write [1003]: {"err":"timeout"}
                      modbus.0	2019-12-21 13:42:23.187	error	(7404) Request timed out.
                      modbus.0	2019-12-21 13:42:23.184	warn	(7404) Error: undefined
                      modbus.0	2019-12-21 13:42:18.212	error	(7404) unknown function code: 134
                      

                      Dieses hatte bei OpenHab ohne probleme Funktioniert.

                      Link zur Docu vom Lüftungsgerät

                      ZurZeit ist der Modbus 2.0.9 installiert. den 3.0.0 kann ich nicht Installieren weder über SSH mit npm i iobroker.modbus oder über das Webinterface.

                      adapter etc. sind alle soweit aktuell. (Laut Webinterface)

                      MfG Umsteiger

                      Edit: Ok habe herrausgefunden wie man den Modbus3.0 installiert.

                      Wird der FC06 oder der FC16 beim schreiben verwendet.kann man das evtl. im log sehen?

                      T Offline
                      T Offline
                      TimoS.
                      wrote on last edited by TimoS.
                      #550

                      @Umsteiger Hast du dein Gerät irgendwie mit dem Modbusadapter ansprechen können? Mein Gerät akzeptiert immer noch keine Werte. Es kann definitiv nur etwas mit FC16 anfangen.

                      EDIT: Habe einen weg gefunden: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/54
                      Wenn man in der master.js (Version 3.1.4) die Zeile:

                      if (objects[id].native.len > 1 && !options.config.doNotUseWriteMultipleRegisters) {

                      auskommentiert bzw. löscht und stattdessen:

                      if ( !options.config.doNotUseWriteMultipleRegisters) {

                      nutzt, funktioniert es mit dem Schreiben eines Wertes.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • H Offline
                        H Offline
                        Habedere
                        wrote on last edited by Habedere
                        #551

                        Servus zusammen,
                        weiß nicht ob das Problem schon mal angesprochen wurde, aber bei mir stehen in den Objekten andere ID´s als im Eingangsregister des Adapters.
                        Jemand eine Idee woran das liegen kann?!

                        EDIT: Problem gefunden bzw. Logik. In den Objekten wird jede ID eine Stufe tiefer erstellt!!
                        Aus 30002 wird dann 30001. Wtf?!

                        PS: wenn ich die Werte im Eingangsregister eintrage, übernimmt er die Nummern auch nicht, sondern zählt fortlaufend weiter...

                        O 1 Reply Last reply
                        0
                        • H Habedere

                          Servus zusammen,
                          weiß nicht ob das Problem schon mal angesprochen wurde, aber bei mir stehen in den Objekten andere ID´s als im Eingangsregister des Adapters.
                          Jemand eine Idee woran das liegen kann?!

                          EDIT: Problem gefunden bzw. Logik. In den Objekten wird jede ID eine Stufe tiefer erstellt!!
                          Aus 30002 wird dann 30001. Wtf?!

                          PS: wenn ich die Werte im Eingangsregister eintrage, übernimmt er die Nummern auch nicht, sondern zählt fortlaufend weiter...

                          O Offline
                          O Offline
                          oliver2017
                          wrote on last edited by
                          #552

                          @Habedere
                          Ich habe eine neue Heizung bekommen die ich nun einbinden wollte, da dachte das ist ja einfach es gibt ja schon einen Adapter. Den ganzen Tag probiere ich es.
                          Mit ModBus Scanner die Adressen ausgelesen ob die laut Hersteller auch stimmen. Klappte auch ohne Probleme, nur im Adapter lief das nicht. Bis mir eben aufgefallen ist, dass wenn man den Adapter STOPPT und die Werte nun ändert und danach den Adapter wieder aktiviert, läuft alles wie es soll und der liest auch die richtigen Werte aus von der richtigen Adresse.

                          Ein paar details über meinen iobroker:
                          Proxmox VM iobroker
                          Alarmanlage mit Alexa Sprachausgabe
                          Solvis Heizung anbindung

                          K H 2 Replies Last reply
                          1
                          • O oliver2017

                            @Habedere
                            Ich habe eine neue Heizung bekommen die ich nun einbinden wollte, da dachte das ist ja einfach es gibt ja schon einen Adapter. Den ganzen Tag probiere ich es.
                            Mit ModBus Scanner die Adressen ausgelesen ob die laut Hersteller auch stimmen. Klappte auch ohne Probleme, nur im Adapter lief das nicht. Bis mir eben aufgefallen ist, dass wenn man den Adapter STOPPT und die Werte nun ändert und danach den Adapter wieder aktiviert, läuft alles wie es soll und der liest auch die richtigen Werte aus von der richtigen Adresse.

                            K Offline
                            K Offline
                            klassisch
                            Most Active
                            wrote on last edited by
                            #553

                            @oliver2017 Danke, gut zu wissen.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • O oliver2017

                              @Habedere
                              Ich habe eine neue Heizung bekommen die ich nun einbinden wollte, da dachte das ist ja einfach es gibt ja schon einen Adapter. Den ganzen Tag probiere ich es.
                              Mit ModBus Scanner die Adressen ausgelesen ob die laut Hersteller auch stimmen. Klappte auch ohne Probleme, nur im Adapter lief das nicht. Bis mir eben aufgefallen ist, dass wenn man den Adapter STOPPT und die Werte nun ändert und danach den Adapter wieder aktiviert, läuft alles wie es soll und der liest auch die richtigen Werte aus von der richtigen Adresse.

                              H Offline
                              H Offline
                              Habedere
                              wrote on last edited by
                              #554

                              @oliver2017 sagte in Modbus adapter:

                              @Habedere
                              Ich habe eine neue Heizung bekommen die ich nun einbinden wollte, da dachte das ist ja einfach es gibt ja schon einen Adapter. Den ganzen Tag probiere ich es.
                              Mit ModBus Scanner die Adressen ausgelesen ob die laut Hersteller auch stimmen. Klappte auch ohne Probleme, nur im Adapter lief das nicht. Bis mir eben aufgefallen ist, dass wenn man den Adapter STOPPT und die Werte nun ändert und danach den Adapter wieder aktiviert, läuft alles wie es soll und der liest auch die richtigen Werte aus von der richtigen Adresse.

                              Hmm aber der Adapter macht ja automatisch einen restart wenn man etwas ändert oder?

                              P 1 Reply Last reply
                              0
                              • H Habedere

                                @oliver2017 sagte in Modbus adapter:

                                @Habedere
                                Ich habe eine neue Heizung bekommen die ich nun einbinden wollte, da dachte das ist ja einfach es gibt ja schon einen Adapter. Den ganzen Tag probiere ich es.
                                Mit ModBus Scanner die Adressen ausgelesen ob die laut Hersteller auch stimmen. Klappte auch ohne Probleme, nur im Adapter lief das nicht. Bis mir eben aufgefallen ist, dass wenn man den Adapter STOPPT und die Werte nun ändert und danach den Adapter wieder aktiviert, läuft alles wie es soll und der liest auch die richtigen Werte aus von der richtigen Adresse.

                                Hmm aber der Adapter macht ja automatisch einen restart wenn man etwas ändert oder?

                                P Offline
                                P Offline
                                peterfido
                                wrote on last edited by
                                #555

                                Hallo,

                                möglich, dass die Pause beim Neustart nicht reicht, um den Modbus in einen definierten | stabilen Zustand zu bekommen.

                                Gruß

                                Peterfido


                                Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
                                ioBroker: Debian (VM)
                                CCU: Debmatic (VM)
                                Influx: Debian (VM)
                                Grafana: Debian (VM)
                                eBus: Debian (VM)
                                Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • peterk34P Offline
                                  peterk34P Offline
                                  peterk34
                                  wrote on last edited by
                                  #556

                                  Hi
                                  Hat schon mal wer die Verbindung zum CMI von TA geschafft? Mit einer Slave App lässt sich das cmi problemlos erreichen, mit ioBroker bekomm ich keine Verbindung... Ideen?

                                  Die Einstellung Master im Adapter... heißt das, dass der Adapter Master ist oder ist es dann der Partner?

                                  P U 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • peterk34P peterk34

                                    Hi
                                    Hat schon mal wer die Verbindung zum CMI von TA geschafft? Mit einer Slave App lässt sich das cmi problemlos erreichen, mit ioBroker bekomm ich keine Verbindung... Ideen?

                                    Die Einstellung Master im Adapter... heißt das, dass der Adapter Master ist oder ist es dann der Partner?

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    peterfido
                                    wrote on last edited by
                                    #557

                                    @peterk34

                                    Ich nutze Modbus über NodeRed. Den Modbus-Adapter habe ich mit unserem Zähler nicht zum Laufen bekommen. Frage ich den Zähler zu schnell ab, scheint sich was zu verschlucken. Daher habe ich Pausen eingefügt:
                                    ModBus.png

                                    Gruß

                                    Peterfido


                                    Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
                                    ioBroker: Debian (VM)
                                    CCU: Debmatic (VM)
                                    Influx: Debian (VM)
                                    Grafana: Debian (VM)
                                    eBus: Debian (VM)
                                    Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • peterk34P peterk34

                                      Hi
                                      Hat schon mal wer die Verbindung zum CMI von TA geschafft? Mit einer Slave App lässt sich das cmi problemlos erreichen, mit ioBroker bekomm ich keine Verbindung... Ideen?

                                      Die Einstellung Master im Adapter... heißt das, dass der Adapter Master ist oder ist es dann der Partner?

                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UlliJ
                                      wrote on last edited by
                                      #558

                                      @peterk34
                                      Hi,

                                      bei mir läuft das mit den folgenden Einstellungen im Modbus Adapter
                                      modbus.png.

                                      Es gibt da auch einen längeren Post zur Einrichtung von iobroker und CMI/UVR von TA.
                                      CMI

                                      Vielleicht hilft Dir das weiter.
                                      Gruß
                                      Ulli

                                      Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • peterk34P Offline
                                        peterk34P Offline
                                        peterk34
                                        wrote on last edited by peterk34
                                        #559

                                        Hi, danke für die Tips, hab das probiert aber leider ohne Erfolg ...

                                        ich bekomme folgende Logs: (mit Adresse 0.0.0.0 und mit der IP des CMI)
                                        d41f55f3-ce8e-4a1d-95f9-e199e397e16a-image.png

                                        kann wer was damit anfangen?

                                        UPDATE: geht wohl um Port 502 ... bei 5020 funkts ...

                                        A 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • D Offline
                                          D Offline
                                          dapc
                                          wrote on last edited by
                                          #560

                                          Hallo zusammen,
                                          ich habe mir einen SDM230 gekauft, um mit dem Todbus-Adapter die Daten auszulesen. Ich haben den IObroker auf einem RaspberryPi4, welcher per USB einen RS485-Adapter hat. Ich bekomme den Modbus-Adapter auf "Gründ" und es kommen auch werte. Nur habe ich leider keine Ahnung, wie ich die Register einstelle.
                                          Hat zufällig einer von den SDM230 und kann mir weiter helfen?
                                          Danke schon mal 🙂

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          712

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe