Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Modbus adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
978 Beiträge 140 Kommentatoren 382.4k Aufrufe 64 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P Offline
    P Offline
    peterfido
    schrieb am zuletzt editiert von
    #545

    Hallo,

    ich nutze auch Node-Red für Modbus. Mit dem Modus Adapter kam ich auf keinen grünen Zweig.

    Allerdings klappte es bei Node-Red auch nicht auf Anhieb. Ich musste mehrere USB-RS 485 Adapter probieren, bis endlich einer durchlief. Allerdings klappt es auch mit diesem Stick nicht per Modbus Adapter.

    Somit spricht für mich nichts dagegen bei Node-Red zu bleiben.

    Wenn der Umbau weitergeht, will ich den Modbus per TCP anbinden. Dann probiere ich es nochmal mit dem Modbus Adapter. Das dauert allerdings noch etwas.

    Gruß

    Peterfido


    Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
    ioBroker: Debian (VM)
    CCU: Debmatic (VM)
    Influx: Debian (VM)
    Grafana: Debian (VM)
    eBus: Debian (VM)
    Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • BluefoxB Bluefox

      48_modbus.png
      Hallo!

      Ich habe einen neuen Adapter gefertigt: modbus.

      Kann das jemand testen?

      Es geht momentan nur TCP. Master und Slave

      C Offline
      C Offline
      cmoehler
      schrieb am zuletzt editiert von
      #546

      @Bluefox

      Re: Modbus adapter

      Hallo Zusammen,

      vielen Dank für diesen tollen Adapter :+1:

      Da ich bei meinem CELSA WECM80-E M das RegSet1 verwende, bin ich leider auch mit Signed 64 bit (Big Endian) Werten konfrontiert.

      Leider habe ich im Adapter aber nur Unsigned 64 als Auswahlmöglichkeit gefunden. Oder habe ich da etwas übersehen :thinking_face: ?

      Falls nicht, könnte man das dann eventuell noch implementieren? Ansonsten müsste ich halt, vor dem weiterverarbeiten der entsprechenden Werte, selbst von UINT64 nach INT64 umwandeln, was aber unschön wäre da in den Objekten dann ja, bei negatieven Werten, riesige Zahlen stehen würden.

      Vielen Dank für eure Antworten.

      C 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C cmoehler

        @Bluefox

        Re: Modbus adapter

        Hallo Zusammen,

        vielen Dank für diesen tollen Adapter :+1:

        Da ich bei meinem CELSA WECM80-E M das RegSet1 verwende, bin ich leider auch mit Signed 64 bit (Big Endian) Werten konfrontiert.

        Leider habe ich im Adapter aber nur Unsigned 64 als Auswahlmöglichkeit gefunden. Oder habe ich da etwas übersehen :thinking_face: ?

        Falls nicht, könnte man das dann eventuell noch implementieren? Ansonsten müsste ich halt, vor dem weiterverarbeiten der entsprechenden Werte, selbst von UINT64 nach INT64 umwandeln, was aber unschön wäre da in den Objekten dann ja, bei negatieven Werten, riesige Zahlen stehen würden.

        Vielen Dank für eure Antworten.

        C Offline
        C Offline
        cmoehler
        schrieb am zuletzt editiert von cmoehler
        #547

        @cmoehler

        Ich antworte mir mal selbst:

        doublebe - Double ist wohl der richtige Typ ... habe ich wohl übersehen :grimacing:

        Allerdings erhalte ich ich bei Double leider immer 0 zurück. Da mache ich wohl immer noch etwas falsch ... aber was ??? :face_with_rolling_eyes:

        Falls mir jemand auf die Sprünge helfen kann, schon einmal vielen Dank im Voraus.

        Hier noch die Definition im Adapter und die entsprechenden Objekte:

        definition modbus (2 x gleichen Register mit unterschiedlichem Datentyp):
        iobroker.modbus 64bit definition.png
        inhalt der beiden Objekte:
        iobroker.modbus 64bit object relult.png

        QModMaster
        qmodmaster1.png

        O 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • C cmoehler

          @cmoehler

          Ich antworte mir mal selbst:

          doublebe - Double ist wohl der richtige Typ ... habe ich wohl übersehen :grimacing:

          Allerdings erhalte ich ich bei Double leider immer 0 zurück. Da mache ich wohl immer noch etwas falsch ... aber was ??? :face_with_rolling_eyes:

          Falls mir jemand auf die Sprünge helfen kann, schon einmal vielen Dank im Voraus.

          Hier noch die Definition im Adapter und die entsprechenden Objekte:

          definition modbus (2 x gleichen Register mit unterschiedlichem Datentyp):
          iobroker.modbus 64bit definition.png
          inhalt der beiden Objekte:
          iobroker.modbus 64bit object relult.png

          QModMaster
          qmodmaster1.png

          O Offline
          O Offline
          onkel-ede
          schrieb am zuletzt editiert von
          #548

          Hallo zusammen,
          ich habe 2 Instanzen des Modbus-Adapter im Einsatz (1xWechselrichter PV-Anlage, 1x Batteriewechselrichter).
          Läuft seit ca. 1 Jahr alles prima.
          Habe nach Neuinstallation des gesamten Systems Probleme, deren Ursache (Zeitpunkt/Versionen) ich leider nicht mehr nachvollziehen kann.
          Ich berechne den Gesamtverbrauch des Hauses mit:
          b707902b-09bd-4a81-880a-97b8cde222cf-image.png
          Alle Werte aus dem Adapter in kWh, da quasi Zählerstände.
          Ich ziehe vom PV-Ertrag die Batterieladung und die Netzeinspeisung ab und addiere die Batteieentladung und den Netzbezug auf.
          Funktioniert auch tadellos.
          Der Adapter setzt die Werte für PV-Ertrag, Batterie(ent-)ladung um Mitternacht auf "0", weshalb meine Berechnung durcheinanderkommt.
          PV-Ertrag:
          22e3f1d2-90d5-4547-8010-e71265e7d3f9-image.png
          Batterieladung:
          208f0b95-d0f1-4471-965e-252ca34083f4-image.png
          Batterie-Entladung:
          fced1db1-db98-4609-94fd-656b76a99b37-image.png
          Die "0"-Werte machen ja bei dem "Zählerstand" keinen Sinn. Kann ich in den Einstellungen des Adapters verhindern, dass die "0"-Werte geschrieben werden?
          Viele Grüße
          onkel-ede

          O 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • O onkel-ede

            Hallo zusammen,
            ich habe 2 Instanzen des Modbus-Adapter im Einsatz (1xWechselrichter PV-Anlage, 1x Batteriewechselrichter).
            Läuft seit ca. 1 Jahr alles prima.
            Habe nach Neuinstallation des gesamten Systems Probleme, deren Ursache (Zeitpunkt/Versionen) ich leider nicht mehr nachvollziehen kann.
            Ich berechne den Gesamtverbrauch des Hauses mit:
            b707902b-09bd-4a81-880a-97b8cde222cf-image.png
            Alle Werte aus dem Adapter in kWh, da quasi Zählerstände.
            Ich ziehe vom PV-Ertrag die Batterieladung und die Netzeinspeisung ab und addiere die Batteieentladung und den Netzbezug auf.
            Funktioniert auch tadellos.
            Der Adapter setzt die Werte für PV-Ertrag, Batterie(ent-)ladung um Mitternacht auf "0", weshalb meine Berechnung durcheinanderkommt.
            PV-Ertrag:
            22e3f1d2-90d5-4547-8010-e71265e7d3f9-image.png
            Batterieladung:
            208f0b95-d0f1-4471-965e-252ca34083f4-image.png
            Batterie-Entladung:
            fced1db1-db98-4609-94fd-656b76a99b37-image.png
            Die "0"-Werte machen ja bei dem "Zählerstand" keinen Sinn. Kann ich in den Einstellungen des Adapters verhindern, dass die "0"-Werte geschrieben werden?
            Viele Grüße
            onkel-ede

            O Offline
            O Offline
            onkel-ede
            schrieb am zuletzt editiert von
            #549

            Ich habe es erstmal so gelöst, indem ich eigene Datenpunkte angelegt habe, in die ich die Werte bereinigt schreibe. Also wenn Wert > 0, dann schriebe in Datenpunkt.
            Mit diesen Datenpunkten berechne ich dann den Gesamtverbrauch des Hauses.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • U Umsteiger

              Hallo,

              Ich bin ein umsteiger von OpenHab zu IoBroker.

              Habe mit dem Modbus ähnliche probleme wie @TimoS .

              Ich kann mit dem Adapter die Werte (Holding und Eingangsregister) aus mein Lüftungsgerät auslesen. Kann aber nicht ins Holding schreiben.

              modbus.0	2019-12-21 13:42:24.032	warn	(7404) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
              modbus.0	2019-12-21 13:42:23.189	error	(7404) Cannot write [1003]: {"err":"timeout"}
              modbus.0	2019-12-21 13:42:23.187	error	(7404) Request timed out.
              modbus.0	2019-12-21 13:42:23.184	warn	(7404) Error: undefined
              modbus.0	2019-12-21 13:42:18.212	error	(7404) unknown function code: 134
              

              Dieses hatte bei OpenHab ohne probleme Funktioniert.

              Link zur Docu vom Lüftungsgerät

              ZurZeit ist der Modbus 2.0.9 installiert. den 3.0.0 kann ich nicht Installieren weder über SSH mit npm i iobroker.modbus oder über das Webinterface.

              adapter etc. sind alle soweit aktuell. (Laut Webinterface)

              MfG Umsteiger

              Edit: Ok habe herrausgefunden wie man den Modbus3.0 installiert.

              Wird der FC06 oder der FC16 beim schreiben verwendet.kann man das evtl. im log sehen?

              T Offline
              T Offline
              TimoS.
              schrieb am zuletzt editiert von TimoS.
              #550

              @Umsteiger Hast du dein Gerät irgendwie mit dem Modbusadapter ansprechen können? Mein Gerät akzeptiert immer noch keine Werte. Es kann definitiv nur etwas mit FC16 anfangen.

              EDIT: Habe einen weg gefunden: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/54
              Wenn man in der master.js (Version 3.1.4) die Zeile:

              if (objects[id].native.len > 1 && !options.config.doNotUseWriteMultipleRegisters) {

              auskommentiert bzw. löscht und stattdessen:

              if ( !options.config.doNotUseWriteMultipleRegisters) {

              nutzt, funktioniert es mit dem Schreiben eines Wertes.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • H Offline
                H Offline
                Habedere
                schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                #551

                Servus zusammen,
                weiß nicht ob das Problem schon mal angesprochen wurde, aber bei mir stehen in den Objekten andere ID´s als im Eingangsregister des Adapters.
                Jemand eine Idee woran das liegen kann?!

                EDIT: Problem gefunden bzw. Logik. In den Objekten wird jede ID eine Stufe tiefer erstellt!!
                Aus 30002 wird dann 30001. Wtf?!

                PS: wenn ich die Werte im Eingangsregister eintrage, übernimmt er die Nummern auch nicht, sondern zählt fortlaufend weiter...

                O 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • H Habedere

                  Servus zusammen,
                  weiß nicht ob das Problem schon mal angesprochen wurde, aber bei mir stehen in den Objekten andere ID´s als im Eingangsregister des Adapters.
                  Jemand eine Idee woran das liegen kann?!

                  EDIT: Problem gefunden bzw. Logik. In den Objekten wird jede ID eine Stufe tiefer erstellt!!
                  Aus 30002 wird dann 30001. Wtf?!

                  PS: wenn ich die Werte im Eingangsregister eintrage, übernimmt er die Nummern auch nicht, sondern zählt fortlaufend weiter...

                  O Offline
                  O Offline
                  oliver2017
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #552

                  @Habedere
                  Ich habe eine neue Heizung bekommen die ich nun einbinden wollte, da dachte das ist ja einfach es gibt ja schon einen Adapter. Den ganzen Tag probiere ich es.
                  Mit ModBus Scanner die Adressen ausgelesen ob die laut Hersteller auch stimmen. Klappte auch ohne Probleme, nur im Adapter lief das nicht. Bis mir eben aufgefallen ist, dass wenn man den Adapter STOPPT und die Werte nun ändert und danach den Adapter wieder aktiviert, läuft alles wie es soll und der liest auch die richtigen Werte aus von der richtigen Adresse.

                  Ein paar details über meinen iobroker:
                  Proxmox VM iobroker
                  Alarmanlage mit Alexa Sprachausgabe
                  Solvis Heizung anbindung

                  K H 2 Antworten Letzte Antwort
                  1
                  • O oliver2017

                    @Habedere
                    Ich habe eine neue Heizung bekommen die ich nun einbinden wollte, da dachte das ist ja einfach es gibt ja schon einen Adapter. Den ganzen Tag probiere ich es.
                    Mit ModBus Scanner die Adressen ausgelesen ob die laut Hersteller auch stimmen. Klappte auch ohne Probleme, nur im Adapter lief das nicht. Bis mir eben aufgefallen ist, dass wenn man den Adapter STOPPT und die Werte nun ändert und danach den Adapter wieder aktiviert, läuft alles wie es soll und der liest auch die richtigen Werte aus von der richtigen Adresse.

                    K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #553

                    @oliver2017 Danke, gut zu wissen.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • O oliver2017

                      @Habedere
                      Ich habe eine neue Heizung bekommen die ich nun einbinden wollte, da dachte das ist ja einfach es gibt ja schon einen Adapter. Den ganzen Tag probiere ich es.
                      Mit ModBus Scanner die Adressen ausgelesen ob die laut Hersteller auch stimmen. Klappte auch ohne Probleme, nur im Adapter lief das nicht. Bis mir eben aufgefallen ist, dass wenn man den Adapter STOPPT und die Werte nun ändert und danach den Adapter wieder aktiviert, läuft alles wie es soll und der liest auch die richtigen Werte aus von der richtigen Adresse.

                      H Offline
                      H Offline
                      Habedere
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #554

                      @oliver2017 sagte in Modbus adapter:

                      @Habedere
                      Ich habe eine neue Heizung bekommen die ich nun einbinden wollte, da dachte das ist ja einfach es gibt ja schon einen Adapter. Den ganzen Tag probiere ich es.
                      Mit ModBus Scanner die Adressen ausgelesen ob die laut Hersteller auch stimmen. Klappte auch ohne Probleme, nur im Adapter lief das nicht. Bis mir eben aufgefallen ist, dass wenn man den Adapter STOPPT und die Werte nun ändert und danach den Adapter wieder aktiviert, läuft alles wie es soll und der liest auch die richtigen Werte aus von der richtigen Adresse.

                      Hmm aber der Adapter macht ja automatisch einen restart wenn man etwas ändert oder?

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • H Habedere

                        @oliver2017 sagte in Modbus adapter:

                        @Habedere
                        Ich habe eine neue Heizung bekommen die ich nun einbinden wollte, da dachte das ist ja einfach es gibt ja schon einen Adapter. Den ganzen Tag probiere ich es.
                        Mit ModBus Scanner die Adressen ausgelesen ob die laut Hersteller auch stimmen. Klappte auch ohne Probleme, nur im Adapter lief das nicht. Bis mir eben aufgefallen ist, dass wenn man den Adapter STOPPT und die Werte nun ändert und danach den Adapter wieder aktiviert, läuft alles wie es soll und der liest auch die richtigen Werte aus von der richtigen Adresse.

                        Hmm aber der Adapter macht ja automatisch einen restart wenn man etwas ändert oder?

                        P Offline
                        P Offline
                        peterfido
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #555

                        Hallo,

                        möglich, dass die Pause beim Neustart nicht reicht, um den Modbus in einen definierten | stabilen Zustand zu bekommen.

                        Gruß

                        Peterfido


                        Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
                        ioBroker: Debian (VM)
                        CCU: Debmatic (VM)
                        Influx: Debian (VM)
                        Grafana: Debian (VM)
                        eBus: Debian (VM)
                        Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • peterk34P Offline
                          peterk34P Offline
                          peterk34
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #556

                          Hi
                          Hat schon mal wer die Verbindung zum CMI von TA geschafft? Mit einer Slave App lässt sich das cmi problemlos erreichen, mit ioBroker bekomm ich keine Verbindung... Ideen?

                          Die Einstellung Master im Adapter... heißt das, dass der Adapter Master ist oder ist es dann der Partner?

                          P U 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • peterk34P peterk34

                            Hi
                            Hat schon mal wer die Verbindung zum CMI von TA geschafft? Mit einer Slave App lässt sich das cmi problemlos erreichen, mit ioBroker bekomm ich keine Verbindung... Ideen?

                            Die Einstellung Master im Adapter... heißt das, dass der Adapter Master ist oder ist es dann der Partner?

                            P Offline
                            P Offline
                            peterfido
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #557

                            @peterk34

                            Ich nutze Modbus über NodeRed. Den Modbus-Adapter habe ich mit unserem Zähler nicht zum Laufen bekommen. Frage ich den Zähler zu schnell ab, scheint sich was zu verschlucken. Daher habe ich Pausen eingefügt:
                            ModBus.png

                            Gruß

                            Peterfido


                            Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
                            ioBroker: Debian (VM)
                            CCU: Debmatic (VM)
                            Influx: Debian (VM)
                            Grafana: Debian (VM)
                            eBus: Debian (VM)
                            Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • peterk34P peterk34

                              Hi
                              Hat schon mal wer die Verbindung zum CMI von TA geschafft? Mit einer Slave App lässt sich das cmi problemlos erreichen, mit ioBroker bekomm ich keine Verbindung... Ideen?

                              Die Einstellung Master im Adapter... heißt das, dass der Adapter Master ist oder ist es dann der Partner?

                              U Offline
                              U Offline
                              UlliJ
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #558

                              @peterk34
                              Hi,

                              bei mir läuft das mit den folgenden Einstellungen im Modbus Adapter
                              modbus.png.

                              Es gibt da auch einen längeren Post zur Einrichtung von iobroker und CMI/UVR von TA.
                              CMI

                              Vielleicht hilft Dir das weiter.
                              Gruß
                              Ulli

                              Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • peterk34P Offline
                                peterk34P Offline
                                peterk34
                                schrieb am zuletzt editiert von peterk34
                                #559

                                Hi, danke für die Tips, hab das probiert aber leider ohne Erfolg ...

                                ich bekomme folgende Logs: (mit Adresse 0.0.0.0 und mit der IP des CMI)
                                d41f55f3-ce8e-4a1d-95f9-e199e397e16a-image.png

                                kann wer was damit anfangen?

                                UPDATE: geht wohl um Port 502 ... bei 5020 funkts ...

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D Offline
                                  D Offline
                                  dapc
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #560

                                  Hallo zusammen,
                                  ich habe mir einen SDM230 gekauft, um mit dem Todbus-Adapter die Daten auszulesen. Ich haben den IObroker auf einem RaspberryPi4, welcher per USB einen RS485-Adapter hat. Ich bekomme den Modbus-Adapter auf "Gründ" und es kommen auch werte. Nur habe ich leider keine Ahnung, wie ich die Register einstelle.
                                  Hat zufällig einer von den SDM230 und kann mir weiter helfen?
                                  Danke schon mal :)

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • peterk34P peterk34

                                    Hi, danke für die Tips, hab das probiert aber leider ohne Erfolg ...

                                    ich bekomme folgende Logs: (mit Adresse 0.0.0.0 und mit der IP des CMI)
                                    d41f55f3-ce8e-4a1d-95f9-e199e397e16a-image.png

                                    kann wer was damit anfangen?

                                    UPDATE: geht wohl um Port 502 ... bei 5020 funkts ...

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    Almi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Almi
                                    #561

                                    @peterk34

                                    Hallo

                                    Im Cmi kannst du unter Ethernet den Port einstellen. Bei mir zb. 502. Hast du schon mal Daten zum CMI ueber Modbus gesendet. Bei funktioniert lesen sehr gut, schreiben geht nur wenn ich den Wert im Holding Register mit der Hand eintippe. Sobald ich einen Wert zb mit Blockly aus der Homematic lese und in das Register schreibe ändert sich diese im CMI nicht. Hat hier jemand eine Idee? Vielleicht unterschiedliche Datentypen!?

                                    Nachtrag:
                                    Habe eben mir mal die Datentypen der Homematic angeschaut. Temperatur Sollwert wird als float also als eine 32 Bit Real Zahl definiert. Ab und zu nach der Aenderung überträgt er jetzt. Ergebnis folgt.

                                    Gruß

                                    Andreas

                                    peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A Almi

                                      @peterk34

                                      Hallo

                                      Im Cmi kannst du unter Ethernet den Port einstellen. Bei mir zb. 502. Hast du schon mal Daten zum CMI ueber Modbus gesendet. Bei funktioniert lesen sehr gut, schreiben geht nur wenn ich den Wert im Holding Register mit der Hand eintippe. Sobald ich einen Wert zb mit Blockly aus der Homematic lese und in das Register schreibe ändert sich diese im CMI nicht. Hat hier jemand eine Idee? Vielleicht unterschiedliche Datentypen!?

                                      Nachtrag:
                                      Habe eben mir mal die Datentypen der Homematic angeschaut. Temperatur Sollwert wird als float also als eine 32 Bit Real Zahl definiert. Ab und zu nach der Aenderung überträgt er jetzt. Ergebnis folgt.

                                      Gruß

                                      Andreas

                                      peterk34P Offline
                                      peterk34P Offline
                                      peterk34
                                      schrieb am zuletzt editiert von peterk34
                                      #562

                                      @Almi bei mir funktioniert mittlerweile die Kommunikation in beide Richtungen ohne Probleme. Man muss auf die Datentypen aufpassen (primäre signed, unsigned). Auch die Faktoren sind teilweise komisch ... bei den holding Register brauche ich Faktor 10 bei den Eingangsregister Faktor 0,1.
                                      Von den Einstellungen funktioniert’s beim Modbus Adapter mit IP 0.0.0.0, Port habe ich auf 5020 gestellt und SlaveA55EBA14-1EA2-4B3F-84F5-2D1A893BFACB.jpeg 9C7D81F5-1B47-496D-9A49-B2F521C5FFEF.png 90243E74-1754-478D-B929-7F6AFE6BBBB8.png

                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • peterk34P peterk34

                                        @Almi bei mir funktioniert mittlerweile die Kommunikation in beide Richtungen ohne Probleme. Man muss auf die Datentypen aufpassen (primäre signed, unsigned). Auch die Faktoren sind teilweise komisch ... bei den holding Register brauche ich Faktor 10 bei den Eingangsregister Faktor 0,1.
                                        Von den Einstellungen funktioniert’s beim Modbus Adapter mit IP 0.0.0.0, Port habe ich auf 5020 gestellt und SlaveA55EBA14-1EA2-4B3F-84F5-2D1A893BFACB.jpeg 9C7D81F5-1B47-496D-9A49-B2F521C5FFEF.png 90243E74-1754-478D-B929-7F6AFE6BBBB8.png

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        Almi
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #563

                                        @peterk34

                                        Danke Peter für die Antwort, wann verwende ich das holding und wann das Eingangsregister. Mir ist der Unterschied nicht ganz klar.

                                        Gruss

                                        Andreas

                                        peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A Almi

                                          @peterk34

                                          Danke Peter für die Antwort, wann verwende ich das holding und wann das Eingangsregister. Mir ist der Unterschied nicht ganz klar.

                                          Gruss

                                          Andreas

                                          peterk34P Offline
                                          peterk34P Offline
                                          peterk34
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #564

                                          @Almi
                                          Holding sind die Werte die aus dem C.M.I. importiert werden, Eingangsregister sind die Werte die ich an das C.M.I. sende

                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          540

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe