  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Modbus adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 383.4k Aufrufe 64 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Sneak-L8

    @homoran

    Der taucht bei verschiedenen Adaptern immer wieder auf.

    natürlich. Die States Datenbank ist ja für alle States

    Ok, dann ist das ein anderes Problem. Muss ich mich dann separat mal kümmern.

    Die Installation von modbus ist vom Elektriker und wurde in den letzten 6 Jahren nicht geändert ...

    🤔
    und das ist die Garantie, dass es nie zu einem Schluckauf kommt?

    Nein, aber wenn es die ganze Zeit ohne Meldungen oder die Meldung nur alle 6 Stunden kommt und jetzt dauerhaft, ohne dass irgendwelche Updates gemacht wurden oder an der Installation was geändert wurde, dann ist so ein Schluckauf für mich schon seltsam.
    Kenne mich mit der physischen Installation von modbus nicht aus, habe einfach nur den modbus-Adapter genutzt und das lief über die Jahre problemlos (wenn man am Anfang mal ale Daten für die Register etc. hat).
    Deswegen meine Frage, ob die modbus-Hardware im WR vielleicht so langsam die Grätsche macht? Oderk ann man da noch eine Verkabellung prüfen? Weiß allerdings nicht welche, da m.W. da kein weiteres Gerät verbudnen sein dürfte (zu welchem Zweck)...

    S Offline
    S Offline
    Sneak-L8
    schrieb am zuletzt editiert von
    #812

    @sneak-l8 irgendetwas ist da faul.

    Seit gestern haben sich die Fehlermeldungen geändert. Davor ließen sie sich durch Neustart des Adapters kurzzeitig beheben.
    Die neuen Meldungen bleiben dauerhaft:

    
    15:01:11.582	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
    15:01:11.583	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502} 
    

    Der Adapter liefert aber dennoch Daten. Ein ping auf die IP braucht man 1-5ms, manchmal aber auch 50ms.
    Könnte es die Hardware des SMA TriPower 10000 sein?

    arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Sneak-L8

      @sneak-l8 irgendetwas ist da faul.

      Seit gestern haben sich die Fehlermeldungen geändert. Davor ließen sie sich durch Neustart des Adapters kurzzeitig beheben.
      Die neuen Meldungen bleiben dauerhaft:

      
      15:01:11.582	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
      15:01:11.583	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502} 
      

      Der Adapter liefert aber dennoch Daten. Ein ping auf die IP braucht man 1-5ms, manchmal aber auch 50ms.
      Könnte es die Hardware des SMA TriPower 10000 sein?

      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      Developer Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #813

      @sneak-l8 lass mich raten der WR ist per WLAN verbunden

      zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • arteckA arteck

        @sneak-l8 lass mich raten der WR ist per WLAN verbunden

        S Offline
        S Offline
        Sneak-L8
        schrieb am zuletzt editiert von
        #814

        @arteck nein, leider falsch geraten. Direkt per LAN angeschlossen

        arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Sneak-L8

          @arteck nein, leider falsch geraten. Direkt per LAN angeschlossen

          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #815

          @sneak-l8 zeigmal die modbus einstellung

          zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • arteckA arteck

            @sneak-l8 zeigmal die modbus einstellung

            S Offline
            S Offline
            Sneak-L8
            schrieb am zuletzt editiert von
            #816

            @arteck Gerne:
            526f9212-d55a-4880-833a-192c805ef177-grafik.png
            b5713af0-e6b5-4f5d-bbc0-fb3a71392438-grafik.png
            Register "Diskrete Ein-/Ausgänge" sind leer.

            bef0972e-a9b6-42b1-b2bb-9c19ddcf98c5-grafik.png

            Holding-Register ist ebenfalls leer.

            arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Sneak-L8

              @arteck Gerne:
              526f9212-d55a-4880-833a-192c805ef177-grafik.png
              b5713af0-e6b5-4f5d-bbc0-fb3a71392438-grafik.png
              Register "Diskrete Ein-/Ausgänge" sind leer.

              bef0972e-a9b6-42b1-b2bb-9c19ddcf98c5-grafik.png

              Holding-Register ist ebenfalls leer.

              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              Developer Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #817

              @sneak-l8 der wird mit der 0c079d60-6b0f-49ee-9008-a3a3cd81c2d2-grafik.png

              nicht klarkommen.. brauchst du eine sekunden Auflösung ??

              zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • arteckA arteck

                @sneak-l8 der wird mit der 0c079d60-6b0f-49ee-9008-a3a3cd81c2d2-grafik.png

                nicht klarkommen.. brauchst du eine sekunden Auflösung ??

                S Offline
                S Offline
                Sneak-L8
                schrieb am zuletzt editiert von
                #818

                @arteck Da hatte ich testweise mal 2000ms eingestellt, das hat auch nicht geholfen.
                Meine beiden Energy-Meter leifern die werte auch im Sekundentakt. Und wenn ich den hausinternen Verbrauch aus Regard/Surplus - Erzeugung berechne, dann wäre ein recht aktueller wert gut.

                Schon jetzt sehe ich mal negative Verbräcuhe, weil die Sonne gerade rauskommt und dann die Werte nicht ganz zusammenpassen. Da befürchte ich, dass es eben schlechter wird. Aber ich denke, mit 2-5 Sekunden könnte ich leben. Was würdest Du empfehlen?

                P.S. Mit diesne einstellungen läuft der Adater aber schon einige Jahre ...

                arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Sneak-L8

                  @arteck Da hatte ich testweise mal 2000ms eingestellt, das hat auch nicht geholfen.
                  Meine beiden Energy-Meter leifern die werte auch im Sekundentakt. Und wenn ich den hausinternen Verbrauch aus Regard/Surplus - Erzeugung berechne, dann wäre ein recht aktueller wert gut.

                  Schon jetzt sehe ich mal negative Verbräcuhe, weil die Sonne gerade rauskommt und dann die Werte nicht ganz zusammenpassen. Da befürchte ich, dass es eben schlechter wird. Aber ich denke, mit 2-5 Sekunden könnte ich leben. Was würdest Du empfehlen?

                  P.S. Mit diesne einstellungen läuft der Adater aber schon einige Jahre ...

                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  Developer Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von arteck
                  #819

                  @sneak-l8 wofür brraucht man die Werte .. nur für die Anzeige ?? wie oft steht du vor und schaust die dir sekündlichen Werte an ?
                  für historie .. jede sekunde ?? wozu um die Kurve glatt zu bekommen.. ??

                  ich hab den gleichen WR .. und frage die Werte alle 10 sek ab. das reicht vollkommen..

                  wenn der Adapter seid jahren schon so lief . dann hat sich bei dir was geändert in der Netzerkinfrastruktur.. die Fehlermeldung besagt der WR antwortet nicht in der vorgegebenen zeit..

                  was läuft auf modbus.0 ?? der gleiche WR.. ?? wird der sonst noch mit anfragen bombardiert ?? von http ??

                  zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • arteckA arteck

                    @sneak-l8 wofür brraucht man die Werte .. nur für die Anzeige ?? wie oft steht du vor und schaust die dir sekündlichen Werte an ?
                    für historie .. jede sekunde ?? wozu um die Kurve glatt zu bekommen.. ??

                    ich hab den gleichen WR .. und frage die Werte alle 10 sek ab. das reicht vollkommen..

                    wenn der Adapter seid jahren schon so lief . dann hat sich bei dir was geändert in der Netzerkinfrastruktur.. die Fehlermeldung besagt der WR antwortet nicht in der vorgegebenen zeit..

                    was läuft auf modbus.0 ?? der gleiche WR.. ?? wird der sonst noch mit anfragen bombardiert ?? von http ??

                    S Offline
                    S Offline
                    Sneak-L8
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #820

                    @arteck Also ich nutze die Werte, um den Überschuss fürs E-Auto-Laden zu berechnen, den WW-Boiler davon abhängig zu steuern.

                    wenn der Adapter seid jahren schon so lief . dann hat sich bei dir was geändert in der Netzerkinfrastruktur.. die Fehlermeldung besagt der WR antwortet nicht in der vorgegebenen zeit..

                    Also mein DSL wurde von 50 auf 100MBit/s erhöht und es gibt einen neuen Shelly im Netz. Sonst hat sich da nichts getan.

                    was läuft auf modbus.0 ??

                    Ausschließlich der modbus-Adapter. Und der geht ja über TCP/IP. Ich meine "echtes" Modbus gibt es keins. Der SummyHomeManager spricht ja auch über TCP/UDP mit dem WR und nicht per Modbus. Sonst müsste es da ja eine extra Verkabelung geben, oder?

                    arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Sneak-L8

                      @arteck Also ich nutze die Werte, um den Überschuss fürs E-Auto-Laden zu berechnen, den WW-Boiler davon abhängig zu steuern.

                      wenn der Adapter seid jahren schon so lief . dann hat sich bei dir was geändert in der Netzerkinfrastruktur.. die Fehlermeldung besagt der WR antwortet nicht in der vorgegebenen zeit..

                      Also mein DSL wurde von 50 auf 100MBit/s erhöht und es gibt einen neuen Shelly im Netz. Sonst hat sich da nichts getan.

                      was läuft auf modbus.0 ??

                      Ausschließlich der modbus-Adapter. Und der geht ja über TCP/IP. Ich meine "echtes" Modbus gibt es keins. Der SummyHomeManager spricht ja auch über TCP/UDP mit dem WR und nicht per Modbus. Sonst müsste es da ja eine extra Verkabelung geben, oder?

                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      Developer Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von arteck
                      #821

                      @sneak-l8 Modbus ist nur ein Kommunikationsprotokoll.. wie MQTT oder Zigbee.. wodrüber die Daten kommen ist wurscht..

                      E-Auto-Laden zu berechnen, den WW-Boiler davon abhängig zu steuern

                      und womit .. mit einem script oder wie ???
                      ich hoffe nicht dass du alle sek den wagen penetrierst sollte die Sonne mal nicht da sein dann wieder doch dann wieder nicht..ist aber ein anderes Thema

                      wie gesagt der WR antwortet nicht direkt.. deshalb die Meldung

                      zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • arteckA arteck

                        @sneak-l8 Modbus ist nur ein Kommunikationsprotokoll.. wie MQTT oder Zigbee.. wodrüber die Daten kommen ist wurscht..

                        E-Auto-Laden zu berechnen, den WW-Boiler davon abhängig zu steuern

                        und womit .. mit einem script oder wie ???
                        ich hoffe nicht dass du alle sek den wagen penetrierst sollte die Sonne mal nicht da sein dann wieder doch dann wieder nicht..ist aber ein anderes Thema

                        wie gesagt der WR antwortet nicht direkt.. deshalb die Meldung

                        S Offline
                        S Offline
                        Sneak-L8
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #822

                        @arteck Ah, ok. Danke für die Aufklärung. Dachte, es bräuchte für Modbus ne extra Verkabelung.

                        Dann spricht vermutlich der SMH mit dem WR über Modbus. Sonst passiert bei Modbus aber nichts.

                        Auto laden

                        Ist der kecontact-Adapter. Ganz am Anfang hatte ich das per Skript gemacht und tatsächlich alle State abonniert und die Wallbox bei jeder Änderung bombadiert...
                        Jetzt rechnet der Adapter alle 30 Sekunden aus, wie geregelt werden soll.

                        Wenn ich aber nur alle 30 Sekunden den WR abfragen lasse, dann kann der wert ja bis zu 30 Sekunden alt sein. Der Wert vom SMH/EnergyMeter ist aber aktuell. In 30 Sekunden kann viel sonne auftauchen/verschwinden. Daher sollten die Werte für EM und WR möglichst gleichzeitig ermittelt worden sein (auch ne Sekunde ist da eigentlich schon ungenau).

                        Ich habe das Abfrageintervall mal auf 5 Sekunden erhöht, dann kamen erst diese Fehler:

                        11:02:10.461	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                        11:02:10.462	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                        11:02:10.462	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                        11:02:15.591	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                        11:02:15.592	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                        11:02:15.592	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                        11:02:25.821	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                        11:02:25.822	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                        11:02:25.822	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                        

                        8 Minuten später dann diese:

                        11:09:35.901	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                        11:09:35.903	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                        11:09:35.904	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                        11:10:24.049	modbus.1	(COMPACT) Error: undefined
                        11:10:24.067	modbus.1	(COMPACT) Request timed out.
                        11:10:24.069	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                        11:10:24.075	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        11:10:29.720	modbus.1	(COMPACT) Error: undefined
                        11:10:29.721	modbus.1	(COMPACT) Request timed out.
                        11:10:29.722	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                        11:10:29.723	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 4621 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        11:10:29.725	modbus.1	(COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter
                        11:10:34.826	modbus.1	(COMPACT) Error: undefined
                        11:10:34.828	modbus.1	(COMPACT) Request timed out.
                        11:10:34.829	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                        11:10:34.830	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 39 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        11:10:34.832	modbus.1	(COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter
                        11:10:41.926	modbus.1	(COMPACT) Error: undefined
                        11:10:41.928	modbus.1	(COMPACT) Request timed out.
                        11:10:41.929	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                        11:10:41.930	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 15 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        11:10:41.933	modbus.1	(COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter
                        

                        und nach einer Weile wieder die alt-bekannten:

                        11:19:03.998	modbus.1	(COMPACT) Request timed out.
                        11:19:03.999	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                        11:19:04.007	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 33 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        11:19:04.009	modbus.1	(COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter
                        11:19:12.232	modbus.1	(COMPACT) Error: undefined
                        11:27:00.387	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                        11:27:00.389	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                        11:27:05.502	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                        11:27:05.505	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                        11:27:10.622	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                        11:27:10.624	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                        11:27:20.861	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                        11:27:20.863	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                        11:27:31.101	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                        

                        Dazwischen waren aber auch mal ( Minuten oder Protokoll wie man sehen kann.

                        HomoranH arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • S Sneak-L8

                          @arteck Ah, ok. Danke für die Aufklärung. Dachte, es bräuchte für Modbus ne extra Verkabelung.

                          Dann spricht vermutlich der SMH mit dem WR über Modbus. Sonst passiert bei Modbus aber nichts.

                          Auto laden

                          Ist der kecontact-Adapter. Ganz am Anfang hatte ich das per Skript gemacht und tatsächlich alle State abonniert und die Wallbox bei jeder Änderung bombadiert...
                          Jetzt rechnet der Adapter alle 30 Sekunden aus, wie geregelt werden soll.

                          Wenn ich aber nur alle 30 Sekunden den WR abfragen lasse, dann kann der wert ja bis zu 30 Sekunden alt sein. Der Wert vom SMH/EnergyMeter ist aber aktuell. In 30 Sekunden kann viel sonne auftauchen/verschwinden. Daher sollten die Werte für EM und WR möglichst gleichzeitig ermittelt worden sein (auch ne Sekunde ist da eigentlich schon ungenau).

                          Ich habe das Abfrageintervall mal auf 5 Sekunden erhöht, dann kamen erst diese Fehler:

                          11:02:10.461	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                          11:02:10.462	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                          11:02:10.462	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                          11:02:15.591	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                          11:02:15.592	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                          11:02:15.592	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                          11:02:25.821	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                          11:02:25.822	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                          11:02:25.822	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                          

                          8 Minuten später dann diese:

                          11:09:35.901	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                          11:09:35.903	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                          11:09:35.904	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                          11:10:24.049	modbus.1	(COMPACT) Error: undefined
                          11:10:24.067	modbus.1	(COMPACT) Request timed out.
                          11:10:24.069	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                          11:10:24.075	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          11:10:29.720	modbus.1	(COMPACT) Error: undefined
                          11:10:29.721	modbus.1	(COMPACT) Request timed out.
                          11:10:29.722	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                          11:10:29.723	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 4621 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          11:10:29.725	modbus.1	(COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter
                          11:10:34.826	modbus.1	(COMPACT) Error: undefined
                          11:10:34.828	modbus.1	(COMPACT) Request timed out.
                          11:10:34.829	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                          11:10:34.830	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 39 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          11:10:34.832	modbus.1	(COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter
                          11:10:41.926	modbus.1	(COMPACT) Error: undefined
                          11:10:41.928	modbus.1	(COMPACT) Request timed out.
                          11:10:41.929	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                          11:10:41.930	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 15 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          11:10:41.933	modbus.1	(COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter
                          

                          und nach einer Weile wieder die alt-bekannten:

                          11:19:03.998	modbus.1	(COMPACT) Request timed out.
                          11:19:03.999	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                          11:19:04.007	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 33 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          11:19:04.009	modbus.1	(COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter
                          11:19:12.232	modbus.1	(COMPACT) Error: undefined
                          11:27:00.387	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                          11:27:00.389	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                          11:27:05.502	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                          11:27:05.505	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                          11:27:10.622	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                          11:27:10.624	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                          11:27:20.861	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                          11:27:20.863	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                          11:27:31.101	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                          

                          Dazwischen waren aber auch mal ( Minuten oder Protokoll wie man sehen kann.

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #823

                          @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

                          Dachte, es bräuchte für Modbus ne extra Verkabelung.

                          je nachdrm was dein Gerät anbietet.

                          bei Modbus RTU ja, bei Modbus TCP nein, da braucht es nur das Netzwerk

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Sneak-L8

                            @arteck Ah, ok. Danke für die Aufklärung. Dachte, es bräuchte für Modbus ne extra Verkabelung.

                            Dann spricht vermutlich der SMH mit dem WR über Modbus. Sonst passiert bei Modbus aber nichts.

                            Auto laden

                            Ist der kecontact-Adapter. Ganz am Anfang hatte ich das per Skript gemacht und tatsächlich alle State abonniert und die Wallbox bei jeder Änderung bombadiert...
                            Jetzt rechnet der Adapter alle 30 Sekunden aus, wie geregelt werden soll.

                            Wenn ich aber nur alle 30 Sekunden den WR abfragen lasse, dann kann der wert ja bis zu 30 Sekunden alt sein. Der Wert vom SMH/EnergyMeter ist aber aktuell. In 30 Sekunden kann viel sonne auftauchen/verschwinden. Daher sollten die Werte für EM und WR möglichst gleichzeitig ermittelt worden sein (auch ne Sekunde ist da eigentlich schon ungenau).

                            Ich habe das Abfrageintervall mal auf 5 Sekunden erhöht, dann kamen erst diese Fehler:

                            11:02:10.461	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                            11:02:10.462	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                            11:02:10.462	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                            11:02:15.591	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                            11:02:15.592	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                            11:02:15.592	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                            11:02:25.821	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                            11:02:25.822	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                            11:02:25.822	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                            

                            8 Minuten später dann diese:

                            11:09:35.901	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                            11:09:35.903	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                            11:09:35.904	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                            11:10:24.049	modbus.1	(COMPACT) Error: undefined
                            11:10:24.067	modbus.1	(COMPACT) Request timed out.
                            11:10:24.069	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                            11:10:24.075	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            11:10:29.720	modbus.1	(COMPACT) Error: undefined
                            11:10:29.721	modbus.1	(COMPACT) Request timed out.
                            11:10:29.722	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                            11:10:29.723	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 4621 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            11:10:29.725	modbus.1	(COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter
                            11:10:34.826	modbus.1	(COMPACT) Error: undefined
                            11:10:34.828	modbus.1	(COMPACT) Request timed out.
                            11:10:34.829	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                            11:10:34.830	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 39 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            11:10:34.832	modbus.1	(COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter
                            11:10:41.926	modbus.1	(COMPACT) Error: undefined
                            11:10:41.928	modbus.1	(COMPACT) Request timed out.
                            11:10:41.929	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                            11:10:41.930	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 15 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            11:10:41.933	modbus.1	(COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter
                            

                            und nach einer Weile wieder die alt-bekannten:

                            11:19:03.998	modbus.1	(COMPACT) Request timed out.
                            11:19:03.999	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                            11:19:04.007	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 33 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            11:19:04.009	modbus.1	(COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter
                            11:19:12.232	modbus.1	(COMPACT) Error: undefined
                            11:27:00.387	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                            11:27:00.389	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                            11:27:05.502	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                            11:27:05.505	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                            11:27:10.622	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                            11:27:10.624	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                            11:27:20.861	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                            11:27:20.863	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                            11:27:31.101	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                            

                            Dazwischen waren aber auch mal ( Minuten oder Protokoll wie man sehen kann.

                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            Developer Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #824

                            @sneak-l8 mach den mal an
                            efdd7e85-cb82-4f63-8fb7-de99ad1bdee2-grafik.png

                            zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Sneak-L8

                              @arteck Ah, ok. Danke für die Aufklärung. Dachte, es bräuchte für Modbus ne extra Verkabelung.

                              Dann spricht vermutlich der SMH mit dem WR über Modbus. Sonst passiert bei Modbus aber nichts.

                              Auto laden

                              Ist der kecontact-Adapter. Ganz am Anfang hatte ich das per Skript gemacht und tatsächlich alle State abonniert und die Wallbox bei jeder Änderung bombadiert...
                              Jetzt rechnet der Adapter alle 30 Sekunden aus, wie geregelt werden soll.

                              Wenn ich aber nur alle 30 Sekunden den WR abfragen lasse, dann kann der wert ja bis zu 30 Sekunden alt sein. Der Wert vom SMH/EnergyMeter ist aber aktuell. In 30 Sekunden kann viel sonne auftauchen/verschwinden. Daher sollten die Werte für EM und WR möglichst gleichzeitig ermittelt worden sein (auch ne Sekunde ist da eigentlich schon ungenau).

                              Ich habe das Abfrageintervall mal auf 5 Sekunden erhöht, dann kamen erst diese Fehler:

                              11:02:10.461	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                              11:02:10.462	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                              11:02:10.462	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                              11:02:15.591	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                              11:02:15.592	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                              11:02:15.592	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                              11:02:25.821	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                              11:02:25.822	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                              11:02:25.822	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                              

                              8 Minuten später dann diese:

                              11:09:35.901	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                              11:09:35.903	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                              11:09:35.904	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                              11:10:24.049	modbus.1	(COMPACT) Error: undefined
                              11:10:24.067	modbus.1	(COMPACT) Request timed out.
                              11:10:24.069	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                              11:10:24.075	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              11:10:29.720	modbus.1	(COMPACT) Error: undefined
                              11:10:29.721	modbus.1	(COMPACT) Request timed out.
                              11:10:29.722	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                              11:10:29.723	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 4621 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              11:10:29.725	modbus.1	(COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter
                              11:10:34.826	modbus.1	(COMPACT) Error: undefined
                              11:10:34.828	modbus.1	(COMPACT) Request timed out.
                              11:10:34.829	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                              11:10:34.830	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 39 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              11:10:34.832	modbus.1	(COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter
                              11:10:41.926	modbus.1	(COMPACT) Error: undefined
                              11:10:41.928	modbus.1	(COMPACT) Request timed out.
                              11:10:41.929	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                              11:10:41.930	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 15 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              11:10:41.933	modbus.1	(COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter
                              

                              und nach einer Weile wieder die alt-bekannten:

                              11:19:03.998	modbus.1	(COMPACT) Request timed out.
                              11:19:03.999	modbus.1	(COMPACT) Client in error state.
                              11:19:04.007	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 33 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              11:19:04.009	modbus.1	(COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter
                              11:19:12.232	modbus.1	(COMPACT) Error: undefined
                              11:27:00.387	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                              11:27:00.389	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                              11:27:05.502	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                              11:27:05.505	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                              11:27:10.622	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                              11:27:10.624	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                              11:27:20.861	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                              11:27:20.863	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                              11:27:31.101	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                              

                              Dazwischen waren aber auch mal ( Minuten oder Protokoll wie man sehen kann.

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #825

                              @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

                              Wenn ich aber nur alle 30 Sekunden den WR abfragen lasse, dann kann der wert ja bis zu 30 Sekunden alt sein. Der Wert vom SMH/EnergyMeter ist aber aktuell. In 30 Sekunden kann viel sonne auftauchen/verschwinden. Daher sollten die Werte für EM und WR möglichst gleichzeitig ermittelt worden sein (auch ne Sekunde ist da eigentlich schon ungenau).

                              ja und?
                              dein Auto regelt aber selber nicht in dem Tempo nach. Ob die Wallbox das schafft weiss ich nicht.

                              Arbeite doch mit Schieberegistern um den fließenden Mittelweer über eine bestimmte Zeit zu erhalten, oder die Differenz der kumulierten Energie.
                              Das gibt geglättete Werte.

                              Selbst 1 Minute bei 11kW wären lächerliche 183Wh = 7ct bei vollständigem Bezug zu 40ct/kWh.
                              Wenn du dir durch das ständige regeln etwas kaputtspielst wird das erheblich teurer

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • arteckA arteck

                                @sneak-l8 mach den mal an
                                efdd7e85-cb82-4f63-8fb7-de99ad1bdee2-grafik.png

                                S Offline
                                S Offline
                                Sneak-L8
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #826

                                @arteck Ok, hab ich probiert. Jetzt sind meine bisherigen States alle weg bzw. haben einen neuen Namen bekommen (modbus.1.inputRegisters.30531_Gesamtertrag => modbus.1.inputRegisters.1.30531_Gesamtertrag).

                                Die Werte sind aber nun alle "invalid", also high-value
                                06cfe626-a579-47bd-90e2-aab9b510cf68-grafik.png
                                und aktualisieren sich auch nicht mehr.... Ich gehe also wohl eher wieder zurück ... da kommen auch wieder alle Werte.

                                Die geloggten Werte der State sind durch das Löschen aber jetzt alle weg ...

                                arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

                                  Wenn ich aber nur alle 30 Sekunden den WR abfragen lasse, dann kann der wert ja bis zu 30 Sekunden alt sein. Der Wert vom SMH/EnergyMeter ist aber aktuell. In 30 Sekunden kann viel sonne auftauchen/verschwinden. Daher sollten die Werte für EM und WR möglichst gleichzeitig ermittelt worden sein (auch ne Sekunde ist da eigentlich schon ungenau).

                                  ja und?
                                  dein Auto regelt aber selber nicht in dem Tempo nach. Ob die Wallbox das schafft weiss ich nicht.

                                  Arbeite doch mit Schieberegistern um den fließenden Mittelweer über eine bestimmte Zeit zu erhalten, oder die Differenz der kumulierten Energie.
                                  Das gibt geglättete Werte.

                                  Selbst 1 Minute bei 11kW wären lächerliche 183Wh = 7ct bei vollständigem Bezug zu 40ct/kWh.
                                  Wenn du dir durch das ständige regeln etwas kaputtspielst wird das erheblich teurer

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Sneak-L8
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #827

                                  @homoran Deswegen schrieb ich ja "am Anfang". Mein Auto meldete sogar irgendwann Ladefehler. Jetzt mit 30 Sekunden-Taktung läuft es prima.

                                  Über Kumulation von Werten habe ich auch schon nachgedacht, um stetigere Werte zu erhalten.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Sneak-L8

                                    @arteck Ok, hab ich probiert. Jetzt sind meine bisherigen States alle weg bzw. haben einen neuen Namen bekommen (modbus.1.inputRegisters.30531_Gesamtertrag => modbus.1.inputRegisters.1.30531_Gesamtertrag).

                                    Die Werte sind aber nun alle "invalid", also high-value
                                    06cfe626-a579-47bd-90e2-aab9b510cf68-grafik.png
                                    und aktualisieren sich auch nicht mehr.... Ich gehe also wohl eher wieder zurück ... da kommen auch wieder alle Werte.

                                    Die geloggten Werte der State sind durch das Löschen aber jetzt alle weg ...

                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    Developer Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von arteck
                                    #828

                                    @sneak-l8 wenn du mehrere Geräte hast die mit dem WR kommunizieren..dann solltest du das auch einstellen

                                    dann kontrollireren..

                                    5ec218ad-007f-4c74-b052-6ddbb6ba6be7-grafik.png

                                    dass die auch hier steht..

                                    und ja die bekommen nen neuen namen.. mit der zahl davor

                                    zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    1
                                    • arteckA arteck

                                      @sneak-l8 wenn du mehrere Geräte hast die mit dem WR kommunizieren..dann solltest du das auch einstellen

                                      dann kontrollireren..

                                      5ec218ad-007f-4c74-b052-6ddbb6ba6be7-grafik.png

                                      dass die auch hier steht..

                                      und ja die bekommen nen neuen namen.. mit der zahl davor

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      Sneak-L8
                                      schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                                      #829

                                      @arteck Danke für den Hinweis. Jetzt kommen die Werte auch bei "mehrere Geräte-IDs". Meine Scripte, die auf den Datenpunkt abfragen habe ch angepasst. Im Log ist erst mal nichts zu sehen (auch bei Abfrage jede Sekunde).

                                      Vielleicht hat ein anderen Gerät jetzt modbus-Fähigkeiten und hat die Kommunikation gestört...

                                      Danke!

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Sneak-L8

                                        @arteck Ok, hab ich probiert. Jetzt sind meine bisherigen States alle weg bzw. haben einen neuen Namen bekommen (modbus.1.inputRegisters.30531_Gesamtertrag => modbus.1.inputRegisters.1.30531_Gesamtertrag).

                                        Die Werte sind aber nun alle "invalid", also high-value
                                        06cfe626-a579-47bd-90e2-aab9b510cf68-grafik.png
                                        und aktualisieren sich auch nicht mehr.... Ich gehe also wohl eher wieder zurück ... da kommen auch wieder alle Werte.

                                        Die geloggten Werte der State sind durch das Löschen aber jetzt alle weg ...

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #830

                                        @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

                                        Die geloggten Werte der State sind durch das Löschen aber jetzt alle weg ...

                                        nein!
                                        die sind noch bei den alten IDs.
                                        einfach die History-Aliase verwenden

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • HomoranH Homoran

                                          @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

                                          Die geloggten Werte der State sind durch das Löschen aber jetzt alle weg ...

                                          nein!
                                          die sind noch bei den alten IDs.
                                          einfach die History-Aliase verwenden

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          Sneak-L8
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #831

                                          @homoran Danke für den Hinweis.

                                          Hatte kurzzeitig den Haken bei "mehrere Geräte-IDs" wieder entfernt. Da war auch keine History-Einstellung mehr zu den Datenpunkten da. Hatte ich dann vielleicht doch gar keine eingestellt? Denn wenn die noch in der History (bzw. SQL) da sind, dann sollten auch die Protokollier-einstellungen noch da sein, oder?

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          -1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          868

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe