NEWS
Modbus adapter
-
@arteck Da hatte ich testweise mal 2000ms eingestellt, das hat auch nicht geholfen.
Meine beiden Energy-Meter leifern die werte auch im Sekundentakt. Und wenn ich den hausinternen Verbrauch aus Regard/Surplus - Erzeugung berechne, dann wäre ein recht aktueller wert gut.Schon jetzt sehe ich mal negative Verbräcuhe, weil die Sonne gerade rauskommt und dann die Werte nicht ganz zusammenpassen. Da befürchte ich, dass es eben schlechter wird. Aber ich denke, mit 2-5 Sekunden könnte ich leben. Was würdest Du empfehlen?
P.S. Mit diesne einstellungen läuft der Adater aber schon einige Jahre ...
-
@sneak-l8 wofür brraucht man die Werte .. nur für die Anzeige ?? wie oft steht du vor und schaust die dir sekündlichen Werte an ?
für historie .. jede sekunde ?? wozu um die Kurve glatt zu bekommen.. ??ich hab den gleichen WR .. und frage die Werte alle 10 sek ab. das reicht vollkommen..
wenn der Adapter seid jahren schon so lief . dann hat sich bei dir was geändert in der Netzerkinfrastruktur.. die Fehlermeldung besagt der WR antwortet nicht in der vorgegebenen zeit..
was läuft auf modbus.0 ?? der gleiche WR.. ?? wird der sonst noch mit anfragen bombardiert ?? von http ??
-
@arteck Also ich nutze die Werte, um den Überschuss fürs E-Auto-Laden zu berechnen, den WW-Boiler davon abhängig zu steuern.
wenn der Adapter seid jahren schon so lief . dann hat sich bei dir was geändert in der Netzerkinfrastruktur.. die Fehlermeldung besagt der WR antwortet nicht in der vorgegebenen zeit..
Also mein DSL wurde von 50 auf 100MBit/s erhöht und es gibt einen neuen Shelly im Netz. Sonst hat sich da nichts getan.
was läuft auf modbus.0 ??
Ausschließlich der modbus-Adapter. Und der geht ja über TCP/IP. Ich meine "echtes" Modbus gibt es keins. Der SummyHomeManager spricht ja auch über TCP/UDP mit dem WR und nicht per Modbus. Sonst müsste es da ja eine extra Verkabelung geben, oder?
-
@sneak-l8 Modbus ist nur ein Kommunikationsprotokoll.. wie MQTT oder Zigbee.. wodrüber die Daten kommen ist wurscht..
E-Auto-Laden zu berechnen, den WW-Boiler davon abhängig zu steuern
und womit .. mit einem script oder wie ???
ich hoffe nicht dass du alle sek den wagen penetrierst sollte die Sonne mal nicht da sein dann wieder doch dann wieder nicht..ist aber ein anderes Themawie gesagt der WR antwortet nicht direkt.. deshalb die Meldung
-
@arteck Ah, ok. Danke für die Aufklärung. Dachte, es bräuchte für Modbus ne extra Verkabelung.
Dann spricht vermutlich der SMH mit dem WR über Modbus. Sonst passiert bei Modbus aber nichts.
Auto laden
Ist der kecontact-Adapter. Ganz am Anfang hatte ich das per Skript gemacht und tatsächlich alle State abonniert und die Wallbox bei jeder Änderung bombadiert...
Jetzt rechnet der Adapter alle 30 Sekunden aus, wie geregelt werden soll.Wenn ich aber nur alle 30 Sekunden den WR abfragen lasse, dann kann der wert ja bis zu 30 Sekunden alt sein. Der Wert vom SMH/EnergyMeter ist aber aktuell. In 30 Sekunden kann viel sonne auftauchen/verschwinden. Daher sollten die Werte für EM und WR möglichst gleichzeitig ermittelt worden sein (auch ne Sekunde ist da eigentlich schon ungenau).
Ich habe das Abfrageintervall mal auf 5 Sekunden erhöht, dann kamen erst diese Fehler:
11:02:10.461 modbus.1 (COMPACT) Socket Error 11:02:10.462 modbus.1 (COMPACT) Client in error state. 11:02:10.462 modbus.1 (COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502} 11:02:15.591 modbus.1 (COMPACT) Socket Error 11:02:15.592 modbus.1 (COMPACT) Client in error state. 11:02:15.592 modbus.1 (COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502} 11:02:25.821 modbus.1 (COMPACT) Socket Error 11:02:25.822 modbus.1 (COMPACT) Client in error state. 11:02:25.822 modbus.1 (COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
8 Minuten später dann diese:
11:09:35.901 modbus.1 (COMPACT) Socket Error 11:09:35.903 modbus.1 (COMPACT) Client in error state. 11:09:35.904 modbus.1 (COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502} 11:10:24.049 modbus.1 (COMPACT) Error: undefined 11:10:24.067 modbus.1 (COMPACT) Request timed out. 11:10:24.069 modbus.1 (COMPACT) Client in error state. 11:10:24.075 modbus.1 (COMPACT) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 11:10:29.720 modbus.1 (COMPACT) Error: undefined 11:10:29.721 modbus.1 (COMPACT) Request timed out. 11:10:29.722 modbus.1 (COMPACT) Client in error state. 11:10:29.723 modbus.1 (COMPACT) Poll error count: 4621 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 11:10:29.725 modbus.1 (COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter 11:10:34.826 modbus.1 (COMPACT) Error: undefined 11:10:34.828 modbus.1 (COMPACT) Request timed out. 11:10:34.829 modbus.1 (COMPACT) Client in error state. 11:10:34.830 modbus.1 (COMPACT) Poll error count: 39 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 11:10:34.832 modbus.1 (COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter 11:10:41.926 modbus.1 (COMPACT) Error: undefined 11:10:41.928 modbus.1 (COMPACT) Request timed out. 11:10:41.929 modbus.1 (COMPACT) Client in error state. 11:10:41.930 modbus.1 (COMPACT) Poll error count: 15 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 11:10:41.933 modbus.1 (COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter
und nach einer Weile wieder die alt-bekannten:
11:19:03.998 modbus.1 (COMPACT) Request timed out. 11:19:03.999 modbus.1 (COMPACT) Client in error state. 11:19:04.007 modbus.1 (COMPACT) Poll error count: 33 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 11:19:04.009 modbus.1 (COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter 11:19:12.232 modbus.1 (COMPACT) Error: undefined 11:27:00.387 modbus.1 (COMPACT) Socket Error 11:27:00.389 modbus.1 (COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502} 11:27:05.502 modbus.1 (COMPACT) Socket Error 11:27:05.505 modbus.1 (COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502} 11:27:10.622 modbus.1 (COMPACT) Socket Error 11:27:10.624 modbus.1 (COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502} 11:27:20.861 modbus.1 (COMPACT) Socket Error 11:27:20.863 modbus.1 (COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502} 11:27:31.101 modbus.1 (COMPACT) Socket Error
Dazwischen waren aber auch mal ( Minuten oder Protokoll wie man sehen kann.
-
@sneak-l8 sagte in Modbus adapter:
Dachte, es bräuchte für Modbus ne extra Verkabelung.
je nachdrm was dein Gerät anbietet.
bei Modbus RTU ja, bei Modbus TCP nein, da braucht es nur das Netzwerk
-
@sneak-l8 mach den mal an
-
@sneak-l8 sagte in Modbus adapter:
Wenn ich aber nur alle 30 Sekunden den WR abfragen lasse, dann kann der wert ja bis zu 30 Sekunden alt sein. Der Wert vom SMH/EnergyMeter ist aber aktuell. In 30 Sekunden kann viel sonne auftauchen/verschwinden. Daher sollten die Werte für EM und WR möglichst gleichzeitig ermittelt worden sein (auch ne Sekunde ist da eigentlich schon ungenau).
ja und?
dein Auto regelt aber selber nicht in dem Tempo nach. Ob die Wallbox das schafft weiss ich nicht.Arbeite doch mit Schieberegistern um den fließenden Mittelweer über eine bestimmte Zeit zu erhalten, oder die Differenz der kumulierten Energie.
Das gibt geglättete Werte.Selbst 1 Minute bei 11kW wären lächerliche 183Wh = 7ct bei vollständigem Bezug zu 40ct/kWh.
Wenn du dir durch das ständige regeln etwas kaputtspielst wird das erheblich teurer -
@arteck Ok, hab ich probiert. Jetzt sind meine bisherigen States alle weg bzw. haben einen neuen Namen bekommen (modbus.1.inputRegisters.30531_Gesamtertrag => modbus.1.inputRegisters.1.30531_Gesamtertrag).
Die Werte sind aber nun alle "invalid", also high-value
und aktualisieren sich auch nicht mehr.... Ich gehe also wohl eher wieder zurück ... da kommen auch wieder alle Werte.Die geloggten Werte der State sind durch das Löschen aber jetzt alle weg ...
-
@homoran Deswegen schrieb ich ja "am Anfang". Mein Auto meldete sogar irgendwann Ladefehler. Jetzt mit 30 Sekunden-Taktung läuft es prima.
Über Kumulation von Werten habe ich auch schon nachgedacht, um stetigere Werte zu erhalten.
-
@sneak-l8 wenn du mehrere Geräte hast die mit dem WR kommunizieren..dann solltest du das auch einstellen
dann kontrollireren..
dass die auch hier steht..
und ja die bekommen nen neuen namen.. mit der zahl davor
-
@arteck Danke für den Hinweis. Jetzt kommen die Werte auch bei "mehrere Geräte-IDs". Meine Scripte, die auf den Datenpunkt abfragen habe ch angepasst. Im Log ist erst mal nichts zu sehen (auch bei Abfrage jede Sekunde).
Vielleicht hat ein anderen Gerät jetzt modbus-Fähigkeiten und hat die Kommunikation gestört...
Danke!
-
@sneak-l8 sagte in Modbus adapter:
Die geloggten Werte der State sind durch das Löschen aber jetzt alle weg ...
nein!
die sind noch bei den alten IDs.
einfach die History-Aliase verwenden -
@homoran Danke für den Hinweis.
Hatte kurzzeitig den Haken bei "mehrere Geräte-IDs" wieder entfernt. Da war auch keine History-Einstellung mehr zu den Datenpunkten da. Hatte ich dann vielleicht doch gar keine eingestellt? Denn wenn die noch in der History (bzw. SQL) da sind, dann sollten auch die Protokollier-einstellungen noch da sein, oder?
-
@arteck Schade, jetzt geht es schon wieder mit den Fehlern los:
modbus.1 2023-08-02 15:54:30.865 error (COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter modbus.1 2023-08-02 15:54:30.865 info (COMPACT) setState not processed because States database not connected modbus.1 2023-08-02 15:54:30.864 warn (COMPACT) Poll error count: 26 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.1 2023-08-02 15:54:30.863 error (COMPACT) Client in error state. modbus.1 2023-08-02 15:54:30.862 error (COMPACT) Request timed out. modbus.1 2023-08-02 15:54:30.861 warn (COMPACT) Error: undefined
-
@sneak-l8 sagte in Modbus adapter:
dann sollten auch die Protokollier-einstellungen noch da sein, oder?
oder!
Die Daten sind in der Datenbank unter der ID mit der sie geloggt wurden.
Auch wenn du (oder wer/was auch immer) Das loggen deaktivierst.Loggst du wieder unter derselben ID kommst du auch wieder an die alten Daten.
-
So langsam verlässt mich der modbus-Adapter immer weiter. Bisher kamen ja Fehlermeldungen, aber es konnte denn noch der wert der PV-Leistung ausgelesne werden. Seit heutem orgen um 6 Uhr kommt kein Wert mehr. Damit kann ich keinen PV-Überschuss mehr für Wallbox und WW-Speicher nutzen.
Ich habe mich mal ins Sunny-Portal eingeloggt. Dort werden die Daten weiterhin korrekt angezeigt.Nach dem 3. Neustart des Adapters geht es wieder.
Was ich beim 3. Neustart anders gemacht habe? Ich hatte gesehen, dass der hm-rega auch gelb war und habe beide neu gestartet.
Bin etwa ratlos, was ich noch tun kann, um der Quelle des Fehlers auf die Spur zu kommen.
-
@sneak-l8 schon mal Kabel getuscht zu dem WR ??
und es liegt nocht an dem 3 Mal neustraten oder 50 mal
wenn du den Adapter stoppst dauerst es so 1 min bis der WR dann den Modbus einstellt..
nochaml was fragt den WR noch ab.. welche Software hast du noch im einsatz ?? du schreibst PV_Überschuss .. wie wird das gesteuert ??
-
@arteck Guter Gedanke. Müsste ich temporär mal machen, da es recht lang durch diverse Rohre verlegt ist, die auch noch mit Dämmmaterial ausgestopft sind... Oder evtl. der Switch?
nochaml was fragt den WR noch ab.. welche Software hast du noch im einsatz ?? du schreibst PV_Überschuss .. wie wird das gesteuert ??
Nur der SunnyHomeManger und der modbus-Adapter. Sonst ist mir nichts bekannt. PV-Überschuss steuer ich zum einen über den kecontact-Adapter. Aber stimmt ,der liest nur den SHM aus und schaut, was für ein Überschuss da ist.
Die WW-teuerung ist ein Skript, das anhand PV-Produktion - surplus + regard den Verbrauch im Haushaltsnetz errechnet, um darüber festzustellen, ob der WW-Speicher noch lädt. -
@sneak-l8 sagte in Modbus adapter:
Guter Gedanke. Müsste ich temporär mal machen, da es recht lang durch diverse Rohre verlegt ist, die auch noch mit Dämmmaterial ausgestopft sind... Oder evtl. der Switch?
na guck haben wir es doch mal.. vielleicht parallel zur Stromführung das kabel gelegt .. und günstig Kabel gekauft ohne Abschirmung ??