NEWS
Modbus adapter
-
美的中央空调网关能否通过modbus tcp 接入那
https://cac.midea.com/product/Control-Device/Network-Control/CCM15
-
Hallo,
Ich bin ein umsteiger von OpenHab zu IoBroker.
Habe mit dem Modbus ähnliche probleme wie @TimoS .
Ich kann mit dem Adapter die Werte (Holding und Eingangsregister) aus mein Lüftungsgerät auslesen. Kann aber nicht ins Holding schreiben.
modbus.0 2019-12-21 13:42:24.032 warn (7404) Poll error count: 1 code: "App Timeout" modbus.0 2019-12-21 13:42:23.189 error (7404) Cannot write [1003]: {"err":"timeout"} modbus.0 2019-12-21 13:42:23.187 error (7404) Request timed out. modbus.0 2019-12-21 13:42:23.184 warn (7404) Error: undefined modbus.0 2019-12-21 13:42:18.212 error (7404) unknown function code: 134
Dieses hatte bei OpenHab ohne probleme Funktioniert.
Link zur Docu vom Lüftungsgerät
ZurZeit ist der Modbus 2.0.9 installiert. den 3.0.0 kann ich nicht Installieren weder über SSH mit npm i iobroker.modbus oder über das Webinterface.adapter etc. sind alle soweit aktuell. (Laut Webinterface)
MfG Umsteiger
Edit: Ok habe herrausgefunden wie man den Modbus3.0 installiert.
Wird der FC06 oder der FC16 beim schreiben verwendet.kann man das evtl. im log sehen?
-
darkbrain85
wendy2702
Habt Ihr den SDM120 mit ioBroker zum Laufen bekommen? -
-
@wendy2702 Danke, dann hatte ich das missverstanden. Der Solarlog Pro1 Wechselstrom-Modbuszähler ist mir mit 80 EUR zu teuer für die geplante Anwendung.
-
Hallo,
ich bin Umsteiger von FHEM und hatte dort schon einige Jahre meinen Stromzähler Eastron SDM630 per Modbus angeschlossen und ausgelesen.
Nun habe ich diesen auch auf iobroker umgezogen. Beim Zähler hang ein Raspberry PI der als iobroker Slave läuft. An dem Raspberry PI steckt der Modbus USB Serial Wandler (https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-rs485-schnittstelle-ch340c-rpi-usb-rs485-p242783.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjw-Mr0BRDyARIsAKEFbecS4y94rfFFcUSRfe1_YIbp6PDk98SJYgdq9VMpRSjqpTYKJmhm52MaAosbEALw_wcB&&r=1).
Diese Hardwarekombination lief schon mehrere Jahre unter fhem absolut stabil.Nun habe ich alles in iobroker eingerichtet und es hat auch auf anhieb funktioniert. Im Modbusadapter habe ich den USB Stick konfiguriert und das Eingangregister befüllt. Daten kommen an, soweit alles gut.
Nun das Problem:
Alle paar Minuten, manchmal auch nach einer Stunde geht der Modbus adapter auf "Gelb" und ich bekomme keine Daten mehr. Starte ich ihn neu läuft es wieder eine gewisse Zeit. Im Log habe ich bisher einmal die Meldung "Disconnect from Slave" gehabt, dies kommt aber auch nicht immer wenn der Adapter auf Gelb geht.Momentan habe ich echt keine Idee mehr was ich noch machen kann um die Verbindung stabil zum laufen zu bekommen.
Ich bin für jeden Tip dankbar, vielleicht hatte ja schon einer von euch ein ähnliches Problem.
Schon mal vielen Dank!
Gruß Lars
-
Zum testen habe ich nun noch die Werte reduziert und habe nur 5 Werte im Eingangsregister eingetragen. Gefühlt bricht die Verbindung weniger ab, von stabil ist aber noch lange keine Rede.
Nun hatte ich auch wieder ein Eintrag im Log:
modbus.0 2020-04-12 12:49:49.443 info (1902) Disconnected from slave modbus.0 2020-04-12 12:49:48.444 warn (1902) Poll error count: 27 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2020-04-12 12:49:48.443 error (1902) Request timed out. modbus.0 2020-04-12 12:49:48.441 warn (1902) Error: undefined modbus.0 2020-04-12 12:49:43.437 info (1902) Connected to slave
-
Hab nun bei Github gesehen, dass es eine Version 3.0.1 gibt, bei der wohl auch ein "Serial Timeout" Problem gefixt sein soll.
3.0.1 (2020-01-23)
(BlackBird77) Fixes for Serial Timeouts done
(bluefox) RefactoringAlso nun die 3.0.1 von Github installiert. Leider bekomme ich mit dieser Version überhaupt keine Verbindung. Modbus Adapter bleibt gelb.
Im Log ist leider auch nichts brauchbares zu sehen:modbus.0 2020-04-12 14:54:00.144 info (1268) List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523","comName":"/dev/ttyUSB0"}] modbus.0 2020-04-12 14:52:49.600 info (1268) List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523","comName":"/dev/ttyUSB0"}] modbus.0 2020-04-12 14:49:28.214 info (1268) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.20.0
-
Loggen für die Instanz mal auf "Debug" stellen.
-
@wendy2702 :Danke für den Hinweis. Habe nun die Modbus Instanz auf Debug gestellt. Leider ist der Log auch nicht viel aussagekräftiger.
Hier der Log von Version 3.0.0. Zuerst läuft die Kommunikation noch, dann kommt der Timeout.
modbus.0 2020-04-13 11:19:58.842 debug (819) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600 modbus.0 2020-04-13 11:18:58.846 debug (819) Cleaning up request fifo. modbus.0 2020-04-13 11:18:58.845 debug (819) Clearing timeout of the current request. modbus.0 2020-04-13 11:18:58.839 info (819) Disconnected from slave modbus.0 2020-04-13 11:18:57.838 warn (819) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2020-04-13 11:18:57.837 error (819) Request timed out. modbus.0 2020-04-13 11:18:57.835 warn (819) Error: undefined modbus.0 2020-04-13 11:18:52.833 debug (819) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 88 bytes modbus.0 2020-04-13 11:18:52.831 debug (819) Poll device 1 modbus.0 2020-04-13 11:18:52.828 info (819) Connected to slave modbus.0 2020-04-13 11:18:52.819 debug (819) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600 modbus.0 2020-04-13 11:17:52.824 debug (819) Cleaning up request fifo. modbus.0 2020-04-13 11:17:52.823 debug (819) Clearing timeout of the current request. modbus.0 2020-04-13 11:17:52.815 info (819) Disconnected from slave modbus.0 2020-04-13 11:17:51.813 warn (819) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2020-04-13 11:17:51.811 error (819) Request timed out. modbus.0 2020-04-13 11:17:51.809 warn (819) Error: undefined modbus.0 2020-04-13 11:17:46.805 debug (819) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 88 bytes modbus.0 2020-04-13 11:17:46.804 debug (819) Poll device 1 modbus.0 2020-04-13 11:17:45.643 debug (819) Poll inputRegs DevID(1) address 334 - 48 bytes modbus.0 2020-04-13 11:17:45.459 debug (819) Poll inputRegs DevID(1) address 224 - 46 bytes modbus.0 2020-04-13 11:17:45.389 debug (819) Poll inputRegs DevID(1) address 200 - 8 bytes modbus.0 2020-04-13 11:17:45.337 debug (819) Poll inputRegs DevID(1) address 100 - 8 bytes modbus.0 2020-04-13 11:17:45.014 debug (819) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 88 bytes modbus.0 2020-04-13 11:17:45.013 debug (819) Poll device 1 modbus.0 2020-04-13 11:17:43.852 debug (819) Poll inputRegs DevID(1) address 334 - 48 bytes modbus.0 2020-04-13 11:17:43.678 debug (819) Poll inputRegs DevID(1) address 224 - 46 bytes modbus.0 2020-04-13 11:17:43.606 debug (819) Poll inputRegs DevID(1) address 200 - 8 bytes modbus.0 2020-04-13 11:17:43.553 debug (819) Poll inputRegs DevID(1) address 100 - 8 bytes modbus.0 2020-04-13 11:17:43.233 debug (819) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 88 bytes modbus.0 2020-04-13 11:17:43.231 debug (819) Poll device 1
Hier der Log mit Version 3.0.1 Modbus Adapter bleibt gelb:
modbus.0 2020-04-13 12:01:57.100 info (1126) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.20.0 modbus.0 2020-04-13 12:01:56.275 debug (1126) statesDB connected modbus.0 2020-04-13 12:01:56.272 debug (1126) States connected to redis: 192.168.0.117:9000 modbus.0 2020-04-13 12:01:56.248 debug (1126) States create System PubSub Client modbus.0 2020-04-13 12:01:56.236 debug (1126) States create User PubSub Client modbus.0 2020-04-13 12:01:56.216 debug (1126) Redis States: Use Redis connection: 192.168.0.117:9000 modbus.0 2020-04-13 12:01:56.207 debug (1126) objectDB connected modbus.0 2020-04-13 12:01:56.183 debug (1126) Objects connected to redis: 192.168.0.117:9001 modbus.0 2020-04-13 12:01:56.145 debug (1126) Objects client initialize lua scripts modbus.0 2020-04-13 12:01:56.142 debug (1126) Objects create User PubSub Client modbus.0 2020-04-13 12:01:56.138 debug (1126) Objects create System PubSub Client modbus.0 2020-04-13 12:01:56.122 debug (1126) Objects client ready ... initialize now modbus.0 2020-04-13 12:01:55.991 debug (1126) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.0.117:9001 host.iobroker2 2020-04-13 12:01:53.219 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 1126 host.iobroker2 2020-04-13 12:01:51.344 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 156 (156) host.iobroker2 2020-04-13 12:01:50.682 info stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal modbus.0 2020-04-13 12:01:50.654 info (1111) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason modbus.0 2020-04-13 12:01:50.648 info (1111) terminating modbus.0 2020-04-13 12:01:50.640 info (1111) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
-
@lstorm Zeig doch mal deine Konfiguration, hab auch den SDM630 hier am laufen allerdings mit einem Modbus TCP Gateway. Sollte aber vom Prinzip her identisch sein.
-
Aber wo wir gerade bei Problemen sind. Gibt es bei dem Modbus irgendeine Adressen Beschränkung ? ab Holdingregister 8300 werden komische Register abgefragt.
-
Die erste Adresse Im Log kommt mir komisch hoch vor.
-
@ChristianM hier meine Konfig.
Wie schon geschrieben, damit läuft es auch immer mal wieder ne halbe Stunde und dann get der Modbus Adapter auf den Status "Verbunden mit Modbus = falsch".
-
So hab ich es eingestellt.
-
Hallo zusammen,
mittlerweile habe ich meine SDM630 einigermaßen stabil laufen. Es fehlen in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder 2 Minuten Daten. Nun habe ich von solch einem Moment mal den Log im Debugmode mitgeschnitten.
Vielleicht hat von euch noch einer eine Idee. Ich hab übrigens mittlerweile die Version 3.0.4 laufen.Der Log beinhaltet den Moment wo noch Daten kommen bis zu dem Moment, wo er wohl den Adater komplett neu startet und dann auch wieder Daten kommen.
modbus.0 2020-06-05 17:15:17.317 debug (3203) Poll inputRegs DevID(1) address 334 - 48 bytes modbus.0 2020-06-05 17:15:17.125 debug (3203) Poll inputRegs DevID(1) address 224 - 46 bytes modbus.0 2020-06-05 17:15:17.050 debug (3203) Poll inputRegs DevID(1) address 200 - 8 bytes modbus.0 2020-06-05 17:15:16.984 debug (3203) Poll inputRegs DevID(1) address 100 - 8 bytes modbus.0 2020-06-05 17:15:16.895 debug (3203) Poll inputRegs DevID(1) address 80 - 8 bytes modbus.0 2020-06-05 17:15:16.563 debug (3203) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes modbus.0 2020-06-05 17:15:16.558 debug (3203) Poll device 1 modbus.0 2020-06-05 17:15:16.553 info (3203) Connected to slave modbus.0 2020-06-05 17:15:16.525 debug (3203) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600 modbus.0 2020-06-05 17:15:13.713 info (3203) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4 modbus.0 2020-06-05 17:14:39.180 info (3182) Terminated (NO_ERROR): Without reason modbus.0 2020-06-05 17:14:39.176 info (3182) terminating modbus.0 2020-06-05 17:14:39.168 debug (3182) Cleaning up request fifo. modbus.0 2020-06-05 17:14:39.166 debug (3182) Clearing timeout of the current request. modbus.0 2020-06-05 17:14:39.151 error (3182) Error: Reconnect did not help, restart adapter at pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:254:23) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker modbus.0 2020-06-05 17:14:39.147 error (3182) uncaught exception: Reconnect did not help, restart adapter modbus.0 2020-06-05 17:14:39.139 warn (3182) Poll error count: 13 code: "App Timeout" modbus.0 2020-06-05 17:14:35.407 debug (3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes modbus.0 2020-06-05 17:14:35.405 debug (3182) Poll device 1 modbus.0 2020-06-05 17:14:35.403 info (3182) Connected to slave modbus.0 2020-06-05 17:14:35.397 debug (3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600 modbus.0 2020-06-05 17:14:33.401 debug (3182) Cleaning up request fifo. modbus.0 2020-06-05 17:14:33.399 debug (3182) Clearing timeout of the current request. modbus.0 2020-06-05 17:14:33.393 info (3182) Disconnected from slave modbus.0 2020-06-05 17:14:33.387 warn (3182) Poll error count: 12 code: "App Timeout" modbus.0 2020-06-05 17:14:28.939 debug (3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes modbus.0 2020-06-05 17:14:28.937 debug (3182) Poll device 1 modbus.0 2020-06-05 17:14:28.934 info (3182) Connected to slave modbus.0 2020-06-05 17:14:28.928 debug (3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600 modbus.0 2020-06-05 17:14:26.930 debug (3182) Cleaning up request fifo. modbus.0 2020-06-05 17:14:26.928 debug (3182) Clearing timeout of the current request. modbus.0 2020-06-05 17:14:26.923 info (3182) Disconnected from slave modbus.0 2020-06-05 17:14:26.919 warn (3182) Poll error count: 11 code: "App Timeout" modbus.0 2020-06-05 17:14:23.186 debug (3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes modbus.0 2020-06-05 17:14:23.185 debug (3182) Poll device 1 modbus.0 2020-06-05 17:14:23.182 info (3182) Connected to slave modbus.0 2020-06-05 17:14:23.175 debug (3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600 modbus.0 2020-06-05 17:14:21.178 debug (3182) Cleaning up request fifo. modbus.0 2020-06-05 17:14:21.176 debug (3182) Clearing timeout of the current request. modbus.0 2020-06-05 17:14:21.170 info (3182) Disconnected from slave modbus.0 2020-06-05 17:14:21.167 warn (3182) Poll error count: 10 code: "App Timeout" modbus.0 2020-06-05 17:14:16.719 debug (3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes modbus.0 2020-06-05 17:14:16.717 debug (3182) Poll device 1 modbus.0 2020-06-05 17:14:16.715 info (3182) Connected to slave modbus.0 2020-06-05 17:14:16.707 debug (3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600 modbus.0 2020-06-05 17:14:14.712 debug (3182) Cleaning up request fifo. modbus.0 2020-06-05 17:14:14.710 debug (3182) Clearing timeout of the current request. modbus.0 2020-06-05 17:14:14.703 info (3182) Disconnected from slave modbus.0 2020-06-05 17:14:14.699 warn (3182) Poll error count: 9 code: "App Timeout" modbus.0 2020-06-05 17:14:10.965 debug (3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes modbus.0 2020-06-05 17:14:10.964 debug (3182) Poll device 1 modbus.0 2020-06-05 17:14:10.961 info (3182) Connected to slave modbus.0 2020-06-05 17:14:10.955 debug (3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600 modbus.0 2020-06-05 17:14:08.960 debug (3182) Cleaning up request fifo. modbus.0 2020-06-05 17:14:08.958 debug (3182) Clearing timeout of the current request. modbus.0 2020-06-05 17:14:08.950 info (3182) Disconnected from slave modbus.0 2020-06-05 17:14:08.946 warn (3182) Poll error count: 8 code: "App Timeout" modbus.0 2020-06-05 17:14:04.499 debug (3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes modbus.0 2020-06-05 17:14:04.497 debug (3182) Poll device 1 modbus.0 2020-06-05 17:14:04.495 info (3182) Connected to slave modbus.0 2020-06-05 17:14:04.488 debug (3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600 modbus.0 2020-06-05 17:14:02.491 debug (3182) Cleaning up request fifo. modbus.0 2020-06-05 17:14:02.490 debug (3182) Clearing timeout of the current request. modbus.0 2020-06-05 17:14:02.484 info (3182) Disconnected from slave modbus.0 2020-06-05 17:14:02.481 warn (3182) Poll error count: 7 code: "App Timeout" modbus.0 2020-06-05 17:13:58.745 debug (3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes modbus.0 2020-06-05 17:13:58.744 debug (3182) Poll device 1 modbus.0 2020-06-05 17:13:58.741 info (3182) Connected to slave modbus.0 2020-06-05 17:13:58.734 debug (3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600 modbus.0 2020-06-05 17:13:56.739 debug (3182) Cleaning up request fifo. modbus.0 2020-06-05 17:13:56.737 debug (3182) Clearing timeout of the current request. modbus.0 2020-06-05 17:13:56.731 info (3182) Disconnected from slave modbus.0 2020-06-05 17:13:56.727 warn (3182) Poll error count: 6 code: "App Timeout" modbus.0 2020-06-05 17:13:52.281 debug (3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes modbus.0 2020-06-05 17:13:52.279 debug (3182) Poll device 1 modbus.0 2020-06-05 17:13:52.277 info (3182) Connected to slave modbus.0 2020-06-05 17:13:52.271 debug (3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600 modbus.0 2020-06-05 17:13:50.275 debug (3182) Cleaning up request fifo. modbus.0 2020-06-05 17:13:50.274 debug (3182) Clearing timeout of the current request. modbus.0 2020-06-05 17:13:50.269 info (3182) Disconnected from slave modbus.0 2020-06-05 17:13:49.269 warn (3182) Poll error count: 5 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2020-06-05 17:13:49.268 error (3182) Request timed out. modbus.0 2020-06-05 17:13:49.266 warn (3182) Error: undefined modbus.0 2020-06-05 17:13:46.526 debug (3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes modbus.0 2020-06-05 17:13:46.525 debug (3182) Poll device 1 modbus.0 2020-06-05 17:13:45.521 warn (3182) Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.0 2020-06-05 17:13:39.263 debug (3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes modbus.0 2020-06-05 17:13:39.261 debug (3182) Poll device 1 modbus.0 2020-06-05 17:13:39.259 info (3182) Connected to slave modbus.0 2020-06-05 17:13:39.253 debug (3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600 modbus.0 2020-06-05 17:13:37.257 debug (3182) Cleaning up request fifo. modbus.0 2020-06-05 17:13:37.255 debug (3182) Clearing timeout of the current request. modbus.0 2020-06-05 17:13:37.249 info (3182) Disconnected from slave modbus.0 2020-06-05 17:13:36.249 warn (3182) Poll error count: 3 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2020-06-05 17:13:36.248 error (3182) Request timed out. modbus.0 2020-06-05 17:13:36.247 warn (3182) Error: undefined modbus.0 2020-06-05 17:13:35.320 debug (3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes modbus.0 2020-06-05 17:13:35.318 debug (3182) Poll device 1 modbus.0 2020-06-05 17:13:34.315 warn (3182) Poll error count: 2 code: "App Timeout" modbus.0 2020-06-05 17:13:26.243 debug (3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes modbus.0 2020-06-05 17:13:26.242 debug (3182) Poll device 1 modbus.0 2020-06-05 17:13:26.239 info (3182) Connected to slave modbus.0 2020-06-05 17:13:26.231 debug (3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600 modbus.0 2020-06-05 17:13:24.238 debug (3182) Cleaning up request fifo. modbus.0 2020-06-05 17:13:24.236 debug (3182) Clearing timeout of the current request. modbus.0 2020-06-05 17:13:24.227 info (3182) Disconnected from slave modbus.0 2020-06-05 17:13:24.115 debug (3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes modbus.0 2020-06-05 17:13:24.113 debug (3182) Poll device 1 modbus.0 2020-06-05 17:13:23.223 error (3182) Request timed out. modbus.0 2020-06-05 17:13:23.220 warn (3182) Error: undefined modbus.0 2020-06-05 17:13:23.109 warn (3182) Poll error count: 1 code: "App Timeout" modbus.0 2020-06-05 17:13:13.216 debug (3182) Poll inputRegs DevID(1) address 80 - 8 bytes modbus.0 2020-06-05 17:13:12.907 debug (3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes modbus.0 2020-06-05 17:13:12.906 debug (3182) Poll device 1 modbus.0 2020-06-05 17:13:11.741 debug (3182) Poll inputRegs DevID(1) address 334 - 48 bytes modbus.0 2020-06-05 17:13:11.561 debug (3182) Poll inputRegs DevID(1) address 224 - 46 bytes modbus.0 2020-06-05 17:13:11.490 debug (3182) Poll inputRegs DevID(1) address 200 - 8 bytes modbus.0 2020-06-05 17:13:11.434 debug (3182) Poll inputRegs DevID(1) address 100 - 8 bytes modbus.0 2020-06-05 17:13:11.376 debug (3182) Poll inputRegs DevID(1) address 80 - 8 bytes modbus.0 2020-06-05 17:13:11.074 debug (3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes modbus.0 2020-06-05 17:13:11.072 debug (3182) Poll device 1 modbus.0 2020-06-05 17:13:09.910 debug (3182) Poll inputRegs DevID(1) address 334 - 48 bytes modbus.0 2020-06-05 17:13:09.728 debug (3182) Poll inputRegs DevID(1) address 224 - 46 bytes modbus.0 2020-06-05 17:13:09.655 debug (3182) Poll inputRegs DevID(1) address 200 - 8 bytes modbus.0 2020-06-05 17:13:09.598 debug (3182) Poll inputRegs DevID(1) address 100 - 8 bytes modbus.0 2020-06-05 17:13:09.540 debug (3182) Poll inputRegs DevID(1) address 80 - 8 bytes modbus.0 2020-06-05 17:13:09.230 debug (3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes modbus.0 2020-06-05 17:13:09.228 debug (3182) Poll device 1
-
Edit: Hab eine Verbindung herstellen können. Mit anderem Programm. Wollte nur die richtige Konfiguration wissen und die Kommunikation zwischen Adapter und ESP.
Schöne Grüße
############Hallo Leute,
ich versuche seit Tagen mit meinem NodeMcu esp8266 Board eine Verbindung zu herstellen über ModBus. Leider haut es nicht hin. Habe alles mögliche ausprobiert. Iobroker-Modbus adapter ist Master und NodeMcu als Sk eingestellt.
Eigentlich will ich meine Garage damit steuern mit rs485. Die Garage ist weit weg, mit Wlan ist unmöglich, bricht immer wieder ab. Ich hab mich noch nie mit Modbus befasst. Bin sehr dankbar für alle mögliche Tips oder HinweiseGruss Memo.
Hier ist das Programm mit Arduino-IDE geschrieben für Esp8266.
/* Modbus-Arduino Beispiel - Lampe (Modbus Serial) Copyright by André Sarmento Barbosa http://github.com/andresarmento/modbus-arduino */ #include <ModbusRTU.h> #define SLAVE_ID 1 // Modbus registriert Offsets (0-9999) const int LAMP1_COIL = 100 ; // Verwendete Pins const int ledPin = 0 ; // ModbusSerial Objekt ModbusRTU mb; void setup () { // Modbus Serial konfigurieren (Port, Geschwindigkeit, Byte-Format) Serial.begin(9600, SERIAL_8N1); mb.begin(&Serial); // Setze die Slave ID (1-247) mb.slave(SLAVE_ID); // LEDPin-Modus einstellen pinMode (ledPin, OUTPUT); // LAMP1_COIL-Register hinzufügen - Verwenden Sie addCoil () für digitale Ausgänge mb. addCoil (LAMP1_COIL); } void loop () { // Einmal in loop () aufrufen - alles Magie hier mb. task (); // füge ledPin an das LAMP1_COIL Register an digitalWrite (ledPin, mb. Coil (LAMP1_COIL)); }
Und hier ist mein Steckboard mit NodeMcu
Modbus Konfiguration
Iobroker Log
-
Hallo,
ich bin neu hier und erstmal Danke für den klasse Modbus Adapter!
Ich habe meine Heizung ETA PC40 per Modbus TCP angebunden und kann hier auch mehrere Register auslesen.
Allerdings kann ich nur ca. 10 Register auslesen, wenn ich mehr versuche zu lesen bricht der Modbus zusammen und er wird rot.
Dann immer wieder gelb grün und sofort wieder rot.
Sobald ich die auszulesenden Register reduziere werd der Bus wieder Grün.Ich habe das ganze auch mit Node Red getestet, hier kann ich ohne Probleme wesentlich mehr Register auslesen. Ich habe auch die Zeiten geändert, leider alles ohne Erfolg.
Habt ihr noch einen Rat?Vielen Dank für eure Hilfe.
-
Hallo,
ich nutze auch Node-Red für Modbus. Mit dem Modus Adapter kam ich auf keinen grünen Zweig.
Allerdings klappte es bei Node-Red auch nicht auf Anhieb. Ich musste mehrere USB-RS 485 Adapter probieren, bis endlich einer durchlief. Allerdings klappt es auch mit diesem Stick nicht per Modbus Adapter.
Somit spricht für mich nichts dagegen bei Node-Red zu bleiben.
Wenn der Umbau weitergeht, will ich den Modbus per TCP anbinden. Dann probiere ich es nochmal mit dem Modbus Adapter. Das dauert allerdings noch etwas.
-
Re: Modbus adapter
Hallo Zusammen,
vielen Dank für diesen tollen Adapter
Da ich bei meinem CELSA WECM80-E M das RegSet1 verwende, bin ich leider auch mit Signed 64 bit (Big Endian) Werten konfrontiert.
Leider habe ich im Adapter aber nur Unsigned 64 als Auswahlmöglichkeit gefunden. Oder habe ich da etwas übersehen ?
Falls nicht, könnte man das dann eventuell noch implementieren? Ansonsten müsste ich halt, vor dem weiterverarbeiten der entsprechenden Werte, selbst von UINT64 nach INT64 umwandeln, was aber unschön wäre da in den Objekten dann ja, bei negatieven Werten, riesige Zahlen stehen würden.
Vielen Dank für eure Antworten.