NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 )

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
125 Posts 33 Posters 63.4k Views 35 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    Forum Testing Most Active
    wrote on last edited by
    #61

    Unten (an der gelben Marke) ist das silberne Metall und dreht sich bei Wasserentnahme?
    Der günstigste Versuch wäre ein TCRT 5000, der teurere (aber nicht zwangsläufig bessere) der induktive Sensor.

    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

    1 Reply Last reply
    0
    • a200A a200

      @Roland2012 sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):

      @George_Best - Danke für den Hinweis. Ich habe den jetzt direkt am gpio und gnd des wemos.

      Gruß Roland

      Wie steuerst du den ESP? Ich versuche es mit ESPEasy zu machen, habe aber das Problem, dass jede Umdrehung zwei Impulse auslöst. Wenn die Metallplatte anfängt und wenn sie endet. Egal ob ich den Mode Type auf RISING, FALLING oder CHANGE einstelle. Habe immer doppelt so viele Counts, als es sein sollten.

      Getestet habe ich es mit Wemos und NodeMCU.

      Für Infos wäre ich dankbar.

      IMG_20190224_204110.jpg

      BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      wrote on last edited by
      #62

      @a200 sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):

      Wie steuerst du den ESP? Ich versuche es mit ESPEasy zu machen, habe aber das Problem, dass jede Umdrehung zwei Impulse auslöst. Wenn die Metallplatte anfängt und wenn sie endet. Egal ob ich den Mode Type auf RISING, FALLING oder CHANGE einstelle. Habe immer doppelt so viele Counts, als es sein sollten.

      Getestet habe ich es mit Wemos und NodeMCU.

      Für Infos wäre ich dankbar.

      IMG_20190224_204110.jpg

      Ich habe exakt den gleichen Wasserzähler und verwende auch den TCRT5000 Sensor in Kombination mit einem Wemos D1 Mini..

      Ausgewertet wird das ganze über das analoge Signal vom TCRT5000 - programmiert habe ich das ganze mit der Arduino IDE.. (Kein ESPEasy oder ähnliches).. Die Umdrehungen kommen per MQTT im ioBroker an..

      Ich habe jedoch festgestellt, dass der TCRT5000 nicht so "genau" ist.. Die ersten paar Stunden läuft alles wunderbar.. Danach stimmen die Werte nicht mehr zu 100% die der Sensor an den Wemos liefert..
      z.B. Analoger Wert "41" wenn die Metallplatte vor dem Sensor ist.. 8 Stunden später ist der gelieferte Wert plötzlich "38"..

      Werde die Logik in meiner Programmierung noch anpassen damit es zuverlässig läuft und dann kann ich den Code bei Bedarf hier mal zur Verfügung stellen..

      Gruß

      smartboartS 2 Replies Last reply
      0
      • BuZZyB BuZZy

        @a200 sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):

        Wie steuerst du den ESP? Ich versuche es mit ESPEasy zu machen, habe aber das Problem, dass jede Umdrehung zwei Impulse auslöst. Wenn die Metallplatte anfängt und wenn sie endet. Egal ob ich den Mode Type auf RISING, FALLING oder CHANGE einstelle. Habe immer doppelt so viele Counts, als es sein sollten.

        Getestet habe ich es mit Wemos und NodeMCU.

        Für Infos wäre ich dankbar.

        IMG_20190224_204110.jpg

        Ich habe exakt den gleichen Wasserzähler und verwende auch den TCRT5000 Sensor in Kombination mit einem Wemos D1 Mini..

        Ausgewertet wird das ganze über das analoge Signal vom TCRT5000 - programmiert habe ich das ganze mit der Arduino IDE.. (Kein ESPEasy oder ähnliches).. Die Umdrehungen kommen per MQTT im ioBroker an..

        Ich habe jedoch festgestellt, dass der TCRT5000 nicht so "genau" ist.. Die ersten paar Stunden läuft alles wunderbar.. Danach stimmen die Werte nicht mehr zu 100% die der Sensor an den Wemos liefert..
        z.B. Analoger Wert "41" wenn die Metallplatte vor dem Sensor ist.. 8 Stunden später ist der gelieferte Wert plötzlich "38"..

        Werde die Logik in meiner Programmierung noch anpassen damit es zuverlässig läuft und dann kann ich den Code bei Bedarf hier mal zur Verfügung stellen..

        Gruß

        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        wrote on last edited by
        #63

        @BuZZy
        @SBorg
        Danke für den Tipp...Analoger ausgang hoert sich gut an...Da ich direkt über gpio einlese und den state über den rpi Adapter direkt im Iobroker mit true und false angelegt habe, muss ich ja nur die Impulse zählen und ein entsprechendes Script schreiben...
        Und das Teil ist ja richtig guenstig...Werde ich mal bestellen...

        D 1 Reply Last reply
        0
        • BuZZyB BuZZy

          @a200 sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):

          Wie steuerst du den ESP? Ich versuche es mit ESPEasy zu machen, habe aber das Problem, dass jede Umdrehung zwei Impulse auslöst. Wenn die Metallplatte anfängt und wenn sie endet. Egal ob ich den Mode Type auf RISING, FALLING oder CHANGE einstelle. Habe immer doppelt so viele Counts, als es sein sollten.

          Getestet habe ich es mit Wemos und NodeMCU.

          Für Infos wäre ich dankbar.

          IMG_20190224_204110.jpg

          Ich habe exakt den gleichen Wasserzähler und verwende auch den TCRT5000 Sensor in Kombination mit einem Wemos D1 Mini..

          Ausgewertet wird das ganze über das analoge Signal vom TCRT5000 - programmiert habe ich das ganze mit der Arduino IDE.. (Kein ESPEasy oder ähnliches).. Die Umdrehungen kommen per MQTT im ioBroker an..

          Ich habe jedoch festgestellt, dass der TCRT5000 nicht so "genau" ist.. Die ersten paar Stunden läuft alles wunderbar.. Danach stimmen die Werte nicht mehr zu 100% die der Sensor an den Wemos liefert..
          z.B. Analoger Wert "41" wenn die Metallplatte vor dem Sensor ist.. 8 Stunden später ist der gelieferte Wert plötzlich "38"..

          Werde die Logik in meiner Programmierung noch anpassen damit es zuverlässig läuft und dann kann ich den Code bei Bedarf hier mal zur Verfügung stellen..

          Gruß

          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          wrote on last edited by
          #64

          @BuZZy Welche Menge Wasser entspricht denn eine Umdrehung der Scheibe?

          D BuZZyB 2 Replies Last reply
          0
          • smartboartS smartboart

            @BuZZy
            @SBorg
            Danke für den Tipp...Analoger ausgang hoert sich gut an...Da ich direkt über gpio einlese und den state über den rpi Adapter direkt im Iobroker mit true und false angelegt habe, muss ich ja nur die Impulse zählen und ein entsprechendes Script schreiben...
            Und das Teil ist ja richtig guenstig...Werde ich mal bestellen...

            D Offline
            D Offline
            dondaik
            wrote on last edited by
            #65

            ja,
            5x TCRT5000 für 2,18 euro
            oder
            5x PNP... für 9,50 euro

            ist wirklich nicht übel.

            wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(

            Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !

            1 Reply Last reply
            0
            • smartboartS smartboart

              @BuZZy Welche Menge Wasser entspricht denn eine Umdrehung der Scheibe?

              D Offline
              D Offline
              dondaik
              wrote on last edited by
              #66

              die wassermenge sollte auf dem zähler stehen ... der rest ist rechnen

              wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(

              Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !

              smartboartS 1 Reply Last reply
              0
              • D dondaik

                die wassermenge sollte auf dem zähler stehen ... der rest ist rechnen

                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                wrote on last edited by
                #67

                @dondaik Das bekomme ich hoffentlich noch hin :-)

                D 1 Reply Last reply
                0
                • smartboartS smartboart

                  @dondaik Das bekomme ich hoffentlich noch hin :-)

                  D Offline
                  D Offline
                  dondaik
                  wrote on last edited by
                  #68

                  denke ich auch ... :relaxed: :+1:

                  wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(

                  Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • smartboartS smartboart

                    @BuZZy Welche Menge Wasser entspricht denn eine Umdrehung der Scheibe?

                    BuZZyB Offline
                    BuZZyB Offline
                    BuZZy
                    wrote on last edited by
                    #69

                    @smartboart sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):

                    @BuZZy Welche Menge Wasser entspricht denn eine Umdrehung der Scheibe?

                    Eine Umdrehung entspricht bei mir 1 Liter.

                    Ich habe bei mir mit einer einfachen Kneifzange ein Plastikstück so bearbeitet dass ich es genau in die Auskerbungen des Wasserzählers "einhängen" kann.. Für den Sensor habe ich zwei Löcher in dieses Plastikstück gebohrt, so dass der Sensor "durchgucken" kann..
                    a6fd6831-327d-432c-beb0-6635e3f07d04-image.png 2702f7e6-2c3b-4ccd-9e18-93a4cee2d2ca-image.png

                    a200A smartboartS 2 Replies Last reply
                    1
                    • BuZZyB BuZZy

                      @smartboart sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):

                      @BuZZy Welche Menge Wasser entspricht denn eine Umdrehung der Scheibe?

                      Eine Umdrehung entspricht bei mir 1 Liter.

                      Ich habe bei mir mit einer einfachen Kneifzange ein Plastikstück so bearbeitet dass ich es genau in die Auskerbungen des Wasserzählers "einhängen" kann.. Für den Sensor habe ich zwei Löcher in dieses Plastikstück gebohrt, so dass der Sensor "durchgucken" kann..
                      a6fd6831-327d-432c-beb0-6635e3f07d04-image.png 2702f7e6-2c3b-4ccd-9e18-93a4cee2d2ca-image.png

                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      wrote on last edited by
                      #70

                      @BuZZy

                      Du kannst die Plastikblende unter der 22 raus brechen darunter ist ein Gewinde in die eine Schraube (4er glaube ich) passt, die in das Loch des TCRT5000 passt (bis auf 2-3 Zehntel mm). Und als Bonus sind die beiden Dioden des TCRT5000 genau über der Metallplatte. Die Abstände sind pass genau! Sieht man bei mir auf dem Foto.

                      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC

                      BuZZyB 1 Reply Last reply
                      2
                      • a200A a200

                        @BuZZy

                        Du kannst die Plastikblende unter der 22 raus brechen darunter ist ein Gewinde in die eine Schraube (4er glaube ich) passt, die in das Loch des TCRT5000 passt (bis auf 2-3 Zehntel mm). Und als Bonus sind die beiden Dioden des TCRT5000 genau über der Metallplatte. Die Abstände sind pass genau! Sieht man bei mir auf dem Foto.

                        BuZZyB Offline
                        BuZZyB Offline
                        BuZZy
                        wrote on last edited by
                        #71

                        @a200 geil, danke für den Hinweis.. Hab ich total übersehen auf deinem Bild.. :laughing:

                        Gruß

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • BuZZyB BuZZy

                          @smartboart sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):

                          @BuZZy Welche Menge Wasser entspricht denn eine Umdrehung der Scheibe?

                          Eine Umdrehung entspricht bei mir 1 Liter.

                          Ich habe bei mir mit einer einfachen Kneifzange ein Plastikstück so bearbeitet dass ich es genau in die Auskerbungen des Wasserzählers "einhängen" kann.. Für den Sensor habe ich zwei Löcher in dieses Plastikstück gebohrt, so dass der Sensor "durchgucken" kann..
                          a6fd6831-327d-432c-beb0-6635e3f07d04-image.png 2702f7e6-2c3b-4ccd-9e18-93a4cee2d2ca-image.png

                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          wrote on last edited by
                          #72

                          @BuZZy sehr gute Idee.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • smartboartS smartboart

                            Hi Leute, habe diesen Threat gerade entdeckt...
                            Ich plane auch meinen Wasserzähler einzulesen.
                            Angeschlossen werden soll das ding direkt über GPIO an meinem Iobroker Slave im Unterverteiler. Folgenden Zähler habe ich.
                            Welchen sensor könnt ihr mir empfehlen.
                            Zur Verfügung stehen 3.3 V vom Pi, sowie Ground vom Pi und die 5 V vom Pi sowie externe 5 und 12 V von meiner DC UPS.
                            IMG-20190310-WA0004.jpg

                            Für ein paar Tips wäre ich dankbar...

                            dewenniD Offline
                            dewenniD Offline
                            dewenni
                            wrote on last edited by
                            #73

                            @smartboart Duo hast den gleichen Zähler wie ich. Daher kann ich dir meine Lösung empfehlen. Ist ja direkt über deinem Beitrag mit der Frage zu sehen. Sensor ist der aus dem ersten Beitrag.

                            smartboartS 1 Reply Last reply
                            0
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Most Active
                              wrote on last edited by
                              #74

                              Sagt mal, wie macht ihr das dann mit der Umsetzung in ioBroker?
                              Die Hardware bin ich gerade am Aufbauen, der Zähler funktioniert.
                              Ich bekomme auch in die ioBroker Objekte einen Counterwert.
                              Der dürfte sogar schon in Liter sein.
                              Aber was ist wenn mal Stromausfall ist und der ESP dann wieder auf Null steht?
                              Das Ganze würde ich dann auch gerne über Sourceanalytix auswerten.

                              D a200A 2 Replies Last reply
                              0
                              • dewenniD dewenni

                                @smartboart Duo hast den gleichen Zähler wie ich. Daher kann ich dir meine Lösung empfehlen. Ist ja direkt über deinem Beitrag mit der Frage zu sehen. Sensor ist der aus dem ersten Beitrag.

                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                wrote on last edited by
                                #75

                                @dewenni danke fuer den Hinweis... Aktuell berechnen wir den Wasserverbrauch ueber die Weichwasseranlage mit der verschnittmenge... Wenn sich das als genau herausstellt hat sich das erledigt... Ansonsten werde ich hier weiter machen... Danke

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • hg6806H hg6806

                                  Sagt mal, wie macht ihr das dann mit der Umsetzung in ioBroker?
                                  Die Hardware bin ich gerade am Aufbauen, der Zähler funktioniert.
                                  Ich bekomme auch in die ioBroker Objekte einen Counterwert.
                                  Der dürfte sogar schon in Liter sein.
                                  Aber was ist wenn mal Stromausfall ist und der ESP dann wieder auf Null steht?
                                  Das Ganze würde ich dann auch gerne über Sourceanalytix auswerten.

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  dondaik
                                  wrote on last edited by dondaik
                                  #76

                                  @hg6806
                                  der esp kann speicherkarten nutzen bzw hat auch einen internen speicher ...
                                  ( habe es noch nicht gebraut, doch im fhz / HM-forum gibt es beispiele dazu.)
                                  glaube in dem programm ist das genutzt:
                                  https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=37489&hilit=fsommer+batterie

                                  wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(

                                  Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • hg6806H hg6806

                                    Sagt mal, wie macht ihr das dann mit der Umsetzung in ioBroker?
                                    Die Hardware bin ich gerade am Aufbauen, der Zähler funktioniert.
                                    Ich bekomme auch in die ioBroker Objekte einen Counterwert.
                                    Der dürfte sogar schon in Liter sein.
                                    Aber was ist wenn mal Stromausfall ist und der ESP dann wieder auf Null steht?
                                    Das Ganze würde ich dann auch gerne über Sourceanalytix auswerten.

                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    wrote on last edited by
                                    #77

                                    @hg6806 Also ich sende mir per mqtt alle 60 sek den Verbrauch von der letzten Minute. Damit habe ich a) den Verbrauch in l/min. und mit de Adaptern Sourceanalytics + ioBroker.statistics kann ich mir beliebige Verbrauchsberechnungen basteln.

                                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #78

                                      Moin!

                                      Der Zähler zählt, jedoch zählt er immer etwas zu viel. Ca. 10-20% zu viel
                                      Ich habe auch schon die Leitung über 100nF der Leitung vom Sensor kommend entstört.

                                      Ich habe einen Sensor mit PNP open Kolletor Ausgang.
                                      den habe ich aber 470Ohm an einen digitalen Transistor DTC144 angeschlossen.
                                      Zwischen In und GND habe ich dann den 100nF Transitor und nochmal parallel 10kOhm.
                                      Der Ausgang des digitalen Transistors hängt dann an einem GPIO mit 10kOhm PullUp.

                                      Allerdings habe ich auch eine 230V Leitung recht dicht an der Sensor-Leitung. Vielleicht ist das ein Grund.

                                      Aber so in Ruhestellung, also tagsüber, wenn kein Verbrauch stattfindet, wird auch nichts gezählt.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • P Offline
                                        P Offline
                                        passuff
                                        wrote on last edited by
                                        #79

                                        Mein Wasserzähler sieht folgendermaßen aus:

                                        Wasserzaehler-1.jpg

                                        Jemand eine Idee mit welchem Sensor ich den auslesen könnte? Ich sehe da weder für einen induktiven, noch für einen lichtempfindlichen Sensor eine Chance. Wie seht ihr das?

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          Forum Testing Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #80

                                          Ein Versuch mit einem TCRT 5000 auf den 0,001-Zeiger sollte eigentlich zum Erfolg führen.

                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                          Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                                          a200A cvidalC 2 Replies Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          671

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe