NEWS
Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
-
Das erste Ergebnis der Beta ist etwas ernüchternd, nach ca. 1 Stunde ist das Gerät nicht mehr erreichbar.
-
Das erste Ergebnis der Beta ist etwas ernüchternd, nach ca. 1 Stunde ist das Gerät nicht mehr erreichbar. `
Also bei mir hat die Beat switch-esp8266-last.zip geholfen. In der Fritzbox werden jetzt 30 MBit/s anstelle von 7Mbit/s angezeigt. Habe jetzt auch nur noch die Unterbrechungen die vom abschalten des WLAN (Zeitschaltuhr) kommen.
shellyswitch-KuecheFenster WLAN 192.168.x.x 2,4 GHz, 32 / 30 Mbit/s
Werte für ping.0.debian.192_168_x_x history.0 Wert Bestätigt Quelle Zeit Geändert true true 2018-12-27 06:01:32.117 false true 2018-12-27 06:00:08.859 false true 2018-12-26 23:59:18.417 true true 2018-12-26 23:57:59.992 true true 2018-12-26 22:03:23.962
Werde jetzt mal alle Kandidaten die Probleme machen mit der Beta versorgen.
So long
Poldi
-
Moin,
hattest Du mit der installierten Beta ein Werksreset durchgeführt ?
-
Hi,
ich habe auch andauernd Probleme mit meinen Shelly 2. Der grösste Teil ist nach einiger Zeit nicht mehr erreichbar obwohl nur max. 5m vom Router entfernt.
Teilweise stürzen die Dinger beim ändern der Einstellungen ab und sind nicht mehr per Webinterface erreichbar. In der Fritzbox sind sie dann auch verschwunden.
Ein Reset alle paar Tage über die Sicherung im Keller ist nicht praktikabel.
Bei zwei der verbauten Shellys geht der Rollladen ein paar Sekunden nach dem ich ihn geschlossen habe von alleine wieder nach oben. Auch bei Bedienung über die Schalter in der Wand.
Kaufen würde ich die Shellys im Moment nicht noch einmal und ich bin auch kurz davor die verbauten wieder rauszuwerfen.
Einen Facebook Account habe ich nicht, möchte ich auch nicht. Schlimm dass der Support nur über FB läuft.
Welcher SW Stand ist denn im Moment zu empfehlen? Ich habe MQTT eingeschaltet, Server bei MQTT ist 192.168.0.94:8081 (der Raspi) und ich habe feste IP's vergeben.
Danke und Grüsse,
hemig
-
Ich habe bisher nur mit einem Shelly 2 Probleme, wobei diese sich nur auf die WLAN-Verbindung beziehen. Die Bedienung über den Schalter funktioniert ohne Probleme.
Aktuell ist die Firmware 1.4.2 oder die oben verlinkte Beta-Version, als Test für Geräte die Verbindungsabbrüche haben.
-
danke für die schnelle Antwort.
Ich würde die Beta mal testen. Wie bekomme ich die auf die Shellys?
Grüsse,
hemig
-
Die Beta wird mit folgendem Aufruf installiert
Shelly 2
http://devceip/ota?url=http://repo.shelly.cloud/firmware/review/wifi-disconnects-again/switch-esp8266-last.zip?fbclid=IwAR2Hx7qjIBVBT268KmSY9snt24kD9CdRPjSr50IwAnXFe9a5-NOa022iU0o
Shelly 1
http://devceip/ota?url=http://repo.shelly.cloud/firmware/review/wifi-disconnects-again/switch1-esp8266-last.zip?fbclid=IwAR3N93socdJ5L9gPe4-zU_1c6axiEUJLVe39y3vUwpHJwAlHkpSUFwdqU38
Wobei die deviceip die IP-Adresse des jeweiligen Shelly's sein muss
-
danke. Bei den beiden die noch erreichbar sind habe ich das Update mal aufgespielt.
Der eine ist schon wieder nicht übers Webinterface erreichbar, obwohl er einen Meter neben der Fritzbox eingebaut ist.
Einbinden über das Mobiltelefon ist ein Glückspiel und wenn dann nur übers iPhone. Android geht gar nicht.
Irgendwie beschleicht mich das Gefühl dass hier ein völlig unausgereiftes Produkt auf den Markt geworfen wurde…
Grüsse,
hemig
-
Moin,
hattest Du mit der installierten Beta ein Werksreset durchgeführt ? `
Hallo, habe einfach nur die Beta drüber gezogen. Ohne ein FACTORY RESET.
Viele Grüße
Poldi
-
Danke.
Im Facebook "Forum" wird danach gefragt, ob die Beta die Verbindungsprobleme löst, da nach dem Link zum Thread gefragt wurde, habe ich den Link gepostet.
Sollte also noch irgendwer Verbindungsabbrüche haben, ist eine Meldung hier durchaus sinnvoll.
-
Hello i am Dimitar from Shelly Team.
I can't answer your questions here frequently, so many parallel channels:
From where coming disconnecting issue:
ESP lost IP during the DHCP release, it's coming from the ESP SDK.
What we do with this fix: We looking for the IP address and if device can't get it in 30 seconds we restart the network.
This is the temporary fix before find a way to resolve it - maybe with next ESP SDK release.
If you have network monitor you can see short disconnects, but most important is that device coming back shortly.
The only way which we know now is to set fixed IP address on the device (Not in the router) outside of the DHCP range. Fixed IP on the device resolve DHCP issue in 99.99% of cases.
Another possible cases is bad Wi-Fi coverage or Router issues.
-
Hello i am Dimitar from Shelly Team.
I can't answer your questions here frequently, so many parallel channels:
From where coming disconnecting issue:
ESP lost IP during the DHCP release, it's coming from the ESP SDK.
What we do with this fix: We looking for the IP address and if device can't get it in 30 seconds we restart the network.
This is the temporary fix before find a way to resolve it - maybe with next ESP SDK release.
If you have network monitor you can see short disconnects, but most important is that device coming back shortly.
The only way which we know now is to set fixed IP address on the device (Not in the router) outside of the DHCP range. Fixed IP on the device resolve DHCP issue in 99.99% of cases.
Another possible cases is bad Wi-Fi coverage or Router issues. `
I’m using fix IP addresses and i don’t have any problems.Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-
Last three days I've monitored shelly's wifi with pings from ioBroker (one ping every 60s). I've observed interruptions every 2-3 hours (one ping was false). After changing to fix ip since 10 hours i don't have any interruptions. Thank you for your hint.
-
das finde ich ja mal cool, ein hersteller der fehler eingesteht und sich nicht dumm stellt !
chapeau
-
Ich habe heut all meine Shelly`s auf die neuste FW (1.4.3) upgedatet. Einige hatten vorher noch die 1.3… Version installiert - andere die 1.4.2 Version. Mit dem WLAN habe ich keine Probleme. Habe auch überall eine feste IP eingetragen.
Allerdings lassen sich 3 der Shelly Module im Rollermodus nicht kalibrieren. Hat jemand eine ähnlich Erfahrung gemacht? Im iobroker steht unter Position der Wert 107 (bei geschlossener Jalousie) - gibt es hier ein Workaround?
Ausserdem zeigen manche Shelly`s im PAUSE state einen POWER Wert an - um die 1.... W - andere Shellys nicht. Gibt es dafür eine Erklärung?
-
Meine Shelly's 1er und 2er sind auch auf 1.4.3 mit fixer IP gibt es aktuell keinen Verbindungsabbruch, aber ich werde das die nächsten tage beobachten.
Bzgl. Verbrauchsanzeige bei keiner Aktivität, dies soll in gefixt werden. Ich hatte eine 2er die hatte selbiges Problem seit dem 1.4.3 Update konnte ich das nicht mehr beobachten.
Ich hatte in einer der vorherigen Versionen mal den Wert 108, aber aktuell ist der Wert für offen bei 100 %.
Es gibt unter dem obigen Link die 1.4.3er Version kombiniert mit einem neuen Ansatz zum fix im DHCP Modus, habe ich aber noch nicht getestet.
-
OK habe jetzt alle Shelly auf fixe IPs umgestellt. Mache jetzt noch ein Update auf 1.4.3. dann mal schauen, ob es läuft….
-
Hatte mit der einen 2er wieder einen Abbruch, bin dann auf die 1.4.3 (Beta) gegangen, seit 14 Stunden kein Abbruch.
-
Hello i am Dimitar from Shelly Team.
I can't answer your questions here frequently, so many parallel channels:
From where coming disconnecting issue:
ESP lost IP during the DHCP release, it's coming from the ESP SDK.
What we do with this fix: We looking for the IP address and if device can't get it in 30 seconds we restart the network.
This is the temporary fix before find a way to resolve it - maybe with next ESP SDK release.
If you have network monitor you can see short disconnects, but most important is that device coming back shortly.
The only way which we know now is to set fixed IP address on the device (Not in the router) outside of the DHCP range. Fixed IP on the device resolve DHCP issue in 99.99% of cases.
Another possible cases is bad Wi-Fi coverage or Router issues. `
Dear Dimitar, thanks for explaining.Yesterday i updated all my devices the new FW (1.4.3) - i´m not able to calibrate some of the devices. Any idea? The devices i´m talking about had an old FW (1.3….).
-
So ich hatte kurz vor den 24 Stunden wieder einen Verbindungsabbruch, aber mit dem jetzigen Stand (1.4.3 Beta) hat sich der Shelly 2 wieder verbunden und ist erreichbar. Was interessant ist, das die Probleme ab dem Moment beginnen, wenn ich via iobroker-Shelly Adapter, den Rolladen schließe. Vermutung meinerseits, das es etwas mit der Last zu tun hat, könnte aber auch ein Schwellwert in der Beta sein, das den Shelly neu starten lässt.
Edit:
Ich konnte das Verhalten nachstellen, ich habe via iobroker den Rollladen wieder geöffnet, alles ok. Nach 3 Minuten habe ich den Rollladen wieder via iobroker geschlossen und siehe da, der Ping wird schlechter, reißt ganz ab und der shelly 2starte neu. Gut ist, der Shelly 2 verbindet sich erfolgreich wieder neu. Ob das nun ein Verhalten ist, das sich auf meinen Shelly 2 eingrenzt kann ich nicht beantworten, mal schauen wie Dimitar das bewertet.