Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Homematic IP Geräte werden nicht geladen

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    517

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Homematic IP Geräte werden nicht geladen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
28 Beiträge 10 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Developer Most Active Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6

    @martinschm:

    Hi, ok danke. Das mit HMIP hatte ich noch nicht gesehen. 2. Adapter isst jetzt installiert.

    Der will aber noch nicht richtig bei der Verbindung. Braucht der 2. Adapter einen anderen Adapter Port ?

    Habe alle Einstellungen identisch bis auf den Daemon halt. `

    Nö Port ist der selbe was sagt das Log ?

    Mal probiert mit rpc oder XML Einstellung im Adapter?

    –-----------------------

    Send from mobile device

    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****

    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Offline
      M Offline
      martinschm
      schrieb am zuletzt editiert von
      #7

      Die Exceptions waren grade noch nicht da. :shock:

      hm-rpc.1	2018-04-21 22:07:37.255	error	init error: Error: timeout
      hm-rpc.1	2018-04-21 22:07:32.216	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.100:2010 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.155:2010","hm-rpc.1"]
      hm-rpc.1	2018-04-21 22:07:32.214	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.155:2010
      hm-rpc.1	2018-04-21 22:07:31.888	info	starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.0
      hm-rpc.1	2018-04-21 22:07:31.748	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      host.ioPi	2018-04-21 22:07:28.919	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 3597
      host.ioPi	2018-04-21 22:06:58.891	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      host.ioPi	2018-04-21 22:06:58.890	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 6 (uncaught exception)
      Caught	2018-04-21 22:06:58.889	error	by controller[0]: port: 2010 }
      Caught	2018-04-21 22:06:58.889	error	by controller[0]: address: '192.168.1.100',
      Caught	2018-04-21 22:06:58.889	error	by controller[0]: syscall: 'connect',
      Caught	2018-04-21 22:06:58.888	error	by controller[0]: errno: 'ETIMEDOUT',
      Caught	2018-04-21 22:06:58.888	error	by controller[0]: code: 'ETIMEDOUT',
      Caught	2018-04-21 22:06:58.888	error	by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      Caught	2018-04-21 22:06:58.887	error	by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      Caught	2018-04-21 22:06:58.887	error	by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      Caught	2018-04-21 22:06:58.885	error	by controller[0]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.100:2010
      hm-rpc.1	2018-04-21 22:06:58.857	info	binrpc -> 192.168.1.100:2010 init ["xmlrpc_bin://192.168.1.155:2010",""]
      hm-rpc.1	2018-04-21 22:06:57.849	info	binrpc -> 192.168.1.100:2010 init ["xmlrpc_bin://192.168.1.155:2010",""]
      hm-rpc.1	2018-04-21 22:06:57.844	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
      hm-rpc.1	2018-04-21 22:06:57.844	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      hm-rpc.1	2018-04-21 22:06:57.844	error	at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      hm-rpc.1	2018-04-21 22:06:57.844	error	Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.100:2010
      hm-rpc.1	2018-04-21 22:06:57.843	error	uncaught exception: connect ETIMEDOUT 192.168.1.100:2010
      
      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Developer Most Active Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #8

        Poste Mal Screenshot deiner rpc Konfiguration

        –-----------------------

        Send from mobile device

        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****

        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Offline
          M Offline
          martinschm
          schrieb am zuletzt editiert von
          #9

          der neue
          4283_hm-rpc1.png

          der normale
          4283_hm-rpc0.png

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Forum Testing Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #10

            @martinschm:

            der neue
            filename="hm-rpc1.png" index="1">~~

            der normale
            filename="hm-rpc0.png" index="0">~~ ` nimm mal xml als Protokoll

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Offline
              M Offline
              martinschm
              schrieb am zuletzt editiert von
              #11

              Hi,

              Funktioniert viel besser, wenn man die richtige IP Adresse der Raspimatic eingibt. Hab heute morgen gesehen, das da ein Typo war.

              Schön blöd.

              Danke für eure Hilfe

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Developer Most Active Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #12

                Na dann Thema auf gelöst und schön rumspielen :-)

                –-----------------------

                Send from mobile device

                Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****

                Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  martinschm
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #13

                  Hi,

                  der 2. Adapter läuft jetzt. Komischerweise zeigt er mir die HM Geräte an, obwohl ich als Daemon HMIP ausgewählt habe.
                  4283_2rpc-adapter.png

                  Die Config des 2. Adapters
                  filename="rpc1.png" index="1">~~

                  Config des 1. Adapters
                  filename="rpc0.png" index="0">~~

                  Bin ein wenig ratlos.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Developer Most Active Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #14

                    Zeigt er dir die normalen und hmip am oder nur das erste ?

                    –-----------------------

                    Send from mobile device

                    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****

                    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Offline
                      M Offline
                      martinschm
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #15

                      Hi,

                      nur die normalen.

                      4283_2rpc-adapter.png

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Offline
                        M Offline
                        martinschm
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #16

                        Hier die aktuelle Configs

                        4283_rpc1.png
                        4283_rpc0.png

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • apollon77A Offline
                          apollon77A Offline
                          apollon77
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #17

                          Also HomematicIP ist an sich ein anderer Port … Hast DU da manuell Dinge geändert?

                          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Offline
                            M Offline
                            martinschm
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #18

                            @apollon77:

                            Also HomematicIP ist an sich ein anderer Port … Hast DU da manuell Dinge geändert? `

                            Kann sein. Ich habe bei der Problemsuche einige Dinge ausprobiert.

                            Habe den Port jetzt mal auf 2010 geändert und das Protokoll auf XML-RPC.

                            Geräte tauchen auf, dafür aber auch Warnungen im Log

                            rdis del hm-rpc.1.BidCoS-RF.0.INSTALL_MODE, error - ReplyError: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set
                            

                            Keine Ahnung was das ist bzw wie ich das weg bekommt

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Offline
                              M Offline
                              martinschm
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #19

                              Der Fehler ist jetzt weg.

                              Dafür hab ich alle paar Minuten (mal 3, mal 10 Minuten) das hier in den Logs

                              hm-rpc.1	2018-05-01 16:06:02.997	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                              hm-rpc.1	2018-05-01 16:06:02.983	info	xmlrpc <- newDevices 12
                              hm-rpc.1	2018-05-01 16:06:02.710	info	xmlrpc -> 0 devices
                              hm-rpc.1	2018-05-01 16:06:02.695	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                              

                              Muss das so ?

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Offline
                                S Offline
                                SabineT
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #20

                                Diese Meldungen bekomme ich auch laufend im Log, dürfte wohl so gewollt sein? Ich finde die aber nervig, weil sie unnötig das Log zumüllen. Meiner Meinung nach sollten die 4 Zeilen nur ins Log geschrieben werden, wenn "after filter" nicht 0 ist.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #21

                                  @SabineT:

                                  Diese Meldungen bekomme ich auch laufend im Log, dürfte wohl so gewollt sein? Ich finde die aber nervig, weil sie unnötig das Log zumüllen. Meiner Meinung nach sollten die 4 Zeilen nur ins Log geschrieben werden, wenn "after filter" nicht 0 ist. `
                                  Stimmt. Bei mir ist da der log-level deswegen nur auf "warn".

                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:

                                  • ioBroker CT Debian 13, npm 10.9.4, nodejs 22.21.0
                                  • Slave: Pi4
                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T Offline
                                    T Offline
                                    Trixer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #22

                                    Ich hänge mich mal auch in diesen Thread, weil es meinem Thema am nächsten kommt.

                                    ich bin neu in dem Thema und versuche mal mein Setup zu beschreiben.

                                    Ich habe mir zuerst einige HMIPGeräte zugelegt also HmIP-SWDO, HmIP-eTRV-2,HmIP-WTH-2, und den entsprechenden Gateway.

                                    Dann war ich von der Idee IOBroker angetan und habe mir einen PI 3B+ zugelegt. Ich habe dann das All-in-one Image aufgespielt, nach einigen verzweifelten Versuchen pivccu 3 aufgespielt, und nach meinem dafürhalten alles richtig eingestellt

                                    hm-rpc.1	2018-11-03 08:46:13.622	info	xmlrpc -> 0 devices
                                    hm-rpc.1	2018-11-03 08:46:13.532	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                                    hm-rpc.1	2018-11-03 08:46:13.511	info	Connected
                                    hm-rpc.1	2018-11-03 08:46:13.462	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.0.92:2010 with ["http://192.168.0.91:2010","hm-rpc.1"]
                                    hm-rpc.1	2018-11-03 08:46:13.461	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.0.91:2010
                                    hm-rpc.1	2018-11-03 08:46:13.300	info	starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.12.0
                                    hm-rpc.1	2018-11-03 08:46:13.246	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    host.All-In-One_RasPi	2018-11-03 08:46:12.035	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 5105
                                    host.All-In-One_RasPi	2018-11-03 08:46:11.537	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                                    hm-rpc.1	2018-11-03 08:46:11.522	info	xmlrpc -> 192.168.0.90:2010 init ["http://192.168.0.91:2010",""]
                                    hm-rpc.1	2018-11-03 08:46:09.521	info	xmlrpc -> 192.168.0.90:2010 init ["http://192.168.0.91:2010",""]
                                    

                                    Wie bekomme ich die einzelnen Geräte in die Objektliste, muss ich die irgendwie neu anlernen, ist vielleicht die WebUI von pivccu der Schlüssel oder hilft nur das USB Funkmodul?

                                    HmIPGateway, HmIP-SWDO, HmIP-eTRV-2, HmIP-WTH-2, Hue, Amazon Echo, Q-Leuchten(Paul Neuhaus),SomfyIO Rolläden,Somfy Connexxion

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T Offline
                                      T Offline
                                      Trixer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #23

                                      Ich habe zwar inzwischen eine Anleitung gefunden, es aber bisher nicht zum Laufen bekommen.

                                      https://technikkram.net/2016/07/anlerne … n-die-ccu2

                                      HmIPGateway, HmIP-SWDO, HmIP-eTRV-2, HmIP-WTH-2, Hue, Amazon Echo, Q-Leuchten(Paul Neuhaus),SomfyIO Rolläden,Somfy Connexxion

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B Offline
                                        B Offline
                                        bommel_030
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #24

                                        Ich hänge mich hier auch mal ran. Gibt ja mehrere Threads wo Dummy Programme diskutiert werden. Der hier ist halt der aktuellste…

                                        Ich habe eine HM RC8 an der CCU2 angelernt, das ominöse Dummy Programm angelegt und kann die Tasten einwandfrei in iobroker nutzen.

                                        Nun Hab ich mir noch eine HMIP RC8 zugelegt, also anlernen an CCU2, Dummy Programm anlegen, neune Instanz für HMIP in iobroker angelegt (XML und Port 2010 ?!?!). Fernbedienung taucht in iobroker auf, aber keine der Tasten lässt sich verwenden. Weiß hier jemand Rat?

                                        @Trixer, was bekommst du denn nicht zum laufen. Die Geräte sind am IP Point abgemeldet und am Pi angemeldet?

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T Offline
                                          T Offline
                                          Trixer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #25

                                          Meine HmIP Geräte bekomme ich nicht in die PIvCCU egal ob ich beim Anlernen mit Internetzugang oder über Key gehe.

                                          Ich habe auch in der HmIP-App die Geräte abgemeldet und auf Werkseinstellungen gebracht. Ohne Erfolg der Posteingang bleibt leer.

                                          HmIPGateway, HmIP-SWDO, HmIP-eTRV-2, HmIP-WTH-2, Hue, Amazon Echo, Q-Leuchten(Paul Neuhaus),SomfyIO Rolläden,Somfy Connexxion

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          466

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe