Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611

Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
78 Posts 25 Posters 23.9k Views 8 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M Offline
    M Offline
    Magi
    wrote on last edited by
    #47

    Hallo,
    Ich habe eine UVR 1611 und will es mit meinem iobroker die Daten auslesen, Da ich keine CMI habe sondern nur einen bootloader(bl-net) weiß ich nicht wie ich die daten auslesen kann.

    Für Hilfe und iden wäre ich sehr dankbar.

    M W 2 Replies Last reply
    0
    • M Magi

      Hallo,
      Ich habe eine UVR 1611 und will es mit meinem iobroker die Daten auslesen, Da ich keine CMI habe sondern nur einen bootloader(bl-net) weiß ich nicht wie ich die daten auslesen kann.

      Für Hilfe und iden wäre ich sehr dankbar.

      M Offline
      M Offline
      Mr. Moose
      wrote on last edited by
      #48

      Hallo,
      der Thread ist zwar schon was älter, aber vielleicht hilft es ja noch einem.
      Ich hatte auch das Problem, dass die Werte an das CMI nur übertragen wurden, wenn ich die modbus-Instanz neu gestartet habe.
      Dann habe ich rausgefunden, das der Fehler nur auftritt, wenn man die Variable mit "aktualisiere" beschreibt. Wenn man "steuere" nimmt werden die Werte sofort übertragen.

      So geht es nicht:
      aktualisiere.png

      So geht es:
      steuere.png

      1 Reply Last reply
      0
      • peterk34P Offline
        peterk34P Offline
        peterk34
        wrote on last edited by
        #49

        Ich kämpfe mit der Verbindung zum CMI ...

        Habs genau nach @Sineos gemacht ... bekomm aber keine Verbindung hin. Kann wer was mit den folgenden Log anfangen? bin leider zu wenig Profi das zu verstehen. Einmal mit IP 0.0.0.0 und einmal mit der IP des CMI ...

        c8603d58-e0a9-4fc2-9bb5-3d5c18a3facc-image.png

        L A A 3 Replies Last reply
        0
        • peterk34P peterk34

          Ich kämpfe mit der Verbindung zum CMI ...

          Habs genau nach @Sineos gemacht ... bekomm aber keine Verbindung hin. Kann wer was mit den folgenden Log anfangen? bin leider zu wenig Profi das zu verstehen. Einmal mit IP 0.0.0.0 und einmal mit der IP des CMI ...

          c8603d58-e0a9-4fc2-9bb5-3d5c18a3facc-image.png

          L Offline
          L Offline
          logdog
          wrote on last edited by
          #50

          @peterk34
          Hallo,
          Ich habe genau das selbe Problem. Gibt es dazu mittlerweile ein Lösung?

          1 Reply Last reply
          0
          • peterk34P peterk34

            Ich kämpfe mit der Verbindung zum CMI ...

            Habs genau nach @Sineos gemacht ... bekomm aber keine Verbindung hin. Kann wer was mit den folgenden Log anfangen? bin leider zu wenig Profi das zu verstehen. Einmal mit IP 0.0.0.0 und einmal mit der IP des CMI ...

            c8603d58-e0a9-4fc2-9bb5-3d5c18a3facc-image.png

            A Offline
            A Offline
            Almi
            wrote on last edited by
            #51

            @peterk34

            Super genau das war mein Problem! Danke

            Gruß Andreas

            1 Reply Last reply
            0
            • peterk34P peterk34

              Ich kämpfe mit der Verbindung zum CMI ...

              Habs genau nach @Sineos gemacht ... bekomm aber keine Verbindung hin. Kann wer was mit den folgenden Log anfangen? bin leider zu wenig Profi das zu verstehen. Einmal mit IP 0.0.0.0 und einmal mit der IP des CMI ...

              c8603d58-e0a9-4fc2-9bb5-3d5c18a3facc-image.png

              A Offline
              A Offline
              andibr
              wrote on last edited by andibr
              #52

              @peterk34
              Hallo peterk34

              Ich habe genau das gleiche Problem. Auf meinem CMI sehe ich zwischendurch, dass iob eine Verbindung aufbaut und diese auf dem TCP Socket 13 eingetragen wird. Aber eine wirkliche Verbindung habe ich bis jetzt nicht bekommen.

              Aus meiner Sicht muss die IP vom CMI sicher eingetragen sein, ansonsten weiss ja iob nicht wohin er die Anfrage machen soll.

              Ich frage mich ob jemand der es versteht, da nicht einfach einen Adpater zusammen stellen könnte, ich würde da auch etwas bezahlen dafür. Weil alle meine bisherigen Versuche haben nichts gebracht ausser Frust und viel Zeitverbrauch.

              Gruss Andi

              UVR16x2 V149
              CMI 138.1

              Edit PS: vielleicht müssen wir auch eine Lösung über den direkten CAN to USB gehen?

              1 Reply Last reply
              0
              • S sven12

                Hallo zusammen,

                da mir das Forum schon so viel geholfen hat, möchte ich mich bedanken und auch ein Script beisteuern.

                Villeicht kann es ja jemand mit einer UVR Steuerung von TA (Technische Alternative) gebrauchen.

                Das Script ruft per JSON API das CMI ab und legt entsprechend die Datenpunkte an.

                Im nächsten Durchlauf werden dann die Datenpunkte mit den Werten gefüllt.

                Für meine Anwendung speziell wird noch die verfügbare Wasserspeicher Menge berechnet.

                Diesen wird dann in noch zu befüllende Kg für den Holzvergaser umgerechnet und per MQTT

                an das Display(ESP Arduino OLED) meines HVS25 gesendet.

                Viel Spaß damit.

                Edit da hat der Fehlerteufel zugeschlagen, deshalb jetzt Version 0.2 😉

                ! ```
                `/*******************************************************************************
                ** Script zum auslesen von 2 UVR1611 über das CMI Interface mit JSON V3 API **
                ** Die Abfragen erfolgen zeitgesteuert versetzt, das gleichzeitiges Abfragen **
                ** von mehreren Knoten des CMI nicht möglich ist. Die Datenpunkte werden bei **
                ** Sciptstart angeleget und dann im weiteren Verlauf mit Werten beschieben. **
                ** zusätzlich erfolgt noch eine Berechnung der Speicherkapazität der Puffer **
                ** mit einer Angabe der noch zu heizenden maximalen Holzmenge für den HVS25 **


                ** Version 0.2 **


                ** Sven **
                ********************************************************************************/

                ! var request = require("request");
                //username & password for CMI
                username = "admin",
                password = "admin",
                auth = "Basic " + new Buffer(username + ":" + password).toString("base64");
                ! //URL to CMI Interface, only change IP
                var url1 = 'http://192.168.10.201/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=1&jsonparam=I,O,Na,Nd';
                var url2 = 'http://192.168.10.201/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=I,O,Na,Nd';
                ! // JSON with Unit from CMI_JSON_API_V3 https://www.ta.co.at/downloads/datei/17511763-cmi-json-api/
                var unitJson = {"0":"","1":"°C","2":"W/m²","3":"l/h","4":"Sek","5":"Min","6":"l/Imp","7":"K","8":"%","10":"kW","11":"kWh","12":"MWh",
                "13":"V","14":"mA","15":"Std","16":"Tage","17":"Imp","18":"KΩ","19":"l","20":"km/h","21":"Hz","22":"l/min","23":"bar",
                "24":"","25":"km","26":"m","27":"mm","28":"m³","35":"l/d","36":"m/s","37":"m³/min","38":"m³/h","39":"m³/d","40":"mm/min",
                "41":"mm/h","42":"mm/d","43":"Aus/Ein","44":"Nein/Ja","46":"°C","50":"€","51":"$","53":"","54":"°","56":"°","57":"Sek",
                "58":"","59":"%","60":"Uhr","63":"A","65":"mbar","66":"Pa","67":"ppm"};
                ! // Hilfsvariablen
                var stateanlegen = true;
                var state1anlegen = false;
                var state2anlegen = false;
                var llog = true; // loging ein/aus (true/false)
                ! // zeitlich die Abfrage wiederhohlen
                //jede x minute
                schedule("0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58 * * * *", function () {
                readurl1();
                gewicht();
                });
                //jede y minute
                schedule("1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59 * * * *", function () {
                readurl2();

                });

                ! function readurl1() {
                readJson(url1, function(err,json) {
                if(!err) {
                if (json['Status_code'] ===0){
                // console.log('ReadStatus_Knoten 1 '+json['Status']);
                setDataObjectsKnoten1(json);

                         }
                    } else {
                        log("Fehler beim Auslesen des Knoten 1 JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
                        log("Errorcode "+json['Status_code'],"warn");
                    }
                });
                

                }

                ! function readurl2() {
                readJson(url2, function(err,json) {
                if(!err) {
                if (json['Status_code'] ===0){
                // console.log('ReadStatus_Knoten 2 '+json['Status']);
                setDataObjectsKnoten2(json);
                }
                } else {
                log("Fehler beim Auslesen des Konten 2 JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
                log("Errorcode "+json['Status_code'],"warn");
                }
                });
                }
                ! function gewicht() {
                if ((state1anlegen ===true) && (state2anlegen === true)){
                stateanlegen = false;
                }
                if (stateanlegen === false){
                //getState("ID auswählen").val;
                //Maximales Gewicht in Kg für das Brennholz. Speicherkapazität berechnen. 3x800L Puffer Q=mcdT 8004.182xK
                var tank_1=((8004.182)(90-((getState("javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Input_Number12").val/Input_Number12/+getState("javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Input_Number13").val/Input_Number13/+getState("javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Input_Number09").val/Input_Number09/+getState("javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Input_Number10"/Input_Number10/).val)/4))/3600);
                var tank_2=((8004.182)(90-((getState("javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Input_Number11").val/Input_Number11/+getState("javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Input_Number12").val/Input_Number12/+getState("javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Input_Number13").val/Input_Number13/+getState("javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Network_Analog_Number01"/Network_Analog_Number01/).val)/4))/3600);
                var tank_3=((8004.182)(90-((getState("javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Input_Number14").val/Input_Number14/+getState("javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Input_Number16").val/Input_Number16/+getState("javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Input_Number15").val/Input_Number15/)/3))/3600);
                var tank=(((tank_1+tank_2+tank_3)/5)*1.15);
                // Daten per MQTT zum HVS25 Display schicken
                setState("mqtt.0.HVS25E.HVS25E_Holz"/HVS25E_Holz/,tank.toFixed(2),true);
                setState("mqtt.0.HVS25E.HVS25E_Time"/HVS25E/HVS25E_Time/, formatDate(new Date(), "hh:mm"), true);
                }
                }
                ! function readJson(url, callback) {
                request({
                url : url,
                headers : {
                "Authorization" : auth
                }
                },
                function (error, response, body) {

                 if (body) {
                    result = body.replace(/ /g, '_');  //alle Leerzeichen durch Unterstrich ersetzten
                    var jdata = JSON.parse(result);        //Json Array erzeugen
                    callback(null, jdata);
                 } 
                 else {
                        log(error, "warn");  
                        callback(error, null);
                    }
                });
                

                }

                ! function setDataObjectsKnoten1(jsondata){
                // console.log(jsondata['Data']['Inputs']['0']['Value']['Value']);
                // console.log(jsondata['Data']['Inputs']['0']['Value']['Unit']);

                 if (stateanlegen === true){
                // User Variablen anlegen Achtung keine Punkte im Namen verwenden. 
                    createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Header.Version', {
                    name: 'Version',
                    type: 'number',
                    unit: '',
                    write: false,
                    read:  true
                    });
                    createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Header.Device', {
                    name: 'Device',
                    type: 'string',
                    unit: '',
                    write: false,
                    read:  true
                    });
                    createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Header.Timestamp', {
                    name: 'Timestamp',
                    type: 'number',
                    unit: '',
                    write: false,
                    read:  true
                    });
                
                var i=0;
                for (i=0; i<=15;i++){
                    var inputsUnit = unitJson[jsondata['Data']['Inputs'][i]['Value']['Unit']];
                    var networkAnalogUnit = unitJson[jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Value']['Unit']];
                    var networkDigitalUnit = unitJson[jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Value']['Unit']];
                
                         if (i<9){
                            createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Input_Number0'+jsondata['Data']['Inputs'][i]['Number'],'', {
                            name: 'Input_Number0'+jsondata['Data']['Inputs'][i]['Number']+'_'+jsondata['Data']['Inputs'][i]['AD'],
                            type: 'number',
                            unit: ''+inputsUnit,
                            write: false,
                            read:  true
                            });
                            createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Network_Analog_Number0'+jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Number'],'', {
                            name: 'Network_Analog_Number0'+jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Number']+'_'+jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['AD'],
                            type: 'number',
                            unit: ''+networkAnalogUnit,
                            write: false,
                            read:  true
                            });
                            createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Network_Digital_Number0'+jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Number'],'', {
                            name: 'Network_Digital_Number0'+jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Number']+'_'+jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['AD'],
                            type: 'number',
                            unit: ''+networkDigitalUnit,
                            write: false,
                            read:  true
                            });
                
                         }
                        else{
                            createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Input_Number'+jsondata['Data']['Inputs'][i]['Number'],'', {
                            name: 'Input_Number'+jsondata['Data']['Inputs'][i]['Number']+'_'+jsondata['Data']['Inputs'][i]['AD'],
                            type: 'number',
                            unit: ''+inputsUnit,
                            write: false,
                            read:  true
                            });
                            createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Network_Analog_Number'+jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Number'],'', {
                            name: 'Network_Analog_Number0'+jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Number']+'_'+jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['AD'],
                            type: 'number',
                            unit: ''+networkAnalogUnit,
                            write: false,
                            read:  true
                            });
                            createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Network_Digital_Number'+jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Number'],'', {
                            name: 'Network_Digital_Number0'+jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Number']+'_'+jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['AD'],
                            type: 'number',
                            unit: ''+networkDigitalUnit,
                            write: false,
                            read:  true
                            });
                        }
                
                    }
                
                    i=0;
                    for (i=0; i<=12;i++){
                        var outputsUnit = unitJson[jsondata['Data']['Outputs'][i]['Value']['Unit']];
                     if (i<9){
                        createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Output_Number0'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],'', {
                        name: 'Output_Number'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number']+'_'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['AD'],
                        type: 'number',
                        unit: ''+outputsUnit,
                        write: false,
                        read:  true
                        });
                          if (jsondata['Data']['Outputs'][i]['AD']==='A'){
                            createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Output_Number_State0'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],'', {
                            name: 'Output_Number_State'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number']+'_'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['AD'],
                            type: 'number',
                            unit: ''+outputsUnit,
                            write: false,
                            read:  true
                            });
                          }
                     }
                     else{
                          // set +jsondata['Data']['Outputs'][i]['Value']['Value'],
                        createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Output_Number'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],'', {
                        name: 'Output_Number'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number']+'_'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['AD'],
                        type: 'number',
                        unit: ''+outputsUnit,
                        write: false,
                        read:  true
                        });
                          if (jsondata['Data']['Outputs'][i]['AD']==='A'){
                              // set +jsondata['Data']['Outputs'][i]['Value']['Value'],
                            createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Output_Number_State'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],'', {
                            name: 'Output_Number_State'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number']+'_'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['AD'],
                            type: 'number',
                            unit: ''+outputsUnit,
                            write: false,
                            read:  true
                            });
                          }
                     }
                
                    }
                
                      console.log("Variablen Knoten 1 angelegt");
                         state1anlegen = true;
                      }
                      else{
                           //Variablen setstate
                           setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Header.Version',jsondata['Header']['Version']);
                           setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Header.Device',jsondata['Header']['Device']);
                           setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Header.Timestamp',jsondata['Header']['Timestamp']);
                           i=0;
                           for (i=0; i<=15;i++){
                         if (i<9){
                            //set jsondata['Data']['Inputs'][i]['Value'],['Value']
                            setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Input_Number0'+jsondata['Data']['Inputs'][i]['Number'],jsondata['Data']['Inputs'][i]['Value']['Value']);
                            setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Network_Analog_Number0'+jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Number'],jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Value']['Value']);
                            setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Network_Digital_Number0'+jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Number'],jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Value']['Value']);
                          }
                    else{
                            setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Input_Number'+jsondata['Data']['Inputs'][i]['Number'],jsondata['Data']['Inputs'][i]['Value']['Value']);
                            setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Network_Analog_Number'+jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Number'],jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Value']['Value']);
                            setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Network_Digital_Number'+jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Number'],jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Value']['Value']);
                
                    }
                        }
                    i=0;
                     for (i=0; i<=12;i++){
                         if (i<9){
                             setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Output_Number0'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],jsondata['Data']['Outputs'][i]['Value']['Value']);
                           if (jsondata['Data']['Outputs'][i]['AD']==='A'){
                               setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Output_Number_State0'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],jsondata['Data']['Outputs'][i]['Value']['State']);
                           }
                         }
                         else{
                             setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Output_Number'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],jsondata['Data']['Outputs'][i]['Value']['Value']);
                               if (jsondata['Data']['Outputs'][i]['AD']==='A'){
                                   setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Output_Number_State'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],jsondata['Data']['Outputs'][i]['Value']['State']);
                               }
                              //setState('javascript.0.PoolController.ADC'+[i-1], parseFloat(Number(wert).toFixed(2)));
                         }
                
                }
                }
                

                }

                ! function setDataObjectsKnoten2(jsondata){
                if (stateanlegen === true){
                // User Variablen anlegen Achtung keine Punkte im Namen verwenden.
                createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Header.Version', {
                name: 'Version',
                type: 'number',
                unit: '',
                write: false,
                read: true
                });
                createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Header.Device', {
                name: 'Device',
                type: 'string',
                unit: '',
                write: false,
                read: true
                });
                createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Header.Timestamp', {
                name: 'Timestamp',
                type: 'number',
                unit: '',
                write: false,
                read: true
                });

                var i=0;
                for (i=0; i<=15;i++){
                     var inputsUnit = unitJson[jsondata['Data']['Inputs'][i]['Value']['Unit']];
                    var networkAnalogUnit = unitJson[jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Value']['Unit']];
                    var networkDigitalUnit = unitJson[jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Value']['Unit']];
                 if (i<9){
                      //set jsondata['Data']['Inputs'][i]['Value'],['Value']
                    createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Input_Number0'+jsondata['Data']['Inputs'][i]['Number'],'', {
                    name: 'Input_Number0'+jsondata['Data']['Inputs'][i]['Number']+'_'+jsondata['Data']['Inputs'][i]['AD'],
                    type: 'number',
                    unit: ''+inputsUnit,
                    write: false,
                    read:  true
                    });
                
                     // set jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Value']['Value']
                    createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Network_Analog_Number0'+jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Number'],'', {
                    name: 'Network_Analog_Number0'+jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Number']+'_'+jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['AD'],
                    type: 'number',
                    unit: ''+networkAnalogUnit,
                    write: false,
                    read:  true
                    });
                
                      //set +jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Value']['Value']
                    createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Network_Digital_Number0'+jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Number'],'', {
                    name: 'Network_Digital_Number0'+jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Number']+'_'+jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['AD'],
                    type: 'number',
                    unit: ''+networkDigitalUnit,
                    write: false,
                    read:  true
                    });
                
                 }
                else{
                 //set jsondata['Data']['Inputs'][i]['Value'],['Value']
                    createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Input_Number'+jsondata['Data']['Inputs'][i]['Number'],'', {
                    name: 'Input_Number'+jsondata['Data']['Inputs'][i]['Number']+'_'+jsondata['Data']['Inputs'][i]['AD'],
                    type: 'number',
                    unit: ''+inputsUnit,
                    write: false,
                    read:  true
                    });
                
                     // set jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Value']['Value']
                    createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Network_Analog_Number'+jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Number'],'', {
                    name: 'Network_Analog_Number0'+jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Number']+'_'+jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['AD'],
                    type: 'number',
                    unit: ''+networkAnalogUnit,
                    write: false,
                    read:  true
                    });
                
                      //set +jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Value']['Value']
                    createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Network_Digital_Number'+jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Number'],'', {
                    name: 'Network_Digital_Number0'+jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Number']+'_'+jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['AD'],
                    type: 'number',
                    unit: ''+networkDigitalUnit,
                    write: false,
                    read:  true
                    });
                }
                
                }
                
                i=0;
                for (i=0; i<=12;i++){
                     var outputsUnit = unitJson[jsondata['Data']['Outputs'][i]['Value']['Unit']];
                 if (i<9){
                    createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Output_Number0'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],'', {
                    name: 'Output_Number'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number']+'_'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['AD'],
                    type: 'number',
                    unit: ''+outputsUnit,
                    write: false,
                    read:  true
                    });
                     if (jsondata['Data']['Outputs'][i]['AD']==='A'){
                        createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Output_Number_State0'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],'', {
                        name: 'Output_Number_State'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number']+'_'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['AD'],
                        type: 'number',
                        unit: ''+outputsUnit,
                        write: false,
                        read:  true
                        });
                    }
                 }
                 else{
                    createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Output_Number'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],'', {
                    name: 'Output_Number'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number']+'_'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['AD'],
                    type: 'number',
                    unit: ''+outputsUnit,
                    write: false,
                    read:  true
                    });
                      if (jsondata['Data']['Outputs'][i]['AD']==='A'){
                        createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Output_Number_State'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],'', {
                        name: 'Output_Number_State'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number']+'_'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['AD'],
                        type: 'number',
                        unit: ''+outputsUnit,
                        write: false,
                        read:  true
                        });
                      }
                 }
                
                }
                
                console.log("Variablen Knoten 2 angelegt");
                state2anlegen = true;
                

                }
                else{
                //Variablen setstate
                setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Header.Version',jsondata['Header']['Version']);
                setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Header.Device',jsondata['Header']['Device']);
                setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Header.Timestamp',jsondata['Header']['Timestamp']);
                i=0;
                for (i=0; i<=15;i++){
                if (i<9){
                setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Input_Number0'+jsondata['Data']['Inputs'][i]['Number'],jsondata['Data']['Inputs'][i]['Value']['Value']);
                setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Network_Analog_Number0'+jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Number'],jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Value']['Value']);
                setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Network_Digital_Number0'+jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Number'],jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Value']['Value']);
                }
                else{
                setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Input_Number'+jsondata['Data']['Inputs'][i]['Number'],jsondata['Data']['Inputs'][i]['Value']['Value']);
                setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Network_Analog_Number'+jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Number'],jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Value']['Value']);
                setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Network_Digital_Number'+jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Number'],jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Value']['Value']);

                }
                }
                i=0;
                for (i=0; i<=12;i++){
                if (i<9){
                setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Output_Number0'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],jsondata['Data']['Outputs'][i]['Value']['Value']);
                if (jsondata['Data']['Outputs'][i]['AD']==='A'){
                setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Output_Number_State0'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],jsondata['Data']['Outputs'][i]['Value']['State']);
                }
                }
                else{
                setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Output_Number'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],jsondata['Data']['Outputs'][i]['Value']['Value']);
                if (jsondata['Data']['Outputs'][i]['AD']==='A'){
                setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Output_Number_State'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],jsondata['Data']['Outputs'][i]['Value']['State']);
                }
                //setState('javascript.0.PoolController.ADC'+[i-1], parseFloat(Number(wert).toFixed(2)));
                }

                }
                }
                }`
                4689_objekte_knoten1_2.png
                4689_objekte_knoten2_2.png
                4689_objekte_knoten2_1.png
                4689_objekte_knoten1_1.png [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]

                M Offline
                M Offline
                Max Meyer 0
                wrote on last edited by
                #53

                @sven12 Sorry, aber ich bin zu blöd das Script aus dem Betrag rauszukopieren und programmieren kann ich leider gar nicht. Besteht die Möglichkeit, dass du mir das Script irgendwie zur Verfügung stellst oder ich das irgendwo downloaden kann?
                Ich versuche schon lange die Werte meiner UVR1611 in den iobroker zu bekommen.
                Vielen Dank im Voraus
                VG
                Max

                CodierknechtC U 2 Replies Last reply
                0
                • M Max Meyer 0

                  @sven12 Sorry, aber ich bin zu blöd das Script aus dem Betrag rauszukopieren und programmieren kann ich leider gar nicht. Besteht die Möglichkeit, dass du mir das Script irgendwie zur Verfügung stellst oder ich das irgendwo downloaden kann?
                  Ich versuche schon lange die Werte meiner UVR1611 in den iobroker zu bekommen.
                  Vielen Dank im Voraus
                  VG
                  Max

                  CodierknechtC Offline
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Developer Most Active
                  wrote on last edited by
                  #54

                  @max-meyer-0
                  In einem 6 Jahre alten Thread wirst Du von einem User der seit 5 Jahren nicht mehr aktiv war wohl kaum Hilfe erwarten dürfen.

                  "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                  Proxmox 8.2.4 LXC|8 GB|Core i7-6700
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi + dies & das
                  Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • M Max Meyer 0

                    @sven12 Sorry, aber ich bin zu blöd das Script aus dem Betrag rauszukopieren und programmieren kann ich leider gar nicht. Besteht die Möglichkeit, dass du mir das Script irgendwie zur Verfügung stellst oder ich das irgendwo downloaden kann?
                    Ich versuche schon lange die Werte meiner UVR1611 in den iobroker zu bekommen.
                    Vielen Dank im Voraus
                    VG
                    Max

                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    wrote on last edited by
                    #55

                    @max-meyer-0
                    Hi,

                    bitte etwas mehr Info zur Hardware und was Du machen möchtest.
                    Hast Du Zugriff auf das Programm der UVR oder ist das durch den Ersteller geschützt?
                    Wenn Zugriff: dann ist ein möglicher Weg von der UVR über Canbus ans CMI und über CMI Modbus an Iobroker Modbus. Dazu gibt es ein paar threads hier im Forum.
                    VG
                    Ulli

                    Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                    M 1 Reply Last reply
                    0
                    • U UlliJ

                      @max-meyer-0
                      Hi,

                      bitte etwas mehr Info zur Hardware und was Du machen möchtest.
                      Hast Du Zugriff auf das Programm der UVR oder ist das durch den Ersteller geschützt?
                      Wenn Zugriff: dann ist ein möglicher Weg von der UVR über Canbus ans CMI und über CMI Modbus an Iobroker Modbus. Dazu gibt es ein paar threads hier im Forum.
                      VG
                      Ulli

                      M Offline
                      M Offline
                      Max Meyer 0
                      wrote on last edited by
                      #56

                      @ullij Hi, die modbus Anbindung habe ich schon laufen aber die UVR1611 kann nur 16 Werte an den CAN Bus (und dann per CMI wieder an modbus weiter) ausgeben und die Werte die über das Netzwerk eingehen (z.B. Raumtemperatursensor am DL Bus) können gar nicht wieder ausgegeben werden.
                      Ich habe aber dies gefunden https://forum.iobroker.net/topic/11219/heizungswerte-einer-uvr1611-via-cmi-mittels-json-anlegen-refreshen und das scheint zu gehen. Zumindest wurden Objekte angelegt und plausible Werte sind auch drin.
                      Trotzdem vielen Dank an Euch.
                      VG
                      Max

                      A 1 Reply Last reply
                      0
                      • M Max Meyer 0

                        @ullij Hi, die modbus Anbindung habe ich schon laufen aber die UVR1611 kann nur 16 Werte an den CAN Bus (und dann per CMI wieder an modbus weiter) ausgeben und die Werte die über das Netzwerk eingehen (z.B. Raumtemperatursensor am DL Bus) können gar nicht wieder ausgegeben werden.
                        Ich habe aber dies gefunden https://forum.iobroker.net/topic/11219/heizungswerte-einer-uvr1611-via-cmi-mittels-json-anlegen-refreshen und das scheint zu gehen. Zumindest wurden Objekte angelegt und plausible Werte sind auch drin.
                        Trotzdem vielen Dank an Euch.
                        VG
                        Max

                        A Offline
                        A Offline
                        andibr
                        wrote on last edited by
                        #57

                        @max-meyer-0
                        Hallo zusammen

                        Ich habe bei mir rasch nachgeschaut und leider gesehen, dass ich mein uraltes Skript für meine UVR16x2 nicht mehr direkt verfügbar habe, weil ich beim letzten Hardwareversagen alles auf Modbus gewechselt habe. Müsste mal im Datenarchiv nachschauen ob ich noch was finde, da hatte mir ein sehr kluger Kollege der SW-Entwickler ist ein JS-Skript gemacht, der Punkt für Punkt ausliest und dann in die Tabelle schreibt. Aber bei mir hatte das eben auch nur für die Temperaturen wirklich zuverläsig.
                        Bei Modbus ist das ein grosser Aufwand auf dem CMI, weil das eben quasi ein eigener Server ist, der nicht mal über das TAPS konfiguriert werden kann.

                        So als Idee (ich habe aber keine Ahnung von CAN), vieleicht könnte man ja so ein "USB-to-CAN" Interface zusätzlich ins TA-CAN-Netzwerk einbinden und die TAPS entsprechend mit dem zusätzlichen Teilnehmer erweitern? Aber fragt mich ja nicht ob und wie es gehen soll, und wie viele Daten so übertragen werden könnte.

                        Im Iobroker gibt es da einen CAN Adapter
                        CAN-Adapter
                        bedingt aber scheinbar Linux als OS.

                        M 1 Reply Last reply
                        0
                        • A andibr

                          @max-meyer-0
                          Hallo zusammen

                          Ich habe bei mir rasch nachgeschaut und leider gesehen, dass ich mein uraltes Skript für meine UVR16x2 nicht mehr direkt verfügbar habe, weil ich beim letzten Hardwareversagen alles auf Modbus gewechselt habe. Müsste mal im Datenarchiv nachschauen ob ich noch was finde, da hatte mir ein sehr kluger Kollege der SW-Entwickler ist ein JS-Skript gemacht, der Punkt für Punkt ausliest und dann in die Tabelle schreibt. Aber bei mir hatte das eben auch nur für die Temperaturen wirklich zuverläsig.
                          Bei Modbus ist das ein grosser Aufwand auf dem CMI, weil das eben quasi ein eigener Server ist, der nicht mal über das TAPS konfiguriert werden kann.

                          So als Idee (ich habe aber keine Ahnung von CAN), vieleicht könnte man ja so ein "USB-to-CAN" Interface zusätzlich ins TA-CAN-Netzwerk einbinden und die TAPS entsprechend mit dem zusätzlichen Teilnehmer erweitern? Aber fragt mich ja nicht ob und wie es gehen soll, und wie viele Daten so übertragen werden könnte.

                          Im Iobroker gibt es da einen CAN Adapter
                          CAN-Adapter
                          bedingt aber scheinbar Linux als OS.

                          M Offline
                          M Offline
                          Max Meyer 0
                          wrote on last edited by
                          #58

                          @andibr
                          Moin, in Richtung CAN habe ich auch schon überlegt aber die UVR1611 kann nur 16 Werte per CAN übertragen. Das hilft mir nicht weiter.
                          Das hier wäre ideal gewesen https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Plugin/P092.html#p092-page aber leider habe ich das noch nicht zum laufen bekommen. Da wären alle Werte drin gewesen und wären einfach per MQTT zum iobroker gesendet worden.
                          Aktuell nehme ich dies für die Eingänge https://forum.iobroker.net/topic/11219/heizungswerte-einer-uvr1611-via-cmi-mittels-json-anlegen-refreshen und versuche mal mir den Rest über Modbus zu holen. Dann habe ich ja schon 32 Werte.
                          VG
                          Max

                          A 1 Reply Last reply
                          0
                          • M Max Meyer 0

                            @andibr
                            Moin, in Richtung CAN habe ich auch schon überlegt aber die UVR1611 kann nur 16 Werte per CAN übertragen. Das hilft mir nicht weiter.
                            Das hier wäre ideal gewesen https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Plugin/P092.html#p092-page aber leider habe ich das noch nicht zum laufen bekommen. Da wären alle Werte drin gewesen und wären einfach per MQTT zum iobroker gesendet worden.
                            Aktuell nehme ich dies für die Eingänge https://forum.iobroker.net/topic/11219/heizungswerte-einer-uvr1611-via-cmi-mittels-json-anlegen-refreshen und versuche mal mir den Rest über Modbus zu holen. Dann habe ich ja schon 32 Werte.
                            VG
                            Max

                            A Offline
                            A Offline
                            andibr
                            wrote on last edited by
                            #59

                            @max-meyer-0
                            Ich verstehe noch nicht ganz was du mir den 16 Werten meinst. Ist das die Datenbreite von der UVR1611 zum CMI?

                            Also bei mir hat das CMI (V1.42.1 - B1.06 - H4.00) beim CAN-Eingang 64 Werte beim Analog und 64 Werte beim Digital. Da ich bei mir keinen Zugriff auf die UVR bekomme (mein Heizungs-Mensch hat Angst vor mir), kann ich dir nicht nach schauen was die UVR16x2 wirklich kann.

                            Den DL-Bus kenne ich gar nicht, weil es ja eben auch ein AT-spezifische System ist. Aber mein CMI kann da auch als Eingnag jeweils 32 Werte einlesen und dann vermutlich auf den Modbus umlegen.

                            M 1 Reply Last reply
                            0
                            • A andibr

                              @max-meyer-0
                              Ich verstehe noch nicht ganz was du mir den 16 Werten meinst. Ist das die Datenbreite von der UVR1611 zum CMI?

                              Also bei mir hat das CMI (V1.42.1 - B1.06 - H4.00) beim CAN-Eingang 64 Werte beim Analog und 64 Werte beim Digital. Da ich bei mir keinen Zugriff auf die UVR bekomme (mein Heizungs-Mensch hat Angst vor mir), kann ich dir nicht nach schauen was die UVR16x2 wirklich kann.

                              Den DL-Bus kenne ich gar nicht, weil es ja eben auch ein AT-spezifische System ist. Aber mein CMI kann da auch als Eingnag jeweils 32 Werte einlesen und dann vermutlich auf den Modbus umlegen.

                              M Offline
                              M Offline
                              Max Meyer 0
                              wrote on last edited by
                              #60

                              @andibr
                              Die UVR1611 kann nur 16 analoge und 16 digitale Werte auf den CAN oder DL Bus ausgeben. Das reicht nicht, ich hätte gerne z.B. auch die Werte der Wärmemengenzähler oder PWM Ausgänge. Selbstverständlich könnte ich eine UVR16x2 dafür nehmen aber mir widerstrebt es 500€ auszugeben um ein paar Werte in den iobroker zu bekommen. Deshalb versuche ich eine kostengünstige Lösung zu finden. Wenn das mit dem ESP32 geklappt hätte wäre das ja schon fertig.
                              VG
                              Max

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • M Magi

                                Hallo,
                                Ich habe eine UVR 1611 und will es mit meinem iobroker die Daten auslesen, Da ich keine CMI habe sondern nur einen bootloader(bl-net) weiß ich nicht wie ich die daten auslesen kann.

                                Für Hilfe und iden wäre ich sehr dankbar.

                                W Offline
                                W Offline
                                weberk
                                Developer
                                wrote on last edited by
                                #61

                                @magi
                                Habe einen ioBroker Adapter für den BL-NET geschrieben und zum Test angeboten. Würde mich freuen, wenn er bei Dir auch klappt. VG - Klaus.
                                —> https://forum.iobroker.net/topic/78225/test-adapter-ta-blnet-npm-latest

                                peterwy1P 1 Reply Last reply
                                0
                                • W weberk

                                  @magi
                                  Habe einen ioBroker Adapter für den BL-NET geschrieben und zum Test angeboten. Würde mich freuen, wenn er bei Dir auch klappt. VG - Klaus.
                                  —> https://forum.iobroker.net/topic/78225/test-adapter-ta-blnet-npm-latest

                                  peterwy1P Offline
                                  peterwy1P Offline
                                  peterwy1
                                  wrote on last edited by
                                  #62

                                  @weberk Eine Frage zum CMI, vielleicht kannst Du mir helfen. Ich versuche gerade die Daten über Modbus zu versenden, leider habe ich das Phänomen, dass bei "aktueller Wert" immer 0 steht. Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert ... hast Du eine Idee wie Du vorgehen würdest, um gezielte Fehlersuche / Debugging zu betreiben? Danke Dir und lieben Gruß, Peter

                                  W HomoranH U 3 Replies Last reply
                                  0
                                  • peterwy1P peterwy1

                                    @weberk Eine Frage zum CMI, vielleicht kannst Du mir helfen. Ich versuche gerade die Daten über Modbus zu versenden, leider habe ich das Phänomen, dass bei "aktueller Wert" immer 0 steht. Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert ... hast Du eine Idee wie Du vorgehen würdest, um gezielte Fehlersuche / Debugging zu betreiben? Danke Dir und lieben Gruß, Peter

                                    W Offline
                                    W Offline
                                    weberk
                                    Developer
                                    wrote on last edited by
                                    #63

                                    @peterwy1 hab mit Modbus keine Erfahrung.
                                    Meinen Adapter hab ich aber so angepasst, dass er auch die in Tapps konfigurierten Logging-Daten via CMI aus jedem CAN-Bus-Teilnehmer ausliest. Verwendet Port 80 und die dort verfügbaren JSON-Daten. Würde mich freuen, wenn du als Tester einsteigen könntest.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • peterwy1P peterwy1

                                      @weberk Eine Frage zum CMI, vielleicht kannst Du mir helfen. Ich versuche gerade die Daten über Modbus zu versenden, leider habe ich das Phänomen, dass bei "aktueller Wert" immer 0 steht. Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert ... hast Du eine Idee wie Du vorgehen würdest, um gezielte Fehlersuche / Debugging zu betreiben? Danke Dir und lieben Gruß, Peter

                                      HomoranH Do not disturb
                                      HomoranH Do not disturb
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      wrote on last edited by
                                      #64

                                      @peterwy1 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                                      Ich versuche gerade die Daten über Modbus zu versenden, leider habe ich das Phänomen, dass bei "aktueller Wert" immer 0 steht. Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert .

                                      was ist denn wie konfiguriert?
                                      Der Adapter funktioniert normalerweise oder meinst du Modbus am Gerät?
                                      Dabei kann ich dir nicht helfen, da ich das Gerät nicht kenne.

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • peterwy1P peterwy1

                                        @weberk Eine Frage zum CMI, vielleicht kannst Du mir helfen. Ich versuche gerade die Daten über Modbus zu versenden, leider habe ich das Phänomen, dass bei "aktueller Wert" immer 0 steht. Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert ... hast Du eine Idee wie Du vorgehen würdest, um gezielte Fehlersuche / Debugging zu betreiben? Danke Dir und lieben Gruß, Peter

                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UlliJ
                                        wrote on last edited by
                                        #65

                                        @peterwy1 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                                        @weberk ....Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert ... hast Du eine Idee wie Du vorgehen würdest, um gezielte Fehlersuche / Debugging zu betreiben?

                                        vielleicht von vorne bis hinten schrittweise die Einstellungen kontrollieren?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/44
                                        https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/43

                                        Die Modbus Einrichtung auf dem CMI ist leider etwas umständlich, läuft bei mir so aber seit 4 Jahren sehr stabil

                                        Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                                        peterwy1P 2 Replies Last reply
                                        1
                                        • U UlliJ

                                          @peterwy1 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                                          @weberk ....Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert ... hast Du eine Idee wie Du vorgehen würdest, um gezielte Fehlersuche / Debugging zu betreiben?

                                          vielleicht von vorne bis hinten schrittweise die Einstellungen kontrollieren?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/44
                                          https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/43

                                          Die Modbus Einrichtung auf dem CMI ist leider etwas umständlich, läuft bei mir so aber seit 4 Jahren sehr stabil

                                          peterwy1P Offline
                                          peterwy1P Offline
                                          peterwy1
                                          wrote on last edited by
                                          #66

                                          @UlliJ @weberk @Homoran
                                          Danke Euch erst einmal für das ultraschnelle Feedback. Ich werde Die Beschreibung von @UlliJ jetzt einmal in Ruhe durchgehen.

                                          Den Adapter kann ich leider nicht ausprobieren, da ich hier im Forum "fremdgegangen" bin. Ich habe mich vor einiger Zeit für Home Assistant entschieden, aber in Bezug auf das CMI hatte ich das Gefühl hier gerade eine bessere Antwort zu bekommen ...

                                          Danke Euch und ich melde mich zurück, sobald ich den Fehler gefunden habe, damit auch andere eventuell etwas davon haben. Ist irgendwie sehr komisch, dass ausgerechnet nur beim MODBUS die Ausgänge direkt im CMI immer 0 anzeigen ... CoE funktioniert wie gesagt diesbzgl. ohne Probleme, allerdings hier nicht die Schnittstelle zum Home Assistant ... und die 64 Kanäle des KNX Moduls reichen mir leider aktuell nicht.

                                          Lieben Gruß
                                          Peter

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          455

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe