  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    406

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
obi steckdoseesp8266
464 Posts 37 Posters 166.8k Views 8 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Most Active
    wrote on last edited by
    #58

    Reconnect ist deaktiviert.

    Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

    1 Reply Last reply
    0
    • TomTT Offline
      TomTT Offline
      TomT
      wrote on last edited by
      #59

      ok, notiert.

      welche Zeit hast du bei der Statusübermittlung an ioBroker oder cuxD eingestellt?

      Mach mal bitte einen Screenshot der Dosenwebseite, da werden ja alle Einstellungen aufgeführt.

      Und ich muss nicht immer nachfragen.

      Hast du mal ne andere Steckdose versucht? wenn ja, passierts da auch?

      Grüße

      Tom

      PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
      if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}

      1 Reply Last reply
      0
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Most Active
        wrote on last edited by
        #60

        Bin noch auf der Arbeit.

        Mache ich heute Nachmittag.

        Andere Steckdose habe ich nicht versucht.

        Kann ich dann aber auch testen.

        Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

        1 Reply Last reply
        0
        • haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Most Active
          wrote on last edited by
          #61

          Sorry für die späte Antwort.

          Also, ich habe jetzt eine Osram Smart+ Dose an den Receiver geklemmt. Gleiche Konstellation wie mit der Obi Steckdose.

          Bisher alles gut, LED bleibt aus wenn Steckdose aus.

          Nun habe ich an die Obi Dose eine Lampe gehängt, Stecker auf ein und Dose auf aus.

          Kein glimmen der Birne oder ähnliches zu beobachten.

          Auf irgendwas muss doch aber mein Receiver reagiert haben :?: :(
          3723_dose.png

          Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

          1 Reply Last reply
          0
          • TomTT Offline
            TomTT Offline
            TomT
            wrote on last edited by
            #62

            Hmmmmm,

            das hört sich nach kapazitiver Einkopplung an…

            Wenn du die Steckdose um 180° verdreht einsteckst, und dann den Reciever dran, bleibt die LED dann aus?

            Oder hast du das schon versucht?

            Kann man unter dem Thema im Internet nachlesen : "Schalter ist aus und trotzdem glimmt meine LED Lampe nach".

            Grüße

            Tom

            PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
            if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}

            1 Reply Last reply
            0
            • K Offline
              K Offline
              klassisch
              Most Active
              wrote on last edited by
              #63

              Eltako Grundlastelement https://www.eltako.com/fileadmin/downlo … tt_GLE.pdf

              Gesendet von meinem ZTE A2017G mit Tapatalk

              1 Reply Last reply
              0
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                wrote on last edited by
                #64

                => neue Version: 1.0.9
                609_bildschirmfoto_2018-08-01_um_22.50.34.png

                Was ist neu:

                Feste IP-Adressen möglich.

                192.xx.xx.xx/devname?=obi
                
                obi.local/fIP?=192.168.1.27
                obi.local/fIPgateway?=192.168.1.100
                obi.local/fIPstatus?=1
                
                

                Zurück von feste IP auf DHCP geht nur über Neustart.

                obi.local/fIPstatus?=0
                => [REBOOT]
                

                Hostname wird gesetzt. Steckdose ist damit z.B. unter obi.local erreichbar.

                MAC-Adresse wird angezeigt.

                viewtopic.php?f=35&t=12125&start=280#p163799

                MfG

                Sissi

                –-----------------------------------------

                1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


                1 Reply Last reply
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  meierchen006
                  wrote on last edited by
                  #65

                  Hallo Sissi,

                  ich habe heute die Firmware 1.09 auf die Steckdosen gemacht. :D ging Problemlos.

                  Das umschalten auf feste IP oder auch wieder zurück, sollten die Erklärungen nicht auch besser

                  in der Webseite stehen statt nur hier im Forum?

                  ` > Feste IP-Adressen möglich.

                  CODE: ALLES AUSWÄHLEN

                  192.xx.xx.xx/devname?=obi

                  obi.local/fIP?=192.168.1.27

                  obi.local/fIPgateway?=192.168.1.100

                  obi.local/fIPstatus?=1

                  Zurück von feste IP auf DHCP geht nur über Neustart.

                  CODE: ALLES AUSWÄHLEN

                  obi.local/fIPstatus?=0

                  => [REBOOT]

                  Hostname wird gesetzt. Steckdose ist damit z.B. unter obi.local erreichbar.

                  MAC-Adresse wird angezeigt. `

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Most Active
                    wrote on last edited by
                    #66

                    Verständnisfrage:

                    Setze ich die feste IP nicht in der Fritz!Box?

                    So mache ich das mit all meinen Geräten.

                    Für mich macht dieses Feature bei der Steckdose so gar keinen Sinn gerade :?: :!:

                    Wenn ich mich irre, bitte korrigieren :)

                    Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • M Offline
                      M Offline
                      meierchen006
                      wrote on last edited by
                      #67

                      Hallo,

                      für mich macht das sehr wohl Sinn.

                      Denn nicht jeder möchte seine Steckdosen in dem Netzwerk betreiben das seine PC's nutzen. Evtl. Gastnetz oder extra Netz für IOT Geräte usw..

                      Somit kann ich/man vorher festlegen mit welcher Adresse das Gerät genutzt werden soll und muss nicht umständlich in der IP Liste suchen was hat das Gerät (Steckdose) jetzt für eine IP, um dann danach eine feste IP zu vergeben.

                      Also wenn auch Du den Einen Weg gehen möchtest, gibt es jetzt trotzdem noch einen anderen Weg.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Most Active
                        wrote on last edited by
                        #68

                        Dann habe ich nichts gesagt.

                        Wieder was gelernt.

                        Danke :D

                        Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by
                          #69

                          Außerdem ist eine feste IP (außerhalb des DHCP Bereiches) etwas anderes als eine Adressreservierung im DHCP-Server.

                          Gruß

                          Rainer

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • S Offline
                            S Offline
                            Skaiwotscher
                            wrote on last edited by
                            #70

                            Hallo ins Forum,

                            vielen Dank an Tom und Sissi für die Erstellung/Weiterentwicklung und vor allem Bereitstellung des Source-Codes. Dadurch konnte ich einen DS18B20 an den offenen GPIO0 klemmen und damit eine Temperaturmessung integrieren.

                            Dabei habe ich auch kleine Bugs in der 1.0.9 gefunden, ich hoffe, das ist für den ersten Post nicht zu anmaßend ;-)

                            In der Obi-wall-plug_Ver_BETA1.0.8.ino muss die span-id bei FIX-IP-Subnet korrigiert werden (von iSubnet in ipSubnet, sonst schlägt das update für manche Felder fehl:

                            void handle_root() {
                              wwwInfos = "**ESP8266**
                            
                             own IP : " + WiFi.localIP().toString() + " (Mac:" + WiFi.macAddress() + ")
                            "
                                         + "GATEWAY : " + WiFi.SSID() + "
                             IP : " + WiFi.gatewayIP().toString()
                                         + "
                            FIX-IP-Status: " + fIPstatus + " (0=off/1=on)"
                                         + "
                            FIX-IP-Address: " + fIPown.toString()+ ""
                                         + "
                            FIX-IP-Gateway: " + fIPgateway.toString()+ ""
                                         + "
                            FIX-IP-Subnet:  " + fIPsubnet.toString()+ ""
                                         + "
                            NTP-Server: " + NTP.getNtpServerName() + ""
                                         + "
                            RSSI :  " + WiFi.RSSI() + " dBm
                            FlashSize : " + ESP.getFlashChipSize()
                                         + "
                            
                            Time since start : " + timeStamp() + ""
                                         + " (" + gerDate(NTP.getTimeDateString(NTP.getFirstSync())) + ")"
                                         + "
                            
                            Zeit : " + gerDate(NTP.getTimeDateString()) + ""
                                         + "
                            Time to Event : OFF
                            "
                                         + "
                            
                            **SWITCH STATUS : " + relStatus 
                                         + "**/" + DelayStatus + "
                            
                            "
                                         + "**[SWITCH ON](/ON)
                            " + "[SWITCH OFF](/OFF)**
                            " + "";
                            
                            

                            also so

                            ! + "
                            FIX-IP-Subnet: " + fIPsubnet.toString()+ ""

                            Außerdem ist die Reihenfolge der Update-Strings ipSubnet und ipGateway in handle_commands.ino und im wwwScript unterschiedlich, das kann man z.B. in handle_commands.ino durch das Vertauschen der Zeilen im updateValue korrigieren:

                            void handle_update(){
                              String rTime = "";
                              if (enableReconnect== 1) {
                                rTime = NTP.getTimeStr((timeNow - LastKeepWIFIAlive)/1000)+"/";
                              }
                              String delayTimer="OFF";
                              if (enableDelay == true){
                                if (timeNow < iDelayON && handle_Delay == 1)   {delayTimer="DelayON:"    + NTP.getTimeStr ((iDelayON-timeNow)/1000);} 
                                if (timeNow < iDelayOFF && handle_Delay == 2)  {delayTimer="DelayOFF:"   + NTP.getTimeStr ((iDelayOFF-timeNow)/1000);}
                                if (timeNow < iONDelayOFF && handle_Delay == 3){delayTimer="ONDelayOFF:" + NTP.getTimeStr ((iONDelayOFF-timeNow)/1000);}
                                if (timeNow < iOFFDelayON && handle_Delay == 4){delayTimer="OFFDelayON:" + NTP.getTimeStr ((iOFFDelayON-timeNow)/1000);}
                                if (timeNow < iAutoONOFF && handle_Delay == 5) {delayTimer="AutoONFF:"   + NTP.getTimeStr ((iAutoONOFF-timeNow)/1000);}
                                if (timeNow < iDelayWatchDogOn && handle_Delay == 10) {delayTimer="Watch Dog Reset in:"   + NTP.getTimeStr((iDelayWatchDogOn-timeNow)/1000);}
                                if (timeNow < iDelayWatchDogOff && handle_Delay == 11) {delayTimer="Watch Dog Power on in:"   + NTP.getTimeStr ((iDelayWatchDogOff-timeNow)/1000);}
                               }
                              String updateValue = String(timeStamp())+";"
                                                         +relStatus+";"
                                                         +wwwStatus+";"
                                                         +DelayStatus+";"
                                                         +rTime+";"
                                                         +delayTimer+";"
                                                         +WiFi.RSSI()+";"
                                                         +gerDate(NTP.getTimeDateString())+";"
                                                         +NTP.getNtpServerName()+";"
                                                         +String(iDevname)+";"
                                                         +fIPown.toString()+";"
                                                         +fIPgateway.toString()+";"
                                                         +fIPsubnet.toString()+";"
                                                         +fIPstatus+";"
                                                         +";"
                                                         ;
                            
                              server.send(200, "text/plane", updateValue);
                            }
                            
                            

                            ! …
                            ! +fIPown.toString()+";"
                            ! +fIPsubnet.toString()+";"
                            ! +fIPgateway.toString()+";"
                            ! +fIPstatus+";"
                            ! ...

                            Hoffentlich habe ich mich wenigstens an die wichtigsten Forenregeln gehalten…

                            MfG

                            Alex

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              wrote on last edited by
                              #71

                              @Skaiwotscher:

                              Hallo ins Forum,

                              vielen Dank an Tom und Sissi für die Erstellung/Weiterentwicklung und vor allem Bereitstellung des Source-Codes. Dadurch konnte ich einen DS18B20 an den offenen GPIO0 klemmen und damit eine Temperaturmessung integrieren.

                              Dabei habe ich auch kleine Bugs in der 1.0.9 gefunden, ich hoffe, das ist für den ersten Post nicht zu anmaßend ;-)

                              In der Obi-wall-plug_Ver_BETA1.0.8.ino muss die span-id bei FIX-IP-Subnet korrigiert werden (von iSubnet in ipSubnet, sonst schlägt das update für manche Felder fehl:

                              Außerdem ist die Reihenfolge der Update-Strings ipSubnet und ipGateway in handle_commands.ino und im wwwScript unterschiedlich, das kann man z.B. in handle_commands.ino durch das Vertauschen der Zeilen im updateValue korrigieren:

                              Hoffentlich habe ich mich wenigstens an die wichtigsten Forenregeln gehalten…

                              MfG

                              Alex `
                              Hi, mit 1.1.0 erledigt.

                              • Homoran´s Anmerkung

                              609_bildschirmfoto_2018-08-09_um_18.35.58.png

                              609_firmware_1_1_0.zip
                              609_code_1_1_0.zip

                              viewtopic.php?f=35&t=12125&start=280#p163799

                              MfG

                              Sissi

                              –-----------------------------------------

                              1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


                              1 Reply Last reply
                              0
                              • M Offline
                                M Offline
                                meierchen006
                                wrote on last edited by
                                #72

                                Hallo sissiwup,

                                Update auf Firmware 1.1.0 hat ohne Probleme funktioniert.

                                War ich vorher blind oder hast du die Anzeigen unten rechts zur Einstellungen der IP's hinzugefügt.

                                Auf jeden Fall danke dafür.

                                Mal ne andere Frage an die Entwickler?

                                Bei den Fritzboxen kann man ja Zeitgesteuert "WLAN" ein und ausschalten, diese Art der Programmierung zur Zeiteinstellung finde ich richtig Cool.

                                Ist sowas zu Programmieren um unsere OBI Steckdosen über solch ein Menu zum ein bzw. ausschalten zu bringen?

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • TomTT Offline
                                  TomTT Offline
                                  TomT
                                  wrote on last edited by
                                  #73

                                  Grundsätzlich würde solch eine Timerfunktion natürlich auch machbar sein.

                                  Ich frage mich nur, warum…

                                  Das Projekt war im Ansatz dafür geplant, die Dose in den ioBroker und die HM einzubauen.

                                  Ne eierlegende Wollmilchsau hatte zumindest ich niemals geplant. :D

                                  Als nächstes muss dann noch ne App fürs Handy ohne Cloud für Android und iPhone und dann kann man auf die ganzen Steuergeräte ganz verzichten ;)

                                  Grüße

                                  Tom

                                  PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                                  if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    wrote on last edited by
                                    #74

                                    Hi,

                                    da es mich genervt hat, das man nicht sieht, wann die Dose geschaltet hat, habe ich den Status gedoppelt:
                                    609_bildschirmfoto_2018-08-10_um_20.47.22.png
                                    Links werden die letzen 20 Schaltungen etc. angezeigt, Rechts die Servicemeldungen, wobei ich den Reset des WatchDog auf Service gesetzt habe.

                                    Außerdem im Code aufgeräumt und EEProm etwas überarbeitet.

                                    609_firmware_1_1_0b.zip
                                    609_code_1_1_0b.zip

                                    MfG

                                    Sissi

                                    –-----------------------------------------

                                    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • sissiwupS Offline
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwup
                                      wrote on last edited by
                                      #75

                                      @meierchen006:

                                      Hallo sissiwup,

                                      Update auf Firmware 1.1.0 hat ohne Probleme funktioniert.

                                      War ich vorher blind oder hast du die Anzeigen unten rechts zur Einstellungen der IP's hinzugefügt.

                                      Auf jeden Fall danke dafür.

                                      Mal ne andere Frage an die Entwickler?

                                      Bei den Fritzboxen kann man ja Zeitgesteuert "WLAN" ein und ausschalten, diese Art der Programmierung zur Zeiteinstellung finde ich richtig Cool.

                                      Ist sowas zu Programmieren um unsere OBI Steckdosen über solch ein Menu zum ein bzw. ausschalten zu bringen? `
                                      Du meinst so etwas:
                                      609_bildschirmfoto_2018-08-10_um_20.58.06.png
                                      Oder wie es diese Version kann?

                                      609_bildschirmfoto_2018-08-10_um_21.00.12.png

                                      Problem dabei ist, wenn die Zeit mal "hoppelt", d.h. es werden ein paar Sekunden übersprungen da neues Update vom NTP, dann kann es sein das ein Schaltvorgang verpasst wird. Eigentlich müßte mann dann die Zeit nachfahren. Das finde ich recht kompliziert.

                                      MfG

                                      Sissi

                                      –-----------------------------------------

                                      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • M Offline
                                        M Offline
                                        meierchen006
                                        wrote on last edited by
                                        #76

                                        Hallo siisiwup,

                                        Ja so was wie im ersten Bild aus der Fritzbox. :D

                                        Halt nur um die Steckdose Zeitgesteuert zu schalten.

                                        Die Zweite Möglichkeit geht auch, mir gefällt die erste wegen ihrer Übersichtlichkeit.

                                        VG

                                        meierchen006

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • sissiwupS Offline
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwup
                                          wrote on last edited by
                                          #77

                                          @meierchen006:

                                          Hallo siisiwup,

                                          Ja so was wie im ersten Bild aus der Fritzbox. :D

                                          Halt nur um die Steckdose Zeitgesteuert zu schalten.

                                          Die Zweite Möglichkeit geht auch, mir gefällt die erste wegen ihrer Übersichtlichkeit.

                                          VG

                                          meierchen006 `

                                          Der Vorteil der 1. Übersichtlich/simple zu implementieren

                                          Der Nachteil: Schalten nur alle 15 Minuten! Nicht Minutengenau!

                                          MfG

                                          Sissi

                                          –-----------------------------------------

                                          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          322

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe