NEWS
SMA Wechselrichter
-
@wendy2702
Nein, nur ein Gerät mit dieser IP.
Bringt aber leider keine Änderung im Ergebnis.
-
@derstecher Ist Modbus im WR aktiviert?
Modbus Instanz auf Debug stellen und log hier Posten.
-
@wendy2702
Ist aktiviert:
-
@derstecher Gerade erst beim zweiten hinschauen gesehen.
Du hast keine Typen definiert für die Register.
Sind vom STP6000, musst mal schauen ob die bei dir auch passen.
-
@wendy2702
Mit den Typen hatte ich auch schon "gespielt"
Mit "signed 32 bit (Big Endian)" liefert er tatsächlich Werte! Die sind jetzt vermutlich unplausibel da der Wechselrichter aufgrund der fehlenden Sonne allerdings nicht mehr arbeitet. Ich schaue morgen mal.
Die richtigen Datentypen stehen in der Modbustabelle zum Wechselrichter?
für den meinen (Tripower X25) kann ich leider keine passende finden. Download bei SMA geht leider nur mit Fachhändler Zugang. Hat die zufällig jemand?
Der Adapter ist mit diesen Datentypen auch endlich "grün".
-
@derstecher sagte in SMA Wechselrichter:
Die richtigen Datentypen stehen in der Modbustabelle zum Wechselrichter?
JA
für den meinen (Tripower X25) kann ich leider keine passende finden. Download bei SMA geht leider nur mit Fachhändler Zugang. Hat die zufällig jemand?
Download geht für jeden: https://www.sma.de/produkte/solar-wechselrichter/sunny-tripower-x
-
@wendy2702
Top. Besten Dank für die Unterstützung! Jetzt funktioniert grundsätzlich die Modbus Abfrage.
Schade das es offenbar nicht möglich ist die Leistung der drei Unterschiedlichen Strings abzufragen.
Noch ärgerlicher das ich tatsächlich das SMA Energy Meter gegen einen Sunny Home Manager tauschen muss. Ich hatte gehofft das ich die Einspeise und Eigenverbrauchsdaten auch aus dem Wechselrichter wieder auslesen kann. Dem ist wohl leider nicht so. -
@derstecher
Den SMA Energy Meter kannst du mit dem Adaptersma-em
auslesen -
@latzi
Besten Dank!Der Adapter funktioniert sogar super zuverlässig.
In einem Homematic TCL Script bekomme ich sehr häufig "0" Werte vom Energy Meter geliefert.
Jetzt kann ich sinnvoll Verbraucher anhand von PV Überschuss ansteuern. -
Hallo zusammen,
Ich habe seit ca. 1 Jahr eine STP6.0 und seit März einen Island6.0-13. Beide kann ich Modbus abfragen und bekommen auch gültige und plausibelsten Werte.
Im Dez‘23 läuft meine alter Stromtarif aus und wollte dann zu Tibber wechseln. Der Plan ist, in Preiswerten Zeiten den Akkus im Winter aus dem Netzt zu laden, damit ich den Strom in der Hochpreisphase aus dem Akku ziehen kann.Ich versuche einen Register im Sunny Island zu schreiben, bekommen jedoch nur Müll angezeigt und ich kann das Register 40801 nicht schreiben.
Über das SunnyPortal oder im WR kann ich das Register beschreiben und der WR läd auch aus dem Netzt. Es muss also irgendwas mit dem Modbus des IoBroker zu tun haben.
Hat jemand eine Idee, wie die Register beschrieben werden können? -
@elektrofix-ol sagte in SMA Wechselrichter:
Hat jemand eine Idee, wie die Register beschrieben werden können?
idee schon. aber kein plan was du machst
-
@arteck Ich suche die Einstellung, wie ich ein Modbus-Register (40801 bei Sunny Island) schreiben kann, so das der Sunny Island etwas macht.
Im IoBroker unter Objekten sehe ich von dem Register nur -2147484, wenn ich etwas schreibe wird es nach 5 sec. wieder auf diese Wert zurückgesetzt.
Lesen kann ich ModBus-Register und auch verarbeiten, nur schreiben nicht.
Im Modbus-Adapter habe ich schon alle Einstellung durch, kein Aliases, Nur FC5/FC6 schreiben, Nur FC15/FC16 schreiben, Adresse nicht auf 16 Bit ausrichten, …