Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

[HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
136 Beiträge 34 Kommentatoren 36.9k Aufrufe 28 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • andreA andre

    Hallo zusammen,

    nachdem ich bereits mehrfach auf meine Integration und Visualisierung des E3DC Hauskraftwerks angesprochen wurde, habe ich heute (auch wenn es etwas länger gedauert hat) eine weitere Anleitung auf meiner Webseite veröffentlicht. Dabei geht es genau um dieses Thema.

    Hier mal ein Screenshot wie das Ganze am Ende aussehen könnte:

    914_solar_visualisierung_gesamt.png
    Ich erstelle dieses Thema hier praktisch als Supportthema für meine Anleitung (hoffe das geht in Ordnung!).

    Ähnlich läuft es ja bereits mit meiner ioBroker-Docker-Synology-Anleitung und diesem Thema: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=5089…

    Wie immer freue ich mich über konstruktives Feedback. :)

    Und los geht es:

    https://buanet.de/2018/02/integration-e … -iobroker/

    Viel Spaß!

    MfG,

    André

    V Offline
    V Offline
    valbuz
    schrieb am zuletzt editiert von
    #111

    @andre Hallo André

    Gibt es die Möglichkeit die Grafiken (Logo E3DC) zu erhalten?
    Fand keines in ausreichender Qualität.

    Danke
    Patrick

    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker

    X 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • V valbuz

      @andre Hallo André

      Gibt es die Möglichkeit die Grafiken (Logo E3DC) zu erhalten?
      Fand keines in ausreichender Qualität.

      Danke
      Patrick

      X Offline
      X Offline
      XWing
      schrieb am zuletzt editiert von XWing
      #112

      @valbuz
      Z.B. direkt bei E3DC.

      Du nutzt das ja nur für Dich. Da sollte es keine Urheberrechtsprobleme geben.

      V 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • X XWing

        @valbuz
        Z.B. direkt bei E3DC.

        Du nutzt das ja nur für Dich. Da sollte es keine Urheberrechtsprobleme geben.

        V Offline
        V Offline
        valbuz
        schrieb am zuletzt editiert von
        #113

        @xwing Danke!

        Ich dachte eher an folgendes Bild und finde es eben nicht....

        logo.PNG

        2xProxmox auf NUC
        E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker

        X 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • V valbuz

          @xwing Danke!

          Ich dachte eher an folgendes Bild und finde es eben nicht....

          logo.PNG

          X Offline
          X Offline
          XWing
          schrieb am zuletzt editiert von
          #114

          @valbuz
          Das habe ich mir mit einer Bildbearbeitung aus einem Screenshot herausgeholt.

          V 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • X XWing

            @valbuz
            Das habe ich mir mit einer Bildbearbeitung aus einem Screenshot herausgeholt.

            V Offline
            V Offline
            valbuz
            schrieb am zuletzt editiert von
            #115

            @xwing Da kann ich lange suchen... :blush:

            2xProxmox auf NUC
            E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L Letty

              Hallo,

              Erst mal ein Lob für die Anleitung :)

              Leider habe ich ein Problem mit dem Import der Holding Register im ModBus.

              Es wirft mir immer alle durch einander.

              Wäre es möglich das es noch mal jemand Exportiert und hier einfügt?

              edit:

              Habe es doch hinbekommen, poste den Code hier nochmal als CSV

              address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
              40002;Modbus_Firmware;Modbus-Firmware-Version;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
              40004;Hersteller;Hersteller;;string;16;1;0;value;;true;false
              40020;Modell;Modell;;string;16;1;0;value;;true;false
              40036;Seriennummer;Seriennummer;;string;16;1;0;value;;true;false
              40052;Firmware;Firmware;Release;string;16;1;0;value;;true;false
              40068;PV_Leistung;Photovoltaik-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
              40070;Batterie_Leistung;Batterie-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
              40072;Hausverbrauch_Leistung;Hausverbrauchs-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
              40074;Netz_Leistung;Leistung am Netzübergabepunkt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
              40082;Autarkie_Eigenverbrauch;Autarkie und Eigenverbrauch;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
              40083;Batterie_SOC;Batterie-SOC in Prozent;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false
              40084;Emergency_Power_Status;Emergency-Power Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
              40085;EMS_Status;EMS-Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
              40096;DC_String_1_Voltage;Spannung in Volt;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
              40097;DC_String_2_Voltage;Spannung in Volt;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
              40098;DC_String_3_Voltage;Spannung in Volt;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
              40099;DC_String_1_Current;Strom in Ampere;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
              40100;DC_String_2_Current;Strom in Ampere;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
              40101;DC_String_3_Current;Strom in Ampere;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
              40102;DC_String_1_Power;Leistung in Watt;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
              40103;DC_String_2_Power;Leistung in Watt;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
              40104;DC_String_3_Power;Leistung in Watt;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
              
              

              Vielen Dank

              Grüße Armin

              J Offline
              J Offline
              jipijajay
              schrieb am zuletzt editiert von
              #116

              @letty @stevie77
              vermutlich ist es etwas spät aber ich hatte gerade auch meine Hürde beim Import. Allerdings ist die rote Meldung ja sehr eindeutig. Ich habe im Header einfach address den unterstrich (_address) hinzufügen müssen, eine Spalte mit dem Header "formula" und eine Spalte "isScale". Die beiden Spalten habe ich mir abgeschaut, sind einfach leer. Das Semikolon habe ich gegen TAB ersetz und schon lief der Import. :)
              Vielleicht hilft das hier noch dem einen oder anderen weiter.

              Nochmal der Hinweiss die Leerstellen zwischen den Werten sind TABS, das kann durch copy & past schonmal verloren gehen. ;)

              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
              40001	Magic_Byte	 ModBus ID		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40002	Modbus_Firmware	Modbus-Firmware-Version		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40003	Anzahl_Register	Anzahl unterstützter Register		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40004	Hersteller	Hersteller		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40020	Modell	Modell		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40036	Seriennummer	Seriennummer		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40052	Firmware	Firmware-Release		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40068	PV_Leistung	Photovoltaik-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40070	Batterie_Leistung	Batterie-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40072	Hausverbrauch_Leistung	Hausverbrauchs-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40074	Netz_Leistung	Leistung am Netzübergabepunkt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40076	Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung	Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40078	Wallbox_Leistung	Leistung der Wallbox in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40080	Wallbox_genutzte_Solarleistung	Solarleistung, die von der Wallbox genutzt wird in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40082	Autarkie_Eigenverbrauch	Autarkie und Eigenverbrauch		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40083	Batterie_SOC	Batterie-SOC in Prozent	%	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40084	Emergency_Power_Status	Emergency-Power Status		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40085	EMS_Status	EMS-Status		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40086	EMS Remote Control	EMS Remote Control		int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40087	EMS CTRL	EMS CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40088	WallBox_0_CTRL	WallBox_0_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40089	WallBox_1_CTRL	WallBox_1_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40090	WallBox_2_CTRL	WallBox_2_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40091	WallBox_3_CTRL	WallBox_3_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40092	WallBox_4_CTRL	WallBox_4_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40093	WallBox_5_CTRL	WallBox_5_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40094	WallBox_6_CTRL	WallBox_6_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40095	WallBox_7_CTRL	WallBox_7_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40096	DC_String_1_Voltage	Spannung in Volt (String 1)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40097	DC_String_2_Voltage	Spannung in Volt (String 2)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40098	DC_String_3_Voltage	Spannung in Volt (String 3)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40099	DC_String_1_Current	Strom in Ampere (String 1)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40100	DC_String_2_Current	Strom in Ampere (String 2)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40101	DC_String_3_Current	Strom in Ampere (String 3)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40102	DC_String_1_Power	Leistung in Watt (String 1)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40103	DC_String_2_Power	Leistung in Watt (String 2)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40104	DC_String_3_Power	Leistung in Watt (String 3)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40105	Leistungsmesser_0	Leistungsmesser 0		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40106	Leistungsmesser_0_L1	Leistungsmesser 0 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40107	Leistungsmesser_0_L2	Leistungsmesser 0 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40108	Leistungsmesser_0_L3	Leistungsmesser 0 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40109	Leistungsmesser_1	Leistungsmesser 1		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40110	Leistungsmesser_1_L1	Leistungsmesser 1 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40111	Leistungsmesser_1_L2	Leistungsmesser 1 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40112	Leistungsmesser_1_L3	Leistungsmesser 1 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40113	Leistungsmesser_2	Leistungsmesser 2		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40114	Leistungsmesser_2_L1	Leistungsmesser 2 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40115	Leistungsmesser_2_L2	Leistungsmesser 2 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40116	Leistungsmesser_2_L3	Leistungsmesser 2 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40117	Leistungsmesser_3	Leistungsmesser 3		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40118	Leistungsmesser_3_L1	Leistungsmesser 3 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40119	Leistungsmesser_3_L2	Leistungsmesser 3 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40120	Leistungsmesser_3_L3	Leistungsmesser 3 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40121	Leistungsmesser_4	Leistungsmesser 4		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40122	Leistungsmesser_4_L1	Leistungsmesser 4 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40123	Leistungsmesser_4_L2	Leistungsmesser 4 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40124	Leistungsmesser_4_L3	Leistungsmesser 4 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40125	Leistungsmesser_5	Leistungsmesser 5		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40126	Leistungsmesser_5_L1	Leistungsmesser 5 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40127	Leistungsmesser_5_L2	Leistungsmesser 5 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40128	Leistungsmesser_5_L3	Leistungsmesser 5 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40129	Leistungsmesser_6	Leistungsmesser 6		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40130	Leistungsmesser_6_L1	Leistungsmesser 6 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40131	Leistungsmesser_6_L2	Leistungsmesser 6 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              40132	Leistungsmesser_6_L3	Leistungsmesser 6 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
              
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J jipijajay

                @letty @stevie77
                vermutlich ist es etwas spät aber ich hatte gerade auch meine Hürde beim Import. Allerdings ist die rote Meldung ja sehr eindeutig. Ich habe im Header einfach address den unterstrich (_address) hinzufügen müssen, eine Spalte mit dem Header "formula" und eine Spalte "isScale". Die beiden Spalten habe ich mir abgeschaut, sind einfach leer. Das Semikolon habe ich gegen TAB ersetz und schon lief der Import. :)
                Vielleicht hilft das hier noch dem einen oder anderen weiter.

                Nochmal der Hinweiss die Leerstellen zwischen den Werten sind TABS, das kann durch copy & past schonmal verloren gehen. ;)

                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                40001	Magic_Byte	 ModBus ID		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40002	Modbus_Firmware	Modbus-Firmware-Version		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40003	Anzahl_Register	Anzahl unterstützter Register		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40004	Hersteller	Hersteller		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40020	Modell	Modell		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40036	Seriennummer	Seriennummer		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40052	Firmware	Firmware-Release		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40068	PV_Leistung	Photovoltaik-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40070	Batterie_Leistung	Batterie-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40072	Hausverbrauch_Leistung	Hausverbrauchs-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40074	Netz_Leistung	Leistung am Netzübergabepunkt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40076	Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung	Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40078	Wallbox_Leistung	Leistung der Wallbox in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40080	Wallbox_genutzte_Solarleistung	Solarleistung, die von der Wallbox genutzt wird in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40082	Autarkie_Eigenverbrauch	Autarkie und Eigenverbrauch		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40083	Batterie_SOC	Batterie-SOC in Prozent	%	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40084	Emergency_Power_Status	Emergency-Power Status		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40085	EMS_Status	EMS-Status		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40086	EMS Remote Control	EMS Remote Control		int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40087	EMS CTRL	EMS CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40088	WallBox_0_CTRL	WallBox_0_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40089	WallBox_1_CTRL	WallBox_1_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40090	WallBox_2_CTRL	WallBox_2_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40091	WallBox_3_CTRL	WallBox_3_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40092	WallBox_4_CTRL	WallBox_4_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40093	WallBox_5_CTRL	WallBox_5_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40094	WallBox_6_CTRL	WallBox_6_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40095	WallBox_7_CTRL	WallBox_7_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40096	DC_String_1_Voltage	Spannung in Volt (String 1)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40097	DC_String_2_Voltage	Spannung in Volt (String 2)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40098	DC_String_3_Voltage	Spannung in Volt (String 3)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40099	DC_String_1_Current	Strom in Ampere (String 1)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40100	DC_String_2_Current	Strom in Ampere (String 2)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40101	DC_String_3_Current	Strom in Ampere (String 3)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40102	DC_String_1_Power	Leistung in Watt (String 1)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40103	DC_String_2_Power	Leistung in Watt (String 2)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40104	DC_String_3_Power	Leistung in Watt (String 3)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40105	Leistungsmesser_0	Leistungsmesser 0		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40106	Leistungsmesser_0_L1	Leistungsmesser 0 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40107	Leistungsmesser_0_L2	Leistungsmesser 0 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40108	Leistungsmesser_0_L3	Leistungsmesser 0 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40109	Leistungsmesser_1	Leistungsmesser 1		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40110	Leistungsmesser_1_L1	Leistungsmesser 1 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40111	Leistungsmesser_1_L2	Leistungsmesser 1 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40112	Leistungsmesser_1_L3	Leistungsmesser 1 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40113	Leistungsmesser_2	Leistungsmesser 2		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40114	Leistungsmesser_2_L1	Leistungsmesser 2 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40115	Leistungsmesser_2_L2	Leistungsmesser 2 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40116	Leistungsmesser_2_L3	Leistungsmesser 2 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40117	Leistungsmesser_3	Leistungsmesser 3		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40118	Leistungsmesser_3_L1	Leistungsmesser 3 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40119	Leistungsmesser_3_L2	Leistungsmesser 3 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40120	Leistungsmesser_3_L3	Leistungsmesser 3 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40121	Leistungsmesser_4	Leistungsmesser 4		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40122	Leistungsmesser_4_L1	Leistungsmesser 4 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40123	Leistungsmesser_4_L2	Leistungsmesser 4 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40124	Leistungsmesser_4_L3	Leistungsmesser 4 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40125	Leistungsmesser_5	Leistungsmesser 5		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40126	Leistungsmesser_5_L1	Leistungsmesser 5 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40127	Leistungsmesser_5_L2	Leistungsmesser 5 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40128	Leistungsmesser_5_L3	Leistungsmesser 5 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40129	Leistungsmesser_6	Leistungsmesser 6		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40130	Leistungsmesser_6_L1	Leistungsmesser 6 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40131	Leistungsmesser_6_L2	Leistungsmesser 6 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                40132	Leistungsmesser_6_L3	Leistungsmesser 6 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
                
                A Offline
                A Offline
                ArnoD
                schrieb am zuletzt editiert von
                #117

                @jipijajay
                Mit der neuen Firmwareversion P10_2022_022 wurde auch die Modbus Schnittstelle erweitert.
                Die aktuelle Importdatei „Modbus_E3DC_Import_V1.90_2022-01-28.tsv" kannst du hier finden:
                Github iobroker_E3DC

                J 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A ArnoD

                  @jipijajay
                  Mit der neuen Firmwareversion P10_2022_022 wurde auch die Modbus Schnittstelle erweitert.
                  Die aktuelle Importdatei „Modbus_E3DC_Import_V1.90_2022-01-28.tsv" kannst du hier finden:
                  Github iobroker_E3DC

                  J Offline
                  J Offline
                  Jan121
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #118

                  Sorry, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Meine Erfahrungen mit Iobroker sind so naja.
                  Zumindest habe ich schon einiges realisiert, bin aber meilenweit davon entfernt ein Profi zu sein. Deshalb bitte ich schon mal um Entschuldigung für meine Fragen.
                  Also ich habe ein neues E3DC. Modbus ist installiert und Holding Register sind importiert. Die Instanz wird auch grün und ich bekomme Werte wie Model, Hersteller, Seriennummer usw aber leider keine Leistungsdaten nicht mal für den Hausverbrauch.
                  9D614D54-8ACE-4D26-9C22-6597C2C0B3E1.png

                  G A 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • J Jan121

                    Sorry, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Meine Erfahrungen mit Iobroker sind so naja.
                    Zumindest habe ich schon einiges realisiert, bin aber meilenweit davon entfernt ein Profi zu sein. Deshalb bitte ich schon mal um Entschuldigung für meine Fragen.
                    Also ich habe ein neues E3DC. Modbus ist installiert und Holding Register sind importiert. Die Instanz wird auch grün und ich bekomme Werte wie Model, Hersteller, Seriennummer usw aber leider keine Leistungsdaten nicht mal für den Hausverbrauch.
                    9D614D54-8ACE-4D26-9C22-6597C2C0B3E1.png

                    G Offline
                    G Offline
                    glitzi
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #119

                    @jan121
                    alles so eingestellt?

                    fc76aed2-a188-43f5-8ab9-b1f2a6a3758a-image.png

                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • G glitzi

                      @jan121
                      alles so eingestellt?

                      fc76aed2-a188-43f5-8ab9-b1f2a6a3758a-image.png

                      J Offline
                      J Offline
                      Jan121
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #120

                      @glitzi
                      ja, leider sind die Sachen so eingestellt. Lediglich die Zeiten sind leicht unterschiedlich ansonsten stimmt alles so.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • J Jan121

                        Sorry, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Meine Erfahrungen mit Iobroker sind so naja.
                        Zumindest habe ich schon einiges realisiert, bin aber meilenweit davon entfernt ein Profi zu sein. Deshalb bitte ich schon mal um Entschuldigung für meine Fragen.
                        Also ich habe ein neues E3DC. Modbus ist installiert und Holding Register sind importiert. Die Instanz wird auch grün und ich bekomme Werte wie Model, Hersteller, Seriennummer usw aber leider keine Leistungsdaten nicht mal für den Hausverbrauch.
                        9D614D54-8ACE-4D26-9C22-6597C2C0B3E1.png

                        A Offline
                        A Offline
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #121

                        @jan121 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                        Die Instanz wird auch grün und ich bekomme Werte wie Model, Hersteller, Seriennummer usw aber leider keine Leistungsdaten nicht mal für den Hausverbrauch.

                        Das bedeutet das zumindest die Verbindung ja schon mal funktioniert :-)
                        Wie sehen deine Einstellungen bei den "Holding-Register" aus, ist hier alles richtig eingestellt?
                        285c75bd-c4dc-47bf-afef-e3e3c5c04d03-grafik.png

                        56f4d96a-bdb5-4632-8e84-4a88318a080d-grafik.png

                        4850538a-1c75-4fc0-b004-41c6b0970945-grafik.png

                        f3570d1c-85e3-4cc8-b91e-67652376eeb2-grafik.png

                        d0dfb242-5520-4a52-ae4d-cd86eac26efb-grafik.png

                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A ArnoD

                          @jan121 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                          Die Instanz wird auch grün und ich bekomme Werte wie Model, Hersteller, Seriennummer usw aber leider keine Leistungsdaten nicht mal für den Hausverbrauch.

                          Das bedeutet das zumindest die Verbindung ja schon mal funktioniert :-)
                          Wie sehen deine Einstellungen bei den "Holding-Register" aus, ist hier alles richtig eingestellt?
                          285c75bd-c4dc-47bf-afef-e3e3c5c04d03-grafik.png

                          56f4d96a-bdb5-4632-8e84-4a88318a080d-grafik.png

                          4850538a-1c75-4fc0-b004-41c6b0970945-grafik.png

                          f3570d1c-85e3-4cc8-b91e-67652376eeb2-grafik.png

                          d0dfb242-5520-4a52-ae4d-cd86eac26efb-grafik.png

                          J Offline
                          J Offline
                          Jan121
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #122

                          @arnod vielen Dank, ich sehe mir das spätestens am Wochenende an wenn ich von meiner Dienstreise zurück bin und melde mich

                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • andreA andre

                            Hallo zusammen,

                            nachdem ich bereits mehrfach auf meine Integration und Visualisierung des E3DC Hauskraftwerks angesprochen wurde, habe ich heute (auch wenn es etwas länger gedauert hat) eine weitere Anleitung auf meiner Webseite veröffentlicht. Dabei geht es genau um dieses Thema.

                            Hier mal ein Screenshot wie das Ganze am Ende aussehen könnte:

                            914_solar_visualisierung_gesamt.png
                            Ich erstelle dieses Thema hier praktisch als Supportthema für meine Anleitung (hoffe das geht in Ordnung!).

                            Ähnlich läuft es ja bereits mit meiner ioBroker-Docker-Synology-Anleitung und diesem Thema: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=5089…

                            Wie immer freue ich mich über konstruktives Feedback. :)

                            Und los geht es:

                            https://buanet.de/2018/02/integration-e … -iobroker/

                            Viel Spaß!

                            MfG,

                            André

                            S Offline
                            S Offline
                            stevie77
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #123

                            Gibt es eigentlich eine Möglichkeit über den ioBroker das Hauskraftwerk dazu zu bringen eine gewisse Menge Strom aus dem Netz zu laden? Überlege mir zum Jahreswechsel in einen stündlichen Stromtarif zu wechseln und dann wäre es interessant im ioBroker angeben zu können, dass zu einer gewissen Uhrzeit x der Speicher um y kWh aus dem Netz geladen werden soll.
                            Müsste ja wahrscheinlich ein Adapter sein, der E3/DCs RSCP spricht?

                            andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S stevie77

                              Gibt es eigentlich eine Möglichkeit über den ioBroker das Hauskraftwerk dazu zu bringen eine gewisse Menge Strom aus dem Netz zu laden? Überlege mir zum Jahreswechsel in einen stündlichen Stromtarif zu wechseln und dann wäre es interessant im ioBroker angeben zu können, dass zu einer gewissen Uhrzeit x der Speicher um y kWh aus dem Netz geladen werden soll.
                              Müsste ja wahrscheinlich ein Adapter sein, der E3/DCs RSCP spricht?

                              andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #124

                              @stevie77 Den Adapter gibt es schon.
                              https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
                              Ob das so möglich ist weiß ich nicht. Habe mir dem Adapter noch keine Erfahrungen gesammelt weil "never touch a running system" :)
                              Hier gibt es auch nen Thread dazu: https://forum.iobroker.net/topic/49217/test-adapter-e3dc-rscp-v0-0-x-github

                              Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • andreA andre

                                @stevie77 Den Adapter gibt es schon.
                                https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
                                Ob das so möglich ist weiß ich nicht. Habe mir dem Adapter noch keine Erfahrungen gesammelt weil "never touch a running system" :)
                                Hier gibt es auch nen Thread dazu: https://forum.iobroker.net/topic/49217/test-adapter-e3dc-rscp-v0-0-x-github

                                S Offline
                                S Offline
                                stevie77
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #125

                                @andre Danke dir! Dann werde ich dort mal nachfragen, ob das mein Szenario abdeckt. Ein Problem wird aber sein, dass mir E3DC-Control ebenfalls dauernd per RSCP zwischenfunkt. Gibt's eigentlich auch einen Adapter um Docker-Container aus ioBroker heraus per Javascript stoppen und starten oder pausieren zu können? :-)

                                andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S stevie77

                                  @andre Danke dir! Dann werde ich dort mal nachfragen, ob das mein Szenario abdeckt. Ein Problem wird aber sein, dass mir E3DC-Control ebenfalls dauernd per RSCP zwischenfunkt. Gibt's eigentlich auch einen Adapter um Docker-Container aus ioBroker heraus per Javascript stoppen und starten oder pausieren zu können? :-)

                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #126

                                  @stevie77 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                                  Gibt's eigentlich auch einen Adapter um Docker-Container aus ioBroker heraus per Javascript stoppen und starten oder pausieren zu können?

                                  M. E. gibt es sowas nicht. Dazu müsste der iobroker Container auch Zugriff auf Docker auf dem Host erhalten oder man müsste mit einem Agent arbeiten. Ersteres halte ich für keine gute Idee. Technisch ließe sich so ein Adapter sicherlich realisieren, aber ich hätte da aktuell keinen Anwendungsfall... Bei mir laufen bestimmt 30 Container, ich wüsste keinen den ich irgendwann mal nur so aus Spaß neustarten müsste...

                                  MfG,
                                  Andre

                                  Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • andreA andre

                                    @stevie77 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                                    Gibt's eigentlich auch einen Adapter um Docker-Container aus ioBroker heraus per Javascript stoppen und starten oder pausieren zu können?

                                    M. E. gibt es sowas nicht. Dazu müsste der iobroker Container auch Zugriff auf Docker auf dem Host erhalten oder man müsste mit einem Agent arbeiten. Ersteres halte ich für keine gute Idee. Technisch ließe sich so ein Adapter sicherlich realisieren, aber ich hätte da aktuell keinen Anwendungsfall... Bei mir laufen bestimmt 30 Container, ich wüsste keinen den ich irgendwann mal nur so aus Spaß neustarten müsste...

                                    MfG,
                                    Andre

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    stevie77
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #127

                                    @andre Hmm, schade. Dann haut das mit meiner Idee wohl nicht hin, weil ich dann parallele RSCP-Steuer-Zugriffe auf das Hauskraftwerk hätte. Naja, müsste man mal mit nem RSCP-Experten diskutieren. :-)

                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S stevie77

                                      @andre Hmm, schade. Dann haut das mit meiner Idee wohl nicht hin, weil ich dann parallele RSCP-Steuer-Zugriffe auf das Hauskraftwerk hätte. Naja, müsste man mal mit nem RSCP-Experten diskutieren. :-)

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      ArnoD
                                      schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                      #128

                                      @stevie77
                                      Du könntest E3DC-Control mit Charge-Control ersetzen.
                                      Das ist ein Skript, was im iobroker läuft und über den Adapter e3dc-rscp die Laderegelung übernimmt.
                                      Ist jetzt die erste Version, aber funktioniert so weit schon ganz gut.
                                      Forum Charge-Control

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • J Jan121

                                        @arnod vielen Dank, ich sehe mir das spätestens am Wochenende an wenn ich von meiner Dienstreise zurück bin und melde mich

                                        J Offline
                                        J Offline
                                        Jan121
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #129

                                        @arnod vielen Dank inzwischen funktioniert es.
                                        Warum auch immer musste ich die Haken bei Auslesen neu setzen, dann ging es

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A ArnoD

                                          @andre105 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                                          Ich habe unter Protokolle diese log´s immer laufend.
                                          Was bedeutet das?

                                          In der Spalte Formel sollte kein Eintrag sein, das verursacht diese Fehlermeldung "ReferenceError: value is not defined"
                                          Der Eintrag "Value" muss in der Spalte "Rolle" eingetragen werden.

                                          R Offline
                                          R Offline
                                          RSScheible
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #130

                                          @arnod Hallo Arno,
                                          sorry, dass ich mich hier in dieses Thema einklinke. Ich wollte kein neues Thema aufmachen, habe aber beim Suchen keine Antwort auf meine Frage gefunden. Ich lese mein E3DC Hauskraftwerk per Modbus aus. Im EMS Status wird der Wert 20 angezeigt, laut Anleitung gibt es aber nur binäre Stati. Ich habe zwar ein Mapping gefunden, da taucht aber die 20 nicht auf. Kannst Du oder jemand anderes mir sagen, wie ich die im Modbus Adapter angezeigten Werte mit den Werten aus der E3DC Anleitung mappen kann?

                                          Herzliche Grüße an alle

                                          Stefan

                                          G A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          847

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe