NEWS
Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
-
@djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
z.B. Rainbow für einen Text setzen
Und warum dann nicht einfach per sendTo? Musst Du dann halt per JavaScript machen (ich kann in das Blockly nicht alle Optionen packen - dann wird der Baustein super lang).
sendTo('awtrix-light', 'notification', { text: 'test', repeat: 1, duration: 5, rainbow: true });
-
@haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
sendTo('awtrix-light', 'notification', { text: 'test', repeat: 1, duration: 5, rainbow: true });
Mensch Matthias, das ist jetzt für mich ein geplatzter Knoten
Diesen Code packe ich in eine Funktion in Blockly und - TATAAA - läuft wie geschnitten Brot !Danke für die Richtungsschubbse - so wird ein Schuh draus
-
@haus-automatisierung
@haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:Noch nicht, implementiere ich gerade. Einige verwenden dafür ja gerade zig notifications und senden diese ständig an das Gerät. Das ist natürlich nicht so gedacht.
Ich möchte bspw. Jede Minute die aktuelle PV-Leistung darstellen. Das geht doch nicht so einfach per custom App, sondern ich muss dort ja eine Notifikation senden, oder?
Geht es auch anders?
Ps. Was kann man denn alles per custom App machen, bzw. Wie erzeugt man eine? -
@haus-automatisierung
Ja so realisiere ich das auch gerade und dann ist natürlich alles andere als schön. Zumal die Übergänge nicht so gut sind.Hat schonmal jemand das Ding versucht zu öffnen und sich mit dem Akku beschäftigt? Traue der Sache nicht ganz, wenn er durchgehend am Strom hängt.
Per Software lässt sich da bestimmt nichts machen oder? -
@haus-automatisierung
Du schreibst bei einem statechange von einem „visible“ state den Service „apps“ zum Gerät.
Es funktioniert ja, ich finde es nur nicht in der Doku von der Uhr.
Ferner finde ich nur den Switch (bei deinem Adapter das activate) ein ein ausschalten der Apps finde ich in der Doku gar nicht.Woher hast Du denn die Info?
-
@ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
Was kann man denn alles per custom App machen, bzw. Wie erzeugt man eine?
Die Idee ist (damit habe ich schon angefangen), dass man in den Instanzeinstellungen mehrere Apps anlegen kann und dazu Objekte auswählt. Das wird dann dargestellt und wenn sich ein State aktualisiert wird automatisch auch die Darstellung auf der Ulanzi angepasst.
Bitte noch etwas Geduld.
-
@ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
Ferner finde ich nur den Switch (bei deinem Adapter das activate) ein ein ausschalten der Apps finde ich in der Doku gar nicht.
Ich glaube das hatte ich aus irgend einem GitHub Issue. Die Doku ist natürlich auch nicht perfekt und an vielen kleinen Stellen fehlen noch Details/Infos. Daher ja auch der Hinweis von Blueforcer, dass man soetwas am besten per Discord bespricht - dann sind die Kommunikationen etwas schneller.
-
@haus-automatisierung Hört sich gut an, danke für die Info,
Bezüglich meiner PV-Leistung würde ich dann allerdings nur alle min den Wert aktualisieren, dann der ändert sich sonst alle 2s :-).
Wenn das so ist, wäre das vorteilhaft zu den aktuellen minütlich notifications die ich senden?
Bei den Apps, soll man dort auch Icons etc. angeben können? -
@ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
Bei den Apps, soll man dort auch Icons etc. angeben können?
Guck gern den aktuellen Stand auf GitHub an.
-
@haus-automatisierung Funktioniert - mit Einschränkung
Die von mir erstellte CustomAPP läst sich über den activateDP per true zwar anschalten aber bei false läuft diese trotzdem weiter.
Issue auf Git ?edit: sogar wenn ich die CA im Adapter lösche läuft diese weiterhin
hilft nur ein reboot
-
@djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
Die von mir erstellte CustomAPP läst sich über den activateDP per true zwar anschalten aber bei false läuft diese trotzdem weiter.
Warum sollte man den DP auf false stellen können? Der ist dafür gedacht, um die App in den Vordergrund zu holen und hat die rolle Button. Da gibts kein false.
Issue könnte lauten "keine Fehlermeldung, wenn activate auf false gestellt wird" Habe ich gerade mal eingebaut.
-
@haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
hat die rolle Button. Da gibts kein false.
Ja, ok, grade etwas irritiert gewesen (Expertenansicht).
Läuft aber trotzdem in der Schleife weiter. Vll noch den DP visible wie bei den anderen APPS zufügen ?
-
@djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
Vll noch den DP visible wie bei den anderen APPS zufügen ?
Das Problem ist, dass "invisible" nicht existiert. Das heißt für Awtrix: App löschen. Und dann steht sie noch in den Instanz-Einstellungen. Das ist ein ganz früher Stand. Apps werden momentan gar nicht mehr gelöscht.
Lass mich das erstmal fertig machen Wir sind hier bei einer Alpha-Version welche sich täglich weiter entwickelt. Da ist nix als fertig definiert.
-
@haus-automatisierung Ich habe die Uhr auch seit Monaten und war bisher stiller Mitleser.
Dein Adapter wird langsam richtig gut... Vielen Dank für deine Bemühungen.
Das mit den CA ist super. Bisher habe ich nur die Innen und Aussentemperatur drin. Da werden heute sicherlich noch welche dazukommen.
Bei dem True/False DP muss ich @DJMarc75 rechtgeben. Wenn man das ganze ausbauen will wird das ein "Must have".
Ich würde mir z.B. gerne zwischen 8.00 und 8.30 Uhr bestimmte Aktienkurse anzeigen lassen. Die passende CA müsste ich über Blockly dann nur passend ein und ausschalten. Im Moment würde das ja nur mit Sendto gehen.
Ansonsten..... Weiter soNachtrag: Habe gerade den Vorpost gelesen (der war gerade noch nicht da). Somit hat sich das mit dem aus/einschalten ja erstmal erledigt
-
@docgame sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
Ich würde mir z.B. gerne zwischen 8.00 und 8.30 Uhr bestimmte Aktienkurse anzeigen lassen.
Das wird halt beliebig komplex. Das schwerste ist den Zustand synchron zu halten. Mal ist die Uhr aus (Akku leer) oder nicht erreichbar (steht irgendwo im Garten rum), ... dann muss bei einer erneuten Verbindung alles nachgezogen werden (App zustände, Instanzeinstellungen, neue Werte, ...)
-
@haus-automatisierung Ich habe gerade in den Settings die Textfarbe testweise auf Rot (#FFFFFF) gestellt. Hat auch soweit geklappt. Wenn ich jetzt wieder auf weiß (#FF0000) zurück will nimmt er den Wert nicht an. Adapter und Geräteneustart haben nichts gebracht. Es bleibt Rot...
-
@docgame welche Version installiert?
-
@docgame sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
Adapter und Geräteneustart haben nichts gebracht. Es bleibt Rot...
Ohne Debug-Log kann ich nur raten... (wie immer). Bitte die Ausgaben teilen.
-
@haus-automatisierung Nicht der Adapter ist Rot.....Der läuft.
Nach einamligem Umstellen des DP der Schriftfarbe im Settingsordner lässt sich die Farbe nicht mehr ändern. Log kann ich hierfür ja nicht posten -
@docgame nochmal die Frage welche Version Du installiert hast