    • wendy2702
      wendy2702 @bob der 1. last edited by wendy2702

      @bob-der-1 Du schreibst: "SMA Sunny Tripower 10.0 Smart Energy", verwendest aber eine Liste für einen "alten" SMA Tripower:

      fb4c9658-04cd-49f1-a8d1-a26e5177e80e-grafik.png

      Oder sieht dein WR wie der auf dem Bild aus?

      Wenn du wirklich den von dir genannten hast dann ist das eher deine Liste:

      PARAMETER-HTML_STPxx-3SE-40_30109R_V11.zip

      Link zum SMA Portal

      Und in dieser gibt es kein Register: 30871

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        bob der 1. @wendy2702 last edited by

        @wendy2702
        nein sieht er natürlich nicht, diese Liste hatte ich nie gefunden!!!
        abwer auf den 1. Blick auch sehr verwirrend....

        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @bob der 1. last edited by

          @bob-der-1 Was ist verwirrend? Der Inhalt der Liste oder das finden dieser?

          Mit Google nach dem WR gesucht und das erste Ergebnis von SMA gewählt landet man hier

          af1ebfcf-8e18-4fde-be81-03e19777edae-grafik.png

          Dann auf Downloads und hinter "Parameter/Modbus" das "+" klicken

          a40fdb0f-0d79-441d-be80-f9d141230c5b-grafik.png

          Dann landet man hier:

          d2e227b6-b71e-4ed8-8e96-48724397aa90-grafik.png

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            bob der 1. @wendy2702 last edited by

            @wendy2702

            Na die Liste, ehrlich gesagt habe ich langsam nicht mehr gewusst nach was ich suche....alles extrem verwirrend.
            die Bezeichnungen der Regiester sind...naja nicht Bob freundlich

            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @bob der 1. last edited by

              @bob-der-1 Sei Froh das du SMA hast.

              Zugegeben die Bezeichnungen sind teilweise nicht wirklich selbsterklärend aber gibt genug andere Hersteller da sieht es wesentlich wilder aus.

              Ich orientiere mich immer an der Spalte "Name (SMA Speedwire)", die ist aus meiner Sicht eher erklärend.

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                bob der 1. @wendy2702 last edited by bob der 1.

                @wendy2702

                Zufrieden bin ich,aber das ist ein wirrwarr....also für mich.

                Den Thread mit den Berechnungen (Blockly) werde ich erstmal seim lassen....brauch ja erstmal die Daten.

                Oder was wäre deine Empfehlung?Blockly....oder

                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @bob der 1. last edited by

                  @bob-der-1 Da fragst du den richtigen... Ich kann (wenn überhaupt) nur Blockly 🙂

                  Bin Javascript legastheniker und werde das wohl auch nicht mehr ändern.

                  Da du einen Hybrid der neuen Gen hast, vielleicht könnt ihr euch hier austauschen/Ergänzen -->

                  https://forum.iobroker.net/post/993687

                  @chuck2941 steht vor dem Berechnungsproblem, hat aber schon die Werte Bezug/Einspeisung in iobroker

                  B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    bob der 1. @wendy2702 last edited by

                    @wendy2702 sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):

                    @bob-der-1 Da fragst du den richtigen... Ich kann (wenn überhaupt) nur Blockly 🙂

                    Bin Javascript legastheniker und werde das wohl auch nicht mehr ändern.

                    Da du einen Hybrid der neuen Gen hast, vielleicht könnt ihr euch hier austauschen/Ergänzen -->

                    https://forum.iobroker.net/post/993687

                    @chuck2941 steht vor dem Berechnungsproblem, hat aber schon die Werte Bezug/Einspeisung in iobroker

                    Willkommen im Club.....Java ist nee Insel.....für sowas bin ich zu doof.

                    Ich versuche mal alle Werte zu bekommen mit der neuen Liste.....dann melde ich mich.

                    Danke schon mal für deine Zeit

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      bob der 1. @wendy2702 last edited by

                      @wendy2702

                      Was mir aufgefallen ist.
                      Die PV Leistung ist auch errechnet...
                      Im App werden 2700 W angezeigt im Modbus 500 W rechne ich dann die Batterie dazu die mit 2200 W geladen wird, passt das wieder! oder irre ich mich da.

                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @bob der 1. last edited by

                        @bob-der-1 Das Scheinen die neuen Hybrid WR von SMA anders zu machen als meine beiden alten. Bei mir ist das Register 30775 gleich der Summe der Leistungen der Strings.

                        Sieht für mich so aus als ob das Register nur die Leistung ausgibt die weiterhin für andere Verbraucher zur Verfügung steht.

                        Vielleicht gibt es auch ein Register das den kompletten Wert enthält.

                        Ich habe nur zwei alte SMA WR (Nix Hybrid), da passt der Wert natürlich immer.

                        B A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          bob der 1. @wendy2702 last edited by

                          @wendy2702 sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):

                          @bob-der-1 Das Scheinen die neuen Hybrid WR von SMA anders zu machen als meine beiden alten. Bei mir ist das Register 30775 gleich der Summe der Leistungen der Strings.

                          Sieht für mich so aus als ob das Register nur die Leistung ausgibt die weiterhin für andere Verbraucher zur Verfügung steht.

                          Vielleicht gibt es auch ein Register das den kompletten Wert enthält.

                          Ich habe nur zwei alte SMA WR (Nix Hybrid), da passt der Wert natürlich immer.

                          die Werte zusammenrechnen ist ja kein Ding, müsste man nur dem nächsten auch sagen der das sucht.
                          muss schon sagen SMA passt sehr gut in meinen Brocker...auch dank dir.... ist halt schon tricki dan alles in den Energiefluss Adapter zu bringen das die Linien passen...also aktuell wird meine Batterie vom Netz geladen, was eigentlich gar nicht geht.

                          also ist da noch nee Baustelle 😞

                          arteck wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • arteck
                            arteck Developer Most Active @bob der 1. last edited by

                            @bob-der-1 mach die linie neu.. war bei mir auch.. da passte die richtung nicht

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 @bob der 1. last edited by

                              @bob-der-1 Welchen Energiefluss Adapter nutzt du denn?

                              Den "alten" oder erweiterten?

                              Da ich aber keinen Akku habe und den erweiterten derzeit nicht nutze kann ich da nicht viel zu beitragen.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                bob der 1. last edited by

                                @arteck sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):

                                @bob-der-1 mach die linie neu.. war bei mir auch.. da passte die richtung nicht

                                da muss ich erst sehen wie das geht

                                @wendy2702

                                den alten wohl energiefluss v3.6.0

                                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @bob der 1. last edited by

                                  @bob-der-1 OK.

                                  Dann am besten im passenden Thread Screenshots der Verwendeten Objekte und Einstellungen Adapter zeigen.

                                  https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    bob der 1. @wendy2702 last edited by

                                    @wendy2702 sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):

                                    @bob-der-1 OK.

                                    Dann am besten im passenden Thread Screenshots der Verwendeten Objekte und Einstellungen Adapter zeigen.

                                    https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support

                                    oder soll ich gleich auf den neueren umstellen, wäre sonst doppelte Arbeit

                                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • derAlff
                                      derAlff Developer last edited by derAlff

                                      Ich lese immer wieder das jemand Probleme mit Wechselrichtern und Modbus hat. Was hältst du denn von einem SMA-Modbus Adapter? Sollte sich recht schnell machen lassen 😅😎

                                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @derAlff last edited by

                                        @deralff Naja,

                                        da die Register von WR zu WR und zusätzlich zur verwendeten SW Version verschieden sein können weiss ich nicht ob das so easy wird.

                                        Aber... ich denke es gibt einige die dir dankbar sein werden.

                                        derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @bob der 1. last edited by

                                          @bob-der-1 sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):

                                          oder soll ich gleich auf den neueren umstellen, wäre sonst doppelte Arbeit

                                          Also der neue erfordert wesentlich mehr Konfigurationsarbeit als der alte. (weshalb bei mir noch der alte läuft).

                                          Wenn du eine große Installation hast mit vielen stellen an denen gemessen wird nimm den neuen da der alte in der Anzahl der Elemente begrenzt ist.

                                          Wenn du aber nicht jede einzelne Steckdose misst, sollte der alte ausreichend sein. Der ist allerdings von der Anordnung der Objekte nicht ganz so flexibel.

                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • derAlff
                                            derAlff Developer @wendy2702 last edited by

                                            @wendy2702 ich schau mir die Register dann mal an. Habe selbst nur einen Sunny Tripower STP-8000TL-10 zum Testen. Der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel 😅.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            418
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            44
                                            2057
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo