    • wendy2702
      wendy2702 @bob der 1. last edited by

      @bob-der-1 sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):

      Ich bekomme keine Werte aus der Batterie angezeigt,genau wie beim Verbrauch des Hauses.Ich weis nicht wie viele Texte ich gelesen habe und Regiester eingetragen habe...nichts.Endweder sehe ich die Lösung nicht oder ich werde echt alt.

      Wie @arteck schon sagt. Verbrauch berechnen macht SMA auch auf seinem Portal soweit mir bekannt.

      Wie sehen die Register für Batterie aus und was kommt im Debug log ?

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        bob der 1. @wendy2702 last edited by bob der 1.

        @wendy2702

        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:39.854	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Calculation result = 4294967.295, type = number
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:39.853	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Formula = x/1000
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:39.853	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Input Value = 4294967295
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:39.853	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Calculation result = 0, type = number
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:39.852	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Formula = x/1000
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:39.852	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Input Value = 0
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:39.852	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Calculation result = 0.01, type = number
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:39.852	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Formula = x/1000
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:39.852	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Input Value = 10
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:39.851	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30865 DONE
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:39.813	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30865 - 8 registers
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:39.812	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Calculation result = 0.065, type = number
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:39.811	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Formula = x/1000
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:39.810	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Input Value = 65
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:39.810	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30845 DONE
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:39.781	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30845 - 2 registers
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:39.780	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:39.749	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 2 registers
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:39.748	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Calculation result = 3.428, type = number
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:39.748	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Formula = x/1000
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:39.748	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Input Value = 3428
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:39.747	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Calculation result = 562.307, type = number
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:39.746	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Formula = x/1000
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:39.746	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Input Value = 562307
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:39.745	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:39.716	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 8 registers
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:39.715	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:38.660	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Calculation result = 4294967.295, type = number
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:38.660	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Formula = x/1000
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:38.659	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Input Value = 4294967295
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:38.659	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Calculation result = 0, type = number
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:38.658	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Formula = x/1000
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:38.658	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Input Value = 0
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:38.657	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Calculation result = 0.003, type = number
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:38.657	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Formula = x/1000
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:38.656	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Input Value = 3
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:38.656	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30865 DONE
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:38.608	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30865 - 8 registers
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:38.606	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Calculation result = 0.065, type = number
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:38.605	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Formula = x/1000
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:38.605	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Input Value = 65
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:38.604	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30845 DONE
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:38.561	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30845 - 2 registers
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:38.560	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:38.523	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 2 registers
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:38.521	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Calculation result = 3.428, type = number
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:38.521	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Formula = x/1000
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:38.520	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Input Value = 3428
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:38.518	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Calculation result = 562.307, type = number
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:38.517	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Formula = x/1000
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:38.517	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Input Value = 562307
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:38.516	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:38.481	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 8 registers
        modbus.0
        	2023-05-23 10:12:38.480	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
        

        das noch

        Mod-Adapter.jpg

        Regiester wie im 1 Beitrag, somit weis ich nicht obs der richtige ist...sollte aber
        die Batterie hat ca 65% aktuell und nicht 0,07%

        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @bob der 1. last edited by wendy2702

          @bob-der-1 Du schreibst: "SMA Sunny Tripower 10.0 Smart Energy", verwendest aber eine Liste für einen "alten" SMA Tripower:

          fb4c9658-04cd-49f1-a8d1-a26e5177e80e-grafik.png

          Oder sieht dein WR wie der auf dem Bild aus?

          Wenn du wirklich den von dir genannten hast dann ist das eher deine Liste:

          PARAMETER-HTML_STPxx-3SE-40_30109R_V11.zip

          Link zum SMA Portal

          Und in dieser gibt es kein Register: 30871

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            bob der 1. @wendy2702 last edited by

            @wendy2702
            nein sieht er natürlich nicht, diese Liste hatte ich nie gefunden!!!
            abwer auf den 1. Blick auch sehr verwirrend....

            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @bob der 1. last edited by

              @bob-der-1 Was ist verwirrend? Der Inhalt der Liste oder das finden dieser?

              Mit Google nach dem WR gesucht und das erste Ergebnis von SMA gewählt landet man hier

              af1ebfcf-8e18-4fde-be81-03e19777edae-grafik.png

              Dann auf Downloads und hinter "Parameter/Modbus" das "+" klicken

              a40fdb0f-0d79-441d-be80-f9d141230c5b-grafik.png

              Dann landet man hier:

              d2e227b6-b71e-4ed8-8e96-48724397aa90-grafik.png

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                bob der 1. @wendy2702 last edited by

                @wendy2702

                Na die Liste, ehrlich gesagt habe ich langsam nicht mehr gewusst nach was ich suche....alles extrem verwirrend.
                die Bezeichnungen der Regiester sind...naja nicht Bob freundlich

                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @bob der 1. last edited by

                  @bob-der-1 Sei Froh das du SMA hast.

                  Zugegeben die Bezeichnungen sind teilweise nicht wirklich selbsterklärend aber gibt genug andere Hersteller da sieht es wesentlich wilder aus.

                  Ich orientiere mich immer an der Spalte "Name (SMA Speedwire)", die ist aus meiner Sicht eher erklärend.

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    bob der 1. @wendy2702 last edited by bob der 1.

                    @wendy2702

                    Zufrieden bin ich,aber das ist ein wirrwarr....also für mich.

                    Den Thread mit den Berechnungen (Blockly) werde ich erstmal seim lassen....brauch ja erstmal die Daten.

                    Oder was wäre deine Empfehlung?Blockly....oder

                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @bob der 1. last edited by

                      @bob-der-1 Da fragst du den richtigen... Ich kann (wenn überhaupt) nur Blockly 🙂

                      Bin Javascript legastheniker und werde das wohl auch nicht mehr ändern.

                      Da du einen Hybrid der neuen Gen hast, vielleicht könnt ihr euch hier austauschen/Ergänzen -->

                      https://forum.iobroker.net/post/993687

                      @chuck2941 steht vor dem Berechnungsproblem, hat aber schon die Werte Bezug/Einspeisung in iobroker

                      B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        bob der 1. @wendy2702 last edited by

                        @wendy2702 sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):

                        @bob-der-1 Da fragst du den richtigen... Ich kann (wenn überhaupt) nur Blockly 🙂

                        Bin Javascript legastheniker und werde das wohl auch nicht mehr ändern.

                        Da du einen Hybrid der neuen Gen hast, vielleicht könnt ihr euch hier austauschen/Ergänzen -->

                        https://forum.iobroker.net/post/993687

                        @chuck2941 steht vor dem Berechnungsproblem, hat aber schon die Werte Bezug/Einspeisung in iobroker

                        Willkommen im Club.....Java ist nee Insel.....für sowas bin ich zu doof.

                        Ich versuche mal alle Werte zu bekommen mit der neuen Liste.....dann melde ich mich.

                        Danke schon mal für deine Zeit

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          bob der 1. @wendy2702 last edited by

                          @wendy2702

                          Was mir aufgefallen ist.
                          Die PV Leistung ist auch errechnet...
                          Im App werden 2700 W angezeigt im Modbus 500 W rechne ich dann die Batterie dazu die mit 2200 W geladen wird, passt das wieder! oder irre ich mich da.

                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @bob der 1. last edited by

                            @bob-der-1 Das Scheinen die neuen Hybrid WR von SMA anders zu machen als meine beiden alten. Bei mir ist das Register 30775 gleich der Summe der Leistungen der Strings.

                            Sieht für mich so aus als ob das Register nur die Leistung ausgibt die weiterhin für andere Verbraucher zur Verfügung steht.

                            Vielleicht gibt es auch ein Register das den kompletten Wert enthält.

                            Ich habe nur zwei alte SMA WR (Nix Hybrid), da passt der Wert natürlich immer.

                            B A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              bob der 1. @wendy2702 last edited by

                              @wendy2702 sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):

                              @bob-der-1 Das Scheinen die neuen Hybrid WR von SMA anders zu machen als meine beiden alten. Bei mir ist das Register 30775 gleich der Summe der Leistungen der Strings.

                              Sieht für mich so aus als ob das Register nur die Leistung ausgibt die weiterhin für andere Verbraucher zur Verfügung steht.

                              Vielleicht gibt es auch ein Register das den kompletten Wert enthält.

                              Ich habe nur zwei alte SMA WR (Nix Hybrid), da passt der Wert natürlich immer.

                              die Werte zusammenrechnen ist ja kein Ding, müsste man nur dem nächsten auch sagen der das sucht.
                              muss schon sagen SMA passt sehr gut in meinen Brocker...auch dank dir.... ist halt schon tricki dan alles in den Energiefluss Adapter zu bringen das die Linien passen...also aktuell wird meine Batterie vom Netz geladen, was eigentlich gar nicht geht.

                              also ist da noch nee Baustelle 😞

                              arteck wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • arteck
                                arteck Developer Most Active @bob der 1. last edited by

                                @bob-der-1 mach die linie neu.. war bei mir auch.. da passte die richtung nicht

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @bob der 1. last edited by

                                  @bob-der-1 Welchen Energiefluss Adapter nutzt du denn?

                                  Den "alten" oder erweiterten?

                                  Da ich aber keinen Akku habe und den erweiterten derzeit nicht nutze kann ich da nicht viel zu beitragen.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    bob der 1. last edited by

                                    @arteck sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):

                                    @bob-der-1 mach die linie neu.. war bei mir auch.. da passte die richtung nicht

                                    da muss ich erst sehen wie das geht

                                    @wendy2702

                                    den alten wohl energiefluss v3.6.0

                                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @bob der 1. last edited by

                                      @bob-der-1 OK.

                                      Dann am besten im passenden Thread Screenshots der Verwendeten Objekte und Einstellungen Adapter zeigen.

                                      https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        bob der 1. @wendy2702 last edited by

                                        @wendy2702 sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):

                                        @bob-der-1 OK.

                                        Dann am besten im passenden Thread Screenshots der Verwendeten Objekte und Einstellungen Adapter zeigen.

                                        https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support

                                        oder soll ich gleich auf den neueren umstellen, wäre sonst doppelte Arbeit

                                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • derAlff
                                          derAlff Developer last edited by derAlff

                                          Ich lese immer wieder das jemand Probleme mit Wechselrichtern und Modbus hat. Was hältst du denn von einem SMA-Modbus Adapter? Sollte sich recht schnell machen lassen 😅😎

                                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @derAlff last edited by

                                            @deralff Naja,

                                            da die Register von WR zu WR und zusätzlich zur verwendeten SW Version verschieden sein können weiss ich nicht ob das so easy wird.

                                            Aber... ich denke es gibt einige die dir dankbar sein werden.

                                            derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            824