Questa lista è valida a partire dalla versione firmware 3.01.09.R. - Il record di dati nazionali con l'indicazione dell'anno < 2018 deve essere impostato
Canale | Tipo di oggetto | Nome (SMA Speedwire) | Livello di lettura | Gruppo | Range di valori / unità / valori impostati | Valore di default | Incremento | Livello di scrittura | Grid Guard | Indirizzo registro SMA Modbus | Numero di registri SMA Modbus collegati | Tipo di dati SMA Modbus | Formato dati SMA Modbus | Accesso SMA Modbus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nameplate.MacId | Parametri | ‒ | - | - | - | ‒ | ‒ | ‒ | - | 40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | |
Nameplate.PkgRev | Parametri | Pacchetto software | ![]() | Targhetta d’identificazione > Targhetta d’identificazione > Pacchetto software | Da 0 a 4294967294 | ‒ | 1 | ‒ | - | 30059 | 2 | U32 | FW | RO | |
Operation.EvtCntUsr | Valore di misurazione | Numero di eventi per utente | ![]() | Stato > Funzionamento > Eventi per utente | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Operation.EvtCntUsr | Valore di misurazione | Numero di eventi per utente | ![]() | Stato > Funzionamento > Eventi per utente | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | |
Operation.EvtCntIstl | Valore di misurazione | Numero di eventi per installatore | ![]() | Stato > Funzionamento > Eventi per installatore | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Operation.EvtCntIstl | Valore di misurazione | Numero di eventi per installatore | ![]() | Stato > Funzionamento > Eventi per installatore | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | |
Operation.EvtCntSvc | Valore di misurazione | Numero di eventi per servizio assistenza | Svc | Stato > Funzionamento > Eventi per servizio assistenza | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Operation.EvtCntSvc | Valore di misurazione | Numero di eventi per servizio assistenza | Svc | Stato > Funzionamento > Eventi per servizio assistenza | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | |
Operation.Evt.Dsc | Valore di misurazione | Provvedimento di eliminazione errore | ![]() | Stato > Funzionamento > Evento attuale > Provvedimento di eliminazione errore | 885: Nessuna (NoneDsc) | ‒ | ‒ | ‒ | - | 30215 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Operation.Evt.EvtNo | Valore di misurazione | Codice evento attuale per produttore | ![]() | Stato > Funzionamento > Evento attuale > Codice evento produttore |
| ‒ | 1 | ‒ | - | 30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Operation.Evt.Msg | Valore di misurazione | Messaggio | ![]() | Stato > Funzionamento > Evento attuale > Messaggio | 886: Nessuna (NoneMsg) ![]() | ‒ | ‒ | ‒ | - | 30213 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Operation.Evt.Prio | Valore di misurazione | Azione consigliata | ![]() | Stato > Funzionamento > Evento attuale > Azione consigliata | 336: Contattare il produttore (PrioA) 337: Contattare l’installatore (PrioC) 338: Non valido (PrioIna) 887: Nessuna (NonePrio) | ‒ | ‒ | ‒ | - | 30211 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Operation.RmgTms | Valore di misurazione | Tempo di attesa fino all’immissione in rete | ![]() | Stato > Funzionamento > Tempo di attesa fino all’immissione in rete | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30199 | 2 | U32 | Durata | RO | |
Operation.Inverter.Health | Valore di misurazione | Stato invertitore | ![]() | Stato > Funzionamento > Inverter > Stato | 35: Errore (Alm) 303: Off (Off) 307: Ok (Ok) 455: Avvertenza (Wrn) | ‒ | ‒ | ‒ | - | 32385 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Operation.Health | Valore di misurazione | Stato | ![]() | Stato > Funzionamento > Stato | 35: Errore (Alm) 303: Off (Off) 307: Ok (Ok) 455: Avvertenza (Wrn) | ‒ | ‒ | ‒ | - | 30201 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Operation.HealthStt.Alm | Valore di misurazione | Potenza nominale nello stato Errore | ![]() | Stato > Funzionamento > Stato apparecchio > Errore | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Operation.HealthStt.Ok | Valore di misurazione | Potenza nominale nello stato OK | ![]() | Stato > Funzionamento > Stato apparecchio > Ok | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Operation.HealthStt.Ok | Valore di misurazione | Potenza nominale nello stato OK | ![]() | Stato > Funzionamento > Stato apparecchio > Ok | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Operation.HealthStt.Wrn | Valore di misurazione | Potenza nominale nello stato Avvertenza | ![]() | Stato > Funzionamento > Stato apparecchio > Avvertenza | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Nameplate.Vendor | Parametri | Produttore | ![]() | Targhetta d’identificazione > Targhetta d’identificazione > Produttore | 461: SMA (SMA) | 1 | ‒ | ‒ | - | 30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Sys.DevRstr | Parametri | Indurre riavvio apparecchio | ![]() | Apparecchio > Sistema > Indurre riavvio apparecchio | 1146: Esegui (Do) | - | ‒ | ![]() | - | 40077 | 2 | U32 | FUNZIONE_SEC | RW | |
Upd.AutoUpdIsOn | Parametri | Update automatici attivati | ![]() | Apparecchio > Aggiornamento > Aggiornamento automatico | 1129: Sì (Yes) 1130: No (No) | 2 | ‒ | ![]() | - | 40647 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | |
CntrySettings.Lang | Parametri | Lingua dell’interfaccia | ![]() | Apparecchio > Configurazioni nazionali > Lingua | 777: Deutsch (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 796: Slovenski (LangSL) 797: Български (LangBG) 798: Polski (LangPL) 799: 日本語 (LangJA) | 2 | ‒ | ![]() | - | 40013 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | |
DtTm.DlSvIsOn | Parametri | Selezione ora legale/solare automatica attivata | ![]() | Apparecchio > Impostazioni ora > Selezione ora legale/ora solare attivata | 1129: Sì (Yes) 1130: No (No) | 1 | ‒ | ![]() | - | 40005 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | |
DtTm.TmZn | Parametri | Fuso orario | ![]() | Apparecchio > Impostazioni ora > Fuso orario | 9499: (UTC-AUTO)Aut. attr. prot. SMA (TmZnTmSvr) | 1 | ‒ | ![]() | - | 40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | |
MltFncSw.OpMode | Parametri | Modo di funzionamento del relè multifunzione | ![]() | Apparecchio > Relè multifunzionale > Modalità di funzionamento | 258: Stato comm. relè di rete (GriSwCpy) 1341: Segnalazione di disturbo (FltInd) 1342: Controllo ventilatore (FanCtl) 1343: Autoconsumo (SelfCsmp) 1349: Controllo tramite comunicazione (ComCtl) 1359: Accumulatore batteria (BatCha) | 2 | ‒ | ![]() | - | 40575 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | |
MltFncSw.OpMode | Parametri | Modo di funzionamento del relè multifunzione | ![]() | Apparecchio > Relè multifunzionale > Modalità di funzionamento | 258: Stato comm. relè di rete (GriSwCpy) 1341: Segnalazione di disturbo (FltInd) 1342: Controllo ventilatore (FanCtl) 1343: Autoconsumo (SelfCsmp) 1349: Controllo tramite comunicazione (ComCtl) 1359: Accumulatore batteria (BatCha) | 2 | ‒ | ![]() | - | 40577 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | |
MltFncSw.Stt | Valore di misurazione | Stato del relè multifunzione | ![]() | Apparecchio > Relè multifunzionale > Stato | 303: Off (Off) 308: On (On) | ‒ | ‒ | ‒ | - | 30875 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Spdwr.ActlDnsSrvIp | Valore di misurazione | ‒ | - | - | - | ‒ | ‒ | ‒ | - | 31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | |
Spdwr.ActlGwIp | Valore di misurazione | ‒ | - | - | - | ‒ | ‒ | ‒ | - | 31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | |
Spdwr.ActlIp | Valore di misurazione | ‒ | - | - | - | ‒ | ‒ | ‒ | - | 31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | |
Spdwr.ActlSnetMsk | Valore di misurazione | ‒ | - | - | - | ‒ | ‒ | ‒ | - | 31025 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | |
Spdwr.ComSocA.ConnSpd | Valore di misurazione | Velocità di collegamento di SMACOM A | ![]() | Comunicazione impianto > Speedwire > SMACOM A > Velocità di collegamento | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | ‒ | ‒ | ‒ | - | 30925 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Spdwr.ComSocA.DpxMode | Valore di misurazione | Modo duplex da SMACOM A | ![]() | Comunicazione impianto > Speedwire > SMACOM A > Modalità Duplex | 302: ------- (None) 1726: Half-Duplex (HalfDpx) 1727: Full-Duplex (FulDpx) | ‒ | ‒ | ‒ | - | 30927 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Spdwr.ComSocA.Stt | Valore di misurazione | Stato di collegamento Speedwire di SMACOM A | ![]() | Comunicazione impianto > Speedwire > SMACOM A > Stato | 35: Errore (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Avvertenza (Wrn) 1725: Nessun collegamento (NotConn) | ‒ | ‒ | ‒ | - | 30929 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Spdwr.ComSocB.ConnSpd | Valore di misurazione | Velocità di collegamento di SMACOM B | ![]() | Comunicazione impianto > Speedwire > SMACOM B > Velocità di collegamento | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | ‒ | ‒ | ‒ | - | 30931 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Spdwr.ComSocB.DpxMode | Valore di misurazione | Modo duplex da SMACOM B | ![]() | Comunicazione impianto > Speedwire > SMACOM B > Modalità Duplex | 302: ------- (None) 1726: Half-Duplex (HalfDpx) 1727: Full-Duplex (FulDpx) | ‒ | ‒ | ‒ | - | 30933 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Spdwr.ComSocB.Stt | Valore di misurazione | Stato di collegamento Speedwire di SMACOM B | ![]() | Comunicazione impianto > Speedwire > SMACOM B > Stato | 35: Errore (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Avvertenza (Wrn) 1725: Nessun collegamento (NotConn) | ‒ | ‒ | ‒ | - | 30935 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Spdwr.AutoCfgIsOn | Parametri | Configurazione automatica Speedwire accesa | ![]() | Comunicazione impianto > Speedwire > Configurazione automatica accesa | 1129: Sì (Yes) 1130: No (No) | 1 | ‒ | ![]() | - | 40157 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | |
Spdwr.Ip | Parametri | ‒ | - | - | - | ‒ | ‒ | ![]() | - | 40159 | 8 | STR32 | IP4 | RW | |
Spdwr.SnetMsk | Parametri | ‒ | - | - | - | ‒ | ‒ | ![]() | - | 40167 | 8 | STR32 | IP4 | RW | |
Spdwr.DnsSrvIp | Parametri | ‒ | - | - | - | ‒ | ‒ | ![]() | - | 40513 | 8 | STR32 | IP4 | RW | |
Spdwr.GwIp | Parametri | ‒ | - | - | - | ‒ | ‒ | ![]() | - | 40175 | 8 | STR32 | IP4 | RW | |
Env.TmpVal | Valore di misurazione | Temperatura esterna | ![]() | Meteorologia > Ambiente > Temperatura | - | ‒ | 0,1 | ‒ | - | 34609 | 2 | S32 | TEMP | RO | |
Env.TmpVal | Valore di misurazione | Temperatura esterna | ![]() | Meteorologia > Ambiente > Temperatura | - | ‒ | 0,1 | ‒ | - | 34625 | 2 | S32 | TEMP | RO | |
Env.TmpVal | Valore di misurazione | Temperatura esterna | ![]() | Meteorologia > Ambiente > Temperatura | - | ‒ | 0,1 | ‒ | - | 34627 | 2 | S32 | TEMP | RO | |
Env.TmpValMax | Valore di misurazione | Temperatura massima misurata esterna | ![]() | Meteorologia > Ambiente > Temperatura massima misurata | - | ‒ | 0,1 | ‒ | - | 34611 | 2 | S32 | TEMP | RO | |
Mdul.TmpVal | Valore di misurazione | Temperatura del modulo | ![]() | Meteorologia > Modulo FV > Temperatura | - | ‒ | 0,1 | ‒ | - | 34621 | 2 | S32 | TEMP | RO | |
Mdul.TmpVal | Valore di misurazione | Temperatura del modulo | ![]() | Meteorologia > Modulo FV > Temperatura | - | ‒ | 0,1 | ‒ | - | 34629 | 2 | S32 | TEMP | RO | |
Mdul.TmpVal | Valore di misurazione | Temperatura del modulo | ![]() | Meteorologia > Modulo FV > Temperatura | - | ‒ | 0,1 | ‒ | - | 34631 | 2 | S32 | TEMP | RO | |
Env.HorWSpd | Valore di misurazione | Velocità del vento | ![]() | Meteorologia > Ambiente > Velocità del vento | - | ‒ | 0,01 | ‒ | - | 34615 | 2 | U32 | FIX2 | RO | |
Env.HorWSpd | Valore di misurazione | Velocità del vento | ![]() | Meteorologia > Ambiente > Velocità del vento | - | ‒ | 0,01 | ‒ | - | 34633 | 2 | U32 | FIX2 | RO | |
Env.HorWSpd | Valore di misurazione | Velocità del vento | ![]() | Meteorologia > Ambiente > Velocità del vento | - | ‒ | 0,01 | ‒ | - | 34635 | 2 | U32 | FIX2 | RO | |
Env.ExInsol | Valore di misurazione | Irraggiamento su sensore esterno | ![]() | Meteorologia > Ambiente > Irraggiamento su sensore esterno | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 34623 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Metering.DyWhOut | Valore di misurazione | Rendimento giornaliero | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Rendimento giornaliero | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30517 | 4 | U64 | FIX0 | RO | |
Metering.DyWhOut | Valore di misurazione | Rendimento giornaliero | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Rendimento giornaliero | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30535 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Metering.DyWhOut | Valore di misurazione | Rendimento giornaliero | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Rendimento giornaliero | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30537 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Metering.DyWhOut | Valore di misurazione | Rendimento giornaliero | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Rendimento giornaliero | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30539 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Metering.GridMs.Hz | Valore di misurazione | Frequenza di rete | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Frequenza di rete | - | ‒ | 0,01 | ‒ | - | 31447 | 2 | U32 | FIX2 | RO | |
Metering.GridMs.A.phsA | Valore di misurazione | Corrente di rete fase L1 | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Correnti di fase > Fase L1 | - | ‒ | 0,001 | ‒ | - | 31435 | 2 | S32 | FIX3 | RO | |
Metering.GridMs.A.phsB | Valore di misurazione | Corrente di rete fase L2 | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Correnti di fase > Fase L2 | - | ‒ | 0,001 | ‒ | - | 31437 | 2 | S32 | FIX3 | RO | |
Metering.GridMs.A.phsC | Valore di misurazione | Corrente di rete fase L3 | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Correnti di fase > Fase L3 | - | ‒ | 0,001 | ‒ | - | 31439 | 2 | S32 | FIX3 | RO | |
Metering.GridMs.PhV.phsA2B | Valore di misurazione | Tens. rete fase L1 contro L2 | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Tensioni di fase > Fase L1 contro L2 | - | ‒ | 0,01 | ‒ | - | 31451 | 2 | U32 | FIX2 | RO | |
Metering.GridMs.PhV.phsB2C | Valore di misurazione | Tens. rete fase L2 contro L3 | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Tensioni di fase > Fase L2 contro L3 | - | ‒ | 0,01 | ‒ | - | 31453 | 2 | U32 | FIX2 | RO | |
Metering.GridMs.PhV.phsC2A | Valore di misurazione | Tens. rete fase L3 contro L1 | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Tensioni di fase > Fase L3 contro L1 | - | ‒ | 0,01 | ‒ | - | 31449 | 2 | U32 | FIX2 | RO | |
Metering.GridMs.PhV.phsA | Valore di misurazione | Tensione di rete fase L1 | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Tensioni di fase > Fase L1 | - | ‒ | 0,01 | ‒ | - | 31253 | 2 | U32 | FIX2 | RO | |
Metering.GridMs.PhV.phsB | Valore di misurazione | Tensione di rete fase L2 | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Tensioni di fase > Fase L2 | - | ‒ | 0,01 | ‒ | - | 31255 | 2 | U32 | FIX2 | RO | |
Metering.GridMs.PhV.phsC | Valore di misurazione | Tensione di rete fase L3 | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Tensioni di fase > Fase L3 | - | ‒ | 0,01 | ‒ | - | 31257 | 2 | U32 | FIX2 | RO | |
Metering.GridMs.W.phsA | Valore di misurazione | Potenza immissione in rete L1 | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Potenza attiva > Fase L1 | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 31259 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Metering.GridMs.W.phsB | Valore di misurazione | Potenza immissione in rete L2 | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Potenza attiva > Fase L2 | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 31261 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Metering.GridMs.W.phsC | Valore di misurazione | Potenza immissione in rete L3 | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Potenza attiva > Fase L3 | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 31263 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Metering.GridMs.WIn.phsA | Valore di misurazione | Potenza riferimento rete fase L1 | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Potenza attiva assorbita > Fase L1 | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 31265 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Metering.GridMs.WIn.phsB | Valore di misurazione | Potenza riferimento rete fase L2 | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Potenza attiva assorbita > Fase L2 | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 31267 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Metering.GridMs.WIn.phsC | Valore di misurazione | Potenza riferimento rete fase L3 | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Potenza attiva assorbita > Fase L3 | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 31269 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Metering.GridMs.VAr.phsA | Valore di misurazione | Potenza reattiva immissione in rete fase L1 | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Potenza reattiva > Fase L1 | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 31271 | 2 | S32 | FIX0 | RO | |
Metering.GridMs.VAr.phsB | Valore di misurazione | Potenza reattiva immissione in rete fase L2 | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Potenza reattiva > Fase L2 | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 31273 | 2 | S32 | FIX0 | RO | |
Metering.GridMs.VAr.phsC | Valore di misurazione | Potenza reattiva immissione in rete fase L3 | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Potenza reattiva > Fase L3 | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 31275 | 2 | S32 | FIX0 | RO | |
Metering.GridMs.TotVAr | Valore di misurazione | Potenza reattiva immissione in rete | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Potenza reattiva | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 31277 | 2 | S32 | FIX0 | RO | |
Metering.GridMs.VA.phsA | Valore di misurazione | Potenza apparente L1 | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Potenza apparente > Fase L1 | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 31441 | 2 | S32 | FIX0 | RO | |
Metering.GridMs.VA.phsB | Valore di misurazione | Potenza apparente L2 | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Potenza apparente > Fase L2 | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 31443 | 2 | S32 | FIX0 | RO | |
Metering.GridMs.VA.phsC | Valore di misurazione | Potenza apparente L3 | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Potenza apparente > Fase L3 | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 31445 | 2 | S32 | FIX0 | RO | |
Metering.GridMs.TotVA | Valore di misurazione | Potenza apparente | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Potenza apparente | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 31455 | 2 | S32 | FIX0 | RO | |
Metering.GridMs.TotPF | Valore di misurazione | Fattore di sfasamento | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Fattore di sfasamento | - | ‒ | 0,01 | ‒ | - | 31433 | 2 | U32 | FIX2 | RO | |
Metering.GridMs.TotPFEEI | Valore di misurazione | Fattore di sfasamento EEI | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Fattore di sfasamento EEI | - | ‒ | 0,001 | ‒ | - | 31499 | 2 | S32 | FIX3 | RO | |
Metering.GridMs.TotWOut | Valore di misurazione | Potenza alimentazione di rete | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Potenza alimentata | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30867 | 2 | S32 | FIX0 | RO | |
Metering.GridMs.TotWOut | Valore di misurazione | Potenza alimentazione di rete | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Potenza alimentata | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 32341 | 2 | S32 | FIX0 | RO | |
Metering.GridMs.TotWhOut | Valore di misurazione | Stato contatore alimentazione di rete | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Rendimento totale | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30583 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Metering.GridMs.TotWIn | Valore di misurazione | Prelievo potenza | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Potenza assorbita | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30865 | 2 | S32 | FIX0 | RO | |
Metering.GridMs.TotWhIn | Valore di misurazione | Stato contatore di prelievo | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Misurazioni di rete > Energia assorbita | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30581 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Inverter.CtlComCfg.CtlMsSrc | Parametri | Fonte della misurazione di riferimento per la regolazione della potenza reattiva/attiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Sistema di controllo impianto e comportamento per ricaduta > Fonte della misurazione di riferimento per la regolazione della potenza reattiva/attiva | 3053: SMA Energy Meter (MsSrcMtr) 3547: Inverter (MsSrcDev) | 2 | ‒ | ![]() | - | 41187 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.FlbWSpt | Parametri | Prescrizione potenza attiva esterna, valore di ricaduta della prescrizione potenza attiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Prescrizione esterna > Valore di ricaduta della prescrizione potenza attiva | −500000 W a +500000 W | 0 W | 1 | ![]() |
| 41215 | 2 | S32 | FIX0 | RW | |
Bat.ChaCtlComAval | Valore di misurazione | Controllo carica batt. tramite comunicaz. dispon. | ![]() | Batteria > Batteria > Controllo carica tramite comunicazione disponibile | 1129: Sì (Yes) 1130: No (No) | ‒ | ‒ | ‒ | - | 31061 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Bat.ChaCtlComAval | Valore di misurazione | Controllo carica batt. tramite comunicaz. dispon. | ![]() | Batteria > Batteria > Controllo carica tramite comunicazione disponibile | 1129: Sì (Yes) 1130: No (No) | ‒ | ‒ | ‒ | - | 34669 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct | Valore nominale | Reg. pot. att. e reatt. da com | - | - | 802: Attivo (Act) 803: Inattivo (Ina) | 1 | ‒ | ![]() | - | 40151 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct | Valore nominale | Reg. pot. att. e reatt. da com | - | - | 802: Attivo (Act) 803: Inattivo (Ina) | 1 | ‒ | ![]() | - | 44427 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt | Valore nominale | Prescrizione potenza attiva | - | - | - | ‒ | 1 | ![]() | - | 40149 | 2 | S32 | FIX0 | WO | |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt | Valore nominale | Prescrizione potenza attiva | - | - | - | ‒ | 1 | ![]() | - | 44425 | 2 | S32 | FIX0 | WO | |
Operation.CmpBMS.OpStt | Valore di misurazione | Stato di esercizio | ![]() | Batteria > Funzionamento > Sistema di gestione batteria > Stato di esercizio generale | 71: Anomalia nell’apparecchio (DevFlt) 303: Off (Off) 388: Stato funzionamento (SttOp) 1295: Standby (Stdby) 2291: Standby batteria (BatWait) 16777213: Informazione non disponibile (NaNStt) | ‒ | ‒ | ‒ | - | 34659 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Operation.Bat.Health | Valore di misurazione | Stato batteria | ![]() | Stato > Funzionamento > Batteria > Stato | 35: Errore (Alm) 303: Off (Off) 307: Ok (Ok) 455: Avvertenza (Wrn) 16777213: Informazione non disponibile (NaNStt) | ‒ | ‒ | ‒ | - | 31391 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
CmpBMS.BatChaWh | Parametri | Energia di carica | ![]() | Batteria > Sistema di gestione batteria > Energia di carica | 0 Wh a 20000 Wh | 0 Wh | 1 | ![]() | - | 41363 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
CmpBMS.BatDschWh | Parametri | Energia di scarica | ![]() | Batteria > Sistema di gestione batteria > Energia di scarica | 0 Wh a 20000 Wh | 0 Wh | 1 | ![]() | - | 41365 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
CmpBMS.GetBatChaWh | Valore di misurazione | Energia di carica attuale | ![]() | Batteria > Sistema di gestione batteria > Energia di carica attuale | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 32201 | 4 | U64 | FIX0 | RO | |
CmpBMS.GetBatDschWh | Valore di misurazione | Energia di scarica attuale | ![]() | Batteria > Sistema di gestione batteria > Energia di scarica attuale | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 32205 | 4 | U64 | FIX0 | RO | |
Bat.ChaVolSptDmd | Valore di misurazione | Tensione finale carica | ![]() | Batteria > Batteria > Tensione finale carica | - | ‒ | 0,01 | ‒ | - | 32239 | 2 | U32 | FIX2 | RO | |
Bat.DschVolSptDmd | Valore di misurazione | Tensione finale scarica | ![]() | Batteria > Batteria > Tensione finale scarica | - | ‒ | 0,01 | ‒ | - | 32245 | 2 | U32 | FIX2 | RO | |
Bat.ChaAmpSptDmd | Valore di misurazione | Corrente di carica massima | ![]() | Batteria > Batteria > Corrente di carica massima | - | ‒ | 0,001 | ‒ | - | 32251 | 2 | U32 | FIX3 | RO | |
Bat.DschAmpSptDmd | Valore di misurazione | Corrente di scarica massima | ![]() | Batteria > Batteria > Corrente di scarica massima | - | ‒ | 0,001 | ‒ | - | 32257 | 2 | U32 | FIX3 | RO | |
Bat.Diag.ActlCapacNom | Valore di misurazione | Capacità batteria attuale | ![]() | Batteria > Batteria > Diagnosi > Capacità attuale | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30847 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Bat.TmpVal | Valore di misurazione | Temperatura della batteria | ![]() | Batteria > Batteria > Temperatura | - | ‒ | 0,1 | ‒ | - | 30849 | 2 | S32 | TEMP | RO | |
Bat.CapacRtgWh | Parametri | Capacità nominale batteria | ![]() | Batteria > Batteria > Capacità nominale | 0 Wh a 4294967295 Wh | 4294967295 Wh | 1 | ‒ | - | 40187 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Nameplate.CmpBMS.SwRev | Parametri | Vers. firmware gestione batt. | ![]() | Componenti dell’apparecchio > Targhetta d’identificazione > Sistema di gestione batteria > Versione software | Da 0 a 4294967295 | 4294967295 | 1 | ‒ | - | 31389 | 2 | U32 | FW | RO | |
Inverter.CtlComCfg.AdptCrvReq | Parametri | Configurazione dei parametri della curva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Sistema di controllo impianto e comportamento per ricaduta > Acquisisci parametri della curva | Da 0 a 4294967295 | 0 | 1 | ![]() | - | 41437 | 2 | U32 | HIDDEN | RW | |
Inverter.CtlComCfg.AdptCrvRsl | Parametri | Risultati dell'acquisizione dei parametri configurati della curva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Sistema di controllo impianto e comportamento per ricaduta > Risultati dell'acquisizione dei parametri della curva | Da 0 a 4294967295 | 0 | 1 | ![]() | - | 41439 | 2 | U32 | HIDDEN | RW | |
Operation.ComRsTms | Valore di misurazione | Durata rimanente fino al riavvio del processore di comunicazione | ![]() | Comunicazione esterna > Funzionamento > Durata rimanente fino al riavvio del processore di comunicazione | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 32405 | 2 | U32 | HIDDEN | RO | |
Mb.SunSpec.VarModDeptRef | Parametri | ‒ | ![]() | Comunicazione esterna > Modbus > SunSpec > Valore di riferimento Valore nominale della potenza reattiva percentuale | Da 0 a 4 | 0 | 1 | ![]() | - | 41457 | 2 | U32 | HIDDEN | RW | |
Mb.SunSpec.VoltVarDeptRef | Parametri | ‒ | ![]() | Comunicazione esterna > Modbus > SunSpec > Valore di riferimento Punti delle curve caratteristiche della potenza reattiva Q(V) | Da 0 a 4 | 0 | 1 | ![]() | - | 41459 | 2 | U32 | HIDDEN | RW | |
Mb.SunSpec.WattVarDeptRef | Parametri | ‒ | ![]() | Comunicazione esterna > Modbus > SunSpec > Valore di riferimento Punti delle curve caratteristiche della potenza reattiva Q(P) | Da 0 a 4 | 0 | 1 | ![]() | - | 41461 | 2 | U32 | HIDDEN | RW | |
BatChrg.BatChrg | Valore di misurazione | Carica batteria | ![]() | Batteria > Carica batteria > Carica batteria | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 31397 | 4 | U64 | FIX0 | RO | |
BatDsch.BatDsch | Valore di misurazione | Scarica batteria | ![]() | Batteria > Scarica batteria > Scarica batteria | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 31401 | 4 | U64 | FIX0 | RO | |
Metering.TotWhOut | Valore di misurazione | Rendimento totale | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Rendimento totale | Wh (64 bit) | ‒ | 1 | ‒ | - | 30513 | 4 | U64 | FIX0 | RO | |
Metering.TotWhOut | Valore di misurazione | Rendimento totale | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Rendimento totale | Wh (32 bit) | ‒ | 1 | ‒ | - | 30529 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Metering.TotWhOut | Valore di misurazione | Rendimento totale | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Rendimento totale | kWh (32 bit) | ‒ | 1 | ‒ | - | 30531 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Metering.TotWhOut | Valore di misurazione | Rendimento totale | ![]() | Lato CA > Valori di misura > Rendimento totale | MWh (32 bit) | ‒ | 1 | ‒ | - | 30533 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
DtTm.TmZn | Parametri | Fuso orario | ![]() | Apparecchio > Impostazioni ora > Fuso orario | 9500: (UTC+04:30) Kabul (TmZn+0430Kabul) 9501: (UTC-09:00) Alaska (TmZn-0900Alaska) 9502: (UTC+03:00) Kuwait, Er Riyad (TmZn+0300Kuwait) 9503: (UTC+04:00) Abu Dhabi, Muscat (TmZn+0400AbuDhabi) 9504: (UTC+03:00) Bagdad, Istanbul (TmZn+0300Bagdad) 9505: (UTC-04:00) Atlantico (Canada) (TmZn-0400Atlantik) 9506: (UTC+09:30) Darwin (TmZn+0930Darwin) 9507: (UTC+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney (TmZn+1000Canberra) 9508: (UTC+04:00) Baku (TmZn+0400Baku) 9509: (UTC-01:00) Azzorre (TmZn-0100Azoren) 9510: (UTC-06:00) Saskatchewan (TmZn-0600Saskatchewan) 9511: (UTC-01:00) Isole Capo Verde (TmZn-0100Kapverden) 9512: (UTC+04:00) Yerevan (TmZn+0400Eriwan) 9513: (UTC+09:30) Adelaide (TmZn+0930Adelaide) 9515: (UTC+06:00) Astana, Dhaka (TmZn+0600Astana) 9516: (UTC-04:00) Manaus (TmZn-0400Manaus) 9517: (UTC+01:00) Belgrado, Bratislava, Budapest, Lubiana, Praga (TmZn+0100Belgrad) 9518: (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje,Varsavia,Zagabria (TmZn+0100Sarajevo) 9519: (UTC+11:00) Magadan, Salomone, N. Caledonia (TmZn+1100Magadan) 9520: (UTC-06:00) America Centrale (TmZn-0600Zentralamerika) 9522: (UTC+08:00) Pechino, Chongqing,Hong Kong,Urumchi (TmZn+0800Peking) 9523: (UTC-12:00) Linea intern. cambio di data (ovest) (TmZn-1200Westen) 9524: (UTC+03:00) Nairobi (TmZn+0300Nairobi) 9525: (UTC+10:00) Brisbane (TmZn+1000Brisbane) 9528: (UTC-05:00) New York, Miami, Atlanta, Detroit, Toronto (TmZn-0500NewYork) 9529: (UTC+02:00) Cairo (TmZn+0200Kairo) 9530: (UTC+05:00) Yekaterinburg (TmZn+0500Jekaterinburg) 9531: (UTC+12:00) Figi, Isole Marshall (TmZn+1200Fidschi) 9532: (UTC+02:00) Helsinki, Kiev, Riga, Sofia,Tallinn,Vilnius (TmZn+0200Helsinki) 9533: (UTC+04:00) Tiflis (TmZn+0400Tiflis) 9534: (UTC) Dublino, Edinburgo, Lisbona, Londra (TmZn+0000Dublin) 9535: (UTC-03:00) Groenlandia (TmZn-0300Groenland) 9536: (UTC) Monrovia, Reykjavik (TmZn+0000Monrovia) 9537: (UTC+02:00) Atene Bucharest, Istanbul (TmZn+0200Athen) 9538: (UTC-10:00) Hawaii (TmZn-1000Hawaii) 9539: (UTC+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi (TmZn+0530Chennai) 9541: (UTC+02:00) Gerusalemme (TmZn+0200Jerusalem) 9542: (UTC+02:00) Amman (TmZn+0200Amman) 9543: (UTC+09:00) Seoul (TmZn+0900Seoul) 9544: (UTC+08:00) Kuala Lumpur,Singapore (TmZn+0800KualaLumpur) 9545: (UTC-02:00) Medioatlantico (TmZn-0200Mittelatlantik) 9546: (UTC+02:00) Beirut (TmZn+0200Beirut) 9547: (UTC-07:00) Denver, Salt Lake City, Calgary (TmZn-0700Denver) 9549: (UTC+06:30) Yangon (Rangoon) (TmZn+0630Yangon) 9551: (UTC+02:00) Windhoek (TmZn+0200Windhuk) 9552: (UTC+05:45) Katmandu (TmZn+0545Katmandu) 9553: (UTC+12:00) Auckland, Wellington (TmZn+1200Auckland) 9554: (UTC-03:30) Terranova (TmZn-0330Neufundland) 9555: (UTC+08:00) Irkutsk (TmZn+0800Irkutsk) 9556: (UTC+07:00) Krasnoyarsk (TmZn+0700Krasnojarsk) 9557: (UTC-04:00) Santiago (TmZn-0400Santiago) 9558: (UTC-08:00) Pac. (USA, Canada) (TmZn-0800Pacific) 9559: (UTC-08:00) Tijuana, Baja California (Messico) (TmZn-0800Tijuana) 9560: (UTC+01:00) Bruxelles,Copenhagen,Madrid,Parigi (TmZn+0100Bruessel) 9561: (UTC+03:00) Mosca, San Pietroburgo, Volgograd (TmZn+0300Moskau) 9562: (UTC-03:00) Buenos Aires, Santiago (TmZn-0300BuenosAires) 9563: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito (TmZn-0500Bogota) 9565: (UTC-11:00) Isole Midway, Samoa (TmZn-1100Midway) 9566: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta (TmZn+0700Bangkok) 9567: (UTC+02:00) Harare, Pretoria (TmZn+0200Harare) 9568: (UTC+05:30) Sri Jayawardenepura (TmZn+0530SriJayawardenepura) 9569: (UTC+08:00) Taipei (TmZn+0800Taipeh) 9570: (UTC+10:00) Hobart (TmZn+1000Hobart) 9571: (UTC+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo (TmZn+0900Osaka) 9572: (UTC+13:00) Nuku’alofa (TmZn+1300Nukualofa) 9573: (UTC-05:00) Indiana (est) (TmZn-0500Indiana) 9574: (UTC-07:00) Arizona (TmZn-0700Arizona) 9575: (UTC+10:00) Vladivostok, Magadan (TmZn+1000Wladiwostok) 9576: (UTC+08:00) Perth (TmZn+0800Perth) 9577: (UTC+01:00) Africa Centro-Occ. (TmZn+0100WestZentralafrika) 9578: (UTC+01:00) Amsterdam,Berlino,Berna,Roma,Stoccolma,Vienna (TmZn+0100Amsterdam) 9579: (UTC+05:00) Islamabad, Karachi (TmZn+0500Islamabad) 9580: (UTC+10:00) Guam, Port Moresby (TmZn+1000Guam) 9581: (UTC+09:00) Yakutsk (TmZn+0900Jakutsk) 9582: (UTC+04:00) Tempo normale Caucaso (TmZn+0400Kaukasus) 9583: (UTC-06:00) Chicago, Dallas, Kansas City, Winnipeg (TmZn-0600Chicago) 9584: (UTC-06:00) Guadalajara,Cit.d.Messico,Monterrey-nuovo (TmZn-0600GuadalajaraNeu) 9586: (UTC+04:00) Port Louis (TmZn+0400PortLouis) 9587: (UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan-nuovo (TmZn-0700ChihuahuaNeu) 9588: (UTC-03:00) Montevideo (TmZn-0300Montevideo) 9589: (UTC+05:00) Tashkent (TmZn+0500Taschkent) 9591: (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, San Juan (TmZn-0400LaPaz) 9592: (UTC+08:00) Ulan-Bator (TmZn+0800UlanBator) 9593: (UTC-03:00) Cayenne (TmZn-0300Cayenne) 9594: (UTC-04:00) Asuncion (TmZn-0400Asuncion) 9595: (UTC+12:00) Petropawlowsk-Kamtschatski (TmZn+1200Petropawlowsk) 9596: (UTC+03:00) Minsk (TmZn+0300Minsk) 9597: (UTC+07:00) Nowosibirsk (TmZn+0700Nowosibirsk) 9598: (UTC-04:00) Caracas (TmZn-0400Caracas) | 1 | ‒ | ![]() | - | 40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | |
Bat.Amp | Valore di misurazione | Corrente batteria | ![]() | Batteria > Batteria > Corrente | - | ‒ | 0,001 | ‒ | - | 30843 | 2 | S32 | FIX3 | RO | |
Bat.CapacRtgWh | Parametri | Capacità nominale batteria | ![]() | Batteria > Batteria > Capacità nominale | 0 Wh a 4294967295 Wh | 4294967295 Wh | 1 | ‒ | - | 40187 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Bat.ChaStt | Valore di misurazione | Stato di caric. attuale batteria | ![]() | Batteria > Batteria > Stato di carica | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30845 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Bat.Diag.ActlCapacNom | Valore di misurazione | Capacità batteria attuale | ![]() | Batteria > Batteria > Diagnosi > Capacità attuale | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30847 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Bat.OpStt | Valore di misurazione | Stato comando della batteria | ![]() | Batteria > Batteria > Stato di esercizio generale | 303: Off (Off) 2291: Standby batteria (BatWait) 3664: Modalità carica emergenza (EmgCha) 2292: Caricare batteria (BatChaStt) 2293: Scaricare batteria (BatDschStt) 16777213: Informazione non disponibile (NaNStt) | ‒ | ‒ | ‒ | - | 30955 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Bat.TmpVal | Valore di misurazione | Temperatura della batteria | ![]() | Batteria > Batteria > Temperatura | - | ‒ | 0,1 | ‒ | - | 30849 | 2 | S32 | TEMP | RO | |
Bat.ChaAmpSptDmd | Valore di misurazione | Corrente di carica massima | ![]() | Batteria > Batteria > Corrente di carica massima | - | ‒ | 0,001 | ‒ | - | 32251 | 2 | U32 | FIX3 | RO | |
Bat.DschAmpSptDmd | Valore di misurazione | Corrente di scarica massima | ![]() | Batteria > Batteria > Corrente di scarica massima | - | ‒ | 0,001 | ‒ | - | 32257 | 2 | U32 | FIX3 | RO | |
Bat.Typ | Parametri | Tipo batteria | ![]() | Batteria > Batteria > Tipo | 1785: Ioni di litio (Li-Ion) (BatTypLiIon) | 1 | ‒ | ![]() | - | 40035 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Bat.Vol | Valore di misurazione | Tensione batteria | ![]() | Batteria > Batteria > Tensione | - | ‒ | 0,01 | ‒ | - | 30851 | 2 | U32 | FIX2 | RO | |
BatChrg.CurBatCha | Valore di misurazione | Carica batteria momentanea | ![]() | Batteria > Carica batteria > Carica batteria momentanea | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 31393 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
BatChrg.ActBatChrg | Valore di misurazione | Carica della batteria attuale | ![]() | Batteria > Carica batteria > Carica della batteria attuale | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 34661 | 4 | U64 | FIX0 | RO | |
BatConv.WMaxCha | Parametri | Capacità car. mass. reg. batt. | ![]() | Batteria > Regolatore batteria > Capacità massima di carica | 0 W a 10600 W | 7500 W | 1 | ‒ | - | 40189 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
BatConv.WMaxDsch | Parametri | Capacità scar. mass. reg. bat. | ![]() | Batteria > Regolatore batteria > Capacità massima di scarica | 0 W a 10600 W | 6000 W | 1 | ‒ | - | 40191 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
BatDsch.ActBatDsch | Valore di misurazione | Scarica della batteria attuale | ![]() | Batteria > Scarica batteria > Scarica della batteria attuale | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 34665 | 4 | U64 | FIX0 | RO | |
BatDsch.CurBatDsch | Valore di misurazione | Scarica batteria momentanea | ![]() | Batteria > Scarica batteria > Scarica batteria momentanea | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 31395 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
CmpBMS.BatChaMaxW | Valore nominale | Capacità carica batt. massima | - | - | - | ‒ | 1 | ![]() | - | 40795 | 2 | U32 | FIX0 | WO | |
CmpBMS.BatChaMaxW | Valore nominale | Capacità carica batt. massima | - | - | - | ‒ | 1 | ![]() | - | 44433 | 2 | U32 | FIX0 | WO | |
CmpBMS.BatDschMaxW | Valore nominale | Capacità scarica batt. massima | - | - | - | ‒ | 1 | ![]() | - | 40799 | 2 | U32 | FIX0 | WO | |
CmpBMS.BatDschMaxW | Valore nominale | Capacità scarica batt. massima | - | - | - | ‒ | 1 | ![]() | - | 44437 | 2 | U32 | FIX0 | WO | |
BatUsDm.BckDmMin | Parametri | Ampiezza minima del range corrente sostitutiva | ![]() | Batteria > Range di utilizzo > Ampiezza minima del range di corrente sostitutiva | Da 0% a 100% | 0 % | 1 | ![]() | - | 40723 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
BatUsDm.DschProDmMin | Parametri | Ampiezza minima del range protez. scarica completa | ![]() | Batteria > Range di utilizzo > Ampiezza minima del range protez. scarica completa | Da 1% a 50% | 1 % | 1 | ![]() | - | 40721 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
SelfCsmp.BatChaSttMin | Parametri | Limite di scarico inf. con maggiore autoconsumo | ![]() | Apparecchio > Autoconsumo > Limite inferiore di scaricamento batteria | Da 0% a 100% | 0 % | 1 | ![]() | - | 40073 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
BatUsDm.Stt | Valore di misurazione | Stato range di utilizzo batteria | ![]() | Batteria > Range di utilizzo > Stato | 2614: Range autoconsumo (SelfCsmpDm) 2615: Range mantenim. stato carica (ChaSttDm) 2616: Range corrente sostitutiva (BckDm) 2617: Range protez. scarica completa (DschProDm) 2618: Range scarica completa (ExhDschDm) 16777213: Informazione non disponibile (NaNStt) | ‒ | ‒ | ‒ | - | 31057 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Coolsys.Cab.TmpVal | Valore di misurazione | Temperatura interna | Svc | Apparecchio > Sistema di raffreddamento > Spazio interno > Temperatura | - | ‒ | 0,1 | ‒ | - | 30953 | 2 | S32 | TEMP | RO | |
Coolsys.Cab.TmpVal | Valore di misurazione | Temperatura interna | Svc | Apparecchio > Sistema di raffreddamento > Spazio interno > Temperatura | - | ‒ | 0,1 | ‒ | - | 34113 | 2 | S32 | TEMP | RO | |
DcMs.Amp | Valore di misurazione | Corrente CC ingresso | ![]() | Lato CC > Misurazioni CC > Corrente | - | ‒ | 0,001 | ‒ | - | 30769 | 2 | S32 | FIX3 | RO | |
DcMs.Amp | Valore di misurazione | Corrente CC ingresso | ![]() | Lato CC > Misurazioni CC > Corrente | - | ‒ | 0,001 | ‒ | - | 30957 | 2 | S32 | FIX3 | RO | |
DcMs.Amp | Valore di misurazione | Corrente CC ingresso | ![]() | Lato CC > Misurazioni CC > Corrente | - | ‒ | 0,001 | ‒ | - | 31793 | 2 | S32 | FIX3 | RO | |
DcMs.Amp | Valore di misurazione | Corrente CC ingresso | ![]() | Lato CC > Misurazioni CC > Corrente | - | ‒ | 0,001 | ‒ | - | 31795 | 2 | S32 | FIX3 | RO | |
DcMs.Vol | Valore di misurazione | Tensione CC ingresso | ![]() | Lato CC > Misurazioni CC > Tensione | - | ‒ | 0,01 | ‒ | - | 30771 | 2 | S32 | FIX2 | RO | |
DcMs.Vol | Valore di misurazione | Tensione CC ingresso | ![]() | Lato CC > Misurazioni CC > Tensione | - | ‒ | 0,01 | ‒ | - | 30959 | 2 | S32 | FIX2 | RO | |
DcMs.Watt | Valore di misurazione | Potenza CC ingresso | ![]() | Lato CC > Misurazioni CC > Potenza | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30773 | 2 | S32 | FIX0 | RO | |
DcMs.Watt | Valore di misurazione | Potenza CC ingresso | ![]() | Lato CC > Misurazioni CC > Potenza | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30961 | 2 | S32 | FIX0 | RO | |
GridGuard.Cntry | Valore di misurazione | Norma nazionale impostata | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale | 27: Impostazione speciale (Adj) 333: [GR] PPC (PPC) 438: [DE] VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 1199: [CZ] PPDS (PPDS) 7538: [IL] SI4777_HS131_13 (SI4777_HS131_13) 7539: [ES] RD1699/413 (RD1699/413) 7549: [AU] AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7550: [ZA] NRS 097-2-1 (NRS97-2-1) 7551: [CL] NT_Ley20571 (NT_Ley2057) 7556: [TH] MEA2016 (MEA2016) 7557: [TH] PEA2016 (PEA2016) 7565: [BR] ABNT NBR 16149:2013 (ABNT_NBR_16149_2013) 7584: [DE] VDE-AR-N4105:2018 generatori >4,6 kVA (VDEARN4105/18a) 7590: [EU] EN50549-1:2018 LV (EN50549-1/18) 7592: Record nazionale predefinito AA 2019 50Hz (DftSMA/19) 7594: [UK] ENA-EREC-G98/1:2018 (ENA-G98/1/18) 7595: [UK] ENA-EREC-G99/1:2018 (ENA-G99/1/18) 7599: [DK] Dansk Energi West 2019 (DK1-West/19) 7600: [DK] Dansk Energi Ost 2019 (DK2-East/19) 7602: [BE] Synergrid C10/11:2019 generatore BT prot. int. da separaz. (BE-C10/11/19-09 PV_a) 7603: [BE] Synergrid C10/11:2019 generatore BT prot. est. da separaz. (BE-C10/11/19-09 PV_b) 7610: [IT] CEI0-21:2019 Sistemi ≤11,08 kW SPI interna (IT-CEI0-21/19_a) 7612: [IT] CEI0-21:2019 Sistemi >11,08 kW SPI esterna (IT-CEI0-21/19_c) 7615: [AT] TOR generatore tipo A V1.0:2019 (AT-TOR-Erzeuger-A/19_b) 7618: [FR] VFR:2019 (VFR2019) 7620: [IN] IEC 61727 (IEC61727_IN) 7623: [FI] VJV:2018 (VJV2018) 7636: [CH] NA/EEA-NE7:2020 Produttore ≤ 250 kW (NA-EEA-NE7_1) 7637: [CH] NA/EEA-NE7:2020 Sistema a batteria ≤ 250 kW (NA-EEA-NE7_1a) 7658: [PL] PN-EN 50549-1_2019 (PN-EN_50549-1_2019) 7659: [PL] PN-EN 50549-1_2019_1ph (PN-EN_50549-1_2019_1ph) 7660: [PL] PN-EN 50549-2_2019 (PN-EN_50549-2_2019) 7661: (AS-NZS-4777-2_1) 7662: (AS-NZS-4777-2_1a) 7663: (AS-NZS-4777-2_1b) 7664: (AS-NZS-4777-2_1c) 7665: (AS-NZS-4777-2_1d) 7666: (AS-NZS-4777-2_1e) 7667: (AS-NZS-4777-2_1f) 7668: (AS-NZS-4777-2_1g) 7671: (EIFS-2018_1) 16777213: Informazione non disponibile (NaNStt) | ‒ | ‒ | ‒ | - | 40109 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
GridGuard.Cntry.HzRtg | Parametri | Frequenza nominale | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Frequenza nominale | da 45 Hz a 55 Hz | 50 Hz | 0,01 | ![]() |
| 40135 | 2 | U32 | FIX2 | RW | |
GridGuard.Cntry.LeakRisMin | Parametri | Resistenza min. di isolamento | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Resistenza min. di isolamento | 20000 Ω a 3000000 Ω | 100000 Ω | 1 | ![]() |
| 41169 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
Inverter.WGraConn | Parametri | Gradiente di avvio graduale P | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Gradiente di avvio graduale P | 3%/min a 6000%/min | 1200%/min | 1 | ![]() |
| 44001 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
GridGuard.Cntry.GriStrTms | Parametri | Tempo di collegamento dopo riavvio | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Tempo di collegamento dopo riavvio | 10 s a 900 s | 10 s | 0,001 | ![]() |
| 44009 | 2 | U32 | FIX3 | RW | |
Inverter.WGraRecon | Parametri | Grad. potenza per riaccensione P dopo disturbo rete | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Grad. potenza per riaccensione P dopo disturbo rete | 5%/min a 6000%/min | 10%/min | 1 | ![]() |
| 44011 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
Inverter.WGraReconEna | Parametri | Riaccensione graduale P dopo disturbo rete | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Riaccensione graduale P dopo disturbo rete | 303: Off (Off) 308: On (On) | 1 | ‒ | ![]() |
| 44013 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | |
GridGuard.Cntry.GriFltMonTms | Parametri | Tempo di collegamento dopo interruzione di rete | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Tempo di collegamento dopo interruzione di rete | 0 s a 3600 s | 20 s | 0,001 | ![]() |
| 44015 | 2 | U32 | FIX3 | RW | |
GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxPu | Parametri | Monitoraggio della tensione, soglia max. superiore | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Monitoraggio della tensione > Soglia max. superiore | 1 p.u. a 2 p.u. | 2 p.u. | 0,001 | ![]() |
| 44297 | 2 | U32 | FIX3 | RW | |
GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxPuTmms | Parametri | Monitor. tensione soglia max. sup. tpo intervento | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Monitoraggio della tensione > Soglia max. superiore tempo di intervento | 0 ms a 1000000 ms | 100000 ms | 1 | ![]() |
| 44303 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLimPu | Parametri | Monitoraggio della tensione, soglia max. media | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Monitoraggio della tensione > Soglia max. media | 1 p.u. a 2 p.u. | 2 p.u. | 0,001 | ![]() |
| 44299 | 2 | U32 | FIX3 | RW | |
GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLimTmms | Parametri | Monitor. tens., soglia max. media tempo intervento | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Monitoraggio della tensione > Soglia max. media del tempo di intervento | 0 ms a 1000000 ms | 100000 ms | 1 | ![]() |
| 40450 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
GridGuard.Cntry.VolCtl.hLimPu | Parametri | Monitoraggio della tensione, soglia max. inferiore | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Monitoraggio della tensione > Soglia max. inferiore | 1 p.u. a 2 p.u. | 1,250000 p.u. | 0,001 | ![]() |
| 44301 | 2 | U32 | FIX3 | RW | |
GridGuard.Cntry.VolCtl.hLimTmms | Parametri | Monitor. tensione, soglia max. inf. tpo intervento | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Monitoraggio della tensione > Soglia max. inferiore tempo di intervento | 0 ms a 1000000 ms | 100 ms | 1 | ![]() |
| 40456 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
GridGuard.Cntry.VolCtl.lLimPu | Parametri | Monitoraggio della tensione, soglia min. superiore | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Monitoraggio della tensione > Soglia min. superiore | 0,200000 p.u. a 1 p.u. | 0,800000 p.u. | 0,001 | ![]() |
| 44309 | 2 | U32 | FIX3 | RW | |
GridGuard.Cntry.VolCtl.lLimTmms | Parametri | Monitor. tens., soglia min. sup. tempo intervento | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Monitoraggio della tensione > Soglia min. superiore tempo di intervento | 0 ms a 1000000 ms | 3000 ms | 1 | ![]() |
| 40462 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
GridGuard.Cntry.VolCtl.llLimPu | Parametri | Monitoraggio della tensione, soglia min. media | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Monitoraggio della tensione > Soglia min. media | 0,15 p.u. a 1 p.u. | 0,200000 p.u. | 0,001 | ![]() |
| 44307 | 2 | U32 | FIX3 | RW | |
GridGuard.Cntry.VolCtl.llLimTmms | Parametri | Monitor. tensione, soglia min. media tpo intervento | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Monitoraggio della tensione > Soglia min. media tempo di intervento | 0 ms a 1000000 ms | 10000 ms | 1 | ![]() |
| 40466 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
GridGuard.Cntry.VolCtl.MinPu | Parametri | Monitoraggio della tensione, soglia min. inferiore | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Monitoraggio della tensione > Soglia min. inferiore | 0,200000 p.u. a 1 p.u. | 0,200000 p.u. | 0,001 | ![]() |
| 44305 | 2 | U32 | FIX3 | RW | |
GridGuard.Cntry.VolCtl.MinTmms | Parametri | Monitor. tensione, soglia min. inf. tpo intervento | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Monitoraggio della tensione > Soglia min. inferiore tempo di intervento | 0 ms a 1000000 ms | 100000 ms | 1 | ![]() |
| 40468 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMaxPu | Parametri | Tensione massima di inserimento | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Monitoraggio della tensione > Tensione massima di inserimento | 1 p.u. a 2 p.u. | 1,100000 p.u. | 0,001 | ![]() |
| 44311 | 2 | U32 | FIX3 | RW | |
GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMinPu | Parametri | Tensione minima di inserimento | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Monitoraggio della tensione > Tensione minima di inserimento | 0 p.u. a 1 p.u. | 0,850000 p.u. | 0,001 | ![]() |
| 44313 | 2 | U32 | FIX3 | RW | |
GridGuard.CntrySet | Parametri | Imposta record dati nazionale | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Imposta record dati nazionale | 333: [GR] PPC (PPC) 438: [DE] VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) | - | ‒ | ![]() |
| 41121 | 2 | U32 | FUNZIONE_SEC | RW | |
GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLim | Parametri | Monitoraggio frequenza, soglia max. inferiore | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Monitoraggio frequenza > Soglia max. inferiore | da 50,01 Hz a 55 Hz | 50,5 Hz | 0,01 | ![]() |
| 40432 | 2 | U32 | FIX2 | RW | |
GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLimTmms | Parametri | Monitor. frequ. soglia max. inf. tpo intervento | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Monitoraggio frequenza > Soglia max. inferiore tempo di intervento | 0 ms a 600000 ms | 160 ms | 1 | ![]() |
| 40434 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLim | Parametri | Monitoraggio frequenza soglia max. media | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Monitoraggio frequenza > Soglia max. media | da 50,01 Hz a 55 Hz | 50,5 Hz | 0,01 | ![]() |
| 40428 | 2 | U32 | FIX2 | RW | |
GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLimTmms | Parametri | Monitor. frequ. soglia max. media tpo intervento | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Monitoraggio frequenza > Soglia max. media del tempo di intervento | 0 ms a 600000 ms | 10000 ms | 1 | ![]() |
| 40430 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
GridGuard.Cntry.FrqCtl.Max | Parametri | Monitoraggio frequenza, soglia max. superiore | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Monitoraggio frequenza > Soglia max. superiore | da 50,01 Hz a 55 Hz | 50,5 Hz | 0,01 | ![]() |
| 40103 | 2 | U32 | FIX2 | RW | |
GridGuard.Cntry.FrqCtl.MaxTmms | Parametri | Monitor. frequ. soglia max. sup. tpo di intervento | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Monitoraggio frequenza > Soglia max. superiore tempo di intervento | 0 ms a 600000 ms | 160 ms | 1 | ![]() |
| 40426 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
GridGuard.Cntry.FrqCtl.Min | Parametri | Monitoraggio frequenza, soglia min. inferiore | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Monitoraggio frequenza > Soglia min. inferiore | da 45 Hz a 49,96 Hz | 47,5 Hz | 0,01 | ![]() |
| 40101 | 2 | U32 | FIX2 | RW | |
GridGuard.Cntry.FrqCtl.MinTmms | Parametri | Monitor. frequ. soglia min. inf. tempo intervento | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Monitoraggio frequenza > Soglia min. inferiore tempo di intervento | 0 ms a 600000 ms | 44 ms | 1 | ![]() |
| 40444 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLim | Parametri | Monitoraggio frequenza soglia min. media | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Monitoraggio frequenza > Soglia min. media | da 45 Hz a 49,96 Hz | 47,5 Hz | 0,01 | ![]() |
| 40440 | 2 | U32 | FIX2 | RW | |
GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLimTmms | Parametri | Monitor. frequ. soglia min. media tempo intervento | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Monitoraggio frequenza > Soglia min. media tempo di intervento | 0 ms a 600000 ms | 160 ms | 1 | ![]() |
| 40442 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLim | Parametri | Monitoraggio frequenza, soglia min. superiore | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Monitoraggio frequenza > Soglia min. superiore | da 45 Hz a 49,96 Hz | 47,5 Hz | 0,01 | ![]() |
| 40436 | 2 | U32 | FIX2 | RW | |
GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLimTmms | Parametri | Monitor. frequ. soglia min. sup. tempo intervento | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Monitoraggio frequenza > Soglia min. superiore tempo di intervento | 0 ms a 600000 ms | 160 ms | 1 | ![]() |
| 40438 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMin | Parametri | Frequenza minima di riconnessione | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Monitoraggio frequenza > Limite inferiore per riconnessione | da 44,0 Hz a 50 Hz | 44 Hz | 0,01 | ![]() |
| 41127 | 2 | U32 | FIX2 | RW | |
GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMax | Parametri | Frequenza massima di riconnessione | ![]() | Monitoraggio rete > Monitoraggio rete > Record dati nazionale > Monitoraggio frequenza > Limite superiore per riconnessione | da 50,0 Hz a 55 Hz | 55 Hz | 0,01 | ![]() |
| 41129 | 2 | U32 | FIX2 | RW | |
GridMs.A.phsA | Valore di misurazione | Corrente di rete fase L1 | ![]() | Lato CA > Misurazioni di rete > Correnti di fase > Fase L1 | - | ‒ | 0,001 | ‒ | - | 30977 | 2 | S32 | FIX3 | RO | |
GridMs.A.phsB | Valore di misurazione | Corrente di rete fase L2 | ![]() | Lato CA > Misurazioni di rete > Correnti di fase > Fase L2 | - | ‒ | 0,001 | ‒ | - | 30979 | 2 | S32 | FIX3 | RO | |
GridMs.A.phsC | Valore di misurazione | Corrente di rete fase L3 | ![]() | Lato CA > Misurazioni di rete > Correnti di fase > Fase L3 | - | ‒ | 0,001 | ‒ | - | 30981 | 2 | S32 | FIX3 | RO | |
GridMs.Hz | Valore di misurazione | Frequenza di rete | ![]() | Lato CA > Misurazioni di rete > Frequenza di rete | - | ‒ | 0,01 | ‒ | - | 30803 | 2 | U32 | FIX2 | RO | |
GridMs.PhV.phsA | Valore di misurazione | Tensione di rete fase L1 | ![]() | Lato CA > Misurazioni di rete > Tensioni di fase > Fase L1 | - | ‒ | 0,01 | ‒ | - | 30783 | 2 | U32 | FIX2 | RO | |
GridMs.PhV.phsA2B | Valore di misurazione | Tens. di rete fase L1 contro L2 | ![]() | Lato CA > Misurazioni di rete > Tensioni di fase > Fase L1 contro L2 | - | ‒ | 0,01 | ‒ | - | 30789 | 2 | U32 | FIX2 | RO | |
GridMs.PhV.phsB | Valore di misurazione | Tensione di rete fase L2 | ![]() | Lato CA > Misurazioni di rete > Tensioni di fase > Fase L2 | - | ‒ | 0,01 | ‒ | - | 30785 | 2 | U32 | FIX2 | RO | |
GridMs.PhV.phsB2C | Valore di misurazione | Tens. rete fase L2 contro L3 | ![]() | Lato CA > Misurazioni di rete > Tensioni di fase > Fase L2 contro L3 | - | ‒ | 0,01 | ‒ | - | 30791 | 2 | U32 | FIX2 | RO | |
GridMs.PhV.phsC | Valore di misurazione | Tensione di rete fase L3 | ![]() | Lato CA > Misurazioni di rete > Tensioni di fase > Fase L3 | - | ‒ | 0,01 | ‒ | - | 30787 | 2 | U32 | FIX2 | RO | |
GridMs.PhV.phsC2A | Valore di misurazione | Tens. rete fase L3 contro L1 | ![]() | Lato CA > Misurazioni di rete > Tensioni di fase > Fase L3 contro L1 | - | ‒ | 0,01 | ‒ | - | 30793 | 2 | U32 | FIX2 | RO | |
GridMs.TotA | Valore di misurazione | Corrente di rete | ![]() | Lato CA > Misurazioni di rete > Corrente totale di tutte le fasi | - | ‒ | 0,001 | ‒ | - | 30795 | 2 | U32 | FIX3 | RO | |
GridMs.TotPFEEI | Valore di misurazione | Fattore di sfasamento EEI | ![]() | Lato CA > Misurazioni di rete > Fattore di sfasamento EEI | - | ‒ | 0,001 | ‒ | - | 31221 | 2 | S32 | FIX3 | RO | |
GridMs.TotPFPrc | Valore di misurazione | Fattore di sfasamento | ![]() | Lato CA > Misurazioni di rete > Fattore di sfasamento | - | ‒ | 0,001 | ‒ | - | 30949 | 2 | U32 | FIX3 | RO | |
GridMs.TotVA | Valore di misurazione | Potenza apparente | ![]() | Lato CA > Misurazioni di rete > Potenza apparente | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30813 | 2 | S32 | FIX0 | RO | |
GridMs.TotVAr | Valore di misurazione | Potenza reattiva | ![]() | Lato CA > Misurazioni di rete > Potenza reattiva | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 31497 | 2 | S32 | FIX0 | RO | |
GridMs.TotW | Valore di misurazione | Potenza | ![]() | Lato CA > Misurazioni di rete > Potenza | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30775 | 2 | S32 | FIX0 | RO | |
GridMs.VA.phsA | Valore di misurazione | Potenza apparente L1 | ![]() | Lato CA > Misurazioni di rete > Potenza apparente > Fase L1 | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30815 | 2 | S32 | FIX0 | RO | |
GridMs.VA.phsB | Valore di misurazione | Potenza apparente L2 | ![]() | Lato CA > Misurazioni di rete > Potenza apparente > Fase L2 | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30817 | 2 | S32 | FIX0 | RO | |
GridMs.VA.phsC | Valore di misurazione | Potenza apparente L3 | ![]() | Lato CA > Misurazioni di rete > Potenza apparente > Fase L3 | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30819 | 2 | S32 | FIX0 | RO | |
GridMs.VAr.phsA | Valore di misurazione | Potenza reattiva L1 | ![]() | Lato CA > Misurazioni di rete > Potenza reattiva > Fase L1 | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30807 | 2 | S32 | FIX0 | RO | |
GridMs.VAr.phsB | Valore di misurazione | Potenza reattiva L2 | ![]() | Lato CA > Misurazioni di rete > Potenza reattiva > Fase L2 | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30809 | 2 | S32 | FIX0 | RO | |
GridMs.VAr.phsC | Valore di misurazione | Potenza reattiva L3 | ![]() | Lato CA > Misurazioni di rete > Potenza reattiva > Fase L3 | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30811 | 2 | S32 | FIX0 | RO | |
GridMs.W.phsA | Valore di misurazione | Potenza L1 | ![]() | Lato CA > Misurazioni di rete > Potenza attiva > Fase L1 | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30777 | 2 | S32 | FIX0 | RO | |
GridMs.W.phsB | Valore di misurazione | Potenza L2 | ![]() | Lato CA > Misurazioni di rete > Potenza attiva > Fase L2 | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30779 | 2 | S32 | FIX0 | RO | |
GridMs.W.phsC | Valore di misurazione | Potenza L3 | ![]() | Lato CA > Misurazioni di rete > Potenza attiva > Fase L3 | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30781 | 2 | S32 | FIX0 | RO | |
Inverter.DGSModCfg.HystVolNom | Parametri | Tensione di isteresi, configurazione del sostegno dinamico di rete | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Sostegno di rete dinamico > Tensione di isteresi | Da 0% a 100% | 5 % | 1 | ![]() |
| 40997 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopTms | Parametri | Rit. di blocco PWM, configurazione del sostegno dinamico di rete | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Sostegno di rete dinamico > Ritardo di blocco PWM per sottotensione | 0 s a 5 s | 0 s | 0,01 | ![]() |
| 40258 | 2 | U32 | FIX2 | RW | |
Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopVolNom | Parametri | Tensione di blocco PWM, configurazione del sostegno dinamico di rete | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Sostegno di rete dinamico > Tensione di blocco PWM per sottotensione | Da 0% a 100% | 70 % | 1 | ![]() |
| 40256 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
Inverter.FstStop | Valore nominale | Spegnimento rapido | - | - | 381: Stop (Stop) 1467: Avvio (Str) | 1 | ‒ | ![]() | - | 40018 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | |
Inverter.FstStop | Valore nominale | Spegnimento rapido | ![]() | - | 381: Stop (Stop) 1467: Avvio (Str) | 1 | ‒ | ![]() | - | 41253 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | |
Inverter.PFLimQ1 | Parametri | Cos(phi) min. raggiungibile quadrante 1 | ![]() | Apparecchio > Inverter > Cos(phi) min. raggiungibile quadrante 1 | Da 0,8 a 1 | 0,8 | 0,001 | ‒ | - | 41009 | 2 | S32 | FIX3 | RO | |
Inverter.PFLimQ4 | Parametri | Cos(phi) min. raggiungibile quadrante 4 | ![]() | Apparecchio > Inverter > Cos(phi) min. raggiungibile quadrante 4 | Da 0,8 a 1 | 0,8 | 0,001 | ‒ | - | 41015 | 2 | S32 | FIX3 | RO | |
Inverter.PlntCtl.VRef | Parametri | Tensione nominale di rete | ![]() | Lato CA > Inverter > Sistema di controllo impianto > Tensione nominale di rete | 80 V a 245 V | 120 V | 1 | ![]() |
| 40472 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
Inverter.PlntCtl.VRefOfs | Parametri | Tensione di correzione di riferimento, sistema di controllo impianto | ![]() | Lato CA > Inverter > Sistema di controllo impianto > Tensione di correzione di riferimento | −20 V a +20 V | 0 V | 1 | ![]() |
| 40474 | 2 | S32 | FIX0 | RW | |
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal | Parametri | P(V), valore della tensione | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Adattamento della potenza attiva in funzione della tensione P(V) > Curva caratteristica > Valore X | 0,8 p.u. a 1,4 p.u. | 1 p.u. | 0,001 | ![]() |
| 44051 | 2 | U32 | FIX3 | RW | |
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal | Parametri | P(V), valore della tensione | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Adattamento della potenza attiva in funzione della tensione P(V) > Curva caratteristica > Valore X | 0,8 p.u. a 1,4 p.u. | 1 p.u. | 0,001 | ![]() |
| 44053 | 2 | U32 | FIX3 | RW | |
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal | Parametri | P(V), valore della tensione | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Adattamento della potenza attiva in funzione della tensione P(V) > Curva caratteristica > Valore X | 0,8 p.u. a 1,4 p.u. | 1 p.u. | 0,001 | ![]() |
| 44055 | 2 | U32 | FIX3 | RW | |
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal | Parametri | P(V), valore della tensione | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Adattamento della potenza attiva in funzione della tensione P(V) > Curva caratteristica > Valore X | 0,8 p.u. a 1,4 p.u. | 1 p.u. | 0,001 | ![]() |
| 44057 | 2 | U32 | FIX3 | RW | |
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal | Parametri | P(V), valore della tensione | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Adattamento della potenza attiva in funzione della tensione P(V) > Curva caratteristica > Valore X | 0,8 p.u. a 1,4 p.u. | 1 p.u. | 0,001 | ![]() |
| 44059 | 2 | U32 | FIX3 | RW | |
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal | Parametri | P(V), valore della tensione | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Adattamento della potenza attiva in funzione della tensione P(V) > Curva caratteristica > Valore X | 0,8 p.u. a 1,4 p.u. | 1 p.u. | 0,001 | ![]() |
| 44061 | 2 | U32 | FIX3 | RW | |
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal | Parametri | P(V), valore della tensione | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Adattamento della potenza attiva in funzione della tensione P(V) > Curva caratteristica > Valore X | 0,8 p.u. a 1,4 p.u. | 1 p.u. | 0,001 | ![]() |
| 44063 | 2 | U32 | FIX3 | RW | |
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal | Parametri | P(V), valore della tensione | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Adattamento della potenza attiva in funzione della tensione P(V) > Curva caratteristica > Valore X | 0,8 p.u. a 1,4 p.u. | 1 p.u. | 0,001 | ![]() |
| 44065 | 2 | U32 | FIX3 | RW | |
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal | Parametri | P(V), valore della potenza attiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Adattamento della potenza attiva in funzione della tensione P(V) > Curva caratteristica > Valore Y | Da 0% a 100% | 100 % | 0,001 | ![]() |
| 44067 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal | Parametri | P(V), valore della potenza attiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Adattamento della potenza attiva in funzione della tensione P(V) > Curva caratteristica > Valore Y | Da 0% a 100% | 100 % | 0,001 | ![]() |
| 44069 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal | Parametri | P(V), valore della potenza attiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Adattamento della potenza attiva in funzione della tensione P(V) > Curva caratteristica > Valore Y | Da 0% a 100% | 100 % | 0,001 | ![]() |
| 44071 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal | Parametri | P(V), valore della potenza attiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Adattamento della potenza attiva in funzione della tensione P(V) > Curva caratteristica > Valore Y | Da 0% a 100% | 100 % | 0,001 | ![]() |
| 44073 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal | Parametri | P(V), valore della potenza attiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Adattamento della potenza attiva in funzione della tensione P(V) > Curva caratteristica > Valore Y | Da 0% a 100% | 100 % | 0,001 | ![]() |
| 44075 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal | Parametri | P(V), valore della potenza attiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Adattamento della potenza attiva in funzione della tensione P(V) > Curva caratteristica > Valore Y | Da 0% a 100% | 100 % | 0,001 | ![]() |
| 44077 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal | Parametri | P(V), valore della potenza attiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Adattamento della potenza attiva in funzione della tensione P(V) > Curva caratteristica > Valore Y | Da 0% a 100% | 100 % | 0,001 | ![]() |
| 44079 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal | Parametri | P(V), valore della potenza attiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Adattamento della potenza attiva in funzione della tensione P(V) > Curva caratteristica > Valore Y | Da 0% a 100% | 100 % | 0,001 | ![]() |
| 44081 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal | Parametri | Q(V), valore di tensione | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Curva caratteristica Q(V) > Curva caratteristica > Valore X | 0,8 p.u. a 1,2 p.u. | 1 p.u. | 0,001 | ![]() |
| 41303 | 2 | U32 | FIX3 | RW | |
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal | Parametri | Q(V), valore di tensione | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Curva caratteristica Q(V) > Curva caratteristica > Valore X | 0,8 p.u. a 1,2 p.u. | 1 p.u. | 0,001 | ![]() |
| 41325 | 2 | U32 | FIX3 | RW | |
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal | Parametri | Q(V), valore di tensione | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Curva caratteristica Q(V) > Curva caratteristica > Valore X | 0,8 p.u. a 1,2 p.u. | 1 p.u. | 0,001 | ![]() |
| 41327 | 2 | U32 | FIX3 | RW | |
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal | Parametri | Q(V), valore di tensione | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Curva caratteristica Q(V) > Curva caratteristica > Valore X | 0,8 p.u. a 1,2 p.u. | 1 p.u. | 0,001 | ![]() |
| 41329 | 2 | U32 | FIX3 | RW | |
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal | Parametri | Q(V), valore di tensione | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Curva caratteristica Q(V) > Curva caratteristica > Valore X | 0,8 p.u. a 1,2 p.u. | 1 p.u. | 0,001 | ![]() |
| 41331 | 2 | U32 | FIX3 | RW | |
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal | Parametri | Q(V), valore di tensione | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Curva caratteristica Q(V) > Curva caratteristica > Valore X | 0,8 p.u. a 1,2 p.u. | 1 p.u. | 0,001 | ![]() |
| 41333 | 2 | U32 | FIX3 | RW | |
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal | Parametri | Q(V), valore di tensione | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Curva caratteristica Q(V) > Curva caratteristica > Valore X | 0,8 p.u. a 1,2 p.u. | 1 p.u. | 0,001 | ![]() |
| 41335 | 2 | U32 | FIX3 | RW | |
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal | Parametri | Q(V), valore di tensione | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Curva caratteristica Q(V) > Curva caratteristica > Valore X | 0,8 p.u. a 1,2 p.u. | 1 p.u. | 0,001 | ![]() |
| 41337 | 2 | U32 | FIX3 | RW | |
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal | Parametri | Q(V), valore di tensione | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Curva caratteristica Q(V) > Curva caratteristica > Valore X | 0,8 p.u. a 1,2 p.u. | 1 p.u. | 0,001 | ![]() |
| 41339 | 2 | U32 | FIX3 | RW | |
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal | Parametri | Q(V), valore di potenza reattiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Curva caratteristica Q(V) > Curva caratteristica > Valore Y | −66% a +66% | 0 % | 0,001 | ![]() |
| 41305 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal | Parametri | Q(V), valore di potenza reattiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Curva caratteristica Q(V) > Curva caratteristica > Valore Y | −66% a +66% | 0 % | 0,001 | ![]() |
| 41341 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal | Parametri | Q(V), valore di potenza reattiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Curva caratteristica Q(V) > Curva caratteristica > Valore Y | −66% a +66% | 0 % | 0,001 | ![]() |
| 41343 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal | Parametri | Q(V), valore di potenza reattiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Curva caratteristica Q(V) > Curva caratteristica > Valore Y | −66% a +66% | 0 % | 0,001 | ![]() |
| 41345 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal | Parametri | Q(V), valore di potenza reattiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Curva caratteristica Q(V) > Curva caratteristica > Valore Y | −66% a +66% | 0 % | 0,001 | ![]() |
| 41347 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal | Parametri | Q(V), valore di potenza reattiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Curva caratteristica Q(V) > Curva caratteristica > Valore Y | −66% a +66% | 0 % | 0,001 | ![]() |
| 41349 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal | Parametri | Q(V), valore di potenza reattiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Curva caratteristica Q(V) > Curva caratteristica > Valore Y | −66% a +66% | 0 % | 0,001 | ![]() |
| 41351 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal | Parametri | Q(V), valore di potenza reattiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Curva caratteristica Q(V) > Curva caratteristica > Valore Y | −66% a +66% | 0 % | 0,001 | ![]() |
| 41353 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal | Parametri | Q(V), valore di potenza reattiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Curva caratteristica Q(V) > Curva caratteristica > Valore Y | −66% a +66% | 0 % | 0,001 | ![]() |
| 41355 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt | Parametri | L. car. n. punti usati l, car. | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Conf. delle curve caratt. di integr. di rete > Curva caratteristica > Numero di punti di sostegno da utilizz. | Da 1 a 8 | 4 | 1 | ![]() |
| 40262 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | Parametri | Valori X della curva caratteristica 3 | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Conf. delle curve caratt. di integr. di rete > Punto di appoggio della curva caratteristica 3 > Valore X | Da 0 a 100 | 100 | 0,001 | ![]() |
| 40378 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | Parametri | Valori X della curva caratteristica 3 | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Conf. delle curve caratt. di integr. di rete > Punto di appoggio della curva caratteristica 3 > Valore X | Da 0 a 100 | 100 | 0,001 | ![]() |
| 40380 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | Parametri | Valori X della curva caratteristica 3 | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Conf. delle curve caratt. di integr. di rete > Punto di appoggio della curva caratteristica 3 > Valore X | Da 0 a 100 | 100 | 0,001 | ![]() |
| 40382 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | Parametri | Valori X della curva caratteristica 3 | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Conf. delle curve caratt. di integr. di rete > Punto di appoggio della curva caratteristica 3 > Valore X | Da 0 a 100 | 100 | 0,001 | ![]() |
| 40384 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | Parametri | Valori X della curva caratteristica 3 | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Conf. delle curve caratt. di integr. di rete > Punto di appoggio della curva caratteristica 3 > Valore X | Da 0 a 100 | 100 | 0,001 | ![]() |
| 40386 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | Parametri | Valori X della curva caratteristica 3 | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Conf. delle curve caratt. di integr. di rete > Punto di appoggio della curva caratteristica 3 > Valore X | Da 0 a 100 | 100 | 0,001 | ![]() |
| 40388 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | Parametri | Valori X della curva caratteristica 3 | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Conf. delle curve caratt. di integr. di rete > Punto di appoggio della curva caratteristica 3 > Valore X | Da 0 a 100 | 100 | 0,001 | ![]() |
| 40390 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | Parametri | Valori X della curva caratteristica 3 | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Conf. delle curve caratt. di integr. di rete > Punto di appoggio della curva caratteristica 3 > Valore X | Da 0 a 100 | 100 | 0,001 | ![]() |
| 40392 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | Parametri | Valori Y della curva caratteristica 3 | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Conf. delle curve caratt. di integr. di rete > Punto di appoggio della curva caratteristica 3 > Valore Y | −1 a +1 | 1 | 0,001 | ![]() |
| 40402 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | Parametri | Valori Y della curva caratteristica 3 | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Conf. delle curve caratt. di integr. di rete > Punto di appoggio della curva caratteristica 3 > Valore Y | −1 a +1 | 1 | 0,001 | ![]() |
| 40404 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | Parametri | Valori Y della curva caratteristica 3 | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Conf. delle curve caratt. di integr. di rete > Punto di appoggio della curva caratteristica 3 > Valore Y | −1 a +1 | 1 | 0,001 | ![]() |
| 40406 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | Parametri | Valori Y della curva caratteristica 3 | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Conf. delle curve caratt. di integr. di rete > Punto di appoggio della curva caratteristica 3 > Valore Y | −1 a +1 | 1 | 0,001 | ![]() |
| 40408 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | Parametri | Valori Y della curva caratteristica 3 | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Conf. delle curve caratt. di integr. di rete > Punto di appoggio della curva caratteristica 3 > Valore Y | −1 a +1 | 1 | 0,001 | ![]() |
| 40410 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | Parametri | Valori Y della curva caratteristica 3 | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Conf. delle curve caratt. di integr. di rete > Punto di appoggio della curva caratteristica 3 > Valore Y | −1 a +1 | 1 | 0,001 | ![]() |
| 40412 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | Parametri | Valori Y della curva caratteristica 3 | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Conf. delle curve caratt. di integr. di rete > Punto di appoggio della curva caratteristica 3 > Valore Y | −1 a +1 | 1 | 0,001 | ![]() |
| 40414 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | Parametri | Valori Y della curva caratteristica 3 | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Conf. delle curve caratt. di integr. di rete > Punto di appoggio della curva caratteristica 3 > Valore Y | −1 a +1 | 1 | 0,001 | ![]() |
| 40416 | 2 | S32 | FIX3 | RW | |
Inverter.VALim | Parametri | Potenza apparente max. apparecchio | ![]() | Apparecchio > Inverter > Potenza apparente max. | 0 VA a 10000 VA | 5000 VA | 1 | ‒ | - | 40185 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Inverter.VAMax | Parametri | Limite impostato di potenza apparente | ![]() | Apparecchio > Inverter > Limite impostato di potenza apparente | 0 VA a 10050 VA | 5000 VA | 1 | ![]() | - | 40195 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
Inverter.VArLimQ1 | Parametri | Potenza reattiva massima raggiungibile quadrante 1 | ![]() | Apparecchio > Inverter > Potenza reattiva massima raggiungibile quadrante 1 | 0 VAr a 10000 VAr | 5000 VAr | 1 | ‒ | - | 41001 | 2 | S32 | FIX0 | RO | |
Inverter.VArLimQ4 | Parametri | Potenza reattiva massima raggiungibile quadrante 4 | ![]() | Apparecchio > Inverter > Potenza reattiva massima raggiungibile quadrante 4 | 0 VAr a 10000 VAr | 5000 VAr | 1 | ‒ | - | 41007 | 2 | S32 | FIX0 | RO | |
Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PF | Valore nominale | Prescrizione cos φ esterna, valore nominale cos φ con esportazione di potenza attiva | - | - | - | ‒ | 0,0001 | ![]() | - | 40024 | 1 | U16 | FIX4 | WO | |
Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI | Valore nominale | Valore nominale cos(Phi) secondo convenzione EEI | - | - | - | ‒ | 0,0001 | ![]() | - | 40999 | 2 | S32 | FIX4 | WO | |
Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI | Valore nominale | Valore nominale cos(Phi) secondo convenzione EEI | ![]() | - | - | ‒ | 0,0001 | ![]() | - | 41257 | 2 | S32 | FIX4 | RW | |
Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFExt | Valore nominale | Tipo di eccitazione mediante il controllo impianto | - | - | 1041: Sovraeccitato (OvExt) 1042: Sottoeccitato (UnExt) | 2 | ‒ | ![]() | - | 40025 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | |
Inverter.VArModCfg.VArMod | Parametri | Modalità di funzionamento della tenuta di tensione statico, configurazione della tenuta di tensione statica | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Modo di esercizio della tenuta di tensione statica | 303: Off (Off) 1069: Curva caratteristica Q(V) (VArCtlVol) 1070: Q, prescrizione manuale in % (VArCnstNom) 1071: Q, impostazione manuale in VAr (VArCnst) 1072: Q, prescrizione esterna. (VArCtlCom) 1074: cos φ, prescrizione manuale (PFCnst) 1075: cos φ, prescrizione esterna (PFCtlCom) 1076: Curva caratt. cos φ(P) (PFCtlW) | 1 | ‒ | ![]() |
| 30825 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Inverter.VArModCfg.VArMod | Parametri | Modalità di funzionamento della tenuta di tensione statico, configurazione della tenuta di tensione statica | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Modo di esercizio della tenuta di tensione statica | 303: Off (Off) 1069: Curva caratteristica Q(V) (VArCtlVol) 1070: Q, prescrizione manuale in % (VArCnstNom) 1071: Q, impostazione manuale in VAr (VArCnst) 1072: Q, prescrizione esterna. (VArCtlCom) 1074: cos φ, prescrizione manuale (PFCnst) 1075: cos φ, prescrizione esterna (PFCtlCom) 1076: Curva caratt. cos φ(P) (PFCtlW) | 1 | ‒ | ![]() |
| 40200 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | |
Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VAr | Parametri | Prescrizione manuale della potenza reattiva all'erogazione della potenza attiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Prescrizione manuale della potenza reattiva all'erogazione della potenza attiva > Potenza reattiva | −6000 VAr a +6000 VAr | 0 VAr | 1 | ![]() |
| 30827 | 2 | S32 | FIX0 | RO | |
Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VAr | Parametri | Prescrizione manuale della potenza reattiva all'erogazione della potenza attiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Prescrizione manuale della potenza reattiva all'erogazione della potenza attiva > Potenza reattiva | −6000 VAr a +6000 VAr | 0 VAr | 1 | ![]() |
| 40202 | 2 | S32 | FIX0 | RW | |
Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom | Parametri | Prescrizione manuale della potenza reattiva all'erogazione della potenza attiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Prescrizione manuale della potenza reattiva all'erogazione della potenza attiva > Potenza reattiva | −60% a +60% | 0 % | 0,1 | ![]() |
| 30829 | 2 | S32 | FIX1 | RO | |
Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom | Parametri | Prescrizione manuale della potenza reattiva all'erogazione della potenza attiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Prescrizione manuale della potenza reattiva all'erogazione della potenza attiva > Potenza reattiva | −60% a +60% | 0 % | 0,1 | ![]() |
| 40204 | 2 | S32 | FIX1 | RW | |
Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNom | Valore nominale | Limit.stat.norm.pot.reatt. mod.f.ble c.contr.impto | - | - | - | ‒ | 0,1 | ![]() | - | 40015 | 1 | S16 | FIX1 | WO | |
Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc | Valore nominale | Prescrizione esterna della potenza reattiva | - | - | - | ‒ | 0,01 | ![]() | - | 40022 | 1 | S16 | FIX2 | WO | |
Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc | Valore nominale | Prescrizione esterna della potenza reattiva | ![]() | - | - | ‒ | 0,01 | ![]() | - | 41256 | 1 | S16 | FIX2 | RW | |
Inverter.WGraMpp | Parametri | Gradiente di aumento con variazione di irradiazione | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Gradiente di aumento con variazione di irradiazione | 10%/min a 10000%/min | 6000%/min | 1 | ![]() |
| 41201 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
Inverter.WGraMpp | Parametri | Gradiente di aumento con variazione di irradiazione | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Gradiente di aumento con variazione di irradiazione | 10%/min a 10000%/min | 6000%/min | 1 | ![]() |
| 44023 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
Inverter.WLim | Parametri | Potenza attiva di dimensionamento WMaxOutRtg | ![]() | Apparecchio > Inverter > Potenza attiva max | 0 W a 10000 W | 6000 W | 1 | ‒ | - | 30231 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Inverter.WMax | Parametri | Soglia impost. potenza attiva | ![]() | Apparecchio > Inverter > Esportazione di potenza attiva | 0 W a 10050 W | 6000 W | 1 | ![]() | - | 30233 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Inverter.WMax | Parametri | Soglia impost. potenza attiva | ![]() | Apparecchio > Inverter > Esportazione di potenza attiva | 0 W a 10050 W | 6000 W | 1 | ![]() | - | 40915 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W | Parametri | Limitazione potenza attiva P, configurazione della potenza attiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Impostazione manuale > Potenza attiva | 0 W a 10000 W | 6000 W | 1 | ![]() |
| 30837 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W | Parametri | Limitazione potenza attiva P, configurazione della potenza attiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Impostazione manuale > Potenza attiva | 0 W a 10000 W | 6000 W | 1 | ![]() |
| 40212 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom | Parametri | Limitazione potenza attiva P, configurazione della potenza attiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Impostazione manuale > Potenza attiva normata | Da 0% a 100% | 100 % | 1 | ![]() |
| 30839 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom | Parametri | Limitazione potenza attiva P, configurazione della potenza attiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Impostazione manuale > Potenza attiva normata | Da 0% a 100% | 100 % | 1 | ![]() |
| 40214 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.W | Valore nominale | Limitazione potenza attiva con controllo impianto | ![]() | - | - | ‒ | 1 | ![]() | - | 44493 | 2 | S32 | FIX0 | RW | |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNom | Valore nominale | Limit.stat.norm.pot.imm.rte mod.f.ble c.contr.impto | - | - | - | ‒ | 1 | ![]() | - | 40016 | 1 | S16 | FIX0 | WO | |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc | Valore nominale | Lim. normalizz. potenza attiva da contr. imp. | - | - | - | ‒ | 0,01 | ![]() | - | 40023 | 1 | S16 | FIX2 | WO | |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc | Valore nominale | Lim. normalizz. potenza attiva da contr. imp. | ![]() | - | - | ‒ | 0,01 | ![]() | - | 41255 | 1 | S16 | FIX2 | RW | |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.Dyn.WGraEna | Parametri | Prescrizione esterna della potenza attiva, limitazione del gradiente di variazione | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Prescrizione esterna > Dinamica > Limitazione del gradiente di variazione | 303: Off (Off) 308: On (On) | 1 | ‒ | ![]() |
| 44029 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.Dyn.WGraPos | Parametri | Prescrizione esterna della potenza attiva, gradiente di aumento | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Prescrizione esterna > Dinamica > Gradiente di aumento | 0,05 %/s a 100 %/s | 20 %/s | 0,01 | ![]() |
| 44031 | 2 | U32 | FIX2 | RW | |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.Dyn.WGraNeg | Parametri | Prescrizione esterna della potenza attiva, gradiente di abbassamento | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Prescrizione esterna > Dinamica > Gradiente di abbassamento | 0,05 %/s a 100 %/s | 20 %/s | 0,01 | ![]() |
| 44033 | 2 | U32 | FIX2 | RW | |
Inverter.WModCfg.WMod | Parametri | Modo esercizio della potenza attiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Modo esercizio della potenza attiva | 303: Off (Off) 1077: Prescrizione manuale in W (WCnst) 1078: Prescrizione manuale in % (WCnstNom) 1079: Prescrizione esterna (WCtlCom) | 4 | ‒ | ![]() |
| 30835 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Inverter.WModCfg.WMod | Parametri | Modo esercizio della potenza attiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Modo esercizio della potenza attiva | 303: Off (Off) 1077: Prescrizione manuale in W (WCnst) 1078: Prescrizione manuale in % (WCnstNom) 1079: Prescrizione esterna (WCtlCom) | 4 | ‒ | ![]() |
| 40210 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | |
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HystEna | Parametri | Attivazione della funzione di trascinamento dell’indicatore, configurazione del gradiente lineare della potenza momentanea | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Adattamento potenza att. in funz. della frequenza P(f) > Curva caratteristica P(f) > Funzione sdoppiante | 303: Off (Off) 308: On (On) | 2 | ‒ | ![]() |
| 40240 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | |
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStop | Parametri | Distanza della frequenza di reset dalla frequenza di rete, configurazione del gradiente lineare della potenza momentanea | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Adattamento potenza att. in funz. della frequenza P(f) > Curva caratteristica P(f) > Distanza frequenza di reset / frequenza di rete | da 0 Hz a 5 Hz | ‒ | 0,01 | ![]() |
| 40220 | 2 | U32 | FIX2 | RW | |
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStopWGra | Parametri | P(f), grad. potenza attiva dopo fine errore | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Adattamento potenza att. in funz. della frequenza P(f) > Curva caratteristica P(f) > Grad. potenza attiva dopo fine errore | 0%/min a 100%/min | ‒ | 1 | ![]() |
| 40242 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStr | Parametri | Distanza della frequenza di avvio dalla frequenza di rete, configurazione del gradiente lineare della potenza momentanea | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Adattamento potenza att. in funz. della frequenza P(f) > Curva caratteristica P(f) > Distanza della freq. di avvio dalla freq. di rete | da 0 Hz a 5 Hz | ‒ | 0,01 | ![]() |
| 40218 | 2 | U32 | FIX2 | RW | |
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.WGra | Parametri | Gradiente potenza attiva, configurazione del gradiente lineare della potenza momentanea | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Adattamento potenza att. in funz. della frequenza P(f) > Curva caratteristica P(f) > Gradiente potenza attiva | Da 0% a 100% | ‒ | 1 | ![]() |
| 40238 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.CtlComMssMod | Parametri | Prescrizione esterna della potenza attiva, comportamento di ricaduta | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Sistema di controllo impianto e comportamento per ricaduta > Prescrizione esterna > Comportamento di ricaduta | 2506: Mantenere valori (UsStp) 2507: Applicare valori di ricaduta (UsFlb) | 1 | ‒ | ![]() | - | 41193 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | |
Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.TmsOut | Parametri | Prescrizione esterna della potenza attiva, timeout | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Sistema di controllo impianto e comportamento per ricaduta > Prescrizione esterna > Timeout | 5 s a 32400 s | 600 s | 1 | ![]() | - | 41195 | 2 | U32 | Durata | RW | |
Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.FlbWNom | Parametri | Fallback lim.pot.at. P in %WMax p. mancata l.p.a. | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Sistema di controllo impianto e comportamento per ricaduta > Prescrizione esterna > Fallback potenza attiva P | Da 0% a 100% | 100 % | 0,01 | ![]() | - | 41197 | 2 | U32 | FIX2 | RW | |
Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.CtlComMssMod | Parametri | Prescrizione esterna della potenza reattiva, comportamento di ricaduta | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Sistema di controllo impianto e comportamento per ricaduta > Q, prescrizione esterna. > Comportamento di ricaduta | 2506: Mantenere valori (UsStp) 2507: Applicare valori di ricaduta (UsFlb) | 1 | ‒ | ![]() | - | 41219 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | |
Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.TmsOut | Parametri | Prescrizione esterna della potenza reattiva, timeout | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Sistema di controllo impianto e comportamento per ricaduta > Q, prescrizione esterna. > Timeout | 5 s a 32400 s | 600 s | 1 | ![]() | - | 41221 | 2 | U32 | Durata | RW | |
Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.FlbVArNom | Parametri | Prescrizione esterna della potenza reattiva, valore di ricaduta | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Sistema di controllo impianto e comportamento per ricaduta > Q, prescrizione esterna. > Valore di ricaduta della prescrizione potenza reattiva | −60% a +60% | 0 % | 0,01 | ![]() | - | 41223 | 2 | S32 | FIX2 | RW | |
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod | Parametri | Prescrizione esterna cos φ, comportamento di ricaduta | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Sistema di controllo impianto e comportamento per ricaduta > cos φ, prescrizione esterna > Comportamento di ricaduta | 2506: Mantenere valori (UsStp) 2507: Applicare valori di ricaduta (UsFlb) | 1 | ‒ | ![]() | - | 41225 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | |
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod | Parametri | Prescrizione esterna cos φ, comportamento di ricaduta | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Sistema di controllo impianto e comportamento per ricaduta > cos φ, prescrizione esterna > Comportamento di ricaduta | 2506: Mantenere valori (UsStp) 2507: Applicare valori di ricaduta (UsFlb) | 1 | ‒ | ![]() | - | 44097 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | |
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut | Parametri | Prescrizione esterna cos φ, timeout | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Sistema di controllo impianto e comportamento per ricaduta > cos φ, prescrizione esterna > Timeout | 5 s a 32400 s | 600 s | 1 | ![]() | - | 41227 | 2 | U32 | Durata | RW | |
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut | Parametri | Prescrizione esterna cos φ, timeout | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Sistema di controllo impianto e comportamento per ricaduta > cos φ, prescrizione esterna > Timeout | 5 s a 32400 s | 600 s | 1 | ![]() | - | 44099 | 2 | U32 | Durata | RW | |
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPF | Parametri | Prescrizione cos φ esterna, valore di ricaduta cos φ in caso di esportazione della potenza attiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Sistema di controllo impianto e comportamento per ricaduta > cos φ, prescrizione esterna > Valore di ricaduta cos φ in caso di esportazione della potenza attiva | Da 0,8 a 1 | 1 | 0,0001 | ![]() | - | 41229 | 2 | S32 | FIX4 | RW | |
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPFExt | Parametri | Prescrizione cos φ esterna, valore di ricaduta del tipo di eccitazione in caso di esportazione della potenza attiva | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Sistema di controllo impianto e comportamento per ricaduta > cos φ, prescrizione esterna > Valore di ricaduta del tipo di eccitazione in caso di esportazione della potenza attiva | 1041: Sovraeccitato (OvExt) 1042: Sottoeccitato (UnExt) | 2 | ‒ | ![]() | - | 41435 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | |
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Ena | Parametri | P(V), attivazione | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Adattamento della potenza attiva in funzione della tensione P(V) > Attivazione | 303: Off (Off) 308: On (On) | 1 | ‒ | ![]() |
| 44043 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | |
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.WRefMod | Parametri | P(V), tipo della potenza attiva di riferimento | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Adattamento della potenza attiva in funzione della tensione P(V) > Tipo di potenza attiva di riferimento | 4405: Potenza attiva max WMax (WMaxInOut) 4443: Potenza momentanea (WSnpt) | 1 | ‒ | ![]() |
| 44047 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | |
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.NumPt | Parametri | P(V), numero di punti di sostegno utilizzati | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Adattamento della potenza attiva in funzione della tensione P(V) > Curva caratteristica > Numero di punti di sostegno da utilizz. | Da 0 a 8 | 2 | 1 | ![]() |
| 44049 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.WGraPos | Parametri | P(V), gradiente di aumento | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Adattamento della potenza attiva in funzione della tensione P(V) > Gradiente di aumento | 0,100000 %/s a 1000 %/s | 20 %/s | 0,01 | ![]() |
| 44089 | 2 | U32 | FIX2 | RW | |
Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.WGraNeg | Parametri | P(V), gradiente di abbassamento | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza attiva > Adattamento della potenza attiva in funzione della tensione P(V) > Gradiente di abbassamento | 0,100000 %/s a 1000 %/s | 20 %/s | 0,01 | ![]() |
| 44091 | 2 | U32 | FIX2 | RW | |
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzMod | Parametri | Modo di esercizio della riduzione della potenza attiva con sovrafrequenza P (f) | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Adattamento potenza att. in funz. della frequenza P(f) > Modo riduzione potenza attiva per sovrafr. P (f) | 303: Off (Off) 1132: Adattamento potenza att. in funz. della frequenza P(f) (WCtlHz) | 2 | ‒ | ![]() |
| 40216 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | |
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStr | Parametri | Tipo ecc. p. iniz., config. curva car. cos φ (P) | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Curva caratt. cos φ(P) > Tipo di eccitazione del punto di avvio | 1041: Sovraeccitato (OvExt) 1042: Sottoeccitato (UnExt) | 1 | ‒ | ![]() |
| 40224 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | |
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStr | Parametri | cos φ pun. iniz., config. curva car. cos φ (P) | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Curva caratt. cos φ(P) > cos φ del punto di partenza | Da 0,8 a 1 | 1 | 0,01 | ![]() |
| 40222 | 2 | U32 | FIX2 | RW | |
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStr | Parametri | Pot. att. pun. iniz., conf. curva car. cos φ (P) | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Curva caratt. cos φ(P) > Potenza attiva del punto di avvio | Da 0% a 100% | 50 % | 1 | ![]() |
| 40230 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStop | Parametri | Tipo ecc. pun. fin., conf. curva car. cos φ (P) | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Curva caratt. cos φ(P) > Tipo di eccitazione del punto finale | 1041: Sovraeccitato (OvExt) 1042: Sottoeccitato (UnExt) | 2 | ‒ | ![]() |
| 40228 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | |
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStop | Parametri | cos φ punto fin., conf. curva car. cos φ (P) | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Curva caratt. cos φ(P) > cos φ del punto finale | Da 0,8 a 1 | 0,95 | 0,01 | ![]() |
| 40226 | 2 | U32 | FIX2 | RW | |
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStop | Parametri | Pot. att. punto fin., conf. curva car. cos φ (P) | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Curva caratt. cos φ(P) > Potenza attiva del punto finale | Da 0% a 100% | 100 % | 1 | ![]() |
| 40232 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Dyn.VArGraPos | Parametri | cos φ(P), gradiente di aumento | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Curva caratt. cos φ(P) > Dinamica > Gradiente di aumento | 1 %/s a 10000 %/s | 1200 %/s | 0,01 | ![]() |
| 44249 | 2 | U32 | FIX2 | RW | |
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Dyn.VArGraNeg | Parametri | cos φ(P), gradiente di abbassamento | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Curva caratt. cos φ(P) > Dinamica > Gradiente di abbassamento | 1 %/s a 10000 %/s | 1200 %/s | 0,01 | ![]() |
| 44251 | 2 | U32 | FIX2 | RW | |
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.NumPt | Parametri | Q(V), numero di punti di sostegno utilizzati | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Curva caratteristica Q(V) > Curva caratteristica > Numero di punti di sostegno da utilizz. | Da 0 a 8 | 4 | 1 | ![]() |
| 44191 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Dyn.VArGraPos | Parametri | Q(V), gradiente di aumento | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Curva caratteristica Q(V) > Dinamica > Gradiente di aumento | 1 %/s a 10000 %/s | 100 %/s | 0,01 | ![]() |
| 44205 | 2 | U32 | FIX2 | RW | |
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Dyn.VArGraNeg | Parametri | Q(V), gradiente di abbassamento | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Curva caratteristica Q(V) > Dinamica > Gradiente di abbassamento | 1 %/s a 10000 %/s | 100 %/s | 0,01 | ![]() |
| 44207 | 2 | U32 | FIX2 | RW | |
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.VArGraNom | Parametri | Gradiente potenza reattiva, configurazione della curva caratteristica della potenza reattiva/tensione Q(V) | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Inverter > Processo potenza reattiva > Curva caratteristica Q(V) > Gradiente potenza reattiva | Da 0% a 10% | 0 % | 0,1 | ![]() |
| 40490 | 2 | U32 | FIX1 | RW | |
Isolation.FltA | Valore di misurazione | Corrente di guasto | ![]() | Lato CC > Monitoraggio dell’isolamento > Corrente di guasto | - | ‒ | 0,001 | ‒ | - | 31247 | 2 | S32 | FIX3 | RO | |
Isolation.LeakRis | Valore di misurazione | Resistenza di isolamento | ![]() | Lato CC > Monitoraggio dell’isolamento > Resistenza di isolamento | - | ‒ | 1 | ‒ | - | 30225 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Nameplate.ARtg | Parametri | Corrente nominale per tutte le fasi | ![]() | Targhetta d’identificazione > Targhetta d’identificazione > Corrente nominale | 0,0 a 4294967 A | 0 A | 0,001 | ‒ | - | 40480 | 2 | U32 | FIX3 | RO | |
Nameplate.Bat.Vendor | Parametri | Produttore batteria | ![]() | Targhetta d’identificazione > Targhetta d’identificazione > Batteria > Produttore | 2340: LG Chem (LGChem) 8605: Tesla (Tesla) 8620: BYD (BYD) 16777213: Informazione non disponibile (NaNStt) | 4 | ‒ | ‒ | - | 31377 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Nameplate.CmpBMS.SwRev | Parametri | Vers. firmware gestione batt. | ![]() | Componenti dell’apparecchio > Targhetta d’identificazione > Sistema di gestione batteria > Versione software | Da 0 a 4294967295 | 4294967295 | 1 | ‒ | - | 31389 | 2 | U32 | FW | RO | |
Nameplate.CmpBMS.Typ | Parametri | Tipo di gestione batteria | ![]() | Componenti dell’apparecchio > Targhetta d’identificazione > Sistema di gestione batteria > Tipo | 4333: Tipo batteria non indicato (BatTypNotCfg) 8610: RESU-10H (RESU-10.0) 8623: RESU-7H (RESU-7.0) 8628: Hyperion (3 - 6) (HYPN-3-6) 8629: era:powerbase 7.5 - 15 HV (ERA-PBS7_5_15HV) 8630: AXIstorage Li SH 3 – 6 Powerpack (AX_PWRPCK_3_6) 8634: RESU-10M (RESU-10M) 8636: RESU16H Prime (RESU-16H_Prime) 8638: RESU10H Prime (RESU-10H_Prime) 19033: SBG4-2A (SBG4_12A) 19034: SBT3-12A (SBT3_12A) 19045: Battery-Box Premium HVM (BatBoxPremHVM) 19046: Battery-Box Premium HVS (BatBoxPremHVS) 19073: Battery-Box Premium HVL (BatBoxPremHVL) | 1 | ‒ | ‒ | - | 31379 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Nameplate.CmpMain.SwRev | Parametri | Versione del firmware del processore principale | ![]() | Componenti dell’apparecchio > Targhetta d’identificazione > Processore principale (HP) > Versione software | Da 0 a 4294967295 | 0 | 1 | ‒ | - | 40063 | 2 | U32 | FW | RO | |
Nameplate.ComRev | Parametri | Versione comunicazione | ![]() | Targhetta d’identificazione > Targhetta d’identificazione > Versione comunicazione | Da 0 a 4294967294 | 0 | 1 | ‒ | - | 40789 | 2 | U32 | REV | RO | |
Nameplate.Location | Parametri | ‒ | - | - | - | ‒ | ‒ | ![]() | - | 40631 | 12 | STR32 | UTF8 | RW | |
Nameplate.MainModel | Parametri | Categoria apparecchio | ![]() | Targhetta d’identificazione > Targhetta d’identificazione > Categoria apparecchio | 8009: Inverter ibrido (DevClss9) | 1 | ‒ | ‒ | - | 30051 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Nameplate.Model | Parametri | Tipo di apparecchio | ![]() | Targhetta d’identificazione > Targhetta d’identificazione > Tipo di apparecchio | 19048: SUNNY TRIPOWER 5.0 SE (STP5.0-3SE-40) 19049: SUNNY TRIPOWER 6.0 SE (STP6.0-3SE-40) 19050: SUNNY TRIPOWER 8.0 SE (STP8.0-3SE-40) 19051: SUNNY TRIPOWER 10.0 SE (STP10.0-3SE-40) | 2 | ‒ | ‒ | - | 30053 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Nameplate.SerNum | Parametri | Numero di serie | ![]() | Targhetta d’identificazione > Targhetta d’identificazione > Numero di serie | Da 0 a 4294967294 | 0 | 1 | ‒ | - | 30057 | 2 | U32 | RAW | RO | |
Nameplate.SerNum | Parametri | Numero di serie | ![]() | Targhetta d’identificazione > Targhetta d’identificazione > Numero di serie | Da 0 a 4294967294 | 0 | 1 | ‒ | - | 40067 | 2 | U32 | RAW | RO | |
Operation.Bat.Health | Valore di misurazione | Stato batteria | ![]() | Stato > Funzionamento > Batteria > Stato | 35: Errore (Alm) 303: Off (Off) 307: Ok (Ok) 455: Avvertenza (Wrn) 16777213: Informazione non disponibile (NaNStt) | ‒ | ‒ | ‒ | - | 31391 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Operation.Evt.EvtNo | Valore di misurazione | Codice evento attuale per produttore | ![]() | Stato > Funzionamento > Evento attuale > Codice evento produttore |
| ‒ | 1 | ‒ | - | 30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | |
Operation.GriSwStt | Valore di misurazione | Relè/contattore di rete | ![]() | Stato > Funzionamento > Stato del relè di rete | 51: Chiuso (Cls) 311: Aperto (Opn) 16777213: Informazione non disponibile (NaNStt) | ‒ | ‒ | ‒ | - | 30217 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Operation.OpStt | Valore di misurazione | Stato di esercizio generale | ![]() | Stato > Funzionamento > Stato di esercizio generale | 303: Off (Off) 569: Attivato (Run) 1295: Standby (Stdby) 1795: Interbloccato (Lok) 16777213: Informazione non disponibile (NaNStt) | ‒ | ‒ | ‒ | - | 40029 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Operation.OpMod | Parametri | Modo di esercizio generale | ![]() | Apparecchio > Funzionamento > Modo di esercizio generale | 381: Stop (Stop) 1467: Avvio (Str) | 1 | ‒ | ![]() | - | 40009 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | |
Operation.PvGriConn | Valore di misurazione | Collegamento a rete dell’impianto | ![]() | Lato CA > Funzionamento > Collegamento a rete | 1779: Separato (Dscon) 1780: Rete di corrente pubblica (PubGri) 1781: Rete ad isola (IsoGri) 16777213: Informazione non disponibile (NaNStt) | ‒ | ‒ | ‒ | - | 30881 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Operation.RunStt | Valore di misurazione | Stato di esercizio | ![]() | Stato > Funzionamento > Stato di esercizio | 235: Esercizio in parallelo di rete (GriOp) 1463: Backup (Bck) 1469: Spegnere (Shtdwn) 2119: Limit. aut. (Drt) 16777213: Informazione non disponibile (NaNStt) | ‒ | ‒ | ‒ | - | 33003 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Operation.RstrLokStt | Valore di misurazione | Stato del blocco | ![]() | Stato > Funzionamento > Stato del blocco | 257: Frequenza non consentita (HzFlt) 1655: Riconosc. arco voltaico (EvtAfci) 1690: Spegnimento rapido (FstStop) 2386: Sovratensione (OvVol) 2387: Sottotensione (UnVol) 2388: Sovrafrequenza (OvHz) 2389: Sottofrequenza (UnHz) 2390: Riconoscimento isola passivo (PID) 2490: Caduta di fase (PLD) 3165: Errore PLL (PLL) 3166: Caduta di tensione lato bassa tensione (PLDLoVol) 3167: Riconoscimento isola attivo (ActIsldDet) 4553: Dopo corrente di guasto (ManRstrRCD) 4570: In attesa dell'abilitazione all'esercizio (WaitStr) 16777213: Informazione non disponibile (NaNStt) | ‒ | ‒ | ‒ | - | 30251 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | |
Operation.ValRsIstl | Parametri | Resettare i dati di esercizio | ![]() | Apparecchio > Funzionamento > Resettare i dati di esercizio | 237: Num. colleg. alla rete nel punto colleg. rete (GriSwCnt) 353: Resettare gli eventi (RsEvtCnt) 355: Cancellare il logger energia (RsTotWhLog) 409: Tempo di funzionamento (TotOpTms) 411: Tempo di immissione (TotFeedTms) 418: Rendimento totale (TotWhOut) 568: Eseg. tutte le funzioni disp. (DoAll) 720: Resettare i parametri di rete (NetwParaRs) | - | ‒ | ![]() | - | 44021 | 2 | U32 | FUNZIONE_SEC | RW | |
PCC.WMax | Parametri | Limt.pot.att. impost. al pt. di coll. a rete | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Punto di colleg. a rete > Esportazione di potenza attiva | 0 W a 500000 W | ‒ | 1 | ![]() | - | 41217 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
PCC.WMaxNom | Parametri | Limt.pot.att. impost. al pt. di coll. a rete | ![]() | Controllo impianto ed apparecchiature > Punto di colleg. a rete > Limite pot.att. impostato | Da 0% a 100% | 100 % | 1 | ![]() | - | 41199 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
Plnt.DcWRtg | Parametri | Potenza nominale dell’impianto | ![]() | Lato CC > Impianto > Potenza nominale | 0 W a 50000 W | 6000 W | 1 | ![]() | - | 41203 | 2 | U32 | FIX0 | RW | |
- | Messwert | Versionsnummer SMA Modbus-Profil | - | - | - | - | - | - | - | 30001 | 2 | U32 | RAW | RO | - |
Nameplate.SusyId | Messwert | SUSyID Modul | - | - | - | - | - | - | - | 30003 | 2 | U32 | RAW | RO | - |
Nameplate.SerNum | Messwert | Seriennummer | - | - | - | - | - | - | - | 30005 | 2 | U32 | RAW | RO | - |
- | Messwert | Unit ID des Wechselrichters | - | - | - | - | - | - | - | 42109 | 4 | U64 | RAW | RW | - |
- | Messwert | SMA Grid Guard-Code | - | - | - | - | - | - | - | 43090 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - |
Nameplate.Vendor | Messwert | Hersteller | - | - | - | - | - | - | - | 30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - |
DtTm.Tm | Messwert | Systemzeit | - | - | - | - | - | - | - | 30193 | 2 | U32 | DT | RO | - |