  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 363.5k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • G GombersIOB

    @cvidal said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    kann nur Modbus Adressen im 5000er Bereich

    Aber nachdem Du diesen Fehler siehst kannst Du noch auf die 5000er Adressen zugreifen?
    Ich kenne das so, dass wenn Du zu oft auf eine falsche Adresse zugegriffen hast, der ganze ModBus-Service streikt - man bekommt überhaupt keine Antwort mehr.

    Den Zugriff auf einzelne Adressen würde ich mal mit eine ModBus-Client probieren (ich nutze den Vaga ModbusAnalyzer, finde den klasse - sehr einfach zu bedienen)

    cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von
    #433

    @gombersiob Unbenannt1.PNG

    Scheint doch nicht zu Kompliziert zu sein....
    Bekomme leider einen Fehler. Mh, sieht glaube ich nicht gut aus.

    G 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • cvidalC cvidal

      @gombersiob Unbenannt1.PNG

      Scheint doch nicht zu Kompliziert zu sein....
      Bekomme leider einen Fehler. Mh, sieht glaube ich nicht gut aus.

      G Offline
      G Offline
      GombersIOB
      schrieb am zuletzt editiert von
      #434

      @cvidal
      Der Inhalt von 4999 sieht doch schon merkwürdig aus. Vielleicht kannst Du im Photovoltaikforum mal die Frage nach den Registern stellen. Sungrow liest da mit. Oder fragst direkt bei Sungrow nach. Vielleicht stimmt für Dich die Beschreibung der Register nicht. Aber wenn Du Auswertungen in der iSolarcloud siehst, müssen die Werte ja gesammelt werden.

      cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • G GombersIOB

        @cvidal
        Der Inhalt von 4999 sieht doch schon merkwürdig aus. Vielleicht kannst Du im Photovoltaikforum mal die Frage nach den Registern stellen. Sungrow liest da mit. Oder fragst direkt bei Sungrow nach. Vielleicht stimmt für Dich die Beschreibung der Register nicht. Aber wenn Du Auswertungen in der iSolarcloud siehst, müssen die Werte ja gesammelt werden.

        cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von
        #435

        @gombersiob
        4999 und 5000 sehen doch ganz gut aus, diese Adressen bekomme ich auch abgefragt.
        13002 läuft nicht. Der VagaModbus Analyzer scheint da nichts mit anfangen zu können.
        Hier nochmal ein anderes Bild mit den Abfragen.
        Unbenannt1.PNG

        Gruß Christian

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • G GombersIOB

          @cvidal
          Der Inhalt von 4999 sieht doch schon merkwürdig aus. Vielleicht kannst Du im Photovoltaikforum mal die Frage nach den Registern stellen. Sungrow liest da mit. Oder fragst direkt bei Sungrow nach. Vielleicht stimmt für Dich die Beschreibung der Register nicht. Aber wenn Du Auswertungen in der iSolarcloud siehst, müssen die Werte ja gesammelt werden.

          cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von
          #436

          @gombersiob
          Ich habe es hinbekommen, alles was ich brauche finde ich im 5000er Bereich.
          Leider ist das nirgendwo Dokumentiert, habe es vorher mit den Daten aus github versucht...
          Im Photovoltaikforum sind die Adressen überall verteilt aber mit SuFu findet man da einiges.

          Danke dir für deine Mühe.

          G 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • cvidalC cvidal

            @gombersiob
            Ich habe es hinbekommen, alles was ich brauche finde ich im 5000er Bereich.
            Leider ist das nirgendwo Dokumentiert, habe es vorher mit den Daten aus github versucht...
            Im Photovoltaikforum sind die Adressen überall verteilt aber mit SuFu findet man da einiges.

            Danke dir für deine Mühe.

            G Offline
            G Offline
            GombersIOB
            schrieb am zuletzt editiert von
            #437

            @cvidal
            Es wäre schön, wenn Du die Ergebnisse Deiner Arbeit hier dokumentierst.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • cvidalC Offline
              cvidalC Offline
              cvidal
              Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von
              #438

              Hier mal meine Ergebnisse.

              Unbenannt.PNG
              Unbenannt1.PNG

              Gruß Christian

              G 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • cvidalC cvidal

                Hier mal meine Ergebnisse.

                Unbenannt.PNG
                Unbenannt1.PNG

                Gruß Christian

                G Offline
                G Offline
                GombersIOB
                schrieb am zuletzt editiert von
                #439

                @cvidal
                Das sieht gut aus. Ich wundere mich aber über die Zahlen. Ich habe bei mir noch nie einen Hausverbrauch unter 150 Watt gesehen.

                Als ich davon sprach, die Ergebnisse Deiner Untersuchung hier zu dokumentieren, dachte ich aber eher an Deine ModBus-Register-Tabelle, die im IO-Broker eingestellt ist. Das wäre einfach für den Nächsten, der eine solche Anlage hat, hilfreich.

                cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  Maddm
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #440

                  Ich würde mich hier als Newbie gern mal dran hängen, da ich aktuell nicht wirklich mit folgender Situation weiter komme:
                  die Modbus Instanz wirft bei mir immer wieder folgenden Fehler im Log:

                  modbus.0 2023-05-08 09:37:25.433	info	Disconnected from slave 192.168.178.48
                  modbus.0 2023-05-08 09:37:24.431	warn	On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                  modbus.0 2023-05-08 09:37:24.429	error	Client in error state.
                  modbus.0 2023-05-08 09:37:24.429	error	Socket Error
                  modbus.0 2023-05-08 09:37:24.419	info	Connected to slave 192.168.178.48
                  

                  Ich nutze einen SH8.0 Wechselrichter, den ich per LAN Kabel mit meinem Router verbunden habe, die Instanzsettings sehen wie folgt aus:
                  9423873e-3332-4626-b5c2-707956a51411-image.png

                  Ich habe von den anderen 4 Reitern der Config ausschließlich die "123 Eingangsregister" befüllt, mit folgenden Werten

                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                  5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                  5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5016	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                  13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                  13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	Kwh	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                  13007	Load power 	Wirkleistung gesamt	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                  13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                  13014	CO2-reduction	CO2- Reduzierung	Kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                  13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                  13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13020	Battery current 	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13021	Battery power 	Batterieladeleistung	W	uint16be	1	1	0		value		false	false
                  13022	Battery level 	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint32sw	2	0.1	1		value		false	false
                  13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13033	Total active power	Eigenverbrauch aktuell	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                  13035	Daily Import Energy	Gekaufte Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13036	Total Import Energy	Gekaufte Energie gesamt	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                  13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                  

                  Was ich nicht ganz verstehe: gestern lief dieses Setup den ganzen Tag ohne Probleme durch und heute morgen werden seit ca. 08:00 Uhr diese Fehler geworfen...

                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Maddm

                    Ich würde mich hier als Newbie gern mal dran hängen, da ich aktuell nicht wirklich mit folgender Situation weiter komme:
                    die Modbus Instanz wirft bei mir immer wieder folgenden Fehler im Log:

                    modbus.0 2023-05-08 09:37:25.433	info	Disconnected from slave 192.168.178.48
                    modbus.0 2023-05-08 09:37:24.431	warn	On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                    modbus.0 2023-05-08 09:37:24.429	error	Client in error state.
                    modbus.0 2023-05-08 09:37:24.429	error	Socket Error
                    modbus.0 2023-05-08 09:37:24.419	info	Connected to slave 192.168.178.48
                    

                    Ich nutze einen SH8.0 Wechselrichter, den ich per LAN Kabel mit meinem Router verbunden habe, die Instanzsettings sehen wie folgt aus:
                    9423873e-3332-4626-b5c2-707956a51411-image.png

                    Ich habe von den anderen 4 Reitern der Config ausschließlich die "123 Eingangsregister" befüllt, mit folgenden Werten

                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                    5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                    5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    5016	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                    12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                    13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                    13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	Kwh	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                    13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                    13007	Load power 	Wirkleistung gesamt	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                    13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                    13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                    13014	CO2-reduction	CO2- Reduzierung	Kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                    13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                    13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13020	Battery current 	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13021	Battery power 	Batterieladeleistung	W	uint16be	1	1	0		value		false	false
                    13022	Battery level 	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint32sw	2	0.1	1		value		false	false
                    13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13033	Total active power	Eigenverbrauch aktuell	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                    13035	Daily Import Energy	Gekaufte Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13036	Total Import Energy	Gekaufte Energie gesamt	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                    13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                    

                    Was ich nicht ganz verstehe: gestern lief dieses Setup den ganzen Tag ohne Probleme durch und heute morgen werden seit ca. 08:00 Uhr diese Fehler geworfen...

                    G Offline
                    G Offline
                    GombersIOB
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #441

                    @maddm
                    Die Tabelle mit den Registerwerten kann ich nicht wirklich nachprüfen, weil sie nicht spaltengerecht dargestellt wird und man natürlich die Tabs so nicht erkennt. Aber sollten da einige Fehler drin sein, was ich vermute, dann würde das meine Erfahrung mit Sungrow stützen. Es scheint so, dass der Wechselrichter nur eine bestimmte Menge falscher Anfragen verkraftet und dann nicht mehr antwortet. Dazu kann vielleicht jemand was sagen, der das ModBus-Protokoll besser kennt.
                    Ich hatte das zu Beginn (Januar dieses Jahres auch), dass mir die Verbindung immer wieder komplett abbrach. Jetzt ist sie aber seit Monaten stabil.
                    Um den aktuellen Fehler zu beheben reicht es wohl, einfach mal das Ethernetkabel abzuziehen um die Verbindung neu zu starten. Ansonsten muss man wohl alle Ergebnisse in den ioBroker-Objects mal durchschauen, ob es wirklich auf jedes Register eine sinnvolle Antwort gibt.

                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • G GombersIOB

                      @maddm
                      Die Tabelle mit den Registerwerten kann ich nicht wirklich nachprüfen, weil sie nicht spaltengerecht dargestellt wird und man natürlich die Tabs so nicht erkennt. Aber sollten da einige Fehler drin sein, was ich vermute, dann würde das meine Erfahrung mit Sungrow stützen. Es scheint so, dass der Wechselrichter nur eine bestimmte Menge falscher Anfragen verkraftet und dann nicht mehr antwortet. Dazu kann vielleicht jemand was sagen, der das ModBus-Protokoll besser kennt.
                      Ich hatte das zu Beginn (Januar dieses Jahres auch), dass mir die Verbindung immer wieder komplett abbrach. Jetzt ist sie aber seit Monaten stabil.
                      Um den aktuellen Fehler zu beheben reicht es wohl, einfach mal das Ethernetkabel abzuziehen um die Verbindung neu zu starten. Ansonsten muss man wohl alle Ergebnisse in den ioBroker-Objects mal durchschauen, ob es wirklich auf jedes Register eine sinnvolle Antwort gibt.

                      G Offline
                      G Offline
                      GombersIOB
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #442

                      @gombersiob
                      Bei den Verbindungsparametern sehe ich, dass der Timeout auf 3 Sekunden steht, hier im Thread war der Wert von 5 Sekunden mal angegeben. Die "Wait Time", die Zeit zwischen den Abfragen zweier Register, steht auf 50ms. Bei den abgefragten 38 Registern kommt man damit auf eine Gesamtzeit von 2 Sekunden. Da erscheint mir ein Timeout von 3 Sekunden knapp. Aber das ist jetzt nur geraten - ob meine Rechnung in sich stimmt weiß ich nicht. Vielleicht habe ich auch völlig falsche Vorstellungen vom Ablauf.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • G GombersIOB

                        @cvidal
                        Das sieht gut aus. Ich wundere mich aber über die Zahlen. Ich habe bei mir noch nie einen Hausverbrauch unter 150 Watt gesehen.

                        Als ich davon sprach, die Ergebnisse Deiner Untersuchung hier zu dokumentieren, dachte ich aber eher an Deine ModBus-Register-Tabelle, die im IO-Broker eingestellt ist. Das wäre einfach für den Nächsten, der eine solche Anlage hat, hilfreich.

                        cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #443

                        @gombersiob Die 7 Watt sind eigentlich nicht der Stromverbrauch, das ist quasi der der Stomverbrauch-PV Ertrag.
                        Der Wert geht dann auch in den Minus Bereich und zeigt mir Quasi den Überschuss an.

                        Die Registertabelle habe ich doch als Bild angehangen.

                        Gruß Christian

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #444

                          Ich bin hier noch fleißig am testen und bräuchte mal jemanden der das Prüfen kann.

                          Die meisten haben hier ja einen SGH xx.RT Wechselrichter ich habe einen SG xx.RT also ohne Hybrid Funktion.
                          Um mehr Daten vom WR zu bekommen habe ich einen Sungrow Smartmeter eingebaut.
                          Jetzt würde ich gerne von euch wissen ob ihr mit euren Hybrid Wechselrichtern die Register testen könntet z.b 5092 ich glaube es handelt sich um die "Einspeisung Heute"

                          Kurz zur Info: Ich kann nur Register im 5000er Bereich verwenden und kann die ganzen Register welche der Hybrid WR nutzt nicht verwenden.

                          Überall wo noch Test steht konnte ich noch nicht eindeutig zuordnen.
                          Unbenannt.PNG

                          Gruß Christian

                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • cvidalC cvidal

                            Ich bin hier noch fleißig am testen und bräuchte mal jemanden der das Prüfen kann.

                            Die meisten haben hier ja einen SGH xx.RT Wechselrichter ich habe einen SG xx.RT also ohne Hybrid Funktion.
                            Um mehr Daten vom WR zu bekommen habe ich einen Sungrow Smartmeter eingebaut.
                            Jetzt würde ich gerne von euch wissen ob ihr mit euren Hybrid Wechselrichtern die Register testen könntet z.b 5092 ich glaube es handelt sich um die "Einspeisung Heute"

                            Kurz zur Info: Ich kann nur Register im 5000er Bereich verwenden und kann die ganzen Register welche der Hybrid WR nutzt nicht verwenden.

                            Überall wo noch Test steht konnte ich noch nicht eindeutig zuordnen.
                            Unbenannt.PNG

                            Gruß Christian

                            G Offline
                            G Offline
                            GombersIOB
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #445

                            @cvidal said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                            ich glaube es handelt sich um die "Einspeisung Heute"

                            Den Wert könnte man mit Zähler des Energieversorgers abgleichen. Aber ich habe mich mal auf die Suche gemacht nach einer Dokumentation und bin fündig geworden. Scheint zu passen.

                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                            1
                            • G GombersIOB

                              @cvidal said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                              ich glaube es handelt sich um die "Einspeisung Heute"

                              Den Wert könnte man mit Zähler des Energieversorgers abgleichen. Aber ich habe mich mal auf die Suche gemacht nach einer Dokumentation und bin fündig geworden. Scheint zu passen.

                              T Offline
                              T Offline
                              toki1973
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #446

                              Seltsam von heute auf Morgen bekomme ich diesen Fehler ohne das etwas verändert worden ist und bekomme keine Werte mehr vom WR

                              modbus.1
                              17784	2023-05-27 10:29:14.387	warn	On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"write"}
                              

                              NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify

                              G 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • G GombersIOB

                                @cvidal said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                ich glaube es handelt sich um die "Einspeisung Heute"

                                Den Wert könnte man mit Zähler des Energieversorgers abgleichen. Aber ich habe mich mal auf die Suche gemacht nach einer Dokumentation und bin fündig geworden. Scheint zu passen.

                                T Offline
                                T Offline
                                toki1973
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #447

                                @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                @cvidal said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                ich glaube es handelt sich um die "Einspeisung Heute"

                                Den Wert könnte man mit Zähler des Energieversorgers abgleichen. Aber ich habe mich mal auf die Suche gemacht nach einer Dokumentation und bin fündig geworden. Scheint zu passen.

                                Das hier kennst du?

                                https://gist.github.com/dnoegel/543c72ef722365a3934bbad0bb43e222

                                NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify

                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T toki1973

                                  @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                  @cvidal said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                  ich glaube es handelt sich um die "Einspeisung Heute"

                                  Den Wert könnte man mit Zähler des Energieversorgers abgleichen. Aber ich habe mich mal auf die Suche gemacht nach einer Dokumentation und bin fündig geworden. Scheint zu passen.

                                  Das hier kennst du?

                                  https://gist.github.com/dnoegel/543c72ef722365a3934bbad0bb43e222

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  GombersIOB
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #448

                                  @toki1973 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                  Das hier kennst du?

                                  Diesen Ort für die Tabelle kannte ich bisher noch nicht. Die Tabelle an sich ist aber mehrfach hier im Thread aufgeführt - unter anderem auch von mir. Sie ist für die Hybrid-Wechselrichter.
                                  Die Frage bezog sich aber auf einen Nicht-Hybrid Wechselrichter. Da ist die Registerbelegung anders.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • T toki1973

                                    Seltsam von heute auf Morgen bekomme ich diesen Fehler ohne das etwas verändert worden ist und bekomme keine Werte mehr vom WR

                                    modbus.1
                                    17784	2023-05-27 10:29:14.387	warn	On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"write"}
                                    
                                    G Offline
                                    G Offline
                                    GombersIOB
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #449

                                    @toki1973 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                    und bekomme keine Werte mehr vom WR

                                    Ich habe weiter oben schon beschrieben, dass ich das Problem auch hatte. Ich habe Register abgefragt, die es gar nicht gibt. Ich habe das Gefühl, dass das die wiederkehrende Fehlersituation irgendwann zu Problemen am ModBus-Server führt. Bei mir hat ein Neustart geholfen und auch nach einem Tip hier aus dem Thread, das kurzeitige Abziehen des LAN-Kabels.
                                    Aber generell sollte die Fehlerursache gefunden werden (ioBroker-Log prüfen) - sonst taucht das immer wieder auf.
                                    Ich hatte diese Art Hänger am Anfang (Dezember letzten Jahres) auch - aber seit Januar d.J. läuft alles problemlos.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T toki1973

                                      Seltsam von heute auf Morgen bekomme ich diesen Fehler ohne das etwas verändert worden ist und bekomme keine Werte mehr vom WR

                                      modbus.1
                                      17784	2023-05-27 10:29:14.387	warn	On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"write"}
                                      
                                      G Offline
                                      G Offline
                                      GombersIOB
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #450

                                      @toki1973 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      und bekomme keine Werte mehr vom WR

                                      Manchmal, das ist jetzt vermutlich nicht Dein Problem, liefert der Wechselrichter gar keine Daten. Ich bekomme das mit, weil ich parallel zu ioBroker alle Viertelstunde die Register mit einem eigenen Programm als XML-File wegschreibe.
                                      Und wenn es keine Daten gibt, schicke ich mir eine Mail. Das ist jetzt seit Januar, wo ich damit begonnen habe, zweimal vorgekommen.
                                      Es könnte sein, dass Sungrow da einen Firmware-Update macht, stelle ich mir vor.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Offline
                                        S Offline
                                        Sarasar
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #451

                                        Hallo, ich habe eine sehr spezielle Frage. Ich habe ein Sungrow WR SGH10RT mit Unterstützung von einem Balkonkraftwerk.
                                        Am Tag habe ich eine Grundlast im Hause von ca. 400 W (Kühlschränke usw.) Ich habe den Modbus erfolgreich installiert und bekomme die Daten in meinem iobroker schön geliefert.
                                        Jetzt zu meinem Problem. Tagsüber wenn ich von meiner PV Anage Strom erhalte und das Balkonkraftwerk ebenfalls voll liefert kann ich nicht erkennen, wie viel Watt ich derzeit verbrauche. Ich sehe den Wert, den der Sungrow abgibt und was mein Balkonkraftwerkwechselrichter an W erzeugt. Die Last im Hause wird in der App und auch im iobrooker mit 0 angegegben. Somit sehe ich zwar das was an dem Netzbetreiber abgegeben wird und könnte die Leistung in W von dem Balkonkraftwerk abrechnen. Aber ich sehe nirgendswo die Hauslast, da der Sungrow Wechselrichter es als 0 W definiert (da ich ja mit dem Balkonkraftwerk, mehr Strom produziere als ich verbrauche).
                                        Das ist für meine Kostenrechnung, ab wann sich meine PV Anlage tatsächlich rechnet extrem unvorteilhaft. Auch die Rechnungen von Sungrow stimmen da ja nicht, da er die Hauslast mit 0 W tagsüber sieht.
                                        Gibt es eine Regestrieradresse, die den tatsächliche Wert der W Zahl der PV Panelen auf dem Dach wiedergibt?
                                        Weder die 13007 noch die 13033 spiegeln das wieder. Ich möchte einfach rechnen: W von der PV Anlage Dach + W von Balkonkraftwerk - Eingespeiste W = Verbrauchte W aktuell.
                                        Erst somit kann ich korrekt rechnen, ab wan sich die Investition gelohnt hat.
                                        Hat jemand das Problem auch oder sehe ich es nur irgendwie falsch? Vor lauter Bäumen usw...

                                        Ich hoffe mir kann jemand helfen.
                                        Gruß
                                        Marcus

                                        G B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Sarasar

                                          Hallo, ich habe eine sehr spezielle Frage. Ich habe ein Sungrow WR SGH10RT mit Unterstützung von einem Balkonkraftwerk.
                                          Am Tag habe ich eine Grundlast im Hause von ca. 400 W (Kühlschränke usw.) Ich habe den Modbus erfolgreich installiert und bekomme die Daten in meinem iobroker schön geliefert.
                                          Jetzt zu meinem Problem. Tagsüber wenn ich von meiner PV Anage Strom erhalte und das Balkonkraftwerk ebenfalls voll liefert kann ich nicht erkennen, wie viel Watt ich derzeit verbrauche. Ich sehe den Wert, den der Sungrow abgibt und was mein Balkonkraftwerkwechselrichter an W erzeugt. Die Last im Hause wird in der App und auch im iobrooker mit 0 angegegben. Somit sehe ich zwar das was an dem Netzbetreiber abgegeben wird und könnte die Leistung in W von dem Balkonkraftwerk abrechnen. Aber ich sehe nirgendswo die Hauslast, da der Sungrow Wechselrichter es als 0 W definiert (da ich ja mit dem Balkonkraftwerk, mehr Strom produziere als ich verbrauche).
                                          Das ist für meine Kostenrechnung, ab wann sich meine PV Anlage tatsächlich rechnet extrem unvorteilhaft. Auch die Rechnungen von Sungrow stimmen da ja nicht, da er die Hauslast mit 0 W tagsüber sieht.
                                          Gibt es eine Regestrieradresse, die den tatsächliche Wert der W Zahl der PV Panelen auf dem Dach wiedergibt?
                                          Weder die 13007 noch die 13033 spiegeln das wieder. Ich möchte einfach rechnen: W von der PV Anlage Dach + W von Balkonkraftwerk - Eingespeiste W = Verbrauchte W aktuell.
                                          Erst somit kann ich korrekt rechnen, ab wan sich die Investition gelohnt hat.
                                          Hat jemand das Problem auch oder sehe ich es nur irgendwie falsch? Vor lauter Bäumen usw...

                                          Ich hoffe mir kann jemand helfen.
                                          Gruß
                                          Marcus

                                          G Offline
                                          G Offline
                                          GombersIOB
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #452

                                          @sarasar
                                          Das ist insgesamt eher eine Frage an Sungrow selber. Wenn Du das mal im Photovoltaikforum postest hast Du vielleicht mehr Aussicht auf Erfolg. Da liest auch jemand oder gar ein Team von Sungrow mit.

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          776

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe