Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • D
      DRUROB @MRaioBroker last edited by

      @mraiobroker

      Hab das mal schnell überflogen mit dem Eingang an dem Gerät. Mich triggerte direkt der Ausdruck "AUX-Eingang". Der hört sich sehr verdächtig danach an genau dieser potentialfreie Kontakt zu sein den du brauchst. Der Rest muss aber in deiner Bedienungsanleitung stehen was dieser auslöst. Wenn ich dort etwass von Garagentor lese, denke ich das wen einer das Garagentor betätigt das dann die WP zum Beispiel anfängt die Warmwasserbereitung zu starten. Fast identisch also mit unserem Szenario.
      Anbei ein Auszug aus meinen Einstellungen im WR zum Thema D0. Habe da aber sowas in Erinnerung das gleichzeitig der Netzunabhängige Modus nicht aktiviert sein durfte. Das ist aber lange her das müsste man mal gegenchecken ob das inzwischen geht.
      2023-04-07 12_23_31-Einstellungen.png
      Interessant ist hier vor allem die Endzeit, die schon ca. 1h oder gar mehr, vor dem Sonnenuntergang liegen sollte. nicht das die WP auf dem letzten Drücker vor Sonnenuntergang nochmal anfängt den Strom zu verbrauchen aber nach 20min ist die Sonnen weg und die WP brutzelt trotzdem noch ihren Zyklus vollständig zu ende. da gehen dann noch ein paar notwendige Prozente die eigentlich für die Nacht gedacht waren noch flöten.-

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        StefanRied last edited by StefanRied


        hat sich erledigt

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          MRaioBroker @DRUROB last edited by

          @drurob

          vielleicht hab ich auch den intelligenten Modus falsch verstanden.
          Wenn der ab Einspeisung X funktioniert, dann brauch ich keine Zeit definieren.

          Ich will nicht ab Einspeisung 0 und nach Zeit gehen, hätte schon gerne wirklichen Überschuss, also ab 1,5kw Einspeisung bitte warm Wasser machen.
          Schwieriges Ding mal wieder, Sungrow hätte das auch einfacher gestalten können.
          Nach einer Woche Überwachung kann ich jedenfalls sagen, dass der DO im intelligenten Modus nie schaltet.

          Netzunabhängig kann ich nicht deaktivieren, ich hab die Notstromfunktion. Deaktiviere ich den Modus fallen mir die drei Phasen aus, die über Notstrom laufen, das Verhalten ist aber korrekt. (anderes Thema)

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            MRaioBroker @MRaioBroker last edited by MRaioBroker

            @mraiobroker:
            Am Ende bin ich gescheitert eine Lösung mit dem Wechselrichter und dem DO zu finden. Der DO schaltet im intelligenten Modus einfach nie.

            Habe mich entschieden, mutig mal für die geforderten 5 Minuten 240V auf den Smart Grid Anschluss meiner Warmwasser-Wärmepumpe gegeben....
            und siehe da, sie geht in den Smart Grid ON Modus (puuuuhh, ist nicht explodiert) und heizt mit der großen Heizspirale auf 62 Grad - während sie sonst nur auf 55 Grad heizen würde und zwar ganz langsam im ECO mode als Wärmepumpe ohne Heizstab.

            Habe nun einen Shelly eingebunden und ein Skript, dass bei Überschussstrom und voller Batterie einmal mein Wasser auf 62 Grad hochzieht. Das macht das Skript nur einmal täglich. Sollte sinnvoll investierter Strom sein, die Überschuss-Solarenergie zunächst in den Wasserspeicher und erst danach ins Netz zu bringen.

            Edit: Auf Hinweis meiner Frau realisiert, Smart Grid nicht so smart ist. Bei Überschuss wird das Wasser stärker aufgeheizt, damit man eine Nacht lang nicht auf den regulären Sollwert nachheizen muss, mit Kaufstrom - wenn der PV Akku aber eh halb voll ist, dann ist das Ganze überflüssig, man verwendet eh PV Strom, auch wenn das Ding nachts heizt.
            Das heißt, man heizt Wasser unnötig heißer als nötig - das kühlt dann wieder ab, keiner hat was davon... (müsst euch ggf. mal einlesen in das smart grid Thema)
            Jetzt schalte ich das nur an Tagen an denen ich Strom zukaufe, also der Speicher leer ist. Wenn dann Überschuss kurz zustande kommt, dann heize ich das Wasser auf, sonst nicht. Jetzt ist es smart...

            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              DRUROB @MRaioBroker last edited by

              @mraiobroker

              Ja...wer das eine will muss das andere mögen... dieser Spruch passt leider zu häufig. Der D0 schaltet eben nicht wenn der netzunabhängige Modus aktiviert ist.

              Macht sie denn jetzt die 62 Grad mit der Heizspirale oder als Wärmepumpe? Das hab ich jetzt nicht so ganz verstanden.

              Das Smart Grid ist smart. Bedingung dafür ist natürlich das die Warmwasserbereitung in die Tages (bzw. Sonnen-)zeit gelegt wird (meine z.B. 11Uhr bis 18Uhr darf sie nur loslegen) und das der Überschussstrom wirklich überschüssig ist. Ansonsten macht das mit der "Überhitzung" mit 10Grad extra z.B. ja gar keinen Sinn.
              Der Abkühlungseffekt hängt natürlich stark von der Isolierung des Wassertanks ab. Aber noch viel stärker von einer evtl. vorhandenen Warmwasser-Zirkulation.
              Ich habe das mit meinem Homematic IP System gelöst. Ich habe an den beiden Hauptverbrauchspunkten (Küche und großes Bad) einen Präsenzmelder eingebaut. Wenn dieser ein Signal gibt ann springt die Zirkulationspumpe an und bringt den Kreislauf 2,3 oder 5min in Schwung. Mit der Laufzeit bin ich noch am austesten. Nennt sich bei Homematic übrigens Treppenhausschaltung und war ursprünglich für Licht gedacht. Auch diese Automatik läuft nur von 7uhr bis 21Uhr. Somit sind nächtliche Toilettengänge auch von der Zirkulation ausgenommen. Nach 21 Uhr wäscht selten jemand ab oder fängt an zu duschen. Ansonsten anpassen eben.
              Und wenn die Frau darüber Bescheid weiß, das sie nix machen muss außer 1-2min warten bis das Warmwasser an der Zapfstelle angekommen ist, ist der Women-Acceptance-Factor sehr hoch. Bingo für alle!

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • cvidal
                cvidal Forum Testing last edited by

                Hi zusammen,

                Ich habe einen SG6.0RT Wechselrichter und kann nur Modbus Adressen im 5000er Bereich mit ioBroker abfragen, alles über den 5000er Bereich wirft Errors aus und der Adapter Startet nicht mehr.

                
                modbus.0
                2023-04-30 21:23:01.258	info	Disconnected from slave 192.168.12.85
                
                modbus.0
                2023-04-30 21:23:00.258	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                
                modbus.0
                2023-04-30 21:23:00.258	error	Client in error state.
                
                modbus.0
                2023-04-30 21:23:00.257	error	Request timed out.
                
                modbus.0
                2023-04-30 21:23:00.257	warn	Error: undefined
                
                modbus.0
                2023-04-30 21:22:54.205	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                
                modbus.0
                2023-04-30 21:22:49.010	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                
                modbus.0
                2023-04-30 21:22:47.954	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 132"
                
                modbus.0
                2023-04-30 21:22:47.941	info	Connected to slave 192.168.12.85
                
                modbus.0
                2023-04-30 21:22:47.805	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                
                modbus.0
                2023-04-30 21:22:44.196	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                
                modbus.0
                2023-04-30 21:22:44.195	info	terminating
                
                modbus.0
                2023-04-30 21:22:44.194	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                

                Ich habe also einen Wechselrichter ohne Hybrid Funktion, mir fehlten in der App z.b Daten über den Netzbezug und der Einspeisung, also habe ich einen Smart Meter Zähler aus einem Wechselrichter mit Hybrid genommen, bei mir angeschlossen und mit dem Wechselrichter verbunden. In der App und im Webbrowser vom Winet S kommen die daten an.
                Warum bekomme ich die Daten nicht über Modbus abgefragt.

                Liegt das am WiNet-S?
                Kann der Wechselrichter es Softwareseitig nicht?
                Hat jemand einen WR ohne Hybrid und kann die Daten außerhalb des 5000er Bereichs abfragen?

                Gruß Christian

                G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • G
                  GombersIOB @cvidal last edited by

                  @cvidal said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                  kann nur Modbus Adressen im 5000er Bereich

                  Aber nachdem Du diesen Fehler siehst kannst Du noch auf die 5000er Adressen zugreifen?
                  Ich kenne das so, dass wenn Du zu oft auf eine falsche Adresse zugegriffen hast, der ganze ModBus-Service streikt - man bekommt überhaupt keine Antwort mehr.

                  Den Zugriff auf einzelne Adressen würde ich mal mit eine ModBus-Client probieren (ich nutze den Vaga ModbusAnalyzer, finde den klasse - sehr einfach zu bedienen)

                  cvidal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • cvidal
                    cvidal Forum Testing @GombersIOB last edited by

                    @gombersiob
                    Ich kann auf die 5.000er wieder zugreifen wenn ich die Adresse im 6.000er, 13.000er etc. wieder lösche. Dann Startet der Adapter ganz normal und alles läuft wieder.

                    Ich habe mir den Vaga ModbusAnalyze gerade runtergeladen, ist glaube ich nicht mal eben so einfach damit zu Arbeiten, kenne mich im Modbus Protokoll mal gar nicht aus. Müsste ich mich die Tage mal reinfuchsen.
                    In der Zwischenzeit bin ich aber für alle Tipps Dankbar :-).

                    Gruß Christian

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • cvidal
                      cvidal Forum Testing @GombersIOB last edited by

                      @gombersiob Unbenannt1.PNG

                      Scheint doch nicht zu Kompliziert zu sein....
                      Bekomme leider einen Fehler. Mh, sieht glaube ich nicht gut aus.

                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • G
                        GombersIOB @cvidal last edited by

                        @cvidal
                        Der Inhalt von 4999 sieht doch schon merkwürdig aus. Vielleicht kannst Du im Photovoltaikforum mal die Frage nach den Registern stellen. Sungrow liest da mit. Oder fragst direkt bei Sungrow nach. Vielleicht stimmt für Dich die Beschreibung der Register nicht. Aber wenn Du Auswertungen in der iSolarcloud siehst, müssen die Werte ja gesammelt werden.

                        cvidal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • cvidal
                          cvidal Forum Testing @GombersIOB last edited by

                          @gombersiob
                          4999 und 5000 sehen doch ganz gut aus, diese Adressen bekomme ich auch abgefragt.
                          13002 läuft nicht. Der VagaModbus Analyzer scheint da nichts mit anfangen zu können.
                          Hier nochmal ein anderes Bild mit den Abfragen.
                          Unbenannt1.PNG

                          Gruß Christian

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • cvidal
                            cvidal Forum Testing @GombersIOB last edited by

                            @gombersiob
                            Ich habe es hinbekommen, alles was ich brauche finde ich im 5000er Bereich.
                            Leider ist das nirgendwo Dokumentiert, habe es vorher mit den Daten aus github versucht...
                            Im Photovoltaikforum sind die Adressen überall verteilt aber mit SuFu findet man da einiges.

                            Danke dir für deine Mühe.

                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • G
                              GombersIOB @cvidal last edited by

                              @cvidal
                              Es wäre schön, wenn Du die Ergebnisse Deiner Arbeit hier dokumentierst.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • cvidal
                                cvidal Forum Testing last edited by

                                Hier mal meine Ergebnisse.

                                Unbenannt.PNG
                                Unbenannt1.PNG

                                Gruß Christian

                                G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • G
                                  GombersIOB @cvidal last edited by

                                  @cvidal
                                  Das sieht gut aus. Ich wundere mich aber über die Zahlen. Ich habe bei mir noch nie einen Hausverbrauch unter 150 Watt gesehen.

                                  Als ich davon sprach, die Ergebnisse Deiner Untersuchung hier zu dokumentieren, dachte ich aber eher an Deine ModBus-Register-Tabelle, die im IO-Broker eingestellt ist. Das wäre einfach für den Nächsten, der eine solche Anlage hat, hilfreich.

                                  cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Maddm last edited by

                                    Ich würde mich hier als Newbie gern mal dran hängen, da ich aktuell nicht wirklich mit folgender Situation weiter komme:
                                    die Modbus Instanz wirft bei mir immer wieder folgenden Fehler im Log:

                                    modbus.0 2023-05-08 09:37:25.433	info	Disconnected from slave 192.168.178.48
                                    modbus.0 2023-05-08 09:37:24.431	warn	On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                    modbus.0 2023-05-08 09:37:24.429	error	Client in error state.
                                    modbus.0 2023-05-08 09:37:24.429	error	Socket Error
                                    modbus.0 2023-05-08 09:37:24.419	info	Connected to slave 192.168.178.48
                                    

                                    Ich nutze einen SH8.0 Wechselrichter, den ich per LAN Kabel mit meinem Router verbunden habe, die Instanzsettings sehen wie folgt aus:
                                    9423873e-3332-4626-b5c2-707956a51411-image.png

                                    Ich habe von den anderen 4 Reitern der Config ausschließlich die "123 Eingangsregister" befüllt, mit folgenden Werten

                                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                    5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                    5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    5016	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                    12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                    13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                    13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	Kwh	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                    13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                    13007	Load power 	Wirkleistung gesamt	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                    13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                                    13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                    13014	CO2-reduction	CO2- Reduzierung	Kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                    13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                    13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13020	Battery current 	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13021	Battery power 	Batterieladeleistung	W	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                    13022	Battery level 	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint32sw	2	0.1	1		value		false	false
                                    13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13033	Total active power	Eigenverbrauch aktuell	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                                    13035	Daily Import Energy	Gekaufte Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13036	Total Import Energy	Gekaufte Energie gesamt	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                    13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                    

                                    Was ich nicht ganz verstehe: gestern lief dieses Setup den ganzen Tag ohne Probleme durch und heute morgen werden seit ca. 08:00 Uhr diese Fehler geworfen...

                                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • G
                                      GombersIOB @Maddm last edited by

                                      @maddm
                                      Die Tabelle mit den Registerwerten kann ich nicht wirklich nachprüfen, weil sie nicht spaltengerecht dargestellt wird und man natürlich die Tabs so nicht erkennt. Aber sollten da einige Fehler drin sein, was ich vermute, dann würde das meine Erfahrung mit Sungrow stützen. Es scheint so, dass der Wechselrichter nur eine bestimmte Menge falscher Anfragen verkraftet und dann nicht mehr antwortet. Dazu kann vielleicht jemand was sagen, der das ModBus-Protokoll besser kennt.
                                      Ich hatte das zu Beginn (Januar dieses Jahres auch), dass mir die Verbindung immer wieder komplett abbrach. Jetzt ist sie aber seit Monaten stabil.
                                      Um den aktuellen Fehler zu beheben reicht es wohl, einfach mal das Ethernetkabel abzuziehen um die Verbindung neu zu starten. Ansonsten muss man wohl alle Ergebnisse in den ioBroker-Objects mal durchschauen, ob es wirklich auf jedes Register eine sinnvolle Antwort gibt.

                                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • G
                                        GombersIOB @GombersIOB last edited by

                                        @gombersiob
                                        Bei den Verbindungsparametern sehe ich, dass der Timeout auf 3 Sekunden steht, hier im Thread war der Wert von 5 Sekunden mal angegeben. Die "Wait Time", die Zeit zwischen den Abfragen zweier Register, steht auf 50ms. Bei den abgefragten 38 Registern kommt man damit auf eine Gesamtzeit von 2 Sekunden. Da erscheint mir ein Timeout von 3 Sekunden knapp. Aber das ist jetzt nur geraten - ob meine Rechnung in sich stimmt weiß ich nicht. Vielleicht habe ich auch völlig falsche Vorstellungen vom Ablauf.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • cvidal
                                          cvidal Forum Testing @GombersIOB last edited by

                                          @gombersiob Die 7 Watt sind eigentlich nicht der Stromverbrauch, das ist quasi der der Stomverbrauch-PV Ertrag.
                                          Der Wert geht dann auch in den Minus Bereich und zeigt mir Quasi den Überschuss an.

                                          Die Registertabelle habe ich doch als Bild angehangen.

                                          Gruß Christian

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • cvidal
                                            cvidal Forum Testing last edited by

                                            Ich bin hier noch fleißig am testen und bräuchte mal jemanden der das Prüfen kann.

                                            Die meisten haben hier ja einen SGH xx.RT Wechselrichter ich habe einen SG xx.RT also ohne Hybrid Funktion.
                                            Um mehr Daten vom WR zu bekommen habe ich einen Sungrow Smartmeter eingebaut.
                                            Jetzt würde ich gerne von euch wissen ob ihr mit euren Hybrid Wechselrichtern die Register testen könntet z.b 5092 ich glaube es handelt sich um die "Einspeisung Heute"

                                            Kurz zur Info: Ich kann nur Register im 5000er Bereich verwenden und kann die ganzen Register welche der Hybrid WR nutzt nicht verwenden.

                                            Überall wo noch Test steht konnte ich noch nicht eindeutig zuordnen.
                                            Unbenannt.PNG

                                            Gruß Christian

                                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            668
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            130
                                            860
                                            279634
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo