Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

Viessmann-Adapter mit vcontrol

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
354 Beiträge 18 Kommentatoren 99.0k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L legro

    @martybr

    Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.

    Bei mir hat sich eine völlig neue Situation ergeben. Wie ich heute herausfinden konnte, hat unsere neue Wärmepumpe 250-SH HAWB-M-AC-250.B10 bereits ein WLAN-Modul integriert und besitzt daher keine OPTO2-Schnittstelle mehr. Nun bin ich natürlich hinsichtlich der Anbindung an ioBroker absolut ratlos, denn alles, was ich bisher mir angelesen habe, ist nun wertlos.:cry:

    Dein Vorschlag, die Fußbodenheizung als Wärmepuffer zu verwenden, war auch meine erste Idee. Von dieser mussten wir uns jedoch verabschieden, weil wir unsere alte Gasheizung nicht stilllegen, sondern als Reserve und/oder Unterstützung behalten wollen. Ein hochwertiger Schichtenspeicher kommt leider nicht infrage, da wir diesen aufgrund baulicher Einschränkungen nicht in unseren Keller bekommen. Unser Haus ist über 30 Jahre alt. Es entspricht mithin überhaupt nicht heutigen Vorstellungen und Anforderungen. So sind diese Gegebenheiten ebenfalls der Grund für die Wahl der Wärmepumpe (Splitgerät).

    Hinsichtlich der Kopplung PV/Wärmepumpe bin ich sehr pessimistisch. Meine Messungen in Jan./Feb. lassen wenig Hoffnung aufkommen, dass ausreichend Ertrag von unserer PV Anlage kommt. Da sollten wir uns schon freuen, wenn der Tagesbedarf zu 50% gedeckt werden kann. Wie sieht das bei dir aus?

    M Offline
    M Offline
    MartyBr
    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
    #186

    @legro
    Ich habe eine 21,6 kWp PV. Ich habe sie mir extra so groß dimensioniert, um in der "saure Gurken Zeit" noch Ertrag zu bekommen. Der Ertrag in diesem jähr war deutlich geringer als im Vorjahr / gleiche Monate. Der reicht nicht zur Deckelung des Verbrauchs aus, reduziert ihn aber.
    Hier mal ein Bild der ersten beiden Quartale im Vergleich zum Vorjahr:
    Bildschirmfoto 2023-05-02 um 20.09.33.png

    Bildschirmfoto 2023-05-02 um 20.12.59.png

    Eine Frage: In welcher Region lebst du? Ich wohne nahe bei Berlin.

    Gruß
    Martin


    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP

    L 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • M MartyBr

      @legro
      Ich habe eine 21,6 kWp PV. Ich habe sie mir extra so groß dimensioniert, um in der "saure Gurken Zeit" noch Ertrag zu bekommen. Der Ertrag in diesem jähr war deutlich geringer als im Vorjahr / gleiche Monate. Der reicht nicht zur Deckelung des Verbrauchs aus, reduziert ihn aber.
      Hier mal ein Bild der ersten beiden Quartale im Vergleich zum Vorjahr:
      Bildschirmfoto 2023-05-02 um 20.09.33.png

      Bildschirmfoto 2023-05-02 um 20.12.59.png

      Eine Frage: In welcher Region lebst du? Ich wohne nahe bei Berlin.

      L Online
      L Online
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von
      #187

      @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

      Ich habe eine 21,6 kWp PV. .. Der Ertrag in diesem Jahr war deutlich geringer als im Vorjahr / gleiche Monate. Der reicht nicht zur Deckelung des Verbrauchs aus, reduziert ihn aber.

      Wenn nicht einmal eine so große Anlage auch nur annähernd den Bedarf abdecken kann, ist in unserem Falle die PV-Anlage mit bloß 6,58 KWp im Winter gewiss nur ein kleines Zubrot - von Wirtschaftlichkeit keine Spur. :disappointed:

      Eine Frage: In welcher Region lebst du? Ich wohne nahe bei Berlin.

      Wir wohnen im Rheinland - unweit von Bonn.

      Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
      Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L legro

        @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

        Ich habe eine 21,6 kWp PV. .. Der Ertrag in diesem Jahr war deutlich geringer als im Vorjahr / gleiche Monate. Der reicht nicht zur Deckelung des Verbrauchs aus, reduziert ihn aber.

        Wenn nicht einmal eine so große Anlage auch nur annähernd den Bedarf abdecken kann, ist in unserem Falle die PV-Anlage mit bloß 6,58 KWp im Winter gewiss nur ein kleines Zubrot - von Wirtschaftlichkeit keine Spur. :disappointed:

        Eine Frage: In welcher Region lebst du? Ich wohne nahe bei Berlin.

        Wir wohnen im Rheinland - unweit von Bonn.

        M Offline
        M Offline
        MartyBr
        schrieb am zuletzt editiert von
        #188

        @legro
        Ah, in meiner alten Heimat. Ich bin im Bergischen (Odenthal) groß geworden, in Leverkusen zur Schule gegangen und in Köln studiert. Dann in Niederkassel gewohnt und schlussendlich nach Berlin (der Arbeit wegen) gezogen.
        Hast du einen Speicher dazu gekauft?

        Ich glaube, wir werden so langsam Off Topic :innocent:

        Gruß
        Martin


        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
        Homematic und Homematic IP

        L 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M MartyBr

          @legro
          Ah, in meiner alten Heimat. Ich bin im Bergischen (Odenthal) groß geworden, in Leverkusen zur Schule gegangen und in Köln studiert. Dann in Niederkassel gewohnt und schlussendlich nach Berlin (der Arbeit wegen) gezogen.
          Hast du einen Speicher dazu gekauft?

          Ich glaube, wir werden so langsam Off Topic :innocent:

          L Online
          L Online
          legro
          schrieb am zuletzt editiert von legro
          #189

          @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

          Hast du einen Speicher dazu gekauft?

          Meine Vorstellung war, die vom Fronius GEN24 von Haus aus integrierte Sektorenkopplung zu nutzen und Wärmepumpe, Ladestation, .. usw. damit zu verwalten. Daher haben wir uns von Anfang an einen Speicher zugelegt.

          Aber die bisherigen Leistungsdaten unsere Anlage ließen uns nur allzu schnell erkennen, dass das Ganze bloß ein Traum bleibt. Wir ließen uns von den vielen (Fernseh)Beiträgen über Heizung und PV blenden. Von seriösem Journalismus ist im Nachhinein gesehen kaum etwas übrig geblieben. Die „letzte Generation“ hat von der „vorletzten“ offensichtlich zu wenig gelernt.:smirk: Das Resultat: massiver Fachkräftemangel allenthalben.:white_frowning_face:

          Zurück zum Thema!

          Hast du eine Idee, wie ich unsere neue Wärmepumpe mit ioBroker verknüpfen kann? Der bisher diskutierte Weg scheint ja nicht möglich, da die OPTO2 Schnittstelle nicht (mehr) vorhanden ist.

          Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
          Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L legro

            @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

            Hast du einen Speicher dazu gekauft?

            Meine Vorstellung war, die vom Fronius GEN24 von Haus aus integrierte Sektorenkopplung zu nutzen und Wärmepumpe, Ladestation, .. usw. damit zu verwalten. Daher haben wir uns von Anfang an einen Speicher zugelegt.

            Aber die bisherigen Leistungsdaten unsere Anlage ließen uns nur allzu schnell erkennen, dass das Ganze bloß ein Traum bleibt. Wir ließen uns von den vielen (Fernseh)Beiträgen über Heizung und PV blenden. Von seriösem Journalismus ist im Nachhinein gesehen kaum etwas übrig geblieben. Die „letzte Generation“ hat von der „vorletzten“ offensichtlich zu wenig gelernt.:smirk: Das Resultat: massiver Fachkräftemangel allenthalben.:white_frowning_face:

            Zurück zum Thema!

            Hast du eine Idee, wie ich unsere neue Wärmepumpe mit ioBroker verknüpfen kann? Der bisher diskutierte Weg scheint ja nicht möglich, da die OPTO2 Schnittstelle nicht (mehr) vorhanden ist.

            M Offline
            M Offline
            MartyBr
            schrieb am zuletzt editiert von
            #190

            @legro
            Wenn die neue Heizung keine Opto2 mehr hat, dann wird VCobtrold nicht mehr funktionieren. Aber Viessmann präferiert doch den Weg über VitoConnect, d.h. doch Fernwartung und Betreuung durch den Händler.
            Kannst du bitte prüfen, ob du hier Infos bekommst? Vielleicht kann das WLAN-Modul sich mit dem Viessmann-Server verbinden.
            Dann kannst du den Viessmann API Adapter nutzen.
            Ansonsten muss die Verbindung zu deinem WLAN.Modul mit Wireshark geprüft werden. Das dürfte langwierig und schwierig sein. Da kann ich dir nicht weiterhelfen.

            Gruß
            Martin


            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
            Homematic und Homematic IP

            L 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M MartyBr

              @legro
              Wenn die neue Heizung keine Opto2 mehr hat, dann wird VCobtrold nicht mehr funktionieren. Aber Viessmann präferiert doch den Weg über VitoConnect, d.h. doch Fernwartung und Betreuung durch den Händler.
              Kannst du bitte prüfen, ob du hier Infos bekommst? Vielleicht kann das WLAN-Modul sich mit dem Viessmann-Server verbinden.
              Dann kannst du den Viessmann API Adapter nutzen.
              Ansonsten muss die Verbindung zu deinem WLAN.Modul mit Wireshark geprüft werden. Das dürfte langwierig und schwierig sein. Da kann ich dir nicht weiterhelfen.

              L Online
              L Online
              legro
              schrieb am zuletzt editiert von
              #191

              @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

              @legro
              Wenn die neue Heizung keine Opto2 mehr hat, dann wird VCobtrold nicht mehr funktionieren. .. Kannst du bitte prüfen, ob du hier Infos bekommst?

              Über die nicht mehr vorhandene OPTO2-Schnittstelle kann bei diesen Geräten eine Fernwartung offensichtlich nicht mehr erfolgen. Ich werde heute diesbezüglich nochmals nachfragen.

              Vielleicht kann das WLAN-Modul sich mit dem Viessmann-Server verbinden. Dann kannst du den Viessmann API Adapter nutzen.

              So muss es wohl sein. Ich frage nach.

              Ansonsten muss die Verbindung zu deinem WLAN.Modul mit Wireshark geprüft werden. Das dürfte langwierig und schwierig sein. Da kann ich dir nicht weiterhelfen.

              Stattdessen wurde mir zu einem universellen Gateway geraten, das MODBUS und CANBus unterstützt: Wago MB/TCP-Gateway

              Für mich sieht das so aus, als handele es sich hier um ein Produkt der Firma WAGO, das aber von Viessmann offiziell unterstützt wird.

              Ich bleibe dran.

              Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
              Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L legro

                @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                @legro
                Wenn die neue Heizung keine Opto2 mehr hat, dann wird VCobtrold nicht mehr funktionieren. .. Kannst du bitte prüfen, ob du hier Infos bekommst?

                Über die nicht mehr vorhandene OPTO2-Schnittstelle kann bei diesen Geräten eine Fernwartung offensichtlich nicht mehr erfolgen. Ich werde heute diesbezüglich nochmals nachfragen.

                Vielleicht kann das WLAN-Modul sich mit dem Viessmann-Server verbinden. Dann kannst du den Viessmann API Adapter nutzen.

                So muss es wohl sein. Ich frage nach.

                Ansonsten muss die Verbindung zu deinem WLAN.Modul mit Wireshark geprüft werden. Das dürfte langwierig und schwierig sein. Da kann ich dir nicht weiterhelfen.

                Stattdessen wurde mir zu einem universellen Gateway geraten, das MODBUS und CANBus unterstützt: Wago MB/TCP-Gateway

                Für mich sieht das so aus, als handele es sich hier um ein Produkt der Firma WAGO, das aber von Viessmann offiziell unterstützt wird.

                Ich bleibe dran.

                M Offline
                M Offline
                MartyBr
                schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                #192

                @legro sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                Wago MB/TCP-Gateway

                Heftiger Preis: ca. 1400,- bis 1600,- €

                Montageanleitung_WAGO_MB-TCP_MB-RTU_Gateway.pdf

                Gruß
                Martin


                Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                Homematic und Homematic IP

                L 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M MartyBr

                  @legro sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                  Wago MB/TCP-Gateway

                  Heftiger Preis: ca. 1400,- bis 1600,- €

                  Montageanleitung_WAGO_MB-TCP_MB-RTU_Gateway.pdf

                  L Online
                  L Online
                  legro
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #193

                  @martybr

                  Im Viessmann Forum hat Florian Schneider (Mitarbeiter von Viessmann) auf meine Anfrage geantwortet. Dieses Bauteil ist (nur) mit Wärmepumpen der neuesten Generation kompatibel, kann also mit dem von uns gewählten Gerät betrieben werden.

                  Aber bis alles soweit ist, sind wohl noch viele Fragen zu klären. Bei dem Preis dürfte sich wohl keine - nicht einmal kleine - Nutzergemeinde etablieren, die eine ioBroker Integration realisiert. Ich müsste also wohl schon selbst die Modbus-Steuerung programmieren. Auch Fragen hinsichtlich Zugriffsrechten u.v.a.m. müssen zuvor geklärt werden.

                  Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                  Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Offline
                    S Offline
                    sourex
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #194

                    Super ! genau das was ich gesucht habe !!!

                    Erst mal vielen Dank an die Arbeit die ihr reingesteckt habt !
                    @Scrounger
                    @MartyBr
                    @Issr4k
                    @blauholsten

                    Ich bekomme am 12.5 meine PV endlich angeschlossen und habe beim Verlegen der ganzen Kabel auch ein Kabel für vcontrold zum Server gelegt. Bisher nutzte ich die API wollte aber auch wie ihr nicht monatlich Geld zahlen um den Heizstab zu nutzten, das würde sich wohl nicht amortisieren :). Ich habe mich bereits erfolgreich durch den ganzen Thread gelesen und auch denke ich soweit verstanden.

                    Meine Heizung ist die Vitocal 200-G BWC
                    Ein paar Fragen ergaben sich mir die ich gerne vorher geklärt habe:

                    Hat zufällig jemand diese Heizung und könnte mir die XML geben ? ( ich weiß das ist der Faule weg, aber es würde mir natürlich die ganze Sucherei der Werte sparen :face_with_rolling_eyes: )

                    @Scrounger
                    Wie hast du das umgesetzt mit einem externen Heizstab ? Einfach den Heizstab an 230v und dann über die Temperatur als Ein und Abschaltpunkt ?
                    Das würde natürlich ein leichter Weg sein. Ich habe irgendwie schon ziemlich Respekt davor meine Heizung mit den Tests der Werte zu verstellen...

                    Haben es jetzt mehrere außer @Issr4k geschafft das umzusetzten ? Ich bin nämlich kein Elektriker, mir steht nur ein Informatiker zur Seite...

                    Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L legro

                      @martybr

                      Im Viessmann Forum hat Florian Schneider (Mitarbeiter von Viessmann) auf meine Anfrage geantwortet. Dieses Bauteil ist (nur) mit Wärmepumpen der neuesten Generation kompatibel, kann also mit dem von uns gewählten Gerät betrieben werden.

                      Aber bis alles soweit ist, sind wohl noch viele Fragen zu klären. Bei dem Preis dürfte sich wohl keine - nicht einmal kleine - Nutzergemeinde etablieren, die eine ioBroker Integration realisiert. Ich müsste also wohl schon selbst die Modbus-Steuerung programmieren. Auch Fragen hinsichtlich Zugriffsrechten u.v.a.m. müssen zuvor geklärt werden.

                      M Offline
                      M Offline
                      MartyBr
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #195

                      @legro
                      Wichtig ist, dass du den Startpunkt der Register richtig definierst. Ich habe das für meinen Kostal Smart Energy Meter gemacht. Mit der Anleitung müsstest du auch eine Übersicht der Register bekommen. Dann kannst du dich ja langsam rantasten. Tricks ist hier immer die Länge der Register zu finden.
                      Im Modus Thread müsstest du auch Beispiele finden.

                      Gruß
                      Martin


                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                      Homematic und Homematic IP

                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • M MartyBr

                        @legro
                        Wichtig ist, dass du den Startpunkt der Register richtig definierst. Ich habe das für meinen Kostal Smart Energy Meter gemacht. Mit der Anleitung müsstest du auch eine Übersicht der Register bekommen. Dann kannst du dich ja langsam rantasten. Tricks ist hier immer die Länge der Register zu finden.
                        Im Modus Thread müsstest du auch Beispiele finden.

                        L Online
                        L Online
                        legro
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #196

                        @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                        Wichtig ist, dass du den Startpunkt der Register richtig definierst. .. Dann kannst du dich ja langsam rantasten. ..

                        Danke fürs Mutmachen.:relaxed: Zur Not kann ich ja hier hoffentlich nachfragen.

                        Ich werde das WAGO Modul zu erwerben, wenn ich hierzu auch die Dokumentation der Register erhalte. Darüber sind lesender und schreibender Zugriff sowie Freigabe ggf. erforderlicher Passwörter unabdingbare Voraussetzungen.

                        Ich werde berichten, wie‘s weitergeht.

                        Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                        Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M MartyBr

                          @legro
                          Ich habe eine 21,6 kWp PV. Ich habe sie mir extra so groß dimensioniert, um in der "saure Gurken Zeit" noch Ertrag zu bekommen. Der Ertrag in diesem jähr war deutlich geringer als im Vorjahr / gleiche Monate. Der reicht nicht zur Deckelung des Verbrauchs aus, reduziert ihn aber.
                          Hier mal ein Bild der ersten beiden Quartale im Vergleich zum Vorjahr:
                          Bildschirmfoto 2023-05-02 um 20.09.33.png

                          Bildschirmfoto 2023-05-02 um 20.12.59.png

                          Eine Frage: In welcher Region lebst du? Ich wohne nahe bei Berlin.

                          L Online
                          L Online
                          legro
                          schrieb am zuletzt editiert von legro
                          #197

                          @martybr

                          Mittlerweile habe ich mir einmal deine Erträge von den 1. und 4. Quartalen in Ruhe angeschaut. Gleich zwei Fragen stellten sich mir daraufhin.

                          Kannst du abschätzen, welchen Anteil deine - im Vergleich zur unsrigen - riesige PV-Anlage in diesen Quartalen zum Heizen beitrug?

                          Dein durchschnittlicher Stromverbrauch für April ist im Vergleich zu unsrigem mit ca. 11KWh/Tag recht hoch. Liegt das an dem Verbrauch durch die Wärmepumpe?

                          Morgen kommt unser Heizungsbauer in spe. Hoffentlich werden wir uns einig. Insbesondere die Fragen rund um das WAGO Modul sind noch nicht geklärt. Wenn ich keinen freien Zugang zu den Registern erhalte (lesend/schreibend), wäre das teil trotz des hohen Preises wertlos.

                          Langsam aber sicher spüre ich die Belastungen, welche die Planung unseres Projektes mir abverlangt.:anguished:

                          Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                          Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Offline
                            M Offline
                            MartyBr
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #198

                            @legro
                            Ja, die Stromkosten kommen von der Wärmepumpe. In den ersten Monaten (auch April) läuft die Heizung bei uns durch. Auf die schnelle kann ich dir keine Schätzung geben. Im Mai sieht das anders aus.
                            Ich habe einige Änderungen an den Einstellungen vorgenommen. Ich kann die dazu heute Abend mehr schreiben. Ich muss jetzt in den Garten die neuen Büsche einpflanzen, sonst werde ich daran erinnert :grimacing:

                            Gruß
                            Martin


                            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                            Homematic und Homematic IP

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M MartyBr

                              @legro
                              Ja, die Stromkosten kommen von der Wärmepumpe. In den ersten Monaten (auch April) läuft die Heizung bei uns durch. Auf die schnelle kann ich dir keine Schätzung geben. Im Mai sieht das anders aus.
                              Ich habe einige Änderungen an den Einstellungen vorgenommen. Ich kann die dazu heute Abend mehr schreiben. Ich muss jetzt in den Garten die neuen Büsche einpflanzen, sonst werde ich daran erinnert :grimacing:

                              M Offline
                              M Offline
                              MartyBr
                              schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                              #199

                              @legro
                              Hier mal der aktuelle Verbrach. Das ist der Gesamtverbrauch, also Strom und Heizung.
                              Bildschirmfoto 2023-05-04 um 17.17.04.png

                              Gruß
                              Martin


                              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                              Homematic und Homematic IP

                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M MartyBr

                                @legro
                                Hier mal der aktuelle Verbrach. Das ist der Gesamtverbrauch, also Strom und Heizung.
                                Bildschirmfoto 2023-05-04 um 17.17.04.png

                                L Online
                                L Online
                                legro
                                schrieb am zuletzt editiert von legro
                                #200

                                @martybr
                                Irgendwie haben wir bei den Visualisierungen ähnliche Vorstellungen. :slightly_smiling_face: Deine enthält Elemente, die ich meiner unbedingt hinzufügen sollte. Ich werde wohl an meiner noch einmal arbeiten. Hier geht‘s zu meiner Visualisierung.

                                Im Viessmann Forum hat Flo geantwortet und mir eine vollständige Dokumentation der MODBUS Register zur Verfügung gestellt.:+1: Ich fürchte, dass ich nicht widerstehen kann, das WAGO Modul zu erwerben.:grimacing:

                                Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                                Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                                M Issr4kI 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • L legro

                                  @martybr
                                  Irgendwie haben wir bei den Visualisierungen ähnliche Vorstellungen. :slightly_smiling_face: Deine enthält Elemente, die ich meiner unbedingt hinzufügen sollte. Ich werde wohl an meiner noch einmal arbeiten. Hier geht‘s zu meiner Visualisierung.

                                  Im Viessmann Forum hat Flo geantwortet und mir eine vollständige Dokumentation der MODBUS Register zur Verfügung gestellt.:+1: Ich fürchte, dass ich nicht widerstehen kann, das WAGO Modul zu erwerben.:grimacing:

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  MartyBr
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #201

                                  @legro
                                  Die kommt ja auch von dir. Konzentration aufs wesentliche :grinning:
                                  Das kann ich auch aus ferne ablesen Rot == böse.

                                  Viel Erfolg mit der Wago :+1:

                                  Gruß
                                  Martin


                                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                  Homematic und Homematic IP

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • L Online
                                    L Online
                                    legro
                                    schrieb am zuletzt editiert von legro
                                    #202

                                    @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                                    Die kommt ja auch von dir. .. kann ich auch aus ferne ablesen Rot == böse.

                                    Ganz gewiss nicht. Im Gegenteil, ich fühle mich geehrt.:blush:

                                    Zwei Gründe, warum ich einige Dinge hier ins Netz stelle ..

                                    • Mein Dankeschön an die Forumsgemeinde für die vielen Tipps, Hilfestellungen, Ideen, .. die ich hier fand.
                                    • Die Veröffentlichungen sind Ersatz für mein Gedächtnis.:confused:

                                    Zuvor habe ich viele Dinge für mich als PDF erstellt und archiviert. Warum nicht das Forum als Archiv nutzen?

                                    Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                                    Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M MartyBr

                                      @legro
                                      Ich habe im ganzen Haus Fußbodenheizung mit ca. 250qm Estrich. Das reicht mir als Puffer aus, ein zusätzlicher Puffer in der Heizung verringert die Effektivität.
                                      In den letzten Jahren hatte ich eine Vorlauf von 32° und eine über den Tag festeingestellte Temperatur.
                                      Mit der PV habe ich nun andere Einstellungen:
                                      Vorlauf auf 30°
                                      Temp am Tag um 0,5° hochgesetzt und Nachts um 0,5 ° reduziert. Das macht eine Spreizung von 1° aus. Das ist energetisch schlechter als die gleichbleibende Temperatur, wird aber durch die PV aufgefangen. Das ist es mir egal, dass die Wärmepumpe über den Tag mehr Strom verbraucht, die Sonne liefert ja.
                                      Ich habe auch die Spreizung in der Heizung von Standard 2° auf 4° erhöht. Das war ein bisschen tricky, da die Einstellung in der Monteursebene (Ebene 2) versteckt ist. Aber ein freundlicher Monteur hat mir den Code verraten :grinning:
                                      Damit tacktet der Verdichter kam noch. Ich bin mit Warmwasser aktuell bei 4 Takten per 24 Std.

                                      Issr4kI Offline
                                      Issr4kI Offline
                                      Issr4k
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #203

                                      @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                                      @legro
                                      Ich habe im ganzen Haus Fußbodenheizung mit ca. 250qm Estrich. Das reicht mir als Puffer aus, ein zusätzlicher Puffer in der Heizung verringert die Effektivität.
                                      In den letzten Jahren hatte ich eine Vorlauf von 32° und eine über den Tag festeingestellte Temperatur.
                                      Mit der PV habe ich nun andere Einstellungen:
                                      Vorlauf auf 30°
                                      Temp am Tag um 0,5° hochgesetzt und Nachts um 0,5 ° reduziert. Das macht eine Spreizung von 1° aus. Das ist energetisch schlechter als die gleichbleibende Temperatur, wird aber durch die PV aufgefangen. Das ist es mir egal, dass die Wärmepumpe über den Tag mehr Strom verbraucht, die Sonne liefert ja.
                                      Ich habe auch die Spreizung in der Heizung von Standard 2° auf 4° erhöht. Das war ein bisschen tricky, da die Einstellung in der Monteursebene (Ebene 2) versteckt ist. Aber ein freundlicher Monteur hat mir den Code verraten :grinning:
                                      Damit tacktet der Verdichter kam noch. Ich bin mit Warmwasser aktuell bei 4 Takten per 24 Std.

                                      @MartyBr bin aktuell im Urlaub… hierrüber müssen wir uns nochmal genauer unterhalten :)

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M MartyBr

                                        @legro
                                        Wichtig ist, dass du den Startpunkt der Register richtig definierst. Ich habe das für meinen Kostal Smart Energy Meter gemacht. Mit der Anleitung müsstest du auch eine Übersicht der Register bekommen. Dann kannst du dich ja langsam rantasten. Tricks ist hier immer die Länge der Register zu finden.
                                        Im Modus Thread müsstest du auch Beispiele finden.

                                        L Online
                                        L Online
                                        legro
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #204

                                        @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                                        Ich glaube erst jetzt verstanden zu haben, wie diese ..

                                        Wichtig ist, dass du den Startpunkt der Register richtig definierst. Ich habe das für meinen Kostal Smart Energy Meter gemacht. Mit der Anleitung müsstest du auch eine Übersicht der Register bekommen. ..

                                        .. Antwort gemeint war. :confounded:

                                        Sehe ich das richtig, dass du via MODBUS das Smartmeter von Kostal für deine tolle Visualisierung nutzt? Eine PV Anlage in unserer Familie fußt auf Kostal. Leider haben wir keinerlei Zugriffrechte, da alles durch Passwörter verammelt ist. Auch haben wir keine Unterlagen über irgendwelche MODBUS Register. Kannst du uns ggf. bei letzterem weiterhelfen?

                                        Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                                        Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • L legro

                                          @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                                          Ich glaube erst jetzt verstanden zu haben, wie diese ..

                                          Wichtig ist, dass du den Startpunkt der Register richtig definierst. Ich habe das für meinen Kostal Smart Energy Meter gemacht. Mit der Anleitung müsstest du auch eine Übersicht der Register bekommen. ..

                                          .. Antwort gemeint war. :confounded:

                                          Sehe ich das richtig, dass du via MODBUS das Smartmeter von Kostal für deine tolle Visualisierung nutzt? Eine PV Anlage in unserer Familie fußt auf Kostal. Leider haben wir keinerlei Zugriffrechte, da alles durch Passwörter verammelt ist. Auch haben wir keine Unterlagen über irgendwelche MODBUS Register. Kannst du uns ggf. bei letzterem weiterhelfen?

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          MartyBr
                                          schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                          #205

                                          @legro
                                          Genau. Der KSEM liefert alle Werte. Hier der Export der "Holding-Register:

                                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                          0	Summe_Leistung_Netzbezug	Wirkleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                                          2	Summe_Leistung_Einspeisung	Wirkleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                                          4	Summe_Blindleistung_Netzbezug	Blindleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                                          6	Summe_Blindleistung_Einspeisung	Blindleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                                          16	Summe_Scheinleistung_Netzbezug	Scheinleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                                          18	Summe_Scheinleistung_Einspeisung	Scheinleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                                          40004	Hersteller	Hersteller		string	2	1	0		value		true			
                                          40020	Name	Name		string	2	1	0		value		true			
                                          40052	Seriennummer	Seriennummer		string	2	1	0		value		true			
                                          40071	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40072	M_AC_Current_A	Phase A AC current	A	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40073	M_AC_Current_B	Phase B AC current	A	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40074	M_AC_Current_C	Phase C AC current	A	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40075	M_AC_Current_SF	AC Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                                          40076	M_AC_Voltage_LN	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40077	M_AC_Voltage_LA	Phase A to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40078	M_AC_Voltage_LB	Phase B to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40079	M_AC_Voltage_CN	Phase C to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40080	M_AC_Voltage_LL	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40081	M_AC_Voltage_AB	Phase A to Phase B AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40082	M_AC_Voltage_BC	Phase B to Phase C AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40083	M_AC_Voltage_CA	Phase C to Phase A AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40084	M_AC_Voltage_SF	AC Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                                          40085	M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40086	M_AC_Freq_SF	AC Frequency Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                                          40087	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40088	M_AC_Power_A	Phase A AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40089	M_AC_Power_B	Phase B AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40090	M_AC_Power_C	Phase C AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40091	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                                          40092	M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of active phases)	VA	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40093	M_AC_VA_A	Phase A AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40094	M_AC_VA_B	Phase B AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40095	M_AC_VA_C	Phase C AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40096	M_AC_VA_SF	AC Apparent Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                                          40097	M_AC_VAR	Total AC Reactive Power (sum of ac- tive phases)	var	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40098	M_AC_VAR_A	Phase A AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40099	M_AC_VAR_B	Phase B AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40100	M_AC_VAR_C	Phase C AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40101	M_AC_VAR_ SF	AC Reactive Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                                          40102	M_AC_PF	Average Power Factor (average of active phases)	%	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40103	M_AC_PF_A	Phase A Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40104	M_AC_PF_B	Phase B Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40105	M_AC_PF_C	Phase C Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40106	M_AC_PF_SF	AC Power Factor Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                                          40107	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40109	M_Exported_A	Phase A Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40111	M_Exported_B	Phase B Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40113	M_Exported_C	Phase C Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40115	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40117	M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40119	M_Imported_B	Phase B Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40121	M_Imported_C	Phase C Imported Real Energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true			
                                          40123	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor3		int16be	1	1	0		value		true			
                                          40124	M_Exported_VA	Total Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40126	M_Exported_VA_A	Phase A Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40128	M_Exported_VA_B	Phase B Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40130	M_Exported_VA_C	Phase C Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40132	M_Imported_VA	Total Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40134	M_Imported_VA_A	Phase A Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40136	M_Imported_VA_B	Phase B Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40138	M_Imported_VA_C	Phase C Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40140	M_Energy_VA_SF	Apparent Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                                          40141	M_Import_VARh_Q1	Quadrant 1: Tota Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40143	M_Import_VARh_Q1A	Phase A – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40145	M_Import_VARh_Q1B	Phase B – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40147	M_Import_VARh_Q1C	Phase C – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40149	M_Import_VARh_Q2	Quadrant 2: Total Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40151	M_Import_VARh_Q2A	Phase A – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40153	M_Import_VARh_Q2B	Phase B – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40155	M_Import_VARh_Q2C	Phase C – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40157	M_Export_VARh_Q3	Quadrant 3: Total Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40159	M_Export_VARh_Q3A	Phase A – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40161	M_Export_VARh_Q3B	Phase B – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40163	M_Export_VARh_Q3C	Phase C – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40165	M_Export_VARh_Q4	Quadrant 4: Tota Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40167	M_Export_VARh_Q4A	Phase A – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40169	M_Export_VARh_Q4B	Phase B – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40171	M_Export_VARh_Q4C	Phase C – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40173	M_Energy_VAR_SF	Reactive Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                                          40174	M_Events	Event flags		int32be	2	1	0		value		true			
                                          

                                          Als Wechselrichter betreibe ich den PIKO 20, da die Plenticore zu schwach waren.
                                          Für den PIKO gibt es einen tollen Adapter: Kostal-Piko-BA.

                                          Beide Adapter nutze ich und werte sie mittels SourceAnalytix aus.

                                          Das liefert auch Tabellen, wie diese (für die Messwert-Junkies):

                                          Bildschirmfoto 2023-05-05 um 09.16.45.png

                                          Gruß
                                          Martin


                                          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                          Homematic und Homematic IP

                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          747

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe