Bei mir hat sich eine völlig neue Situation ergeben. Wie ich heute herausfinden konnte, hat unsere neue Wärmepumpe 250-SH HAWB-M-AC-250.B10 bereits ein WLAN-Modul integriert und besitzt daher keine OPTO2-Schnittstelle mehr. Nun bin ich natürlich hinsichtlich der Anbindung an ioBroker absolut ratlos, denn alles, was ich bisher mir angelesen habe, ist nun wertlos.
Dein Vorschlag, die Fußbodenheizung als Wärmepuffer zu verwenden, war auch meine erste Idee. Von dieser mussten wir uns jedoch verabschieden, weil wir unsere alte Gasheizung nicht stilllegen, sondern als Reserve und/oder Unterstützung behalten wollen. Ein hochwertiger Schichtenspeicher kommt leider nicht infrage, da wir diesen aufgrund baulicher Einschränkungen nicht in unseren Keller bekommen. Unser Haus ist über 30 Jahre alt. Es entspricht mithin überhaupt nicht heutigen Vorstellungen und Anforderungen. So sind diese Gegebenheiten ebenfalls der Grund für die Wahl der Wärmepumpe (Splitgerät).
Hinsichtlich der Kopplung PV/Wärmepumpe bin ich sehr pessimistisch. Meine Messungen in Jan./Feb. lassen wenig Hoffnung aufkommen, dass ausreichend Ertrag von unserer PV Anlage kommt. Da sollten wir uns schon freuen, wenn der Tagesbedarf zu 50% gedeckt werden kann. Wie sieht das bei dir aus?
-
@legro
Ich habe eine 21,6 kWp PV. Ich habe sie mir extra so groß dimensioniert, um in der "saure Gurken Zeit" noch Ertrag zu bekommen. Der Ertrag in diesem jähr war deutlich geringer als im Vorjahr / gleiche Monate. Der reicht nicht zur Deckelung des Verbrauchs aus, reduziert ihn aber.
Hier mal ein Bild der ersten beiden Quartale im Vergleich zum Vorjahr:
Eine Frage: In welcher Region lebst du? Ich wohne nahe bei Berlin.
-
@martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
Ich habe eine 21,6 kWp PV. .. Der Ertrag in diesem Jahr war deutlich geringer als im Vorjahr / gleiche Monate. Der reicht nicht zur Deckelung des Verbrauchs aus, reduziert ihn aber.
Wenn nicht einmal eine so große Anlage auch nur annähernd den Bedarf abdecken kann, ist in unserem Falle die PV-Anlage mit bloß 6,58 KWp im Winter gewiss nur ein kleines Zubrot - von Wirtschaftlichkeit keine Spur.
Eine Frage: In welcher Region lebst du? Ich wohne nahe bei Berlin.
Wir wohnen im Rheinland - unweit von Bonn.
-
@legro
Ah, in meiner alten Heimat. Ich bin im Bergischen (Odenthal) groß geworden, in Leverkusen zur Schule gegangen und in Köln studiert. Dann in Niederkassel gewohnt und schlussendlich nach Berlin (der Arbeit wegen) gezogen.
Hast du einen Speicher dazu gekauft?Ich glaube, wir werden so langsam Off Topic
-
@martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
Hast du einen Speicher dazu gekauft?
Meine Vorstellung war, die vom Fronius GEN24 von Haus aus integrierte Sektorenkopplung zu nutzen und Wärmepumpe, Ladestation, .. usw. damit zu verwalten. Daher haben wir uns von Anfang an einen Speicher zugelegt.
Aber die bisherigen Leistungsdaten unsere Anlage ließen uns nur allzu schnell erkennen, dass das Ganze bloß ein Traum bleibt. Wir ließen uns von den vielen (Fernseh)Beiträgen über Heizung und PV blenden. Von seriösem Journalismus ist im Nachhinein gesehen kaum etwas übrig geblieben. Die „letzte Generation“ hat von der „vorletzten“ offensichtlich zu wenig gelernt. Das Resultat: massiver Fachkräftemangel allenthalben.
Zurück zum Thema!
Hast du eine Idee, wie ich unsere neue Wärmepumpe mit ioBroker verknüpfen kann? Der bisher diskutierte Weg scheint ja nicht möglich, da die OPTO2 Schnittstelle nicht (mehr) vorhanden ist.
-
@legro
Wenn die neue Heizung keine Opto2 mehr hat, dann wird VCobtrold nicht mehr funktionieren. Aber Viessmann präferiert doch den Weg über VitoConnect, d.h. doch Fernwartung und Betreuung durch den Händler.
Kannst du bitte prüfen, ob du hier Infos bekommst? Vielleicht kann das WLAN-Modul sich mit dem Viessmann-Server verbinden.
Dann kannst du den Viessmann API Adapter nutzen.
Ansonsten muss die Verbindung zu deinem WLAN.Modul mit Wireshark geprüft werden. Das dürfte langwierig und schwierig sein. Da kann ich dir nicht weiterhelfen. -
@martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
@legro
Wenn die neue Heizung keine Opto2 mehr hat, dann wird VCobtrold nicht mehr funktionieren. .. Kannst du bitte prüfen, ob du hier Infos bekommst?Über die nicht mehr vorhandene OPTO2-Schnittstelle kann bei diesen Geräten eine Fernwartung offensichtlich nicht mehr erfolgen. Ich werde heute diesbezüglich nochmals nachfragen.
Vielleicht kann das WLAN-Modul sich mit dem Viessmann-Server verbinden. Dann kannst du den Viessmann API Adapter nutzen.
So muss es wohl sein. Ich frage nach.
Ansonsten muss die Verbindung zu deinem WLAN.Modul mit Wireshark geprüft werden. Das dürfte langwierig und schwierig sein. Da kann ich dir nicht weiterhelfen.
Stattdessen wurde mir zu einem universellen Gateway geraten, das MODBUS und CANBus unterstützt: Wago MB/TCP-Gateway
Für mich sieht das so aus, als handele es sich hier um ein Produkt der Firma WAGO, das aber von Viessmann offiziell unterstützt wird.
Ich bleibe dran.
-
@legro sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
Wago MB/TCP-Gateway
Heftiger Preis: ca. 1400,- bis 1600,- €
-
Im Viessmann Forum hat Florian Schneider (Mitarbeiter von Viessmann) auf meine Anfrage geantwortet. Dieses Bauteil ist (nur) mit Wärmepumpen der neuesten Generation kompatibel, kann also mit dem von uns gewählten Gerät betrieben werden.
Aber bis alles soweit ist, sind wohl noch viele Fragen zu klären. Bei dem Preis dürfte sich wohl keine - nicht einmal kleine - Nutzergemeinde etablieren, die eine ioBroker Integration realisiert. Ich müsste also wohl schon selbst die Modbus-Steuerung programmieren. Auch Fragen hinsichtlich Zugriffsrechten u.v.a.m. müssen zuvor geklärt werden.
-
Super ! genau das was ich gesucht habe !!!
Erst mal vielen Dank an die Arbeit die ihr reingesteckt habt !
@Scrounger
@MartyBr
@Issr4k
@blauholstenIch bekomme am 12.5 meine PV endlich angeschlossen und habe beim Verlegen der ganzen Kabel auch ein Kabel für vcontrold zum Server gelegt. Bisher nutzte ich die API wollte aber auch wie ihr nicht monatlich Geld zahlen um den Heizstab zu nutzten, das würde sich wohl nicht amortisieren :). Ich habe mich bereits erfolgreich durch den ganzen Thread gelesen und auch denke ich soweit verstanden.
Meine Heizung ist die Vitocal 200-G BWC
Ein paar Fragen ergaben sich mir die ich gerne vorher geklärt habe:Hat zufällig jemand diese Heizung und könnte mir die XML geben ? ( ich weiß das ist der Faule weg, aber es würde mir natürlich die ganze Sucherei der Werte sparen )
@Scrounger
Wie hast du das umgesetzt mit einem externen Heizstab ? Einfach den Heizstab an 230v und dann über die Temperatur als Ein und Abschaltpunkt ?
Das würde natürlich ein leichter Weg sein. Ich habe irgendwie schon ziemlich Respekt davor meine Heizung mit den Tests der Werte zu verstellen...Haben es jetzt mehrere außer @Issr4k geschafft das umzusetzten ? Ich bin nämlich kein Elektriker, mir steht nur ein Informatiker zur Seite...
-
@legro
Wichtig ist, dass du den Startpunkt der Register richtig definierst. Ich habe das für meinen Kostal Smart Energy Meter gemacht. Mit der Anleitung müsstest du auch eine Übersicht der Register bekommen. Dann kannst du dich ja langsam rantasten. Tricks ist hier immer die Länge der Register zu finden.
Im Modus Thread müsstest du auch Beispiele finden. -
@martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
Wichtig ist, dass du den Startpunkt der Register richtig definierst. .. Dann kannst du dich ja langsam rantasten. ..
Danke fürs Mutmachen. Zur Not kann ich ja hier hoffentlich nachfragen.
Ich werde das WAGO Modul zu erwerben, wenn ich hierzu auch die Dokumentation der Register erhalte. Darüber sind lesender und schreibender Zugriff sowie Freigabe ggf. erforderlicher Passwörter unabdingbare Voraussetzungen.
Ich werde berichten, wie‘s weitergeht.
-
Mittlerweile habe ich mir einmal deine Erträge von den 1. und 4. Quartalen in Ruhe angeschaut. Gleich zwei Fragen stellten sich mir daraufhin.
Kannst du abschätzen, welchen Anteil deine - im Vergleich zur unsrigen - riesige PV-Anlage in diesen Quartalen zum Heizen beitrug?
Dein durchschnittlicher Stromverbrauch für April ist im Vergleich zu unsrigem mit ca. 11KWh/Tag recht hoch. Liegt das an dem Verbrauch durch die Wärmepumpe?
Morgen kommt unser Heizungsbauer in spe. Hoffentlich werden wir uns einig. Insbesondere die Fragen rund um das WAGO Modul sind noch nicht geklärt. Wenn ich keinen freien Zugang zu den Registern erhalte (lesend/schreibend), wäre das teil trotz des hohen Preises wertlos.
Langsam aber sicher spüre ich die Belastungen, welche die Planung unseres Projektes mir abverlangt.
-
@legro
Ja, die Stromkosten kommen von der Wärmepumpe. In den ersten Monaten (auch April) läuft die Heizung bei uns durch. Auf die schnelle kann ich dir keine Schätzung geben. Im Mai sieht das anders aus.
Ich habe einige Änderungen an den Einstellungen vorgenommen. Ich kann die dazu heute Abend mehr schreiben. Ich muss jetzt in den Garten die neuen Büsche einpflanzen, sonst werde ich daran erinnert -
@legro
Hier mal der aktuelle Verbrach. Das ist der Gesamtverbrauch, also Strom und Heizung.
-
@martybr
Irgendwie haben wir bei den Visualisierungen ähnliche Vorstellungen. Deine enthält Elemente, die ich meiner unbedingt hinzufügen sollte. Ich werde wohl an meiner noch einmal arbeiten. Hier geht‘s zu meiner Visualisierung.Im Viessmann Forum hat Flo geantwortet und mir eine vollständige Dokumentation der MODBUS Register zur Verfügung gestellt. Ich fürchte, dass ich nicht widerstehen kann, das WAGO Modul zu erwerben.
-
@legro
Die kommt ja auch von dir. Konzentration aufs wesentliche
Das kann ich auch aus ferne ablesen Rot == böse.Viel Erfolg mit der Wago
-
@martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
Die kommt ja auch von dir. .. kann ich auch aus ferne ablesen Rot == böse.
Ganz gewiss nicht. Im Gegenteil, ich fühle mich geehrt.
Zwei Gründe, warum ich einige Dinge hier ins Netz stelle ..
- Mein Dankeschön an die Forumsgemeinde für die vielen Tipps, Hilfestellungen, Ideen, .. die ich hier fand.
- Die Veröffentlichungen sind Ersatz für mein Gedächtnis.
Zuvor habe ich viele Dinge für mich als PDF erstellt und archiviert. Warum nicht das Forum als Archiv nutzen?
-
@martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
@legro
Ich habe im ganzen Haus Fußbodenheizung mit ca. 250qm Estrich. Das reicht mir als Puffer aus, ein zusätzlicher Puffer in der Heizung verringert die Effektivität.
In den letzten Jahren hatte ich eine Vorlauf von 32° und eine über den Tag festeingestellte Temperatur.
Mit der PV habe ich nun andere Einstellungen:
Vorlauf auf 30°
Temp am Tag um 0,5° hochgesetzt und Nachts um 0,5 ° reduziert. Das macht eine Spreizung von 1° aus. Das ist energetisch schlechter als die gleichbleibende Temperatur, wird aber durch die PV aufgefangen. Das ist es mir egal, dass die Wärmepumpe über den Tag mehr Strom verbraucht, die Sonne liefert ja.
Ich habe auch die Spreizung in der Heizung von Standard 2° auf 4° erhöht. Das war ein bisschen tricky, da die Einstellung in der Monteursebene (Ebene 2) versteckt ist. Aber ein freundlicher Monteur hat mir den Code verraten
Damit tacktet der Verdichter kam noch. Ich bin mit Warmwasser aktuell bei 4 Takten per 24 Std.@MartyBr bin aktuell im Urlaub… hierrüber müssen wir uns nochmal genauer unterhalten
-
@martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
Ich glaube erst jetzt verstanden zu haben, wie diese ..
Wichtig ist, dass du den Startpunkt der Register richtig definierst. Ich habe das für meinen Kostal Smart Energy Meter gemacht. Mit der Anleitung müsstest du auch eine Übersicht der Register bekommen. ..
.. Antwort gemeint war.
Sehe ich das richtig, dass du via MODBUS das Smartmeter von Kostal für deine tolle Visualisierung nutzt? Eine PV Anlage in unserer Familie fußt auf Kostal. Leider haben wir keinerlei Zugriffrechte, da alles durch Passwörter verammelt ist. Auch haben wir keine Unterlagen über irgendwelche MODBUS Register. Kannst du uns ggf. bei letzterem weiterhelfen?