    Senic FoH Lichtschalter(Hue)Geräte im Zigbee Adapter steuern

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • W
      Wurstwasser @DJMarc75 last edited by

      @djmarc75 Der Datenpunkt ist vom Typ Nummer.
      iobroker Schalter Typ.png

      DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Wurstwasser last edited by

        @wurstwasser mach mal im Blockly ein Debug Baustein ran (anstelle vom steuereBlock) damit man sehen kann ob beim betätigen auch was rauskommt.

        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • W
          Wurstwasser @DJMarc75 last edited by

          @djmarc75 ich habe mal 2 Debug Bausteine in das Skript gebastelt. Einen Debug vor der if-Schleife und einen in der if-Schleife. Beide werden ausgeführt.

          21d1a5e1-2d7b-4f18-8fb3-15f71b488b46-image.png

          3d342f0d-b68a-436e-882b-7e1889aaa35e-image.png

          DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Wurstwasser last edited by

            @wurstwasser Dann könnte ich mir noch vorstellen dass der Zieldatenpunkt etwas anderes als true/false erwartet. Schau am besten auch nochmal in diesen Datenpunkt rein.

            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • W
              Wurstwasser @DJMarc75 last edited by

              @djmarc75 Das habe ich auch schon versucht. Ich kann den Zieldatenpunkt manuell auf true und false setzen und die Lampe schaltet sich ein oder aus.

              efa90181-93b9-4c71-89ac-eb5679c98968-image.png

              DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Wurstwasser last edited by

                @wurstwasser sagte in Senic FoH Lichtschalter(Hue)Geräte im Zigbee Adapter steuern:

                manuell auf true und false

                schau lieber nochmal in den Datenpunkt rein bitte (wie gehabt Bleistift 🙂 )

                W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Wurstwasser last edited by

                  @wurstwasser

                  Und im JavaSkript Adapter auch mal kucken - nicht dass du dort auf Debuggen gestellt hast
                  Screenshot 2023-04-24 162441.png

                  W 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • W
                    Wurstwasser @DJMarc75 last edited by

                    @djmarc75 Der Zieldatentyp ist vom Typ Boolean. Daher ist die Abfrage true/false in meinen Augen korrekt.

                    61f31597-1e84-4e59-95fb-b38348d1b57d-image.png

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • W
                      Wurstwasser @DJMarc75 last edited by Wurstwasser

                      @djmarc75

                      Und im JavaSkript Adapter auch mal kucken - nicht dass du dort auf Debuggen gestellt hast

                      Das war es. DANKE!!
                      Wie auch immer ich da versehentlich den Haken setzen konnte 🤦‍♂️

                      DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Wurstwasser last edited by

                        @wurstwasser sagte in Senic FoH Lichtschalter(Hue)Geräte im Zigbee Adapter steuern:

                        Wie auch immer ich da versehentlich den Haken setzen konnte

                        Ach solche "geistigen Umnachtungen" hab ich auch öfters. 😉
                        Schön wenns wieder funktioniert 👍

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        866
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.1k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        2
                        14
                        630
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo