  5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
203 Beiträge 36 Kommentatoren 61.5k Aufrufe 34 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L Offline
    L Offline
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #48

    @kymchy OK, dann verabschiede ich mich vom sendTo- Befehl. Unterschied Steuern und Aktualisieren im Script muß ich mir noch ansehen.

    L 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L Laser

      @kymchy OK, dann verabschiede ich mich vom sendTo- Befehl. Unterschied Steuern und Aktualisieren im Script muß ich mir noch ansehen.

      L Offline
      L Offline
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von
      #49

      Den SendTo Befehl habe ich verbannt. Aber das Schreiben auf die Datenpunkte mit

      Zielwert = 400;
      setState("mqtt.1.solar.112183227304.cmd.limit_nonpersistent_absolute", Zielwert);
      setState("mqtt.1.solar.112183225956.cmd.limit_nonpersistent_absolute", Zielwert);
      

      funktioniert mal, mal nicht. Irgendetwas passt noch nicht. Mal reagiert der Hoymiles, mal nicht.
      Auch mit Blockly nicht.

      K 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L Laser

        Den SendTo Befehl habe ich verbannt. Aber das Schreiben auf die Datenpunkte mit

        Zielwert = 400;
        setState("mqtt.1.solar.112183227304.cmd.limit_nonpersistent_absolute", Zielwert);
        setState("mqtt.1.solar.112183225956.cmd.limit_nonpersistent_absolute", Zielwert);
        

        funktioniert mal, mal nicht. Irgendetwas passt noch nicht. Mal reagiert der Hoymiles, mal nicht.
        Auch mit Blockly nicht.

        K Offline
        K Offline
        Kymchy
        schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
        #50

        @laser welcher Inverter ist das?

        ich würde die Werte auch immer relativ setzten.

        L 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K Kymchy

          @laser welcher Inverter ist das?

          ich würde die Werte auch immer relativ setzten.

          L Offline
          L Offline
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          #51

          @kymchy Hoymiles HM400
          relativ 10 % Inverter macht 10 Watt ist das OK?

          K 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • L Laser

            @kymchy Hoymiles HM400
            relativ 10 % Inverter macht 10 Watt ist das OK?

            K Offline
            K Offline
            Kymchy
            schrieb am zuletzt editiert von
            #52

            @laser was ist, wenn du die Werte händisch in den Objekten änderst?

            K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L Laser

              @kymchy Hoymiles HM400
              relativ 10 % Inverter macht 10 Watt ist das OK?

              K Offline
              K Offline
              Kymchy
              schrieb am zuletzt editiert von
              #53

              @laser said in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):

              @kymchy Hoymiles HM400
              relativ 10 % Inverter macht 10 Watt ist das OK?

              nein

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K Kymchy

                @laser was ist, wenn du die Werte händisch in den Objekten änderst?

                K Offline
                K Offline
                Kymchy
                schrieb am zuletzt editiert von
                #54

                @kymchy setze die Werte händisch in den Objekten und schau, ob OpenDTU die annimmt.

                L 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K Kymchy

                  @kymchy setze die Werte händisch in den Objekten und schau, ob OpenDTU die annimmt.

                  L Offline
                  L Offline
                  Laser
                  schrieb am zuletzt editiert von Laser
                  #55

                  @kymchy Das Verrückte ist, mal geht es mal nicht! Habe jetzt 50% relativ gesetzt: 200 Watt. 10% : 40 Watt.
                  Ein/Aus geht auch, aber morgen früh ist der Inverter, den ich heute ausgeschaltet habe, wieder eingeschaltet. Einige Male bleib er aber aus. Ein System kann ich nicht erkennen.
                  Sind meine Befehle so richtig? "aktualisiere, ohne Bestätigung"

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L Laser

                    @kymchy Das Verrückte ist, mal geht es mal nicht! Habe jetzt 50% relativ gesetzt: 200 Watt. 10% : 40 Watt.
                    Ein/Aus geht auch, aber morgen früh ist der Inverter, den ich heute ausgeschaltet habe, wieder eingeschaltet. Einige Male bleib er aber aus. Ein System kann ich nicht erkennen.
                    Sind meine Befehle so richtig? "aktualisiere, ohne Bestätigung"

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #56

                    @laser sagte in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):

                    aktualisiere, ohne Bestätigung

                    aktualisiere ist mit Bestätigung und nur für eigene Datenpunkte gedacht.
                    zum steuern von Geräten über deren Adapter musst du steuere nehmen

                    wie schon gesagt wurde

                    @kymchy sagte in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):

                    @laser ja, aber nicht mit aktualisiere, sondern mit steuere. Funktioniert bei mir tadellos.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • HomoranH Homoran

                      @laser sagte in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):

                      aktualisiere, ohne Bestätigung

                      aktualisiere ist mit Bestätigung und nur für eigene Datenpunkte gedacht.
                      zum steuern von Geräten über deren Adapter musst du steuere nehmen

                      wie schon gesagt wurde

                      @kymchy sagte in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):

                      @laser ja, aber nicht mit aktualisiere, sondern mit steuere. Funktioniert bei mir tadellos.

                      L Offline
                      L Offline
                      Laser
                      schrieb am zuletzt editiert von Laser
                      #57

                      @homoran sorry, sollte natürlich "steuere" heißen!
                      setState("mqtt.1.solar.112183225956.cmd.limit_nonpersistent_absolute", Zielwert);

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • OllieLeO Offline
                        OllieLeO Offline
                        OllieLe
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #58

                        Hallo
                        @Kymchy und natürlich an die ganzen anderen fleißigen Leute 🙂

                        Bisher war ich nur ein stummer Mitlesen und habe soweit alles hinbekommen. Dafür schonmal ein großes Dankeschön an alle.

                        Aktuell hänge ich aber fest und komme wirklich nicht weiter. Habe dein Blockly genommen und ein wenig verändert. Da ich einen LifePo4-Akku verwende, steuere ich meine Einspeisung bis auf eine bestimmte Voltzahl, danach geht es in eine einfache konstante Nachteinspeisung (unterhalb von 26V geht es in die Konstanteinspeisung, unterhalb von 24V schaltet ein Relais die Stromzufuhr zum Wechselrichter ab -> Batterieschutz)

                        Zuerst werde ich nicht ganz schlau aus dem Wert: "StoredNeededPower". Aktuell habe ich da einen Datenpunkt angelegt, den das Script füllt und ändert (evtl. ist da schon der Fehler?!) diesen gebe ich insgt. drei mal im Script an:

                        • "Setze StoredNeededPower auf Wert von Objekt ID XY (Datenpunkt)
                        • Dann benutze ich diese Objekt ID erneut bei den beiden "...aktualisiere..."

                        Als letztes kommt noch der Befehl mit entsprechendem Datenpunkt "Steuere...limit_nonpersistent_relative mit SolarLimit" im Ordner "cmd" in dem Ordner der Seriennummer.

                        Bis dahin scheint alles zu funktionieren, denn beide erzeugten Datenpunkte ändern sich entsprechend des Scriptes, sofern eine Änderung ansteht. Was sich allerdings nicht ändert: Der Wert in OpenDTU. Der relative Wert bleibt immer konstant der Wert, der zuletzt z.B. über den Browser ausgewählt wurde.
                        Ändere ich allerdings IRGENDETWAS in den MQTT Einstellungen in der OpenDTU, z.B.: Veröffentlichungsintervall (von 5 auf 6Sek), übernimmt OpenDTU das Relative Limit, welches im IO-Broker im Datenpunkt liegt. Also irgendwie ist die Verbindung vorhanden, nur eben nicht dann, wenn ich das will :D!

                        OpenDTU läuft über einen ESP32 und habe ich heute noch geupdatet auf 7e28336.

                        Ich hoffe ich habe mich da verständlich ausgedrückt und freue mich auf ein paar Tips von euch.

                        Wünsche euch einen entspannten Restsonntag.

                        Liebe Grüße,

                        Ollie

                        OllieLeO 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • OllieLeO OllieLe

                          Hallo
                          @Kymchy und natürlich an die ganzen anderen fleißigen Leute 🙂

                          Bisher war ich nur ein stummer Mitlesen und habe soweit alles hinbekommen. Dafür schonmal ein großes Dankeschön an alle.

                          Aktuell hänge ich aber fest und komme wirklich nicht weiter. Habe dein Blockly genommen und ein wenig verändert. Da ich einen LifePo4-Akku verwende, steuere ich meine Einspeisung bis auf eine bestimmte Voltzahl, danach geht es in eine einfache konstante Nachteinspeisung (unterhalb von 26V geht es in die Konstanteinspeisung, unterhalb von 24V schaltet ein Relais die Stromzufuhr zum Wechselrichter ab -> Batterieschutz)

                          Zuerst werde ich nicht ganz schlau aus dem Wert: "StoredNeededPower". Aktuell habe ich da einen Datenpunkt angelegt, den das Script füllt und ändert (evtl. ist da schon der Fehler?!) diesen gebe ich insgt. drei mal im Script an:

                          • "Setze StoredNeededPower auf Wert von Objekt ID XY (Datenpunkt)
                          • Dann benutze ich diese Objekt ID erneut bei den beiden "...aktualisiere..."

                          Als letztes kommt noch der Befehl mit entsprechendem Datenpunkt "Steuere...limit_nonpersistent_relative mit SolarLimit" im Ordner "cmd" in dem Ordner der Seriennummer.

                          Bis dahin scheint alles zu funktionieren, denn beide erzeugten Datenpunkte ändern sich entsprechend des Scriptes, sofern eine Änderung ansteht. Was sich allerdings nicht ändert: Der Wert in OpenDTU. Der relative Wert bleibt immer konstant der Wert, der zuletzt z.B. über den Browser ausgewählt wurde.
                          Ändere ich allerdings IRGENDETWAS in den MQTT Einstellungen in der OpenDTU, z.B.: Veröffentlichungsintervall (von 5 auf 6Sek), übernimmt OpenDTU das Relative Limit, welches im IO-Broker im Datenpunkt liegt. Also irgendwie ist die Verbindung vorhanden, nur eben nicht dann, wenn ich das will :D!

                          OpenDTU läuft über einen ESP32 und habe ich heute noch geupdatet auf 7e28336.

                          Ich hoffe ich habe mich da verständlich ausgedrückt und freue mich auf ein paar Tips von euch.

                          Wünsche euch einen entspannten Restsonntag.

                          Liebe Grüße,

                          Ollie

                          OllieLeO Offline
                          OllieLeO Offline
                          OllieLe
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #59

                          @olliele Hab es wohl gefunden. Es war eine Einstellung im MQTT-Adapter im IO-Broker.
                          Und zwar musste ein Haken bei: "Nachrichten ohne retain-Flag senden" gesetzt werden!!!

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K Kymchy

                            Hallo,
                            ich habe mich mal daran versucht, ein Blockly zu erstellen, welches dazu dient, einen Hoymiles Wechselrichter für ein Balkonkraftwerk zu regeln.
                            Dazu gibt es im Netz schon einige, aber die, die ich gefunden hatte, gingen immer von dem Ansatz aus, das reagiert wird, wenn die Anlage in die Einspeisung geht, also mehr Strom erzeugt wird, als benötigt wird.
                            Mein Ansatz verfolgt einen anderen Weg. Und zwar den, dass die Anlage immer maximal soviel Strom liefert, wie von den Verbrauchern verlangt wird. Meinen Stromzähler lese ich mit einem Hichi aus, der negative Werte anzeigt, wenn eingespeist wird. Die benötigte Strommenge ergibt sich aus der Summe dessen, was der Hichi ausliest und der momentanen Leistung der PV-Anlage.
                            Meine Regelung erfolgt alle 30 Sekunden und nur zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Um zu häufige Regelungen zu vermeiden, habe ich eine Hysterese eingebaut, wobei die Regelung nur dann erfolgt, wenn der gemessene Strombedarf mehr als 10% vom vorher eingestellten abweicht. Den eingestellten Wert speichere ich dazu in einem Datenpunkt. Die Regelung erfolgt über MQTT non-persistent und in Prozent, also relativ.
                            Ich hoffe, das Skript ist einigermaßen lesbar und würde mich mich über Hinweise zu Fehlern oder Verbesserungsvorschläge freuen.
                            Hier nun das Blockly;

                            Bildschirmfoto vom 2023-03-01 11-43-47.png

                            viele Grüße
                            Kymchy

                            T Offline
                            T Offline
                            Trudeludes
                            schrieb am zuletzt editiert von Trudeludes
                            #60

                            Jetzt war ein bischen Sonne, das Script läuft, aber die Regelung wird nicht an den WR weitergegeben. Irgenwas stimmt nicht. MQTT Datenpunkte ?

                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T Trudeludes

                              Jetzt war ein bischen Sonne, das Script läuft, aber die Regelung wird nicht an den WR weitergegeben. Irgenwas stimmt nicht. MQTT Datenpunkte ?

                              L Offline
                              L Offline
                              Laser
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #61

                              @trudeludes
                              Welchen Nutzen bringt das Ganze eigentlich? Ich drossele den Wechselrichter und verschenke teuer erzeugte (theoretisch) Elektroenergie anstatt sie einzuspeisen. Wenn ich diese Energie in einen Akku laden würde, könnte ich noch einen Sinn darin erkennen.

                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • L Laser

                                @trudeludes
                                Welchen Nutzen bringt das Ganze eigentlich? Ich drossele den Wechselrichter und verschenke teuer erzeugte (theoretisch) Elektroenergie anstatt sie einzuspeisen. Wenn ich diese Energie in einen Akku laden würde, könnte ich noch einen Sinn darin erkennen.

                                T Offline
                                T Offline
                                Trudeludes
                                schrieb am zuletzt editiert von Trudeludes
                                #62

                                @laser
                                z.B das bei einem Zweirichtungszähler nicht zu viel auf dem Einspeisewert gesamt steht, wenn z.B mehr als ein 600 Watt BKW in Betrieb ist ?
                                Würde doch wahrscheinlich irgenwann Ärger geben wenn die Einspeisung im Jahr viel zu hoch ausfällt oder meinst du nicht ?

                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T Trudeludes

                                  @laser
                                  z.B das bei einem Zweirichtungszähler nicht zu viel auf dem Einspeisewert gesamt steht, wenn z.B mehr als ein 600 Watt BKW in Betrieb ist ?
                                  Würde doch wahrscheinlich irgenwann Ärger geben wenn die Einspeisung im Jahr viel zu hoch ausfällt oder meinst du nicht ?

                                  L Offline
                                  L Offline
                                  Laser
                                  schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                  #63

                                  @trudeludes OK, an sowas hatte ich jetzt nicht gedacht...Ich tütele immer noch an meiner Akku- Ladegeschichte rum.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T Offline
                                    T Offline
                                    Tigger66
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #64

                                    @Kymchy erst mal vielen Dank für Deine Arbeit und das Teilen.
                                    Das hat mir und sicher auch anderen Zeit und Mühe gespart. Mal ne Frage in die Runde, hat schon jemand einen zweiten Hoymiles mit in diese Regelung eingebunden? Ist das sinnvoll überhaupt möglich? Wenn der eine runter oder rauf regelt, ändern sich ja auch schon wieder die Werte für den anderen WR.

                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T Tigger66

                                      @Kymchy erst mal vielen Dank für Deine Arbeit und das Teilen.
                                      Das hat mir und sicher auch anderen Zeit und Mühe gespart. Mal ne Frage in die Runde, hat schon jemand einen zweiten Hoymiles mit in diese Regelung eingebunden? Ist das sinnvoll überhaupt möglich? Wenn der eine runter oder rauf regelt, ändern sich ja auch schon wieder die Werte für den anderen WR.

                                      L Offline
                                      L Offline
                                      lars72
                                      schrieb am zuletzt editiert von lars72
                                      #65

                                      @tigger66 Ich bin auch gerade dabei, mich hier einzufuchsen, und wenn es dann mal läuft, sollen am Ende 2-5 Wechselrichter gesteuert werden, daher antworte ich mal auf die Frage "zweiten Hoymiles einbinden":

                                      Grundsätzlich sehe ich zwei Regelungsprobleme (#1 gilt auch schon bei einem einzigen Wechselrichter):

                                      1. Liegen die Module eines Wechselrichters im Schatten und produziert er z.B. gerade nur 100W, dann wird eine Drosselung von 600W auf 300W überhaupt nichts daran ändern, was dieser Wechselrichter produziert. Hat man also vorher schon Teillastbetrieb, dann ist die Berechnung des Zielwerts für Nulleinspeisung ungenau. Macht aber auch nichts, denn eine ungenaue Regelung ist ja besser als gar keine Regelung.
                                      2. Bei mehreren Wechselrichtern käme es dann darauf an, ob deren Module alle ähnlich ausgerichtet sind oder ob bei einer Ost-West-Ausrichtung die einen gerade auf Vollast laufen und die anderen dahintrödeln. Wenn alle ähnlich ausgerichtet sind, könnte ich für "maxSolarPower" und "measuredSolarPower" jeweils die Summe aller Wechselrichter nehmen. Aber das Problem von 1) besteht dann ja weiterhin. D.h. angenommen ich müsste die tatsächliche Produktion auf 50% senken, WR1 läuft auf 600W, WR2 läuft auf 100W, ich schicke an beide das Signal "senke auf 50%", dann läuft WR1 auf 300W und WR2 weiterhin bei 100W. Summe also 400W statt der gewünschten 350W. Aber es geht in die richtige Richtung und diesen Fehler auszumerzen, würde ja alles nur unnötig kompliziert machen.

                                      Wenn ich oben so herauslese, ist das große Ziel ja eh bloß, am Jahresende keinen allzu hohen Wert auf dem 2.8.0-Zähler stehen zu haben, damit es nicht auffällt, dass die Anlage deutlich größer als die angemeldeten 600W ist. Also muß man nur schaffen, die großen Einspeiseleistungen zu verringern, es muß ja nicht genau auf Null ausgeregelt werden. So ein Zielwert von vielleicht -200W wäre eh geschickter im Sinne des Eigenverbrauchs, weil die Regelung ja doch nicht die schnellste ist, bis sie dann mal alle Schritte bis zur Umsetzung im Hoymiles durchlaufen hat. Ich bekomme z.B. 1x pro Minute die Werte des Hauszählers, kann dann reagieren, und die Änderung im Hoymiles hat bei direkter Steuerung via Ahoy auch schon ne Minute gedauert.

                                      Aber wie gesagt, ich stehe ganz am Anfang (der Rasp ist erst einen halben Tag alt und ich mache die ersten Schritte im iobroker usw.), d.h. bis jetzt bin ich eh überrascht, wie gut und mit wie wenig Hindernissen alles läuft. Ein Powerfox liest den Hauszähler, und zur Verifikation lasse ich die Wechselrichterleistungen und die Zählerleistungen via influxdb und grafana anzeigen. Ob das mit der Abregelung jetzt auch vom iobroker aus funktioniert und ob das mit dem Topic geklappt hat, sehe ich hoffentlich heute... Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Tipps hier!

                                      Lars

                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • L lars72

                                        @tigger66 Ich bin auch gerade dabei, mich hier einzufuchsen, und wenn es dann mal läuft, sollen am Ende 2-5 Wechselrichter gesteuert werden, daher antworte ich mal auf die Frage "zweiten Hoymiles einbinden":

                                        Grundsätzlich sehe ich zwei Regelungsprobleme (#1 gilt auch schon bei einem einzigen Wechselrichter):

                                        1. Liegen die Module eines Wechselrichters im Schatten und produziert er z.B. gerade nur 100W, dann wird eine Drosselung von 600W auf 300W überhaupt nichts daran ändern, was dieser Wechselrichter produziert. Hat man also vorher schon Teillastbetrieb, dann ist die Berechnung des Zielwerts für Nulleinspeisung ungenau. Macht aber auch nichts, denn eine ungenaue Regelung ist ja besser als gar keine Regelung.
                                        2. Bei mehreren Wechselrichtern käme es dann darauf an, ob deren Module alle ähnlich ausgerichtet sind oder ob bei einer Ost-West-Ausrichtung die einen gerade auf Vollast laufen und die anderen dahintrödeln. Wenn alle ähnlich ausgerichtet sind, könnte ich für "maxSolarPower" und "measuredSolarPower" jeweils die Summe aller Wechselrichter nehmen. Aber das Problem von 1) besteht dann ja weiterhin. D.h. angenommen ich müsste die tatsächliche Produktion auf 50% senken, WR1 läuft auf 600W, WR2 läuft auf 100W, ich schicke an beide das Signal "senke auf 50%", dann läuft WR1 auf 300W und WR2 weiterhin bei 100W. Summe also 400W statt der gewünschten 350W. Aber es geht in die richtige Richtung und diesen Fehler auszumerzen, würde ja alles nur unnötig kompliziert machen.

                                        Wenn ich oben so herauslese, ist das große Ziel ja eh bloß, am Jahresende keinen allzu hohen Wert auf dem 2.8.0-Zähler stehen zu haben, damit es nicht auffällt, dass die Anlage deutlich größer als die angemeldeten 600W ist. Also muß man nur schaffen, die großen Einspeiseleistungen zu verringern, es muß ja nicht genau auf Null ausgeregelt werden. So ein Zielwert von vielleicht -200W wäre eh geschickter im Sinne des Eigenverbrauchs, weil die Regelung ja doch nicht die schnellste ist, bis sie dann mal alle Schritte bis zur Umsetzung im Hoymiles durchlaufen hat. Ich bekomme z.B. 1x pro Minute die Werte des Hauszählers, kann dann reagieren, und die Änderung im Hoymiles hat bei direkter Steuerung via Ahoy auch schon ne Minute gedauert.

                                        Aber wie gesagt, ich stehe ganz am Anfang (der Rasp ist erst einen halben Tag alt und ich mache die ersten Schritte im iobroker usw.), d.h. bis jetzt bin ich eh überrascht, wie gut und mit wie wenig Hindernissen alles läuft. Ein Powerfox liest den Hauszähler, und zur Verifikation lasse ich die Wechselrichterleistungen und die Zählerleistungen via influxdb und grafana anzeigen. Ob das mit der Abregelung jetzt auch vom iobroker aus funktioniert und ob das mit dem Topic geklappt hat, sehe ich hoffentlich heute... Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Tipps hier!

                                        Lars

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        Kymchy
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #66

                                        @lars72
                                        naja, du könntest die Leistung der einzelnen WR ins Verhältnis setzen und die Drosselung entsprechend aufteilen. Wäre ja kein allzu komplizierter Algorhythmus.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T Offline
                                          T Offline
                                          Tigger66
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #67

                                          @lars72 vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Auch bei mir misst ein Powerfox, aber auch noch ein Shelly 3EM. Die zwei meiner Anlagen die dies betrifft, sind tatsächlich in Ost/West ausgerichtet. Die Regelung funktioniert mit dem Blockly von @Kymchy mit einem WR bei mir sehr gut. Tatsächlich ist es mein Wunsch, auf dem 2.8.0 Zähler so wenig wie möglich stehen zu haben. Dafür würde ich sogar einen leicht höheren Bezug, als unbedingt nötig in Kauf nehmen. Meine Anlagen passen nämlich auf keinen Balkon mehr. Da sich meine Kentnisse mit dem Script schreiben leider sehr in Grenzen halten, ist der Hinweis von @Kymchy zwar sicher für den einen oder anderen hier hilfreich, hilft mir aber eher weniger. Eventuell hat ja mal noch einer Bedarf dieses umzusetzen und teil dies dann wie @Kymchy hier mit uns.

                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          747

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe