NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@jh537
Ich denke, da hast du was falsch verstanden.
Unload bewirkt, dass deine Batterie bis auf 30% in das Netz entladen wird.
Mit Unload soll die Batterie vor Regelbeginn entladen werden, um dann über Mittag, wenn die meiste PV-Leistung vorhanden ist, genug Speicherreserve zu haben, um ein Abriegeln des Wechselrichters bei 70% zu verhindern.
Das benötigen einige, die einen kleinen Speicher haben, und sonst nicht genügend freie Batteriekapazität hätten, um die 70 % Abriegelung zu verhindern. -
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Das benötigen einige, die einen kleinen Speicher haben, und sonst nicht genügend freie Batteriekapazität hätten, um die 70 % Abriegelung zu verhindern.
Ah okay, ja die 70 % Regel.
-
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Es wäre ja auch nichts mehr an Leistung vorhanden zum Laden.
Achso die 500 W sind iwo fix hinterlegt, dann liegt es wirklich daran. Brauch man die Reserve? Das ist doch sicher der untere Ladekorridor?
-
@jh537
Nein, das hat nichts mit dem unteren Ladekorridor zu tun.
Die 500W sind fest hinterlegt und verhindern, dass ständig aus dem Netz geladen wird bei stark schwankender PV-Leistung.
Die Steuerung über das Script ist einfach zu träge (da es über zwei Schnittstellen geht), um schnell genug von Laden auf entladen umzuschalten.
Deswegen wird bereits bei 500W die Regelung E3DC überlassen und diese Umschaltung, dass E3DC die Regelung wieder übernimmt, dauert auch 1 sek.Der untere Ladekorridor regelt, ab welcher PV-Überschussleistung mit dem Laden der Batterie gestartet wird, alles unter 500W wird dabei ignoriert.
-
@arnod Die Steuerung fordert 549 W (power und power_value) an aber an Power_Bat steht ziemlich konstant 516 W. Er regelt zwar nach aber immer mit Abweichung? Oder kann E3DC aufgrund von Registern nur stufenweise regeln?
-
@jh537
Warum E3DC die angeforderten Werte power_value nicht eins zu eins übernimmt, kann ich dir auch nicht sagen.
Die angeforderten Werte weichen beim Laden und auch beim Entladen von den tatsächlichen Werten ab.
Das es aber stufenlos möglich ist zeigt E3DC wenn die Regelung übernommen wird ohne Skript. -
Ich habe mal mit E3DC geladen und dann Charge-Control zugeschalten (Speicher 92 %). Im zweiten Diagramm scheint mir die Regelung einfach zu langsam zu sein. Gibt es noch Möglichkeiten das zu optimieren. Ich habe die Timings aus der Anleitung übernommen.Außerdem habe ich noch eine weitere kleine PV-Anlage (2,3 kWhp) ohne Einspeisezähler. Die Anlage drückt den Hausverbrauch tagsüber auf 0 W. Kann es sein, dass das die Regelung verfälscht? Muss ich da noch etwas eintragen?
homewatt ist der E3DC-Zähler, der andere ist der am Hausanschluss.
-
Der scheint auch nach dem Entladen wieder auf den vorherigen Wert aufzuladen (92%) anstatt auf den vorgegebenen Wert nicht zu laden. Das müsste sicher auch korrigiert werden? Hauptverbraucher hier eine Kaffemaschine die mit 80 Grad arbeitet. -
@jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Im zweiten Diagramm scheint mir die Regelung einfach zu langsam zu sein. Gibt es noch Möglichkeiten das zu optimieren. Ich habe die Timings aus der Anleitung übernommen.
Es ist für mich sehr schwer, aus den Diagrammen zu erkennen, was du genau meinst.
Wo oder woran siehst du das die Regelung zu langsam ist?Die Verzögerungen beim E3DC haben nichts mit dem Timing Einstellungen zu tun, sondern mit einer Umschaltzeit bei E3DC bis von externer Steuerung wieder selber übernommen wird. E3DC kann ja nicht wissen, dass in den nächsten 5 sek. kein neuer Wert übermittelt wird und muss deswegen die Zeit abwarten.
Außerdem habe ich noch eine weitere kleine PV-Anlage (2,3 kWhp) ohne Einspeisezähler. Die Anlage drückt den Hausverbrauch tagsüber auf 0 W. Kann es sein, dass das die Regelung verfälscht? Muss ich da noch etwas eintragen?
Nein, das wird beim Hausverbrauch automatisch berücksichtigt.
-
@jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Der scheint auch nach dem Entladen wieder auf den vorherigen Wert aufzuladen (92%) anstatt auf den vorgegebenen Wert nicht zu laden. Das müsste sicher auch korrigiert werden? Hauptverbraucher hier eine Kaffemaschine die mit 80 Grad arbeitet.
Kannst du mir das Logfile schicken, wenn das wieder vorkommt, dann kann ich mir das mal ansehen, warum hier geladen wurde.
Aber bitte bei den Anwender Parameter0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogAusgabeRegelung
und0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe
auf true setzen. -
@arnod Hallo Arnod, danke für die Antworten. Das Log befindet sich am Ende des letzten Beitrages und enthält die Daten der beiden genannten Werte.
-
@jh537
Kannst du bitte mal prüfen, was bei dir untere3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower
für ein Wert drinsteht? -
Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.2.3
Änderungen:- Fehler behoben, dass die Batterie auch nach Erreichen vom soll SOC weiter aufgeladen wurde.
@jh537 Kannst du die neue Version mal testen, damit sollte der Fehler behoben sein.
-
@arnod klar gern: 12000
Testen werde ich natürlich auch gern Danke für Deine Mühe
-
@arnod Die Meldung habe ich auch bei der 1.2.2 schon bekommen? Ich habe Notstrom am E3DC aus. Ist es etwas von Bedeutung?
05:38:21.007 warn javascript.0 (381676) script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung: Notstrom_SOC_erreicht= false NotstromVerwenden= false Batterie_SOC_Proz= 46 Notstrom_SOC_Proz= 19
Ich werde heute zum Test nochmal Laden und dann das Ladeende unter den Wert von SOC zurückstellen und prüfen.
-
@jh537 Achso, Kapa - Eigenbedarf < Notstromreserve, deshalb die Warnung.
-
@arnod Laden bleibt abgeschaltet, also funktioniert korrekt.
Aber wenn man das Ladeschwelle erreicht, prellt die Regelung irgendwie: Speicher pendelt zwischen 50 und 52 %, Soll 50 % siehe Foto: Habe dann Ladeschwelle auf 49 % gesetzt und damit das Pendeln unterbrochen. -
Was passiert eigentlich, wenn man die Batt immer zwischen ca. 30 % und 80 % be-/entlädt? Funktioniert noch das Batterietraining?
-
@jh537
Dafür solltest Du die Regelung mal ausschalten, damit die Batterie einen kompletten Zyklus durchlaufen kann. -
@jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Aber wenn man das Ladeschwelle erreicht, prellt die Regelung irgendwie: Speicher pendelt zwischen 50 und 52 %, Soll 50 % siehe Foto: Habe dann Ladeschwelle auf 49 % gesetzt und damit das Pendeln unterbrochen.
Das schau ich mir mal an.
E3DC korrigiert den SOC Wert immer um +-1% wenn nicht mehr geladen wird, warum auch immer.
Das Problem hatte ich bereits beim Notstrom SOC.