  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

[HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Node-Red
574 Beiträge 110 Kommentatoren 225.5k Aufrufe 108 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • W warp-it

    @joeysch said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

    Kann es sein, das die IP-Adresse die in der Wlan-Fe angegeben ist bei dir von einem Gerät belegt ist und er dahin connected?

    Nö, die in WLAN-FE eingetragene IP-Adresse existiert in meinem LAN nicht.

    J Offline
    J Offline
    Joogibaer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #191

    @warp-it

    hast du hier den Grund gefunden? ich habe gerade das selbe "PRoblem" und noch keine Werte

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T ts_482

      @joschipp said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

      Ich hab für meine Anwendung eine schnelle Abfrage einiger Register benötigt, und die restlichen werden seltener benötigt. Das hab ich jetzt folgendermaßen realisiert (basierend auf Vorschlägen weiter oben - vielen Dank dafür):
      01.PNG

      Count 3 ist ein Zähler, der 3 Ausgänge durchtaktet, der 1. Ausgang triggert die Abfrage vom Meter.Active_Power, den Wert will ich häufig aktualisiert haben. Sobald die Daten empfangen wurden, geht die Meldung über den Link zurück an die Trigger - Funktion. Die triggert den Count 3, und der zählt weiter auf den 2. Ausgang und triggert die Abfrage vom Inverter.Active_Power (brauch ich auch häufig).
      Der 3. Ausgang triggert dann einen Zähler mit 25 Ausgängen:
      02.PNG
      Hier wird die Abfrage der restlichen 25 Register, die ich nicht häufig brauche, getriggert.
      Die Trigger Funktion hat auch noch eine Timeout - Überprüfung, wenn mal keine Antwort kommen sollte, dann wird nach 5 Sekunden getriggert.
      Damit werden jetzt die beiden wichtigen Register alle 1-2 Sekunden aktualisiert und der Rest langsamer.
      Mit dieser Lösung hab ich sicher gestellt, das eine Abfrage erst bzw. sofort nach dem Empfang der vorigen Abfrage erfolgt, somit hat man die max. Geschwindigkeit und keinen Datenverlust.

      flows.json

      PS: das Problem mit den fehlenden Datenpunkten und das manuelle Anlegen (siehe weiter oben) kann man sich sparen, wenn man in der Node-Red Instanz "Erstellung von Fremd-Objekten" zulässt
      03.PNG

      mfg

      S Offline
      S Offline
      stoffel67
      schrieb am zuletzt editiert von
      #192

      @ts_482
      Hallo,
      kannst du mal schauen, ob du auch die Register 32091 und 32093 lesen kannst?

      Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B badsnoopy667

        @kep42010
        Hast du die ID in ALLEN Nodes geändert? Nur in der Haupteinstellung reicht nicht.

        J Offline
        J Offline
        Joogibaer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #193

        @badsnoopy667

        was meinst du in jedem Notes? Man gibt die Id doch nur im Modbus Client an, oder?

        B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J Joogibaer

          @badsnoopy667

          was meinst du in jedem Notes? Man gibt die Id doch nur im Modbus Client an, oder?

          B Offline
          B Offline
          badsnoopy667
          schrieb am zuletzt editiert von
          #194

          @joogibaer
          Nein, in jedem einzelnen modbus-node steht nochmal die ID drin. die muss überall passen, sonst läuft's nicht. Vielleicht erstmal einen Test-Flow machen der nur ein Register abfragt. Wenn der läuft, dann den ganzen Flow probieren.

          J 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B badsnoopy667

            @joogibaer
            Nein, in jedem einzelnen modbus-node steht nochmal die ID drin. die muss überall passen, sonst läuft's nicht. Vielleicht erstmal einen Test-Flow machen der nur ein Register abfragt. Wenn der läuft, dann den ganzen Flow probieren.

            J Offline
            J Offline
            Joogibaer
            schrieb am zuletzt editiert von Joogibaer
            #195

            @badsnoopy667

            Guten Morgen, danke jetzt ist alles Grün :)

            H 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J Joogibaer

              @badsnoopy667

              Guten Morgen, danke jetzt ist alles Grün :)

              H Offline
              H Offline
              Hinkebein
              schrieb am zuletzt editiert von Hinkebein
              #196

              Moin,
              Auf meiner Fuison Solar App habe ich heute ca. 4,9KW erzeugt.
              Im Modbusregister (32114) steht aber 3.9KW..
              Da ich aber heute meinen Akku (10KW) von ca. 30% auf 80% Prozent geladen habe, klingen für mich die 5 KW realistischer.
              Habe ich das falsche Modbusregister erwischt oder hat der 8KT andere Register?

              update: Lösung gefunden -- Der Wechselrichter hat wirklich nur 3,9 KW produziert .. jetzt frage ich woher die restlichen KWs hergekommen sind um auf 4,9 KW Tagesproduktion zu kommen -- Ich da die Batterie heute 5.5 KW geladen hat und bisher 4.5 KW enthält macht das eine Differenz von 1 KW - dann passt das.. heisst das wohl, das die Ladeleistung der Batterie nicht in der Tagesproduktion eingerechnet wird? -- verwirrendes Tool

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M madmat17

                @a1uca2d

                Das Thema mit den Abfragen kannst du auch anders umschiffen.
                Du kannst mehrere Register auf einmal abfragen (ich habe zB in 2 Abfragen alles drinnen - da ein recht großer Adressbereich für mich nicht so interessant ist):

                • Register 32000-32116:
                  cf21b6ea-6e0d-422f-a361-79df4952364e-image.png
                  Die Abfrage triggert dann die zweite Abfrage
                  edd8206a-900b-4843-b7c4-87fec141bf81-image.png

                • Register 37000-37125:
                  6fda4d92-475f-4c9c-b144-a09d33432e6c-image.png

                Die Daten laufen dann durch einen edit puffer-parser node, werden in einem join-node zusammengefügt und (in meinem Fall) auf einmal in eine InfluxDB geschrieben:
                2f3e0ad6-6c9f-458e-bc19-7af60b771b51-image.png

                Nur als Anregung bzw. Idee, wenn man den Overhead der Register-Anfragen reduzieren möchte. ;-)

                Gruß,
                Mat

                W Offline
                W Offline
                warp-it
                schrieb am zuletzt editiert von
                #197

                @madmat17

                Hi Mat,

                das möchte ich auch versuchen, da auch bei mir mit dem ursprünglichen Flow reichlich Logeinträge entstehen:

                2023-03-16 16_32_14-logs - IoBroker.jpg

                Allerdings komme ich mit dem Parsing nicht klar, vielleicht kannst Du da noch mal ein Beispiel oder Screencopy beisteuern. Du schreibst 'edit puffer-parser'. Ist das etwas anderes als der normale 'buffer-parser' den ich in der linken Spalte finde?

                Viele Grüße
                Heinrich

                J 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B badsnoopy667

                  Achtung: Verbindung mit Modbus Adapter klappt nicht, node-red klappt.

                  Hier eine Anleitung um den SUN2000 Wechselrichter incl. Batterie und Power Meter per node-red auszulesen und Werte zu schreiben:

                  1. Wechselrichter korrekt konfigurieren:
                  Im Wechselrichter muss die Konfiguration per Modbus (TCP) aktiviert sein. Das kann der Installateur direkt erledigen. Alternativ lädt man sich die SUN2000 App auf's Handy und verbindet sich damit über das WLAN des Wechselrichters (also davorstehend im Keller) mit dem WR und stellt das ein. (Unter Kommunikationseinstellungen glaube ich, die Menüs sind ziemlich unübersichtlich mMn.)
                  Zum Login in die App als Installateur braucht man ein Passwort: 00000a
                  Eventuell braucht man zum Verbinden auf das WLAN des Wechselrichters auch ein Passwort: Changeme

                  2. Node-Red installieren und Flow importieren:
                  Man muss im ioBroker node-red installieren. Außerdem muss man in node-red noch drei zusätzliche NPM Module installieren (geht bei den Instanzeinstellungen):
                  • node-red-contrib-calc
                  • node-red-contrib-buffer-parser
                  • node-red-contrib-modbus

                  Hat man das erledigt, kann man diesen Flow importieren:

                  Huawei_SUN2000_node_red_flow_read_write_2023-11.txt

                  Achtung, weil das hier schon ein paar Mal zu Problemen geführt hat: Man muss die Client-ID in allen Modbus-Nodes korrekt eintragen. Bei mir steht da 2, weil mein Wechselrichter schonmal getauscht wurde. Das muss überall auf den richtigen Wert (meistens 1) geändert werden damit Daten kommen!
                  Nachdem man den Flow importiert hat muss man ganz rechts im Menü unter "Globale-Konfigurations-Nodes" beim modbus-client noch die IP Adresse vom Wechselrichter und wieder die richtige Client-ID (typischerweise 1) eintragen. (Port ist 502)

                  3. Hinweise:
                  Dann sollte die Verbindung eigentlich schon funktionieren. Bei mir war dann noch das Problem, das node-red gemeckert hat, dass die Objekte in iobroker nicht existieren in die er schreiben will.
                  Um das zu fixen habe ich im Flow alle Output-Nodes (die graublauen Boxen rechts) einmal doppeltgeklickt und dort bei "Auto-create --> Create states if not exist" ausgewählt. Dann kann man noch die Einheit und den Typ festlegen und dann werden die States automatisch beim ersten Lesen angelegt. Hierfür ist es erforderlich, dass in den node-red Instanzeinstellungen noch der Hacken bei "Erstellung von Fremd-Objekten zulassen" aktiviert wird.
                  Zusätzlich habe ich noch den Wert "Readonly --> Object is writeable" gesetzt. K.a. ob das nötig ist, aber ich hatte den Eindruck, dass die Werte sonst nicht korrekt aktualisiert werden.

                  Zum Nachlesen gibt es hier noch die Huawei SUN2000 Modbus Register Übersicht:
                  Solar Inverter Modbus Interface Definitions V5.pdf (Stand 2023)
                  Im Flow werden die wichtigsten Größen aber schon abgefragt.

                  4. Modbus-Register schreiben:
                  Man kann auch Register schreiben! Damit kann man z.B. die Batterie-Entladung auf 0W setzen wenn das eAuto lädt. Damit entlädt sich die Batterie dann nicht unnötig, wenn man das Auto mit Netzstrom lädt im Winter oder Nachts.
                  Man kann auch TOU (Zeitgesteuertes Laden) aktivieren. Damit kann man wenn man Tibber oder Awattar nutzt zu den günstigen Stunden den Akku aufladen. Um die günstigsten Stunden auszulesen gibt es hier im Forum entsprechende Skripte.

                  4.1 Zeitgesteuertes Laden korrekt konfigurieren und schreiben:
                  • AC-Laden muss auf 1 stehen (Register 47087). Kann auch mMn permanent auf 1 bleiben.
                  • Battery Working Mode (Register 47086) kann zwischen 2 (Maximaler Eigenverbrauch) und 5 (TOU, zeitgesteuert Laden) umgestellt werden.
                  • Man definiert dann in der Huawei FusionSolar App unter Geräte - Dongle - Parametereinstellungen (die 4 Punkte oben rechts) einfach eine Zeit von 0:00 bis 23:59 jeden Tag "laden" (also den ganzen Tag). Dafür muss die Batterie auf TOU (5) gestellt sein.
                  • Sobald man jetzt per Modbus das Register 47086 von 2 auf 5 umschaltet, fängt die Batterie aus dem Netz an zu laden.
                  • Maximaler Ladestrom kann über Register 47075 eingestellt werden.
                  • Stellt man den Working Mode wieder zurück auf 2, hört das Netzladen auf und die Batterie verhält sich wieder "normal".

                  Die nötigen ioBroker Datenpunkte muss man noch anlegen. Also zB. Battery_Max_Charge_Power_SET oder Workingmode_Change.

                  5. Weiteres
                  5.1 Mehrere Wechselrichter abfragen

                  Es gibt noch weitere Möglichkeiten den Flow aufzubauen. Man kann mehrere Adressbereiche auf einmal abfragen, das ist ggf. etwas effizienter. Den Flow dazu habe ich aber nicht getestet:

                  Flow mit Multi-Abfrage

                  Außerdem enthält der Flow ein Beispiel für die Abfrage mehrerer Wechselrichter in Kaskade. Im Prinzip muss man nur die korrekten IDs pro Wechselrichter eintragen und nicht zu viele Register abfragen, sonst kommen keine Daten mehr. Damit lassen sich auch 3 Wechselrichter (oder ggf. sogar mehr) in einem Flow abfragen.

                  5.2 Aktuelle Firmware / Modbus Interface Definitions
                  Hier noch ein Link zu den aktuellen Firmware Versionen:
                  SUN2000 Firmware

                  Vielen Dank an alle, die den Input geliefert haben!
                  Ich hoffe es hilf, wenn ich es hier einmal zusammengefasst habe.

                  G Offline
                  G Offline
                  gerd_r
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #198

                  @badsnoopy667

                  Hallo,

                  vielen vielen Dank für diesen sehr umfangreichen und praktikablen Beitrag!

                  Eine Frage jedoch:
                  Du verlinkst in deinem Eröffnungsbeitrag auf einen anderen Forenbeitrag in dem man an die PDF für die "Modbus Interface Definitions" kommt.

                  Das verlinkte PDF scheint jedoch veraltet zu sein.

                  Jedenfalls nutzt du Register-Addressen, die dort nicht drin vorkommen (bsp. 37066, 37068, usw).

                  Hast du zufällig eine aktuelle Dokumentation zur Hand und könntest die hier einstellen?

                  Bei den anderen (älteren) Register klappt es dank deiner Anleitung super!!

                  Viele Grüße

                  Gerd

                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • G gerd_r

                    @badsnoopy667

                    Hallo,

                    vielen vielen Dank für diesen sehr umfangreichen und praktikablen Beitrag!

                    Eine Frage jedoch:
                    Du verlinkst in deinem Eröffnungsbeitrag auf einen anderen Forenbeitrag in dem man an die PDF für die "Modbus Interface Definitions" kommt.

                    Das verlinkte PDF scheint jedoch veraltet zu sein.

                    Jedenfalls nutzt du Register-Addressen, die dort nicht drin vorkommen (bsp. 37066, 37068, usw).

                    Hast du zufällig eine aktuelle Dokumentation zur Hand und könntest die hier einstellen?

                    Bei den anderen (älteren) Register klappt es dank deiner Anleitung super!!

                    Viele Grüße

                    Gerd

                    B Offline
                    B Offline
                    badsnoopy667
                    schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                    #199

                    @gerd_r

                    Modbus interface definitions V4.0
                    Danke für den Hinweis, habe oben auch die neue Version 4 verlinkt jetzt.

                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zizu29
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #200

                      @badsnoopy667 Hallo,
                      ich bekomme beim Importieren immer einen Fehler : SyntaxError: Unexpected token 'c', ..."ert": falsch, "... is not valid JSON

                      an was kann das liegen, steh total auf dem Schlauch

                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Z zizu29

                        @badsnoopy667 Hallo,
                        ich bekomme beim Importieren immer einen Fehler : SyntaxError: Unexpected token 'c', ..."ert": falsch, "... is not valid JSON

                        an was kann das liegen, steh total auf dem Schlauch

                        B Offline
                        B Offline
                        badsnoopy667
                        schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                        #201

                        @zizu29 Du meinst beim Importieren des Flows in node-red?
                        Kann mir nur vorstellen, dass Du nicht den ganzen Flow markiert hast ausversehen und da jetzt z.B. das Ende fehlt. Guck dir das mal an, eine andere Idee habe ich gerade nicht.

                        Was mir gerade noch auffällt: Deine Error-Message enthält das Wort "falsch". Das taucht aber im gesamten Flow nicht auf. Nur das englische Wort "false". Kann es sein, dass dein Browser Englisch automatisch übersetzt? Dann wäre der Flow nämlich nicht zu gebrauchen. Lade den Flow mal runter und öffne ihn in einem Textdokument, nicht im Browser.

                        Z 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • W warp-it

                          @madmat17

                          Hi Mat,

                          das möchte ich auch versuchen, da auch bei mir mit dem ursprünglichen Flow reichlich Logeinträge entstehen:

                          2023-03-16 16_32_14-logs - IoBroker.jpg

                          Allerdings komme ich mit dem Parsing nicht klar, vielleicht kannst Du da noch mal ein Beispiel oder Screencopy beisteuern. Du schreibst 'edit puffer-parser'. Ist das etwas anderes als der normale 'buffer-parser' den ich in der linken Spalte finde?

                          Viele Grüße
                          Heinrich

                          J Offline
                          J Offline
                          joschipp
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #202

                          @warp-it
                          Die Warnings bekommst du weg, indem du node-red-contrib-modbus updatest.

                          Ich hab das auf der Kommandozeile gemacht:
                          mit npm outdated werden veraltete Packages anzeigezeigt,
                          outdated.PNG

                          mit npm update node-red-contrib-modbus erfolgt das Update.
                          Danach hatte ich keine Einträge mehr.
                          VG

                          mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J joschipp

                            @warp-it
                            Die Warnings bekommst du weg, indem du node-red-contrib-modbus updatest.

                            Ich hab das auf der Kommandozeile gemacht:
                            mit npm outdated werden veraltete Packages anzeigezeigt,
                            outdated.PNG

                            mit npm update node-red-contrib-modbus erfolgt das Update.
                            Danach hatte ich keine Einträge mehr.
                            VG

                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #203

                            @joschipp So macht ihr euch eure installation mit Sicherheit kaputt. Entweder aktualisiert ihr über den Palettenmanager oder wenn schon via npm dann im Node-Red Datenverzeichnis. So jedenfalls wird Eure komplette iobroker installation schief.

                            Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                            W J 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • mickymM mickym

                              @joschipp So macht ihr euch eure installation mit Sicherheit kaputt. Entweder aktualisiert ihr über den Palettenmanager oder wenn schon via npm dann im Node-Red Datenverzeichnis. So jedenfalls wird Eure komplette iobroker installation schief.

                              W Offline
                              W Offline
                              warp-it
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #204

                              @mickym said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

                              @joschipp So macht ihr euch eure installation mit Sicherheit kaputt. Entweder aktualisiert ihr über den Palettenmanager oder wenn schon via npm dann im Node-Red Datenverzeichnis. So jedenfalls wird Eure komplette iobroker installation schief.

                              @joschipp
                              Vielen Dank Euch beiden für die beiden Hinweise. Hab das Update über die Palettenverwaltung gemacht.

                              Viele Grüße
                              Heinrich

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • mickymM mickym

                                @joschipp So macht ihr euch eure installation mit Sicherheit kaputt. Entweder aktualisiert ihr über den Palettenmanager oder wenn schon via npm dann im Node-Red Datenverzeichnis. So jedenfalls wird Eure komplette iobroker installation schief.

                                J Offline
                                J Offline
                                joschipp
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #205

                                @mickym
                                Ich kenn mich rund um npm nicht sonderlich gut aus, aber ich musste die 3 Packages (vor einem ioBroker Update) zu Fuß installieren, weil der Palettenmanager das nicht schaffte.

                                Machte ich mit npm install node-red-contrib-modbus
                                Und das Update - wie oben gepostet.

                                Wüsste nicht, was da jetzt schief ist - bzw. wie man das erkennt:
                                node-red.PNG

                                mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J joschipp

                                  @mickym
                                  Ich kenn mich rund um npm nicht sonderlich gut aus, aber ich musste die 3 Packages (vor einem ioBroker Update) zu Fuß installieren, weil der Palettenmanager das nicht schaffte.

                                  Machte ich mit npm install node-red-contrib-modbus
                                  Und das Update - wie oben gepostet.

                                  Wüsste nicht, was da jetzt schief ist - bzw. wie man das erkennt:
                                  node-red.PNG

                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                  #206

                                  @joschipp Wie gesagt, wenn Du es im Node-Red Datenverzeichnis gemacht hast, dann ist alles gut. Dann gibt ja auch npm list einen sauberen Baum aus. Wenn Du es im iobroker Verzeichnis gemacht hast, dann hast diesen Baum auch nicht.

                                  weil der Palettenmanager das nicht schaffte.

                                  das sind erste Anzeichen, dass in der Installation was schief ist.

                                  Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • mickymM mickym

                                    @joschipp Wie gesagt, wenn Du es im Node-Red Datenverzeichnis gemacht hast, dann ist alles gut. Dann gibt ja auch npm list einen sauberen Baum aus. Wenn Du es im iobroker Verzeichnis gemacht hast, dann hast diesen Baum auch nicht.

                                    weil der Palettenmanager das nicht schaffte.

                                    das sind erste Anzeichen, dass in der Installation was schief ist.

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    joschipp
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #207

                                    @mickym
                                    Danke für den Hinweis bzw. Warnung, aber npm checkt offensichtlich, wo die Packages sind. Outdated zeigt auch aus dem c:\iobroker Verzeichnis heraus, welche node_modules veraltet sind - siehe Bild oben. Und das Update hab ich von dort aus gemacht.
                                    Der Baum ist lt. list ok - soweit ich das erkennen kann:
                                    node-red2.PNG
                                    VG

                                    mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J joschipp

                                      @mickym
                                      Danke für den Hinweis bzw. Warnung, aber npm checkt offensichtlich, wo die Packages sind. Outdated zeigt auch aus dem c:\iobroker Verzeichnis heraus, welche node_modules veraltet sind - siehe Bild oben. Und das Update hab ich von dort aus gemacht.
                                      Der Baum ist lt. list ok - soweit ich das erkennen kann:
                                      node-red2.PNG
                                      VG

                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                      #208

                                      @joschipp Ok - ich will dich nicht zu irgendwas überreden. Aber im iobroker root - Verzeichnis sollten eigentlich sowieso nur iobroker module zu sehen sein. Wahrscheinlich hast du dann unter dem Baum ein Haufen extraneous Einträge.

                                      Ich hab zwar mein iobroker auf dem Raspberry und nicht auf einem Windowssystem laufen - aber npm bzw. nodejs bleibt ja in der Regel nodejs. Wenn ich meinen Baum anschauen, dann schaut der halt relativ clean aus.

                                      pi@mwhome:/opt/iobroker $ npm list
                                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                      ├── iobroker.admin@6.3.5
                                      ├── iobroker.backitup@2.5.12
                                      ├── iobroker.dwd@2.8.3
                                      ├── iobroker.flot@1.11.0
                                      ├── iobroker.info@1.9.19
                                      ├── iobroker.javascript@7.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.javascript.git#e142e623597a2f593faf9fe328797b453eb82ce2)
                                      ├── iobroker.js-controller@4.0.24
                                      ├── iobroker.linux-control@1.1.3
                                      ├── iobroker.mercedesme@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#982f60a77258877119465ee09fbd881677b93375)
                                      ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                                      ├── iobroker.node-red@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git#049d7bdddc747071fc7379551d4bd7a66d690c57)
                                      ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
                                      ├── iobroker.ping@1.5.3
                                      ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                                      ├── iobroker.socketio@4.2.0
                                      ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14
                                      ├── iobroker.sql@2.2.0
                                      ├── iobroker.tr-064@4.2.18
                                      ├── iobroker.tuya@3.13.1
                                      ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                                      ├── iobroker.vis@1.4.15
                                      ├── iobroker.web@4.3.0
                                      └── iobroker.yahka@0.17.0
                                      
                                      pi@mwhome:/opt/iobroker $
                                      

                                      Ich denke aber, dass diese Diskussion hier in dem Thread wahrscheinlich nichts zu suchen hat. Musst ggf. einen eigenen Thread aufmachen und halt ein Komplettbackup oder Image machen - bevor Du da was machst.

                                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • mickymM mickym

                                        @joschipp Ok - ich will dich nicht zu irgendwas überreden. Aber im iobroker root - Verzeichnis sollten eigentlich sowieso nur iobroker module zu sehen sein. Wahrscheinlich hast du dann unter dem Baum ein Haufen extraneous Einträge.

                                        Ich hab zwar mein iobroker auf dem Raspberry und nicht auf einem Windowssystem laufen - aber npm bzw. nodejs bleibt ja in der Regel nodejs. Wenn ich meinen Baum anschauen, dann schaut der halt relativ clean aus.

                                        pi@mwhome:/opt/iobroker $ npm list
                                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                        ├── iobroker.admin@6.3.5
                                        ├── iobroker.backitup@2.5.12
                                        ├── iobroker.dwd@2.8.3
                                        ├── iobroker.flot@1.11.0
                                        ├── iobroker.info@1.9.19
                                        ├── iobroker.javascript@7.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.javascript.git#e142e623597a2f593faf9fe328797b453eb82ce2)
                                        ├── iobroker.js-controller@4.0.24
                                        ├── iobroker.linux-control@1.1.3
                                        ├── iobroker.mercedesme@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#982f60a77258877119465ee09fbd881677b93375)
                                        ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                                        ├── iobroker.node-red@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git#049d7bdddc747071fc7379551d4bd7a66d690c57)
                                        ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
                                        ├── iobroker.ping@1.5.3
                                        ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                                        ├── iobroker.socketio@4.2.0
                                        ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14
                                        ├── iobroker.sql@2.2.0
                                        ├── iobroker.tr-064@4.2.18
                                        ├── iobroker.tuya@3.13.1
                                        ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                                        ├── iobroker.vis@1.4.15
                                        ├── iobroker.web@4.3.0
                                        └── iobroker.yahka@0.17.0
                                        
                                        pi@mwhome:/opt/iobroker $
                                        

                                        Ich denke aber, dass diese Diskussion hier in dem Thread wahrscheinlich nichts zu suchen hat. Musst ggf. einen eigenen Thread aufmachen und halt ein Komplettbackup oder Image machen - bevor Du da was machst.

                                        J Offline
                                        J Offline
                                        joschipp
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #209

                                        @mickym
                                        Das interessiert mich schon, ob ich da was nicht verstehe oder falsch mache.
                                        Bitte wirf einen Blick auf den Baum.
                                        list.txt

                                        Das ist das Verzeichnis auf der Harddisk
                                        node-red3.PNG

                                        mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • J joschipp

                                          @mickym
                                          Das interessiert mich schon, ob ich da was nicht verstehe oder falsch mache.
                                          Bitte wirf einen Blick auf den Baum.
                                          list.txt

                                          Das ist das Verzeichnis auf der Harddisk
                                          node-red3.PNG

                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                          #210

                                          @joschipp na wie gesagt, dass sollte man eher in einem eigenen Thread besprechen. Und bei windows bin ich mir auch nicht 100% sicher. Wie gesagt wenn Du Hand anlegen willst, dann mach vorher ein komplett Backup und ein Image - sodass Du auf den Stand von jetzt wieder zurückkehren kannst.

                                          Du hast haufenweise deduped Einträge - das sind mehrfach installierte Bibliotheken und die können Dir schon irgendwann mal unvorhersehbare Probleme machen.

                                          a6c1d3b5-ad9f-400b-9dc3-88b623698963-image.png

                                          Und Dein Riesenbaum ist alles andere als normal.

                                          Hiermal die originale Beschreibung zu deduped: https://docs.npmjs.com/cli/v7/commands/npm-dedupe

                                          Bereinigen kannst Du das mit npm prune - aber wie gesagt - mach es nur mit Netz und doppeltem Boden. Und mach eher einen eigenen Thread auf. Vielleicht kann auch @Thomas-Braun noch was dazu sagen - nicht zu Windows ;) - das hasst er - aber zum nodejs und den modulen.

                                          https://docs.npmjs.com/cli/v7/commands/npm-prune

                                          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          795

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe