    [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      badsnoopy667 @Serial13579 last edited by

      @serial13579 said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

      das erste wäre das ich vom Meter den Datenpunkt: 0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power nicht geschrieben bekomme

      Du schreibst "geschrieben bekomme". Ich denke, Du meinst "lesen", oder? Schreiben kann man diesen Datenpunkt im WR nicht. Kommt denn irgend eine Art von Fehlermeldung? Hast Du mal versucht NUR diesen einen Datenpunkt zu lesen und alle anderen zu deaktivieren? Vielleicht stimmt was nicht mit der Abfragehäufigkeit.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • kep42010
        kep42010 last edited by kep42010

        Hallo zusammen,

        leider bekomme ich keine Verbindung zu meinem Wechselrichter aufgebaut. Hab versucht mich soweit es geht an die Anleitung zu halten (da Laie). Ggf. könnt ihr mir anhand der Screenshots ein paar Tipps geben:

        • WR ist ins Lan eingebunden. Kann aber die Lan- und Wlan-Adresse anpingen
        • Sind meine Einstellungen soweit korrekt? Ich habe in der App auf Modbus TCP umgestellt, Unit ID würde ich als 1 interpretieren oder ist das falsch?
        • Die NPM Zusatzmodule habe ich installiert. Sollten diese in Node RED auch ersichtlich sein?
        • Dongle hat folgende Software-Nummer: V100R001C00SPC119

        Anbei noch einige Bilder der Einstellungen. IP-Adressen für Lan und Wlan sowie Unit IDs von 0-3 habe ich bereits versucht.

        Besten Dank schon mal.

        node red.JPG node red flow.JPG modbus client.JPG IMG_7268.PNG IMG_7267.PNG

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          badsnoopy667 @kep42010 last edited by

          @kep42010 said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

          Dongle hat folgende Software-Nummer: V100R001C00SPC141

          @Serial13579 hat oben geschrieben, dass es bei Ihm mit Version 127 geklappt hat. Hast Du mal versucht auf diese Version zu gehen?

          kep42010 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • kep42010
            kep42010 last edited by

            @Serial13579 hat oben geschrieben, dass es bei Ihm mit Version 127 geklappt hat. Hast Du mal versucht auf diese Version zu gehen?

            @badsnoopy667 Nein noch nicht. Muss ich mal sehen wie ein Downgrade geht.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              Aquin last edited by Aquin

              Guten Abend,

              auch ich habe verschiedene Weg ausprobiert um mein WR in IO-Broker zu intrigieren.
              Schließlich bin ich auch bei Node Red gelandet 😬.
              Nur leider bin ich hier absoluter Anfänger.

              Ich habe erfolgreich eine Verbindung herstellen können "danke an alle, die an dem Flow mitgearbeitet haben und ihre Tipps bereitgestellt haben".

              Damit ich besser meine Fehlersuche eingrenzen kann, habe ich diesen erst einmal verkleinert.
              Meine Wert werden auch aktualisiert und sind plausibel, nur leider bekomme ich ca. alle 2min folgende Fehlermeldung.

              e97b5598-b491-42fc-9f63-38c326ffd832-image.png.

              Nach einigem Suchen habe ich in den Einstellungen folgendes gefunden, hat dieses etwas damit zu tun oder muss ich wo anders suchen ? Oder kann ich die Fehlermeldung ignorieren?

              509fb134-f68e-4776-87dd-f58896656138-image.png

              Danke für eure Hilfe

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                badsnoopy667 @Aquin last edited by

                @aquin
                Diese Fehlermeldung bekomme ich auch sporadisch. Aktuell z.B. auch gerade wieder... aber bisher hat das noch keinen negativen Einfluss auf das Auslesen der Werte gehabt. Ich weiß nicht, was das Problem ist, aber bisher hat ignorieren gut funktioniert.

                1 Reply Last reply Reply Quote -1
                • kep42010
                  kep42010 @badsnoopy667 last edited by kep42010

                  @badsnoopy667 so ich bin nun einen guten Schritt weiter. Die von mir genannte SPC-Nummer hat scheinbar nicht gestimmt. Im Onlineportal wird der Dongle mit SPC119 angezeigt. Nun habe ich die SPC127 über den Support bekommen, habe hier aber noch Probleme mit dem Update....unter Wartung wird die neue Firmware nicht angezeigt. Weiß jemand in welchen Ordner man das File ablegen muss um es dann auswählen zu können?

                  PS: Ich nutze ein iPhone, falls dies das Problem ist.

                  Jedoch gehe ich davon aus, dass nach dem Update die Verbindung per node red klappt 🤙

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    badsnoopy667 @kep42010 last edited by

                    @kep42010

                    Bei mir hat das Update der Solateur über das Web Interface gemacht. Da würde ich mal anrufen an deiner Stelle.

                    kep42010 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • kep42010
                      kep42010 @badsnoopy667 last edited by kep42010

                      @badsnoopy667 das Firmwareupdate habe ich nun bekommen. Leider ist das Fehlerbild immer noch das selbe.
                      IP für Lan und Wlan mit ID 0-3 waren erfolglos....
                      Oder muss ich den Dongle direkt mit dem Raspi verbinden? Geht das über nen Router nicht?

                      Hast du vll noch eine Idee?

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        badsnoopy667 @kep42010 last edited by

                        @kep42010
                        Hast du die ID in ALLEN Nodes geändert? Nur in der Haupteinstellung reicht nicht.

                        kep42010 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • kep42010
                          kep42010 @badsnoopy667 last edited by

                          @badsnoopy667 Was soll ich sagen, tja "shame on me". Damit bin ich jetzt einen großen Schritt weiter. Vielen Dank.

                          Jetzt mekert er nur noch das die States nicht existieren. Sind zwar auf auto create, aber dann lege ich sie mal manuell an und schau weiter.

                          1.JPG

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            badsnoopy667 @kep42010 last edited by

                            @kep42010 "Kaum macht man's richtig, geht's." 😂
                            Freut mich, das es jetzt klappt!

                            kep42010 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • kep42010
                              kep42010 @badsnoopy667 last edited by

                              @badsnoopy667 Joa, hätte ja klappen können. Wirklich besten Dank. Daten kommen nun bereits bei den neuangelegten Datenpunkten an 👍

                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                badsnoopy667 @kep42010 last edited by

                                @kep42010
                                Sehr gut!
                                Nur mal direkt als Hinweis: Die Daten müssen gepuffert werden. Wenn Du die Daten abrufst kommen sie nicht genau (!) gleichzeitig an. Das führt dann bei der Berechnung von Erzeugung, Batterieladung, Eigenverbrauch etc. zu ziemlichen Abweichungen, vor allem bei wolkigem Wetter.
                                Daher schreibe ich alle Werte die kommen erstmal für ca. 20 Sekunden in Listen und bilde dann den Mittelwert der Liste. Und zwar genau im gleichen Moment (über Timer). Somit habe ich dann alle 20 Sekunden Mittelwerte die zusammenpassen. Damit kann man dann gut weiterrechnen und auch nette Diagramme basteln:

                                IMG_7832.PNG

                                Grau: Hausverbauch
                                Blau: Akku- Laden
                                Hellblau: Akku- Entladen
                                Gelb: Wallbox
                                Grün: Einspeisung

                                kep42010 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • kep42010
                                  kep42010 @badsnoopy667 last edited by

                                  @badsnoopy667 Mega, genau das ist auch was ich vorhab. Wallbox gezielt ansteuern und einige Hausverbraucher smart zuschalten 👏

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • H
                                    Heinzileilei @Biervoegelhasso last edited by

                                    @biervoegelhasso Ist es möglich dein Grafana Dashboard als als import in mein Grafana zu bekommen ? Ich danke dir um deine Unterstützung. Lg Daniel

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • P
                                      ple last edited by

                                      @badsnoopy667
                                      Wie kommst du an die kWh Verbräuche?
                                      Suche da noch die passenden Adressen für, damit ich das in Influx schieben kann und später zu visualisieren.
                                      In Fusion Solar stehen die zumindest drin.

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        badsnoopy667 @ple last edited by

                                        @ple
                                        Die Werte für z.B. Eigenverbrauch, Erzeugung usw. (in kWh) bekomme ich nicht über Modbus. Dafür gibt es keine Register (außer für den Tagesetrtrag, der schließt aber Batterieentladung mit ein, also unnütz).
                                        Die Werte berechne ich mir selber. Dazu zähle ich sie alle 10 Sekunden hoch:

                                        strom_kennwerte.png

                                        Kann das irgendwie schlecht in Worte fassen, ich hoffe man erkennt es auf dem Bild. Die Werte in kWh werden alle 10 Sekunden um den Wert in W ergänzt, geteilt durch 360000 Millisekunden. Dann stimmt die Einheit.

                                        "Sind die Werte nicht total ungenau, wenn man nur alle 10 Sekunden aktualisiert?" Nicht wirklich. 0.2-0.3 kWh am Tag hat man bestimmt Abweichung, aber das ist mir völlig egal.

                                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • P
                                          ple @badsnoopy667 last edited by

                                          @badsnoopy667
                                          so hat mir keine Ruhe gelassen.
                                          Mit dem Update des dongle auf die 130 gibt es neue Register, nun braucht man nicht mehr rumrechnen für aktuelle Leistung Bezug, Einspeisung, Batterie (habe keine) und Hausverbauch.
                                          0494d84f-4125-41d4-9a56-590f2d0118da-image.png
                                          Man muss dazu wissen, das man die Unit id 100 dafür eintragen muss beim Register, welches man auslesen möchte. Die globale bleibt weiterhin auf 1 stehen.
                                          Leider gibt es noch keine Register für kWh, habe mal ein paar durchprobiert aber nichts gefunden. Denke aber das kommt noch von Huawei, wäre auch sonst echt blöd. Ich habe mal angefragt.
                                          Ansonsten teile ich hier noch meinen Flow, der kann auch die Leistung in W pro String rausgeben. Habe die dann noch summiert für die Dachflächen SO und NW. Man kann gut sehen wie NW einspringt wenn SO abnimmt.
                                          c6dea753-1bed-4033-bed7-8f4c990632d4-image.png

                                          Ich habe viel mit NodeRed rumgespielt, keine Ahnung ob es noch besser geht.
                                          Flow.txt

                                          SDongleA V100R001C00 MODBUS Interface Definitions.pdf

                                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • F
                                            Fridolin01 last edited by

                                            Kann mir jemand erklären wie wo genau ich diese Daten eintragen muss?
                                            Bin leider ganz neu bei Node Red und blicke gerade nicht durch.

                                            Nachdem man den Flow importiert hat muss man ganz rechts im Menü unter "Globale-Konfigurations-Nodes" beim modbus-client noch die IP Adresse vom Wechselrichter und die ClientID (typischerweise 1) eintragen. (Port ist 502)

                                            9f7f2b92-980c-4cd4-b994-711acd8fe8f1-grafik.png

                                            So sieht das bei mir aus.
                                            Verstehe aber nicht wo ich die IP usw. eintragen muss

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            594
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            110
                                            573
                                            165448
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo