Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
solaredgemodbusgrafana
606 Beiträge 91 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 99 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • E errode

    @glasfaser
    danke für den Tipp, brachte leider keinen Erfolg.
    Ich bin allerdings durch viel rumprobieren einen Schritt weiter: Die Adressen unter Holding Register im Modbus Adapter haben nicht gepasst. Ich habe jetzt eine TSV gefunden, die bei mir wohl (zumindest teilweise) passt. Es kann nun zumindest schonmal ein Graph für die PV-Leistung erstellt werden! :clap:
    Einige Werte bei den Objekten kommen mir trotzdem seltsam vor:
    3abc805b-253d-46c2-9304-c8069e705804-image.png
    Auffällig sind hier die Spannungen zwischen den Phasen und N.
    Wo kann ich denn die wirklich für mich passenden Register finden?

    Danke für die Hilfe!

    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    schrieb am zuletzt editiert von
    #274

    @errode sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

    Auffällig sind hier die Spannungen zwischen den Phasen und N.

    Das ist so richtig , nach der Vorlage ..

    Es gibt auch andere Modbus Vorlagen im Thread , inkl. der SF Berücksichtigung .. (schon berechnet )

    https://forum.iobroker.net/post/854380

    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

    E 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • GlasfaserG Glasfaser

      @errode sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

      Auffällig sind hier die Spannungen zwischen den Phasen und N.

      Das ist so richtig , nach der Vorlage ..

      Es gibt auch andere Modbus Vorlagen im Thread , inkl. der SF Berücksichtigung .. (schon berechnet )

      https://forum.iobroker.net/post/854380

      E Offline
      E Offline
      errode
      schrieb am zuletzt editiert von
      #275

      @glasfaser
      Alles klar, damit sieht es jetzt unter den Objekten deutlich plausibler aus - die Werte passen jetzt. Habe das hier benutzt:


      40001 C_SunSpec_ID "Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte" uint32be 2 1 0 value true false false
      40003 C_SunSpec_DID Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“ uint16be 1 1 0 value true false false
      40004 C_SunSpec_Länge 65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern uint16be 1 1 0 value true false false
      40005 C_Hersteller "Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""" string 16 1 0 value true false false
      40021 C_Modell Spezifischer SolarEdge Wert string 16 1 0 value true false false
      40045 C_Version Spezifischer SolarEdge Wert string 8 1 0 value true false false
      40053 C_Seriennummer Eindeutiger SolarEdge Wert string 16 1 0 value true false false
      40069 C_Geräteadresse Modbus-ID der entsprechenden Einheit uint16be 1 1 0 value true false false
      40070 C_SunSpec_DID 101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig uint16be 1 1 0 value true false false
      40071 C_SunSpec_Länge 50 = Länge des Modellblocks Register uint16be 1 1 0 value true false false
      40072 I_AC_Strom AC-Gesamtstromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) value true false false false
      40073 I_AC_StromA AC-Phase A (L1) Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) value true false false false
      40074 I_AC_StromB AC-Phase B (L2) Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) value true false false false
      40075 I_AC_StromC AC-Phase C (L3) Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) value true false false false
      40076 I_AC_Strom_SF AC-Strom Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
      40077 I_AC_SpannungAB AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
      40078 I_AC_SpannungBC AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
      40079 I_AC_SpannungCA AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
      40080 I_AC_SpannungAN AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
      40081 I_AC_SpannungBN AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
      40082 I_AC_SpannungCN AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
      40083 I_AC_Spannung_SF AC-Spannung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
      40084 I_AC_Leistung AC-Leistungswert W uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40085']) value true false false
      40085 I_AC_Leistung_SF AC-Leistung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
      40086 I_AC_Frequenz Frequenzwert Hz uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40087']) value true false false false
      40087 I_AC_Frequenz_SF Frequenz Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
      40088 I_AC_VA Scheinleistung VA uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40089']) value true false false
      40089 I_AC_VA_SF Scheinleistung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
      40090 I_AC_VAR Blindleistung VAR uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40091']) value true false false
      40091 I_AC_VAR_SF Blindleistung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
      40092 I_AC_PF Leistungsfaktor % uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40093']) value true false false
      40093 I_AC_PF_SF Leistungsfaktor Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
      40094 I_AC_Energie_WH AC Gesamt-Energieproduktion Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40096']) value true false false
      40096 I_AC_Energie_WH_SF AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor uint16be 1 1 0 value true false false true
      40097 I_DC_Strom DC-Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40098']) value true false false
      40098 I_DC_Strom_SF DC-Strom Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
      40099 I_DC_Spannung DC-Spannungswert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40100']) value true false false false
      40100 I_DC_Spannung_SF DC-Spannung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
      40101 I_DC_Leistung DC-Leistungswert W uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40102']) value true false false
      40102 I_DC_Leistung_SF DC-Leistung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
      40104 I_Temp_Kühler Kühlkörpertemperatur °C uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40107']) value true false false false
      40107 I_Temp_SF Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
      40108 I_Status Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup) uint16be 1 1 0 value true false false false
      40109 I_Status_Anbieter Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup uint16be 1 1 0 value true false false false
      40122 meter_C_SunSpec_DID Value = 0x0001. Uniquely identifies this as a SunSpec Common Model Block uint16be 1 1 0 value true false
      40123 meter_C_SunSpec_Length 65 = Length of block in 16-bit registers uint16be 1 1 0 value true false
      40124 meter_C_Manufacturer Meter manufacturer string 32 1 0 value true false
      40140 meter_C_Model Meter model string 32 1 0 value true false
      40156 meter_C_Option Export + Import, Production, consumption, string 16 1 0 value true false
      40164 meter_C_Version Meter version string 16 1 0 value true false
      40172 meter_C_SerialNumber Meter SN string 32 1 0 value true false
      40188 meter_C_DeviceAddress Inverter Modbus ID uint16be 1 1 0 value true false
      40189 meter_C_SunSpec_DID Well-known value. Uniquely identifies this as a SunSpecMODBUS Map: Single Phase (AN or AB) Meter (201) Split Single Phase (ABN) Meter (202) Wye-Connect Three Phase (ABCN) Meter (203) Delta-Connect Three Phase (ABC) Meter(204) uint16be 1 1 0 value true false
      40190 meter_C_SunSpec_Length Length of meter model block uint16be 1 1 0 value true false
      40191 meter_M_AC_Current AC Current (sum of active phases) A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) value true false false false
      40192 meter_M_AC_Current_A Phase A AC Current A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) value true false false false
      40193 meter_M_AC_Current_B Phase B AC Current A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) value true false false false
      40194 meter_M_AC_Current_C Phase C AC Current A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) value true false false false
      40195 meter_M_AC_Current_SF AC Current Scale Factor int16be 1 1 0 value true false true
      40196 meter_M_AC_Voltage_L N Line to Neutral AC Voltage (average of active phases) V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
      40197 meter_M_AC_Voltage_A N Phase A to Neutral AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
      40198 meter_M_AC_Voltage_B N Phase B to Neutral AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
      40199 meter_M_AC_Voltage_C N Phase C to Neutral AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
      40200 meter_M_AC_Voltage_L L Line to Line AC Voltage (average of active phases) V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
      40201 meter_M_AC_Voltage_A B Phase A to Phase B AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
      40202 meter_M_AC_Voltage_B C Phase B to Phase C AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
      40203 meter_M_AC_Voltage_C A Phase C to Phase A AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
      40204 meter_M_AC_Voltage_SF AC Voltage Scale Factor int16be 1 1 0 value true false true
      40205 meter_M_AC_Freq AC Frequency Hz int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40206']) value true false false false
      40206 meter_M_AC_Freq_SF AC Frequency Scale Factor int16be 1 1 0 value true false true
      40207 meter_M_AC_Power Total Real Power (sum of active phases) W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40211']) value true false false
      40208 meter_M_AC_Power_A Phase A AC Real Power W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40211']) value true false false
      40209 meter_M_AC_Power_B Phase B AC Real Power W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40211']) value true false false
      40210 meter_M_AC_Power_C Phase C AC Real Power W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40211']) value true false false
      40211 meter_M_AC_Power_SF AC Real Power Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
      40212 meter_M_AC_VA Total AC Apparent Power (sum of active phases) VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40216']) value true false false false
      40213 meter_M_AC_VA_A Phase A AC Apparent Power VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40216']) value true false false false
      40214 meter_M_AC_VA_B Phase B AC Apparent Power VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40216']) value true false false false
      40215 meter_M_AC_VA_C Phase C AC Apparent Power VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40216']) value true false false false
      40216 meter_M_AC_VA_SF AC Apparent Power Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
      40227 meter_M_Exported Total Exported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
      40229 meter_M_Exported_A Phase A Exported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
      40231 meter_M_Exported_B Phase B Exported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
      40233 meter_M_Exported_C Phase C Exported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
      40235 meter_M_Imported Total Imported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
      40237 meter_M_Imported_A Phase A Imported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
      40239 meter_M_Imported_B Phase B Imported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
      40241 meter_M_Imported_C Phase C Imported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
      40243 meter_M_Energy_W_SF Real Energy Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
      40294 meter_M_Events See M_EVENT_ flags. 0 = nts. uint32be 2 1 0 value true false false

      Dann geht's jetzt mit Grafana weiter.
      Danke!

      GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • E errode

        @glasfaser
        Alles klar, damit sieht es jetzt unter den Objekten deutlich plausibler aus - die Werte passen jetzt. Habe das hier benutzt:


        40001 C_SunSpec_ID "Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte" uint32be 2 1 0 value true false false
        40003 C_SunSpec_DID Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“ uint16be 1 1 0 value true false false
        40004 C_SunSpec_Länge 65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern uint16be 1 1 0 value true false false
        40005 C_Hersteller "Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""" string 16 1 0 value true false false
        40021 C_Modell Spezifischer SolarEdge Wert string 16 1 0 value true false false
        40045 C_Version Spezifischer SolarEdge Wert string 8 1 0 value true false false
        40053 C_Seriennummer Eindeutiger SolarEdge Wert string 16 1 0 value true false false
        40069 C_Geräteadresse Modbus-ID der entsprechenden Einheit uint16be 1 1 0 value true false false
        40070 C_SunSpec_DID 101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig uint16be 1 1 0 value true false false
        40071 C_SunSpec_Länge 50 = Länge des Modellblocks Register uint16be 1 1 0 value true false false
        40072 I_AC_Strom AC-Gesamtstromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) value true false false false
        40073 I_AC_StromA AC-Phase A (L1) Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) value true false false false
        40074 I_AC_StromB AC-Phase B (L2) Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) value true false false false
        40075 I_AC_StromC AC-Phase C (L3) Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) value true false false false
        40076 I_AC_Strom_SF AC-Strom Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
        40077 I_AC_SpannungAB AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
        40078 I_AC_SpannungBC AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
        40079 I_AC_SpannungCA AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
        40080 I_AC_SpannungAN AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
        40081 I_AC_SpannungBN AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
        40082 I_AC_SpannungCN AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
        40083 I_AC_Spannung_SF AC-Spannung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
        40084 I_AC_Leistung AC-Leistungswert W uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40085']) value true false false
        40085 I_AC_Leistung_SF AC-Leistung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
        40086 I_AC_Frequenz Frequenzwert Hz uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40087']) value true false false false
        40087 I_AC_Frequenz_SF Frequenz Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
        40088 I_AC_VA Scheinleistung VA uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40089']) value true false false
        40089 I_AC_VA_SF Scheinleistung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
        40090 I_AC_VAR Blindleistung VAR uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40091']) value true false false
        40091 I_AC_VAR_SF Blindleistung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
        40092 I_AC_PF Leistungsfaktor % uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40093']) value true false false
        40093 I_AC_PF_SF Leistungsfaktor Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
        40094 I_AC_Energie_WH AC Gesamt-Energieproduktion Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40096']) value true false false
        40096 I_AC_Energie_WH_SF AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor uint16be 1 1 0 value true false false true
        40097 I_DC_Strom DC-Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40098']) value true false false
        40098 I_DC_Strom_SF DC-Strom Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
        40099 I_DC_Spannung DC-Spannungswert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40100']) value true false false false
        40100 I_DC_Spannung_SF DC-Spannung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
        40101 I_DC_Leistung DC-Leistungswert W uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40102']) value true false false
        40102 I_DC_Leistung_SF DC-Leistung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
        40104 I_Temp_Kühler Kühlkörpertemperatur °C uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40107']) value true false false false
        40107 I_Temp_SF Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
        40108 I_Status Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup) uint16be 1 1 0 value true false false false
        40109 I_Status_Anbieter Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup uint16be 1 1 0 value true false false false
        40122 meter_C_SunSpec_DID Value = 0x0001. Uniquely identifies this as a SunSpec Common Model Block uint16be 1 1 0 value true false
        40123 meter_C_SunSpec_Length 65 = Length of block in 16-bit registers uint16be 1 1 0 value true false
        40124 meter_C_Manufacturer Meter manufacturer string 32 1 0 value true false
        40140 meter_C_Model Meter model string 32 1 0 value true false
        40156 meter_C_Option Export + Import, Production, consumption, string 16 1 0 value true false
        40164 meter_C_Version Meter version string 16 1 0 value true false
        40172 meter_C_SerialNumber Meter SN string 32 1 0 value true false
        40188 meter_C_DeviceAddress Inverter Modbus ID uint16be 1 1 0 value true false
        40189 meter_C_SunSpec_DID Well-known value. Uniquely identifies this as a SunSpecMODBUS Map: Single Phase (AN or AB) Meter (201) Split Single Phase (ABN) Meter (202) Wye-Connect Three Phase (ABCN) Meter (203) Delta-Connect Three Phase (ABC) Meter(204) uint16be 1 1 0 value true false
        40190 meter_C_SunSpec_Length Length of meter model block uint16be 1 1 0 value true false
        40191 meter_M_AC_Current AC Current (sum of active phases) A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) value true false false false
        40192 meter_M_AC_Current_A Phase A AC Current A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) value true false false false
        40193 meter_M_AC_Current_B Phase B AC Current A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) value true false false false
        40194 meter_M_AC_Current_C Phase C AC Current A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) value true false false false
        40195 meter_M_AC_Current_SF AC Current Scale Factor int16be 1 1 0 value true false true
        40196 meter_M_AC_Voltage_L N Line to Neutral AC Voltage (average of active phases) V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
        40197 meter_M_AC_Voltage_A N Phase A to Neutral AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
        40198 meter_M_AC_Voltage_B N Phase B to Neutral AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
        40199 meter_M_AC_Voltage_C N Phase C to Neutral AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
        40200 meter_M_AC_Voltage_L L Line to Line AC Voltage (average of active phases) V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
        40201 meter_M_AC_Voltage_A B Phase A to Phase B AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
        40202 meter_M_AC_Voltage_B C Phase B to Phase C AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
        40203 meter_M_AC_Voltage_C A Phase C to Phase A AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
        40204 meter_M_AC_Voltage_SF AC Voltage Scale Factor int16be 1 1 0 value true false true
        40205 meter_M_AC_Freq AC Frequency Hz int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40206']) value true false false false
        40206 meter_M_AC_Freq_SF AC Frequency Scale Factor int16be 1 1 0 value true false true
        40207 meter_M_AC_Power Total Real Power (sum of active phases) W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40211']) value true false false
        40208 meter_M_AC_Power_A Phase A AC Real Power W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40211']) value true false false
        40209 meter_M_AC_Power_B Phase B AC Real Power W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40211']) value true false false
        40210 meter_M_AC_Power_C Phase C AC Real Power W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40211']) value true false false
        40211 meter_M_AC_Power_SF AC Real Power Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
        40212 meter_M_AC_VA Total AC Apparent Power (sum of active phases) VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40216']) value true false false false
        40213 meter_M_AC_VA_A Phase A AC Apparent Power VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40216']) value true false false false
        40214 meter_M_AC_VA_B Phase B AC Apparent Power VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40216']) value true false false false
        40215 meter_M_AC_VA_C Phase C AC Apparent Power VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40216']) value true false false false
        40216 meter_M_AC_VA_SF AC Apparent Power Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
        40227 meter_M_Exported Total Exported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
        40229 meter_M_Exported_A Phase A Exported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
        40231 meter_M_Exported_B Phase B Exported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
        40233 meter_M_Exported_C Phase C Exported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
        40235 meter_M_Imported Total Imported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
        40237 meter_M_Imported_A Phase A Imported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
        40239 meter_M_Imported_B Phase B Imported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
        40241 meter_M_Imported_C Phase C Imported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
        40243 meter_M_Energy_W_SF Real Energy Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
        40294 meter_M_Events See M_EVENT_ flags. 0 = nts. uint32be 2 1 0 value true false false

        Dann geht's jetzt mit Grafana weiter.
        Danke!

        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        schrieb am zuletzt editiert von
        #276

        @errode sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

        Danke!

        ... kein Thema :)

        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • H hennerich

          @hardy_01
          Hey Hardy, die 3 Werte hab ich manuell angelegt. Sie sehen alle so aus:
          543714fe-1af7-40a6-8745-a424f387df99-image.png

          E Offline
          E Offline
          errode
          schrieb am zuletzt editiert von
          #277

          @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

          gelegt. Sie sehen

          Wo genau wird das gemacht?

          GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • E errode

            @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

            gelegt. Sie sehen

            Wo genau wird das gemacht?

            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            schrieb am zuletzt editiert von
            #278

            @errode sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

            @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

            gelegt. Sie sehen

            Wo genau wird das gemacht?

            Was meinst du , fehlt da nicht etwas im "Zitat" !?

            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • H hennerich

              @hardy_01
              Hey Hardy, die 3 Werte hab ich manuell angelegt. Sie sehen alle so aus:
              543714fe-1af7-40a6-8745-a424f387df99-image.png

              E Offline
              E Offline
              errode
              schrieb am zuletzt editiert von
              #279

              @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

              @hardy_01
              Hey Hardy, die 3 Werte hab ich manuell angelegt. Sie sehen alle so aus:
              543714fe-1af7-40a6-8745-a424f387df99-image.png

              Das hier meine ich, sorry - war nicht ganz ersichtlich. Wenn man auf den Link (Überschirft) von meinem letzten Beitrag klickt, landet man an dieser Stelle.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • E errode

                @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                gelegt. Sie sehen

                Wo genau wird das gemacht?

                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                schrieb am zuletzt editiert von
                #280

                @errode sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                Wo genau wird das gemacht?

                Ahh ... das meinst du

                entweder manuell über Datenpunkt erzeugen oder per Script :

                Beispiel für "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell"

                einmal starten ...

                createState('Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell', {
                
                	name: 'PVImportierteEnergieAktuell',
                
                	unit: 'kWh',
                
                	min:  999999999,
                
                	type: 'number',
                
                	role: 'value.energy'
                
                }
                

                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                E 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • GlasfaserG Glasfaser

                  @errode sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                  Wo genau wird das gemacht?

                  Ahh ... das meinst du

                  entweder manuell über Datenpunkt erzeugen oder per Script :

                  Beispiel für "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell"

                  einmal starten ...

                  createState('Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell', {
                  
                  	name: 'PVImportierteEnergieAktuell',
                  
                  	unit: 'kWh',
                  
                  	min:  999999999,
                  
                  	type: 'number',
                  
                  	role: 'value.energy'
                  
                  }
                  
                  E Offline
                  E Offline
                  errode
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #281

                  @glasfaser Tausend Dank - damit komme ich zurecht!

                  Einen sonnigen Sonntag :dark_sunglasses:

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                    #282

                    Hallo,

                    also ich habe alles genau so gemacht, es läuft alles prima.
                    Bei Garfana ist es leider nur so, das in Garfana die Übersicht der letzten 3 Wochen angezeigt wird, in der Vis nur der letzte Tag. Hatte das schon jemandes und an was liegt das ?

                    Was ich aber noch nicht gefunden habe oder gelöst bekommen habe, ist das wenn man einen Batteriespeicher hat, wie man die Scripts anpasst oder umstellt. Die Batterie wird aus gelesen per MoBus und habe die Werte, nur habe kein plan wie man das richtig und logisch umsetzt:-( Hab auch noch eine Zappi Wallbox, da habe ich auch Datenpunkte.

                    Das das einer?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M-A HuebM Offline
                      M-A HuebM Offline
                      M-A Hueb
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #283

                      Guten Morgen zusammen.
                      Ich habe einen Solaredge SE7K-RWS48BEN4 mit einem BYD LVS Premium.
                      Hat mir jemand den Export der Modbus-Register teilen?
                      Habe hier an diversen Stellen vonb Registern 102833 für zbsp Akku-Voltage und an anderer Stelle im Bereich um die 50000 gelesen. Was stimmt?

                      Danke schonmal im voraus

                      iobroker unter Win10. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7

                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M-A HuebM M-A Hueb

                        Guten Morgen zusammen.
                        Ich habe einen Solaredge SE7K-RWS48BEN4 mit einem BYD LVS Premium.
                        Hat mir jemand den Export der Modbus-Register teilen?
                        Habe hier an diversen Stellen vonb Registern 102833 für zbsp Akku-Voltage und an anderer Stelle im Bereich um die 50000 gelesen. Was stimmt?

                        Danke schonmal im voraus

                        L Offline
                        L Offline
                        lisalisa
                        schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
                        #284

                        @m-a-hueb sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                        ...Hat mir jemand den Export der Modbus-Register teilen?...

                        Wenn dir das hilft, bitte schön.
                        Ich habe SE8K-RWS48BNN4 und BYD LVS 8.0

                        meine2023.txt

                        Hier gibt es auch ein paar Infos
                        https://forum.iobroker.net/topic/48259/mit-se8k-rws-und-byd-speicher-das-speicher-laden-regeln?_=1679650824145

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • B Offline
                          B Offline
                          bornatowicz
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #285

                          Vielen Dank für diese Infos. Habe Modbus auch gleich eingebunden und funktioniert eigentlich sehr gut.
                          Aber: Ab und zu liefern mir die Skalierungsfaktoren Werte von -32768, die zugehörigen Werte sind genauso falsch. Woran kann das liegen?
                          lg
                          Wolfgang
                          Modbus Fehler.png

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B Offline
                            B Offline
                            bitwicht
                            schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
                            #286

                            Guten Abend.

                            Ich Frage per Modbus TCP 2 SolarEdge WR ab - das geht.
                            Wenn ich die Batterie abfrage, bekomme ich keine Antwort.
                            Wenn ich aber per Windows-Modbus-Tool die Register abfrage, bekomme ich eine Antwort.
                            Ich habe bei den Registern schon +1/-1 versucht.

                            _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                            40021	1	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                            62853	1	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                            40021	2	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                            

                            Die 40021 gehen beide.
                            Die 62853 geht nicht, ist laut Handbuch eigentlich 62852 habe schon +1 addiert.

                            Im Protokoll steht:
                            Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}

                            Das kann doch nicht sein? Ich vermute es liegt am Adapter ?

                            @Glasfaser du hattest mir schon mal geholfen, ich sehe den Fehler nicht ...

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B Offline
                              B Offline
                              bitwicht
                              schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
                              #287

                              ich habe jetzt die "mehrere Geräte IDs verwenden" deaktiviert

                              und folgende Config die auch nicht geht:

                              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                              40021	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                              57731	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                              57732	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                              57733	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                              62837	POWR	POWR		floatsw	1	1	0		value		true	false	false	false
                              62851	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                              62852	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                              62853	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                              

                              Es geht nur der Wert 40021
                              die 5er und 6er Werte gehen alle nicht

                              Adapter Version 5-0-11

                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B bitwicht

                                ich habe jetzt die "mehrere Geräte IDs verwenden" deaktiviert

                                und folgende Config die auch nicht geht:

                                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                40021	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                                57731	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                57732	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                57733	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                62837	POWR	POWR		floatsw	1	1	0		value		true	false	false	false
                                62851	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                62852	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                62853	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                

                                Es geht nur der Wert 40021
                                die 5er und 6er Werte gehen alle nicht

                                Adapter Version 5-0-11

                                L Offline
                                L Offline
                                lisalisa
                                schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
                                #288

                                @bitwicht Wenn hier sonst keiner antwortet...
                                Teste mal meine 100.000er, sind für einen BYD-Akku.```

                                 _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                101697	CommitSettings	Commit Power Control Settings		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                101701	ReactivePwrConfig	ReactivePwrConfig		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                101763	AdvancedPwrControlEn	AdvancedPwrControlEn		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                102787	Batt Rated Energy	Batt Rated Energy	Wh	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                102829	Batt1_Avg_T	Batterie 1 Average Temperature °C	°C	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                102837	Speicher_Ladung	Speicher Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                102851	Speicher_SoH	Batterie alterung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                102853	Speicher_SoC	Battrieladung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                102855	Speicher_Betriebszustand	1 Aus 3: Laden 4: Entladen 6: Erhaltungsladen		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                103237	Str	Storage control mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                103238	Storage_AC_Charge_Policy_RW	0 – Disable, 1 – Always allowed , 2 – Fixed Energy Limit –		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                103241	Storage_Backup_Reserved_Setting_RW			floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                103243	StChDisChMode	Storage Charge/Discharge Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                103244	Timeout	Timout	sec	uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                103247	Remote Control Charge Limit	Remote Control Charge Limit	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                GlasfaserG W 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • B bitwicht

                                  Habe den Adapter neu installiert.
                                  Die Register neu erstellt und den WR neu gestartet
                                  Jetzt geht alles - auch die Batterie und ich bekomme alle Werte.
                                  -komisch-

                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #289

                                  @bitwicht

                                  wie schon oben ... erwähnt kenne ich den 6ér Bereich nicht .

                                  aber du hast doch geschrieben :

                                  @bitwicht sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                  Habe den Adapter neu installiert.
                                  Die Register neu erstellt und den WR neu gestartet
                                  Jetzt geht alles - auch die Batterie und ich bekomme alle Werte.
                                  -komisch-

                                  und jetzt aufeinmal nicht mehr !?
                                  Was hast du gemacht .

                                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • L lisalisa

                                    @bitwicht Wenn hier sonst keiner antwortet...
                                    Teste mal meine 100.000er, sind für einen BYD-Akku.```

                                     _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                    101697	CommitSettings	Commit Power Control Settings		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    101701	ReactivePwrConfig	ReactivePwrConfig		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    101763	AdvancedPwrControlEn	AdvancedPwrControlEn		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    102787	Batt Rated Energy	Batt Rated Energy	Wh	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    102829	Batt1_Avg_T	Batterie 1 Average Temperature °C	°C	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    102837	Speicher_Ladung	Speicher Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    102851	Speicher_SoH	Batterie alterung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    102853	Speicher_SoC	Battrieladung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    102855	Speicher_Betriebszustand	1 Aus 3: Laden 4: Entladen 6: Erhaltungsladen		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    103237	Str	Storage control mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    103238	Storage_AC_Charge_Policy_RW	0 – Disable, 1 – Always allowed , 2 – Fixed Energy Limit –		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    103241	Storage_Backup_Reserved_Setting_RW			floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    103243	StChDisChMode	Storage Charge/Discharge Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    103244	Timeout	Timout	sec	uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    103247	Remote Control Charge Limit	Remote Control Charge Limit	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #290

                                    @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                    @bitwichtWenn hier sonst keiner antwortet...

                                    Mhhh ... dazu sage ich mal nichts..

                                    und setzte die Modbus Register in Code-Tags </> , das ist unleserlich !!

                                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • GlasfaserG Glasfaser

                                      @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                      @bitwichtWenn hier sonst keiner antwortet...

                                      Mhhh ... dazu sage ich mal nichts..

                                      und setzte die Modbus Register in Code-Tags </> , das ist unleserlich !!

                                      L Offline
                                      L Offline
                                      lisalisa
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #291

                                      @glasfaser Sorry, wollte mich hier eigentlich gar nicht einmischen.
                                      Soll ich meinen Beitrag gleich wieder löschen ?

                                      GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • L lisalisa

                                        @glasfaser Sorry, wollte mich hier eigentlich gar nicht einmischen.
                                        Soll ich meinen Beitrag gleich wieder löschen ?

                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #292

                                        @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                        @glasfaser Sorry, wollte mich hier eigentlich gar nicht einmischen.
                                        Soll ich meinen Beitrag gleich wieder löschen ?

                                        Alles gut ... hier kann jeder Antworten und helfen !

                                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • GlasfaserG Glasfaser

                                          @bitwicht

                                          wie schon oben ... erwähnt kenne ich den 6ér Bereich nicht .

                                          aber du hast doch geschrieben :

                                          @bitwicht sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                          Habe den Adapter neu installiert.
                                          Die Register neu erstellt und den WR neu gestartet
                                          Jetzt geht alles - auch die Batterie und ich bekomme alle Werte.
                                          -komisch-

                                          und jetzt aufeinmal nicht mehr !?
                                          Was hast du gemacht .

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          bitwicht
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #293

                                          @glasfaser

                                          Ich musste den IOBROKR neu installieren.
                                          Jetzt geht es wieder nicht mehr.

                                          Ich habe den Adapter installiert und die Adressen (wie oben beschrieben) eingegeben.
                                          Mehr kann ich ja nicht machen.

                                          Ich verstehe nicht das es Leute gibt bei denen angeblich die 5er oder 6er Adressen gehen ...

                                          GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          858

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe