NEWS
Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?
-
@thomas-braun : Der Befehl ging auch nicht. Oben stand ja, dass die Version veraltet ist. Ich war nur nicht mehr ganz hoch gescrollt.
Der Iobroker auf dem Nuc hatte ich erst vor 1 Jahr installiert. Dass dann die Version schon EOL ist??
OK, ich versuche dann mal weiter, ob es mit einem backup und einem upgrade klappt. Ich hatte nämlich lange gebastelt, bis meine Wetterstation so lief, wie sie soll.
Danke mal für die Hinweise.@panki2 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
Dass dann die Version schon EOL ist??
Die Version Eoan ist im Juli 20 abgekündigt worden.
War ja auch kein LTS-Release. Diese Versionen sind nur Betas auf dem Weg zur nächsten LongTerm-Version, die dann wieder 5 Jahre Support bekommt. Deswegen installiert man am besten gleich eine LTS. -
@panki2 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
Auf was muß ich da achten?
als Code zwischen code-tags hier posten
@homoran Ich wurde von einem Bekannten auf Victron LoRaWan hingewiesen. Irgendwie muss man doch die Daten "abfangen können". der link zu dem LoRaWan
und
der link wurde mir auch genanntIch habe auf einem raspi den ble adapter installiert und er funktioniert dort.
Notfalls musss ich versuchen, das mit dem von Dir genannten Kabel zumindest bis zum raspi zu bewerkstelligen. -
@homoran Ich wurde von einem Bekannten auf Victron LoRaWan hingewiesen. Irgendwie muss man doch die Daten "abfangen können". der link zu dem LoRaWan
und
der link wurde mir auch genanntIch habe auf einem raspi den ble adapter installiert und er funktioniert dort.
Notfalls musss ich versuchen, das mit dem von Dir genannten Kabel zumindest bis zum raspi zu bewerkstelligen.@panki2 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
Ich wurde von einem Bekannten auf Victron LoRaWan hingewiesen
das war auch u.a. in dem Link von mir mit möglichen Interfaces
@panki2 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
Irgendwie muss man doch die Daten "abfangen können"
Dafür hatte ich diverse Software verlinkt.
Habe aber selbst keine Ahnung was und wie es gehen könntehttps://www.victronenergy.de/accessories
https://www.victronenergy.de/panel-systems-remote-monitoring
-
@panki2 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
Ich wurde von einem Bekannten auf Victron LoRaWan hingewiesen
das war auch u.a. in dem Link von mir mit möglichen Interfaces
@panki2 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
Irgendwie muss man doch die Daten "abfangen können"
Dafür hatte ich diverse Software verlinkt.
Habe aber selbst keine Ahnung was und wie es gehen könntehttps://www.victronenergy.de/accessories
https://www.victronenergy.de/panel-systems-remote-monitoring
@homoran Ok, das sind ja alles Victronstandardgeräte.
Ich wollte das halt kleiner und unauffälliger machen. Ich hatte mit einem node-mcu meine smartmeterdaten via wlan mqtt an den iobroker gesandt und kann mich vage erinnern, dass es für die node mcu eine "eierlegende Wollmilchsau-firmware" gibt, wo fast "alles" geht. Ich finde nur den link nicht mehr, wo das alles beschrieben war. Ich dachte damals ja auch, dass ich nach dem smartmeter nichts mehr weiter installieren werde. (Fehlanzeige)
Ich habe noch so eine node mcu rumliegen und da sind auch pins für TTL. Wenn ich den smartsolar daran "richtig" anschließe, müssten die daten ja dann per wlan "irgedenwie" im iobroker ankommen. Das ist nun so meine Vorstellung.
Nur , es hängt gerade am "irgendwie". -
Hallo zusammen läuft das System jetzt ?
Ich werde mir bald einen Victron-Energy SmartSolar MPPT 100/30 bestellen.
Nochmals zu meinem Verständnis es gibt keine Möglichkeit diesen per Modbus direkt anzufahren ?
Ich habe auch einen Nuc.
Victron und der Nuc sind aber 20 Meter auseinander .
Was wäre die beste Lösung um an die Daten zu kommen ?
Ich habe nur dieses Gerät von Victron daher finde ich es teuer und nicht lohnenswert extra dafür die GX Serie mit einzubinden ...
Wäre interessiert an Eure Meinungen, oder ob grundsätzlich ein anderer Laderegler einfacher wäre um IOBroker mit Daten zu füttern .Es ist eine 700 Watt PV mit Batterie 100AH 24 Volt
WR ist ein HoymilesVielen Dank
-
Hallo zusammen läuft das System jetzt ?
Ich werde mir bald einen Victron-Energy SmartSolar MPPT 100/30 bestellen.
Nochmals zu meinem Verständnis es gibt keine Möglichkeit diesen per Modbus direkt anzufahren ?
Ich habe auch einen Nuc.
Victron und der Nuc sind aber 20 Meter auseinander .
Was wäre die beste Lösung um an die Daten zu kommen ?
Ich habe nur dieses Gerät von Victron daher finde ich es teuer und nicht lohnenswert extra dafür die GX Serie mit einzubinden ...
Wäre interessiert an Eure Meinungen, oder ob grundsätzlich ein anderer Laderegler einfacher wäre um IOBroker mit Daten zu füttern .Es ist eine 700 Watt PV mit Batterie 100AH 24 Volt
WR ist ein HoymilesVielen Dank
@skywalker110 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
WR ist ein Hoymiles
Ist da nicht openDTU oder Ahoy was für dich?
Edit: Das mit der Batterie hatte ich übersehen...
-
Hallo zusammen läuft das System jetzt ?
Ich werde mir bald einen Victron-Energy SmartSolar MPPT 100/30 bestellen.
Nochmals zu meinem Verständnis es gibt keine Möglichkeit diesen per Modbus direkt anzufahren ?
Ich habe auch einen Nuc.
Victron und der Nuc sind aber 20 Meter auseinander .
Was wäre die beste Lösung um an die Daten zu kommen ?
Ich habe nur dieses Gerät von Victron daher finde ich es teuer und nicht lohnenswert extra dafür die GX Serie mit einzubinden ...
Wäre interessiert an Eure Meinungen, oder ob grundsätzlich ein anderer Laderegler einfacher wäre um IOBroker mit Daten zu füttern .Es ist eine 700 Watt PV mit Batterie 100AH 24 Volt
WR ist ein HoymilesVielen Dank
@skywalker110 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
Nochmals zu meinem Verständnis es gibt keine Möglichkeit diesen per Modbus direkt anzufahren ?
welcher genau?
der hat doch einen ve-direct Anschluss. Dazu gibt es einen Adapter. -
@skywalker110 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
Nochmals zu meinem Verständnis es gibt keine Möglichkeit diesen per Modbus direkt anzufahren ?
welcher genau?
der hat doch einen ve-direct Anschluss. Dazu gibt es einen Adapter. -
@ralla66 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
mal bitte kurz ein Link zum Adapter, Danke

-
@ralla66 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
mal bitte kurz ein Link zum Adapter, Danke

-
@ralla66 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
schade, geht bei mir nicht, da der Adapter Usb erwartet.
ja, das VE-direct Kabel endet auf USB (oder auf VE-direct im Cerbo)
-
@ralla66 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
schade, geht bei mir nicht, da der Adapter Usb erwartet.
ja, das VE-direct Kabel endet auf USB (oder auf VE-direct im Cerbo)
-
@skywalker110 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
Nochmals zu meinem Verständnis es gibt keine Möglichkeit diesen per Modbus direkt anzufahren ?
welcher genau?
der hat doch einen ve-direct Anschluss. Dazu gibt es einen Adapter.@homoran
Danke für die InfoAhoy brauche ich ja nur um meinen WR zu drosseln
Hoymiles sind sehr gute Wechselrichter die mit wenig Aufwand gedrosselt werden können.ve-direct Ascnhluss wie gesagt mein NUC ist 20 Meter weiter weg im Keller
Mein Solarregler kommt in die Garage aber Kabel ziehen sind kein Problem aber habe gelesen maximale Länge unter 10 M mit dem ve-directOption was mir jetzt persönlich noch einfällt wäre eine Raspi mit Multihost IObroker neben dem Laderegler aber das wäre eine Verschwendung nur wegen einem Gerät ein System aufzusetzten.
-
@homoran
Danke für die InfoAhoy brauche ich ja nur um meinen WR zu drosseln
Hoymiles sind sehr gute Wechselrichter die mit wenig Aufwand gedrosselt werden können.ve-direct Ascnhluss wie gesagt mein NUC ist 20 Meter weiter weg im Keller
Mein Solarregler kommt in die Garage aber Kabel ziehen sind kein Problem aber habe gelesen maximale Länge unter 10 M mit dem ve-directOption was mir jetzt persönlich noch einfällt wäre eine Raspi mit Multihost IObroker neben dem Laderegler aber das wäre eine Verschwendung nur wegen einem Gerät ein System aufzusetzten.
-
mit ESP 8266 Tasmota Softwareserial nach Mqtt oder Sonoffadapter.
Werde mal versuchen das per Tasmota Scripting zu zerlegen.
@ralla66
nabend bist du hier schon weiter ??
wie hast du den ESP angeschlossen und eingerichtet??
habe mir den MPPT 100/20 zugelegt und würde ihn gerne mit tasmota auslesen -
@ralla66
nabend bist du hier schon weiter ??
wie hast du den ESP angeschlossen und eingerichtet??
habe mir den MPPT 100/20 zugelegt und würde ihn gerne mit tasmota auslesendu hast 2 einfache Möglichkeiten,
per USB Kabel am Raspi mt dem VE Direkt Adapter oder
per ESP32 mit OpenDTUonBatterie per Serial
OpenDTUonBatterie
Sehr anspruchsvoll ist per Tasmota Serial am ESP8266
Serial
Anschlüsse
-
du hast 2 einfache Möglichkeiten,
per USB Kabel am Raspi mt dem VE Direkt Adapter oder
per ESP32 mit OpenDTUonBatterie per Serial
OpenDTUonBatterie
Sehr anspruchsvoll ist per Tasmota Serial am ESP8266
Serial
Anschlüsse
Hallo Ralla66,
ich suche eine Lösung, mit einem ESP32 mit Tasmota Script diese Geräte auszulesen:
- Smart BatteryProtect
- SmartSolar MPPT 75/10
Das geht wohl nur über VE.direkt. Habt ihr hier schon eine Lösung?
Ich brauche nur einen Weg, diese in Tasmota zu haben. In Tasmota selber kann ich mit Script weiterverarbeiten und co.Danke für die Rückmeldung!
-
Hallo Ralla66,
ich suche eine Lösung, mit einem ESP32 mit Tasmota Script diese Geräte auszulesen:
- Smart BatteryProtect
- SmartSolar MPPT 75/10
Das geht wohl nur über VE.direkt. Habt ihr hier schon eine Lösung?
Ich brauche nur einen Weg, diese in Tasmota zu haben. In Tasmota selber kann ich mit Script weiterverarbeiten und co.Danke für die Rückmeldung!
-
bei mir wird Vedirekt alle x sec vom Laderegler gesendet. Mit Tasmota kann man die
Daten dann per Serial empfangen. Dann per Mqtt nach IO.
-
Das sieht super aus! Das Auseinandernehmen würde ich selber hinbekommen.
Könntest du das Einlesescript teilen (ich hoffe, du arbeitest mit Tasmota Scirpt)?
Danke!
brauchst ja nur den GPIO RX definieren, dann sind die Daten ja schon in Tasmota drin.
Zu erst mußt du dir eine Tasmota.bin selbst erstellen wo Scripting, Serial usw mit drin ist.
Das geht am einfachsten per TasmoCompiler auf Git.
Scripting
Mit sr(X) read a string from serial port until charcode X, all available chars up to string size or until charcode X
kannst du dann die Daten abholen und weiter bearbeiten. :-)