Viessmann-Adapter mit vcontrol
-
@martybr Hast du mal mit "debug on" versucht über cli?
Habe das auch ab und zu mal. Neustart hilft dann.
-
Hi, dann wird in deinen xml Dateien die Type Deklaration nicht passen.
@blauholsten sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
Hi, dann wird in deinen xml Dateien die Type Deklaration nicht passen.
Das Problem konnte ich lösen.
Ich habe aber eine Verständnisfrage: Ich versuche die VitoVent zu integrieren. Dazu ändere ich häufig die Vito.xml Datei. Bei jeder Änderung muss die Viessmann-Instanz löschen und wieder installieren. Da gehen mir natürlich auch die Datenpunkte verloren, die ich per Influxdb logge.
Hast du hierfür einen Tipp? Ich hatte in GitHub??? gesehen, dass du an einer Lösung für das dynamische Einlesen der Vito.xml Datei arbeitest.
Vielleicht habe ich auch etwas verwechselt
, schön wäre es dann trotzdem. -
Ich kann erfolgreichen Vollzug melden

Zwar manuell über das Display der Vitocal, aber im Vorfeld konnte ich dann auch die 5012 aktiv über iobroker > vcontrold setzen.
Danke @Scrounger !Warum bei reinen Zahlenwerten (5012 = 0-15Wertebereich) Integer nicht funktioniert verstehe ich nicht, aber stattdessen mit uchar ??!!!??? Bin halt kein Informatiker

So klappt es:
<!-- vcontrold.xml --> <unit name='Einstellwert-Test'> <abbrev>XX</abbrev> <calc get='V' set='V'/> <type>uchar</type> <entity/> </unit><!-- vito.xml --> <command name="setComp" protocmd="setaddrValue"> <addr>5012</addr> <len>1</len> <unit>XX</unit> <description>Freigabe Verdichter </description> </command> <command name="getComp" protocmd="getaddr"> <addr>5012</addr> <len>1</len> <unit>XX</unit> <description>Freigabe Verdichterstufe (1=WW 2=Heiz 3=WW+Heiz 15=default)</description> </command>-
5012 auf 0 (Verdichter sperren)

-
7900 Freigabe Heizwasser-Durchlauferhitzer (DLH) beachten (bei mir automatisch auf "3", siehe Beschreibung)

-
7901 nicht aufrufbar bei der Vitocal 222-G (nur bei Kaskade) stattdessen 6015 auf 1
gleiche Einstellung wie über das normale Benutzermnü > Warmwasser > Häckchen setzen bei "WW mit Elektro"

-
ggf. 7902 auf 1

-
ggf. Leistung des Durchlauferhitzers anpassen über 7907

Den Strom habe ich wie angekündigt gemessen:

während unter Diagnose > Anlagenübersicht der Heizstab vor sich hingeblinkt hat, gab der Verdichter keinen Mucks von sich...
Die "2" links davor kennzeichnet die Leistung (7907)

Generell ist die Stromaufnahme etwas unsymmetrisch, das liegt aber an den unterschiedlichen Leistungen der Heizwiderstände:

Generell muss man sagen, dass die Visualisierung über das Display der Vitocal sehr träge ist bis etwas zu sehen ist, auch bis der Heizstab mal endlich ansprang, gingen Sekunden ins Land.
<command name="setComp" protocmd="setaddrValue"> <addr>5012</addr> <len>1</len> <unit>XX</unit> <description>Freigabe Verdichter (0=aus 1=WW 2=Heiz 3=WW+Heiz 15=default)</description> </command> <command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue"> <addr>6015</addr> <len>1</len> <unit>XX</unit> <description>Druchlauferhitzer für Warmwasser aktivieren</description> </command> <command name="setHeaterforRoomtemp" protocmd="setaddrValue"> <addr>7902</addr> <len>1</len> <unit>XX</unit> <description>Durchlauferhitzer für Heizung aktivieren</description> </command> <command name="setHeater" protocmd="setaddrValue"> <addr>7907</addr> <len>1</len> <unit>XX</unit> <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</descript> </command>@issr4k said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
So hat es funktioniert:
3. 7901 nicht aufrufbar bei der Vitocal 222-G (nur bei Kaskade) stattdessen 6015 auf 1
gleiche Einstellung wie über das normale Benutzermnü > Warmwasser > Häckchen setzen bei "WW mit Elektro"

D.h. wenn ich den Heizstab zusätzlich zum Verdichten anschalten möchte würde das ausreichen?
Gruß
Darth -
-
Ich habe jetzt einige Werte der Lüftung VitoVent300F erfolgreich einbinden können:
<vito> <devices> <device ID="204D" name="V200-S" protocol="P300"/> </devices> <commands> <command name="getTempA" protocmd="getaddr"> <addr>0101</addr> <len>2</len> <unit>UT</unit> <description>Information - Allgemein: Aussentemperatur (-40..70)</description> </command> <!-- VITOVENT --> <command name="getMinZuluftBypass" protocmd="getaddr"> <addr>7D0F</addr> <len>2</len> <unit>UT</unit> <description>Minimale Zulufttemperatur für den ByPass in Grad 0,1 °C</description> </command> <command name="setMinZuluftBypass" protocmd="setaddr"> <addr>7D0F</addr> <len>2</len> <unit>UT</unit> <description>Setze Minimale Zulufttemperatur für den ByPass in Grad 0,1 °C</description> </command> <command name="getAbluftTemp" protocmd="getaddr"> <addr>7D08</addr> <len>2</len> <unit>UT</unit> <description>Ablufttemperatur-Sollwert in Grad 0,1 °C</description> </command> <command name="setAbluftTemp" protocmd="setaddr"> <addr>7D08</addr> <len>2</len> <unit>UT</unit> <description>Setze Ablufttemperatur-Sollwert in Grad 0,1 °C</description> </command> <command name="getVolstromRed" protocmd="getaddr"> <addr>7D0A</addr> <len>2</len> <unit>UCH</unit> <description>Volumenstrom reduzierte Lüftung in m3</description> </command> <command name="setVolstromRed" protocmd="setaddrValue"> <addr>7D0A</addr> <len>2</len> <unit>UCH</unit> <description>Setze Volumenstrom reduzierte Lüftung in m3 xxx</description> </command> <command name="getVolstromNormal" protocmd="getaddr"> <addr>7D0B</addr> <len>2</len> <unit>UCH</unit> <description>Volumenstrom normale Lüftung in m3</description> </command> <command name="setVolstromNormal" protocmd="setaddrValue"> <addr>7D0B</addr> <len>2</len> <unit>UCH</unit> <description>Setze Volumenstrom normale Lüftung in m3 xxx</description> </command> <command name="getVolstromIntensiv" protocmd="getaddr"> <addr>7D0C</addr> <len>2</len> <unit>UCH</unit> <description>Volumenstrom intensive Lüftung in m3</description> </command> <command name="setVolstromIntensiv" protocmd="setaddrValue"> <addr>7D0C</addr> <len>2</len> <unit>UCH</unit> <description>Setze Volumenstrom intensive Lüftung in m3 xxx</description> </command> <!-- ENDE VITOVENT --> </commands> </vito> -
@issr4k said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
So hat es funktioniert:
3. 7901 nicht aufrufbar bei der Vitocal 222-G (nur bei Kaskade) stattdessen 6015 auf 1
gleiche Einstellung wie über das normale Benutzermnü > Warmwasser > Häckchen setzen bei "WW mit Elektro"

D.h. wenn ich den Heizstab zusätzlich zum Verdichten anschalten möchte würde das ausreichen?
Gruß
Darth -
@issr4k
Ich habe deine <command> übernommen und auch in die Vito.xml eingebaut. Ich werde sie in den nächsten Tagen testen, so weit ich dafür Zeit finde.Meine Frau verplant gerade meinen Geburtstag, da kann es etwas eng werden

-
@issr4k Die beiden Smileys passen gut. Meine Frau und ich haben beide im Abstand von 8 Tagen Geburtstag. da kommt immer was zusammen .....
-
@darth2010 sagte in [Viessmann-Adapter mit vcontrol
D.h. wenn ich den Heizstab zusätzlich zum Verdichten anschalten möchte würde das ausreichen?
Ja!
-
Super, dann besorge ich ein Opto-Kabel und USB-Verlängerung um das ganze an den ioB-Server anzuschließen.
Danke

Muss man die Optolink Schnittstelle der Vitical noch freischalten oder ist die immer aktiv?
@darth2010
Die ist immer aktiv. -
So ok?
host.ioBroker 2023-02-21 10:10:44.881 error instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) viessmann.0 30446 2023-02-21 10:10:44.218 error Cannot read properties of null (reading 'native') viessmann.0 30446 2023-02-21 10:10:44.217 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Viessmann.startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/main.js:110:8) viessmann.0 30446 2023-02-21 10:10:44.216 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'native') viessmann.0 30446 2023-02-21 10:10:44.215 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). host.ioBroker 2023-02-21 10:10:11.673 error instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) viessmann.0 30431 2023-02-21 10:10:11.001 error Cannot read properties of null (reading 'native') viessmann.0 30431 2023-02-21 10:10:11.001 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Viessmann.startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/main.js:110:8) viessmann.0 30431 2023-02-21 10:10:10.999 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'native') viessmann.0 30431 2023-02-21 10:10:10.998 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().


EDIT: Habe gerade nochmal gegengecheckt. Instanz entfernen und neu installieren funktioniert. Und dein Adapter läuft wieder !
-
Bitte mal die GitHub Version testen. Das Problem kam mit der Großen Code Umstellung die ich vor ein paar Wochen gemacht habe.
Ich konnte jetzt leider nicht testen, darum bitte mal testen und Feedback geben. Danke
EDIT: Kann leider nicht testen.
Habe aus benutzerdefinierter URL https://github.com/misanorot/ioBroker.viessmann installiert. In der Objekt-Struktur taucht zwar etwas auf dieser Ordner ist leer.
Aber ansonsten komme ich in keine Adapterkonfiguration (Instanzen ist diesbezüglich leer) rein...Muss auch dazu sagen, dass ich noch nie einen Adapter o.Ä. von außerhalb des Stable installiert habe.
Wenn du mir erklärst wie, kann ich gerne testen.
-
EDIT: Kann leider nicht testen.
Habe aus benutzerdefinierter URL https://github.com/misanorot/ioBroker.viessmann installiert. In der Objekt-Struktur taucht zwar etwas auf dieser Ordner ist leer.
Aber ansonsten komme ich in keine Adapterkonfiguration (Instanzen ist diesbezüglich leer) rein...Muss auch dazu sagen, dass ich noch nie einen Adapter o.Ä. von außerhalb des Stable installiert habe.
Wenn du mir erklärst wie, kann ich gerne testen.
-
Grüß dich @martybr
Die set commands laufen bei meiner 222-g auf den gleichen Adressen wie die get commands.
zB. Warmwassertemp über ioB ändern funktioniert ohne Probleme.
Kann heute Abend meine Dateien anhängen.
Habe aber auch nur ein paar wenige Adressen, (dafür aber die mMn wichtigen), da meine Geräte-ID wohl nicht extrem verbreitet ist oder zu neu?! Aus dem Kopf müsste es die 204B sein...Was meinst du mit dem kostenpflichtigem Abo?
Den Heizstab / Durchlauferhitzer haben doch alle Vitocal Wärmepumpen!@issr4k said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
Grüß dich @martybr
Die set commands laufen bei meiner 222-g auf den gleichen Adressen wie die get commands.
zB. Warmwassertemp über ioB ändern funktioniert ohne Probleme.
Kann heute Abend meine Dateien anhängen.Die vcontrold.xml ist irgendeine Standarddatei aus dem openv Forum, welche ich nur angepasst habe.
vito.xml vcontrold.xmlEdit: Falls die Adressen bei dir auch funktionieren sollten und du weitere herausfindest würde ich mich freuen, wenn du hier noch etwas postest

Hallo issr4k,
ich habe auch eine Vitocal 222-g und daher dachte ich nehme ich deine beiden XMLs als ersten Start.Ich habe meinen PI soweit fertug und er ist per Optolink verbunden.
Ein Putty Test zeigt:
vctrld>version Version: 0.98.12-4-g70ef62b vctrld>getTempA 5.500000 Grad CelsiusDas sind zumindest schonmal Antworten von der Vitocal
.Nun verstehe ich die "5.500000 Grad Celsius" nicht... aktuell sind es 4.1°C.
Wo ist da der Fehler?Gruß
Darth -
@issr4k said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
Grüß dich @martybr
Die set commands laufen bei meiner 222-g auf den gleichen Adressen wie die get commands.
zB. Warmwassertemp über ioB ändern funktioniert ohne Probleme.
Kann heute Abend meine Dateien anhängen.Die vcontrold.xml ist irgendeine Standarddatei aus dem openv Forum, welche ich nur angepasst habe.
vito.xml vcontrold.xmlEdit: Falls die Adressen bei dir auch funktionieren sollten und du weitere herausfindest würde ich mich freuen, wenn du hier noch etwas postest

Hallo issr4k,
ich habe auch eine Vitocal 222-g und daher dachte ich nehme ich deine beiden XMLs als ersten Start.Ich habe meinen PI soweit fertug und er ist per Optolink verbunden.
Ein Putty Test zeigt:
vctrld>version Version: 0.98.12-4-g70ef62b vctrld>getTempA 5.500000 Grad CelsiusDas sind zumindest schonmal Antworten von der Vitocal
.Nun verstehe ich die "5.500000 Grad Celsius" nicht... aktuell sind es 4.1°C.
Wo ist da der Fehler?Gruß
Darth@blauholsten bin leider noch nicht wieder ans Testen gekommen…
@darth2010 mhh kann ich dir ad-hoc nicht beantworten, eine Vermutung wäre möglicherweise das falsche Protokol. KW statt 300, da hatte ich zumindest auch schonmal abweichende Werte.
Davon abgesehen gaube ich, dass die xml Dateien aus einem der älteren Posts nicht meinen aktuellen entsprechen.
Ich schaue dass ich die heute Abend nochmal hochlade -
@issr4k said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
Grüß dich @martybr
Die set commands laufen bei meiner 222-g auf den gleichen Adressen wie die get commands.
zB. Warmwassertemp über ioB ändern funktioniert ohne Probleme.
Kann heute Abend meine Dateien anhängen.Die vcontrold.xml ist irgendeine Standarddatei aus dem openv Forum, welche ich nur angepasst habe.
vito.xml vcontrold.xmlEdit: Falls die Adressen bei dir auch funktionieren sollten und du weitere herausfindest würde ich mich freuen, wenn du hier noch etwas postest

Hallo issr4k,
ich habe auch eine Vitocal 222-g und daher dachte ich nehme ich deine beiden XMLs als ersten Start.Ich habe meinen PI soweit fertug und er ist per Optolink verbunden.
Ein Putty Test zeigt:
vctrld>version Version: 0.98.12-4-g70ef62b vctrld>getTempA 5.500000 Grad CelsiusDas sind zumindest schonmal Antworten von der Vitocal
.Nun verstehe ich die "5.500000 Grad Celsius" nicht... aktuell sind es 4.1°C.
Wo ist da der Fehler?Gruß
Darth@darth2010
Hier mal meine Dateien, die an der Vitocal 333g funktionieren.
Ich habe weiter unten einige Datenpunkte für die Lüftung Vitovent 300F eingefügt. Die kannst du ja löschen. -
@darth2010
Hier mal meine Dateien, die an der Vitocal 333g funktionieren.
Ich habe weiter unten einige Datenpunkte für die Lüftung Vitovent 300F eingefügt. Die kannst du ja löschen. -
@issr4k said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
Grüß dich @martybr
Die set commands laufen bei meiner 222-g auf den gleichen Adressen wie die get commands.
zB. Warmwassertemp über ioB ändern funktioniert ohne Probleme.
Kann heute Abend meine Dateien anhängen.Die vcontrold.xml ist irgendeine Standarddatei aus dem openv Forum, welche ich nur angepasst habe.
vito.xml vcontrold.xmlEdit: Falls die Adressen bei dir auch funktionieren sollten und du weitere herausfindest würde ich mich freuen, wenn du hier noch etwas postest

Hallo issr4k,
ich habe auch eine Vitocal 222-g und daher dachte ich nehme ich deine beiden XMLs als ersten Start.Ich habe meinen PI soweit fertug und er ist per Optolink verbunden.
Ein Putty Test zeigt:
vctrld>version Version: 0.98.12-4-g70ef62b vctrld>getTempA 5.500000 Grad CelsiusDas sind zumindest schonmal Antworten von der Vitocal
.Nun verstehe ich die "5.500000 Grad Celsius" nicht... aktuell sind es 4.1°C.
Wo ist da der Fehler?Gruß
Darth@darth2010
vcontrold.xml<?xml version="1.0"?> <V-Control xmlns:vcontrol="http://www.openv.de/vcontrol"> <unix> <config> <username>nobody</username> <groupname>dialout</groupname> <serial> <tty>/dev/serial/port0</tty> <!-- GGF. ZEILE ANPASSEN!!! --> </serial> <net> <port>3002</port> </net> <logging> <file>vcontrold.log</file> <syslog>n</syslog> <debug>n</debug> </logging> <device ID="204D"/> </config> </unix> <units> <unit name="Temperatur"> <abbrev>UT</abbrev> <calc get="V/10" set="V*10"/> <type>short</type> <entity>°C</entity> </unit> <unit name="Temperatur100"> <abbrev>UTH</abbrev> <calc get="V/100" set="V*100"/> <type>short</type> <entity>°C</entity> </unit> <unit name="Neigung"> <abbrev>UN</abbrev> <calc get="V/10" set="V*10"/> <type>short</type> <entity/> </unit> <unit name="Temperatur 1Byte"> <abbrev>UT1</abbrev> <calc get="V/2" set="V*2"/> <type>char</type> <entity>°C</entity> </unit> <unit name="Temperatur 1Byte unsigned"> <abbrev>UT1U</abbrev> <calc get="V/2" set="V*2"/> <type>uchar</type> <entity>°C</entity> </unit> <unit name="Temperatur 1Byte ganzzahlig"> <abbrev>UTI</abbrev> <calc get="V" set="V"/> <type>uchar</type> <entity>°C</entity> </unit> <unit name="Einstellwert"> <abbrev>XX</abbrev> <calc get="V" set="V"/> <type>uchar</type> <entity/> </unit> <unit name="Counter"> <abbrev>CO</abbrev> <calc get="V" set="V"/> <type>int</type> <entity/> </unit> <unit name="JAZ"> <abbrev>JAZ</abbrev> <calc get="V/10" set="V/10"/> <type>int</type> <entity></entity> </unit> <unit name="Volumenstrom"> <abbrev>VS</abbrev> <calc get="V" set="V"/> <type>ushort</type> <entity>l/h</entity> </unit> <unit name="Counter liter"> <abbrev>COL</abbrev> <calc get="V/1000" set="V*1000"/> <type>int</type> <entity/> </unit> <unit name="Prozent"> <abbrev>PR</abbrev> <calc get="V/2" set="V*2"/> <type>short</type> <entity>%</entity> </unit> <unit name="Prozent 1 Byte ganzzahlig"> <abbrev>PR1</abbrev> <calc get="V" set="V"/> <type>uchar</type> <entity>%</entity> </unit> <unit name="Prozent zweites Byte ganzzahlig (Pumpe)"> <abbrev>PR2</abbrev> <calc get="B1" set="B1"/> <type>uchar</type> <entity>%</entity> </unit> <unit name="Prozent erstes Byte"> <abbrev>PR3</abbrev> <calc get="V/2" set="V*2"/> <type>uchar</type> <entity>%</entity> </unit> <unit name="CounterS"> <abbrev>CS</abbrev> <calc get="V/3600" set="V*3600"/> <type>uint</type> <entity>Stunden</entity> </unit> <unit name="CycleTime"> <abbrev>CT</abbrev> <type>cycletime</type> </unit> <unit name="ReturnStatus"> <abbrev>RT</abbrev> <type>enum</type> <enum bytes="00" text="0"/> <enum bytes="01" text="1"/> <enum bytes="02" text="EIN"/> <enum text="NOT OK"/> </unit> <unit name="WWBereitung"> <abbrev>WW</abbrev> <type>enum</type> <enum bytes="00" text="0" /> <enum bytes="02" text="1" /> <enum text="UNKNOWN" /> </unit> <unit name="BetriebsArt"> <abbrev>BA</abbrev> <type>enum</type> <enum bytes="00" text="0"/> <enum bytes="01" text="0"/> <enum bytes="02" text="2"/> <enum bytes="42" text="3"/> <enum bytes="82" text="4"/> <enum text="UNKNOWN"/> </unit> <unit name="SetReturnStatus"> <abbrev>SR</abbrev> <type>enum</type> <enum bytes="00" text="OK"/> <enum bytes="05" text="SYNC (NOT OK)"/> <enum text="NOT OK"/> </unit> <unit name="Druck"> <abbrev>PS</abbrev> <calc get="V/10" set="V*10"/> <type>short</type> <entity>Bar</entity> </unit> <unit name="SystemTime"> <abbrev>TI</abbrev> <type>systime</type> </unit> <unit name="Plain"> <abbrev>PL</abbrev> <calc get="V" set="V"/> <type>short</type> </unit> <unit name="ErrorState"> <abbrev>ES</abbrev> <type>errstate</type> <enum bytes="00" text="Regelbetrieb (kein Fehler)"/> <enum bytes="0F" text="Wartung (fuer Reset Codieradresse 24 auf 0 stellen)"/> <enum bytes="10" text="Kurzschluss Aussentemperatursensor"/> <enum bytes="18" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/> <enum bytes="20" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor"/> <enum bytes="21" text="Kurzschluss Ruecklauftemperatursensor"/> <enum bytes="28" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/> <enum bytes="29" text="Unterbrechung Ruecklauftemperatursensor"/> <enum bytes="30" text="Kurzschluss Kesseltemperatursensor"/> <enum bytes="38" text="Unterbrechung Kesseltemperatursensor"/> <enum bytes="40" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor M2"/> <enum bytes="42" text="Unterbrechung Vorlauftemperatursensor M2"/> <enum bytes="50" text="Kurzschluss Speichertemperatursensor"/> <enum bytes="58" text="Unterbrechung Speichertemperatursensor"/> <enum bytes="A7" text="Bedienteil defekt"/> <enum bytes="B0" text="Kurzschluss Abgastemperatursensor"/> <enum bytes="B1" text="Kommunikationsfehler Bedieneinheit"/> <enum bytes="B4" text="Interner Fehler (Elektronik)"/> <enum bytes="B5" text="Interner Fehler (Elektronik)"/> <enum bytes="B6" text="Ungueltige Hardwarekennung (Elektronik)"/> <enum bytes="B7" text="Interner Fehler (Kesselkodierstecker)"/> <enum bytes="B8" text="Unterbrechung Abgastemperatursensor"/> <enum bytes="B9" text="Interner Fehler (Dateneingabe wiederholen)"/> <enum bytes="BA" text="Kommunikationsfehler Erweiterungssatz fuer Mischerkreis M2"/> <enum bytes="BC" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M1"/> <enum bytes="BD" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M2"/> <enum bytes="BE" text="Falsche Codierung Fernbedienung Vitorol"/> <enum bytes="C1" text="Externe Sicherheitseinrichtung (Kessel kuehlt aus)"/> <enum bytes="C2" text="Kommunikationsfehler Solarregelung"/> <enum bytes="C5" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M1"/> <enum bytes="C6" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M2"/> <enum bytes="C7" text="Falsche Codierung der Heizkreispumpe"/> <enum bytes="C9" text="Stoermeldeeingang am Schaltmodul-V aktiv"/> <enum bytes="CD" text="Kommunikationsfehler Vitocom 100 (KM-BUS)"/> <enum bytes="CE" text="Kommunikationsfehler Schaltmodul-V"/> <enum bytes="CF" text="Kommunikationsfehler LON Modul"/> <enum bytes="D4" text="Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgeloest oder Stoermeldemodul nicht richtig gesteckt"/> <enum bytes="DA" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/> <enum bytes="DB" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/> <enum bytes="DD" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/> <enum bytes="DE" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/> <enum bytes="E4" text="Fehler Versorgungsspannung"/> <enum bytes="F0" text="Interner Fehler (Regelung tauschen)"/> <enum bytes="F2" text="Temperaturbegrenzer ausgeloest"/> <enum bytes="F7" text="Differenzdrucksensor defekt"/> <enum bytes="FE" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder Elektronik defekt"/> <enum bytes="FF" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder interner Fehler"/> <enum text="UNKNOWN"/> </unit> <unit name="DeviceType"> <abbrev>DT</abbrev> <type>enum</type> <enum bytes="20 4D" text="V200WO1C ID=204D Protokoll:300"/> <enum text="UNKNOWN"/> </unit> <unit name="Sachnummer"> <abbrev>SN</abbrev> <type>uint</type> <icalc get="((((((((((((B0-48)*10)+(B1-48))*10)+(B2-48))*10)+(B3-48))*10)+(B4-48))*10)+(B5-48))*10)+B6-48"/> </unit> <unit name="Bitstatus"> <abbrev>BST</abbrev> <type>uchar</type> <icalc get="(B0 & (0x01<<BP))>> BP"/> <enum bytes="00" text="0"/> <enum bytes="01" text="1"/> <enum text="UNKNOWN"/> </unit> <unit name="HKP Pumpentyp"> <abbrev>HKT</abbrev> <type>uchar</type> <icalc get="(B0 & (0x01<<BP))>> BP"/> <enum bytes="00" text="stufig"/> <enum bytes="01" text="drehzahlgeregelt"/> <enum text="UNKNOWN"/> </unit> <unit name="Bitstatus_Boolean"> <abbrev>BST2</abbrev> <type>enum</type> <enum bytes="00" text="0"/> <enum bytes="01" text="1"/> <enum bytes="02" text="NV"/> <enum text="UNKNOWN"/> </unit> <unit name="Umschaltventil Stellung"> <abbrev>USV</abbrev> <type>enum</type> <enum bytes="00" text="UNDEV"/> <enum bytes="01" text="Heizen"/> <enum bytes="02" text="Mittelstellung"/> <enum bytes="03" text="Warmwasser"/> <enum text="UNKNOWN"/> </unit> <unit name="Ferienbetrieb"> <abbrev>BFB</abbrev> <type>uchar</type> <icalc get="(B7 & (0x01<<BP))>> BP"/> <enum bytes="00" text="inaktiv"/> <enum bytes="01" text="aktiv"/> <enum text="?"/> </unit> </units> <protocols> <protocol name="P300"> <pid>41</pid> <macros> <macro name="GETADDR"> <command>SEND 00 01</command> </macro> </macros> <commands> <command name="getaddr"> <send>GETADDR $addr $hexlen;RECV $len $unit</send> </command> <command name="setaddr"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BYTES;RECV 1 SR</send> </command> <command name="setaddrValue"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen;SEND BYTES $unit;RECV 1 SR</send> </command> <command name="setfunc"> <send>SEND 00 07 $addr 02 02;SEND BYTES $unit;RECV $len</send> </command> </commands> </protocol> </protocols> <extern xmlns:xi="http://www.w3.org/2003/XInclude"> <xi:include href="vito.xml" parse="xml"/> </extern> </V-Control>vito.xml
<?xml version="1.0"?> <vito> <devices> <device ID="204D" name="V200WO1C" protocol="P300"/> </devices> <commands> <!-- AUSSENTEMPERATUR --> <command name="getTempA" protocmd="getaddr"> <addr>0101</addr> <len>2</len> <unit>UT</unit> <description>Ermittle Aussentemperatur in Grad C</description> </command> <!-- HEIZUNG --> <command name="getRoomtemp" protocmd="getaddr"> <addr>2000</addr> <len>2</len> <unit>UT</unit> <description>Ermittle Soll-Raumtemperatur</description> </command> <command name="setRoomtemp" protocmd="setaddrValue"> <addr>2000</addr> <len>2</len> <unit>UT</unit> <description>Setze Soll-Raumtemperatur</description> </command> <!-- WARMWASSER --> <command name="getTempP" protocmd="getaddr"> <addr>010D</addr> <len>2</len> <unit>UT</unit> <description>Ermittle Warmwassertemperatur</description> </command> <command name="getTempWWsoll" protocmd="getaddr"> <addr>6000</addr> <len>2</len> <unit>UT</unit> <description>Ermittle Warmwassersolltemperatur</description> </command> <command name="setTempWWsoll" protocmd="setaddrValue"> <addr>6000</addr> <len>2</len> <unit>UT</unit> <description>Setze Warmwassersolltemperatur</description> </command> <command name="getTempWWsoll_2" protocmd="getaddr"> <addr>600C</addr> <len>2</len> <unit>UT</unit> <description>Bedienung WW - Betriebsdaten WW: Zweiter Sollwert (10..60 (95))</description> </command> <command name="setTempWWsoll_2" protocmd="setaddrValue"> <addr>600C</addr> <len>2</len> <unit>UT</unit> <description>Bedienung WW - Betriebsdaten WW: Zweiter Sollwert (10..60 (95))</description> </command> <!-- STATUS PUMPEN --> <command name="getStatusV1" protocmd="getaddr"> <addr>0480</addr> <len>1</len> <unit>RT</unit> <description>Status Verdichter 1 (0..1)</description> </command> <command name="getStatPump" protocmd="getaddr"> <addr>048D</addr> <len>1</len> <unit>RT</unit> <description>Status HK1: Heizkreispumpe (0..1)</description> </command> <command name="getStatPumpZirk" protocmd="getaddr"> <addr>0490</addr> <len>1</len> <unit>BST2</unit> <description>Status Zirkulationspumpe (0..1)</description> </command> <command name="getPumpZirk_Betriebsstunden" protocmd="getaddr"> <addr>0590</addr> <len>4</len> <unit>CS</unit> <description>Betriebsstunden Zirkulationspumpe</description> </command> <command name="getStatPPump" protocmd="getaddr"> <addr>0496</addr> <len>1-Bit</len> <unit>RT</unit> <description>Status Warmwasser: Speicherladepumpe (0..1)</description> </command> <!-- STATUSINFORMATIONEN --> <command name="getJAZ" protocmd="getaddr"> <addr>1680</addr> <len>1</len> <unit>JAZ</unit> <description>Energiebilanz: Jahresarbeitszahl (0..10)</description> </command> <command name="getJAZ_Heiz" protocmd="getaddr"> <addr>1681</addr> <len>1</len> <unit>JAZ</unit> <description>Energiebilanz: Jahresarbeitszahl Heizen (0..10)</description> </command> <command name="getJAZ_WW" protocmd="getaddr"> <addr>1682</addr> <len>1</len> <unit>JAZ</unit> <description>Energiebilanz: Jahresarbeitszahl WW (0..10)</description> </command> <!-- BEDIENUNG --> <command name="set1xWW" protocmd="setaddrValue"> <addr>B0D0</addr> <len>1</len> <unit>XX</unit> <description>Bedienung 1xWW-Bereitung (0=aus 2=ein)</description> </command> <command name="get1xWW" protocmd="getaddr"> <addr>B0D0</addr> <len>1</len> <unit>XX</unit> <description>Bedienung WW 1xWW Bereitung (0=aus 2=ein)</description> </command> <command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue"> <addr>6015</addr> <len>1</len> <unit>XX</unit> <description>Druchlauferhitzer für Warmwasser aktivieren</description> </command> <command name="setHeaterforRoomtemp" protocmd="setaddrValue"> <addr>7902</addr> <len>1</len> <unit>XX</unit> <description>Durchlauferhitzer für Heizung aktivieren</description> </command> <command name="setHeater" protocmd="setaddrValue"> <addr>7907</addr> <len>1</len> <unit>XX</unit> <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description> </command> <command name="getHeater" protocmd="getaddr"> <addr>7907</addr> <len>1</len> <unit>XX</unit> <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description> </command> <command name="setComp" protocmd="setaddrValue"> <addr>5012</addr> <len>1</len> <unit>XX</unit> <description>Freigabe Verdichterstufe (1=WW 2=Heiz 3=WW+Heiz 15=default)</description> </command> <command name="getComp" protocmd="getaddr"> <addr>5012</addr> <len>1</len> <unit>XX</unit> <description>Freigabe Verdichterstufe (1=WW 2=Heiz 3=WW+Heiz 15=default)</description> </command> </commands> </vito> -
@darth2010
vcontrold.xml<?xml version="1.0"?> <V-Control xmlns:vcontrol="http://www.openv.de/vcontrol"> <unix> <config> <username>nobody</username> <groupname>dialout</groupname> <serial> <tty>/dev/serial/port0</tty> <!-- GGF. ZEILE ANPASSEN!!! --> </serial> <net> <port>3002</port> </net> <logging> <file>vcontrold.log</file> <syslog>n</syslog> <debug>n</debug> </logging> <device ID="204D"/> </config> </unix> <units> <unit name="Temperatur"> <abbrev>UT</abbrev> <calc get="V/10" set="V*10"/> <type>short</type> <entity>°C</entity> </unit> <unit name="Temperatur100"> <abbrev>UTH</abbrev> <calc get="V/100" set="V*100"/> <type>short</type> <entity>°C</entity> </unit> <unit name="Neigung"> <abbrev>UN</abbrev> <calc get="V/10" set="V*10"/> <type>short</type> <entity/> </unit> <unit name="Temperatur 1Byte"> <abbrev>UT1</abbrev> <calc get="V/2" set="V*2"/> <type>char</type> <entity>°C</entity> </unit> <unit name="Temperatur 1Byte unsigned"> <abbrev>UT1U</abbrev> <calc get="V/2" set="V*2"/> <type>uchar</type> <entity>°C</entity> </unit> <unit name="Temperatur 1Byte ganzzahlig"> <abbrev>UTI</abbrev> <calc get="V" set="V"/> <type>uchar</type> <entity>°C</entity> </unit> <unit name="Einstellwert"> <abbrev>XX</abbrev> <calc get="V" set="V"/> <type>uchar</type> <entity/> </unit> <unit name="Counter"> <abbrev>CO</abbrev> <calc get="V" set="V"/> <type>int</type> <entity/> </unit> <unit name="JAZ"> <abbrev>JAZ</abbrev> <calc get="V/10" set="V/10"/> <type>int</type> <entity></entity> </unit> <unit name="Volumenstrom"> <abbrev>VS</abbrev> <calc get="V" set="V"/> <type>ushort</type> <entity>l/h</entity> </unit> <unit name="Counter liter"> <abbrev>COL</abbrev> <calc get="V/1000" set="V*1000"/> <type>int</type> <entity/> </unit> <unit name="Prozent"> <abbrev>PR</abbrev> <calc get="V/2" set="V*2"/> <type>short</type> <entity>%</entity> </unit> <unit name="Prozent 1 Byte ganzzahlig"> <abbrev>PR1</abbrev> <calc get="V" set="V"/> <type>uchar</type> <entity>%</entity> </unit> <unit name="Prozent zweites Byte ganzzahlig (Pumpe)"> <abbrev>PR2</abbrev> <calc get="B1" set="B1"/> <type>uchar</type> <entity>%</entity> </unit> <unit name="Prozent erstes Byte"> <abbrev>PR3</abbrev> <calc get="V/2" set="V*2"/> <type>uchar</type> <entity>%</entity> </unit> <unit name="CounterS"> <abbrev>CS</abbrev> <calc get="V/3600" set="V*3600"/> <type>uint</type> <entity>Stunden</entity> </unit> <unit name="CycleTime"> <abbrev>CT</abbrev> <type>cycletime</type> </unit> <unit name="ReturnStatus"> <abbrev>RT</abbrev> <type>enum</type> <enum bytes="00" text="0"/> <enum bytes="01" text="1"/> <enum bytes="02" text="EIN"/> <enum text="NOT OK"/> </unit> <unit name="WWBereitung"> <abbrev>WW</abbrev> <type>enum</type> <enum bytes="00" text="0" /> <enum bytes="02" text="1" /> <enum text="UNKNOWN" /> </unit> <unit name="BetriebsArt"> <abbrev>BA</abbrev> <type>enum</type> <enum bytes="00" text="0"/> <enum bytes="01" text="0"/> <enum bytes="02" text="2"/> <enum bytes="42" text="3"/> <enum bytes="82" text="4"/> <enum text="UNKNOWN"/> </unit> <unit name="SetReturnStatus"> <abbrev>SR</abbrev> <type>enum</type> <enum bytes="00" text="OK"/> <enum bytes="05" text="SYNC (NOT OK)"/> <enum text="NOT OK"/> </unit> <unit name="Druck"> <abbrev>PS</abbrev> <calc get="V/10" set="V*10"/> <type>short</type> <entity>Bar</entity> </unit> <unit name="SystemTime"> <abbrev>TI</abbrev> <type>systime</type> </unit> <unit name="Plain"> <abbrev>PL</abbrev> <calc get="V" set="V"/> <type>short</type> </unit> <unit name="ErrorState"> <abbrev>ES</abbrev> <type>errstate</type> <enum bytes="00" text="Regelbetrieb (kein Fehler)"/> <enum bytes="0F" text="Wartung (fuer Reset Codieradresse 24 auf 0 stellen)"/> <enum bytes="10" text="Kurzschluss Aussentemperatursensor"/> <enum bytes="18" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/> <enum bytes="20" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor"/> <enum bytes="21" text="Kurzschluss Ruecklauftemperatursensor"/> <enum bytes="28" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/> <enum bytes="29" text="Unterbrechung Ruecklauftemperatursensor"/> <enum bytes="30" text="Kurzschluss Kesseltemperatursensor"/> <enum bytes="38" text="Unterbrechung Kesseltemperatursensor"/> <enum bytes="40" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor M2"/> <enum bytes="42" text="Unterbrechung Vorlauftemperatursensor M2"/> <enum bytes="50" text="Kurzschluss Speichertemperatursensor"/> <enum bytes="58" text="Unterbrechung Speichertemperatursensor"/> <enum bytes="A7" text="Bedienteil defekt"/> <enum bytes="B0" text="Kurzschluss Abgastemperatursensor"/> <enum bytes="B1" text="Kommunikationsfehler Bedieneinheit"/> <enum bytes="B4" text="Interner Fehler (Elektronik)"/> <enum bytes="B5" text="Interner Fehler (Elektronik)"/> <enum bytes="B6" text="Ungueltige Hardwarekennung (Elektronik)"/> <enum bytes="B7" text="Interner Fehler (Kesselkodierstecker)"/> <enum bytes="B8" text="Unterbrechung Abgastemperatursensor"/> <enum bytes="B9" text="Interner Fehler (Dateneingabe wiederholen)"/> <enum bytes="BA" text="Kommunikationsfehler Erweiterungssatz fuer Mischerkreis M2"/> <enum bytes="BC" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M1"/> <enum bytes="BD" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M2"/> <enum bytes="BE" text="Falsche Codierung Fernbedienung Vitorol"/> <enum bytes="C1" text="Externe Sicherheitseinrichtung (Kessel kuehlt aus)"/> <enum bytes="C2" text="Kommunikationsfehler Solarregelung"/> <enum bytes="C5" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M1"/> <enum bytes="C6" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M2"/> <enum bytes="C7" text="Falsche Codierung der Heizkreispumpe"/> <enum bytes="C9" text="Stoermeldeeingang am Schaltmodul-V aktiv"/> <enum bytes="CD" text="Kommunikationsfehler Vitocom 100 (KM-BUS)"/> <enum bytes="CE" text="Kommunikationsfehler Schaltmodul-V"/> <enum bytes="CF" text="Kommunikationsfehler LON Modul"/> <enum bytes="D4" text="Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgeloest oder Stoermeldemodul nicht richtig gesteckt"/> <enum bytes="DA" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/> <enum bytes="DB" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/> <enum bytes="DD" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/> <enum bytes="DE" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/> <enum bytes="E4" text="Fehler Versorgungsspannung"/> <enum bytes="F0" text="Interner Fehler (Regelung tauschen)"/> <enum bytes="F2" text="Temperaturbegrenzer ausgeloest"/> <enum bytes="F7" text="Differenzdrucksensor defekt"/> <enum bytes="FE" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder Elektronik defekt"/> <enum bytes="FF" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder interner Fehler"/> <enum text="UNKNOWN"/> </unit> <unit name="DeviceType"> <abbrev>DT</abbrev> <type>enum</type> <enum bytes="20 4D" text="V200WO1C ID=204D Protokoll:300"/> <enum text="UNKNOWN"/> </unit> <unit name="Sachnummer"> <abbrev>SN</abbrev> <type>uint</type> <icalc get="((((((((((((B0-48)*10)+(B1-48))*10)+(B2-48))*10)+(B3-48))*10)+(B4-48))*10)+(B5-48))*10)+B6-48"/> </unit> <unit name="Bitstatus"> <abbrev>BST</abbrev> <type>uchar</type> <icalc get="(B0 & (0x01<<BP))>> BP"/> <enum bytes="00" text="0"/> <enum bytes="01" text="1"/> <enum text="UNKNOWN"/> </unit> <unit name="HKP Pumpentyp"> <abbrev>HKT</abbrev> <type>uchar</type> <icalc get="(B0 & (0x01<<BP))>> BP"/> <enum bytes="00" text="stufig"/> <enum bytes="01" text="drehzahlgeregelt"/> <enum text="UNKNOWN"/> </unit> <unit name="Bitstatus_Boolean"> <abbrev>BST2</abbrev> <type>enum</type> <enum bytes="00" text="0"/> <enum bytes="01" text="1"/> <enum bytes="02" text="NV"/> <enum text="UNKNOWN"/> </unit> <unit name="Umschaltventil Stellung"> <abbrev>USV</abbrev> <type>enum</type> <enum bytes="00" text="UNDEV"/> <enum bytes="01" text="Heizen"/> <enum bytes="02" text="Mittelstellung"/> <enum bytes="03" text="Warmwasser"/> <enum text="UNKNOWN"/> </unit> <unit name="Ferienbetrieb"> <abbrev>BFB</abbrev> <type>uchar</type> <icalc get="(B7 & (0x01<<BP))>> BP"/> <enum bytes="00" text="inaktiv"/> <enum bytes="01" text="aktiv"/> <enum text="?"/> </unit> </units> <protocols> <protocol name="P300"> <pid>41</pid> <macros> <macro name="GETADDR"> <command>SEND 00 01</command> </macro> </macros> <commands> <command name="getaddr"> <send>GETADDR $addr $hexlen;RECV $len $unit</send> </command> <command name="setaddr"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BYTES;RECV 1 SR</send> </command> <command name="setaddrValue"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen;SEND BYTES $unit;RECV 1 SR</send> </command> <command name="setfunc"> <send>SEND 00 07 $addr 02 02;SEND BYTES $unit;RECV $len</send> </command> </commands> </protocol> </protocols> <extern xmlns:xi="http://www.w3.org/2003/XInclude"> <xi:include href="vito.xml" parse="xml"/> </extern> </V-Control>vito.xml
<?xml version="1.0"?> <vito> <devices> <device ID="204D" name="V200WO1C" protocol="P300"/> </devices> <commands> <!-- AUSSENTEMPERATUR --> <command name="getTempA" protocmd="getaddr"> <addr>0101</addr> <len>2</len> <unit>UT</unit> <description>Ermittle Aussentemperatur in Grad C</description> </command> <!-- HEIZUNG --> <command name="getRoomtemp" protocmd="getaddr"> <addr>2000</addr> <len>2</len> <unit>UT</unit> <description>Ermittle Soll-Raumtemperatur</description> </command> <command name="setRoomtemp" protocmd="setaddrValue"> <addr>2000</addr> <len>2</len> <unit>UT</unit> <description>Setze Soll-Raumtemperatur</description> </command> <!-- WARMWASSER --> <command name="getTempP" protocmd="getaddr"> <addr>010D</addr> <len>2</len> <unit>UT</unit> <description>Ermittle Warmwassertemperatur</description> </command> <command name="getTempWWsoll" protocmd="getaddr"> <addr>6000</addr> <len>2</len> <unit>UT</unit> <description>Ermittle Warmwassersolltemperatur</description> </command> <command name="setTempWWsoll" protocmd="setaddrValue"> <addr>6000</addr> <len>2</len> <unit>UT</unit> <description>Setze Warmwassersolltemperatur</description> </command> <command name="getTempWWsoll_2" protocmd="getaddr"> <addr>600C</addr> <len>2</len> <unit>UT</unit> <description>Bedienung WW - Betriebsdaten WW: Zweiter Sollwert (10..60 (95))</description> </command> <command name="setTempWWsoll_2" protocmd="setaddrValue"> <addr>600C</addr> <len>2</len> <unit>UT</unit> <description>Bedienung WW - Betriebsdaten WW: Zweiter Sollwert (10..60 (95))</description> </command> <!-- STATUS PUMPEN --> <command name="getStatusV1" protocmd="getaddr"> <addr>0480</addr> <len>1</len> <unit>RT</unit> <description>Status Verdichter 1 (0..1)</description> </command> <command name="getStatPump" protocmd="getaddr"> <addr>048D</addr> <len>1</len> <unit>RT</unit> <description>Status HK1: Heizkreispumpe (0..1)</description> </command> <command name="getStatPumpZirk" protocmd="getaddr"> <addr>0490</addr> <len>1</len> <unit>BST2</unit> <description>Status Zirkulationspumpe (0..1)</description> </command> <command name="getPumpZirk_Betriebsstunden" protocmd="getaddr"> <addr>0590</addr> <len>4</len> <unit>CS</unit> <description>Betriebsstunden Zirkulationspumpe</description> </command> <command name="getStatPPump" protocmd="getaddr"> <addr>0496</addr> <len>1-Bit</len> <unit>RT</unit> <description>Status Warmwasser: Speicherladepumpe (0..1)</description> </command> <!-- STATUSINFORMATIONEN --> <command name="getJAZ" protocmd="getaddr"> <addr>1680</addr> <len>1</len> <unit>JAZ</unit> <description>Energiebilanz: Jahresarbeitszahl (0..10)</description> </command> <command name="getJAZ_Heiz" protocmd="getaddr"> <addr>1681</addr> <len>1</len> <unit>JAZ</unit> <description>Energiebilanz: Jahresarbeitszahl Heizen (0..10)</description> </command> <command name="getJAZ_WW" protocmd="getaddr"> <addr>1682</addr> <len>1</len> <unit>JAZ</unit> <description>Energiebilanz: Jahresarbeitszahl WW (0..10)</description> </command> <!-- BEDIENUNG --> <command name="set1xWW" protocmd="setaddrValue"> <addr>B0D0</addr> <len>1</len> <unit>XX</unit> <description>Bedienung 1xWW-Bereitung (0=aus 2=ein)</description> </command> <command name="get1xWW" protocmd="getaddr"> <addr>B0D0</addr> <len>1</len> <unit>XX</unit> <description>Bedienung WW 1xWW Bereitung (0=aus 2=ein)</description> </command> <command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue"> <addr>6015</addr> <len>1</len> <unit>XX</unit> <description>Druchlauferhitzer für Warmwasser aktivieren</description> </command> <command name="setHeaterforRoomtemp" protocmd="setaddrValue"> <addr>7902</addr> <len>1</len> <unit>XX</unit> <description>Durchlauferhitzer für Heizung aktivieren</description> </command> <command name="setHeater" protocmd="setaddrValue"> <addr>7907</addr> <len>1</len> <unit>XX</unit> <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description> </command> <command name="getHeater" protocmd="getaddr"> <addr>7907</addr> <len>1</len> <unit>XX</unit> <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description> </command> <command name="setComp" protocmd="setaddrValue"> <addr>5012</addr> <len>1</len> <unit>XX</unit> <description>Freigabe Verdichterstufe (1=WW 2=Heiz 3=WW+Heiz 15=default)</description> </command> <command name="getComp" protocmd="getaddr"> <addr>5012</addr> <len>1</len> <unit>XX</unit> <description>Freigabe Verdichterstufe (1=WW 2=Heiz 3=WW+Heiz 15=default)</description> </command> </commands> </vito>@issr4k said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
@darth2010
vcontrold.xml<?xml version="1.0"?> <V-Control xmlns:vcontrol="http://www.openv.de/vcontrol"> ...vito.xml
<?xml version="1.0"?> <vito> ...@martybr said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
@darth2010
Hier mal meine Dateien, die an der Vitocal 333g funktionieren.
Ich habe weiter unten einige Datenpunkte für die Lüftung Vitovent 300F eingefügt. Die kannst du ja löschen.Danke euch beiden

Damit werde ich in die nächste Runde einsteigen und berichten.Gruß
Darth