Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Kaco Wechselrichter und ModBus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

Kaco Wechselrichter und ModBus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
104 Beiträge 18 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 16 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • R roesthod

    @jojo8897 Hallo, Ich habe den selben Wechselrichter ( KACO blueplanet 10.0 NX3 M2), Modbus-TCP Service-Modus ist aktiviert. Die installierte Software Version ist 21618-006r und Firmware scheint ltr-v-1.8.0 zu sein. Ich bekomme den Wechselrichter leider nicht mit dem Modbus Adapter verbunden. Die FehlerMeldung ist:

     error: modbus.0 (5278) Socket Error
     error: modbus.0 (5278) Client in error state.
     warn: modbus.0 (5278) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.1.XXX","port":502}
     debug: modbus.0 (5278) Socket closed with error
     debug: modbus.0 (5278) Cleaning up request fifo.
    
    

    kann jemand helfen?

    MOD EDIT: DAS BISSCHEN LOG IN CODE TAGS </> GESETZT

    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #72

    @roesthod Adapter Konfig und Register als Screenshot posten.

    Loggen auf DEbug stellen und Ausgabe hier als Text in Code Tags </> posten.

    Interne IP Adressen muss man nicht unkenntlich machen. Die gibt es zu hauf und sind völlig egal.

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W wendy2702

      @roesthod Adapter Konfig und Register als Screenshot posten.

      Loggen auf DEbug stellen und Ausgabe hier als Text in Code Tags </> posten.

      Interne IP Adressen muss man nicht unkenntlich machen. Die gibt es zu hauf und sind völlig egal.

      R Offline
      R Offline
      roesthod
      schrieb am zuletzt editiert von roesthod
      #73

      @wendy2702
      Adapter Konfig:
      ee14e10b-a4a0-4525-8be2-9048b09fd47b-grafik.png
      Register:
      cb5d531f-c973-4ea4-bdce-fcd4343f05b7-grafik.png

      Debug Log:

      2023-02-03 20:38:33.638 - error: modbus.0 (5278) Socket Error
      2023-02-03 20:38:33.638 - error: modbus.0 (5278) Client in error state.
      2023-02-03 20:38:33.638 - warn: modbus.0 (5278) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.1.221","port":502}
      2023-02-03 20:38:33.638 - debug: modbus.0 (5278) Socket closed with error
      2023-02-03 20:38:33.638 - debug: modbus.0 (5278) Cleaning up request fifo.
      2023-02-03 20:38:34.639 - debug: modbus.0 (5278) Closing client on purpose.
      
      
      

      und vielen Dank für die Hilfe !!!!

      apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R roesthod

        @wendy2702
        Adapter Konfig:
        ee14e10b-a4a0-4525-8be2-9048b09fd47b-grafik.png
        Register:
        cb5d531f-c973-4ea4-bdce-fcd4343f05b7-grafik.png

        Debug Log:

        2023-02-03 20:38:33.638 - error: modbus.0 (5278) Socket Error
        2023-02-03 20:38:33.638 - error: modbus.0 (5278) Client in error state.
        2023-02-03 20:38:33.638 - warn: modbus.0 (5278) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.1.221","port":502}
        2023-02-03 20:38:33.638 - debug: modbus.0 (5278) Socket closed with error
        2023-02-03 20:38:33.638 - debug: modbus.0 (5278) Cleaning up request fifo.
        2023-02-03 20:38:34.639 - debug: modbus.0 (5278) Closing client on purpose.
        
        
        

        und vielen Dank für die Hilfe !!!!

        apollon77A Offline
        apollon77A Offline
        apollon77
        schrieb am zuletzt editiert von
        #74

        @roesthod host unreachable heißt das der gar nicht im Netzwerk erreichbar ist!! Also nicht verbunden quasi.

        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • apollon77A apollon77

          @roesthod host unreachable heißt das der gar nicht im Netzwerk erreichbar ist!! Also nicht verbunden quasi.

          R Offline
          R Offline
          roesthod
          schrieb am zuletzt editiert von roesthod
          #75

          @apollon77 Ja, wenn man so wie ich nachts versucht den Wechselrichter zu erreichen, wenn enorm viel Solarstrom erzeugt wird und somit dieser dann aus ist kann das natürlich nicht funktionieren....

          R 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • R roesthod

            @apollon77 Ja, wenn man so wie ich nachts versucht den Wechselrichter zu erreichen, wenn enorm viel Solarstrom erzeugt wird und somit dieser dann aus ist kann das natürlich nicht funktionieren....

            R Offline
            R Offline
            roesthod
            schrieb am zuletzt editiert von roesthod
            #76

            @roesthod Leider stecke ich jetzt erneut fest. Das gleiche Fehlerbild wie bereits @jojo8897 beschrieben.
            Das Register 40084 kommt als Wert: 0 zurück.

            2023-02-04 13:59:59.876 - debug: modbus.0 (3876) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2023-02-04 13:59:59.931 - debug: modbus.0 (3876) Objects client ready ... initialize now
            2023-02-04 13:59:59.932 - debug: modbus.0 (3876) Objects create System PubSub Client
            2023-02-04 13:59:59.932 - debug: modbus.0 (3876) Objects create User PubSub Client
            2023-02-04 14:00:00.080 - debug: modbus.0 (3876) Objects client initialize lua scripts
            2023-02-04 14:00:00.083 - debug: modbus.0 (3876) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2023-02-04 14:00:00.084 - silly: modbus.0 (3876) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
            2023-02-04 14:00:00.139 - silly: modbus.0 (3876) redis psubscribe cfg.o.enum.*
            2023-02-04 14:00:00.159 - silly: modbus.0 (3876) objectDB connected
            2023-02-04 14:00:00.160 - debug: modbus.0 (3876) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2023-02-04 14:00:00.213 - debug: modbus.0 (3876) States create System PubSub Client
            2023-02-04 14:00:00.213 - debug: modbus.0 (3876) States create User PubSub Client
            2023-02-04 14:00:00.294 - debug: modbus.0 (3876) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2023-02-04 14:00:00.294 - silly: modbus.0 (3876) statesDB connected
            2023-02-04 14:00:00.604 - debug: modbus.0 (3876) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2023-02-04 14:00:00.757 - info: modbus.0 (3876) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-02-04 14:00:00.817 - silly: modbus.0 (3876) States system redis pmessage system.adapter.modbus.0.logLevel/system.adapter.modbus.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1675515600813,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1675446048053}
            2023-02-04 14:00:00.953 - debug: modbus.0 (3876) Initialize Objects for disInputs: []
            2023-02-04 14:00:00.953 - debug: modbus.0 (3876) Initialize Objects for coils: []
            2023-02-04 14:00:00.953 - debug: modbus.0 (3876) Initialize Objects for inputRegs: []
            2023-02-04 14:00:00.954 - debug: modbus.0 (3876) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40084","name":"","description":"Aktuell","unit":"","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":40084,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40084"}]
            2023-02-04 14:00:00.954 - debug: modbus.0 (3876) Add holdingRegisters.40084: {"_id":"holdingRegisters.40084","type":"state","common":{"name":"Aktuell","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40084,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2023-02-04 14:00:01.186 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1675515601182,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515596252}
            2023-02-04 14:00:01.199 - info: modbus.0 (3876) Connected to slave 192.168.1.221
            2023-02-04 14:00:01.199 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1] Poll start ---------------------
            2023-02-04 14:00:01.200 - debug: modbus.0 (3876) Initialization of scale factors done!
            2023-02-04 14:00:01.200 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 - 2 registers
            2023-02-04 14:00:01.208 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1675515601206,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515601206}
            2023-02-04 14:00:01.350 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 DONE
            2023-02-04 14:00:01.402 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.holdingRegisters.40084:{"val":0,"ack":true,"ts":1675515601388,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515234967}
            2023-02-04 14:00:01.403 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.pollTime:{"val":152,"ack":true,"ts":1675515601393,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515601393}
            2023-02-04 14:00:02.405 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1] Poll start ---------------------
            2023-02-04 14:00:02.405 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 - 2 registers
            2023-02-04 14:00:02.566 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 DONE
            2023-02-04 14:00:03.617 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1] Poll start ---------------------
            2023-02-04 14:00:03.618 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 - 2 registers
            2023-02-04 14:00:04.127 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 DONE
            2023-02-04 14:00:04.132 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.pollTime:{"val":509,"ack":true,"ts":1675515604129,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515604129}
            

            Habt Ihr eine Idee ???

            wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • R roesthod

              @roesthod Leider stecke ich jetzt erneut fest. Das gleiche Fehlerbild wie bereits @jojo8897 beschrieben.
              Das Register 40084 kommt als Wert: 0 zurück.

              2023-02-04 13:59:59.876 - debug: modbus.0 (3876) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2023-02-04 13:59:59.931 - debug: modbus.0 (3876) Objects client ready ... initialize now
              2023-02-04 13:59:59.932 - debug: modbus.0 (3876) Objects create System PubSub Client
              2023-02-04 13:59:59.932 - debug: modbus.0 (3876) Objects create User PubSub Client
              2023-02-04 14:00:00.080 - debug: modbus.0 (3876) Objects client initialize lua scripts
              2023-02-04 14:00:00.083 - debug: modbus.0 (3876) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2023-02-04 14:00:00.084 - silly: modbus.0 (3876) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
              2023-02-04 14:00:00.139 - silly: modbus.0 (3876) redis psubscribe cfg.o.enum.*
              2023-02-04 14:00:00.159 - silly: modbus.0 (3876) objectDB connected
              2023-02-04 14:00:00.160 - debug: modbus.0 (3876) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2023-02-04 14:00:00.213 - debug: modbus.0 (3876) States create System PubSub Client
              2023-02-04 14:00:00.213 - debug: modbus.0 (3876) States create User PubSub Client
              2023-02-04 14:00:00.294 - debug: modbus.0 (3876) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2023-02-04 14:00:00.294 - silly: modbus.0 (3876) statesDB connected
              2023-02-04 14:00:00.604 - debug: modbus.0 (3876) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2023-02-04 14:00:00.757 - info: modbus.0 (3876) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-02-04 14:00:00.817 - silly: modbus.0 (3876) States system redis pmessage system.adapter.modbus.0.logLevel/system.adapter.modbus.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1675515600813,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1675446048053}
              2023-02-04 14:00:00.953 - debug: modbus.0 (3876) Initialize Objects for disInputs: []
              2023-02-04 14:00:00.953 - debug: modbus.0 (3876) Initialize Objects for coils: []
              2023-02-04 14:00:00.953 - debug: modbus.0 (3876) Initialize Objects for inputRegs: []
              2023-02-04 14:00:00.954 - debug: modbus.0 (3876) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40084","name":"","description":"Aktuell","unit":"","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":40084,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40084"}]
              2023-02-04 14:00:00.954 - debug: modbus.0 (3876) Add holdingRegisters.40084: {"_id":"holdingRegisters.40084","type":"state","common":{"name":"Aktuell","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40084,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2023-02-04 14:00:01.186 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1675515601182,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515596252}
              2023-02-04 14:00:01.199 - info: modbus.0 (3876) Connected to slave 192.168.1.221
              2023-02-04 14:00:01.199 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1] Poll start ---------------------
              2023-02-04 14:00:01.200 - debug: modbus.0 (3876) Initialization of scale factors done!
              2023-02-04 14:00:01.200 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 - 2 registers
              2023-02-04 14:00:01.208 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1675515601206,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515601206}
              2023-02-04 14:00:01.350 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 DONE
              2023-02-04 14:00:01.402 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.holdingRegisters.40084:{"val":0,"ack":true,"ts":1675515601388,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515234967}
              2023-02-04 14:00:01.403 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.pollTime:{"val":152,"ack":true,"ts":1675515601393,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515601393}
              2023-02-04 14:00:02.405 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1] Poll start ---------------------
              2023-02-04 14:00:02.405 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 - 2 registers
              2023-02-04 14:00:02.566 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 DONE
              2023-02-04 14:00:03.617 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1] Poll start ---------------------
              2023-02-04 14:00:03.618 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 - 2 registers
              2023-02-04 14:00:04.127 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 DONE
              2023-02-04 14:00:04.132 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.pollTime:{"val":509,"ack":true,"ts":1675515604129,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515604129}
              

              Habt Ihr eine Idee ???

              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von
              #77

              @roesthod Hat sich die Adresse wirklich geändert?

              Mal die "alte" getestet?
              Gibt es ein Doc das die Adressen passend zur Installierten Firmware beschreibt?

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Offline
                S Offline
                Schimi
                schrieb am zuletzt editiert von
                #78

                Versuch vielleicht erstmal nur eine Adresse zu erreichen... So hab ich "damals" auch angefangen...

                R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Schimi

                  Versuch vielleicht erstmal nur eine Adresse zu erreichen... So hab ich "damals" auch angefangen...

                  R Offline
                  R Offline
                  roesthod
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #79

                  @schimi Vielen Dank für die Hilfe, ich habe es herrausgefunden.
                  1.) KACO Account erzeugen um an die Dokumentation zukommen.
                  2.) Das Dokument SunSpec-Information beinhaltet die ModBus Register Zuordnungen
                  3.) Parameter als Integer anlegen, nicht als float oder double. Mit dem SF (Skalefaktor) Wert wird der eigentliche Wert ausgerechet. Der SF Wert ist nicht der Wert im Adapter, er wird übertragen.

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R roesthod

                    @schimi Vielen Dank für die Hilfe, ich habe es herrausgefunden.
                    1.) KACO Account erzeugen um an die Dokumentation zukommen.
                    2.) Das Dokument SunSpec-Information beinhaltet die ModBus Register Zuordnungen
                    3.) Parameter als Integer anlegen, nicht als float oder double. Mit dem SF (Skalefaktor) Wert wird der eigentliche Wert ausgerechet. Der SF Wert ist nicht der Wert im Adapter, er wird übertragen.

                    S Offline
                    S Offline
                    Schimi
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #80

                    @roesthod

                    Dann werden die was bei dem NX3 was geändert haben....

                    Wenn du alles am laufen hast, wäre super wenn du das zum import für andere hier einstellst :-)

                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      stronoff
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #81

                      Hallo,
                      ich habe ebenfalls einen KACO blueplanet NX3 M2, allerdings in der 20.0 Variante. Ich bekomme diesen zur Zeit nur über die USB WIFI Kommunikationseinheit in das Netzwerk eingebunden. Wenn ich versuche ihn über die Ethernetports ins lokale Netz zu bekommen funktioniert das leider nicht. Schließen sich die Anbindung an das blueplanet Monitoring (https://www.solar-monitoring.net/) und die Verwendung als ModBus tatsächlich aus oder gibt es die Möglichkeit irgendwie beides zu nutzen???

                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Schimi

                        @roesthod

                        Dann werden die was bei dem NX3 was geändert haben....

                        Wenn du alles am laufen hast, wäre super wenn du das zum import für andere hier einstellst :-)

                        R Offline
                        R Offline
                        roesthod
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #82

                        @schimi Gerne doch:

                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                        40072	Amps			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40073	AmpsPhaseA			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40074	AmpsPhaseB			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40075	AmpsPhaseC			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40076	A_SF			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40084	Watts			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40085	W_SF			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40094	WattHour			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                        40096	WH_SF			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40103	TmpCab			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40107	Tmp_SF			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        
                        apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S stronoff

                          Hallo,
                          ich habe ebenfalls einen KACO blueplanet NX3 M2, allerdings in der 20.0 Variante. Ich bekomme diesen zur Zeit nur über die USB WIFI Kommunikationseinheit in das Netzwerk eingebunden. Wenn ich versuche ihn über die Ethernetports ins lokale Netz zu bekommen funktioniert das leider nicht. Schließen sich die Anbindung an das blueplanet Monitoring (https://www.solar-monitoring.net/) und die Verwendung als ModBus tatsächlich aus oder gibt es die Möglichkeit irgendwie beides zu nutzen???

                          R Offline
                          R Offline
                          roesthod
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #83

                          @stronoff Also, das ist interessant. Ich dachte der Wechselrichter kann nur WLan. Also meiner wurde nur Wlan seitig eingebunden. In der KACO NX Setup App kann man unter Betriebsmodus eigentlich nur zwischen Datenupload-Modus und ModBus-TCP Server-Modus wählen. Somit vermute ich schliesst es sich gegenseitig aus....

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • R roesthod

                            @stronoff Also, das ist interessant. Ich dachte der Wechselrichter kann nur WLan. Also meiner wurde nur Wlan seitig eingebunden. In der KACO NX Setup App kann man unter Betriebsmodus eigentlich nur zwischen Datenupload-Modus und ModBus-TCP Server-Modus wählen. Somit vermute ich schliesst es sich gegenseitig aus....

                            S Offline
                            S Offline
                            stronoff
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #84

                            @roesthod
                            Danke für deine Rückmeldung.
                            Meine Hoffnung war, ich könnte einen der beiden LAN Anschlüsse für Modbus und die WLAN Kommunikationseinheit für Blueplanet nutzen.
                            Wofür sind dann die zwei Ethernet Ports?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • R roesthod

                              @schimi Gerne doch:

                              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                              40072	Amps			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40073	AmpsPhaseA			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40074	AmpsPhaseB			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40075	AmpsPhaseC			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40076	A_SF			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40084	Watts			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40085	W_SF			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40094	WattHour			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                              40096	WH_SF			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40103	TmpCab			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40107	Tmp_SF			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              
                              apollon77A Offline
                              apollon77A Offline
                              apollon77
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #85

                              @roesthod Wärst Du so nett und stellst Es auch hier https://github.com/ioBroker/modbus-templates zur Verfügung ... Die anderen die andere haben ggf auch ... Wir versuchen hier mal alles zu sammeln

                              Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                              • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                              • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                              X 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • apollon77A apollon77

                                @roesthod Wärst Du so nett und stellst Es auch hier https://github.com/ioBroker/modbus-templates zur Verfügung ... Die anderen die andere haben ggf auch ... Wir versuchen hier mal alles zu sammeln

                                X Offline
                                X Offline
                                xx-94
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #86

                                Hallo, ich habe das Problem mit meinen Kaco NX3 nicht die richtigen Wetter Anzeigt
                                z.B. zeigt er 70Watt an und in Wirklichkeit sind es 708Watt
                                was mache ich da Falsch?
                                Bildschirmfoto 2023-04-08 um 09.47.56.png Bildschirmfoto 2023-04-08 um 09.47.37.png

                                HomoranH S wierer-sigiW 3 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • X xx-94

                                  Hallo, ich habe das Problem mit meinen Kaco NX3 nicht die richtigen Wetter Anzeigt
                                  z.B. zeigt er 70Watt an und in Wirklichkeit sind es 708Watt
                                  was mache ich da Falsch?
                                  Bildschirmfoto 2023-04-08 um 09.47.56.png Bildschirmfoto 2023-04-08 um 09.47.37.png

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #87

                                  @xx-94 sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:

                                  mit meinen Kaco NX3 nicht die richtigen Wetter Anzeigt

                                  und was sagt die Anleitung zu den Registern?

                                  Faktor?

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • X xx-94

                                    Hallo, ich habe das Problem mit meinen Kaco NX3 nicht die richtigen Wetter Anzeigt
                                    z.B. zeigt er 70Watt an und in Wirklichkeit sind es 708Watt
                                    was mache ich da Falsch?
                                    Bildschirmfoto 2023-04-08 um 09.47.56.png Bildschirmfoto 2023-04-08 um 09.47.37.png

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Schimi
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #88

                                    @xx-94 ich würde den Faktor auf 0.1 mal ändern

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • X xx-94

                                      Hallo, ich habe das Problem mit meinen Kaco NX3 nicht die richtigen Wetter Anzeigt
                                      z.B. zeigt er 70Watt an und in Wirklichkeit sind es 708Watt
                                      was mache ich da Falsch?
                                      Bildschirmfoto 2023-04-08 um 09.47.56.png Bildschirmfoto 2023-04-08 um 09.47.37.png

                                      wierer-sigiW Offline
                                      wierer-sigiW Offline
                                      wierer-sigi
                                      schrieb am zuletzt editiert von wierer-sigi
                                      #89

                                      @xx-94 sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:

                                      Hallo, ich habe das Problem mit meinen Kaco NX3 nicht die richtigen Wetter Anzeigt

                                      Hallo,

                                      Kurz nachgefragt. Welches Setup habt Ihr beim Kaco … NX3 ?

                                      Hätte folgendes Probiert:

                                      • NX Setup
                                        • Überwachung & Steuerung auf Modbus TCP IP Server eingestellt
                                        • Modbus Adresse eingestellt ( z.B. 3 )
                                      • iobroker
                                        • Modbus Adapter installiert
                                          TCP
                                          IP-Adresse des KACO
                                          Port 502
                                          Geräte ID 3
                                          Master
                                          • Holding Register 80084 ( sonst wie in den BIldern oben )

                                      Leider wird der Adapter im letzen Punkt „Verbunden mit Adapter oder Dienst“ nicht grün.

                                      Im Protokoll sehe ich folgende Fehlermeldung:

                                      Habt Ihr noch eine Idee?

                                      2023-05-14 20:43:00.022	info	Connected to slave 192.168.178.247
                                      

                                      modbus.0
                                      2023-05-14 20:41:00.998 debug Closing client on purpose.

                                      modbus.0
                                      2023-05-14 20:40:59.997 debug Cleaning up request fifo.

                                      modbus.0
                                      2023-05-14 20:40:59.997 debug Socket closed with error

                                      modbus.0
                                      2023-05-14 20:40:59.988 info Disconnected from slave 192.168.178.247

                                      modbus.0
                                      2023-05-14 20:40:59.986 debug Closing client on purpose.

                                      modbus.0
                                      2023-05-14 20:40:59.935 warn Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}

                                      modbus.0
                                      2023-05-14 20:40:59.934 debug Received pdu describes an error.

                                      modbus.0
                                      2023-05-14 20:40:59.762 debug [DevID_4/holdingRegs] Poll address 80084 - 1 registers

                                      modbus.0
                                      2023-05-14 20:40:59.762 debug [DevID_4] Poll start ---------------------

                                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • wierer-sigiW wierer-sigi

                                        @xx-94 sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:

                                        Hallo, ich habe das Problem mit meinen Kaco NX3 nicht die richtigen Wetter Anzeigt

                                        Hallo,

                                        Kurz nachgefragt. Welches Setup habt Ihr beim Kaco … NX3 ?

                                        Hätte folgendes Probiert:

                                        • NX Setup
                                          • Überwachung & Steuerung auf Modbus TCP IP Server eingestellt
                                          • Modbus Adresse eingestellt ( z.B. 3 )
                                        • iobroker
                                          • Modbus Adapter installiert
                                            TCP
                                            IP-Adresse des KACO
                                            Port 502
                                            Geräte ID 3
                                            Master
                                            • Holding Register 80084 ( sonst wie in den BIldern oben )

                                        Leider wird der Adapter im letzen Punkt „Verbunden mit Adapter oder Dienst“ nicht grün.

                                        Im Protokoll sehe ich folgende Fehlermeldung:

                                        Habt Ihr noch eine Idee?

                                        2023-05-14 20:43:00.022	info	Connected to slave 192.168.178.247
                                        

                                        modbus.0
                                        2023-05-14 20:41:00.998 debug Closing client on purpose.

                                        modbus.0
                                        2023-05-14 20:40:59.997 debug Cleaning up request fifo.

                                        modbus.0
                                        2023-05-14 20:40:59.997 debug Socket closed with error

                                        modbus.0
                                        2023-05-14 20:40:59.988 info Disconnected from slave 192.168.178.247

                                        modbus.0
                                        2023-05-14 20:40:59.986 debug Closing client on purpose.

                                        modbus.0
                                        2023-05-14 20:40:59.935 warn Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}

                                        modbus.0
                                        2023-05-14 20:40:59.934 debug Received pdu describes an error.

                                        modbus.0
                                        2023-05-14 20:40:59.762 debug [DevID_4/holdingRegs] Poll address 80084 - 1 registers

                                        modbus.0
                                        2023-05-14 20:40:59.762 debug [DevID_4] Poll start ---------------------

                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #90

                                        @wierer-sigi habe kein Kaco aber die Register Adresse stimmt nicht.

                                        Adapter wird erst grün wenn mindestens 1 Register erfolgreich ausgelesen werden kann

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W wendy2702

                                          @wierer-sigi habe kein Kaco aber die Register Adresse stimmt nicht.

                                          Adapter wird erst grün wenn mindestens 1 Register erfolgreich ausgelesen werden kann

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #91

                                          @wendy2702 sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:

                                          aber die Register Adresse stimmt nicht.

                                          @wierer-sigi sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:

                                          Holding Register 80084

                                          was soll das für ein Wert sein?

                                          Vielleicht

                                          @roesthod sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:

                                          40084 Watts int16be 1 1 0 level true fal

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          wierer-sigiW 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          592

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe