Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Kaco Wechselrichter und ModBus

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Kaco Wechselrichter und ModBus

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      Schimi last edited by

      Hi,

      ich würde erstmal nur eine Adresse zum ausprobieren nutzen....

      War da nicht irgendwanss mit +1 bei den Adressen wenn man aliase benutzt? bin mir da nicht sicher.... Ich würde einfach mal "klein" anfangen mit den oberen Adressen die z.B. nur das Model oder so auslesen... dann merkt man ob man auf dem richtigen weg ist...

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • R
        roesthod @jojo8897 last edited by wendy2702

        @jojo8897 Hallo, Ich habe den selben Wechselrichter ( KACO blueplanet 10.0 NX3 M2), Modbus-TCP Service-Modus ist aktiviert. Die installierte Software Version ist 21618-006r und Firmware scheint ltr-v-1.8.0 zu sein. Ich bekomme den Wechselrichter leider nicht mit dem Modbus Adapter verbunden. Die FehlerMeldung ist:

         error: modbus.0 (5278) Socket Error
         error: modbus.0 (5278) Client in error state.
         warn: modbus.0 (5278) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.1.XXX","port":502}
         debug: modbus.0 (5278) Socket closed with error
         debug: modbus.0 (5278) Cleaning up request fifo.
        
        

        kann jemand helfen?

        MOD EDIT: DAS BISSCHEN LOG IN CODE TAGS </> GESETZT

        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @roesthod last edited by

          @roesthod Adapter Konfig und Register als Screenshot posten.

          Loggen auf DEbug stellen und Ausgabe hier als Text in Code Tags </> posten.

          Interne IP Adressen muss man nicht unkenntlich machen. Die gibt es zu hauf und sind völlig egal.

          R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • R
            roesthod @wendy2702 last edited by roesthod

            @wendy2702
            Adapter Konfig:
            ee14e10b-a4a0-4525-8be2-9048b09fd47b-grafik.png
            Register:
            cb5d531f-c973-4ea4-bdce-fcd4343f05b7-grafik.png

            Debug Log:

            2023-02-03 20:38:33.638 - error: modbus.0 (5278) Socket Error
            2023-02-03 20:38:33.638 - error: modbus.0 (5278) Client in error state.
            2023-02-03 20:38:33.638 - warn: modbus.0 (5278) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.1.221","port":502}
            2023-02-03 20:38:33.638 - debug: modbus.0 (5278) Socket closed with error
            2023-02-03 20:38:33.638 - debug: modbus.0 (5278) Cleaning up request fifo.
            2023-02-03 20:38:34.639 - debug: modbus.0 (5278) Closing client on purpose.
            
            
            

            und vielen Dank für die Hilfe !!!!

            apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • apollon77
              apollon77 @roesthod last edited by

              @roesthod host unreachable heißt das der gar nicht im Netzwerk erreichbar ist!! Also nicht verbunden quasi.

              R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • R
                roesthod @apollon77 last edited by roesthod

                @apollon77 Ja, wenn man so wie ich nachts versucht den Wechselrichter zu erreichen, wenn enorm viel Solarstrom erzeugt wird und somit dieser dann aus ist kann das natürlich nicht funktionieren....

                R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • R
                  roesthod @roesthod last edited by roesthod

                  @roesthod Leider stecke ich jetzt erneut fest. Das gleiche Fehlerbild wie bereits @jojo8897 beschrieben.
                  Das Register 40084 kommt als Wert: 0 zurück.

                  2023-02-04 13:59:59.876 - debug: modbus.0 (3876) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2023-02-04 13:59:59.931 - debug: modbus.0 (3876) Objects client ready ... initialize now
                  2023-02-04 13:59:59.932 - debug: modbus.0 (3876) Objects create System PubSub Client
                  2023-02-04 13:59:59.932 - debug: modbus.0 (3876) Objects create User PubSub Client
                  2023-02-04 14:00:00.080 - debug: modbus.0 (3876) Objects client initialize lua scripts
                  2023-02-04 14:00:00.083 - debug: modbus.0 (3876) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2023-02-04 14:00:00.084 - silly: modbus.0 (3876) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                  2023-02-04 14:00:00.139 - silly: modbus.0 (3876) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                  2023-02-04 14:00:00.159 - silly: modbus.0 (3876) objectDB connected
                  2023-02-04 14:00:00.160 - debug: modbus.0 (3876) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2023-02-04 14:00:00.213 - debug: modbus.0 (3876) States create System PubSub Client
                  2023-02-04 14:00:00.213 - debug: modbus.0 (3876) States create User PubSub Client
                  2023-02-04 14:00:00.294 - debug: modbus.0 (3876) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2023-02-04 14:00:00.294 - silly: modbus.0 (3876) statesDB connected
                  2023-02-04 14:00:00.604 - debug: modbus.0 (3876) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2023-02-04 14:00:00.757 - info: modbus.0 (3876) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-02-04 14:00:00.817 - silly: modbus.0 (3876) States system redis pmessage system.adapter.modbus.0.logLevel/system.adapter.modbus.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1675515600813,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1675446048053}
                  2023-02-04 14:00:00.953 - debug: modbus.0 (3876) Initialize Objects for disInputs: []
                  2023-02-04 14:00:00.953 - debug: modbus.0 (3876) Initialize Objects for coils: []
                  2023-02-04 14:00:00.953 - debug: modbus.0 (3876) Initialize Objects for inputRegs: []
                  2023-02-04 14:00:00.954 - debug: modbus.0 (3876) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40084","name":"","description":"Aktuell","unit":"","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":40084,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40084"}]
                  2023-02-04 14:00:00.954 - debug: modbus.0 (3876) Add holdingRegisters.40084: {"_id":"holdingRegisters.40084","type":"state","common":{"name":"Aktuell","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40084,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                  2023-02-04 14:00:01.186 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1675515601182,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515596252}
                  2023-02-04 14:00:01.199 - info: modbus.0 (3876) Connected to slave 192.168.1.221
                  2023-02-04 14:00:01.199 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-02-04 14:00:01.200 - debug: modbus.0 (3876) Initialization of scale factors done!
                  2023-02-04 14:00:01.200 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 - 2 registers
                  2023-02-04 14:00:01.208 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1675515601206,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515601206}
                  2023-02-04 14:00:01.350 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 DONE
                  2023-02-04 14:00:01.402 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.holdingRegisters.40084:{"val":0,"ack":true,"ts":1675515601388,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515234967}
                  2023-02-04 14:00:01.403 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.pollTime:{"val":152,"ack":true,"ts":1675515601393,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515601393}
                  2023-02-04 14:00:02.405 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-02-04 14:00:02.405 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 - 2 registers
                  2023-02-04 14:00:02.566 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 DONE
                  2023-02-04 14:00:03.617 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-02-04 14:00:03.618 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 - 2 registers
                  2023-02-04 14:00:04.127 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 DONE
                  2023-02-04 14:00:04.132 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.pollTime:{"val":509,"ack":true,"ts":1675515604129,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515604129}
                  

                  Habt Ihr eine Idee ???

                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @roesthod last edited by

                    @roesthod Hat sich die Adresse wirklich geändert?

                    Mal die "alte" getestet?
                    Gibt es ein Doc das die Adressen passend zur Installierten Firmware beschreibt?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Schimi last edited by

                      Versuch vielleicht erstmal nur eine Adresse zu erreichen... So hab ich "damals" auch angefangen...

                      R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • R
                        roesthod @Schimi last edited by

                        @schimi Vielen Dank für die Hilfe, ich habe es herrausgefunden.
                        1.) KACO Account erzeugen um an die Dokumentation zukommen.
                        2.) Das Dokument SunSpec-Information beinhaltet die ModBus Register Zuordnungen
                        3.) Parameter als Integer anlegen, nicht als float oder double. Mit dem SF (Skalefaktor) Wert wird der eigentliche Wert ausgerechet. Der SF Wert ist nicht der Wert im Adapter, er wird übertragen.

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Schimi @roesthod last edited by

                          @roesthod

                          Dann werden die was bei dem NX3 was geändert haben....

                          Wenn du alles am laufen hast, wäre super wenn du das zum import für andere hier einstellst 🙂

                          R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            stronoff last edited by

                            Hallo,
                            ich habe ebenfalls einen KACO blueplanet NX3 M2, allerdings in der 20.0 Variante. Ich bekomme diesen zur Zeit nur über die USB WIFI Kommunikationseinheit in das Netzwerk eingebunden. Wenn ich versuche ihn über die Ethernetports ins lokale Netz zu bekommen funktioniert das leider nicht. Schließen sich die Anbindung an das blueplanet Monitoring (https://www.solar-monitoring.net/) und die Verwendung als ModBus tatsächlich aus oder gibt es die Möglichkeit irgendwie beides zu nutzen???

                            R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • R
                              roesthod @Schimi last edited by

                              @schimi Gerne doch:

                              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                              40072	Amps			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40073	AmpsPhaseA			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40074	AmpsPhaseB			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40075	AmpsPhaseC			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40076	A_SF			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40084	Watts			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40085	W_SF			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40094	WattHour			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                              40096	WH_SF			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40103	TmpCab			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40107	Tmp_SF			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              
                              apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • R
                                roesthod @stronoff last edited by

                                @stronoff Also, das ist interessant. Ich dachte der Wechselrichter kann nur WLan. Also meiner wurde nur Wlan seitig eingebunden. In der KACO NX Setup App kann man unter Betriebsmodus eigentlich nur zwischen Datenupload-Modus und ModBus-TCP Server-Modus wählen. Somit vermute ich schliesst es sich gegenseitig aus....

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  stronoff @roesthod last edited by

                                  @roesthod
                                  Danke für deine Rückmeldung.
                                  Meine Hoffnung war, ich könnte einen der beiden LAN Anschlüsse für Modbus und die WLAN Kommunikationseinheit für Blueplanet nutzen.
                                  Wofür sind dann die zwei Ethernet Ports?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • apollon77
                                    apollon77 @roesthod last edited by

                                    @roesthod Wärst Du so nett und stellst Es auch hier https://github.com/ioBroker/modbus-templates zur Verfügung ... Die anderen die andere haben ggf auch ... Wir versuchen hier mal alles zu sammeln

                                    X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • X
                                      xx-94 @apollon77 last edited by

                                      Hallo, ich habe das Problem mit meinen Kaco NX3 nicht die richtigen Wetter Anzeigt
                                      z.B. zeigt er 70Watt an und in Wirklichkeit sind es 708Watt
                                      was mache ich da Falsch?
                                      Bildschirmfoto 2023-04-08 um 09.47.56.png Bildschirmfoto 2023-04-08 um 09.47.37.png

                                      Homoran S wierer-sigi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @xx-94 last edited by

                                        @xx-94 sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:

                                        mit meinen Kaco NX3 nicht die richtigen Wetter Anzeigt

                                        und was sagt die Anleitung zu den Registern?

                                        Faktor?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          Schimi @xx-94 last edited by

                                          @xx-94 ich würde den Faktor auf 0.1 mal ändern

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wierer-sigi
                                            wierer-sigi @xx-94 last edited by wierer-sigi

                                            @xx-94 sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:

                                            Hallo, ich habe das Problem mit meinen Kaco NX3 nicht die richtigen Wetter Anzeigt

                                            Hallo,

                                            Kurz nachgefragt. Welches Setup habt Ihr beim Kaco … NX3 ?

                                            Hätte folgendes Probiert:

                                            • NX Setup
                                              • Überwachung & Steuerung auf Modbus TCP IP Server eingestellt
                                              • Modbus Adresse eingestellt ( z.B. 3 )
                                            • iobroker
                                              • Modbus Adapter installiert
                                                TCP
                                                IP-Adresse des KACO
                                                Port 502
                                                Geräte ID 3
                                                Master
                                                • Holding Register 80084 ( sonst wie in den BIldern oben )

                                            Leider wird der Adapter im letzen Punkt „Verbunden mit Adapter oder Dienst“ nicht grün.

                                            Im Protokoll sehe ich folgende Fehlermeldung:

                                            Habt Ihr noch eine Idee?

                                            2023-05-14 20:43:00.022	info	Connected to slave 192.168.178.247
                                            

                                            modbus.0
                                            2023-05-14 20:41:00.998 debug Closing client on purpose.

                                            modbus.0
                                            2023-05-14 20:40:59.997 debug Cleaning up request fifo.

                                            modbus.0
                                            2023-05-14 20:40:59.997 debug Socket closed with error

                                            modbus.0
                                            2023-05-14 20:40:59.988 info Disconnected from slave 192.168.178.247

                                            modbus.0
                                            2023-05-14 20:40:59.986 debug Closing client on purpose.

                                            modbus.0
                                            2023-05-14 20:40:59.935 warn Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}

                                            modbus.0
                                            2023-05-14 20:40:59.934 debug Received pdu describes an error.

                                            modbus.0
                                            2023-05-14 20:40:59.762 debug [DevID_4/holdingRegs] Poll address 80084 - 1 registers

                                            modbus.0
                                            2023-05-14 20:40:59.762 debug [DevID_4] Poll start ---------------------

                                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            991
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            18
                                            104
                                            16069
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo